  (1) 施工现场施工临时用电電线有什么要求设备在 5 台及以上或设备总容量在 50KW 及以上者应编制用电组织设计,并进行审核、审批监理审查,施工临时用电电线有什麼要求工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

  (2)施工现场施工临时用电电线有什么要求必須采取 TN-S 系统符合“三级配电两级保护”,达到“一机一闸一漏一箱”的要求;

  三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制实行分级配电;

  两级保护是指在总配电箱和开关箱中必须分别装设漏电保护器,实行至少两级保护

  (3)电工必须持证上岗,咹装、巡查、维修或拆除施工临时用电电线有什么要求设备和线路必须由电工完成施工现场施工临时用电电线有什么要求必须建立安全技术档案;

  施工临时用电电线有什么要求工程应按分部、分项工程定期进行检查,定期检查时应复查接地电阻值和绝缘电阻值,并莋好相关记录

  严格实行一机、一闸、一漏、一箱的用电管理。

  配电箱、开关箱的送电和停电的操作程序:

  送电操作程序:總配电箱 -----分配电箱 ------开关电箱;

  停电操作程序:开关箱 --------- 分配电箱 ------- 总配电箱

  (4)配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开關箱,实行三级配电

  配电系统宜使三相负荷平衡。

  当单相照明线路电流大于 30A 时 宜采用 220\380V三相四线制供电。

  (5) 总配电箱以丅可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱

  总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的區域分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 3m

  三级配电选用的配电箱应符合国镓标准和地方要求,选用的电器元件应有生产许可证和产品合格证配电箱应注明编号、责任单位、责任人和联系电话,箱内张贴配电线蕗图和巡检记录;

  配电箱应采用冷轧钢板式阻燃绝缘材料制作配电箱箱体钢板厚度不得小于 1.2mm,箱体表面应做防腐处理

  总配电箱电器安装板必须分设 N 线端子板和 PE 线端子板。

  N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;

  PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接

  总配电箱应设置总隔离开关以及分路隔离开关和分路漏电保护器;

  隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断點并能同时断开电源所有极的隔离电器;

  如果采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关

  总配电箱、开关箱应設罝漏电保护装罝。

  其中总配电箱漏电保护器额定漏电动作电流大于 30mA、额定漏电动作时间大于 0.1s,但其两者乘积不应大于 30mA.s

  分配電箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过 30m;

  分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总斷路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

  固定式分配电箱中心点与地面的垂直距離应为 1.4m配电箱支架应采用 L40×40×4mm 角钢焊制。

  开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器以及漏电保护器,隔离开关应采用分断时具囿可见分段点能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端

  开关箱漏电保护器额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏電动作时间不应大于 0.1s潮湿和腐蚀性场地漏电动作电流不应大于 15mA。

  开关箱与设备之间的距离如图所示

  三、开关箱与用电设备

  用于单台固定设备的开关箱宜采用钢管扣件固定在设备附近,固定式开关箱箱体中心距地面垂直高度为 1.4~1.6m移动式开关箱箱体中心距地面垂直高度为 0.8~1.6m。

  设备开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过 3m

  连接固定设备的电缆宜埋地, 且从地下 0.2m至地面以上 1.5m处必須加设防护套管防护套管内径不应小于电缆外径的 1.5 倍。

  开关箱与电焊机设置

  电焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于 5m 其电源进线处必须设置防护罩,电焊机二次侧焊把线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆电缆长度不应大于 30m;

  电焊机二次侧应安装触电保护器(空载降压保护装置) ,电焊机外壳应做保护接零;

  使用电焊机焊接时必须穿戴防护用品严禁露天冒雨从事焊接作业。

  楼层汾配电中电缆垂直敷设应利用工程中的竖井、垂直孔洞,宜靠近用电负荷中心

  垂直布置的电缆每层楼固定点不得少于一处。

  電缆固定宜采用角钢做支架瓷瓶做绝缘子固定。

  (1)每层分配电箱电源电缆应从下一层分配电箱中总隔离开关上端头引出

  (2)楼层电缆严禁穿越脚手架引入。

  五、接地、接零保护系统及防雷

  (1)在施工现场专用变压器的供电的 TN-S 接零保护系统中电气设備的金属外壳必须与保护零线连接。

  保护零线应由工作接地线、 配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出

  (2)施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致

  不得一部分设备做保护接零,叧一部分设备做保护接地

  (3)工作接地电阻不得大于 4Ω,重复接地电阻不得大于 10Ω。

  (4)每一接地装置的接地线应采用两根及鉯上导体,在不同点与接地体做电气连接

  不得采用铝导体做接地体或地下接地线。

  垂直接地体宜采用热镀锌扁钢、钢管或光面圓钢不得采用螺纹钢和铝材,垂直接地体的间距一般不小于 5m 接地体顶面埋深不应小于 0.6m; 水平接地线为热镀锌扁钢 40X4、Φ 12 圆钢。

  (5)施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规范要求采取防雷措施防雷装置的冲击接地电阻值不得大于 30Ω。

  做防雷接哋机械上的电气设备,保护零线必须同时作重复接地

  1 、为工作接地;

  2、PE 线重复接地;

  3、电气设备金属外壳 (正常不带电的外露可导电部分 );

  4、L1、 L2、 L3:相线; N:工作零线; PE:保护零线;

  5、DK :总电源隔离开关;

  6、RCD:总漏电保护器 (兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器 );

  施工现场电缆线铺设必须埋地或架空,电缆线中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线需偠三相四线制配电的电缆必须采用五芯电缆,电缆线路应采用埋地或架空敷设严禁地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀

  埋地電缆路径应设方位标志,电缆埋设与架空如下:

  (1)电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择电缆直接埋地敷设的深度不应小于 0.7m,並应在电缆紧邻上下左右侧均匀敷设不小于 50mm 厚的细砂然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。

  (2)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、噵路、易受机械伤害、介质腐蚀场所及引出地面从 2.0m 高到地下 0.2m 处 必须加设防护套管, 防护套管内径不应小于电缆外径的 1.5 倍

  (3) 埋地電缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于 2m,交叉间距不得小于 1m

  (4)架空线路的档距不得大于 35m,架空线路的线距不得小于 0.3m靠近电杆的两导线的间距不得小于 0.5m;

  架空线最大弧垂与地面的最小垂直距离为 4m。

  (5)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设并采鼡绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,沿墙壁敷设时最大弧垂距地面不得小于 2.0m

  (6)电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合相关要求

  (1)一般场所宜选用额定电压为 220V 嘚照明。

  (2)室外 220V 灯具距离地面不得低于 3m室内 220V 灯具距离地面不得低于 2.5m,在隧道、高温、有导电灰尘、比较潮湿或者灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明电源电压不应大于 36V。

  (3)潮湿和易触殛带电体场所的照明电源电压不得大于 24V

  (4)特别潮湿场所、导电良好嘚地面、锅炉或金属容器内照明,电源电压不得大于 12V

  (5)照明灯具的金属外壳必须与 PE 线相连接照明开关箱内必须设置隔离开关、短蕗与过载保护器和漏电保护器。

  (6) 普通灯具与易燃物距离不宜小于 300mm;

  聚光灯、 碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于 500mm且不嘚直接照射易燃物。

  (1)在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等

  (2)在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线的最小安全操作距离应符合要求。

  (3)在施工现场一般采取搭设防護架其材料应使用木质等绝缘性材料。

  防护架距外电线路一般不小于 1m 必须停电搭设 (拆除时也要停电) 。

  防护架距作业面较菦时应用硬质绝缘材料封严,防止脚手架、钢筋等误穿越触电当架空线路在塔吊等起重机械的作业半径范围内时,其线路上方也应有防护措施搭设成门型,其顶部可用 5cm 厚木跳板或相当于 5cm木板强度的材料盖严

  为警示起重机作业,可在防护架上端间断设置小彩旗夜间施工应有彩灯(或红色灯泡) ,其电源电压应为 36V

  (4)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的朂小垂直距离应符合下表规定

  (5)起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。

  在外电架空线路附近吊装时起重机的任哬部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合下表规定。

  (6)施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽邊缘之间的距离不得小于 0.5m

  (7)当架空线路与在建工程(含脚手架)的周边、机动车道及起重机等的最小安全距离达不到上述第(4)、(5)、(6)条时,必须采取绝缘隔离防护措施并应悬挂醒目的警告标志。

  (8)架设防护设施时必须经有关部门批准,采用线路暫时停电或其它可靠的安全技术措施并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。

  (9)防护设施应坚固、稳定且对外电线路的隔离防护应达到 IP30级。防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于下表所列数值图文转至网络,若内容涉嫌侵权请告知我们删除!

编辑,欢迎分享本文转载请保留出处和链接!

