20kV降压至10kV配电房高压配电室各个柜柜内改造哪些东西

    绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场匼的台面或铺地绝缘材料

2)按颜色可分为:黑色绝缘胶垫,红色绝缘胶垫绿色绝缘胶垫,黑绿复合绝缘胶垫

 (4)按宽度可分为:1,轉载请注明出处

}

原标题:10kV配电室里都有什么设备(超赞图文祥解)

基于工程实例,图文解读10kV配电室内的①高压配电室各个柜设备②变压器③低压设备④直流设备⑤电缆⑥母线看看分別都包含什么设备?

①10kV配电室高压配电室各个柜设备

高压配电室各个柜柜内CT、PT、零序CT

(1)环网柜-负荷开关柜

用于低基配电室或变压器容量尛于1250kVA的高基配电室

1开关间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5控制保护间隔

(2)中置柜-断路器柜

用于高基配电室内(一般单台变壓器容量大于1250kVA以上使用)。

常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产)

1二次仪表室;2母线室;3断路器手车室;4电缆室

在较老配电室常见:GG1A-12(F)

(4)其他各厂家衍生的自主开发柜型

西门子授权江苏华鹏生产8BK88柜

高压配电室各个柜开关柜“五防”概念

3、高压配电室各个柜负荷开关(ABB-SFG)

高压配电室各个柜负荷开关具有简单的灭弧装置能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流所以它一般与高压配电室各个柜熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护

环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器 用于电流、电能测量和继电保护用。

环氧樹脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压供保护、计量、仪表装置使用。

高压配电室各个柜柜内电壓互感器常规将10kV变为100V

当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流使所接二次线路上的设备保护动作。

利用氧化锌良恏的非线性伏安特性在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降泄放过电压的能量,达到保护的效果

熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害

使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中,可與各种型号高压配电室各个柜开关柜配套使用亦可作为高压配电室各个柜电器设备检修时接地保护用。

综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表节省了大量的安装空间和控制电缆。

功能:在故障状态下启动保护动作输出保护信号。

安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)

过流保护:短时间的电流增大,一會儿就恢复了不断电如无法恢复就断电。(时间)

速断保护:电流突然增大不断电会烧坏设备。

零序保护:测量通过三相的线电流和达到预设值时动作。

变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)

1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操作开关;

②10kV配电室变压器

内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))

内部材质:非晶合金(SCBHR)

2、油浸式变压器(S11)

向高压配电室各个柜柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)

铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就轉变为热能而损耗由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损

变压器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗。

铁损(有電流通过时发生)

一是磁滞损耗当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能从而损耗了一部分电能。

二是涡流损耗当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流且成旋涡状,故称为涡流涡流的存在使铁芯发热,消耗能量

③10kV配电室低压设备

低压柜內电抗器电容器

1、380V常用低压配电柜柜型

(1)低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS

手柄只有分闸、合闸两个位置

GCK柜柜后,已安装电缆

手柄有工作、分閘、试验、隔离、抽出位置

手柄分两个主手柄为分合闸位置,副手柄为试验、隔离、抽出位置

GCK、GCS柜国内自主设计开发MNS柜从ABB公司引进。

GCK朂小模数为1个单元GCS最小模数为1/2个单元,MNS最小模数为1/4个单元

GCK每面柜子最多9层,GCS每面柜子最多11层MNS每面柜子最多9层并可以做成双面。

(2)低压固定式开关配电柜:JYD、GGD

(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)

北京市电力公司“五统一”标准出台后与生产厂家一哃开发、设计的用于低基配电室的低压柜,目前新建低基配电室必须采用此柜型

(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)

(5)其怹厂家原装配电柜

能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。

技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流

(2)万能断路器(框架开关)

额定电流在630A以上最高鈳至6300A。

内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈

(4)微型断路器(63A以下)

电流互感器的接线应遵守串联原則:即一次绕阻应与被测电路串联而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联。

常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低壓计量)、穿心式、开口式

作用:抑制供电系统的高次谐波用来保护电容器。

配置原则:变压器容量的1/3

7、功率因数控制器(ABB-RVC)

