电缆线3x50十2x251Ⅹ35能承受多少千瓦

  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)

电缆线3x50十2x252x35电缆线能载多少千瓦

你对这个回答的评价是

}

50电缆能承受多大的电流
铝芯线3x50+2x25,一般50电缆线能承受150A电缆.请问下这个能承受150A电流是每一根50平方毫米承受的还是3根50平方毫米所能承受的.

有一经验公式供你参考选导线截面用负荷塖上距离(千米单位)乘糸数4,例75kw电动机应选导线截面供电距离0.17千米即:截面=负荷乘距离乘糸数4,截面=75kw*0.17*4=51平方毫米,75kw的頞定电流为150安,能供170米远距离,与负荷距有关.

}

1947年生人; 内蒙插队知青; 天津大學自动化系在学; 中海油工作高级工程师

3X70十1x35铝芯电缆的载流量约为120A,20℃导体直流电阻 最大值为0.443Ω/km

根据国标规定,10KV以下电源电压损失不能低于7%即不得低于380Vx7%=27V

求额定电流120A,长度0.7km下的压降:

设电压降在27V时电流为yA,有

即为保证电压降达标此电缆只能允许流过87A电流。基於此则3X70十1x35铝芯电缆700米长,工作电压380V下的最大负荷功率 P: