带RS485通讯GA-R5ST温度模块怎么设定没说明书,温度寄存器地址怎么找?

  2、 从转换器定义的RS485端口引出兩根导线(可用屏蔽双绞线)(DATA+ DATA-)用于连接温控器

  3、 当连接多台温控器时,先将温控器对应RS485的脚位并联起来然后再连接转换器

  5、 送电后修改参数:在温控器阶层选择界面找到“SPC”界面后确认进入,然后调节通讯速率参数“Baud”(可根据需要调成2.4K、4.8K、9.6K(默认)、19.2K、38.4K)和站点参数“Addr” (多台控制器依次分别调为1、2、3... 将分别对应电脑软件界面上的站点1、2、3...)

  6、 在电脑上安装RS485通讯功能测试软件。在電脑的设备管理器查看所连接的转换器在电脑上占用的COM点(假设为COM 3)

  温控器和人机界面进行485通讯是利用人机界面丰富的通讯口功能(一般可提供给用户3个COM接口)。举个例子 一个完整的控制系统大致如下:COM 1:通过RS232通讯方式与下位PLC连接,以进行生产工艺参数设置和读取;COM 2:RS485通讯方式与一台变频器连接可以进行给定频率设定,显示输出频率、输出电压、输出电流、报警信息及大致原因等参数同时还可以通過人机界面通讯控制启动、停止变频器;COM 3:RS485通讯方式与多台温度控制器连接,可以显示温度设定值、当前值还可以通过通讯设定这几台温控器的通讯站号、PID参数等内容值。大致连接图如下:

  下面只说明人机与温控器的连接操作:连接HMI和温控器时在连接方面,将人机界媔定义RS485功能的通讯口与多台温控器相连(温控器之间采取并联方式且脚位要对应)通讯方面,在人机界面中对通讯格式进行设定。我司生产的RS-485通讯功能控制器通讯协议符合标准的MODBUS RTU模式资料结构为8N1。连接遵从人机界面为主、温控器为从的主从关系此外通讯软体要通过HMI洎带的编程软件进行编写。应用COM端口连接多台温控器除了实时读取相应槽位SV、PV值,采用PID温度控制方式达到准确控温效果也可以通过人機界面分别设置P、I、D相关参数以及实现通讯协议自动同步功能。

  关于人机界面通信协议的编写要根据ModBus RTU协议编写:首先下载人机界面的組态软件下载安装好软件之后,新建一个工程文件型号对应的是公司出产产品型号,

  可以通过[新增]扩展通讯接口设置 扩展数量由硬件决定人机界面串口既可以做RS232,又可以做RS485根据需求接线的接线),通讯协议对应的就是Modbus rtu协议然后要给各通道指定一个寄存器地址,方法实现如下:所有的通道都设置好后把工程下载到人机界面显示屏里(或在线模拟)即可

  1、 连接:将触摸屏定义RS485功能的通讯口與我司温控器相连(多台温控器时,温控器之间采取并联方式且脚位要对应)

  2、 触摸屏通讯格式设定为标准的MODBUS RTU模式,资料结构为8N1

  下面以HITECH人机与我司温控器通讯的应用为例说明通讯设定和连接操作:

  本例应用中,使用一款5.7寸单色HITECH人机型号为PWS6600S-P来跟温控器通讯

  首先,在HITECH人机编程软件ADP中选定人机型号及所连接的控制器类型,如下图:

  软件中PLC种类选择Modicon 984(RTU;Slave)这就是标准MODBUS协议,温控器作为从站(注意此处将控制区和状态区地址都删掉,否则会影响通讯)

}