作用:控制电容器的投切时间及顺序。

电容器运行方式:顺序投入先投先分。

作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切設备(交流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障

9、接触器(电容器专用)

作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。

工作原理:由于流入热元件的电流产生热量使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时就推动连杆动作,使控制电路断开从而使接触器失电,主电路断开实现过载保护。

电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护所以,用热继保护电容不适合

11、浪涌保护器(电涌保护器)

简称(SPD),对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。

④10kV配电室直流设备简介

用途:为高压配电室各个柜柜提供操作电源、控制电源

技术参数:电压等级(110V、220V);电池容量(65Ah、100Ah)

组成:充电机屏、电池屏、中央信号屏

安装位置:值班室或便于运行人员观察的地方

生产厂家:华隆机电、合欣机电

直流系统一般均设置485通讯接口。

1、直流屏(充电机屏)

由配电室低压侧两段母线分别引两路交流电源向电池充电。

由电池引出直流电源向高压配电室各个柜侧保護及控制回路输出电源

220V直流系统,电池屏内共计18块电池每块电池电压为12V。

电池间为串联方式连接

3、中央信号屏内光子牌

高压配电室各个柜柜内综保发出保护信号,或充电机屏发出报警信号对应光字牌上的指示灯亮起,报警铃响按下复位键恢复正常。

YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)

后面加22下角标為:铠装电缆

2、VV电缆(一般25mm以下使用)

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加K(控制电缆)、R(软线)

铜芯聚氯乙烯绝缘(软)電线型号:1.0、1.5、2.5

⑥10kV配电室母线简介

国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示TNTT和IT。

第一个字母表示供电设备(发电機或变压器)与地的连接: T 将一点直接与地相接I 没有与地相接的点。

第二个字母表示提供给用电设备的与地连接: T 将一点直接与地相接 N 在安装位置直接与接地的中性点相接。

电源不接地电气设备外露可导电部分可直接接地。

使用场所:供电连续性要求较高如应急电源、医院手术室等。

电源中性点直接接地所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地。

所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点

来源:建筑工程鲁班联盟

版权归原作者所有,如有侵权请联系删除

往期热文(点击文字连接查看文章) 欢迎转发

}

XX项目配电房设备移交验收项目

施笁单位:XXX电气设备

有限公司设备保修期自

移交方:XXX投资有限公司

接收方:XXX物业管理有限公司

内容移交大意,依项目大小难易而定

严守操莋规程所有设备操作由交方人员负责,如接方认为有需要操作必须在经得交方同意,并在交方人员监护下进行

一、10KV开关柜、环网柜

1、产品证书、竣工检测合格报告(有);

4、合闸及断开畅顺、性能良好,要验证2-3次;

1、产品证书、竣工检测合格报告(有);

3、空载运行(不少于24小时)观察:电压、震音、温度等;

4、负载50%以上运行(不少于8小时)观察:电压、电流、震音、温度、风冷等

1、产品证、竣工检测合格报告(有);

3、分路手动投入、检查每路电流、功因数、电容温度;

4、自动投入运行,观察自动情况:电流、电容温度

1、产品证书、竣工检测合格报告(有);

3、计量柜:门封件是否完好,计量表运行情况;

4、电源开关、联络开关及其他控制开关全部要贴相关标签;

5、所有开关都要试送验证是否与标签一致。

五、双电源柜(应急电源柜)

产品证书、竣工检测合格报告(有)

1、检测相序、电压是否相符;

2、检测所供的用户及用户的总负载;

3、测试自动切换忣手动切换

产品证书、说明书(有),竣工检测报告没有

1、手动启动空载运行;

2、检查各仪表运行数据是否正常;

3、试行自动切换带运行不少于4尛时重点观察运行的稳定性;

5、试运室内送、排风机;

6、试行自动停发电机组。

七、检查测试变配电房排气散热设施、防鼠措施

八、在检驗中将存在问题记录,双方签名待交方整改完善才交接。

附件一:配电室高压配电室各个柜岗位操作规程

(一)倒闸操作必须根据值班调度戓值班负责人命令受令人复诵无误后执行,倒闸操作中操作人填写操作票单人值班,操作票由发令人用电话向值班员传达值班员应根据传达填写操作票复诵无误,并在监护人签名处填写发令人的名字

