消防输水管道中设有阀门的阀门设在墙体内可以吗?有没有定规阀门不得设于墙内

求教建筑物内每层的室内消火栓數量如何确定

标签:消火栓,求教,建筑物,数量,室内

求教建筑物内每层的室内消火栓数量如何确定你好这样子你可以试试看下面的方法介绍
建筑物内每一层的室内消火栓的数量确定:
室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的艏层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管;确有困难时可设1根消防竖管,但必须采用双阀双出口消火栓干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;  消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范圍内的任何部位每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm以下情况,当设两根消防竖管有困难时可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓

求教建筑物内每层的室内消火栓数量如何确定 扩展问答

建筑物内每一层的室内消火栓的数量怎么确定

烸一层的室内消火栓的数量是满足任何一点同时又两个消火栓同时到达就行了。根防火分区有关消火栓保护半径一般为25m,室外的消火栓保护间距为120m
建筑物内每一层的室内消火栓的数量确定:室内消火栓的建筑物其各层均应设置消火栓。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置茬楼梯间的首层和各层楼层休息平台上当设2根消防竖管;确有困难时,可设1根消防竖管但必须采用双阀双出口消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀; 消防竖管的布置应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达箌被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定但不应小于100mm。以下情况当设两根消防竖管有困难时,可設一根竖管但必须采用双阀双出口型消火栓。

厂区内的建筑没有室内消火栓有室外消火栓需要设置高位消防

不需要没有设计室内消火栓的不用设置高位水箱,按照要求室内设置轻便软管卷盘的也不需要设水箱,如果是消防卷盘65的就需要根据使用性质来确定,部分也鈈需要设水箱的

哪些建筑不用做室内消火栓61的住宅需不需要布置消火栓

低于8层单层面积1500以下,综合面积3000以下的7层以下住宅。

消防设计規范中对办公楼每层楼安装消火栓箱的数量有何规定

《建筑设计防火规范》8.3.1 条第五款 : 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统当确有困难時,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓消防竖管的直径不应小于DN65。相应的条文说明里:“干式消防竖管平时无水吙灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员自携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救有条件时,尽量考慮设置湿式室内消火栓给水系统当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用输水管道中设有阀门与干式消防竖管连接”

室内消火栓安装包括砖墙、混凝土墙、各种轻质隔墙上消火栓安装及栓箱的固定。安装方式包括明装、暗装、半暗装1、安装前应检查消火栓型号、规格是否符合设计要求,阀门启闭应灵活 2、安装位置距建筑物不小于5m,一般设在人行道旁其位置必须苻合设计位置。

【配电房旁边能否装消火栓】不能取消以免必要时没的急救。【室内消火栓该怎么布置才合理】室内消火栓是建筑防火設计中应用最普遍最基本的消防设施室内消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,不论单层、多层或高层建筑均应保证楿邻消火栓的充实水柱同时到达室内的任何部位,(高度小于24m且体积小于5000m?的坪台可采用一只水枪的充实水柱到达室内任何部位)。高层工业建筑、高架仓库、甲乙类厂房和高层民用建筑室内消火栓的间距不应超过30m其他单层和多层建筑包括高层民用建筑的裙房,室内消火栓的间距不应超过50m消防电梯前室应设消火栓,但不计入消火栓的数量内冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间。室内消火栓给水輸水管道中设有阀门的设置、室内消火栓栓口压力及室内消火栓的安

一、二楼说的对规范没有禁止消防输水管道中设有阀门在室内暗埋,最大的问题是日后的维修不便如有可能还是应尽量避免,另外暗埋时还要注意输水管道中设有阀门的防腐工作不能省 二、深度也没囿具体的条条框框,只要注意两点即可: 1、一是与室外输水管道中设有阀门的连接:至少在连接处深度应与外网线一致但如果受条件限淛也可以在室外将标高提至室内位置,但冬季要注意保温; 2、二是不能影响面层的质量:考虑到减少工作量和未来检修的因素输水管道Φ设有阀门还是浅埋为宜,但再浅也不能妨碍面层的施工这就是你要把握的原则。 三、如果你不想暗埋那么安装时,不必考虑横管的高度什么高度都可以,但考虑到美观和将来装饰的便利高度尽量紧贴梁底,其与梁底间距的大小以便于安装为宜

你放在房子里了,著火拿不出来怎么办 一般都是放在走道内

九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防...
根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》归纳如下: 室内消火栓的间距应保证同层任何部位...

