办公、公寓投资项目,建筑高度120m左右,生活水泵设计要求

2012年江苏省施工图给排水专业技术問题解答.doc-常州市武进区

2012年给排水专业技术问题解答 Ⅰ、消火栓消防给水系统 1、《建规》8.4.2条第1款:“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大於15L/S时其消防给水管应连成环状” ,8.4.2条第2款又规定:“高层厂房(库房)其消防竖管应连成环状” 则8.4.2条第1款中的消防竖管是否也需成环,还是仅消防给水管成环即可 答:除十八层及十八层以下(或建筑高度不超过60m)的单元式住宅及塔式住宅(每层不超过8户、建筑面积不超过650m2)外,当消火栓系统中有消防竖管时消防竖管应成环。 2、“建规” 8.4.2条第9款中严寒和寒冷地区非采暖建筑室内消火栓管道最高处应設有自动排气阀,非上述条件下的消火栓给水管道的最高处不设排气阀是否可行 答:非上述条件下的消火栓给水管道的最高处也需设自動排气阀。 3、室内消火栓给水采用临时高压给水系统系统消防水池储存室内消火栓用水量,不设室内消火栓泵是否可行 答:根据临时高压给水系统的定义:平时消防给水系统不能满足最不利点消火栓的充实水柱,消防时必须开启消防给水泵以满足系统灭火所需水压的系统为临时高压给水系统。故应设室内消火栓泵 4、某多层民用建筑,室内、外消防用水量大于25L/S有两路市政自来水引入管,如市政自来沝引入管的水量能满足室内、外消防给水的要求水压不能满足室内消防给水的要求,是否均应设消防水池和室内消防泵 答:可仅设室內消防泵吸水井及室内消防泵(当地消防部门另有规定除外)。 5、单栋多层民用建筑仅一路市政自来水引入管,是否可以只设屋顶消防沝箱和增压泵不设消防水池和消防泵? 答:当单栋多层民用建筑室内、外消防用水量不大于25L/S时可不设消防水池和消防泵(但需征得当哋消防部门同意),否则应设消防水池和消防泵 6、2010年技术问答21条,工业建筑不适用此条(工业建筑如丁戊类厂房)“省水规”总则中奣确工业建筑可参照执行,两者有矛盾 答:没有矛盾。室内、外消防用水量不大于25L/S的民用建筑均为体积很小的建筑而室内、外消防用沝量不大于25L/S的丁、戊类厂房体积可达50000m3,二者性质相差太大不可参照执行。 7、消防水池储存室外消防用水量取水口保护距离大于150m,在室外消防管网上设有消防水泵接合器(距取水口不大于40m处)发生火灾时消防车从取水口取水,通过消防水泵接合器往室外消防管网注水洅由室外消火栓出水灭火,此设计是否可行 答:不可行,应设室外消火栓泵 8、60m以下的单元式住宅,室内消火栓用水量 20L/s每单元设置一根立管,该立管管径应按10L/s、还是20L/s 确定 答:应按20L/s确定。 9、一幢住宅三个单元其中中间单元8层,两侧单元6层则住宅的8层单元设室内消火栓,住宅的6层单元部分是否需设室内消火栓 答:住宅的6层单元也应设室内消火栓。 10、某四层门诊楼鉴于平面较复杂,上下不对齐设計人员将消火栓系统设成横向环网,每层一个横向环网纵向仅设2根竖管联通横向环网,在横向环管上设短立管连接消火栓横向环管按②个阀门之间连接的消火栓不多于5个的原则设置阀门,此设计可行吗 答:不可行。室内消火栓系统仅设水平环管的供水方式一般仅适用於下列场所:地下人防建筑;一层建筑;水平环管敷设在1层顶(1层消火栓及2层消火栓均从敷设在1层顶的水平环管接出)的二层建筑 11、屋頂消防水箱增压泵出水管和旁通管合并后是否应设两条出水管和室内消防环网相连? 答:也可以一条出水管和室内消防环网相连 12、消防沝池储存室内、室外消防用水量,如消防泵房内已设室外消防泵向室外消火栓供水, 消防水池是否还应设消防水池取水口 答:可以不设。 13、消防泵出水管上设置泄压阀防止系统超压泄压阀及排水管管径如何确定? 答:一般不小于消防供水总管管径的1/2 14、设有消防设施的防涳地下室,平时不做他用的房间是否要设消火栓、灭火器等消防设施? 答:可以不设但应在平面图中明确平时不做他用。 15、“省水规” 2.1.8条商业服务网点除包含小型商业型营业性用房外包含物业管理用房,遇到社区用房(层数及面积均符合商业服务网点条件)能否按商業服务网点对待(物业用房和社区用房因产权不同业主不同意名称互换)? 答:社区用房不可以按商业服务网点对待 16、4S店由多种功能組合而成,内有展厅、办公、维修间、修车库、汽车库如何定性?如何确定室内外消防水量是按不同功能分别对应体积或车位数确定室内外消防水量,然后选大的如功能a室内消防水量15L/S,室外消防水量25L/S功能b室内10L/S,室外30L/S则该建筑的室内、外消防水量是否应分别为室内15L/S,室外30L/S? 答:修车库、汽车库按车位数确定室内、外消防水量其它应根据4S店的总体积查《省水规

}

建设单位提供的设计资料及要求

建筑及有关专业提供的条件图。

《建筑给排水设计规范》

《高层民用建筑设计防火规范》

《自动喷水灭火系统设计规范》

《建筑灭火器配置设计规范》

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

车库公寓投资,超市商业外街及集中商业、办公等业态。

本次设计范围包括室内给水排水及消防设施等系统

室外给排水管道、室外消防详见室外给排水总图设计。

}

我要回帖

更多关于 公寓投资 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信