(二)停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序依次相反并严防带负荷拉入闸。

(三)下列项目应填入操作票内;应拉合的开关和刀闸检查开关和刀闸的位置检查接哋线是否拆除,检查负荷分配装拆接地线,安装和拆除接地线安装或拆除控制回路或电压回路的保险箱,切换保护回路和检查无电压等

(四)操作人和监护人应根据模拟板或接线图校对所填写的操作项目,并经值班负责人审核签名

(五)操作前应该对设备名称,编号和位置操作中应认真执行监护复诵制,必须按操作程序操作每操作完一次作一个记号""全部操作完毕后复查。

(六)倒闸操作必须两人执行其中┅人对设备较为熟悉者作监护,单人值班的变电所则由一人操作特别重要和复杂操作,由熟练的值班员操作

附件二:物业项目高压配電室各个柜配电室的基本要求

1.达到《关于高压配电室各个柜变配电室防鼠工作若干规定》的要求。

2.建筑耐火等级不低于二级房屋结构完恏无裂缝、不渗漏水。室外排水通畅,不受洪水侵水

3.门为难燃烧体,向外(或向低压方向)开。

4.操作通道和维护通道的距离足够,通道畅通,不得在室内堆放杂物导体对人员安全距离足够。

5.遮拦和栅栏足够、完好、合格标示牌齐全,挂放管理好。

6.常用高压配电室各个柜电气安全工具(絕缘靴、绝缘手套,试电笔,短路接地线,绝缘棒,绝缘挡板,绝缘垫等)设备,有专架专柜放置,摆放整齐,按定期试验合格消防设备齐备,合格、有效、噫取。

7.电缆沟无积水,电缆盖板完好,并装有检查电缆沟的局部照明灯

8.一次结线模拟图和资料齐全。

10.规程制度健全,具有如下四种基本制度:

(2)安铨管理制度(交接班、工作票、操作票、监护制、巡回检查制、设备缺陷管理、反事故措施和事故分析制度);

(4)设备检修试验制度

附件三:高低压配电室安全工作制度

目的:从行政组织措施上保证安全,不出人为安全责任事故。

(一)在高低压配电室内值班、维修工作人员,应具有有效的電工证(由劳动部门颁发),在配电室操作人员,应具有市供电局颁发的进网作业许可证

(二)新员工上岗前,应熟知下列事项,并经考试合格后,方可允許上岗独立工作:

1.本公司有关电气方面的操作规程和有关制度、措施;

2.本公司高、低压变配电系统一、二次接线和设备分布、结构性能、操作偠求和维修保养方法等;

3.电气安全装置、设施等性能、作用及管理使用方法;

4.电气安全防护及人身事故抢救;

5.本公司变配电运行方式,负荷情况和負荷调整方法、电压调节等措施。

(三)工作时间,工作人员应按规定穿戴整齐;严密监视变电室各种设备、仪器仪表信号装置等的运行情况,每小時应进行一次各种运行数据的记录和相关说明

(四)严格按工作票、操作票制度进行操作,发生事故紧急处理并上报,做好记录。

(五)每班起码应檢查一次高低压变配电室的通风、空调、照明及1211气体灭火器装置是否正常,有无影响安全运行的异物或异常现象

(六)保管好各种资料、图表、工具仪器、消防设施与器材、电气安全用具等,做好室内设备及环境卫生。

(七)按制度做好交接班工作

(八)按计划做好维修保养工作和各项必要的安全试验,必须严格按电气设备检修安全技术措施办事。

(九)每月未晚班应启动柴油发电机组,运行一小时

(十)倒闸操作以及维修工作,一般都应有二人以上,一人操作、检修,一人监护。

1,《变配电值班记录表》

2,《机电设备维修记录表》

3,《强电系统日常维修保养记录》


· 超过13用户采纳过TA的回答

交接试验、出具报告、供电局验收、送电、江浙沪皖山东我来帮你解决

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体驗你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 高压配电室各个柜 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信