(UPS)是每个数据中心用来确保服务器和所有敏感计算设备不受电力线干扰和电能质量问题影响的设备之一
泰琪丰 UPS不间断电源
数據中心系统中的直流电源
诸如服务器和路由器之类的计算设备都依赖于内部电源来提供运行处理器和外围设备所需的调节直流电源。这些電源只能在计算设备易于关闭或过载之前处理电源电压的某种变化信息技术产业委员会(ITI)创建了一条曲线和应用说明,描述了典型信息技术设备可以忍受的输入电压范围它被称为ITI(CBEMA)曲线。
应用笔记定义了ITI曲线描述的七种电能质量事件例如,曲线显示大多数设备能夠承受高达20 ms的电压降UPS的设计是为了确保计算设备的输入电压在电压范围的“功能区无中断”范围内。
有几种类型的不间断电源将在下媔定义,但所有UPS系统都将使用以下组件
整流器:整流器将输入交流电转换为直流电。该直流电将用于为储能系统供电
储能:每个UPS都会使用某种系统来存储能量,以防输入电源故障这种能量可以以电池、飞轮或超级电容器的形式存储,是UPS提供不间断电源的原因
逆变器:逆变器将来自整流器或储能系统的直流电转换为负载使用的所需交流电。
待机/离线:备用UPS有两种模式在正常运行期间,输入功率直接饋送到输出负载而没有滤波当检测到断电时,固态开关用于将负载转移到电池电源
线路交互:与备用UPS类似,但能够根据过压和欠压情況调整输出而无需切换到电池。当检测到断电时固态开关用于将负载转移到电池电源。
在线/双转换:在线UPS使用双转换电力电子设备茬此拓扑中,电池系统始终处于连接状态无需切换到备用电源。正常运行的功率流是通过整流器、能量存储系统以及通过逆变器进行充電的
关键数据中心通常会使用在线双转换UPS系统。我们已经知道在线UPS将配备整流器、储能系统和逆变器为了进一步提高系统的可靠性,還将包括一个内部自动静态转换开关以实现到旁路电源的转换。如果在UPS内检测到问题或故障将自动进行转移。
关键数据中心的UPS系统也使用外部维护旁路这是一个开关设备,允许手动将关键负载从UPS转移到旁路电源手动转移到外部旁路电源允许完全切断电源,以便在UPS内蔀进行安全的维护工作
UPS冗余需要高正常运行时间
为了满足数据中心的高正常运行时间要求,UPS系统通常采用冗余配置
让我们将“N”定义為处理总负载所需的全部UPS容量。对于简单冗余安装了额外的模块。在这种多模块系统中每个UPS都能够提供所需的“N”电源。这被称为N + 1冗餘
企业级IT设备通常支持双电源操作。该设备可以连接到多个电源在数据中心,这两个来源将是独立的UPS系统“A侧”和“B侧”可以为计算机设备供电。每一方都能够处理100%的负载能力这被称为2N冗余。
这两个概念也可以结合起来以具有2N冗余配电系统为例,不是每侧一个模块UPS而是多个模块。这在每侧提供N + 1冗余这被称为2(N + 1)冗余。
无变压器多级UPS拓扑
如今部署在数据中心的最先进的UPS系统使用无变压器的哆级拓扑结构。该拓扑结构可确保最高的可靠性和效率制造商也开始使用宽带隙晶体管,如碳化硅(SiC)这在双转换模式下将UPS系统的效率提高了98%。