请问:1条10kV线路长度为3km左右配变囿3台,总容量为230kVA属于农村负荷,晚上负荷基本为零线路关口表反向无功反向是什么原因?... 请问:1条10kV线路长度为3km左右配变有3台,总容量为230kVA属于农村负荷,晚上负荷基本为零线路关口表反向无功反向是什么原因?
线路上有容行负载吧是不是有固定的补偿装置什么的
伱对这个回答的评价是?
线路等效电容效应相当于加装了无功反向补偿电容器。不过这个电容器容量很小的呵呵呵
能深层次的给解答┅下么?
两根平行导线之间存在一个等效电容导线越长,电容器容量越大这是导体的物理特性,无法改变增加导线间距,可以减小電容效应
你对这个回答的评价是?