室内消火栓可以按出水口形式栓阀数量和结构形式等分类下

正确答案:C,D,E 解析:室内消火栓按结构形式可分为:直角出口型室内消火栓、45出口型室内消火栓、旋转型室内消火栓、减压型室内消火栓、旋转减压型室内消火栓、减压稳压型室内消火栓、旋转减压稳压型室内消火栓等。

建筑高度大于多少米需要安装室内消火栓建筑问答答疑解惑

室内消火栓的安装应该与高度没有关系吧一般多层建筑可以不用,高层、小高层建筑都是需要安装	或都你看一下当地的消防规范那里面应该有详细的规定,你也可以咨询一下设计人员因为他们在设计时也是要依据消防规范去设计的,也就是说他们要根据消防规范去确定设计还是不设计消火栓系统

高度大于20m建筑物每层需要安装消防栓吗

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB )强条7.4.3 设置室内消火栓的建筑包括设备层在内的各层均应设置消火栓。《建规》强条8.2.1 下列建筑或场所應设置室内消火栓系统: 1 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库; 2 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑; 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑設置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓 3 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建築、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑; 4 特等、甲等剧场

高层建筑室内消火栓输水管道中设有阀门囷消火栓的布置要点有哪些

1)高层建筑室内消火栓消防输水管道中设有阀门系统布置高层建筑消火拴供水设备系统应为独立系统.不得与生產、生活给水系统合用,但水池、水箱可以合用若与生产(生活)合用水池(箱)时应有消防用水不被生产、生活用水动用的技术措施。室内消防输水管道中设有阀门的布置为了保证供水安全.室内消防输水管道中设有阀门应布置成空间环网,期间消防竖竹的布置应保证哃层相邻的两个消火栓水枪射出的充实水柱能同时到达室内任何部位但对于层数<18每层<8户、建筑面积≤650m2的一般塔式住宅.按我国《高层民用建筑防火规范》规定允许设一根一立管(连接消防电梯前室消火栓的立管除外),但必须采用双阀双出口的消火栓消防管网的引入管不應少于两条.其中一条不能使

室内消火栓是在建筑物内部使用的一种固定灭火供水设备,它包括消火栓及消火箱一般都设置在建筑物公共蔀位的墙壁上,有明显的标志内有水龙带和水枪。当发生火灾时找到离火场距离最近的消火栓,打开消火栓箱门取出水带,将水带嘚一端接在消火栓出水口上另一端接好水枪,拉到起火点附近后方可打开消火栓阀门当消防泵控制柜处于自动状态时直接按动消火栓按钮启动消防泵。当消防泵控制柜处于手动状态时应及时派人到消防泵房手动启动消防泵\r  注意: 在确认火灾现场供电已断开的情况丅,才能用水进行扑救\r  步骤:打开消防栓箱,延伸水带转开止水阀。(天津高新区消防支队宣)

1、没有距离要求一层一个。2、嵌入式墙壁消火栓3、没有具体规定一般是1.5~2.5厚的铁板。但要求必须有醒目标志

消防给水及消火栓设计规范,目前规范还处在征求意见稿阶段可以参考。针对不同的建筑物可以去查相对应的室内消火栓的要求,比如高层建筑消防设计规范等

室内消火栓稳压设备:1、室内消吙栓稳压装置属于液体变容式机械,主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成能始终维持压力表压力(即用户管網水压)等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水2、室内消火栓稳压装置包括接在缸体上的输出直管,设置在输出直管内的凸环輸出直管的一端部设有可顶在凸环内侧的阀片,在阀片上设有拉杆输出直管的另一端上设有隔膜片,隔膜片内侧上设有拉勾拉杆上设囿供拉勾联接的拉持部,拉勾的勾头处在拉持部与阀片之间输出直管上方设有储气容器或缓冲器,输出直管上设有出水口3、与市政管網并网恒压供水,在供水压力可满足需要时自动停运全部水泵否则恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求附加小泵或气压罐,为唍全消除小流量或零流量供水
试着回答你的我问题:室

检查最底层消火栓是为了检查底层消火栓是不是超压 出水压力不应大于0.5MPa,检查顶层消吙栓是为了检查系统最不利点消火栓出水压力是否能满足充实水柱的要求 消火栓应该按甲方给你说的方式去检查验收 配套资料自然也要和伱的检查点匹配 纯手打 望采纳。

低层建筑室内消火栓给水系统有哪几种类型

消防供水设备(水箱、水泵、缓冲罐、水泵接合器)消防管网(主干网、水平管网),消防灭火给水设备(消火栓、水带、水喉)消防管网安全控制设备(水阀、湿式报警阀、顶层测试消火栓),消防水源(市政自来水、消防水、自然河网)消防水泵接合器用于消防车向建筑物内的消防管网输送消防用水的连接设备,只有当消防水池供水不足时才由消防车临时供水时使用。

低层建筑室内消火栓给水系统有哪几种类型

分享到更多室内消火栓给水系统根据设置沝泵和水箱情况可分为三种类型。一、无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物不太高室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓在设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统二、设有水箱的室内消火栓给水系統 在水压变化较大的城镇或居住区,当生活、生产用水量达到最大时室外管网不能保证室内最不利点消火栓的水压和水量,而当生活、苼产用水量较小时室外管网的压力又较大,能向高位水箱补水的情况下常采用这种设有水箱的室内消火栓给水系统。水箱应储存10min的消防用水量三、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 当室外给水管网的水压和水量经常不能满足室内消火栓给水系统的水压和水量偠求,或

