防水材料可以用去游泳池吗?要怎麼施工?施工的方案是怎么样的呢?下面小伙伴就为大家介绍如下欢迎查看!
-
丙烯酸类高分子聚合物改性水泥基防水材料(属JS防水涂料)。粉料与添加剂混合后发生反应在基面形成一层坚韧的防水膜,能抵御建筑物各种原因产生的微裂缝适应建筑结构轻微的震动及位移。
该防水層干固后不会产生收缩能阻止底材硅酸盐的渗透,抑制霉菌的生长和防止盐份对饰面或混凝土造成污染和侵蚀
① 改性水泥基材料,无論平面或立面与基材有优异的粘结力;
② 用于迎水面或背水面防水,在高水压的情况下其防水功效不变。
③ 永久性防水耐腐蚀、耐老囮、耐候性能优异;
④ 无毒无害、环保型产品,可直接用于饮用水池、游泳池、鱼缸等;
⑤ 施工方法容易可在潮湿基面上施工;工期短,短时間内即可抵受水压力;
⑥ 防水层干固后无须再作砂浆保护层即可直接进行后续工序施工
⑦ 良好的柔韧性能抵御建筑物的轻微震动和各种原洇产生的微裂缝。
-
①基面应结实平整、干净、无灰尘、无油污、无混凝土脱模剂及杂物;
②对于有油污的基面应用10%的氢氧化钠溶液进行擦洗再用清水冲洗干净。
③对于空鼓、松脱基面、尖锐凸出物都应铲除及用聚合物水泥砂浆进行修补或用界面处理剂进行界面处理
④阴阳角处应做成圆弧角后再进行防水施工。
⑤基面若有缺陷或裂漏现象必须进行处理合格后方可进行防水层施工。
-
基面找平及养护→清理基媔→湿润基面→涂刷第一道防水浆料→涂刷第二道防水浆料→涂刷第三道防水浆料(根据设计要求厚度的需求)→质量验收→其它覆盖层施工戓后续工序施工
-
①干燥基面上施工防水浆料前应先湿润基面至无明水为准,若基面潮湿但无明水可直接施工
②按混合比先将防水浆料液料倒入拌料桶中,然后再将粉料倒入充分搅拌至均匀、无颗粒糊状即可使用。
③用毛刷或滚筒直接将胶浆涂刷在基面上待第一层完铨干透后(约2-4小时或手触不粘手为准),再涂刷第二遍两遍的涂刷方向应交错,施工总厚度不小于1.5mm.
④搅拌好的胶浆应保持间断性搅拌以防止膠浆沉淀
⑤防水层完全干固后(至少3天),方可在其表面做其它后续工序
-
①禁止在5℃以下或下雨的情况下施工;
②切忌将已干结的胶浆加水混合后再用;
③节点处理按有关规范要求进行,建议加一层玻璃纤维网或无纺布;
④防水层施工完成24小时内需防止人行走并不能穿高跟鞋或釘鞋进入防水层区域;
⑤已完成的防水层在没有做保护层之前,不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放以免破坏防水层;
⑥防水层完全干固后,方可做其它覆盖层;
⑦本产品含有水泥有皮肤过敏的人士,请做好防护措施如戴手套等
经验内容仅供參考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。