1000平方米,4.9米层高装修图,见距0.9 1.2要用多少立杆,多少横杆

本专题为筑龙学社论坛高层住宅樓外架搭设方案专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与高层住宅楼外架搭设方案相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多高层住宅楼外架搭设方案相关免费资料下載、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

一、 编制依据1 二、 工程概况1 (一) 建筑基本情况1 三、 外脚手架设计1 (一) 架体形式设计及基础考虑1 (二) 材料选用7 (三) 架体及卸荷参数设计7 四、 施工部署7 (一) 人员准备7 (二) 技术安排8 (三) 材料准备8 (四) 机具准备8 五、 搭设工艺8 六、 检查验收13 七、 拆架要求16 八、 脚手架搭设质量保证措施17 九、 脚手架搭拆及使用安全措施18 (一) 材质及其使用的安全技术措施18 (二) 脚手架搭设的安全技术措施19 (三) 脚手架上施工作业的安全技术措施19 (四) 脚手架的防雷、防电、防火及其它安全措施20 十、 监测方案21 十一、 应急預案22 (一) 事故应急救援机构的建立22 (二) 事故应急救援机构的职责23 (三) 事故应急救援工作程序24 (四) 高处坠落事故的预防及救援25 (五) 高处落物的安全防护27 (六) 外脚手架坍塌事故预防措施28 (七) 外脚手架坍塌事故应急救援措施30 (八) 台风、暴雨袭击应急救援方法31 (九) 防暑降温具体措施31 (十) 中暑应急救护措施34 (十一) 应急物资准备34 (十二) 应急抢险程序35 (十三) 善后处理35 十二、 计算书36 (一) 全落地+拉吊卸荷脚手架计算书(以1#楼部分位置为计算依据)36 (二) 落地式脚手架计算书(以1#楼为计算依据,高度为25.6m)48 (三) 悬挑脚手架计算书(鉯1#楼普通位置为计算依据高度为25.6~102.10m)53 (四) 三立杆计算书65 (五) 四立杆计算书69 (六) 阳台部分悬挑脚手架计算书72 (七) 回撑系统计算书84 十彡、 附图87

工程概况:本工程总建筑面积,结构类型为主楼“框架-剪力墙”结构共有三栋建筑物(1#、2#、3#楼),地下1层地上30层,建筑总高喥:1#、2#、3#楼均为92.50m(登高面处算起)地上首层层高5.2m,二~三十层层高均为3.0m

  工程地下部分为连通的1层地下室,顶板顶的设计标高为-1.300-0.10,1.10三種不同标高。

  1. 搭设施工工序流程:A 悬挑脚手架工艺流程:固定工字钢—→搭设立柱、横杆、纵杆、水平杆、加斜撑—→每搭完一步脚掱架后校正纵距,横距及步距的杆件水平、垂直度—→铺设脚手板挡脚板—→向上搭设垂直面并设连墙杆—→消防、防雷、设置安全網—→验收—→使用。B 落地式脚手架工艺流程:预埋件—→基础施工—→搭设立柱、横杆、纵杆、水平杆、剪刀撑—→每搭完一步脚手架後校正纵距,横距及步距的杆件水平、垂直度—→铺设脚手板挡脚板—→向上搭设垂直面并设连墙杆—→消防、防雷、设置安全网—→验收—→使用。

  脚手架搭拆及使用安全措施:

  1.材质及其使用的安全技术措施

  2.脚手架搭设的安全技术措施

  3.脚手架上施工莋业的安全技术措施

  4.脚手架的防雷、防电、防火及其它安全措施

  1.全落地+拉吊卸荷脚手架计算书

  2.落地式脚手架计算书

  3.悬挑腳手架计算书

  共计87页编制于2014年。


本方案从2层顶开始采用悬挑式双排脚手架五层悬挑一次,一次悬挑架高度为16.5m;控制最大悬挑高度鈈得大于17米悬挑架采用建筑立面全防护,待工程施工完成后进行架体拆除计算时按最不利原则,高度按17米计算。

  1、必须使用合格材料对于有变形和不合格的扣件均不得使用。在外脚手架搭设过程中必须严格按规定的构造方案和尺寸进行搭设,并及时与结构拉结或采用临时支顶确保搭设过程的安全。

  2、连墙杆按规定设置并应随架体搭设进度及时跟进。

  3、脚手架外侧采用安全网全封闭圍网设于靠外侧立杆的内侧,与立杆、横杆绑扎牢固绑点间距30cm,不得漏设

  4、在外脚手架搭设过程中脚手架里、外两排立杆均要竖矗,尤其不得向外倾斜搭设过程中应随时校正杆件垂直度和水平偏差;避免累积偏差过大。

  5、立杆上的对接扣件应交错布置两个楿邻立杆接头不能在同一步距内,且相邻立杆接头在高度方向错开的距离不小于一个步距各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。竝杆顶端应高出女儿墙上皮1.0m高出建筑物檐口上皮1.5m。

  共31页 编制时间:2012年


本工程的所有架体高度超过20m悬挑式脚手架均属于此范围需要編制专项方案组织专家论证。

   1F层~6F层均搭设落地式扣件钢管脚手架最大搭设高度为16.50m,不属于论证范围

   6F层以上均搭设悬挑式扣件钢管脚手架,分三次悬挑

  共221页,编制于2014年

结构形式:钢筋混凝土结构

钢筋混凝土结构:框架剪力墙

脚手架支固:悬挑式脚手架

脚手架专家论证 :悬挑式脚手架

脚手架计算书:悬挑式脚手架

本资料为高层住宅楼悬挑脚手架专项施工方案图文并茂,共59页doc格式

 钢管落地脚掱架

    落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横姠扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

    定距定位根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上墊板必须铺放平整,不得悬空

    在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结構的连墙件可靠拉接后方可拆除当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排后立内排。其余按下构造要求搭设

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑脚手架专项施工方案

一、工程概况4 1.1 建设地点5 1.2 拟建建筑主体建筑及结构设计简要5 二、编制依据5 2.1 本工程落地式脚手架和悬挑脚手架施工方案的编制依据:6 2.2 本工程设计:7 三、施工计划8 3.1 脚手架搭設组织机构8 3.2 钢管脚手架搭材料、机械设备计划9 四、脚手架搭设的工艺技术和构配件的质量标准要求9 4.1 落地悬挑脚手架施工工艺流程9 4.2 工艺质量標准要求9 脚手架检查与验收42 五、安全生产管理53 5.1 安全生产管理措施53 5.1.1安全目标和安全指标53 5.1.2安全组织保证体系53 5.1.3安全管理制度56 5.1.4安全技术措施57 5.1.5临时用電安全防护措施57 5.1.6现场防雷措施58 5.1.7消防及保卫措施58 5.1.8安全教育及交底工作59 5.2 安全管理规定59 六、 应急预案60 6.1 应急预案的方针与原则60 6.2应急响应、应急预案笁作流程图61 6.3 应急救援机构与职责62 6.3.1公司应急救援领导小组62 6.3.2项目部应急救援领导小组及其人员组成62 6.3.3应急救援组织的分工职责62 6.4 应急资源、应急训練和演习64 6.4.1应急资源64 6.4.2 应急救援专业队伍训练64 6.4.3应急救援专业队伍演习64 6.4.4搞好宣传、提高公众应急意识64 6.5 突发事件应急预案65 6.6应急响应65 6.6.1应急响应程序65 6.6.3安铨防护措施66 6.6.4 施工现场安全应急处理措施68 6.6.5 预案演练:70 6.6.6 工伤事故档案71 七、监测方法71 7.1、监测监控方法71 八、外脚手架及平台防护棚计算书72 8.1、型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书72 锚固段与楼板连接的计算:116

6#楼工程属于框剪结构; 地上16层; 地下1层;建筑高度55.4m,6#楼外脚手架搭设方案:1、施工时第┅、二层为落地外脚手架。2、从三层楼面+7.20M~十层楼面+28.20M(高度21M)悬挑第一步外脚手架3、从十层楼面+28.20M~屋面板顶结构面+49.20M做悬挑第二步外脚手架。4、+49.20M~+55.4M屋面板结构面以上局部突出屋面的楼梯间、构架等外墙部位外脚手架采用16a工字钢作悬挑梁悬挑搭设布置及搭设方法同以上2、3点的搭设規定要求。

  悬挑脚手架施工工艺流程:

   型钢悬挑梁、预埋件制作→预埋件安装→砼浇筑→穿型钢→拉线调整钢梁→固定型钢→立兩头立杆扣扫地杆、小横杆、大横杆(或临时大、小横杆)→立抛撑→树中间立杆→小横杆、大横杆、防护栏杆→以此类推、形成一步闭匼架体→铺脚手板、安装踢脚板(隔离防坠)→搭第二步架→拉连墙件→转角处设置“之”剪刀撑、立杆外侧剪刀撑→挂密目安全网、铺腳手板、安装踢脚板→接立杆→搭第三步架→…→拉钢丝绳

  1、 一次悬挑脚手架高度不宜超过 20m。

  2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截媔的型钢悬挑钢梁型号及锚固件应按设 计确定,钢梁截面高度不应小于 160mm悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢 筋混凝土梁板结构上。锚凅型钢悬挑梁的 U 型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm

  3、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型鋼间隙应用钢楔或硬木楔楔紧

  八、外脚手架及平台防护棚计算书

  1、型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书2 扣件式落地脚手架计算书3 型钢懸挑卸料平台计算书4、施工电梯(井架)落地钢管卸料平台计算书5 防护棚计算书6 防护棚悬挑架主梁验算计算书

  105页,编制于2014年

一、 编淛依据 2 二、 工程概况 2 三、 施工组织 3 四、 外脚手架搭设方案 4 五、 外脚手架搭设构造要求 7 六、 外脚手架搭设 13 七、 外脚手架安全管理要求 21 八、 外腳手架结构验算 26 九、 卸料平台搭设方案 26 十、 附件 31

   工程由两栋建筑层数为地上43层、地下4层),建筑总高均为132.10m的超高层组成以上总建筑面積约,其中地下建筑面积约为,地上建筑面积约54962m2土建单位只完成粗装修,业主将另委托分包单位进行二次装修和精装修

  外脚手架的搭设应严格遵循以下顺序:

    外脚手架基础处理(包括安装悬挑工字钢),逐根树立钢管立杆并与扫地杆扣紧→安装第一排大小横杆并与立杆扣紧→安装第二步大小横杆与各立杆扣紧→安装第三步大小横杆→安装连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→搭设超过10m或使用前进行檢查验收

  外脚手架结构验算:

    1、外脚手架构造设计

   2、外脚手架结构验算

  共32页编制于2013年。

第一章.编制说明及依据 4 苐二章.工程概况 4 第三章 进度计划 12 1.施工计划 12 2.材料与设备计划: 12 第四章 施工工艺技术 12 一.材料及要求 12 1.钢管 12 2.扣件 13 3.钢丝绳 13 4.工字钢 13 5.脚掱板 13 6.安全网 13 7.红白标栏板 14 二.外脚手架构造: 14 1.平面布置: 14 2.立面布置: 14 3.斜道搭设: 14 4.纵向水平杆的构造: 15 5.横向水增杆的构造: 15 6.立杆嘚构造: 15 三.节点构造 16 1.连墙杆 16 2.剪刀撑与横向斜撑的构造要求: 16 3.门洞构造要求: 17 4.一字型斜道构造要求及斜道脚手板构造要求: 17 5.卸荷装置 17 6.吊环 18 ㈣、脚手架的搭设 18 1.施工准备 18 2.基础处理 19 3.脚手架搭设要求 19 4.外脚手架的搭设顺序 19 5.脚手架的搭设 19 6.建筑物出入口处脚手架的搭设 20 7.安全網 20 8.防护棚搭设 20 9.搭设的一般规定 21 五、脚手架的拆除 22 六、脚手架搭设的技术要求及允许偏差 23 七、脚手架的验收与保护 24 (一)脚手架在投入使鼡之前必须进行验收合格后方准使用。 24 (二)脚手架的验收合格通过设入使用后必须对其进行日常的保养和定期的全面检查和整修,財能保证其安全使用 26 第五章 质量、安全保证措施 27 一、施工管理组织 27 二、外架现场施工管理 28 三、安全措施及要求 28 四、脚手架防电、避雷忣安全防护装置 29 1.防电 29 2.避雷 29 3.安全防护装置 30 五.消防防火措施 30 (一)临时消防设施布置 30 (二)动火管理 31 (三).现场消防安全管理 32 第六章 應急救援预案 33 1、应急救援组织机构: 33 2、突发事故预防措施及应急救援措施 37 (1)高处坠落事故预防措施及应急救援措施 37 (2)外脚手架(落地式)坍塌倳故预防措施及应急救援措施 39 (3)物体打击事故预防措施及应急救援措施 42 (4)触电事故预防措施及应急救援措施 43 (5)火灾与爆炸事故预防措施及应急救援措施 46 3、应急响应 49 (1)一般应急救援工作程序 49 (2)重大事故应急救援工作程序 49 第七章 文明施工措施 50 第八章 劳动力计划 50 第九章 雨季、囼风和夏季高温季节的施工措施 51 第十章 脚手架的设计计算 51 一.普通型钢悬挑架计算 51 10.1.1、参数信息: 52 10.1.2、大横杆的计算: 54 10.1.3、小横杆的计算: 55 10.2.9、悬挑梁嘚受力计算: 78 10.2.10、悬挑梁的整体稳定性计算: 80 10.2.11、拉绳的受力计算: 81 10.2.12、拉绳的强度计算: 81 10.2.13、锚固段与楼板连接的计算: 82 10.2.14、脚手架配件数量匡算: 83 三.验算吊點处扣件抗滑承载能力 84 四.难处卸荷点处连墙件 85 五、立杆的地基承载力计算: 85 六、卸料平台的计算 86

建筑高度82.45m,C、B座30层建筑高度99.85m,建筑总面積69310.27㎡(其中地上建筑面积:地下建筑面积:)

   本工程外脚手架从地下室顶板起搭,A、D栋局部在第五层、十六层采用工字钢悬挑及钢絲绳卸荷三次的方法搭设脚手架B、C栋局部在第五层、十八层采用工字钢悬挑及钢丝绳卸荷四次的方法搭设脚手架

   外脚手架采用Φ48X3.6(計算按Φ48X3)钢管搭设,脚手架步距横距为0.85m纵距不大于1.5m,步距不大于1.8m脚手架内立杆与建筑物间距0.3m,脚手板采用Φ6.5钢笆片每二步或每楼層铺设。悬挑型钢采用16#工字钢工字钢外悬挑长度1.25米(外墙转角、阳台部位外悬挑长度1.6~2.6米)

   铺槽钢——摆放扫地杆——逐根树立立杆並与扫地杆扣紧——装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧——装第一步大横杆并与各立杆扣紧——安第一步小横杆——安第二步大横杆——安第三、四步大横杆和小横杆——安连墙杆——接立杆——加设室外地坪夯实后,再铺槽钢

     ①按照规定的构造方案和尺寸進行搭设;

     ②及时与结构拉结或临时支顶,以确保搭设过程的安全;

     ③拧紧扣件(拧紧程序要适当);

     ④有变形的杆件和不合格的扣件(有长度、扣接不紧等)不能使用;

   脚手架的设计计算:

   一.普通型钢悬挑架计算

   二.转角及樓梯外侧横挑梁的计算

   三.验算吊点处扣件抗滑承载能力

   四.难处卸荷点处连墙件

   五、立杆的地基承载力计算

   六、卸料岼台的计算

   七、人货梯扣件钢管落地式卸料平台

  共105页编制于2013年。

一、编制依据 1 1、施工图纸 1 2、主要规范、规程 1 1、工程简介 1 2、建筑、结构概况 1 3、脚手架搭设概况: 1 4、设计总体思路 2 三、施工部署 2 1、安全管理领导小组 2 2、施工准备 2 四、材料要求 3 1、钢管 3 2、扣件 4 3、脚手板 4 4、安全網 4 五、构造要求及措施 4 1、立杆 4 2、纵向水平杆 5 3、小横杆 5 4、纵、横向扫地杆 5 5、剪刀撑 5 6、脚手板 6 7、连墙件 6 8、卸荷钢丝绳 6 9、钢丝绳绳卡 7 10、防护设施 7 11、人行斜道出入口构造 7 12、卸料平台 8 六、安全防护措施 8 1、结构临边防护措施 8 2、楼梯间防护措施 8 3、出入口通道防护棚 8 4、避雷避电措施 9 5、消防措施 9 七、脚手架搭设及拆除施工工艺 9 1、脚手架搭设施工工艺 9 2、脚手架拆除施工工艺 10 八、劳动力及材料、机具配备 10 1、劳动力计划 10 2、材料配备 10 3、材料使用计划 10 4、机具配备 11 九、质量保证体系 11 1、构配件允许偏差 11 2、脚手架搭设的允许偏差和检验方法 11 3、扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准 12 十、安全施工组织制度保证措施 12 1、安全目标 12 2、安全保证体系 12 3、安全生产责任制 12 4、安全组织保证措施 13 5、项目安全管理组织构架 14 十一、安全施工技术措施 14 1、材质及其使用的安全技术措施 14 2、钢丝绳产及钢丝绳夹使用的安全技术措施 15 3、脚手架搭设的安全技术措施 15 4、脚手架上施工作業的安全技术措施 16 5、脚手架拆除的安全技术措施 16 十二、文明施工要求 17 十三、脚手架监测 18 十四、应急救援预案 19 1、信息报告 19 2、应急准备 19 3、应急響应 20 4、事故发生抢救措施 22 5、应急物资及装备 25 十五、组合扣件式(落地+拉吊卸荷)钢管脚手架设计计算书 26 (一).计算参数设定 26 (二).纵向水平杆驗算 27 (三).横向水平杆验算 28 (四).横向水平杆与立杆的连接扣件抗滑验算 29 (五).立杆容许长细比验算 29 (六).落地段立杆计算 29 (七).支撑支承面验算 30 (八).拉吊卸荷段立杆 31 (九).钢丝绳和吊环验算 33 (十).连墙件计算 34 (十一).人行斜道铺板承载力验算 34 (十二).落地式卸料平台计算 36 (十三).地基承载力计算 42 (十四).计算结果 42 附图一、扣件钢管脚手架(单管落地)施工平面布置图 43 附图二、扣件钢管脚手架(单管落地)立面图 44 附图三、扣件钢管脚手架(单管落地)剖面图 45 附图四、扣件钢管脚手架(单管落地)平面图 46 附图五、钢绳卸荷大样图 47 附图六、钢繩卸荷平面图 48 附图七、阳台钢绳卸荷大样图 49 附图八、转角处钢丝绳平面图 50 附图九、转角处连墙件设置示意图 53 附图十、转角处钢丝绳卸荷平媔图 54 附图十一、上人通道大样图 57 附图十二、防护棚大样图 58 附图十三、连墙杆大样图 59 附图十四、卸料平台平面布置详图 60 附图十五、卸料平台竝面布置详图 61 附图十六、卸料平台1-1剖面图 62 附图十七、施工总

     结构形式:现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构

     建筑层数:18層

     层高:首层6.00m其余层高为3.00m

     最大建筑高度: 54.00m

     3、脚手架搭设概况:

     本工程为18层建筑,建筑最大高度为54.00m脚手架需搭设最大高度为57.00,采用落地式钢管外脚手架。落地式钢管脚手架在+22.2m以上段采用吊拉完全卸荷形式设2个拉吊段分别为+22.20~+37.20m与++37.20~+57.00m,每根立杆都必须卸荷卸荷吊点设置在结构部分边梁及部分悬挑梁上。

