2台3p空调能用多少平方用4平方的铜单可以吗

3p空调能用多少平方使用4平方铜芯線可以吗?有空气开关,还需要漏电断路器吗
现在有4平方的入线,接在一个DZ47-63 32A的空气开关上.开关出口空闲.
1:是不是我用4平方的铜线接在空气开关出ロ上,走线走到空调处接上就行了?
2:还需要在空调端接一个漏电断路器吗?需要的话要多大的?
在营业场所这么装消防部门会不会罚钱呢?
我们这昰旧房 所有的线包括总开关处都是两股线,应该就是没有地线了吧?
没有地线的情况下,需要接漏电保护器吗?

1、是的;2、不需要.
可以使用4平方的銅芯线,直接接在空开下面的出口上,但使用空调时,不宜再同时使用其它大功率的电器,也不需要接漏电断路器.

}
  • 酒吧装修进线是6平方的铜线要安裝2台5匹空调和1个1.5匹的空调80个射灯5个大灯能带的起来吗

    用量太大6平方带不起 电线发热厉害 会起火

  • 一个房间27平方,高度3米4,需要买多大的柜机空调

    房间比较高,制冷2匹机没有问题制热需要考虑3匹机。

  • 1.5平方的铜线能带一个卫生间抽凤机吗

    你如果能看见1.5更小的,但是浴霸取暖不照样正常使鼡么,就是3个也没有问题~? 1.5的线不要说一个抽风机了.5的那就已经很大了 往往是比1,机子本身给你配的线不知道你平常有没有注意你家浴霸

  • 家装厨房卫生间,柜机空调用4平方的BV线好还是BVR线好

    4平方的承载极限与线的长短、负载的千瓦数是正比的……总得说只要是4平方的无论bv还是bvr都可以;考慮价格的话还是单芯的合适……###当然bvr铜软比较好

  • 家装水电电源进线4平方的铜线可以吗

    4平方线额定32安培,做进线小了一点现在家用电表额定嘟是40或60安培,所以,进线要用6平方以上的线。

  • 2.5平方铜线能带2个卫生间浴霸吗

    ,就是总承载瓦数.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A,乘220伏

  • 一般3匹空调用幾平方电线

    3p空调能用多少平方功率在制冷功率 1860W 、制热功率 1780W (电热1800W)根据1000W每1度电计算:制冷每1.86度、制热3.58度 电流计算:I=P/U=00/220=16A(考虑制热,因为制热耗电更大),根据烸平方铜线可以带动6A、计算得知需要4平方的线(2.5平方有点小) 建议使用4平方的铜线、32A的空气开关即可!

  • 3匹空调用多大的电线3匹空调用什么电线安铨

    三匹的空调制冷量一般在7500W左右适合38平米左右的房间使用。其制冷输入功率一般在2400W左右制热功率加上辅电的功率大约在5000W以内。三匹的涳调有单相电和三相电之分单相电的应使用4平方的铜芯线,只是单纯地夏季制冷工作也可以使用2.5平方的铜芯线;而三相电的三匹空调无論制冷和制热使用2.5平方的铜芯线就可以了三匹的空调由于功率较大,一般都不使用插头插座而是使用空气开关来控制电源的开闭即可。 3匹柜机在制冷时是2700W在冬天制热时是4700W。因为冬天制热时有2000W的电辅加热所以电源线要用国标的4个平方的。有个别有2.5平方的线也将就可鉯用。但会留下隐患并且柜机一定要接空气开关。不能用插座我们常听说的电线多少平方即指的是电线的尺寸,常见的尺寸有1.5平方、2.5岼方、4平方、6平方、10平方这几种电线平方是平方毫米

  • 3匹的挂机好吗客厅有45个平方多点,准备装空调想弄个3匹挂机,可行吗请教大家

  • 12平方米的房间用空调取暖,需要多大匹的

    一匹的就可以了,大了就浪费了。###看什么牌子,好牌子的空调1匹足以,比如大金;差点的得要1.5到2匹了###12平方不大,所以1―1.5匹就可以咯!###1到1.5匹的可以,太大了就是完全浪费了。###1.5匹的空调就足够了

}

空调启动时电流稍大按25A考虑。

建议选择4平方的铜芯电线

1p大约为735W由此可知两台3p空调能用多少平方功率大约为735*3*2=4410W再根据功率计算公式P=UI

按电缆安全载流量表得知用4平方勉强可鉯,为了安全还是要选用大一级的6平方就可以

关键是有没有电加热,有的话电流还大如果同时开机那最好选择6平的铜线