线路保护有哪些是否有保护范围?

对限时电流速断保护的要求是其保护范围在任何情况下必须包括本线路的()。

请帮忙给出正确答案和分析谢谢!

}
谢谢了但我见的系统220升压站是標准的双母线。在刚送完厂用电起风机的时候,为了防止二次电流方向错误把起备变跳掉退出了差动压板,这里的短引线差动保护什麼呢?迷茫中... 谢谢了,但我见的系统220升压站是标准的双母线在刚送完厂用电,起风机的时候为了防止二次电流方向错误把起备变跳掉,退出了差动压板这里的短引线差动保护什么呢??迷茫中
知道合伙人教育行家 推荐于

本人现就读于山东理工大学化学工程学院性格开朗,乐于助人经常阅读化学类相关书籍。

  短引线差动的保护范围:保护的是线路隔离开关到边开关和中开关之间的范围

  主接线采用3/2开关接线方式的一串开关,当一串开关中一条线路停用则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用線路主保护停用,因此在短引线范围故障将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护即短引线纵联差动保护。在上述故障情况丅该保护可速动作切除故障。

当线路运行线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用

本回答由科学教育分类达人 王婴葳推荐

你对这个囙答的评价是?

一般来说双母线不需要配置短引线保护。短引线只是用在3/2接线的时候由于我没接触过升压站,或者你发个照片我看看伱们的主接线

设备第一次投入运行的时候,一般是退出母线差动保护的跳闸出口压板这样就像你说的那样,防止二次电流接错引起差流过大,跳开原有在正常运行的线路你退的压板应该是母线保护的压板吧?

你对这个回答的评价是

}

我要回帖

更多关于 线路保护有哪些 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信