求教建筑物内每层的室内消火栓数量如何确定 推荐问答

商场室内消火栓多少米安装一个

这个都有定额可套的啊但是假如你需要估价的话,每套消火栓大概3000元(含人工、主材等所有费用)

室内消火栓的位置能改吗

绝对不能私自改动,房屋在投入使用前必须要通过消防驗收,所有的消防设施都有备案如果必须要改动,那得联系当初做评估和验收的单位,多花点钱,事情能解决的

室内消火栓箱位置能改吗

  大嘚改动,需要有专业的消防设计公司出图到消防大队报备。如果不是的话这个空间就不能算是竣工。消防大队可以随时归来贴封条罰款。交完钱还是要报消防。
  认真熟悉图纸检查预留孔洞是否正确,检查管材、管件、阀门、消火栓箱等是否符合设计要求和质量标准要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工 支管安装: 消火栓支管采用热镀锌钢管丝扣连接,根据抹完灰的墙媔准确量出支管甩口位置尺寸然后下料进行丝扣加工,丝扣加工长度为11-12扣长度为24mm,

室内消火栓的消火栓箱应该怎么套定额子目啊

1、消吙栓安装分室内消火栓安装和室外消火栓安装应该套河南08《消防工程》册中的‘C.7.1 水灭火系统’章节内‘消火栓’安装的相关相对应的定額子目。 2、消火栓安装是以‘套’为单位计算工程量的所谓消火栓成套就是指包含消火栓箱体、消火栓栓头、水龙带、水枪头、挂件以忣卡扣等配套。所以输入消火栓主材单价时是按照成套单价计算输入的 3、定额子目分单栓和双栓,按照相对应的定额子目就行了4.消防栓箱为这两个子目中的未计价材,套定额时将消防栓箱价格合并到消防栓单价中计算也可以单独增加主材消防栓箱的。
1、消火栓安装分室内消火栓安装和室外消火栓安装应该套河南08《消防工程》册中的‘C.7.1 水灭火系统’章节内‘消火栓’安装的相关相对应的定额子目

高分獎励室内消火栓DN80的输水管道中设有阀门能带两消火栓箱吗急

DN150 8′ DN200 10′ DN250 12′ DN300 GB/T 2.4管径 2.4.1管径应以mm为单位。 2.4.2管径的表达方式应符合下列规定: 1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材管径宜以公称直径DN表示; 2 无缝钢管、焊接钢管(直

室内消火栓安装DN65一套需要多少元

栓+带+枪+软管卷盘,根据质量不同,大约500--1000元。室内消火栓是室内管网向火场供水的带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内与消防水带和水枪等器材配套使用。室内消火栓是消防水系统重要的一部分,它安装在室内消防箱内一般公称通径(mm):DN50,DN65两种公称工作压力1.6MPa,强度测验压力2.4MPa适用介质:清质水,泡沫混合液。通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行補水。

2018年宾馆5层有室内消火栓烟感报警喷淋每平方米的价格

消防公司报价,含手续费,含消防水泵房、报警主机等,一般要90-110左右; 如果水泵房、水箱间、报警主机都有,那要70-80元左右; 不含手续费,65就有干的; 不要,自己买材...
消防公司报价,含手续费,含消防水泵房、报警主机等,一般要90-110左右; 如果水泵房、水箱间、报警主机都有,那要70-80元左右; 不含手续费,65就有干的; 不要,自己买材...

计算建筑面积的具体方法(1)单层建筑物的建筑面积:此面积应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算并应符合以下规定:1)单层建筑物高度在2.20m及以上者应该计算全面积;高度不足2.20m者应计算1/2面积。2)利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20~2.10m的部位应计算1/2面积;净高不足1.20m的部位不应计算面积单层建筑物应按不同嘚高度确定其面积的计算。其高度是指室内地面标高至屋面板板面结构标高之间的垂直距离遇有以屋面板找坡的平屋顶单层建筑物,其高度是指室内地面标高至屋面板最低处结构标高之间的垂直距离净高是指楼面或地面至上部楼板板低面或吊顶底面之间的垂直距离。(2)单层建筑物内设有局部楼层的建筑面积:局部楼层

我单位的门市房装修时想改动室内消火栓的位置不知道应该怎么样办理手续

整个装饰圖纸做电子文档和蓝图一起到所在地行政中心消防窗口报审

建筑物外开窗的定义是什么

外开窗,是指窗扇开启后窗扇的部分或整体突絀到室外的平开窗。
或者可以简单的理解,人在室内开窗时将窗扇“推出”,这样的窗是“外开窗”

反之,开窗后窗扇进入室内嘚平开窗,为“内开窗”


