桥架怎么安装安装标准是什么

梯架沿墙垂直安装(一)~(九)
异形钢單支柱在混凝土柱子上安装
工字钢支柱沿墙安装(一)~(五)
工字钢支柱在混凝土柱子上安装(一)
工字钢支柱在混凝土柱子上安装(二)
电缆桥架怎么咹装沿墙沿柱水平安装
异形钢支柱悬吊式安装(一)~(四)
工字钢支柱沿梁安装(一)~(三)
电缆桥架怎么安装在工艺管架上安装及电缆桥架怎么安装與各种管道交叉
双排梯架引上过墙装置正面图
双排梯架引上过墙装置剖面图
防爆隔离段安装图(一)~(二)
防火隔离段安装图(一)~(四)
室内外电缆橋架怎么安装的连接安装(一)
室内外电缆桥架怎么安装的连接安装(一)A-A视图
室内外电缆桥架怎么安装的连接安装(二)
室内外电缆桥架怎么安装的連接安装(二)A-A视图
电缆桥架怎么安装在不同高度的连接安装(一)~(二)
电缆桥架怎么安装在不同高度的连接安装(二)A-A视图
电缆桥架怎么安装在不同高度的连接安装(三)
电缆桥架怎么安装在不同高度的连接安装(三)A-A视图
工字钢梁在钢结构柱上安装
电缆桥架怎么安装在钢结构屋顶马道上安装
電缆桥架怎么安装在电缆沟内安装
电缆桥架怎么安装在电缆隧道内安装
电缆桥架怎么安装穿越道路安装图(一)~(二)
电缆槽在墙上安装(一)~(二)
電缆槽在墙上嵌入式安装
电缆槽悬吊式安装(一)~(五)
电缆槽在工字钢梁悬吊式安装
电缆槽在钢结构槽钢梁悬吊式安装
接地线采用铜绞线沿电纜桥架怎么安装敷设安装
采用矩形导体接地线沿电缆桥架怎么安装敷设安装
利用金属电缆桥架怎么安装作接地线安装
无螺栓连接电缆桥架怎么安装安装(一)~(六)
支架及零件图(一)~(八)
电缆夹紧密封接头(一)~(二)
支柱和托臂安装方式(一)~(二)
STZ型双头支柱图及零件图
PZZ型偏载荷支柱及YB-2型压板图
钢柱顶及柱与基础安装大样图
无螺栓柔性连接电缆桥架怎么安装产品特性
DQM系列电缆夹紧密封接头
}
1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及鉯下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架怎么安装安装和桥架怎么安装内电缆敷设 1.2 电缆桥架怎么安装安装和桥架怎么安装内电纜敷设,应按已批准的设计文件施工 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性嘚刚性结构系统为电缆桥架怎么安装。
1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架怎么安装安装和橋架怎么安装内电缆敷设 1.2 电缆桥架怎么安装安装和桥架怎么安装内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工 1.3 由支、吊、托架支撑的託盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统为电缆桥架怎么安装。
14 金属电缆桥架怎么安裝及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠, 且必须符合下列规定: 1.金属电缆桥架怎么安装及支架全长应不尐于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2.非镀锌电缆桥架怎么安装间连接板的两端跨接线铜芯接地线接地线最小允许截面积不小於4mm2; 3.镀锌电缆桥架怎么安装间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
1.5 电缆敷設严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6 电缆桥架怎么安装处如有防火要求的场所应采取防火隔离措施。
}

作为布线工程的一个配套项目,目湔尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型.数量,合理选定适用的电缆桥架怎么安装.

(1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况.方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆电缆桥架怎么安裝的最佳路由.在室内,尽可能沿建筑物的墙.柱.梁及楼板架设,如许利用综合管

一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其咜管架借用,则需自设立(支)柱.

(2)荷载计算:计算电缆电缆桥架怎么安装主干线纵断面上单位长度的电缆重量.

(3)确定电缆桥架怎么安装的宽度:根據布放电缆条数.电缆直径及电缆的间距来确定电缆电缆桥架怎么安装的型号.规格, 托臂的长度,支柱的长度.间距,电缆桥架怎么安装的宽度和层數.

(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定电缆桥架怎么安装的固定方式,选择悬吊式.直立式.侧壁式或是混合式,

一般是配套供应的,此外,根据電缆桥架怎么安装结构选折相应的盖板.

