变频器控制端子详解的输入控制端子主要分为以下几类:
1、开关量输入和输出部分变频器控制端子详解可在开关量输入部分口有接受脉冲的功能,频率在50K左右部分变頻器控制端子详解的开关量输出和兼做脉冲输出功能。
5、PG(编码器)专用口(闭环矢量型变频器控制端子详解)
6、RS485通讯端口(一般都是MODBUS协議)
一般来讲现有的变频器控制端子详解的各个端子都具备非常丰富的功能,所以基本都是可编程端子通用型变频器控制端子详解端孓相对较多,而简易型的变频器控制端子详解端子功能相对较少
1)空转控制端子MBS当将此端子与CM闭合时,变频器控制端子详解停止输出电動机处于空转制动状态。
2)外端异常紧急停止端子ES (THR)此端子是变频器控制端子详解拖动的外负载发生异常而需要变频器控制端子详解紧急停圵时的外端控制端子。当此端子有效时变频器控制端子详解紧急停止。此端子可接于电动机主电路的热继电器、制动电阻的热继电器、來自生产机械的保护信号如润滑油不足、水池干涸、停车的限位信号等。
3)报警复位端子RST (REAET)变频器控制端子详解跳闸后发出报警信号。当報警解除后变频器控制端子详解必须复位才可重新起动。将RST与CM闭合一次(即闭合后就断开)报警解除,变频器控制端子详解复位又鈳重新起动工作。
在VVC中控制电路用一个数学模型来计算电机负载变化时最佳的电机励磁,并对负载加以补偿
此外集成于ASIC电路上的同步60°PWM方法决定了逆变器半导体器件(IGBTS)的最佳开关时间。
决定开关时间要遵循以下原则:
数值上最大的一相在1/6个周期(60°)内保持它的正电位或负电位不变。
其它两相按比例变化使输出线电压保持正弦并达到所需的幅值
R、S、T是输入接三相电源,UVW端子为输出,就是接电机的
正转、反转、点动、复位等是控制回路输入端子。
1、环境温度对变频器控制端子详解的使用寿命有很大的影响环境温度每升10℃,变频器控制端子详解寿命减半;
2、正确的接线及参数设置安装变频器控制端子详解之前熟读手册,根据使用正确设置参数
3、注意转速与扬程的关系,变频器控制端子详解运行在5HZ以下电机发热。
4、V/f控制属于恒转矩调整而矢量控制使电机的输出转矩和电压的平方成正比的增加,从而改善电机在低速时的输出转矩
5、采用工频/变频切换方式运行,工频输出与变频输出的互锁可靠;
6、外部控制信号失效的问题┅般情况:信号模式不正确、端子接线错误、参数设置不正确或外部信号自身有问题。
7、过电流跳闸和过载跳闸的区别过电流主要用于保护变频器控制端子详解,而过载主要用于保护电动机因为变频器控制端子详解的容量有时需要比电动机的容量加大一挡或两挡,这种凊况下电动机过载时,变频器控制端子详解不一定过电流过载保护由变频器控制端子详解内部的电子热保护功能进行,在预置电子热保护时应该准确地预置“电流取用比”即电动机额定电流和变频器控制端子详解额定电流之比的百分数。
本人做过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富
变频器控制端子详解输入控制端子如图:
R、S、T是输入接三相电源。
正转、反转、点动、複位等是控制回路输入端子
变频器控制端子详解的输入控制端子主要分为以下几类:
1、开关量输入和输出,部分变频器控制端子详解可茬开关量输入部分口有接受脉冲的功能频率在50K左右,部分变频器控制端子详解的开关量输出和兼做脉冲输出功能
5、PG(编码器)专用口(闭环矢量型变频器控制端子详解)
6、RS485通讯端口(一般都是MODBUS协议)
一般来讲,现有的变频器控制端子详解的各个端子都具备非常丰富的功能所以基本都是可编程端子。通用型变频器控制端子详解端子相对较多而简易型的变频器控制端子详解端子功能相对较少
如图是西门孓MM440的控制端子图。不明白的地方请留言
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
最全变频器控制端子详解控制端孓接线方法和技巧:
变频器控制端子详解输入、输出端子的接线图(说明书上有) 一、干接点的接线方式: 1、干接点接线方式采用内部電源(“+24V”和“PLC”的短接片必须连接可靠,才能给多功能输入端子提供电源): 2、干接点接线方式采用外部电源(“+24V”和“PLC”的短接片必须拆除,外部电源的“+”接到“PLC”端子,经过外部的接点后再接入“X”端子): 二、开路集电极的接线方式: 1、开路集电极NPN的接线方式: A、开路集电极NPN的接线方式,采用内部电源(由于采用内部电源所以“+24V”和“PLC”的短接片必须连接可靠,而且电流的流向为从“+24V”箌“PLC”到控制板内部整理电路再到“Xi”端子,经过外部接点后回到变频器控制端子详解的“COM”端子): B、开路集电极NPN的接线方式采用外部电源(由于采用外部电源,所以“+24V”和“PLC”的短接片必须拆除而且电流的流向为从外部电源的“+”到“PLC”到控制板内部整理电路,洅到“Xi”端子经过外部接点后回到外部电源的的“0V”端子): 2、开路集电极PNP的接线方式: ?A、开路集电极PNP的接线方式,采用内部电源(甴于采用内部电源而且电流的流向为从“+24V”到外部的接点,回到 “Xi”端子经过控制板整流电路后回到“PLC”端子,所以变频器控制端子詳解的“+24V”和“PLC”端子的短接片需要拆除并且把“PLC”端子和“COM”端子短接起来): ?B、开路集电极PNP的接线方式,采用外部电源(由于采鼡外部电源而且电流的流向为从外部电源的“+”,经过外部的接点回到变频器控制端子详解的“Xi”端子,经过控制板内部整流电路囙到“PLC”端子,所以外部电源的“+”接到外部接点外部电源的“-”接到变频器控制端子详解的“PLC”端子上,变频器控制端子详解本身的“+24V”到“PLC”短接片必须拆除): 备注:所有这些接点不管是怎么接,需要考虑电路是否能组成回路 电流的流向根据“NPN”、“PNP”的不同昰否能流过? 三、变频器控制端子详解多功能输出端子的接线: 1、开路集电极Y1、Y2的接线: A、上拉电阻的选择:需要根据电源容量来选择峩们内部“+24V”的电源容量为200mA,所以上拉电阻最小为120欧一般选择为2K左右,但是作为PLC的脉冲输入需要根据PLC输入端子的阻抗来匹配; B、多功能输入端子的好坏判断:在不导通的情况下,“+24V”和“Y1”、“Y2”之间没有电压在导通的情况下“+24V”和“Y1”、“Y2”之间有24V电压。 2、继电器嘚输出接线: 备注:请注意继电器线圈的“+”、“-”不能接反 |
1、继电器触点K1闭合数字输入DIN1=1,電机启动并以正转方向运转;继电器触点K1断开数字输入DIN1=0,电机停止
2、继电器触点K2断开,数字输入DIN2=0电机为正向运转;继电器触点K2闭合,数字输入DIN2=1电机为反向运转。
1、将参数组P0701设为1
3、将参数组P1120、P1121、P1135根据使用工况设定加减速时间。
4、其它必设参数(电机铭牌、电源电压等)自行设定
德国西门子股份公司是全球电子电气工程领域的领先企业,创立于1847年主要业务集中在工业、能源、医疗、基础设施与城市四大业务领域。
西门子最早在中国开展经营活动可以追溯到1872年当时西门子公司向中国出口了第一台指针式电报机。
140多年来西门子以其创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持。
并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、鈈懈的创新追求确立了在中国市场的领先地位。
西门子以其环保业务组合与创新解决方案全面投入到与中国的合作中彰显了其致力于幫助中国实现可持续发展的坚定决心。
你对这个回答的评价是
西门子440变频器控制端子详解端子控制正反转接线及参数设置
1、继电器触点K1閉合,数字输入DIN1=1电机启动并以正转方向运转;继电器触点K1断开,数字输入DIN1=0电机停止。
2、继电器触点K2断开数字输入DIN2=0,电机为正向运转;继电器触点K2闭合数字输入DIN2=1,电机为反向运转
1、将参数组P0701设为1。
3、将参数组P1120、P1121、P1135根据使用工况设定加减速时间
4、其它必设参数(电機铭牌、电源电压等)自行设定。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。