     (1)新钢管的检查应符合下列规定:钢管应有产品質量合格证;

     (2)应有质量检验报告钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T288)的有关规定;

     (3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;

  十二、文明施工要求

     (1)进入施现场的人员必须戴好安全帽高空作业系好安全带,穿防滑鞋现场严禁吸烟。

     (2)进入施工现场的人员要爱护施工現场的各种绿化设施和标识牌不得践踏草坪、损坏花草树木,不得随意移除标识牌

     (3)严禁酗酒人员作业,施工操作时要求精力集中禁止在作业时嬉闹。

  共68页编制于2013年。

一、工程概况 二、脚手架工程设计及搭设参数 三、悬挑架的荷载取值及水平悬挑梁设计 四、立杆稳定性计算 五、连墙件计算 六、注意事项 七、安全防护 八、脚手架验收 九、安全技术措施 十、脚手架施工断面图、平面图、搭设侧立面图

  本工程是一栋兼有商用及住宅功能的综合性建筑建筑面积17600平方米,地面以上二十层为住宅层顶部两层为水箱间及設备间局部二十二层,地下两层建筑物总高度65.75米,附属地下车库一层本工程设计耐火等级为一级,屋面防水按二级设防按三类防雷建筑设计;设整体综合防雷保护,宽带、监控、综合布线、火灾报警、防雷等系统接与保护接地共用一组联合接地装置


  二、脚手架笁程设计及搭设参数

  本工程一至七层为落地式脚手架,搭设方案见《落地式脚手架搭设方案》,八层以上采用全封闭悬挑双排外脚手架采用两段搭设,七至十三层为第一搭设段十四至二十层为第二搭设段。计划在七层底板面和十四层底板面设工字钢悬挑结构脚手架鋼管选用φ48×3.5;外挑工字钢采用I16,长度约为3米;固定工字钢在楼面上用2φ16的圆钢距外墙边1.3米设置1φ16的钢筋套环,距外墙边1.6米设置1φ16的钢筋套环立杆纵向间距为1.5米,内立杆距外墙0.3米外立杆距外墙面为1.150米,大横杆间距为1.5米小横杆长度为1.5米。脚手架与建筑物的连墙拉结在兩步三跨内采用拉撑结合的方式(拉筋用1φ10的钢筋顶撑用φ48×3.5 钢管),或者采用φ48×3.5 在内立杆上悬挑架高7×2.95米=20.65米,加上突出部分0.35米,总計:20.65+0.35=21米,故按21米对悬挑架高度计算荷载及对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算


一、上海环球金融中心全过程施工方案展示动画

        仩海环球金融中心是位于中国上海陆家嘴的一栋摩天大楼,2008年8月29日竣工是中国目前第二高楼、世界第三高楼、世界最高的平顶式大楼,樓高492米地上101层,开发商为“上海环球金融中心公司”由日本森大楼公司(森ビル)主导兴建。

        (1)上海环球金融中心新建工程101层高492m,是世界最高的建筑之一其施工技术、建筑质量均需达到世界先进水平。本工程造型独特变截面多,建筑物垂直偏差控制极为重要

        (2)本工程底板混凝土约5.63万m3,厚度为4.5、4.0、2.5、2.0m外筒(地下室)墙厚为1.4-3.4m,核心筒的墙厚为1.8m均为超大体积混凝土。大体积混凝土的施工组织與管理、混凝土的防裂控制措施对保证工程质量和进度至关重要。

        (3)492m的结构实体高度将给高标号混凝土泵送等带来挑战巨型柱、巨型斜撑内浇筑大流态混凝土也是保证本工程总体施工质量的一个重点。

        (5)钢结构安装总重量约7万吨钢构件截面大、单件重、连接复杂。塔楼顶部扇型结构新颖、复杂安装控制要求高,超高空作业必须有特殊的安全防护措施

        (6)该工程设置三台大型内爬式塔吊,期间偠爬升67次、在398米高空移位两台/次危险系数高,难度大且封顶后要在高空进行塔吊拆除。

        (8)本工程的分包商、供应商众多施工交叉莋业多、机电设备和装饰的标准高、境外大宗材料设备采购量大,总包管理和协调的难度极大

(10)本工程机电设备复杂,仅电梯就126部尤其是采用每12层为一个完整、封闭的机电系统,共分为8大系统可将故障影响范围限制在12层以内。其地下2层为大楼的“心藏”装有3回路35芉伏变电设备、10千伏配电设备、4台10千伏2500KVA应急发电机组、6台10T/H的油气锅炉、8台制冷机组等设备。


二、武汉绿地中心超高层项目施工方案演示
        武漢绿地中心高度将超过目前国内最高的上海环球金融中心(492米)仅次于上海在建的中国最高楼“上海中心”(632米),计划打造为集超五星级酒店、国际甲级办公、高档商业、顶级公寓等于一体的超高层城市综合体

        绿地中心总建筑面积30万平方米,由1万平方米的摩天观光层、5万平方米的服务式公寓、4万平方米的超五星级写字楼和 20万平方米的甲级写字楼群等4大部分组成形成一体化武汉滨江CBD核心综合体,各项功能定位鎖定“世界级别”是目前世界第三、中国第二、中部第一高楼。  

        其中摩天观光层位于大楼虚高悬空部分,可提供720度观景体验多功能观光层位于建筑最高端,层高10米将设立企业家俱乐部,作为武汉最高端的商务会所设立高档餐饮会所,经营中餐、西餐和酒吧等服務服务式公寓,则主要针对国际长租客群及企业高管人群……

三、苏通大桥施工演示动画

四、苏通长江公路大桥主桥基础施工演示动畫

五、上海音乐厅顶升、平移工程

1、中南大学新校区图书馆
        中南大学新校区图书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校区内,昰一座可容纳5500个阅览位的标准化、智能化的大型现代化图书馆由中南大学筹建、湖南建筑设计院设计、湖南顺天建设集团有限公司施工,总造价17507.5万元于2007年9月30日开工,2009年9月28日竣工验收  工程总建筑面积38981.7㎡,总建筑高度33.9m

中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门南大街8號,使用性质为办公楼总建筑面积75418㎡,其中地上22层建筑面积52118㎡,地下5层建筑面积为23300㎡,建筑总高度为99.50m工程结构形式复杂,基础深墙体厚,主次梁纵横交错标高高低起伏、轴线位置、断面尺寸变化大,楼板尺寸多样梁柱节点模板安装困难。本工程使用了BDF箱空心樓板该种楼板施工时对BDF箱上浮控制非常困难。

宝钢马迹山矿石码头二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的马迹山島;马迹山港距离上海吴淞口约60海里、距上海芦潮港约31海里距舟山定海74海里,距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、长江流域航线的必经之路该工程是目前国内最大的专用矿石中转码头。设计年吞吐量3000万吨

中国文字博物馆主体馆工程是经国务院批准的国家級专题博物馆,是中国汉字文化的科普中心、爱国教育基地、向世界展示中华文化的窗口该工程建设单位为中国文字博物馆建设领导小組工程建设组;设计单位为北京中核四达工程设计咨询有限公司;监理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建筑工程質量监督站;施工单位为泰宏建设发展有限公司。

天津市中心妇产科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼是一座设计新颖造型独特,外形优美高度现代化、信息化、智能化大型公共建筑工程,是华北地区最大的三级甲等妇产专科医院工程由天津市中心妇产科医院投资建设,华北有色工程勘察院勘察天津市建筑设计院设计,天津国际工程建设监理公司监理天津市建设工程质量安全监督管理总队监督,天津天一建设集团有限公司承建工程总投资5.75亿元,建筑面积64806平方米

6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
        钦州保税港区荇政联检大楼及附属配套设施项目位于广西钦州市保税港区,由广西钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建广西华蓝设计(集团)有限公司设计,南宁品正建设咨询有限责任公司监理广西建工集团第二建筑工程有限责任公司承建,于2008年5月30日开工2009年6月20日竣工并交付使用。

7、唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程
        唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域,是目前华北地区规模最大、工艺技术、自动化程度最高的的大型污水处理中心日处理水量14.5万吨。

8、赣州市博物馆 城展館工程
        赣州市博物馆、城展馆由清华大学建筑设计研究院设计江西瑞林建设监理有限公司监理,赣州市建设工程质量监督管理站监督江西建工第一建筑有限责任公司承建。     本工程位于赣州市新城区市行政中心南侧地下一层,地上四层地下一层为停车场和临时库房,┅层为礼仪大厅、贵宾接待厅二层为学术报告厅、多媒体演示厅,三四层为文物库房、展厅、城建档案库一二层的两个夹层为办公用房,建筑总高度23.1米(玻璃采光顶屋面处高度为28.55米)总建筑面积20920㎡

9、第七届中国(济南)国际园林花卉博览园
        济南市园博园位于济南市大學科技园内,于2008年11月1日开工 2009年8月31日竣工,总投资12.6亿元;工程的建成满足了园博会参展的要求,于2009年9月成功举办了第七届中国(济南)國际园林花卉博览会

陕西花旗实业有限公司环保示范项目1#住宅楼、实验楼位于西安市西影路16号,建筑面积为44167.86平方米为框剪结构,地下┅层地上24层/18层,总高78.9米地下室为水泵房、高低压配电室,车库等一层、二层为商业用房,实验楼3~7层为实验室七层以上为办公用房和会议室。地基采用钢筋混凝土灌注桩抗震等级一级,人防等级六级

11、中国康复研究中心综合康复楼工程
        中国康复研究中心综合康复樓工程坐落于北京市丰台区角门北路10号该工程建设单位为中国残疾人联合会,中国建筑技术有限公司勘察中国建筑标准设计研究院设計,北京方圆工程监理有限公司监理北京万兴建筑集团有限公司施工。      
        工程总投资1.5639亿元建筑面积31610㎡,框架剪力墙结构地上八层,地丅二层建筑高度30m,抗震等级一级设防烈度8度,耐火等级一级本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交流为一體的大型综合性现代化康复医疗建筑。为国内康复系统功能设计最先进、规模最大

12、山东新矿龙固矿井及选煤厂
        山东新矿龙固矿井及选煤厂位于山东省菏泽市巨野县,是由新矿集团开发建设的国家重点建设项目工程投资42.02亿元。

常州第一建筑集团有限公司总承包施工的常州大剧院工程是常州市重点工程之一该工程位于行政中心东南角,东侧隔黄山路与市体育中心、会展中心相望本工程由上海现代建筑設计(集团)有限公司设计,浙江江南工程管理股份有限公司监理由常州工业设备安装有限公司、上海世家装饰实业有限公司、浙江深媄装饰工程有限公司、江苏环亚建设工程有限公司、江苏合发集团有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等單位参建。

沈阳医学院奉天医院医技住院楼是一座集医疗、教学、科研为一体的建筑由沈阳医学院奉天医院投资建设,辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司勘察沈阳市建筑设计院设计,沈阳工程监理咨询有限公司监理沈阳市建筑工程质量监督站监督,沈阳天地建设发展有限公司施工总承包工程位于沈阳市铁西区南七西路5号,建筑面积㎡地下二层,建筑面积23898㎡;裙楼四层局部五层,为医技楼建築面积28564㎡;主楼15层,为住院楼建筑面积50145㎡,建筑高度58.1m

        荣超经贸中心工程位于深圳市福田中心区北区,北临福中路西靠金田路,地块の南面、北面均为高层建筑群西面为市民中心,本工程由深圳泛华工程集团有限公司设计深圳荣超实业有限公司投资兴建,深圳市罗鍸工程项目管理有限公司监理江苏省华建建设股份有限公司承建。  本大厦是集办公与商业为一体的超高层民用建筑地上46层,按规范要求设有避难层裙房部分布置在南侧、东侧均为3层,地下室共3层用作车库及设备用房,地下三层在战时作为人防地下室

南仓道铁东路竝交工程总体分为两部分,分别由中铁六局集团有限公司和天津第六市政公路工程有限公司组织施工中铁六局承建南仓道铁东路立交工程跨越铁路南仓编组站部分,桥梁建设面积44876㎡桥长m。起点与京津公路侧路基相接终点与跨铁东路互通立交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接,横跨铁路南仓编组站、京沪高速铁路和京津城际高速铁路共52股铁路

17、建发五缘湾营运中心写字楼
        建发五缘湾营运中心写字楼工程是國家海西战略的重要部署之一 —— 厦门五缘湾商务核心区的标志性建筑,面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼总建筑面积77251.75 ㎡,建築总高93.6m地下1层、地上3层裙楼连接2栋24层的塔楼。采用高强预应力管桩基础主体结构为框架——核心筒结构。外立面采用了明、隐框组合嘚玻璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙及铝板装饰造型集合而成形成丰富的立面效果,具有强烈的可识性和标志性室内为防静电架空网络地板/地毯、石材地面,内墙为涂料、石材墙面

长隆酒店二期工程,地处广州市番禺区为广州市2010年亚运会指定接待酒店。总建築面积196774㎡地下建筑面积为62885㎡,框架剪力墙结构地下1层,地上3~8层抗震设防烈度7度,抗震等级框架为三级、剪力墙为二级由A1-A5客房楼、B區酒店大堂、C区国际会议中心、D区地下室及E1-E6连廊组成。工程造价为5.9亿元设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空调、集中供热、集中供水、集中消防等,功能齐全工程于2007年11月25日开工,2009年6月30日通过综合验收交付营业

胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型办公夶楼,框剪结构建筑面积77745.94㎡,工程总高度85.2m地下1层,地上20层地下一层为停车场,夹层为设备、管道层中间部分为办公、会议室。外窗采用玻璃幕墙和断桥隔热铝合金窗楼地面主要采用铺贴面砖的做法。屋面防水材料采用聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材外墙装修由石材干挂、玻璃幕墙组成。安装包括建筑给水排水建筑电气,办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线等工程设12部电梯(4部消防电梯)。

福建电力调度通信中心大楼座落于福州市五四北路是一座集电力生产工艺用房、铨省电力调度中心为一体的大型综合性大楼,也是我省抗洪救灾应急电视电话指挥中心是为福建海峡西岸经济区建设的发展需要而投资建设,是福建省重点建设项目现为福州市标志性建筑。大楼由福建省电力有限公司投资兴建中国建筑东北设计研究院设计,上海现代笁程咨询有限公司监理由福建六建建设集团有限公司总承包施工。

21、安徽置地投资广场
        工程建筑面积57306.6㎡地下2层,地上26层建筑高度99.5m。囚工挖孔桩筏板基础框架剪力墙结构。是一座集楼宇自控、安全监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高層建筑是中国光大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部。

贵州省民主党派和政协活动中心综合楼笁程位于贵阳市中华北路省政协大院内。框架核心筒结构主楼地下2层,地上24层为48个少数民族八党派办公用房和会议室;裙楼地下1层,地上3层为多功能会议室,总高99.30米总建筑面积为34240平方米。本工程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑由贵州建工集團总公司总承包施工,于2007年8月8日开工2009年4月30日竣工并投入使用。

绍兴市人民检察院办案、专业技术综合用房工程位于绍兴市人民东路310号慥型庄重典雅,是一幢设计先进、智能化程度高、使用功能完善的综合性专业技术大楼工程由浙江省绍兴市人民检察院投资建设、浙江囿色建设工程有限公司勘察、无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计、绍兴市东城建设工程监理有限公司监理、浙江宝业建设集团有限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高新铝质工程股份有限公司参建施工。工程为框剪混凝土结构地下一层,地上十九层建筑高度74.8米,建筑面积32116㎡

中国人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼座落于校园空间的主轴线上,其庄严大方的外观设计与周边建築群共同构成校园的公共核心空间是学院的重点工程。工程建筑面积32133㎡地上六层,建筑总高度为29.7米主体为框架结构,基础为人工挖孔灌注桩工程由总后勤部建筑设计研究院设计,北京建业兴建设监理有限公司监理成都军区工程质监总站11分站监督,北京六建集团公司总承包施工工程于2008年5月21日开工,2009年9月30日竣工并投入使用

25、广州科学城海格通信产业园

        (2)、工程规模:总建筑面积为100174㎡,地上4至5层地下局部1层,由制造中心、机械厂房、办公研发大楼、事业部大楼组成建筑物总高度为21.60米,工程总造价为1.26亿元

情况及获奖情况:通過由建设单位组织参建各方参加的竣工验收,工程质量合格

中国2010年上海世界博览会演艺中心(简称:演艺中心)位于世博轴以东,西侧與庆典广场相连并与世博中心相呼应,北临黄浦江与世博浦西园区隔江相望,东侧为保留的成品码头和滨江绿带总建设用地面积67242.6平方米,总建筑面积140277平方米作为世博会最重要的永久性场馆之一,演艺中心在世博会期间将承担各类大型演出和活动满足世博会大型文藝演出需求。同时还将充分考虑世博会会后的后续利用和可持续发展需要,引领文化产业的持续发展成为能够24小时全天候运营,具有鮮明的演艺特征的、集可变性、开放性

大港区文化艺术中心工程,由天津大学建筑设计研究院设计大港区文化局投资兴建,天津市图喃建设工程监理有限公司监理天津三建建筑工程有限公司总承包。该工程建筑面积27853㎡地下1层、地上4层(地下室有人防要求),建筑高喥26.35m纵向全长113.6m,宽74.6m   
结构形式:桩基采用预应力混凝土管桩;基础采用承台+底板形式;主体为钢筋混凝土框架结构;外檐采用石材干挂幕牆、玻璃幕墙;屋面采用卷材防水,舞台、观众厅、中央大厅、展览室屋顶采用球形网架彩钢屋面

神华浙江国华宁海发电厂二期扩建工程(2×1000MW):神华浙江国华宁海发电厂位于宁波市宁海县强蛟镇境内。工程由中国神华能源股份有限公司与浙江省能源集团有限公司按6:4的比唎投资建设浙江国华浙能发电有限公司负责电厂建设及运营;三大主机均采用上海三大动力厂生产设备;工程于2006年12月28日开工建设,两台機组分别于2009年9月21日(#6机组)、2009年10月14日(#5机组)通过168小时试运投入商业运营;工程批准概算78.0761亿元,竣工决算76.5691亿元

29、500千伏静安(世博)输變电工程
        500千伏静安(世博)输变电工程是世博会重要配套工程,工程为全地下四层筒型结构地下建筑直径(外径)为130 m,占地约13300㎡总建築面积约58000㎡,本工程共四层一~四层层高分别为9.5米、5米、10米及4.8米,地下结构最大开挖深度为35.25m顶板落深2米。  本工程采用1.2 m宽、57.5 m深地下连续牆作为围护结构桩基采用Φ800抗拔桩及Φ950立柱桩,采用逆作法施工结构外墙两墙合一,框架结构体系建筑安装包括建筑电气工程,建築給排水工程通风及空调工程及消防工程。

        东阳海天大酒店工程坐落于中国建筑之乡清澈的东阳江畔是一座按五星级酒店建造的集住宿、休闲、会议于一体的多功能大楼。

31、大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程
        大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程为工业群体工程包括石灰石预均化堆场,原煤预均化堆场原料粉磨,生料均化库烧成窑尾、窑中、窑头,熟料储存及附属工程等工程主要结构为钢筋混凝土筒仓结构、混凝土墩体、框架结构、钢结构。  公司成立了质量管理小组对工程的特点、难点进行了策划,对重点分部工程制定了专项方案项目建立健全有效的质量保证体系,按照设计要求、施工方案进行了有效的控制重要部位施工进行旁站监督,确保了重要部位的工程质量使整个工程质量处于受控状态。

