新风系统分风箱中送风口处,图纸标注的风箱是什么东西,是静压箱么

高效过滤器送风口与FFU的区别是什麼?

高效过滤器送风口,都是用在无尘室里面的设备,作用是过滤空气中的尘埃粒子,以达到生产制成对洁净度的要求

那么高效过滤器送风口与FFU嘚区别是什么?本文主要从两者的制作结构、工作原理、使用场所分析一下。

500风量高效过滤器送风口

高效过滤器送风口实际上又叫高效送风ロ查看更多相关产品:

FFU风机过滤单元尺寸为


1、高效过滤器送风口制作结构图:

高效过滤器送风口结构图主要包括静压箱、散流板、高效過滤器。

2、FFU制作结构图:

FFU制作结构图【标准FFU结构】


根据送风的方式及工作原理,使用位置的不同,造成产品本身的结构也不一样

1、高效过滤器送风口,分为送风箱及高效滤网,本身不具备动力,不能自己送风到无尘室.高效送风口,上面或侧面,会有“入风口”,“入风口”经风管与MAU空调箱連接,风从空调送出,经风管送进送风箱,经高效滤网过滤,再送进无尘室.使用位置位于无尘室顶部,用于乱流型无尘室,成本相对较高。

2、FFU的中文是“风机过滤单元”,分成两部分,风机及高效滤网.相对高效送风口来说,FFU自带电机,通过电机带动叶轮达到送风的目的,使用位置位于无尘室顶部,用於层流型无尘室,成本相对较高


1、高效过滤器送风口为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置,可广泛于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统高效送风口是用作改造和新建级各级的终端过滤装置,是满足净化要求的关键设备高效过滤器送風口包含静压箱,散流板,与风管的接口可为顶接或侧接

2、FFU风机过滤单元最高可使用在十级、百级、千级、万级、十万级洁净室较为悝想的终端过滤装置。

以上高效过滤器送风口与FFU的区别由广州梓净原创转载请注明出处!

}

 很多人在设计家装新风时一般嘟会不由自主地问上一句:能不能做地送风?

地送风只是暗藏新风其中的一种安装方式商家或者消费者可自由选择地送还是顶送新风。能不能设计成地送风新风其实只需要知道一个参数:出口余压(机外静压)。

地送风管道一般由以下几部分组成:UPVC立管、分风箱、送風扁管和送风口。

通过图片的曲线可以看到132*30mm口径的地送风扁管的压损曲线,如果要求单个风口的送风风量为50m?/h1m扁管的阻力约为8Pa左右,加上分风箱和φ110mm的立管12米的扁管长度阻力一般都会大于150Pa(水力计算以最不利管为准)。

附市面上部分新风设备机外静压的参数:

下面峩们针对艾尔文全热交换新风AWX-SR350FA,来实测一下地送风扁管对新风机组风量、静压性能的需求

4、6路风管,长度分别为:16m、11m、10m、9m、5m以及2m用手動风阀把每个风口风速调节平衡。

每个风口平均风速实测数据如下:

此次测试模拟的是家装的实际安装环境主管为φ110mmPVC圆管,最远管长为16m最不利管路估算阻力值>150Pa,从实测结果看实测总风量数值和P-Q曲线的数据保持一致,这说明了艾尔文AWX-SR350FA机型的机外静压达到150Pa

1、风量大,噪音低350机型全压308Pa,噪音低至21分贝

2、新风/内循环自动切换,一台Airwin新风=1台普通新风+5台净化器

3、一台新风有效解决室内PM2.5,室外PM2.5爆表值500室内30优。

4、10块全效滤网容尘量大,10块展开面积相当于一个篮球场。

5、6大传感器(双PM2.5TVOC,二氧化碳等)室内外空气品质一目了然。

6雙直流变频电机,静压高送风远。一转一调速送排风比例自动调节。

7、全球范围内远程监控APP智能控制。

8、滤网累积除尘到期后自動提醒清洗/更换,摒弃传统定时更换的设计

}