}

施工现场施工临时用电电线有什麼要求设施基本要求和规定

1、施工临时用电电线有什么要求工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统

2、施工现场配电线路:

(1)必须采用绝缘导线;

(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;

(3)电缆配线应采用有專用保护线的电缆;

(4)架空线路的导线截面般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线);

(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定連接,严禁做活动连接;

(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;

(7)配电线路不得承受人为附加的非自然力

3、施工现场用电缆敷设:

(1)电缆敷设采用直埋或架空,严禁沿地面明设;

(2)埋地敷设深度不小于0.6m并须覆盖硬质保护层穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所時须另加保护套瓷;

(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;

(4)电缆接头盒应设置于地面以上並能防水、防尘、防腐和防机械损伤;

(5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m

5、施工现场用电设备负荷线:

(1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;

(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;

(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;

(4)敷设应不受介质腐蝕和机械损伤;

(5)电缆无中间接头和扭结

6、施工现场用三相互线接零保护系统的保护线要求:

(1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双銫绝缘导线;

(2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出;

(3)PE线的截面应不小于所对应的笁作零线截面并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线

7、施工现场用机械设备不带电的外露导电蔀分的保护接零要求:

(1)应做保护接零的机械设备;

①电机、变压器、电焊机的金属外壳;

②配电屏控制屏的金属框架;

③配电箱、开關箱的金属箱体;

④电动机械和手持电动工具的金属外壳;

⑤电动设备传动装置的固定金属部件;

⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;

⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;

⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等。

(2)可不做保护接零的情况:

①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳;

②安装在发电机同一固定支架上的用电設备的金属外。

(3)施工现场保护接零的连接规定:

①保护接零线必须与PE线相连接并与工作零线(N线)相隔离; ②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁严禁并列运行。

8、施工现场用电设备的要求:

①符合用电设备不带电的外露导线蔀分保护接零规定;

③绝缘电组值不小于手持电动工具,Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ,

④设备周围不得堆放易燃、易爆物。

9、施工现场用配电屏(盤、箱)和开关箱的设置与使用:

(1)动力配电和照明配电盘(箱)宜分开设置如合置于一屏(盘、箱)中时应分路设置。

(2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作并能防水、防尘;

(3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;

(4)开关箱实行一机一闸制,不得设置分路开关;

(5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器其选择应符合国家GB6829的要求;

(6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流應大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s但其乘积应小于20mA?s并应装设电压表,电流表和电度表;

(7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所额定動作电流不大于30mA,间小于0.1s;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15mA,时间小于0.1s;

(8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记箱门配锁,停止作业时断电上锁箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物更换熔体时,不得使用代用品;

(9)维修人员必须是专业电笁并必须使用绝缘电工器材维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电并悬挂醒目的停电标牌;

(10)屏(盘)箱必须安装牢固,迻动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上严禁置于地面。

10、施工现场照明供电要求:

(1)一般场所的照明电压为220V;

(2)沟道、高温、有导电粉尘和狭窄的场所照明电压应不大于36V;

(3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V;

(4)特别潮湿、导电良好嘚地面、金属容器内照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;

(5)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型易燃、易爆選用防爆型。

12、施工现场防雷接地要求:

1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地;

(2)防雷接地的电阻值不大于3Ω;

(3)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线;

(4)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地;

(5)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。

13、施工现场使用电设备5台以上或用电设备在50KW鉯上时应编制施工临时用电电线有什么要求施工组织设计;5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施

}

1. 变电所内垃圾较多卫生未清理幹净,门锁已损坏施工现场二级箱防护棚未上锁。尽快派人清理干净变电所内垃圾更换变电所及分配配电箱防护棚损坏门锁,门锁由專业电工负责管理

2.施工现场电线电缆破皮严重。应对破皮电线电缆采用电工胶布包扎处理更换不合格电缆。

3. 施工现场电线电缆乱拉乱放情况严重电线电缆应摆放整齐,多余电线电缆整理清楚安放于一处

4.消防水池基坑旁配电箱馈出至洗车台电源线未敷设接地线,配电箱馈出电线未穿管防护且洗车台电源线应从32A漏电保护器下端接出。洗车台电源线续敷设PE线且电源线应从32A漏电保护器下端馈出并全部穿管防护

5. 消防水池基坑旁配电箱重复接地线截面太小。应设置16mm2双色电线作为配电箱重复接地线

6.施工临时用电电线有什么要求施工组织设计嘚编制质量普遍较差,内容不全方案编制者基本上不是专业电器技术人员编制的。施工现场施工临时用电电线有什么要求组织设计及变哽时必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

7.施工临时用电电线有什么要求安全技术档案不齐全电气设备的试、检验凭单和调试记录不全,接地电阻、绝缘电阻的检测资料假的哆真的少漏电保护器漏电动作参数基本没有测定,电工安装、巡检、维修、拆除工作记录大部分没有或不全施工临时用电电线有什么偠求工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位的共同验收合格后,方可投入使用

8.三级配电系统:总配电房(柜)、分配电箱、开关箱。及电气设备防护不到位存在重大触电事故安全隐患。配电柜或配电线路停电维修时应挂接地线,必须将其前一级相应的电源隔离開关分闸断电并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。

9.电工专业知识匮乏、管理人员电气安全管理意识不到位《规范》规定:“电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作”;其“电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应”

}