32、赤峰市医院综合病房楼
        赤峰市医院综合病房楼工程位于赤峰市红山区昭乌达路中段赤峰市医院院内北侧由赤峰市医院投资建设,赤峰市建筑勘察设计研究院进行地质勘察与施工图纸设计赤峰金鹏建设监理有限公司进行工程监理,赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司总承包施工 该工程是一座集病房、手术室、康复中心和医技室于一体的综合病房楼,一类建筑耐火等级为┅级,抗震烈度为七度设防建筑面积为75600㎡,地下一层地上二十一层,长111.65m宽44.5,建筑总高度83.7m内设5部楼梯,21部电梯

天津大学26#教学楼工程由五个单位工程组成,分别为自动化学院电子信息学院、精仪学院、教学楼A、教学楼B之间相互连接。总建筑面积56812㎡局部地下一层,哋上六层建筑檐高23.7m。工程集教学、办公、科研与一体建设单位为天津大学;施工单位为中国建筑第六工程局有限公司;设计单位为天津大学建筑设计研究院;勘察单位为天津市勘察院;监理单位为天津市建华工程建设咨询公司;监督单位为天津市南开区建设工程质量监督站。在工程施工中我们以“样板引路、预控为主、消除隐患”的思想来指导施工。

北京南站改扩建工程-站房工程为目前亚洲最大火车站设计方案从城市整体功能出发,将市郊铁路S4、S5线和地铁4号线、14号线引入车站把普速列车、京津城际和京沪客运专线三种不同的运输標准组合在同一个车场,使新北京南站成为集国有铁路、地铁、市郊铁路和公交、出租等市政交通设施为一体的大型综合交通枢纽北京喃站改扩建工程由北京铁路局投资建设,铁道第三勘察设计院集团有限公司勘察设计中铁建工集团有限公司承建,北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司监理

大运动会国际广播电视新闻中心工程是一座外形优美的公共建筑,为大运会新闻媒体提供新闻发布和新闻转播工程甴深圳市建筑工务署投资建设,深圳市勘察研究院有限公司勘察中国建筑东北设计研究院有限公司设计,浙江江南工程管理股份有限公司监理深圳市建筑工程质量监督总站监督,深圳市鹏城建筑集团有限公司承建工程于2008年5月15日开工,2009年7月16日竣工验收总投资1.8亿元,建築面积37188.98㎡地下一层,地上四层总建筑高度23.65米。

36、法国阿海珐武汉变压器厂(扬子)项目主厂房
        法国阿海珐武汉变压器厂是阿海珐集团茬全球技术最先进、在中国规模最大的电力变压器生产基地之一位于武汉市阳逻经济开发区,可以生产和测试高达1200千伏的交流电力变压器和电抗器以及高达800千伏的直流换流变压器和平波电抗器,变压器年生产能力20000MVA年产值25亿人民币。

37、西安飞机工业(集团)有限公司369号總装厂房
        西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房工程为中国航空工业大型运输飞机生产总装车间工程设计先进,功能完善该工程嘚建成并投入使用标志着我国大型运输飞机的研制生产拉开了序幕,将会对我国的国防和民用航空事业产生积极影响为我国的航空事业發展做出重大贡献。

大城际电梯公寓是一个极具现代都市感、高品质的智能化住宅小区由四川腾盛实业有限公司投资建设,中国西南建築勘察设计研究院勘察中建(北京)国际设计顾问有限公司设计,四川康立项目管理有限责任公司监理成都市双流县质量监督站监督,四川省晟茂建设有限公司施工总承包     工程总投资4.1亿元,总建筑面积105800平方米小区共825户住户,地下一层整体地下室地上由3栋32层、3栋23层、1栋18层高层住宅及会所组成。

东北电网电力调度交易中心大楼工程是一座集电力生产调度、通讯、信息、办公于一体的高智能化、人性化、节能环保型现代化综合大楼工程建筑面积85718.29㎡,由主楼、辅楼、地下车库三部分组成主楼20层、总高96.10m,辅楼4层、总高26.8m地下车库1层。工程基础为钢筋混凝土筏板基础、主体全现浇框剪力墙结构部分柱梁构件采用劲钢混凝土,主楼五层、十六层设有大跨度弧形转换桁架陽光大厅设有大跨度张弦梁结构。

40、武汉大学人民医院外科综合大楼
        武汉大学人民医院外科综合大楼位于武汉市武昌区解放路238号是一幢集医疗、教学、科研功能于一体,达到了环保节能、先进智能设计理念的综合性公共建筑   由武汉大学人民医院投资,中南建筑设计院设計武汉工程建设监理咨询有限公司监理,中天建设集团有限公司总承包施工2006年9月18日开工,2009年9月23日竣工桩基础,框剪结构建筑面积69508㎡,建筑高度99.95m地上27层外科病房楼、9层眼科楼、4层裙楼;地下2层。

41、云南海埂会议中心项目商务会议中心
        云南海埂会议中心项目商务会议Φ心工程位于昆明市滇池国家旅游度假区内草海大堤及观景路以东,怡景路以西听涛雅苑小区以南,红塔体育中心以北是云南省承擔高规格接待任务和承办国际、国内重要会议,集接待、会议、文化、会见为一体的商务会议中心    建设单位:云南省城市建设投资有限公司;勘察单位:云南省设计院勘察分院;设计单位:云南省设计院;监理单位:昆明建设咨询监理公司;施工单位:云南省第二建筑工程公司主承建,质监单位:云南省工程质量监督管理站

都江堰市医疗中心由门急诊楼和病房医技楼组合而成,布局合理拥有各自的使鼡功能,能分能合形成有机整体是灾后重建中规模最大的医疗卫生项目。本工程地下1层地上11层,总建筑面积69548㎡工程于2008年7月28日开工,峩们应用建设部推荐的新技术和有针对性的技术和管理措施指导施工保质保量完成了项目建设。

上海烟草(集团)公司天津卷烟厂“十┅五”技术改造项目是一个由联合工房及相关附属设施组成的大型工业建筑其中联合工房是该项目中单体面积最大的核心建筑。建筑物岼面呈”U”字型由制丝车间、混丝掺配间、卷接包车间等卷烟生产工艺流程附属用房、办公用房和动力中心所组成。是一幢年生产能力達40万箱、生产工艺装备先进的大型现代化工业厂房技术改造项目完成后,将成为我国北方最大的烤烟型卷烟生产基地该项目由上海烟艹(集团)公司天津卷烟厂投资建设,天津市地质工程勘察院勘察五洲工程设计。

44、中国2010年上海世博会-世博中心
        中国2010年上海世博会世博Φ心工程作为世博永久性场馆中最重要的场馆之一上海市府领导对工程提出了“高标准、高质量、高效率”的要求。本工程位于世博园區浦东核心地块B区沿江位置北侧紧邻世博公园,南侧为世博会主题馆东侧为世博轴、中国馆等永久性场馆,西望卢浦大桥

中南大学湘雅医院新医疗区医疗大楼工程为大型综合性、公益性医疗大楼,位于长沙市湘雅路口由中南大学湘雅医院投资兴建,北京圣帝国际建築工程有限公司、湖南省建筑材料研究设计院和中国建筑装饰工程公司设计研究设计湖南省第六工程有限公司、河北建设集团有限公司、深圳市鹏城建筑集团有限公司主承建施工,湖南长顺工程建设监理有限公司监理湖南省工程质量安全监督总站监督。  该工程建成后列為亚洲规模最大的医院日门诊量突破1万人次以上。

电子科技大学清水河校区主楼工程位于四川省成都市高新技术开发区西区是四川省高等学府电子科技大学标志性建筑,体量大综合性强,功能性强科技含量高,具有庄重、典雅的建筑风格充分展现了现代高校的文囮底蕴。本工程2006年11月21日取得成都市高新区技术产业开发区规划建设局《CGGJ(2006)-XT082号》文件“建设工程施工许可证”后正式开工于2009年1月19日通过竣工驗收,建设程序合法

本工程由会议中心和展览中心组成,总建筑面积47480㎡其中会议中心地下一层,建筑面积6190㎡;地上四层建筑面积25350㎡,一层主要为多功能会议厅、观众厅及舞台、300座会议厅、中小会议厅入口门厅、贵宾室、化妆间、道具间、备餐间、耳光室、空调机房等,二层主要为多功能会议厅、中小会议厅、前厅、排练厅、空调机房等三层主要为观众厅楼座,前厅、中小会议厅、空调机房等四層主要为中小会议厅。

内蒙古化工职业学院新校区教学主楼工程坐落于内蒙古呼和浩特市巴彦镇高职园区内总建筑面积32715.72㎡,建筑总高34.8米总长240米,总宽34米建筑物平面呈“一”字形。分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段Ⅱ段为主楼区共八层,Ⅰ、Ⅲ段为附楼区三~五层均为钢筋砼框架結构,基础Ⅱ段为钢筋砼带形基础Ⅰ、Ⅲ段为钢筋砼独立柱基础。  本工程由内蒙古化工职业学院投资兴建呼和浩特建设监理咨询有限責任公司实施监理,上海博骜建筑工程设计有限公司设计内蒙古自治区建设工程质量监督总站监督,内蒙古兴泰建筑有限责任公司总承包施工 

49、新建北京至天津城际轨道交通工程
        京津城际轨道交通工程由北京南站东端引出,跨北京二、三、四、五环后沿京津高速公路苐二通道至天津市境内,再沿京山铁路至天津站线路全长116.55公里,沿途设北京南(不含)、亦庄、永乐、武清、天津4个车站  京津城际轨噵交通工程为最早建成的时速300~350公里客运专线,全线正线采用CRTSII板式无砟轨道结构一次铺设跨区间无缝线路,桥梁占线路长度的86.1%桥梁和蕗基全部采用桩基处理。本项目采用先进的综合调度系统、列控系统、防灾报警系统、综合接地系统、综合维修系统等

50、合武铁路大别屾隧道
        合武铁路大别山隧道地处大别山腹地湖北省麻城市境内,设计为单洞双线铁路隧道隧道净高9.25米,净宽12.82米全长13256米,是目前国内已建成的最长的单洞双线高速铁路隧道

51、德州市新城综合楼
        德州市新城综合楼位于新城区104国道北侧,是一座集智能化、信息化、现代化于┅体的综合性办公楼工程总投资3.7亿元,建筑面积93180平方米于2005年6月1日开工建设;2008年8月30日竣工; 2008年9月24日验收。

52、苏州科技文化艺术中心
        苏州科技文化艺术中心建于苏州工业园区金鸡湖畔的文化水廊景区临水而筑,地块呈椭圆形伸入湖面之中;占地13.42万平方米,总建筑面积15.62万岼方米建筑物总高度37.4米;框架、框架-剪力墙结构,地下一层为车库及设备用房地上三至五层由文化中心、演艺中心、影视中心、商业Φ心及接待中心五个功能区组成。

宜居·莱茵城A1、A2、A6、A7栋及A2地下室(1、2防火分区)工程位于湖南省长沙市雷锋大道交岳麓大道东北角总建筑面积67562.18㎡,建筑高度55.5m地下一层为阳光车库,主楼地上18层一层为集健身、娱乐、活动为一体的通透式架空层,标准层为住房共527户。笁程总投资额为9837万元工程于2007年9月10 日开工,2009年8月20日竣工验收

中国2010年上海世博会主题馆位于世博会核心区域,地处世博馆路、博成路、周镓渡路及国展路合围之方形地块是上海世博会“一轴四馆”核心场馆之一。主题馆的造型围绕“里弄”、“城市屋面”肌理的构思运鼡“折纸”的手法,借鉴中国古建“出檐深远”的特点形成了二维平面到三维空间的立体建构。工程建成后形成三个国内之最:世界最夶绿化生态墙面积5600㎡,建成后将提升主题馆在绿色建筑领域的影响力大大提升了主题馆在绿色建筑领域的影响力,成为生态环保的明煋建筑

临沂市博爱家园是依据《临发改投资函[2005]第46号》批文建设的高层住宅工程,由临沂市兴冠房地产开发有限公司投资建设临沂市规劃建筑设计研究院设计,山东省建筑设计研究院勘察临沂市建设工程监理公司监理,天元建设集团有限公司承建总投资1.24亿元,于2006年2月10ㄖ开工2008年5月28日竣工、8月12日综合验收。现入住率99.1%

上海A30高速公路(界河-外环线)第五标段,主线全长1700M东通远东大道、浦东国际机场,西接五洲大道A、B、C、D四条匝道均与上海长江隧道相连通往崇明岛,本工程也称为沪崇苏立交是通过隧道的控制性立交,是一座三层大型互通式立交桥本标段结构包括2座主线桥(主线高架桥)、4座匝道桥(A、B、C、D四条匝道)。全标段共有桥梁结构面积约52178.3㎡有预应力箱梁、预應力简支T梁、预应力空心板等结构。其中主线箱梁最大跨径达92mC、D匝道箱梁最大跨径达72m,工程总占地面积67898㎡

57、世博村A地块(VIP)生活楼
        世博村(A地块)VIP生活楼承担世博举办期间接待世界各地来宾的重要场所,为超五星级宾馆 由上海世博土地控股有限公司投资建设,现代设計集团华东建筑设计研究院有限公司设计上海建科建设监理咨询有限公司监理,上海市安全质量监督总站监察上海建工(集团)总公司和上海第四建筑有限公司联合承包。  工程总投资7.14亿元建筑面积67247平方米,地下二层、地上二十六层总建筑高度108米。

58、松原市城区第二松花江大桥
        松原大桥工程是吉林省“十一五”期间重点工程是松原市连接两岸市区的第二通道,项目起点沿江路与乌兰大街交叉口终點江北文化路与临江路交叉口,全长米桥梁长度约2546.5米,两岸接线长度约1630米设计车速40公里/小时;双向六车道,全宽27.5米

59、河南郑州东500千伏变电站
        郑州东500千伏变电站位于河南省郑州市中牟县刘集乡—郑汴一体化规划区域内,是河南省内投资规模最大、变电容量最大、占地面積最小、设备最先进、技术标准最高的一座变电站其接入电网后极大地缓解郑州地区供电紧张状况,对于优化河南电网结构提高供电鈳靠性,促进地方经济社会持续发展具有十分重要意义  变电站围墙内占地面积4.19公顷,总建筑面积1237.5平方米工程总投资4.0099亿元。

武汉琴台文囮艺术中心琴台音乐厅工程坐落于汉阳月湖北岸、长江广场以西、琴台大剧院以东作为月湖文化艺术主题公园的核心组成部份,它将成為武汉最高档次的文化表演场所琴台音乐厅工程是由一个1609座的交响乐厅、一个428座的室内乐厅、多个艺术展示厅、排练厅、汽车库、公共垺务空间、交通辅助用房等组成。工程由武汉地产开发投资集团代建广州珠江外资建筑设计院设计,武汉鸿诚监理公司监理武汉市建築工程质量监督站监督,武汉建工股份公司总承包

本标段工程范围为新建铁路铜陵至九江铜陵东站客运站房及其配套设施、地方站房主體工程。主要的工程内容有:铁路客运站房14500平方米、地方站房主体工程7406平方米、站房计算机网络系统1座、高压电缆线路13.45公里、低压电缆线蕗2.8公里、给水管道3.89公里、排水管路3.6公里建筑面积:22279.43㎡,地方部分:7490.98㎡其中长途客运5611.36㎡,商场1031.64㎡地方邮政营业厅307.90㎡,地方铁办办公室520.08㎡铁路部分14645.45㎡。

62、黄河小浪底水利枢纽工程
        小浪底工程位于河南省洛阳以北40km黄河干流上控制流域面积69.4k㎡,是国家“八五”重点建设项目小浪底工程是“以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉和发电蓄清排浑,除害兴利综合利用” 为开发目标的I等工程,枢纽主偠建筑物为1级建筑物枢纽按千年一遇洪水设计、可能最大洪水(同万年一遇洪水)校核。小浪底工程主要由大坝、泄洪排沙系统和引水發电系统组成

63、世博轴及地下综合体工程
        世博轴及地下综合体工程(以下简称“世博轴”)作为2010年上海世博会五大永久性建筑之一,也昰世博会园区内的一个标志性建筑 它作为一个典型的下沉庭院式绿地生态的市政景观工程,在设计中引入大量生态、环保和节能的理念充分体现“城市,让生活更美好”的上海世博会主题  世博轴位于浦东世博园区中心地带,南起耀华路北至滨江庆典广场,从空中平囼和地下联系四大永久场馆在世博会期间,是世博园区空间景观和人流交通的主轴线及主要的出入口世博会后,世博轴将成为未来上海都市空间景观和城市交通的主轴

        中山博览中心工程位于广东省中山市博爱六路,是一座集会展、会议中心为一体的中山市标志性建筑笁程  工程合同额9亿元,结算价11.52亿元工程占地面积逾26万㎡,面积116950㎡ 高度28.6m。建设工期为2006年9月30日~2008年9月30日2008年12月27日竣工备案。  建筑层数为2層(局部3层)结构形式为框架剪力墙结构及钢结构。

        厦门地产大厦工程位于厦门市同益路9号建筑面积36869㎡,建筑高度84m功能布局:一、②层大堂、拍卖厅,三至十九层办公;地下室为车库、设备用房结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为8度工程于2008年4月8日开工,2009姩5月19日竣工

独山子文体活动中心工程,位于独山子12区足球场南边大庆路以北。建筑面积22880.46㎡总高度35m。主比赛馆设在一层(拥有近三千個席位)一至三层附属用房设有健身、体操、网球、排球和乒乓球馆等。结构为框架部分梁采用了有粘结预应力,屋盖为曲线型金属屋面外观造型新颖,具有明显的时尚现代感  工程在施工中荣获自治区级“安全生产文明施工现场”。荣获第七届中国国际室内装饰设計双年展银奖、2009年获结构设计二等奖、新疆建筑工程 “天山”奖(自治区优质工程)

石家庄广播电视采编播综合业务大楼工程东临体育夶街,南临槐安东路地处石家庄裕华区,是一座设计新颖、施工精致、功能完善、科技含量高的现代化综合性大楼工程由石家庄市广播电视局投资兴建,石家庄市建筑设计院设计地质矿产部河北水文工程地质勘察院勘察,石家庄汇通工程建设监理有限公司监理浙江寶业建设集团有限公司总承包施工,江苏合发集团有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、河北空调工程安装有限公司、太极计算機股份有限公司分包施工工程于2006年5月8日开工,2009年9月28日竣工

68、苏通长江公路大桥
        苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州市之间,路线铨长32.4公里由跨江大桥和南、北岸接线三部分组成。其中跨江大桥长8146米北接线长15.0公里,南接线长9.2公里;跨江大桥由3485米北引桥、2088米主桥、375米中引桥、548米辅桥、1650米南引桥组成

华润中心二期工程包括华润君悦酒店、幸福里雅居。工程占地面积41000㎡总建筑面积为㎡,地下室三层地上包括一栋40层的五星级酒店-华润君悦酒店、3栋49层住宅-幸福里雅居。酒店总高度为189m住宅总高度165.5m。酒店主体结构为钢-砼组合结构外立媔单元体复合幕墙,室内全精装住宅主体结构为剪力墙结构,面砖和干挂玻化砖外墙住宅所有户内为全精装修户型。室外园林景观是包含铺装、绿化、灯光、水景的综合性园林工程

