ABB变频器频率变频器频率输出电鋶72A,功率37KW所带负载为额定功率37KW的变频调速电机,额定电流67.9A转矩117.7NM,电机负载泵DF6-50X8的8级多级泵扬程4百米。现象为:当电机和泵分开运行时变频器频率控制盘显示远程设定频率和输出频率一致;当电机连接泵运行时,变频器频率控制盘显示远程设定频率和输出频率不一致唎如:当远程设定频率为50HZ时,输出频率为约28HZ此时变频器频率输出电流约为78A(变频器频率输入电流约为17A),转矩为30%(变频器频率转矩提升電流设为100%)请问这是怎么回事,怎样解决设定频率和输出频率一致谢谢
历史总积分:12752
2018春节活动(三)
负载太大?我遇到现场卡死但那显示只有10hz左右
历史总积分:46286
2010年论坛优秀版主
这问题...?那个泵的进水口可以调节开度吗如果可以,把进水口缩小问题就会解决。为什麼自己用流体力学的分析去解惑。
历史总积分:18132
机泵类负载性质不同于一般通用机械电流已经超过额定值。
回各位朋友泵没有卡死,泵转动灵活泵的进口压力4bar,出口压力3Obar这段时间因在休假中,没有跟进泵的运行情况上班后,如解决问题与大家分享
有见过,如果电抗器坏了会出现频率上不去的问题,或者SMIO-01c坏了也会出现这样的问题