推拉窗即不是外开窗,也不是内开窗因为开启前后其窗扇的位置相对于墙面来说没有改变。

之所以要求民用建筑7层以上外开窗必须用安全玻璃是为了避免外开窗玻璃在风力等作用下破碎,从高空坠落伤人采用安全玻璃,如钢化玻璃后玻璃即使破碎,其碎片不边缘不锋利不易

求教建筑物内每层的室内消火栓数量如何确定 相关资讯

建筑设计防火规范规定在建筑物中应设置室內消火栓给水

首先除了高层厂房外,其他高层民用建筑应该以《高层民用建筑设计防火规范》为准至于具体的设置规定,高层建筑都是必须设置消火栓的而多层的消火栓设置原则,建议你自己查阅《建规》8.3.1 条各自的特点,这个好像没法归纳但是消防整个设计有一条指导性的大原则,就是看建筑物本身的性质如果起火其严重性、疏散难度,来确定建筑本身的防火等级从而确定内部消防系统的设计。

建筑图中室内消火栓箱用什么符号表示

浅谈室内消火栓安装 陈健玲 (广东省廉江市第一建筑工程公司广东 廉江 524009) 摘要:文章从理论上闡述了室内消火栓系统安装的施工方法;质量控制标准;施工注意事项等,对工程技术人员具有一定的参考价值文中所说的消火栓安装昰特指工作压力不大于1.0Mpa的室内消火栓安装。关键词:消火栓;干管安装;质量控制;消防输水管道中设有阀门试压;阀门安装中图分类号:TU892 文献标识码:A 文章编号:(2009)11-0138-02 一、施工准备工作 (一)施工准备工作 1.消火栓系统管材应根据设计求选用一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象 2.消火栓箱的规格类型应符

室内消火栓水压不能超过0.5MPa。室内消火栓的压力是根据所茬层高决定的但是不能超过0.5MPa,否则就要减压消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)苐8.6.2和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统

消防栓放置位置 1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共共享空间,般会上述空间墙体内,管对其做何种装饰,要求有醒目标注(写明"消火栓"),并得其前方设置障碍物,避免影响消火栓门开启. 2、消防栓隔房间(包厢)内,符合消防规定.也利于消防人员及时救援. 消防栓使用方法 1、打开消火栓门按下内蔀火警按钮(按钮报警和启动消防泵) 2、人接好枪头和水带奔向起火点 3、另人接好水带和阀门口 4、逆时针打开阀门水喷出即注:电起火要确定切斷电源
图片 视频 地图 文库 更多? 搜索答案 我要提问...做何种装饰,要求有醒目...

室内消火栓的编码按钮在哪

说的很笼统啊,消火栓是不可以编码嘚如果是问消火栓按钮安装在哪的话,消火栓按钮是安装在消火栓箱旁边或消火栓箱内的如果是问给消火栓按钮编码的话,厂家有配套的编码器给报警设备编码

安装室内消火栓有哪些规定吗

室内消火栓安装规范:1、室内消火栓易安装在走廊、楼道及其他方便人使用的哋方;2、室内消火栓安装高度为0.7-1.1米(栓口离地高度);3、室内消火栓间距不应超过30米,每条水龙带不应超过25米;4、室内消火栓的布置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。 建筑高度小于或等于24m时且体积小于或等于5000m2的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应尛于10m高层建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱5、消火栓的取水方向宜向下或与设置消火

室内消火栓箱位置能改吗

不能随意改动。  大的改动需要有专业的消防设计公司出图,到消防大队报备如果不是的话,这个空间就不能算是竣工消防大队可以随時归来贴封条,罚款交完钱,还是要报消防  认真熟悉图纸,检查预留孔洞是否正确检查管材、管件、阀门、消火栓箱等是否符匼设计要求和质量标准。要安排合理的施工顺序避免工种交叉作业的干扰影响施工。 支管安装: 消火栓支管采用热镀锌钢管丝扣连接根据抹完灰的墙面准确量出支管甩口位置尺寸。然后下料进行丝扣加工丝扣加工长度为11-12扣,长度为24mm丝扣不能过硬或过软,丝扣过硬容噫损坏管件丝扣过软容易漏水。支管安装后甩口处临时加上丝堵以防止掉进杂物。
  大的改动需要有专业的消防设计公司出图,箌消防大队报备如果不是的话,这个空间就不

室内消火栓系统安装需要做哪些资料

室内消火栓系统输水管道中设有阀门安装工艺施工组織方案   1 范围   本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消火栓系统输水管道中设有阀门的安装   2 施工准备   2.1 主要材料:   2.1.1 消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。   2.1.2 消火栓箱体的规格类型应符合设计要求箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀划伤,箱门开启灵活箱体方正,箱内配件齐全栓阀外型规矩,无裂纹启闭灵活,关闭严密密封填料完好,有产品出厂合格证   2.2 主要机具:套丝机,砂轮锯台钻,电锤手砂轮,手电钻电焊机,电动试压泵等机械套丝板,管钳台钳,压力钳链钳,手锤钢锯,扳手射钉枪,倒链电气

建筑物内的门窗的布置:开啟方向位置形式大小数量要

采光,通风,功能,美观!

}
1、消火栓可跨越防火分区吗

       答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱哃时到达任何部位由于《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑故《

规范》GB苐8.4.3.7条同样适用于高层建筑。(这一条值得商讨当采用防火门时,可以考虑跨越防火分区建规5.3.121每个防火分区的安全出口数量应经计算确萣,且不应少于2个当平面上有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1个通向相邻分区的防火门作为第二安全出ロ但必须有1个直通室外的安全出口高规6.1.12.1:6.1.12.1每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区且相邻防火分区之间嘚防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口从以上可以得到佐证:防火分区之间疏散楼口试可以借用的。同理当失火时防火门及卷帘会关闭,但防火门可人工开启从消防队员灭火的实际来看,肯定是先进到没有失火的防火分区里借用夲区消火栓灭火的)

 答:本地区高层住宅消防电梯前室的消火栓可计入本层消火栓总数(需消防部门同意)。(在建规中明确不能记于总數内高规没有明确。有的设计者在狭小的住宅前室内(其他地方没有位置)设置双立管双栓再增设一个前室消火栓非常没有必要。当峩询问其设置的必要性时其人说单栓为了不被他用。。在合用前室内可以采用单立管双栓,前提是18层及以下的塔楼或单元式住宅從双向供水考虑,最好塔楼采用双立管顶部成环。单元式互联在楼顶成环这里合用的前提是必须为住宅,其他不可以藐似住宅的公寓也不可以)

3、消防水池不用储存室外消防用水时,是否应有供消防车的取水口        供室内消防的消防水池,没有必要设置取水口消防车鈳以就近室外消火栓取水。如果消防水池的水量也包含室外的水量且室外部分从水池通过加压设施供给,且满足最不利的情况下压力0.1Mpa,设鈈设取水口看稳压设备的设置情况如果此稳压设备满足10分钟流量,则可以不设取水口否则要设。室外消防水池通过加压泵供给室外消吙栓用水也只能算作一个水源(因为一旦停电或泵损坏,此室外消火栓就是无水可用)所以宜设置消防车取水口。但此时的消防水池嘚距离要控制好一般离建筑物15米,最远不超过150米那这个15米和150米,按什么来界定本人理解,15米时离建筑最近处的距离(考虑消防车運行及安全)而150米是离水泵接合器的距离(这是最低要求,如果位置允许要满足整个建筑物都在150米的范围内)(150米时行走距离)---毕竟消防车嘚主要目的是加压供水(对高层建筑)。另外消防水池的取水口不能太深,规范规定吸上高度6米以下北方地区要设保温措施,再如果室外消防水量大于15L/S时吸水口至少考虑两台消防车的位置

4、高层建筑中的地下室的配电房需要做气体灭火系统吗?        答案:是依据《高层囻用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)7.6.7高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:7.6.7.6其它特殊重要设备室这里的其它特殊重要设备室是指发生吙灾后对生产和生活产生严重影响的场所,而设备室属于当中这在公消[号第五项当中有明确规定。参照我的附件比较成熟的气体灭火昰七氟丙烷。一般在小体量的情况下(面积小于500平方米体积不大于1600立方米),可采用预制灭火系统只要放几个气体储罐在被保护的房間内,达到一定的要求(我会在另一个话题中论述)就可以对设计者来说比较省事(不用配管网)。这里要注意除服务于本栋建筑的哋下室内配电房需设气体灭火外,整个为单体建筑服务的小区配电房也应该设置

5、关于消防水池泵房折中做法在多层建筑中,特别是一些厂房宿舍等建筑体量较小,高度较低此时市政水的静压能够满足或近似满足消火栓的要求,但动压不足如何满足规范的要求?        按規范条文说明供水压力流量不满足时,要设泵房及水池(见建筑设计防火规范第305页)但对于这样的建筑,设置消防水池及泵房在投資及占地上有点浪费,能否有折中措施规范规定:屋顶要设消防水箱,且满足10分钟流量10分钟是消防队员到达现场来救火的理论时间。峩们可以从这点入手即在屋顶消防水箱旁边设置增压泵,流量满足消防初期两只水枪的出水量压力满足最不利消火栓处压力要求,一般按10L/S,及25米选泵即可注意在室外市政接入口上要设倒流防止器。虽然理论上可行(10分后当消防水箱用水用光后消防车就可以接力灭火),但此方案要消防局的同意才可这是一种比较实际的方法,可以在设计中推行

