万用表欧姆档*100档也可以两只表筆放在两端即可读出读数,坏了的就电阻无穷大或短路时候的电阻值很小(只有一步骤)
例如:线圈A1经开关接到电源L1,A2接到L2,那么可用电压檔测A1与L1之间的电压如果电压是380V,则这线圈就是好的
接触器线圈电压分很多种,有380V、220V、24V等所以,如果你不知道线圈电压是多少的话僦先加24V低电压试,如果接触器不吸合再电压加到380V后仍不吸合,多半就是接触器坏了;
判断接触器线圈的好坏还可以通过万用表测量阻值來判断一般接触器线圈组织在几百欧,如果你测量的组织非常小(比如几欧并且通电后不吸合)那就是线圈短路了;如果组织非常大(例如无穷大)那就是线圈断路了。
欧姆Ω档,测量线圈阻抗,阻值一般都不大10k档对外壳测量漏电状况,阻值越小漏电越大,用摇表测量更好测量时不要手触金属部分,人体会影响测量准确性线圈的匝间短路的测量有些困难度。
你对这个回答的评价是
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装实践经验丰富。
通电状态下测量线圈电压如果电压正常,接触器不吸合表明线圈已经损坏,或者接触器机械卡死
2.断电状态下数字万用表电阻档2K档以下测量线圈电阻,测量结果直接读数
本回答被提问者和网友采纳
你对这个回答的评价是?
用万用表电档测接触器电圈电阻耒判断好坏
你对这个回答的评价是