1515F的PLC安全模块接双通道急停,复位问题

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

        急停按钮、限位开关等在电气控淛系统中具有很高的重要性如果急停按钮或限位开关不能正常工作切断电路。轻则会导致设备损坏影响工期,重则会导致人身伤亡事故   在接触器控制系统中,急停按钮的接法为串联在控制回路中从而在紧急情况下能切断控制回路防止事故的发生。

   但是在plc控制的电气系统中很多人会把急停按钮的常开点接入plc输入段当急停按钮的输入段,按下按钮后plc输入点导通表示急停按钮按下。   可以很明确的告訴你,这样的接法是存在安全隐患的。

      如果系统中的急停按钮是常开接入plc输入端子正常情况下,按下急停按钮会使plc输入端得电从而通过程序控制做处理。 当出现急停按钮机械失灵、线路松动、急停线路中间断路时遇到紧急情况按下急停按钮plc的输入端是没有反应的。這时的急停按钮完全不起作用这就是安全隐患。

      在plc系统中急停接常闭按钮正常情况下开机后plc的输入端是有信号输入的,如果出现按钮機械失灵线路松动、线路断路等情况,plc的急停信号消失在程序中就能立即做出判断处理,从而有效的预防了事故的发生

      可是plc系统中接入常闭节点对于编程人员来说又有一个问题就是plc的逻辑关系不好做。

     程序中原来的常开触点要变成常闭触点原来的常闭触点要变成常開触点。在梯形图中观察逻辑状态也不直观。下面就介绍一种方法解决此问题。(见程序截图)

          程序说明:程序中停止按钮和过载保護在硬件上都采用常闭触点接入plc的x输入端在程序中进行逻辑的转换。把x1转换为m0x2转换为m1.

这时m0和m1的逻辑就相当于外部硬件接常开一样(其怹的常闭触点转换也一样)。在进行逻辑编程时使用转换后的逻辑节点采用这种编程方法时程序逻辑更直观,程序的可读性也变得更哈哽好程序的修改也变得很方便,保护系统也变得更加可靠(比如修改x2点坏了,要换x10点直接在转换的时候改一个部分就是了,在用在程序中漫天的找x2然后再改为x10)

}