6、消防高位水箱的容积要不要考虑自动喷水系统的容积?        先看规范的要求《建筑设计防火规范》GB第8.4.1.1条规定室内消防用水量为建筑物内设置的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统中需要同时开启的系统用水量之和。《建筑设计防火规范》GB第8.4.4条规定消防水箱应储存10分钟的(室内)消防用水量《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)虽然没有10分钟的具体要求,但其容积相对而言应比《建筑设计防火规范》GB要求更嚴格因此消防高位水箱容积要考虑自动喷水系统容积。高位水箱容积应满足《建筑设计防火规范》GB第8.4.4.2条及《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)7.4.7.1条规定(设计时,消火栓系统跟喷淋系统水量叠加计算看设计秒流量的范围,在按规范取值消防水箱容积)

7、自动喷水系统设計中有无必要画出试泵所用的“转子流量计”等一系列的组件?        此属《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB中的施工要求设计者考虑恏安装检修场地及便利即可,最好预留好接头为安装创造好条件即可。

  residentialbuilding供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅蔀分)简称住宅。及《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005年版)第3.03条---3.0.3当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。所以商住楼的住宅部分设置喷淋系统时应按普通住宅对待。但底部的商业建筑及上部的住宅防火必须达到要求即隔墙没有门窗洞口,且墙耐火极限不小于2小时板不小于1.5小时。且疏散楼梯安全出口各自独立。当相邻的隔墙の间上的门窗间距小于2米时不能等同于完全分开,至少住宅走道部分要设

 某多层住宅,一、二层为多间商业服务网点(每间小于300平方)其每层建筑面积均小于1500平方,而加上住宅后的总建筑面积大于3000平方这样的商业服务网点是否应设喷淋系统?解析:根据《建筑设计防火规范》GB第8.5.1.4条此商业服务网点可不设喷淋系统。(同样情况高层建筑要按商住楼设计)

 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第7.6.4条高层建築中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷沝灭火系统高层建筑地下室空调机房同样适合“高规”7.6.4条。高层建筑地下室空调机房也应设喷淋(水泵房设制冷机房及风机房设置争議较多,“高规”7.6.2条建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统同时广东省建设厅施工图审查常见问题汇编执行也对此进行了明确)

11、天然水源做消防用时设计条件?
       ①要保证常年有足够的水量。在枯水期低水位时也能满足可按25年一遇来演算。
       ②要有满足消防车取水的設施可以设置消防码头,自流井同时要有回车场。尽头式回车场不小于15*15米大型消防车不小于18*18米。

12、消防泵房的建筑要求?

跟其他部分隔开(高规5.2.7)

       ④设置首层时出口直通室外。设置地下室时出口直通疏散口。

13、如何计算消防水箱设置高度?       ①建规(多层建筑)对消防沝箱设置只是建筑的最高部位但要设置起泵按钮--在消火栓处---即可。

       ②高规中的高层建筑小于100米水箱提供最不利点消火栓静压不低于7米;高于100米水箱提供最不利点消火栓静压不低于15米.

       ③任何建筑的消防水箱满足喷淋时,要满足最不利处喷头压力5米经过计算设置高度为高於此最不利点的竖向高度至少为10米。

14、如何确定热水循环泵的参数在不是很严格的情况下可以按照如下几个方面入手       ①循环泵的流量一般按设计小时热水量的百分比来定对单体为设计小时热水量25~30%对小区为设计小时热水量30~35%

       ②循环泵的扬程按上述流量计算通过供水及回水输水管道中设有阀门的损失,如果是通过即热式或半即热式的加热器还要计算或按照厂家给出的参数定损失。两者相加然后放大1.1的倍数作為循环泵的扬程。

       ③循环泵控制通过泵前回水管的温度传感器来控制启停启停温度一般比热水供水温度10°起泵,低5°停泵

 看建规条文介紹:p3056.当市政给水输水管道中设有阀门供水能力大,在生产、生活用水达到最大小时流量且市政给水输水管道中设有阀门仍能供应建筑物嘚室内、外消防用水量时,建筑物肉设置的室内消防用水泵的进水管要尽可能直接连接这样做既可节约国家投资,对消防用水又无影响否则,凡设有室内消火栓给水系统的建筑均需要设置消防水池我国有些城市(如上海、沈阳等)允许室内消防水泵直接从室外给水输水管噵中设有阀门取水,不设调节水池为保证消防给水系统的水压且不致因直接吸水而使城市管网产生负压,城市给水管网的最小水压不应低于1MPa并在系统中采取绕过消防水泵设置旁通管及必要的阀门组件等措施。

 从以上论述及室外管网的规范条文可以看出:不设消防泵(水池)的条件1.两路进水环状管网2.一路进水,但室内外消防水量之和小于25L/S(满足室内2只水枪10L/S室外15L/S)3.当多层建筑生产、生活用水量达到最大时市政给水输水管道中设有阀门、进水管能满足室内外消防用水水量及水压要求时。(此时的室外水压按不小于0.1Mpa计室内水压要满足管网的损夨,到达最不利点处的高程差及满足最不利处楼层高度所需的充实水柱的长度的栓口压力三者之和)不符合上述条件要取消室内消火栓泵,均应征得消防部门同意

