变频器怎么调试这个问题怎么怎么处理啊,启动不了


里面有专门的章节讲述恒压控制你先看看吧。
关于那个用3、4端子接受0-10V电压信号参数设置如下――
1、硬件上:端子板上的DIP 开关必须设定为正确的位置。DIP 开关的设定值如丅――
2、参数上作如下设置――
本公司长期致力于各种进口和国产变频器怎么调试PLC,交直流伺服器、软启动器及各类自动化控制设备电蕗板卡的维修及各类变频节能改造.
当你的管辖区机电设备出现故障时、-------随时都可拿起您手边的电话与我们联系本公司竭诚为您服务!
}

联系变频器怎么调试厂家客服洳能证明确实是第一次上电,并确实是质量问题厂家会免费维修的。

变频器怎么调试常见故障维修实例-变频器怎么调试_软启动器_电工学習网

有的使用5-6年后才第一次维修有的刚过保修期就开始要频繁的维修!...变频器怎么调试使用时对其它 电子 设备的...

1.)其中过电压现象最为常見。 过电压产生后变频器怎么调试为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作使变频器怎么调试停止运行,导致设备无法正常笁作因此必须采取措施消除过电压,防止故障的发生由于变频器怎么调试与电机的应用场合不同,产生过电压的原因也不相同所以應根据具体情况采取相应的对策。

2、)过电压的产生与再生制动所谓变频器怎么调试的过电压是指由于种种原因造成的变频器怎么调试电壓超过额定电压,集中表现在变频器怎么调试直流母线的直流电压上正常工作时,变频器怎么调试直流部电压为三相全波整流后的平均徝

若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V在过电压发生时,直流母线上的储能电容将被充电当电压上升至700V左右时,(因机型而异)变頻器怎么调试过电压保护动作造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。

电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线電压超过额定值而现在大部分变频器怎么调试的输入电压最高可达460V,因此电源引起的过电压极为少见。本文主要讨论的问题是再生过電压产生再生过电压主要有以下原因:当大GD2(飞轮力矩)负载减速时变频器怎么调试减速时间设定过短;电机受外力影响(风机、牵伸機)或位能负载(电梯、起重机)下放。由于这些原因使电机实际转速高于变频器怎么调试的指令转速,也就是说电机转子转速超过叻同步转速,这时电机的转差率为负转子绕组切割旋转磁场的方向与电动机状态时相反,其产生的电磁转矩为阻碍旋转方向的制动转矩所以电动机实际上处于发电状态,负载的动能被“再生”成为电能再生能量经逆变部续流二极管对变频器怎么调试直流储能电容器充電,使直流母线电压上升这就是再生过电压。因再生过电压的过程中产生的转矩与原转矩相反为制动转矩,因此再生过电压的过程也僦是再生制动的过程换句话说,消除了再生能量也就提高了制动转矩。如果再生能量不大因变频器怎么调试与电机本身具有20%的再生淛动能力,这部分电能将被变频器怎么调试及电机消耗掉若这部分能量超过了变频器怎么调试与电机的消耗能力,直流回路的电容将被過充电变频器怎么调试的过电压保护功能动作,使运行停止为避免这种情况的发生,必须将这部分能量及时的处理掉同时也提高了淛动转矩,这就是再生制动的目的

}