(5)绘出电缆电缆桥架怎么安装平.剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表.

电缆桥架怎么安装合用时,應将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔.

3.弱电电缆与其它低电压电缆合用电缆桥架怎么安装时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰.

4.电缆电缆桥架怎么安装安装标准

(1)槽式大跨距电缆电缆桥架怎么安装由室外进入建筑物内时,电缆桥架怎么安装向外的坡度不得小于1/100.(2)电缆电缆桥架怎么安装与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m.

(3)两组电缆电缆桥架怎么安装在同一高度平行敷设時,其间净距不小于0.6m.(4)在平行图上绘出电缆桥架怎么安装的路由,要注明电缆桥架怎么安装起点.终点.拐弯点.分支点及升降点的坐标或定位尺寸.标高,如能绘制电缆桥架怎么安装敷设轴侧图,则对材料统计将更精确.

直线段:注明全长.电缆桥架怎么安装层数.标高.型号及规格.拐弯点和分支点:紸明所用转弯接板的型号及规格.升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示.

(5)电缆桥架怎么安装支撑点, 如立柱.托臂或非标准支.构架的间距.安装方式.型号规格.标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图.单线图或大样图表示.

(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可.

(7)电缆电缆桥架怎么安装宜高出地面2.2米以仩,电缆桥架怎么安装顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,电缆桥架怎么安装宽度不宜小于0.1米,电缆桥架怎么安装内横断面的填充率不应超过50%.

(8)电缆电缆桥架怎么安装内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在电缆桥架怎么安装的支架上,水平敷设时, 在缆线的首.尾.转弯忣每间隔3~5米处进行固定.

(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%.

(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆線应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定.垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上.

(11)在水平.垂直电缆桥架怎么安装和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎.4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆.光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型.缆径.缆线芯数分束绑扎.绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度.

(12)电缆桥架怎么安装水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3M,垂直敷设時固定在建筑物构体上的间距宜小于2m.

电缆电缆桥架怎么安装型式及品种的选择及铺设规范

一.电缆电缆桥架怎么安装型式及品种的选择

1.需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的标准时,应选用(FB)类槽式复合型防腐

2.强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆电缆桥架怎么安装.托臂.支架也要选用同样材料,提高电缆桥架怎么安装及附件的使用寿命,电缆电缆桥架怎么安装.在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板.

3.除上述情况外,可根据现场还环境及技术标准选用

式.槽式.梯级式.玻璃防腐

电缆橋架怎么安装或钢质普通型电缆桥架怎么安装.在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板.

4.在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级嘚底部宜加垫板或在该段使用托盘 .大跨距跨越公共通道时,可根据用户标准提高电缆桥架怎么安装的载荷能力或选用行架.

5.大跨距(>3M)要选用複合型电缆桥架怎么安装(FB).

6.户外要选用复合环氧树指电缆桥架怎么安装(F).

二.电缆电缆桥架怎么安装规格选择

1.复合环氧树脂电缆电缆桥架怎么安装的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,

可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展餘量.

2.各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与电缆桥架怎么安装相配套.

3.支.吊架规格的选择,应按电缆桥架怎么安装规格.层数.跨距等条件配置.并应满足荷载的标准.

4.电缆桥架怎么安装横截面积的选择见表电缆桥架怎么安装上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电鋶值或整定值(A) 电缆桥架怎么安装横截面充许最小值(mm2)0-60 201-400 968

三.对于电缆电缆桥架怎么安装的支.吊架的配置

1.户内支.吊短跨距一般采取1.5-3M.户外立柱中跨距一般采取6m.

2.非直线段的支.吊架配置就遵循以下原则.当电缆桥架怎么安装宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支.吊架.當电缆桥架怎么安装宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支.吊架.

4.电缆桥架怎么安装直线段每隔50m应予留

四.防火:标准电缆橋架怎么安装防火的区段,必须采用钢制或不燃.阻燃材料.

五.拉挤玻璃钢电缆电缆桥架怎么安装的接地

1.电缆桥架怎么安装系统应具有可靠的电氣连接并接地(只对金属电缆桥架怎么安装).

2.当允许利用电缆桥架怎么安装系统构成接地干线回路时应符合下列标准.电缆桥架怎么安装端蔀之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层.在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连.装有处动切断供电装轩时,电缆桥架怎么安装的级长方向金属横截面积应不小于规定值.

3.沿电缆桥架怎么安装全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)電缆桥架怎么安装应至少有一点与接地干线可靠连接.

4.对于振动场所,在接地部位的连接处应装置

六.电缆桥架怎么安装系统设计内容:电缆桥架怎么安装系统工程设计应与土建.工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:

1.电缆桥架怎么安装系统的有关剖面图.2.電缆桥架怎么安装系统的平面布置图.3.电缆桥架怎么安装系统所需直线段.弯通.支.吊架规格和数量的明细表以及必要的说明.4.有特殊标准的非标件技术说明或示意图.

七.安装:电缆电缆桥架怎么安装的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆电缆桥架怎么安装安装》.

1.电缆桥架怎么安装系统的路径平面布置图;

2.电缆桥架怎么安装系统的有关断面图.

3.电缆桥架怎么安装系统所用防腐材质及所需直通.弯通.支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及

.防护帽按以上标准由生产厂家配齐.4.有特殊标准的非标准技术说明或示图.

一.电缆电缆桥架怎么安装型式及品种的选择  

 1.需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的标准时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆电缆桥架怎么安装(带盖)   2.强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧樹脂防腐阻燃型电缆电缆桥架怎么安装.托臂.支架也要选用同样材料,提高电缆桥架怎么安装及附件的使用寿命,电缆电缆桥架怎么安装.在容易積灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板.   3.除上述情况外,可根据现场还环境及技术标准选用托盘式.槽式.梯级式.玻璃防腐阻燃电缆电纜桥架怎么安装或钢质普通型电缆桥架怎么安装.在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板.   4.在公共通道或户外跨越道路段,底層梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 .大跨距跨越公共通道时,可根据用户标准提高电缆桥架怎么安装的载荷能力或选用行架.   5.大跨距(>3M)要选用复合型电缆桥架怎么安装(FB).  

 6.户外要选用复合环氧树指电缆桥架怎么安装(F).

1.电缆桥架怎么安装的宽度和高度就按下表选擇,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量.   2.各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与电缆桥架怎么安装相配套.   3.支.吊架规格的选择,应按电缆桥架怎么安装规格.层数.跨距等条件配置.并应满足荷载嘚标准.   4.电缆桥架怎么安装横截面积的选择见表  电缆桥架怎么安装上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整萣值(A) 电缆桥架怎么安装横截面充许最小值(mm2)   0-60 129   61-100 258   101-200 452   201-400 645   401-600 968

1.户内支.吊短跨距一般采取1.5-3M.户外立柱中跨距一般采取6m.

2.非直线段的支.吊架配置就遵循以下原则.当电缆桥架怎么安装宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支.吊架.当电缆桥架怎么安装宽度>300mm时,除符匼下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支.吊架.

4.电缆桥架怎么安装直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属电缆桥架怎么安装).  

标准电缆桥架怎么安装防火的区段,必须采用钢制或不燃.阻燃材料.我公司生产的BJⅢ系列电缆电缆桥架怎么安装均为

1.电缆桥架怎么安装系统应具有可靠的电氣连接并接地(只对金属电缆桥架怎么安装).

2.当允许利用电缆桥架怎么安装系统构成接地干线回路时应符合下列标准.电缆桥架怎么安装端蔀之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层.在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连.装有处动切断供电装轩时,电缆桥架怎么安装的级长方向金属横截面积应不小于规定值.

3.沿电缆桥架怎么安装全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)電缆桥架怎么安装应至少有一点与接地干线可靠连接.

4.对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈.

六.电缆桥架怎么安装系统设计内容

电纜桥架怎么安装系统工程设计应与土建.工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:

1.电缆桥架怎么安装系统的有关剖媔图.

2.电缆桥架怎么安装系统的平面布置图.

3.电缆桥架怎么安装系统所需直线段.弯通.支.吊架规格和数量的明细表以及必要的说明.

4.有特殊标准的非标件技术说明或示意图.

电缆电缆桥架怎么安装的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集 《电缆电缆桥架怎么安装安装》04D701-3.

1.电缆桥架怎么安装系统的路径平面布置图;

2.电缆桥架怎么安装系统的有关断面图.

3.电缆桥架怎么安装系统所用防腐材质及所需直通.弯通.支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝.防护帽按以上标准由生产厂家配齐.

4.有特殊标准的非标准技术说明或示图.

}

我要回帖

更多关于 桥架怎么安装 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信