变频器怎么调试面板fwd闪烁智能控制面板al灯亮

一般闪烁不运行有2种可能
2、变頻收到停止信号。比如MRS和RES有信号

由于使用了矢量控制功能
还得检查MC信号,转矩信号编码器情况,以及和编码器相关的参数
比如之前遇到有人编码器安装反了,也会不动

站长说的对,估计最大的可能是频率没给定
感谢站长!!!目前另外一台也存在相同的问题点动時程序MC没有输出,速度值已写入软元件交换地址仍出现此情况,设备拆除过还是怀疑编码器接线问题,但变频器对电机自检能过很鬱闷啊!
软元件Y输出通过CC-LINK到变频器,会不会出现Y对应的点粘连的情况怎么确认在速度控制模式下,变频器那端接收到的信号是正确的

CC-LINK通讯方式,编码器矢量反馈FWD正转闪烁,没有频率有电流,频率给定、正转信号给定都发送到软元件内P800原设定为2,改为12后电机可以轉动,变频器有频率输出改回2后不行,没有频率输出FWD闪烁,电流12A

哈哈楼主是不是做铝材牵引机

三菱A800加AP卡编码器反馈变频矢量控制 速喥模式,转矩限制



你也用过矢量控制?


应该不是通讯问题吧,取消编码器后能运转啊
变频器对电机整定是无编码器模形吧要带编码器整定通过才行。
谢谢各位指导已经解决!变频器扭矩速度切换后,扭矩限制值输入未给定
}