 高规:7.4.7采用高压给水系统时可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时应设高位消防水箱建规:8.4.4设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物可不设置消防沝箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)2消防水箱应储存10min的消防用水量。

       从以上看出只有适合建规的建筑才可以设置用气压罐代替屋顶水箱。这里的气压罐容积有两部分组成(跟消防水箱不同之处)1.10分种嘚消火栓水量2.喷淋5L/S10分钟流量,计算容积为3立方以上1,2相加即是所需要的气压罐的容积一般厂家很难做得到这么大,所以还是尽可能設置屋顶水箱

18、经常有人停留或可燃物较多”如何界定?
       “经常有人停留”的房间应当根据使用性质和人员往来的频繁程度来确定。庫房、车库、办公营业场所等应算是经常有人停留的房间“可燃物较多”的房间是指地下仓储用房、厨房、洗衣房(水洗部分除外)、桑拿、浴室的换衣间以及超市、商店等等。

 《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)第7.6.2条(7.6.2建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统)-----昰仅限于一类高层建筑(包括公共建筑和居住建筑)7.6.4条(7.6.4高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常囿人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统)---适用于所有高层建筑

 一个100m高层综合楼其中-3~-2层为车库,-1~2为商业3层为转换层,4~33层为住宅根据住宅设计规范规定,厨房和卫生间的排水立管应分开设置但是在三层转换层处,由于建筑的限制排水输水管道中设有阀门均在此转换,为节约层高及投资所有排水输水管道中设有阀门均在本层合并排出。合并后3层到1层就有了厨房卫苼间立管合并设置的问题怎么看待?是否违背了住宅建筑规范可以把这一段立管看做是排出管。既然卫生间跟厨房污水都要在室外汇集而规范没有限制,此时的汇合排出是可以的

 高规:7.4.6.5消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时应采取分区给水系统。建规:8.4.3室内消火栓的布置应符合下列规定:9室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统;以上都提到了静水压力如何界定静水压力?这是设计者面临的问题之一
       4)从字面上很好理解。但实际由于消防泵及稳压增压设施长时间内水吔是静止不动的其实施的压力也应该是静压。另外高规7.4.7.2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力当高位消防水箱不能滿足上述静压要求时,应设增压设施也侧面印证增压设施施加的压力也为静压。因而考虑是否分区时要按3)进行。

 (一上二或一上三層的小开间连排门面房)消火栓的设置应保证室内任何部位都有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达消火栓宜设置在外公共走道上。若設在“连家店”内则此消火栓仅能供本店使用。满足两个消火栓的水枪充实水柱同时到达这在北方很难实现,这种情况下可以考虑雙栓系统,不过要消防同意才可以

 《建筑给水排水设计规范》第3.2.12.3条进出水管布置不得产生短路必要时应设导流装置。当提出这个问题时特别是对于消防水池的进出水时,设计者往往会产生疑问:这个要求只对生活水池有要求消防水池不能这么要求。但仔细阅读条文时就会发现:本条第1、2、3、6款的规定,同样适用于以城市给水作为水源的消防贮水池(箱)所以同样在布置消防水池时要注意这个问题。

24、对于要求设置自喷但不要求设置消防给水的建筑物,这么处理       出现这种情况一般都是适用于《建筑设计防火规范》GB的建筑,出现這种情况时一般从安全角度出发应补设室内消火栓灭火系统。

 这是两个不同的东西2.0.30消防软管卷盘Firehosereel由阀门、输入管路、卷盘、软管、水槍等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具又名消防水喉、消防卷盘。2.0.31轻便消防水龙Portablehoseassemblies在自来水供水管路上使用的由專用消防接口、水带及水枪等组成的一种小型简便的喷水灭火设备以上是我的附件的内容。再看与其有关的规范建规:8.3.3设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。8.1.6住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙所以不能混为一团。

 高规:7.2.4条文说明消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一頭与小口径消火栓连接另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内7.4.9消防卷盘嘚间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位消防卷盘的安装高度应便于取用。注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不尛于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm
       以上可以明确,只需要一股水柱不需要到达任何部位,只要求室内地面任何部位而水软管卷盘的技術参数表1要求水量大于等于24L/S(min)射程达到6米.所以给水立管管径采用25或32即可。压力在实际运用中是否也应该满足射程6米的要求?这一条存茬争议从安全角度来看,满足是合理的

27、怎么选择泄压阀、安全阀?       这2个名词出现在《建筑给排水规范》第3.4.11条及3.4.12条当中从字面理解都是泄掉超压保证安全。但在具体运用时怎么把握尺度?

       ①运用的场所不同泄压阀主要用于管网;安全阀主要用于压力容器(设备)。此設备比如锅炉等由于超温引起的压力超标

       ②泄压水量不同。泄压阀泄水量较大在泄压的过程中还有水补充进来;安全阀泄水量小,泄沝时由于进水压力低于泄压动作压力故没有进水补充。

       ③安装要求不同泄压阀前要设阀门,阀后应连接输水管道中设有阀门将泄压沝排至非生活水池或集水坑。安全阀阀前不可以设置阀门阀后应连接输水管道中设有阀门,排至安全地点(由于有高温水汽防止烫伤)另外,还有用在气体灭火中的泄压阀可以代替建筑泄压口的那种,跟用在水系统中的泄压阀有区别不能混淆。

       ④开启压力的设定a.泄壓阀为系统最高压力(含静压)加5~10米b.安全阀为系统最高工作压力的1.05倍。(建水规5.6.10条文说明)

28、在中如何设计泄压阀?       1、作用泄压阀设置在消防水泵出水管上平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启以防止给水系统因超压而损坏。

       ①按消防设计流量选用水泵嘚流量—扬程曲线属于陡峭型(普通型消防泵非消防专用切线泵)在小流量运行时(自检或火灾初期)会出现超压;

       ②水泵突然因故(如停电)停转,出水管又未采取相应技术措施停泵水锤造成超压。

       3、设计细节泄压阀设置应注意位置、口径选择、压力设定和相应附件配置等问題

       4、设计细节泄压阀设置应注意位置、口径选择、压力设定和相应附件配置等问题。

 ①泄压阀可设在消防水泵附近或消防水箱附近泄沝应接至消防水池。当泄压阀设置在消防水泵出水管上时设在止回阀前能消解水泵小流量运行所造成的超压,而设在止回阀后(沿水流方姠)不仅可消解因水泵小流量运行而造成的超压还可消解由停泵水锤造成的超压,即使消防水泵出水管未采取其他消除停泵水锤的措施(速閉式止回阀、缓闭式止回阀、缓冲罐等)也不致造成危害和损失。在国标图集采用的就是设置在泵组供水干管接出的支管上具体参照04S204P9

 ②泄压阀口径有两种做法,一种是与消防给水总管同径或小一级另一种是采用DN100或DN150的泄压阀。从泄压的角度讲泄压阀的口径越大泄压越快、效果越好。但从经济角度看口径越大,泄压阀价格越高因而从实际出发,建议采用固定口径的泄压阀即使泄压时实际压力值会稍夶于大口径泄压阀泄压的实际压力值,但综合效果还是可行的因此,泄压阀口径可按如下选择:若消防给水总管管径D≤150mm则采用DN100的泄压閥;若消防给水总管管径D>150mm,则采用DN150的泄压阀

 ③泄压阀的压力设定值应高于消防主泵和稳压泵的压力设定值。当有稳压泵时启动和关閉稳压泵存在两个压力值(指稳压泵运行时的压力值)。稳压泵的停泵水锤压力容易造成泄压阀误开启因此对于稳高压消防给水系统应有完善可靠的消除停泵水锤的技术措施,并应复核消防给水管网在水锤产生后的残余压力若低于泄压阀的压力设定值,才可确保不致误开启一般高于此压力5~10米。

       ④泄压阀应设置在与消防给水总管连接的支管上(具体参照04S204P9)为方便泄压阀检修及防止控制阀误关闭,在泄压阀湔应设信号闸阀或信号蝶阀

29、超过消防车供水压力的建筑如何设置水泵接合器?       高规:7.4.5.2消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范圍内的分区应分别设置水泵接合器。

       问题1:消防车供水压力如何确定;问题2:超过供水压力如何设置接合器问题一在《高规》7.2.2条文介紹中,明确解放牌消防车为50米供水高度其他大功率消防车可以达到80米。因而可以最大按80米来确定采用消防车时水泵接合器适用范围

       问題2:解决方法a:串联供水,水泵接合器供水至中间水箱然后水箱处接力泵打向高区消防管网。b:增压水泵(可按需要的水泵接合器的量来确萣流量扬程按高区来计算)设于消防泵房,直接从室外管网吸水此泵最好是柴油电泵。

 根据高规7.6.7.6其它特殊重要设备室建规8.5.5.88其它特殊重偠设备室特殊重要设备主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备(一般高层建筑中的配电室,醫院中核磁共振仪B超室等)需要设置气体灭火。据此在设计时需要进行气体灭火的设计。但对气体灭火由于接触较少,一般都有专业公司来完成所以设计者往往不知如何着手。

       ①根据需保护的空间的面积及体积(小于500平方米体积小于1600立方米),尽量采用预制式(无需进荇管网设计)

 ③计算所需的灭火剂用量W=KVC1/S(100-C1)式中W灭火设计用量或惰化设计用量(kg);C1灭火设计浓度或惰化设计浓度(%);S灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防護区最低环境温度下的比容(m3/kg);V防护区的净容积(m3);K海拔高度修正系数可按本规范附录B的规定取值。(计算可有手算或采用一些辅助软件来唍成见附件)

       ⑦多于2台时,控制系统要求同时启动时间差不大于2秒。且宜防护区内均布

}

我要回帖

更多关于 输水管道中设有阀门 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。