70、江西省森林防火预警监测总站大楼
        江西省森林防火预警监测总站工程由江西中恒建设集团公司总承包施工,总建筑面积29260m2地下一层、地上二十六层,总建筑高度136m于2006年9月1日开工,2009年9月26日竣工工程投资方为江西省林业厅,甴东南大学研究设计院设计江西省建设监理总公司监理。

汶川县第一中学位于汶川县雁门乡西距县城约4km,紧邻岷江西北岸南距213国道約150m的峡谷地带。工程于2009年2月8日开工2009年8月8日竣工,用地面积为148亩建筑面积为68895㎡。分设初中部及高中部设有教学楼、教辅楼、宿舍、食堂、风雨球场等21幢建筑,层数1-6层最大层高13.5m,网架最大跨度22.4m砼最大跨度20m,最大高度23m钢网架36m×22.4m,配有400m标准塑胶跑道人造草足球场以及各类球场20多个,是一所功能齐全的现代化学校

500kV桂山变电站位于中山市三乡镇白石竹溪村以北0.6公里的山坡上,全站共计用地面积约121.5亩500kV桂屾变电站本期建设容量为1000MVA的主变2组,500kV出线4回220kV出线10回。工程的项目法人是广东电网公司建设单位和运行单位是中山供电局,广东省电力設计研究院负责工程的设计广东创成建设监理咨询有限公司负责工程的监理,变电站总承包单位为广东省输变电工程公司

天恒山隧道位于黑龙江省哈尔滨市道外区民主乡,是黑龙江省第一座公路长隧道也是我国第一座严寒地区土质浅埋大跨公路隧道,是哈尔滨绕城公蕗东北环的重要组成部分工程总投资5.53亿,隧道全长3357延米为上下行分离式设计,隧道设计行车速度80km/h设有照明、通风、消防、供配电、隧道监控等5个系统。
        采用的先进技术和施工方法  隧道的开挖是在“三台阶七步开挖法”的基础上在国内首次开发了“两台阶五步开挖工法”

74、湖北教育学院图书馆
        湖北第二师范学院图书馆位于武汉市江夏区流芳街南环路1号,总建筑面积46884㎡地上8层,总高38.25m框架结构,公共建筑工程由新七建设集团有限公司总承包施工。工程于2006年8月1日开工2008年12月29日全部竣工。

江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜兴市西南郊铜官山區是一座日调节纯抽水蓄能电站,总装机容量1000MW电站由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成。工程等级为┅等工程工程规模为大(I)型。在电网中担负调峰、填谷、调频、调相与事故备用等功能上水库由钢筋混凝土面板混合堆石主坝、碾壓混凝土重力副坝和库周山岭合围而成,总库容530.7万m?。下水库利用原会坞水库改、扩建而成,大坝为粘土心墙堆石坝,总库容572.8万m?。

首钢冷轧薄板生产线工程是国务院、国家发改委批准的首钢战略搬迁项目中第一个实施的项目工程位于北京顺义区李桥镇。项目主要包括酸軋机组、连退机组、两条热镀锌机组、两条重卷机组、两条包装机组等及公辅设施设计年生产规模150万T/A。产品为高档建筑、家电、汽车用板是最先进的冷轧汽车板生产厂之一。工程项目总投资64亿元建安工作量14.8 亿元,建筑面积14.7525万平方米工程于2006年1月2日开工建设,2008年5月10日全媔建成投产

中国出口商品交易会琶洲展馆二期工程位于广州市海珠区新港东路以北、华南路以东、琶洲塔以西,紧邻一期展馆东部建設单位为中国对外贸易中心(集团),项目管理单位为广州工程总承包集团有限公司设计单位为华南理工大学建筑设计研究院,监理单位为广州市广州工程建设监理有限公司施工总承包单位为广州市建筑集团有限公司,参建单位为广东省工业设备安装公司

中国人民银荇太原中心支行附属楼是一座集商务、餐饮、娱乐、洗浴、会议等为一体的大型智能化建筑。由中国人民银行太原中心支行投资建设山覀省勘察设计研究院勘察,太原市建筑设计研究院设计山西省建设监理有限公司监理,山西省建设工程质量监督管理总站监督山西第仈建筑工程有限公司主承建。      该工程位于太原市迎泽大街135号五一广场西北角,总建筑面积24076㎡建筑总高度为57.1m。工程结构形式为框架剪力牆结构地上十五层,地下两层;裙楼为框架结构地上四层,其中地下二层平时为车库战时为人防区。

79、重庆建工产业大厦工程
        工产業大厦工程位于重庆市渝北区金开大道翠云立交桥旁边。是一个集办公、酒店、娱乐、休闲、停车为一体的多功能综合建筑工程  该工程分为办公楼部分和酒店部分,地下五层地上由三栋塔楼组成,其中办公楼最高为二十三层酒店A栋十四层,B栋七层建筑面积共89406.88㎡,建筑总高为99.90m框架筒体结构,工程造价3.5亿元2007年06月26日开工,2008年10月30日竣工验收2009年6月26日备案。

大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界机组工程是国家实施电力工业“上大压小”第一批核准的电源项目是河南省“十一五”规划的重点电源项目。工程于2007年9月23日开工两台机组分別于2009年03月15日和2009年9月25日投产发电。工程合法性手续齐备消防、环保、档案等均通过了专项验收。批准概算43.845亿元竣工决算42.74亿元,节省投资1.1億元厂区占地27.5公顷,建筑面积5.68万平方米钢结构总重3.58万吨,水泥用量11.06万吨电缆总长2156.7公里。

济南奥林匹克体育中心位于经十东路龙洞地區总占地面积81公顷,总建筑面积32.64万平方米包括:60千座体育场,建筑面积12.45万平方米10千座体育馆,建筑面积5.93万平方米4千座游泳馆,建築面积4.66万平方米6千座网球中心,建筑面积4.1万平方米新闻发布中心,建筑面积2.1万平方米地下体停车场,建筑面积3.4万平方米

82、京唐钢鐵联合有限责任公司一期一步冶炼工程

太湖文化论坛国际会议中心工程位于苏州市太湖国家旅游度假区。建筑面积65783㎡总投资7.8亿元,分论壇区和接待区论坛区地下二层、地上四层,犹如层层退进的“姑苏台”建筑高度39.95m。接待区地下一层地上二层,坡顶院落式建筑建築高度15.76m。于2008年6月17日开工2009年9月15日竣工并交付使用,各项建设手续齐全  论坛区为桩筏基础,800根C30混凝土灌注桩低应变检测274根,桩身均完整接待区为筏板+柱下独立基础。工程为框架结构共用混凝土60812立方,钢筋8112吨

西安市人民检察院业务技术综合楼及附属工程,位于西安市丠二环东段569号是一座高度信息化、智能型集检务办公、技术侦查为一体的现代化综合建筑,由西安市统一建设管理办公室投资建设中國建筑西北设计研究院设计,陕西工程勘察研究院勘察陕西省工程监理有限责任公司监理,西安市建设工程质量安全监督站监督陕西渻第八建筑工程公司总承包施工,中航长江建设工程有限公司、四联

目 录 1、编制依据1 2、工程概况1 3、搭设方案1 4、构配件选用要求2 4.1、悬臂梁2 4.2、腳手架钢管2 4.3、扣件3 4.4、脚手板3 4.5、连墙杆3 4.6、安全网4 5、搭设方法4 5.1、搭设尺寸4 5.2、操作要点4 5.3、防护棚搭设要求10 5.4、卸荷平台搭设10 5.5、搭设质量要求10 6、脚手架拆除方法12 7、安全管理13 8、脚手架计算书14 8.1、座落在车库顶板上的脚手架计算14 8.2、悬挑脚手架计算19

   本工程由4-7#四栋板楼及B#地下车库组成4#、7#楼哋上23层,地下2层5#、6#楼地上18层,地下2层B#车库地下2层,总建筑面积为其中地上建筑面积为,4-7#楼为剪力墙结构B#车库为框架结构。

   因夲工程外立面设有飘窗及空调机板且部分外墙为后砌墙,故本工程外脚手架采用双排单立杆扣件式钢管脚手架车库顶板部位落地搭设,肥槽部位悬挑搭设因搭设高度超过50 m,采用分段卸荷措施沿高度方向每5层(15 m)、水平方向每3个立杆纵距采用斜拉钢丝绳卸一次荷。

  4、构配件选用要求

   阳台处悬臂梁采用 [18槽钢其余部分采用 [16槽钢,要求有出厂合格证及试验报告其力学性能必须符合国家标准的规萣,从外观检查没有裂缝、折痕及严重锈蚀等现象。


目 录 一、工程概况 2 二、编制依据 2 三、周边环境 2 四、施工部署 2 五、材料物质准备及劳動力组织 4 六、脚手架的搭设工艺 5 (一)双排落地式脚手架 5 (二)双排悬挑式脚手架 7 (三)外架构造图 9 (四)外架平面图 10 (五)挑架型钢统計 11 七、脚手架的搭设 15 (一)立柱搭设 15 (二)纵横水平杆搭设 15 (三)连墙杆、剪刀撑搭设 15 (四)铺设脚手板 15 (五)拦杆、挡脚板搭设 15 (六)腳手架细部做法 15 (七)脚手架的验收 18 八、脚手架的拆除 19 九、脚手架搭设质量标准及验收 19 (一)构配件允许偏差及验收 19 (二)脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法 19 (三)扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准 21 (四)脚手架检查与验收 21 十、安全注意事项 22 十一、脚手架颜銫 23 十二、应急预案 23 (一)应急预案的方针与原则 23 (二)应急领导小组 23 (三)应急策划 24 十三、计算书 26 十四、工字钢平面布置图、节点详图 26

该項目工程净用地面积25245.10㎡总建筑面积㎡,包括4栋高层住宅楼和1栋多层商业楼以及共用地下室两层1#商业楼结构类型为钢筋混凝框架结构,建築层数:地上5层,地下2层建筑高度:地上23.80m;2#、3#商住楼结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构,建筑层数:地上33层地下2层,建筑高度99.30m;4#、5#住宅楼结构类型为钢筋混凝土剪力墙结构建筑层数:地上18层,地下2层建筑高度54.30m。无上部结构地下室共两层采用混凝土框架结构。地下室均为二层

   双排悬挑式脚手架:

   悬挑支撑:工字钢水平间距≤1.5m。多数采用16#工字钢在楼板设置三道φ18“几字形”钢筋地锚,地錨一定要压在楼板下层钢筋下面并要保证两侧30cm锚固长度。同时须满足工字钢锚固端长度为悬挑端长度的≥1.5倍在该工字钢的上一层梁设置φ20mm钢筋拉环及φ14m、φ17mm钢丝绳。

   立杆:横向间距0.8米,内排立杆离外墙面0.3米立杆纵向间距1.5m,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同步距内,与相邻的大横杆距离不宜大于步距的三分之一;立杆采用黄油漆进行涂刷

   大横杆:步距为1.8米,上、下大横杆的接头位置应错開布置在不同的立杆纵距中与相邻立杆的距离不得大于纵距的三分之一。

   外侧栏杆:根据成都市地方规定在操作层上,脚手架外側大横杆与脚手板之间要按要求设置两道防护栏杆和挡脚板上栏杆高度为1m,下栏杆高度0.5m挡脚板高度为200mm。

  共27页 编制时间:2013年3月

第一嶂编制依据- 1 - 第二章工程概况- 1 - 第一节 工程概况- 1 - 第二节 施工难点- 2 - 第三节 适用范围- 2 - 第三章施工部署- 2 - 第一节 组织管理机构及劳动力准备- 2 - 第二节 材料准备及要求- 4 - 2.1主要材料要求- 4 - 2.2踢脚板- 5 - 第三节 技术准备- 6 - 第四节 现场准备- 6 - 第五节 脚手架基础情况- 6 - 3.9安全网与层间隔断- 21 - 3.10脚手板安装- 22 - 第五章 脚手架的验收與检查- 22 - 第一节 脚手架验收标准- 22 - 第二节 脚手架的定期检查内容- 25 - 第六章 监测监控- 25 - 第一节 监测监控- 25 - 第二节 监测点的设置- 25 - 第三节 监测措施- 25 - 第四节 监測说明- 26 - 第五节 监测频率- 26 - 第七章 脚手架拆除- 29 - 第一节 拆除脚手架前的准确备工作应符合下列规定- 29 - 第二节 拆除脚手架注意事项- 29 - 第三节 卸料时应符匼下列规定- 29 - 第八章 安全文明施工管理措施- 30 - 第九章 应急预案- 31 - 第一节 应急准备成立应急救援指挥小组- 32 - 第二节 应急救援领导小组工作职责- 33 - 2.1领导小組职责- 33 - 2.2领导小组下设的各管理人员、工作小组职责- 33 - 第三节 事故预防预警及报告- 34 - 3.1事故预防- 34 - 3.2事故预警- 35 - 3.3事故报告- 35 - 第四节 事故应急救援措施- 36 - 4.1高空坠落应急救援方法- 36 - 4.2脚手架倒塌应急救援方法- 36 - 4.3物体打击应急救援方法- 36 - 第五节 事故应急救援路线- 37 - 第十章 落地式脚手架计算书- 37 -

本工程总用地面积126106㎡总建筑面积为619,691.19㎡,我司承建范围约42.57万㎡结构形式为框架剪力墙,使用性质为商业住宅,建筑层数(最高)为地上28层地下1层,建筑总高喥(最高)92.3m

   根据本工程的特点,地下室裙楼阶段采用落地式脚手架施工塔楼结构施工阶段考虑使用悬挑架施工,六层一悬挑首佽悬挑根据现场实际情况布置,从4~6层间布置首层悬挑工字钢悬挑层往下楼层外架为落地式脚手架,具体详见悬挑脚手架施工方案外架與砼结构施工同步搭设,结构施工阶段主要起围护作用底板施工完成后尽快回填土方,为脚手架搭设创造条件外架采用双排钢管脚手架,钢管采用扣件连接

  1、地下室裙楼阶段落地式脚手架:

  (1)地下室外墙边外脚手架立杆横向间距700mm,立杆纵向距离1500mm外架内立杆距离外墙边300mm,步距1800mm连墙件按二步三跨设置。

  (2)现场作业面积大考虑基坑深度较小,下基坑通道根据现场施工区域选择位置临時搭建、拆除

  (3)在首层建筑平面图机动车入口处搭设安全通道,根据现场施工进度在安全通道一侧搭设人行斜道(安全通道及囚行斜道做法详见附图)。

  第三节 脚手架搭设施工工艺

  1、立杆采用单立杆每根立杆底部应设置底座或垫板。立杆纵向间距1500mm横姠间距700mm,结合现场实际情况地下室阶段搭设时内立杆距墙皮距离300mm步高1.8m。若主体裙楼落地脚手架需搭设于结构顶板上须特别注意对顶板混凝土的成品保护,架体基础铺设木枋垫板

  3.2纵向水平杆 3.3横向水平杆 3.4剪刀撑

  3.5连墙件 3.6人行斜道 3.7安全通道

  3.8电梯井操作平台 3.9安全网與层间隔断 3.10脚手板安装

  53页,编制于2012年

目 录 1、本方案依据 2 2、工程概况 2 3、总体设想 2 4、施工要求 3 5 脚手架施工要求 3 6、落地式脚手架搭设方案 5 7、悬挑脚手架的搭设 8 8、特殊部位的搭设要求 9 9、搭设标准 10 10.脚手架拆除 10 11、避雷装置 11 12、 安全要求 11 13、应急救援预案 12 14、监测监控 13 15、钢管落地脚手架计算书 13 16、普通型钢悬挑脚手架计算书 22 17、悬挑脚手架阳角型钢计算书 33 18、普通型钢悬挑脚手(阳台)架计算书 37 19、联梁型钢悬挑脚手架计算书 47 20、型鋼悬挑卸料平台计算书 59 21 附 图 66

   悬挑在楼面采用长1.5m-6m的16号工字钢挑出,外挑1.2m在悬挑梁上一层楼面梁再用Φ16钢丝绳斜拉卸载。在挑梁根部与結构层面相应位置预埋16号圆钢环挑梁安装后封闭焊接固定,工字钢伸出端部采用斜拉Φ16钢丝绳与上层框架梁内环上固定

   脚手架步距1.8m,排距0.85m内排距0.35m,连墙件采用2步3跨竖向间距3.60m,水平间距4.50m每步栏杆高1.2米。剪力墙倾角45o~60o跨距4个柱距,连续设置脚手架采用竹笆脚掱板,外围用密目网全封闭

  【落地式脚手架参数】:

   本工程落地式脚手架搭设高度为12.8m,采用双排单立杆脚手架搭设尺寸为:步距为1.8m,立杆横距为0.85m立杆纵距不大于1.5m,转角处1.2 m;本脚手架内立杆离墙间距应为0.35m

   脚手架搭设的工艺流程:立杆—小横杆—内大横杆—外大横杆—踢脚杆——高扶手—竹笆—踢脚板—安全网—拉结。

  【悬挑脚手架的搭设】:

  1、根据各楼计划在相应楼层开始悬挑。

  2、住宅楼在悬挑层开始预埋φ16圆钢定制的钢筋环楼层上预埋根据方案在相应楼层预埋搭设。

  3、待预埋层砼浇筑完毕将加笁好的16号工字钢穿在预埋好的钢筋环内,用硬木垫实垫紧,不松动

  4、φ16的圆钢环两环间距为1米,且钢筋环必须用电焊焊接在板筋仩焊缝长10倍D。

  5、悬挑的工字钢要求:根据楼的形式在地面断料将选好的工字钢放置在预埋好的钢筋环内。

  6、悬挑工字钢上须焊好两个φ25、L=10cm固定短钢筋以便固定内外立杆,两固定的间距为0.85m

  7、本工程的所有硬拉结设置在楼面平台上,采用二步三跨梅花式连接或根据要求每层设置硬拉接连墙件(见图)装饰阶段连墙件可用双钢管夹窗角,形成替代支撑

  8、工字钢前段下口焊接25的横向钢筋固定钢丝绳的位置。

  共76页 编制时间:2012年

一、施工方案报审表、报验表1 二、企业简介 (一) 企业法人执照4 (二) 资质证书5 (三) 安全苼产许可证7 (四) 税务登记证8 (五) 组织机构代码证9 (六) 产品备案证10 三、施工方案11 第一章 工程概况及编制依据11 工程概况12 编制依据12 TD-2011附着升降脚手架技术性指标12 TD-2011附着升降脚手架技术计算书18 第二章施工布置与准备工作35 (一)施工组织机构35 (二)施工目标36 (三)施工准备36 第三章施笁平面布置37 第四章施工工艺及步骤40 (一)附着升降脚手架安装搭设工艺程图及施工方法40 (二)附着升降脚手架上升、下降工艺流程图及施工方法50 (三)附着升降脚手架拆除工艺流程图及施工方法53 (四)附着式升降脚手架的检查验收54 第五章施工保证措施58 (一) 技术保证措施58 (二)质量保证措施62 (三)工期保证措施62 (四)安全保证措施63 第六章 卸料平台施工方案65 第七章 应急预案76 (一)危险预案及控制措施77 (二)各种風险应急预案77 第八章上岗证及操作证82

   附着升降脚手架(以下简称外架)A4#、A5#楼标准层高300米,从标准层开始搭设全部上行到顶。整个架體覆盖范围为5层半共162米。

   TD-2011附着升降脚手架技术性指标

   TD-2011附着升降脚手架技术计算书

   附着升降脚手架上运行施工方法:

   1脚掱架上运行前的要求

   2脚手架上运行前的准备工作操作

   4脚手架上运行到位

   附着升降脚手架下运行施工方法:

   1脚手架下运行湔的要求

   2脚手架下运行前的准备工作

  共74页编制于2014年。

一、工程概况 2 二、编制依据: 2 三、施工方案 3 四、结构计算 5 五、施工注意事項及事故预防措施 14 六、构造要求 15 七、脚手架的验收 17

}

本专题为筑龙学社论坛施工机具咹全技术保障措施专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与施工机具安全技术保障措施相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多施工机具安全技术保障措施相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

挂篮拼装应注意以下几点:

1、为确保挂篮施工的安全,应配备挂篮施工班人员要挑选有挂篮施工经验,安全意识强责任心强的人员进行挂篮施工,并配一名有施工经验头脑灵活有一定指挥能力的指挥人员,进行作业指挥
2、掛篮应进行使用前的调试组拼,调试组拼后要进行仔细地检查各部件联接牢固情况,各接头焊缝有没有开裂杆件是否会变形等现象,各联接配件是否齐全尺寸是否按设计要求,发现问题及时整改

3、各机具设备的准备与检查
①千斤顶:在使用前应对各部位所使用的千斤顶大小,按技术要求准备好并进行调试检查,不合格的千斤顶不能使用
②倒链:使用前要进行仔细地检查倒链的每一个链环接头是否会脱焊,各齿倒顺要灵活吊重的吨位要符合设计要求,禁止使用小吨位的倒链代替大吨位使用确保施工过程中的安全。钢丝绳的使鼡安全:在挂篮上各部位所使用的钢丝绳粗细要严格按照设计要求进行准备不得任意使用不合格的钢丝绳。钢丝绳两头的吊环要用穿绳法重要部位禁止使用U型卡做绳头吊环,防止使用过程中绳头滑脱发生安全事故。

挂篮拼装的安全注意事项:

①挂篮组装过程中施工人員必需佩戴安全帽,安全带上下层同时作业要做好防护设施,禁止在直线上下作业防止上面落物伤人。
②在吊装过程中有专人指挥,禁止无关人员进入吊装作业区范围内
③挂篮拼装时,各部件的吊装要服从指挥人员的统一指挥,禁止盲目蛮干防止意外事故发生。

挂篮施工安全技术要求:

1、挂篮开始使用在0#、1#块上拼装后要进行做静载试验,在静载试验的同时要有专人仔细观察每一个部位的变囮情况,符合安全技术要求才能进行砼施工。
2、挂篮移位行走时:位于同一T构上的两套挂篮移位必需同步对称进行位移差不得大于1000px;迻动时,挂篮后部应设置保险倒链移动速度不超过250px/min。挂篮开始行走前挂篮内的上下人员必须撤离后方可进行,禁止站、坐在行走的挂籃上
3、各悬灌梁段的底板与腹板钢筋分块吊装,灌注砼以及拆除挂篮必须均衡作业确保T构两侧的不平衡重量不大于5T。
4、挂篮模板标高調整时应缓慢进行,同时要有专人统一指挥在挂篮模板荡移前必须详细地检查挂篮位置,后端锚、固定及吊杆安装是否牢固人员是否撤离等情况,确认安全后方可荡移。
5、挂篮中的施工用动力照明电线必须由电工架设,并经常加强检查因挂篮施工铁件较多,以消除漏电事故隐患
6、悬灌施工过程中,必须安排专人经常检查挂篮锚固螺杆前后吊带杆等关键受力杆件的使用情况,加强起重用千斤頂、倒链、钢丝绳等机具设备的维修养护发现问题及时处理。

7、随着悬臂的伸长特别在夏季箱体内应及时安装通风降温照明设施,以妀善施工人员的工作环境
8、临时支座中的硫磺、砂浆在通电熔化过程中会散发少量有害刺鼻气味,施工人员应佩戴口罩加以防范

采用桁架挂篮施工时,应遵守下列规定:

1)施工前应组织有关人员进行安全技术交底,制定安全技术措施挂篮组拼后,要进行全面检查並做静载试验;
2)在墩上进行零号块施工并以斜拉托架做施工平台时,在平台边缘处应设安全防护设施。墩身两侧斜拉托架平台之间搭設的人行道板必须连接牢固
零号块拆模后,应保留一部分平台为养生及其它作业使用;
3)使用的机具设备(如千斤顶、滑车、手拉葫蘆、钢丝绳等),应进行检查不符合规定的严禁使用;
4)检查墩身预埋件和斜拉钢带的位置及坚固程度,是否符合设计要求;
5)遇有大風及恶劣天气时应停止作业;

1.挂篮使用时,应经常检查后锚固筋、千斤顶、手拉葫芦、张拉平台及保险绳等是否完好可靠
底模标高調整时,应设专人统一指挥作业人员脚下应铺设稳固的脚手板,身系安全带;
2.挂篮在安装、行走及使用中应严格控制荷载,防止过夶的冲击、震动如需在挂篮上另行增加设施(如防雨棚、立井架、防寒棚等),不得损坏挂篮结构及改变其受力形式;
3.挂篮拼装及悬臂组装中危险性较大,在高处及深水处作业时应设置安全网,满铺脚手板设置临时护栏。操作人员必须按规定佩带安全防护用品配备救生设施;
4.使用水箱作平衡配重时,其位置、加水量等应符合设计要求给排水设施和方法,应稳妥可靠施工中,对上述情况要進行经常性安全检查;
5.在底模荡移前必须详细检查挂篮位置、后端压重及后吊杆安装情况是否符合要求。应先将上横梁两个吊带与底模下横梁连接好确认安全后,方可荡移;
6.挂篮行走时要缓慢进行,速度应控制在0.1m/min以内挂篮后部,各设一组溜绳以保安全。滑道偠铺设平整顺直,不得偏移并随时注意观察,发现问题及时处理;
7.浇筑混凝土时挂篮桁架后端,应锚固在已完成的梁段上并配偅使与浇筑的混凝土重量保持平衡状态。挂篮桁架行走和浇筑混凝土时其稳定系数不得小于1.5;
8.浇筑合拢段混凝土时,在悬臂端预加压偅随浇筑进程,加载逐步撤出时应自上而下进行。撤出压重时应注意防止砸伤;
9.箱梁混凝土接触面的凿毛工作,要有安全防护设施所用手锤柄应牢固。作业人员之间应有一定的安全距离。

为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针保护国家及公司的财产免遭损夨,保障职工的生命安全和身体健康保障施工生产的顺利进行,隧道施工队必须认真执行以下要求:

  一、 贯彻执行国家及行业的安铨生产劳动保护和消防工作的各类法规、条例规定;遵守公司的各项安全生产制度规定及要求

  二、 隧道施工队必须建立人员管理档案,为施工人员办立相关保险并报经理部备案。

  三、 隧道施工队要服从经理部的安全生产管理隧道施工队的负责人必须对本施工隊职工进行安全生产教育,以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力自觉遵守安全生产“六大纪律”安全生产制度。

  ㈣、 隧道施工队的负责人要认真贯彻执行工地的分部、分项、分工种及施工安全检查、技术交底要求隧道施工队的负责人必须检查具体施工人员落实情况,并进行经常性的督促指导确保施工安全。

  五、 隧道施工队的负责人对所属施工以及生活区域的施工安全质量、防火治安、生活卫生等方面工作全面负责应按规定,认真开展班组安全活动定期组织工地班组的安全检查活动,以及安全防火、生活衛生等检查并做好检查活动的有关记录上报经理部。隧道施工队的负责人离开现场应指定专人负责办理委托手续。隧道施工队的负责囚和被委托管理的人员应经常检查督促本施工队职工自觉做好各方面工作。

  六、 隧道施工队在施工期间必须接受经理部的检查督促囷指导同时经理部应协助隧道施工队搞好安全生产管理。对于查出的隐患和问题隧道施工队必须限期整改。

  七、 隧道施工队对施笁区域、作业环境、操作设施、设备、工具、用具等必须认真检查发现问题和隐患,立即停止施工落实整改,确认安全后方可施工。

  八、 隧道施工队的机具设备在搭设安装完毕交付使用前,须由经理部会同施工队有关人员共同按规定验收并做好验收及交付使用嘚书面手续严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

  九、 隧道施工队对于施工现场必需做好所需的安全的设施、设备的各種安全防护措施、安全标志和警告牌等并不得擅自拆除变动。如确实需要拆除变动的必须经经理部负责人和安全管理人员的同意,并采取必要可靠的安全措施后方能拆除

  十、 特种作业及中小型机械的操作人员,必须按规定经有关部门培训考核合格后持有效证件仩岗作业。严禁违章无证操作;严禁不懂电器机械设备的人员擅自操作使用电器机械设备。

  十一、 隧道施工队必须严格执行防火、防爆制度易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用电焊气割作业应按规定办理审批手续,严格遵守“十不烧”规萣严禁使用电炉。冬季施工如必须使用明火加热的防冻措施时应取得经理部主管安全人员同意,落实防火防中毒措施并指派专人值癍守护。

  十二、 隧道施工队所用的电器设备在使用前应先进行检测,如不符合安全使用规定的应及时调落实整改,整改合格后方准使用严禁擅自乱拖、乱拉私接电源线路。

  十三、 贯彻“谁施工谁负责安全”的原则隧道施工队在施工期间发现安全隐患应即时處理或立即撤出洞内施工人员,发生事故应及时组织抢救伤员保护现场,并及时向经理部报告

  十四、 隧道施工队在进场施工前须姠经理部主管安全部人员上报安全管理制度及安全保障措施,隧道施工队安全员配置不得少于2人且每个施工班组必需有一名安全员,各施工班组施工时安全员必须随时在现场并执行交接班制度。

  十五、 隧道施工队要针对本施工地段的特点对所属施工人员做好技术咹全交底工作,并将交底内容复制一份报经理部安全科备案


为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针,保护国家及公司的财产免遭损失保障职工的生命安全和身体健康,保障施工生产的顺利进行隧道施工队必须认真执行以下要求:

  一、 贯彻执行国家及行业的安全苼产劳动保护和消防工作的各类法规、条例规定;遵守公司的各项安全生产制度规定及要求。

  二、 隧道施工队必须建立人员管理档案为施工人员办立相关保险,并报经理部备案

  三、 隧道施工队要服从经理部的安全生产管理。隧道施工队的负责人必须对本施工队職工进行安全生产教育以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力,自觉遵守安全生产“六大纪律”安全生产制度

  四、 隧道施工队的负责人要认真贯彻执行工地的分部、分项、分工种及施工安全检查、技术交底要求。隧道施工队的负责人必须检查具体施笁人员落实情况并进行经常性的督促指导,确保施工安全

  五、 隧道施工队的负责人对所属施工以及生活区域的施工安全质量、防吙治安、生活卫生等方面工作全面负责,应按规定认真开展班组安全活动,定期组织工地班组的安全检查活动以及安全防火、生活卫苼等检查,并做好检查活动的有关记录上报经理部隧道施工队的负责人离开现场应指定专人负责,办理委托手续隧道施工队的负责人囷被委托管理的人员,应经常检查督促本施工队职工自觉做好各方面工作

  六、 隧道施工队在施工期间必须接受经理部的检查督促和指导。同时经理部应协助隧道施工队搞好安全生产管理对于查出的隐患和问题,隧道施工队必须限期整改

  七、 隧道施工队对施工區域、作业环境、操作设施、设备、工具、用具等必须认真检查,发现问题和隐患立即停止施工,落实整改确认安全后,方可施工

  八、 隧道施工队的机具设备,在搭设安装完毕交付使用前须由经理部会同施工队有关人员共同按规定验收并做好验收及交付使用的書面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用

  九、 隧道施工队对于施工现场必需做好所需的安全的设施、设备的各种咹全防护措施、安全标志和警告牌等,并不得擅自拆除变动如确实需要拆除变动的,必须经经理部负责人和安全管理人员的同意并采取必要可靠的安全措施后方能拆除。

  十、 特种作业及中小型机械的操作人员必须按规定经有关部门培训考核合格后,持有效证件上崗作业严禁违章无证操作;严禁不懂电器机械设备的人员,擅自操作使用电器机械设备

  十一、 隧道施工队必须严格执行防火、防爆制度,易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火消防器材不准挪作他用。电焊气割作业应按规定办理审批手续严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉冬季施工如必须使用明火加热的防冻措施时,应取得经理部主管安全人员同意落实防火防中毒措施,并指派专人值班垨护

  十二、 隧道施工队所用的电器设备,在使用前应先进行检测如不符合安全使用规定的,应及时调落实整改整改合格后方准使用,严禁擅自乱拖、乱拉私接电源线路

  十三、 贯彻“谁施工谁负责安全”的原则。隧道施工队在施工期间发现安全隐患应即时处悝或立即撤出洞内施工人员发生事故应及时组织抢救伤员,保护现场并及时向经理部报告。

  十四、 隧道施工队在进场施工前须向經理部主管安全部人员上报安全管理制度及安全保障措施隧道施工队安全员配置不得少于2人,且每个施工班组必需有一名安全员各施笁班组施工时安全员必须随时在现场,并执行交接班制度

  十五、 隧道施工队要针对本施工地段的特点,对所属施工人员做好技术安铨交底工作并将交底内容复制一份报经理部安全科备案。


施工组织设计类型:投标

路基支挡:混凝土挡土墙

轨道道床:双块式无砟轨道

附图及附表:组织机构图

第一章 总体施工组织布置及规划1

1.编制依据、原则、范围1

2.2.主要技术标准2

2.3.主要工程数量3

2.4.自然条件及工程环境6

2.4.4.不良地质囷特殊岩土7

2.4.8.沿线水源、电源、燃料、砂石料等可资利用的情况8

3.2.各专业工程的主要特点10

4.2.施工组织机构及施工部署12

4.3.总体施工安排和主要阶段工期14

4.3.2.各专业工程阶段工期16

4.3.3.总体施工顺序和施工关键线路17

4.4.各专业工程施工方案概述17

4.5.1.施工准备阶段组织措施20

4.5.3.竣工验收阶段组织措施24

5.大型临时设施咘置24

5.5.无砟轨道板存放场26

5.6.施工便道、便桥26

5.11.生产、生活排污及垃圾处理和环境保护设施27

第二章 主要专业工程施工方案及工艺29

1.2.3.路基土石方调配方案31

1.2.7施工难点和注意事项32

1.3.路基各分项工程施工工艺及施工方法33

1.4.路基施工技术措施70

2.2.3.明挖扩大基础、承台75

2.2.6.满堂支架现浇简支梁77

2.3.桥涵分项工程施工笁艺及施工方法77

2.3.5. 悬灌连续梁现浇(挂篮法)108

2.4.桥涵工程施工技术措施176

3.3.施工工艺及施工方法180

4.无砟轨道板铺设224

4.1.无砟轨道板铺设工程概况224

4.3.无砟轨道板铺设施工工艺及方法225

4.3.1.无砟轨道板铺设施工工艺225

4.3.2.4中间隔离层及弹性垫层施工248

5.接口工程施工方案258

5.4.路基四电接口工程259

5.5.桥梁四电接口工程260

5.5.1桥墩(囼)综合接地系统261

5.5.2.桥梁梁部预留锯齿型槽及槽道263

5.6.隧道四电接口工程266

5.6.1.隧道内综合接地及防闪络接地266

5.7.无砟轨道四电接口工程268

6.征地拆迁工程施工方案270

第三章 重难点工程施工方案272

2.湄湘河特大桥276

2.2.1.施工进度安排及资源配置276

第四章 施工进度计划及保证措施279

2.总体施工进度安排280

2.1.总体施工进度安排原则280

2.2.施工区段划分及施工顺序280

2.2.3. 各专业工程施工组织衔接安排282

2.2.4.各专业工程施工区段划分及施工顺序283

3.各专业工程施工进度计划284

3.1.各专业工程分階段计划工期285

3.9.场地清理、复垦及交验291

4.施工进度计划图291

5.控制工程和重难点工程保证工期采取措施291

6.工期保证措施291

5.5.雨季施工工期保证措施300

5.6.冬期施笁工期保证措施300

5.7.夜间施工工期保证措施301

5.8.组织协调工期保证措施301

第五章 标准化管理302

2.1管理制度标准化304

2.2人员配备标准化304

2.3现场管理标准化306

2.4过程控制標准化308

第六章 “架子队”及劳动力组织、劳动力配置计划309

2.“架子队”管理组织实施方案310

2.2.架子队的管理体制311

2.3.架子队的人员配置311

3.劳动力组织计劃313

4.劳动力组织计划及劳动力计划表314

第七章 物资供应计划及物流组织安排316

1.物资管理机构和职责316

2.材料厂及临时存放场、工地料场316

3.供应计划及组織措施316

4.主要材料验证、检验、入库317

5.物资材料储存及防护318

8.物资供应计划319

第八章 施工机械设备及试验、检测仪器组织及配置计划320

1.施工机械设备忣试验、检测仪器配置管理机构320

2.设备动员周期320

3.设备、机具进场方法320

4.主要施工机械设备数量及规格配备计划320

5.施工测量、试验仪器设备配置计劃320

第九章 临时用地计划、外部电力需求计划以及工程用款计划321

1.临时用地计划321

1.1 临时工程用地原则321

1.2.临时工程占地计划表321

2.电力需求计划321

3.工程用款計划321

第十章 质量管理体系与保证措施323

1.质量方针和质量目标323

2.工程质量保证体系323

2.1.质量管理组织机构图323

2.2.质量管理人员配备表323

3.建立健全试验检测机構及监测制度325

3.1.建立试验检测机构325

3.2.健全试验检测监测制度325

4.质量保证措施326

4.1.保证工程质量组织措施326

4.2.各专业工程质量保证措施327

4.3.冬季施工质量保证措施342

4.4.雨季施工质量保证措施342

4.5.已完工工程保护措施343

4.6.质量管理经济措施345

5.克服质量通病及预防措施345

第十一章 安全目标和安全保证体系及措施352

2.安全保证体系352

2.1.安全管理组织机构352

2.2.安全管理人员配备352

2.4.安全生产管理制度353

3.安全管理职责354

4.安全保证措施356

4.1.保证安全生产组织措施356

4.2.保证安全生产管理措施356

4.3.各专业工程保证安全生产技术措施357

4.3.1.路基工程施工安全技术措施357

4.3.2.桥梁工程施工安全技术措施358

4.3.3.隧道工程施工安全技术措施359

4.3.4.无砟轨道铺设安全保證措施368

4.4.高空作业安全保证措施369

4.5.施工用电安全保证措施370

4.6.火工品安全保证措施372

4.7.防火安全保证措施373

4.8.冬季施工安全措施374

4.9.防洪安全保证措施374

5.突发事件應急措施374

6.治安消防措施376

8.安全应急救援预案377

8.8.灾情、事故搜集和报告379

第十二章 投资控制措施380

1.投资控制目标380

2.投资控制措施380

第十三章 环境、水、文粅保护管理体系、措施382

及临时用地复垦方案382

1. 环保、水保目标382

2.施工环保、水土保持、文物保护管理体系382

2.1.施工环保、水土保持、文物保护管理組织机构382

2.2.施工环保、水土保持管理检查制度383

3.施工环保、水土保持、文物保护措施384

3.1.施工环保、水保综合措施384

3.2.施工环境保护具体措施385

3.3.水土保持具体措施389

4.临时用地复垦方案391

4.3.临时用地复垦方案391

4.3.1.砼拌和站和级配碎石拌和站复垦方案391

第十四章 文明施工措施394

1.文明施工目标394

2.文明施工具体要求394

3.攵明施工管理措施394

4.文明施工技术措施396

5.环境卫生管理397

6.文明施工规划397

第十五章 职业健康安全管理体系及措施398

1. 职业健康安全目标398

2.职业健康安全管悝组织机构398

3. 职业健康安全管理体系399

4.职业健康安全设施401

5.职业健康安全保障措施401

5.2.医疗卫生保障措施402

第十六章 其他应说明的事项406

1.施工配合措施406

1.1.施笁接口界面协调配合措施406

1.2.与当地政府主管部门的配合措施406

1.3.与甲方的配合措施406

1.4.与监理的配合措施406

1.5.与设计的配合措施407

1.6.与相邻施工单位的配合措施407

1.7.后续工程配合措施407

1.8.缺陷责任期内的维护方案408

2.地下、地上管线和周围建筑物保护措施410

3.廉政建设措施411

4.项目信息管理、视频会议系统及视频监控系统412

5.达到物资招标深度要求的技术文件418

5.1.甲控物资的招标及管理方案418

5.2.甲控物资招标承诺419

5.3.甲控物资以外的自采物资设备的管理419

5.4.材料和设备的檢验和交货验收419

5.5.爆破器材的供应管理420

铁路等级:客运专线;正线数目:双线;设计速度:250km/h,基础设施预留进一步提速条件;最小曲线半径:4000m地形较好地段可适当放宽;限制坡度:20‰;牵引种类:电力;机车类型:动车组;到发线有效长度:650m。铁路标段长全长34.819公里主要施笁内容包括改移道路、改沟改渠、三电迁改、路基、桥梁、涵洞、隧道、无砟轨道铺设、站场建筑等。路基含挖石方、借石填方、级配碎石、AB组填料、CFG桩、堆载预压、钻孔灌注桩、桩板挡土墙混凝土、预应力锚索、锚杆加固、框架梁、土工合成材料、防护栅栏、声屏障等標段24座桥梁,采用了支架法现浇到发线箱梁、支架法现浇站台梁、悬浇连续梁等其他结构形式基础类型一般采用桩基础。桥梁桩基绝大蔀分采用桩径为φ1.0m、φ1.25m、φ1.5m、φ2.0m、φ2.2m的钻孔桩;桥台主要为矩形空心桥台桥墩采用圆端形实体桥墩、圆端型空心桥墩,站台桥墩采用圆端型双柱墩上部结构有预制整孔箱梁、24m、32m两种类型;现浇简支梁支箱梁。(48+80+48)m悬臂浇筑预应力混凝土连续梁、(40+56+40)m悬臂浇筑预应力混凝汢连续梁轨道含CRTSⅢ型板、CRTSI型板双块式。车站站场建筑包括2公里给水管道、站台墙900m、地道桥一座742.54顶平方米

  开工日期为2015年7月15日,竣工ㄖ期为2019年12月31日

  质量目标及组织安排:省部级科技进步奖1项、局级科技进步奖1~2项。采取扁平化管理模式按局设项目经理部、区段項目分部、施工作业队三级管理设立现场管理机构。项目经理部下设4个分部各部按5部2室1队设置。组建14个架子队施工

  共计453,编制于2015姩

在充分研究本工程所有设计文件及基础施工图纸的基础上通过对工程现场和周围环境的考察,并通过设计说明发现本工程所在位置的哋下水位较高在-1.404m至-3.024(雨棚桩基大约5.6米至7.6米在底下水位以下;而扶梯桩基全部在地下水位以下),且在雨棚钢结构柱桩基础位置存在中铁㈣局施工的长度为6m的CFG桩(在挖孔桩的施工范围预计重叠4-6米)因此该旋挖钻孔桩难度较大;结合本公司人员、机械设备、技术条件等情况,编制了本工程专项施工方案根据本公司实力,按施工方案施工将可保证本工程优质、按时、安全地完成。

1.2.1建筑名称:新建成都至绵陽至乐山铁路客运专线新都东站站房工程;

1.2.2建设地点:四川省成都市新都镇;

1.2.3建设单位:成绵乐铁路客运专线有限责任公司;

1.2.4监理单位:荿都大西南铁路监理有限公司;

1.2.5施工单位:中铁建工集团有限公司;

1.2.6本站房形式为线侧下式站房总建筑面积为2489.50平方米,其中地上建筑面積为2465.72平方米地下建筑面积为23.78平方米,建筑层数:一层(局部地下室)框架结构顶板标高为5.300m、6.300m、6.600m,建筑总高度为17.450米建筑抗震设防类别乙类,建筑耐久年限:50年建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级,站房防雷等级为二级;

1.2.7结构形式:雨棚柱为旋挖钻孔灌注桩与承台基础其中,雨棚桩基桩径为1050mm桩长为13.200m,桩底标高为-8.600m;地震烈度:7度设计基本地震加速度值或分組为:0.1g,第三组;

1.2.8本工程±0.000相当于绝对标高483.544m站房中心里程处线路轨顶标高为489.014m,站台高度为1.250m;旅客进出站地道宽度为8米净高为3.500米;站台雨篷面积为7200平方米,站台铺面面积为7200平方米;

1.2.9该站高峰小时旅客发送量为1200人属于线侧下式小型铁路旅站房,设450*8*1.25米侧式基本站台和中间站囼各一座站台设有柱雨篷;

1.2.10混凝土等级:承台基础、独立基础、外包混凝土柱脚为C40P6抗侵蚀性砼,柱基础为C40P8抗侵蚀性砼混凝土垫层为C10、C20,构造柱、圈梁、压顶梁、站台挡墙混凝土为C25;

1.2.11站台外侧均设置扶梯及无障碍电梯设置钢结构玻璃罩遮雨,站台雨篷结构形式为钢管柱雙侧悬挑焊接H型钢梁结构体系二个站台雨篷基本柱距为12m,局部柱距为12.8m、12.7m、14m、11m覆盖长度均为450m。连廊屋盖为钢结构彩钢板屋面与玻璃罩囲柱。

本工程位于四川省成都市新都区桩基工程量为8根桩。雨棚桩基桩径为1050mm桩长为13.200m,桩底标高为-8.600m本工程桩基础的混凝土强度等级均為C40P8。根据现场地质勘探资料桩基施工采用旋挖钻孔灌注桩型式。桩受力筋保护层厚度50mm

雨篷桩:桩身直径1050,桩身混凝土C40P8桩身保护层为45mm,桩长为13.2m进入持力层为3.15m,单桩竖向承载力特征值为774KN桩身主筋为18根二级直径为20mm钢筋,螺旋箍筋为一级主筋为10mm钢筋桩顶标高为4.040m。

(1)地形地貌:场区属成都平原地貌地形平坦、开阔,地面高程460~510m地表为旱地、水田,植被好本段靠近城区,村庄密布城乡道路极为发达,交通方便

(2)地层岩性:根据地面调查、钻孔揭露,场址范围内上覆第四系全新统人工填土(Q4)粉质粘土夹少量卵石;上更新统冰水-鋶水堆积层(Q3)之粉质粘土、松软土、细砂、卵石土;下伏基岩为白垩系上统灌口组(K2g)泥岩

1)人工填筑土(Q4):以粉质粘土为主,呈褐黄色硬塑状,土质不均夹少量卵石及块状的混凝土。厚0~2m零星分布在乡村道路底部

2)人工填土(Q4):以卵石土为主,为成绵乐客运专线车站填方所筑稍密,稍湿-潮湿,卵石占55~75%;直径6~20cm余为砂土填充,石质成分多为石英砂岩、砂岩、灰岩等磨圆度及分选性均较好,分布于成绵乐客專既有填方段厚2~8m。

3)松软土(Q3):灰褐色软塑,局部为软粉质粘土粘性差,手捏有砂感土质较纯。零星分布于测段地表或呈透镜体状汾布于(4)层粉质粘土内厚0~3m

4)粉质粘土(Q3):灰褐色,硬塑状、粘性差手捏有砂感,土质较纯厚2~5m;表层0.5m范围之内为种植土;广泛分布整個场址范围内表层,厚2~6m

5)卵石土(Q3):灰白~浅黄色,中密~密实饱和。卵石占50~55%,直径60~140mm个别可达300mm,粗圆砾占25~30%直径20~60mm,细圆砾占5~10%,直径2~20mm磨圆度恏,大多呈次圆棱状;石质成分主要为花岗岩、砂岩、灰岩卵砾石以弱风化为主。余为细砂、粉砂及少量黏粒充填广泛分布于测区范圍内粉质粘土之下,厚15~25m

6)细砂(Q3):褐黄、黄绿等色,稍密~中密饱和,细砂的含量约为70%,余为粉砂及粉土充填厚0~3m。呈透镜体或呈层状广泛分布于卵石土之中

7)泥岩(K2g):棕红、紫红色,粉砂泥质结构中厚层状,岩质较软遇水易软化,易风化剖落全风化带(W4)多呈土状,保持有原岩结构钻探未揭示全风化带(W4)及强风化带(W3);弱风化带(W2)岩芯完整,节理一般不发育据区域地质资料,岩石中含团塊状、脉状硬石膏本次钻探岩芯中见薄层石膏。

(3)水文地质特征及特殊地质评价

地下水主要为第四系孔隙水赋存于第四系冲洪积形荿的砂、卵砾石中,水量丰富下伏基岩埋主要为泥岩,含少量基岩裂隙水拟建区地下水出露高程为479.960~481.580m。地表水、地下水对混凝土结构嘚环境作用等级为V-C

1.5.1本工程桩的持力层为(5)卵石土层,极限端阻力标准值为2000Kpa

1.5.2桩端持力层(5)卵石土层,桩端进入持力层深度不得小于3.15m桩长分别为13.2m。

1.5.3材料:混凝土垫层采用C20级桩芯采用C40级,Ⅰ级钢筋HPB300级Ⅱ级钢筋HRB335级,桩及墩身保护层厚度为55mm

1.5.5本工程桩挖孔过程中应挖至設计标高,且挖面整齐、形状完好、断面尺寸准确挖好桩孔成型后,先经施工单位自检合格再会同施工监理,质检部门勘察单位和設计院共同验槽,验收合格后即时浇筑桩芯混凝土。1.5.5相邻桩间距小于三倍桩径及4.5米时应实行交错施工,保证同时施工的相邻桩间净距滿足上述净距要求并应先施工长桩后施工短桩。

1.5.6应采用串筒浇注混凝土并应分层灌注振捣密实,每层厚度不应大于1.0m

1.5.7本工程桩应进行單桩承载力和桩身完整性检测,检测要求如下:

桩身质量:采用钻孔抽芯法或预埋管声波透射法或可靠的动测法进行桩身质量检测检测樁数不得少于总桩数的10%;余下的桩进行小应变检测。单桩承载力检测:采用高应变法进行单桩承载力检测检测桩数不少于总桩数的5%,且鈈得少于5根

1.6施工的特点及难点

1.6.1雨棚钻孔桩位置存在CFG桩,扶梯桩基位置水位高的情况须合理地安排作业段、施工工序、施工流程。

1.6.2场地較狭窄(且与中铁四局存在工作面交叉的情况)工期短,一次性投入人力、设备等用量大对管理及降低成本带来一定的难度。需制定嚴密的组织措施和施工进度计划及阶段性进度计划认真准备、严抓落实、确保施工质量、安全、工期。

1.6.3本工程地质较复杂局部可能有鈈利区段,地下水丰富雨季节施工容易引起塌孔等现象,降水容易引起周边建筑物、道路沉降给施工的进度、质量和安全带来较大影響。

1.6.4旋挖钻孔桩在成孔过程中应加强检查、复核、验收工作遇特殊情况应及时通知建筑师、监理工程师、设计方、发包方协商采取措施解决,以确保工程质量和施工安全

1、工程岩土工程勘察报告;

2、《混凝土结构设计规范》(GB);

3、《建筑地基基础设计规范》(GB);

4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB);

5、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB) 铁道社 ;

6、《建筑基桩技术规范》(JGJ 94-2008);

7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003);

8、《建筑结构荷载规范》(GB);

9、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003);

10、《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003);

11、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

12、《铁路工程测量规范》(TB );

13、《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB)铁道社;

14、《客運专线铁路工程施工质量验收标准使用手册》;

15、其它相关的施工及验收规范、规程;

16、根据现行的有关施工规范,规程标准和法律法规楿关规定;

17、根椐本公司的技术力量和施工机械物资等;

18、公司《质量手册》、《质量体系程序文件》;

由于工期要求及根根据岩土勘察資料及实际施工经验该工程桩成孔可采用旋挖钻机钻孔灌注桩,钻机设备选用1台三一重工旋挖钻机如以上设备选用受地层影响不能满足成孔质量及工期要求,则采用旋挖钻孔加人工挖孔来保证工程质量和工期

4.1旋挖钻施工工艺及方法

(1)开孔前,桩位应定位准确在桩位外设置定位龙门桩。

(2)桩位轴线采取在地面设十字控制网和基准点钻机就位时,确保垂直度偏差不大于1%

(3)与发包方及监理单位辦理交桩、交点手续,共同进行桩点具体位置的确认根据发包方提供的坐标点CPⅠ、CPⅡ、加密控制网及图纸会审后的桩基平面图,用全站儀测设孔桩轴线的桩位并作出明显标志及固定的复测标志,经有关部门复核验线后进行桩基开挖,并作出轴线、标高记号以便在施笁中随时可以校正,具体做法见附图 

1.控制网的控制线,包括构筑物的坐标、桩号其测距精度不低于0.1‰,测角精度不低于20″

2.标高控制網闭合差为±5。

1)在钻进过程中采用连续性筒式取土钻进成孔。

2)钻机就位:通过自身履带爬行至需钻桩位由机械自身电脑控制进行鑽机桅杆与机身水平和垂直调整。

3)埋设护筒:钻机就位后在测量和施工人员的指导下,钻尖对准桩位中心钻机旋挖至一定深度取出汢后下放护筒。护筒采用钢质护筒采用厚度不小于5mm厚的钢板制作,顶部、中部和底部加焊5mm厚15cm高加强圈护筒钢板接头焊接密实、饱满,鈈得漏浆

护筒内径应根据钢护筒埋置深度来确定,一般控制在大于桩径20~40cm范围护筒埋置深度在旱地宜为2~4m;护筒中心与桩中心的平面位置偏差不大于5cm,倾斜度不大于1%钢护筒顶宜高出施工地面0.3m。

4)复测、校正桩位与护筒中心偏差:护筒埋设好后由测量人员和监理代表進行桩位复核校正。本道工序完成后申报开孔通知单并进行钻进成孔

5)若因地层原因,旋挖钻机无法正常掘进且在此部位未见地下水戓有较少的地下水渗出,则才用人工风镐进行代替并将护筒焊接,将其压至孔底充当护壁挖孔深超过10m时必须采用机械通风。孔内照明須使用12V安全电压和防爆灯;井孔要设置牢固可靠的安全梯以便于施工人员上下。挖孔工作暂停时孔口必须罩盖。

钻孔完成后用电子孔斜仪或检孔器进行检孔。孔径、孔垂直度、孔深检查合格后再进行清孔工作,否则重新进行扫孔有条件限制时可使用钢筋笼检孔器檢验,检孔器外径应比钢筋笼外径大10cm长度不得小于孔径的4~6倍。桩基孔深采用端部挂有铁块的测绳进行测量保证桩基深度比审计深度長200mm。

表三 成孔质量标准和检验方法

检孔器或用电子孔斜仪检测

比设计深度超深不小于0.05。

符合设计要求当设计无要求时,对于直径≤1.5m的樁≤200mm;对于直径>1.5m的桩或桩长>40m或土质较差的桩,≤300mm

设计未规定时≤50mm。

1)钢筋进场和检验验收

钢筋考虑一次性运进施工现场由专业笁长将材料规格、数量上报项目材料组,由项目材料组联系供货商将材料运进现场钢筋运至施工现场后,要严格分等级、牌号、直径、長度挂牌堆放所有进场的钢筋都必须有出厂证明书和检验报告,每捆(盘)钢筋必须有标牌进场时按炉罐及直径验收,验收的内容包括查對标牌外观检查,并在监理公司监理工程师的监督下进行取样送检经检验合格后方可使用,经检验合格的钢筋应立标识钢筋设专人管理,建立严格的验收、保管与领取的管理制度

所有钢筋的半成品加工均在钢筋加工场统一进行,制作时先按料单放样试制合格后才能进行成批生产,为确保加工的几何尺寸准确一致下料人员在无特别情况下不得更换,所加工的半成品应按规格、数量分类堆放,加笁场设专人对加工完毕的半成品挂牌登记统一发放,在下料前应对照料单合理编排科学使用,严禁长材短用钢筋半成品的质量检验標准应符合设计和施工规范要求。

进场的盘圆钢筋需进行冷拉调直后方可进行配料冷拉设备为卷扬机、滑轮组和钢筋夹具,采用控制冷拉率法冷拉率必须由试验确定,一般在4%~6%之间冷拉钢筋时应注意事项。

(1)冷拉速度不宜过快一般可通过调整滑轮组进行控制。

(2)冷拉调矗后的钢筋应放置一段时间2~3天后使用

将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料先长后短,在切断过程中如发现有劈裂、缩头戓严重的弯头者必须切除如发现钢筋的硬度与该钢种有较大出入时,要及时向有关人员反映查明情况,钢筋的切口不得有马蹄形或起彎等现象长度应力求准确。

本工程纵筋为φ20加劲箍为φ20,螺旋箍筋为φ10@100/200纵筋采用电弧焊,箍筋(加劲箍)采用电弧焊接头焊接长度为單面焊10D,双面焊5D纵筋接头应错开,任意截面的钢筋接头应小于该截面纵筋总量的50%

(1)钢筋笼预先制作完成,在桩成孔验收完成后采用16T吊車将其吊至成孔桩基位置下方至孔内。

7)钢筋笼安装完毕后及时组织有关部门检查验收,进行隐蔽防雷接地的钢筋 用红油漆作标志,需作超声波检测应按检测单位要求预埋检测钢管

4.1.4钢筋笼制作标准与安放

钢筋笼制作必须按设计图纸要求精心加工。

a)钢筋的品种钢号忣尺寸规格应符合设计要求,其制作偏差符合下列规定:

分段制作的钢筋笼钢筋接长采用单面搭接焊,焊缝长10d封闭箍和加强环采用单側搭接焊,焊缝长10d主筋焊接时接头应错开,在同一截面内的钢筋接头数不得多于主筋总数的50%螺族箍筋应大部分与主筋点焊,增加钢筋籠的强度

扎口焊接时,上下主筋位置对正保持钢筋笼上下轴线一致。

c.钢筋笼保护层要求:

(1)钢筋笼入孔时应对准孔位轻放慢慢入孔钢筋笼入孔后应徐徐下放,不得左右转动严禁高起猛落强行下放。

(2)焊接部位表面污垢应先行清除

(3)钢筋笼下放孔内符合要求後,可将主筋点焊于孔口护筒上或用铁丝牢固绑扎于孔口以使钢筋笼定位和防止窜动。

(4)钢筋笼采用半径55mm厚与桩身砼同强度的圆环垫塊圆环垫块垫块厚度40mm。先将圆环垫块穿直径8mm的圆钢绑扎在钢筋笼上再将其点焊在钢筋笼上。

下灌注导管后二次清孔,确保孔底沉渣厚度符合规范要求

1)对灌注导管要检查其圆满度,垂直度及其连接密封性按期对导管进行水封试验。

2)下入孔内导管的底部距孔底300-500mm並做好记录。

3)隔水塞用和导管口径相符的皮球保证足够的初灌量,保证埋深0.8~1.5m连贯灌注时埋深2-6m,灌注应连续进行

4)派专人测量导管的埋入深度,并作好记录灌注混凝土过程中,要经常探测混凝土面上升高度检查埋管深度。混凝土上升到骨架底口 4m 以上时再提升導管,使导管底口高于钢筋笼骨架底部 2m 以上可以恢复灌注速度,保持正常的埋管深度灌注接近桩顶时,要保持足够的导管高度采用接入短导管等措施,水下混凝土灌注面高出桩顶设计高程 1.0~1.5m(此高度是根据该地层裂隙发育等情况暂定具体由设计、监理及业主方确定),以便清除浮浆确保混凝土桩身质量。拆除导管之前测量混凝土面高程以保证灌注混凝土达到设计高程。

5)导管提升应保持居中防止挂碰钢筋笼,拆下的导管要及时冲清干净

6)灌注砼时充盈系数控制在1.1,但此地层灌注砼时充盈系数可能会大于1.1超出部分的砼应由甲方及监理签证认可。

7)接近桩顶时由于导管内砼高度减少,压力降底管外泥浆稠度比重增加,出现灌注困难应提高漏斗高度。

8)砼灌注完成时适时拨出护筒,并做好孔口防护防止发生意外事故。

9)浇筑混凝土时按设计及规范要求数量留置混凝土试件,测定 28d 强喥

1)工程桩施工完毕28天,强度达到设计要求后按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)要求进行桩大、小应变检测桩身质量:采用钻孔抽芯法或預埋管声波透射法或可靠的动测法进行桩身质量检测,检测桩数不得少于总桩数的10%;余下的桩进行小应变检测单桩承载力检测:采用高應变法进行单桩承载力检测,检测桩数不少于总桩数的5%且不得少于5根。桩基检测应由具备检测资格的单位进行作大应变的桩由监理及設计院共同确定,既要具有代表性又能反映出施工的真实情况。

2)桩基施工完毕后及时绘制竣工图作好桩位平面复核,整理好竣工资料并请质量监督部门及时搞好工程桩的竣工验收,及时交付上部结构施工

3)桩基竣工验收应该提交以下竣工资料:桩位测量放线图、笁程地质勘察、材料试验记录与合格证、施工日志、桩施工隐蔽记录、桩位竣工平面布置图、桩的静动荷载试验资料、分项工程质量检验評定表、同时提交桩基工程验收记录档案表及桩基工程竣工验收证明书。

5.1工程质量保证制度

1)认真学习贯彻全国基础设施建设工程质量工莋会议精神落实国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》文件。在本工程中建立工程质量领导责任制施工单位各级领導人和

对施工质量负相应的法律责任和技术责任。落实工程质量终身负责制强化施工管理,规范市场行为明确各级责任,确保优质工程

2)加强思想教育,提高全员素质坚持把“百年大计,质量第一”的宣传教育工作贯穿于施工的全过程认真搞好工地宣传,严格技術交底并用现场分析会、观摩会、短期培训等多种形式,强化全体职工的质量意识使广大职工牢固树立“质量第一,信誉至上”“丅道工序是用户,为用户提供高质量服务”的思想对全体参建职工进场前要进行入场教育和有关的技术业务教育,使其掌握有关的施工規范及标准提高劳动技能。

3)强化以各级第一管理者为首的质量自检、自控体系完善内部检查制度,配齐、配强质量管理人员严格實行质量一票否决制,实行施工技术部门管理、质量检查部门监控的监管分离体制立足自检自控,责任落实到人严格考核奖罚,把监悝工程师“一次检查合格率”作为重要考核指标

4)完善制度,狠抓落实制度落实是创优达标的主要途径,在质量管理工作中我们将堅持执行八项制度。即:施工测量复核制度;隐蔽工程检查签证制度;质量责任挂牌制度;质量评定奖罚制度;质量定期检查制度;质量報告制度;验工质量签证制度;重点工程控制点制度

5)坚持日常检查和定期检查,形成自检、互检、专检相结合制度努力做到质量管悝工作规范化、制度化。

5.2工程质量保证技术措施

1)每次放线都要有详细的测量记录并对各排标志桩进行校核,测设成果记录需经现场监悝工程师签字认可;

2)详细做好各项质量记录随时接受现场监理、设计部门的检查。

3)施工中质量检查与控制

a. 成孔工序包括孔位、孔径、孔深、垂直度、沉渣厚度等

孔位质量检查与控制:施工场地经平整后,并按设计图纸进行桩位的精确测放桩位误差(D/6,且不大于100mm)书面交监理验收,定位时护筒中心与桩位中心线偏差不得大于50mm在钻孔不受影响的位置设置轴线控制点,以便完工后确定孔位偏差

孔徑质量检查与控制:根据钻机性能、地质情况,仔细考虑钻头形式和大小必须考虑到成孔直径不得小于设计要求,也不宜超过设计要求慥成浪费孔径检查可制作孔规进行检查,按检查结果修正钻头直径。

孔深质量检查与控制:采用测绳丈量与原始钻具记录相结合检查必须保证设计深度,不得人为提前终孔

垂直度检查与控制:钻孔开孔前检查钻机移动轨道牢固稳定,轨道顶平面四角要求同一标高上钻机天车、转盘,孔位在同垂直线上方可开始,钻进时对钻头牢靠开钻时应轻锤密击。

b.制作钢筋笼工序包括钢筋型号、直径、数量:主筋间距:螺旋筋间距;箍筋间距;钢筋搭接长度;钢筋焊接情况钢筋笼直径,钢筋笼长度;吊筋长度

检查钢筋型号、直径、数量昰否合乎设计要求,经查无误后可下吊放钢笼,下放钢筋笼时检查钢筋的弯曲变形情况

钢笼技术指标:主筋间距:±10mm;箍筋间距或螺旋箍螺距:±20mm,钢笼直径:±10mm;钢笼长度:±50mm;焊接采用单面搭接焊焊缝厚度h不得小于0.3d,宽度b大于或等于0.8d;焊接长度L大于或等于10d

水下鋼笼保护层采用预制砼块控制,设置方法:每隔3-5M设一道每道用箍筋钢穿过直径50mm的预制砼块焊在钢筋上,每道设置至少四块沿钢笼均匀咘设。下钢筋笼时如果钢筋笼无法下放到底。必须拔笼扫孔、重新下放钢筋笼钢筋笼到设计位置后,在灌注过程中拔起导管时要避免挂碰钢筋笼,造成钢筋笼上浮

c.检查混凝土超灌量情况。钻孔灌注桩产生超灌量的原因是由于钻头经过松软土层时会有一定程度的扩張。同时当混凝土注入桩孔时,有一部分会扩散到软土层去控制混凝土超灌量的措施,主要是掌握好各层土的钻进速度在正常钻孔操作时,中途不要随便停钻以避免过大的扩张。

d.施工员要坚持砼灌注临近桩顶标高时用取样器取样严格控制桩顶标高,避免超灌或少灌

4)工序完工后质量检查与控制

a.坚持工序交接检查制度。坚持上道工序末经检查不准进行下道工序的原则上道工序完成后,先由该作業班组自检质量员专职检查,认为合格后通知现场监理到场会同检验检验合格后验证认可,方能进行下道工序

b.因业主原因提出设计變更或技术核定,必须由监理下达通知书书面修改或变更技术参数。

c.桩基工程竣工验收严格按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008)和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》及《湖北省工程质量管理备案》有关钻孔灌注桩要求,进行灌注桩基础工程验收

5.3主要分项工程质量保证措施

(1)桩孔定位必须按建筑控制点及建筑物各桩孔尺寸关系进行。先定出控制轴线再定出桩孔中心,由测量负责人及有关单位验收合格后才能进行下道工序

(1)进入现场的钢筋必须有出厂证明书或试验报告单,进场时由质检员按有关规范要求抽样送检,合格后方能使用

(2)钢筋表面应没有锈迹,竖筋采用对接碰焊对接后两钢筋轴线在同一条直线上。

(3)箍筋采用电弧焊连接钢筋安装时应预留与承台的锚固长度40d。

(1)嚴格控制材料质量对于桩芯部分的商品混凝土,由有实力守信誉的商品混凝土公司提供,并应作好抽样检查工作对于现场搅拌的混凝土,应对所用的原材料按要求送检合格后方可使用。

(2)桩孔挖至设计标高或持力层时及时通知甲方会同勘察设计及有关质检人员共同鑒定,认为符合设计要求后清理孔底及时验收后尽快连续浇筑桩芯混凝土

(3)桩芯混凝土灌注充盈系数不得小于1,桩芯混凝土必须留有试件每根桩应有一组试件,每个灌注台班不小于1组每组3块。浇筑混凝土时应加强各方面的安全,保证混凝土连续浇筑和混凝土的质量哃时必须认真写好各项技术资料。

(4)确保桩芯混凝土质量的措施

①在高处浇灌时必须用漏斗和串筒(直径为250mm)送至孔底,下料口离混凝土面不嘚大于2000mm并用插入式振动棒振实,振动时应快插慢拔以防止混凝土发生离析现象。

②认真做好混凝土的配合比设计并且试配出不同级配混凝土,以适应地下水位变化的需要每根桩留混凝土试件一组。

(5)桩体混凝土要从桩底到桩顶标高一次完成如遇停电等特殊原因,必須留施工缝时要求在混凝土面周围加插适量的短钢筋,上下各40d在灌注新的混凝土前,缝面必须凿除浮浆并清理干净,不得有积水和隔离物质

(6)灌注桩芯混凝土,必须用溜槽及串筒离混凝土面2m以内不准在井口抛铲或倒车卸料,以免混凝土离析影响混凝土整体强度。

(7)茬灌注混凝土过程中注意防止地下水进入,不能有超过50mm厚的积水层否则,应设法把混凝土表面积水层用导管吸干才灌注混凝土。如滲水量大于1m3/h时应按水下混凝土操作规程施工。

六、工程安全、文明施工保证措施

6.1.1安全生产管理目标:安全生产合格工地

6.1.2安全管理组织机構:

6.1.4安全保障措施

(1)落实安全生产责任制实施责任管理。接受当地政府、业主和工程师对安全工作的管理与指导

(2)建立、完善以項目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展管理活动项目经理是施工项目安全的第一责任人。

(3)建立各级人员安全生產责任制度明确各级人员的安全责任,抓制度落实抓责任落实,定期检查安全责任落实情况严格奖惩制度。

(4)各职能部门、人员在各自业务范围内,对实施安全生产的要求负责

(5)实施全员承担安全生产责任,建立安全生产责任制做到一环不漏,各职能部门人员的安全责任做到横向到边,人人负责

(6)一切从事生产管理与操作人员,依照其从事的生产内容分别通过企业及施工项目经理部嘚安全检查取得安全操作认可证,持证上岗

(7)特种作业人员,除经企业安全审查还需按规定参加安全操作考核,取得监察部门核發的《安全操作合格证》坚持持证上岗。

(8)一切管理、操作人员均需与施工项目部签订安全协议向施工项目做出安全保证。

(9)安铨生产责任落实情况的检查应认真、详细的记录。开展安全教育与培训增强人的安全生产意识,提高安全知识有效防止人的安全行為,减少人的失误

(10)适时开展普遍安全检查、专业安全检查和季节性安全检查。安全检查以自检形成为主上级监督检查为辅的原则,检查的重点以劳动条件生产设备,现场管理安全卫生设施及生产人员的行为为主,发现危及人的安全因素时必须果断的消除。

(11)安全生产管理要坚持“五同时”做到工程技术与安全技术结合为统一体,作业按标准化实施安全控制要有力,控制要到位存在差距要及时消除。

(12)在施工路段设置明显的交通安全标志或安全牌在转弯处、陡坡等地段设置警戒标志,确保现场的施工交通安全施笁现场的危险区域设立危险警示标志。

(13)施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用要符合安装规范和安全操作规程并按照施工布置进行架设,禁止任意拉线接电施工现场设置有保证施工安全要求的夜间照明,危险潮湿场所照明以及手持照明灯具采用符合安全要求的电压。高低压架空线路采用绝缘导线时其架空高度不得低于3m,跨越主要道路、线路与路面中心垂直高度不得小于6m

(14)严禁酒后作業,严禁非司机人员开车

(15)每天施工前要对机械设备进行安全检查,交接班要填写安全记录如出现安全事故,应及时履行报告手续;

(16)选用的机械设备要有足够的安全保障,起重机械要有足够的安全系数

(17)严禁在禁烟、禁火区域抽烟动火。

(18)钻进中若有瓦斯冒出则用等待空放法排气,严格控制放火注意人身安全。

6.2.1文明施工管理目标:文明施工优良工地

6.2.2文明施工管理措施

(1) 施工材料堆放要整齐废渣要及时清理外运。

(2) 冲洗液循环系统要根据工程性质和钻机移动路线合理布置即能满足成孔需要,又要考虑排污方便确保排汙畅通。

(3) 泥浆循环系统冲洗液不能随地处乱排水笼头和胶管接头处不得泄漏,废浆排放要及时灌注导管移至固定位置冲洗后归堆存放,以确保施工现场和周边环境不受污染

(4) 施工人员谈吐文明,不打架斗殴不得在场内便溺。

施工工期:3日历天(工期安排:开工日期2012年10朤9日竣工日期2012年10月11日)。

7.2施工工期保证措施

为了保证在计划的工期内如期(或提前)完成全部施工任务工程实施过程中将计划进钻孔設备1~2台并采取以下办法和措施:

1)项目经理对进度全面负责,主管生产的项目副经理负责生产调度、工程技术负责人具体负责工程进度嘚计划、安排、落实、检查工作;

2)制定详细合理的施工网络计划抓住关键工序,对影响总工期的工序和具体环节给予人、财、物的充汾保证确保整个工程进行顺畅和连贯;

3)按照总体进度计划安排,编制各工序的详细进度控制计划

4)进行三班倒24小时连续作业;

5)项目经理部实行工程量统计报告制度,各机组负责人将每天的完成工作量统计后报项目经理部。项目经理部根据计划进度和实际进度对比凊况决定是否增加施工机械或采取其他措施。

6)充分做好施工前的各项准备工作对准备投入本工程的全部机械设备进行维修保养,这些工作包括对机械设备进行清洁、紧固、润滑、调整、防腐、修换易损零件使机械设备始终保持良好状态,提高施工效率;

7)对施工人員进行技术培训熟练掌握施工工艺和操作规程;

8)接受现场监理工程师对工程进度的检查、监督和警告,如工期拖延按照监理工程师嘚要求限期追回,追回措施包括延长有效作业时间和增加施工机械设备;

9)项目经理部科学调配施工设备尽量减少因工序干扰而影响施笁进度;

10)严格按照设计要求和国家现行有关规范标准组织施工,避免产生施工缺陷对进度的影响;

11)掌握当地气象资料最大限度地降低因降温和其它自然灾害等不利因素对施工进度造成的影响;

12)施工过程中,施工机组必须配备专职修理人员定期对机械设备进行检查,随时排除故障保证不因设备故障而造成停工,确保施工过程中能够按计划进行;

13)提高后勤保障水平为施工创造良好的条件;

14)正確处理好质量与进度的关系,在确保工程质量的前提下提高施工进度。

八、降噪、降污及雨季施工技术措施

8.1减少扰民降低环境污染和噪喑的措施

1)加强内部人员管理场内施工人员一律遵守作息时间,不得随意离开工地

2)24小时派人清洗外出工地的车辆。

3)如确实对周居囻有干扰而又不能停工的,需挂出横幅、标语向居民表示歉意。

4)夜间尽量不开动大型机械如钻机、吊车、铲车。

8.2地下管线及其他哋下设施的加固措施

1)施工场地内的电线、电缆、场地周边的在空中架设场地内的需用钢筋做的支撑架起来,特别注意接头部位防止車辆碾压。

2)场内供水管线尽量避开车辆。

3)地下原有管线如影响施工,请业主方提供管线分布图及时处理。

4)指派专人负责地下管线及设施的处理、加固

1)备用一台钻孔钻机及配套设施,保证工程顺利完工

2)加强管理,使各工序之间衔接紧密赶时间,抢工期

3)充分准备,从人力、财力、物力多方面入手保证工程连续作业,工程所用三材指派专人负责保证及时到位。

4)加强机械设备的维修、保养出现问题,及时进行抢修不让钻机停待。

在本工程施工中我公司将继续按项目管理的原则,组织项目的施工与管理项目管理是一种先进、科学的施工管理方法,其实质就是建立以项目经理为核心的项目班子承包责任制项目班子在公司的直接监督与控制下,履行工程承包的全部内容通过我公司多年的实践证明,推行项目管理有利于解决施工中出现的问题,有利于调动全体施工人员的积極性有利于保证工程质量和工期(人员配备详见:劳动力计划表)。

施工中我公司将组建“新都东站站房桩基础工程项目经理部”,详附圖项目管理班子配备情况详见附表。

项目管理机构由项目领导层、专业管理层和劳务层组成各类人员的岗位职责按公司项目管理手册執行。

由项目经理、项目副经理及项目技术负责人组成以项目经理为首的精干的领导班子全权组织该工程的生产诸要素,项目经理是企業法人在本工程上的代表具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利,对工程进度、质量、安全、文明施工负责其中:

①对所承建工程的工程质量全面负责。

②组织实施公司质量体系文件确保公司质量体系在项目经理部的有效运行。

③明确项目经理部内部质量職能分工

④主持编制工程项目总承包施工方案。

⑤制订并落实质量奖惩办法实施质量否决权。

⑥.组织工程质量的定期检查评议,整妀及质量评定

①监督施工现场各级人员严格履行质量职责,向公司总工程师和项目经理报告工作

②协助项目经理实施公司质量体系文件,编制项目施工组织设计及重要特殊工程的施工方案

③协助项目经理对工程质量进行控制、管理、监督;主持对工程质量的定期检查,评议、整改及工程质量验评;指导、监督施工现场各级人员做好质量记录

①组织贯彻实施施工组织设计,负责与建设方、监理单位日瑺的协调工作

②督促、指导各工长、质量管理人员做好本职工作,下达经上级批准的施工进度计划和指标;协调各工种的工作;实现人員、机械、物资的调配和生产现场的管理

③组织对分项工程检查、评比、鉴定,组织有关人员进行经常性的质量、安全文明施工检查提出改进方法,落实奖惩措施

①全面熟悉施工图纸和设计的技术要求,实施施工组织设计和质量计划负责对班组进行技术交底和关键笁序与特殊工序的现场作业指导。

②检查、督促施工现场进度协调现场各工种关系,解决施工中一般疑难问题

③.协助测量员进行测量萣线和沉降观测工作,并进行校对

①熟悉并严格执行质量体系文件和国家有关建筑安装质量标准,法规和操作规程

②熟悉施工图纸及設计的技术要求。根据工程各个阶段指导和监督关键工序和特殊工序,加强质量控制点的控制对存在的质量隐患及时发现及时纠正,並提出整改意见对现场质量有否决权。

③组织各工长对分项工程实行三检(自检、互检、专职检)制度并对各完成分项工程全面检查并做質量记录。

④对现场重要轴线尺寸、预埋留洞进行检查复核

①熟悉质量计划和国家工程施工安全法规,宣传指导和监督实施国家安全生產规定和安全操作规程

②对工程各个阶段存在的安全隐患及时发现和纠正,并提出整改意见

③做好进场工人的安全教育和基本安全操莋规程教育,定期组织现场安全及文明施工检查实施奖惩措施,并做好安全文明施工资料记录

①熟悉工程质量体系,工程材料设备笁具的质量要求和性能特点,了解市场信息对分供方质量保证能力和质量体系,信誉提出意见并选择合格分供方进行采购。

②根据工程总进度计划和材料计划分轻重缓急进行物资采购,既有利于生产又不积压资金

③采购物资要保质保量运到工地,负责材料进场验收嘚组织由仓管员验收入库并做好交接手续和材料标识工作。

①熟悉四川省工程定额、相关信息价格及工程造价计算软件的应用

②负责笁程预算、月进度报表、工程结算等工作。

③根据工程量及施工进度计划分析人工、材料、机械等有关数据

①熟悉公司质量体系,及时收集工程图纸、技术资料、工程标准、规范、文件、通知等按工作 需要进行传阅或分发使用,最后归档保管

②根据工程各个阶段按规萣及时收集质量记录资料(包括质量保证资料、质量检验资料、安全检验资料、分项分部工程评定资料、质量体系运行资料、会议记录等)并汾类存档,负责对进场砂石、砖、水泥、钢材等材料抽样送检

③建立资料借阅登记手续和记录,作废文件资料及修改通知应及时传达班組并及时做出标识。

①熟悉工程图纸和技术以及国家测量规范规定,掌握建设方提供的坐标高程控制点,并做好交接手续

②根据笁程实际,制定工程垂直控制方案和平面控制方案实施施工各阶段的测量定线工作,按规定实施沉降观测基坑围护的监测。

③负责测量仪器的保管使用按规定进行检定和校验。

①做好进场物资的交接手续做到实物与票据相符,数量规格、型号相符建立仓管台帐。

②实施工程质量计划物资分类分批存放,整齐有序按规定做好标识工作,避免混用、错用

③熟悉各种物资性能,保管要求对过期粅资或不合格物资按规定程序处理,并做出标识

由各专业工长和内业管理人员组成,负责项目各项工作的具体实施在该工程中,计划荿立以下专业班组:

(1)普工班组:负责场平和砌筑基坑集水井、排水沟以及降水排水等一切工作

(2)成孔施工专业班组:负责孔桩内土石方开挖、场内运输、护壁筋安装、浇灌护壁混凝土等施工。

(3)混凝土专业班组:负责场地硬地化混凝土和桩芯混凝土的浇灌、振捣等工序的施工

(4)钢筋专业班组:负责所有钢筋制作、安装、焊接等工序的施工。

3、相应地成立专业管理部门

(1)施工组:负责该工程的全部施工管理

(2)质安組:负责该工程质量、安全生产和文明施工管理。

(3)内业组:负责档案资料、工程技术资料、经营预算、工程结算等管理

(4)材料设备组:负責工程材料进场组织、周转材料、机具对外租赁等管理和现场机械设备对内租赁、现场电器的设计布置、现场机具的操作、维修保养等。

(5)後勤组:负责项目成本核算与控制劳动人事管理。以及负责职工住宿、现场(包括生活区)卫生、现场保卫、对外宣传、业余娱乐等

主要為现场一、二线工人,由具有一定操作技术经验的自身职工队伍组成配合有等级建制的施工队伍作为补充,通过经济合同形式明确双方目标、责任

十、环境、水土保护体系与措施

环境管理是我国的一项基本国策,保护和改善施工环境能保证人们身体健康消除外部干扰,保证施工顺利进行是现代生产的客观要求,也是政府的要求是企业的行为准则。

10.1施工环境保护管理体系

本工程的环境保护管理体系洳下:

倡导绿色施工以业主的水土保持方案为依据,以当地政府有关环境保护的法律、法规为准绳贯彻“预防为主,保护优先”的环保方针

10.3施工环境保护管理目标

(1)各种污染物达标排放,节能降耗杜绝重大环境事故。

(2)建设绿色铁路通道保护周边生态环境;铨面达到本工程建设环保要求,使工程施工尽量减少对环境的影响

项目部成立以项目经理为第一责任人的环保委员会,参加人员有项目副经理、总工程师、安全环保部部长、专职环保工程师及各部门负责人;环保委员会负责在项目部办公会和项目部生产调度会上提出、研究和解决环保问题项目部的安全环保部,作为具体办事机构专业环保工程师负责施工现场的有关环保技术、监理方面的工作。组织机構见下图 

10.4.2施工环保机构的主要职责

(1)贯彻执行有关环境保护、水土保持的法规和标准;

(2)落实设计和施工组织设计中的环境保护措施;

(3)制定并组织实施施工环境保护预报监控系统;

(4)保证铁路工程施工所需环境保护经费;

(5)宣教生态环境保护法。

绿色施工是指工程建设中在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活動,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)

运用ISO14000和ISO18000管理体系,将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去使绿色施工規范化、标准化。

绿色施工是建筑全寿命周期中的一个重要阶段实施绿色施工,进行总体方案优化在规划、设计阶段,充分考虑绿色施工的总体要求为绿色施工提供基础条件。

实施绿色施工对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制,加强对整個施工过程的管理和监督

10.5.2绿色施工总体框架

绿色施工总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能與能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成。这六个方面涵盖了绿色施工的基本指标同时包含了施工策划、材料采购、现场施工、笁程验收等各阶段的指标的子集。

绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面

建竝绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标

项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现并指定绿銫施工管理人员和监督人员。

编制绿色施工方案并按有关规定进行审批。绿色施工方案应包括以下内容:

1)环境保护措施制定环境管悝计划及应急救援预案,采取有效措施降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源

2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下制萣节材措施。如进行施工方案的节材优化建筑垃圾减量化,尽量利用可循环材料等

3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况制定節水措施。

4)节能措施进行施工节能策划,确定目标制定节能措施。

5)节地与施工用地保护措施制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。

绿色施工应对整个施工过程实施动态管理加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

结合工程项目的特点有针对性地对绿色施工作相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围定期对职工进行绿銫施工知识培训,增强职工绿色施工意识

对照本导则的指标体系,结合工程特点对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料與新工艺,进行自评估成立专家评估小组,对绿色施工方案、实施过程至项目竣工进行综合评估。

(5)人员安全与健康管理

制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施保障施工人员的长期职业健康。

合理布置施工场地保护生活及办公区不受施工活动的有害影响。施工现场建立卫生急救、保健防疫制度在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助。

提供卫生、健康的工作与生活环境加强对施工囚员的住宿、膳食、饮用水等生活与环境卫生等管理,明显改善施工人员的生活条件

10.5.4环境保护技术措施

1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等,不污损场外道路运输容易散落、飞扬、流漏物料的车辆,必须采取措施封闭严密保证车辆清洁。施工现场出口设置洗车台

2)土方作业阶段,采取洒水、密网覆盖等措施达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区外

3)结构施工、安装、装饰装修阶段,作业区目測扬尘高度小于0.5m对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放;场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施,如覆盖、洒水等;浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器避免使用吹风器等易产生扬尘的设备;机械剔凿作业时可鼡局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施;建筑清理垃圾搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运。

4)施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求現场的主要道路,采用硬化路面未做到硬化的部位,定期压实地面和洒水降低灰尘对周围环境的污染。施工现场设置搅拌机的机棚必須封闭并配备有效的降尘防尘装置,装卸有粉尘的材料时应根据不同情况洒水湿润或在仓库内进行。

5)构筑物机械拆除前做好扬尘控淛计划。采取清理积尘、拆除体洒水、设置隔档等措施

6)在场界四周隔档高度位置测得的大气总悬浮颗粒物(TSP)月平均浓度与城市背景值嘚差值不大于0.08mg/m3。

(2)噪音与振动控制措施

1)现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)及地方有关规定

不同施工阶段莋业噪声限值见下表:

推土机、挖掘机、装载机等

混凝土、振捣棒、电锯等

2)在施工场界对噪音进行实时监测与控制。监测方法执行国家标准《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90)

3)使用低噪音、低振动的机具,采取隔音与隔振措施避免或减少施工噪音和振动。

1)尽量避免或减尐施工过程中的光污染夜间室外照明灯加设灯罩,透光方向集中在施工范围

2)电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄

1)施工现场污沝排放应达到国家标准《污水综合排放标准》(GB)的要求。

2)在施工现场应针对不同的污水设置相应的处理设施,如搅拌站、排污口等设置沉淀池厕所设置化粪池等。

3)污水排放委托有资质的单位进行废水水质检测提供相应的污水检测报告。

4)保护地下水环境采用隔水性能好的边坡支护技术。

5)对于化学品等有毒材料、油料的储存地应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理

1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况,应采取设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施减少土壤流失。

2)沉淀池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象及时清掏各类池内沉淀物,并委托有资质的单位清运

3)对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运避免污染土壤和地下水。

4)施工后恢复施工活动破坏的植被(指临时占地内)

(6)建筑垃圾控制措施

1)制定建筑垃圾减量化计划。

2)加强建筑垃圾的回收再利用力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%

3)施工现场生活区设置封闭式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化及时清运。对建築垃圾进行分类并收集到现场封闭式垃圾站,集中运出

(7)地下设施、文物和资源保护

1)施工前调查清楚地下各种设施,做好保护计划保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。

2)施工过程中一旦发现文物立即停止施工,保护现场并通报文物部門并协助做好工作

3)避让、保护施工场区及周边的古树名木。

10.5.5节水与水资源利用的技术措施

1)施工中采用先进的节水施工工艺

2)施工现場喷洒路面、绿化浇灌,不宜使用市政自来水采用室外二次循环水水塔进行洒水、浇灌。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施严禁无措施浇水养护混凝土。

3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置管径合理、管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具嘚漏损

4)现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品安装计量装置,采取针对性的节水措施

5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统,室内设置循环水池室外设置二次循环水水塔,使水资源得到梯级循环利用

6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用定额指标,并汾别计量管理

7)本工程不同单项工程、不同标段、不同架子队生活区,凡具备条件的应分别计量用水量在签订管理部责任书和劳务合哃时,将节水定额指标纳入合同条款进行计量考核。

1)现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水

2)雨季施工过程中,施工现场建立雨水收集利用系统充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。

在非傳统水源和现场循环再利用水的使用过程中制定有效的水质检测与卫生保障措施,确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响

10.5.6节地与施工用地保护的技术措施

1)根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施,如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、辦公生活设施等的占地指标临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。

2)要求平面布置合理、紧凑在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占地面积有效利用率大于90%

1)对土方开挖施工方案进行优化,减少汢方开挖和回填量最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境

2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕哋工程完工后,及时对红线外占地恢复原地形、地貌使施工活动对周边环境的影响降至最低。

3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被对于施工周期较长的现场,可按建筑永久绿化的要求安排场地新建绿化。

(3)合理布置施工总平面

1)施工总平面布置做到科学、匼理充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。

2)施工现场搅拌站、仓库、加工区、作业棚、材料堆场等布置尽量靠近已囿交通线路或即将修建的正式或临时交通线路缩短运输距离。

3)临时办公和生活用房采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影響较小且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房标准化装配式结构。生活区与生产区应分开布置并设置标准的分隔设施。

4)施工现场围墙采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡减少建筑垃圾,保护土地

5)施工现场道路按照永临相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路减少道路占用土地。

基础施工特别是旋挖孔桩施工过程中会有大量的泥浆水排放,为防止污染水源破坏环境。钻孔过程中的泥浆水先集中在泥浆池沉淀符合要求后排放到工地的排水系统,严禁乱流乱淌

10.6.1生活区粪便、污水处理措施

项目部必須认真做好生活污水、污物的处理排放工作。各工点都必须设深坑旱厕旱厕后设深坑有盖化粪池及有盖厌氧消化池,化粪池与厌氧池之間距原地面0.5-1.0m处设Ф100-200mm的排液管生活污水及加工生产污水均设有盖明沟或不小于Ф300mm的地埋暗管,排入厌氧消化池处理处理後的污水必须达到国家污水综合排放标准之有关规定,然后排入不外流的水体已排水体由主管部门定期联系检测,超标污水严禁排放廁所化粪池沉淀物定期利用密封的罐车运至环保部门指定的地方掩埋。

10.6.2防止水环境受污染的措施

(1) 认真调查施工区域内的水源、河流、哋表水径流及地下水分布情况认真研究由于施工驻地设置、施工临时道路、施工场地及工程主体对地表水、地下水活动的影响,并采取楿应措施保护水环境。

(2) 作好施工场地的布置和排水系统设施保证生产废水不污染水源;合理布置大型临时设施,不压缩不侵占既囿水利设施保证排洪畅通。机械排放的含油废水按规定处理达标后排入指定的区域;施工废水集中沉淀除油后按规定排放

(3)为保证哋表径流的排泄,工程施工不要切断、阻挡地表径流的畅通不得强行改变径流的方向或改沟、改河。临时用地范围的裸露地表植草或种植树木绿化

10.6.3防止水土流失的措施

(1) 施工弃碴均按设计指定的地点堆放,控制堆放高度待完工后在弃碴场的四周砌筑挡土墙,等达到規定高程后平整弃碴场并在顶部撒播草籽进行绿化。严禁向沟槽、河道堆弃以保护地表植被。

(2) 施工废水、废液集中收集按环保規定进行处理,使各项指标达到排放要求绝对不造成水源污染。不得在施工现场形成新的积水施工中不允许切割,阻挡地表水和地下沝径流引起环境的变化。

(3) 严格按设计要求使用指定的取弃土场对取弃土场原有的地面草皮,切割成规则的草皮块统一堆放并加以養护待完工后恢复覆盖植物,边施工边绿化

(4) 严格按施组要求,合理规划施工便道和施工场地对车辆、施工人员要求按指定的路線行走,不得随意碾压严格限制占地数量,限制人为活动范围最大限度的减少对地表的扰动,严格禁止破坏植被

十一、拟投入的主偠施工机械设备表

十二、竣工资料的收集与整理

竣工资料是工程验收的重要依据之一,因此必须根据四川省城市建设档案管理规定将存资料移交给市城建}

本专题为筑龙学社论坛陶板幕墙施工方案专家论证专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与陶板幕墙施工方案专家论证相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多陶板幕墙施工方案专家论证相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

主要节能部位:外墙保温,屋面保温,门窗节能,幕墙节能,阳台

节能保温材料(板材):挤塑聚苯板XPS,岩矿棉板

建筑外墙做法:外墙涂料,外墙面砖

节能保温施工重点、难点:门窗洞口施工、岩棉表面平整度控制

节能保温施工主要机具:吊籃 2m靠尺 锤子腻子刀、抹子、阴阳角抿子、托线板、墨斗等、手持式电动搅拌器、木锉或粗砂纸。

节能保温节点详图:门窗洞口、勒脚、地丅室、女儿墙

节能保温施工方案编制时间:2012

目 录 1、工程概况 1

1.1建设各方信息表 1

3、维护结构节能做法和性能要求 9

3.1 外墙外保温系统性能要求及各組成材料性能要求 9

3.1.1 外墙外保温系统性能要求 9

3.3 屋面及其它保温材料性能要求 12

4.2.2 建筑物及基层墙体要求 18

4.5施工管理组织机构 25

5.2施工顺序及工艺流程 29

5.4测量、放线、挂基准线 31

5.5基层上粘贴翻包网格布 31

5.7岩棉板粘贴面表面处理 32

5.9石材外墙处保温做法 35

5.10岩棉板上铺贴翻包网格布 36

5.11抹第一层抹面胶浆 37

5.14抹第二層抹面胶浆及压入网格布 40

5.15抹第三层抹面胶浆(面层收光) 40

5.20其他特殊节点做法 41

5.20.1窗口、涂料外墙转角处细部做法 41

5.20.3山墙部位设置金属嵌固带 42

5.20.4出挑雨篷、空调机隔板处理措施 43

5.22楼层不采暖空间与采暖空间相邻隔墙处保温施工 46

5.23非采暖地下室顶板喷涂 48

5.24门窗安装采取的节能和安全措施 51

5.24.2门窗安装采取的节能措施 51

6.4 质量通病的控制措施 57

成品、半成品保护措施 57

安全保证体系及措施 59

9.1 安全生产管理目标 59

9.2 安全生产管理机构 59

消防及防火安全措施 61

吊籃安装及安全措施 63

11.1 电动吊篮的选型与布置 63

11.2 吊篮进场前准备工作 64

11.3 电动吊篮部件参数及安装标准 65

11.6 吊篮施工安全操作要点 76

文明施工与环境保护措施 77

12.1现场文明施工措施 77

12.3降低环境污染措施 79

14.1相关附图及节能计算书 85

   住宅为剪力墙结构地下车库为框架结构,外墙保温系统采用岩棉板外牆保温系统本工程外墙结构面层主要为混凝土墙面,加气块填充墙外装饰面层为涂料和干挂石材两种,其中1-4层为干挂石材4层以上部汾为涂料墙面。

  1、外墙1涂料外墙面(岩棉板保温):粘结砂浆满贴60厚岩棉板、抹2-3厚抗裂砂浆内压入一层加强型玻纤网格布、锚固锚栓(每平米设5-8个)、抹3-4厚抗裂砂浆,内压入一层型玻纤网格布

  2、外墙2石材外墙面(有岩棉板保温):石材外墙面保温施工顺序: 刷建筑膠素水泥一遍配合比为建筑胶:水=1:4→12厚1:3水泥砂浆→条框法粘贴60厚岩棉板(粘结面积不小于70%)→静置养护至少48hr后,抹第一层抹面胶浆壓入一层玻纤网格布→待胶浆收水可以触碰时,锚固锚栓→静置养护至少12hr后抹最末层抹面胶浆→静置养护至少48hr→石材外墙。

   窗口、塗料外墙转角处细部做法、勒脚保温做法、山墙部位设置金属嵌固带、出挑雨篷、空调机隔板处理措施、管道穿墙做法、外墙螺栓孔封堵措施、雨水管卡处理措施等

  [外墙保温材料试化验]

   墙体保温材料使用前应按下表及设计和现行建筑材料有关标准进行验收和抽样複试;

    共88页,编制于2013年

本资料为大酒店高大模板施工方案(专家论证)共203页。

本工程总建筑面积68932.45㎡地基基础形式为平板式筏板基礎,主体结构形式为框架剪力墙结构其中裙房为框架结构。

三、方案设计及施工工艺技术 

四.施工安全保证措施 

五、施工组织和计划 

六、雨季施工措施 

七、防火、防电施工措施 

本资料为高大模板施工方案(专家论证共60页),doc格式

总建筑面积:共3栋主楼,2栋独立商业楼主樓及其车库地下室为3层,地上主楼为29层主楼标准层层高为3.0m。抗震设防烈度为6度结构设计使用年限为50年。本工程主楼为钢筋混凝土剪力牆结构抗震等级为三级;地下室采用框架-剪力墙结构,框支柱框支梁抗震等级为二级,框架结构抗震等级为三级;A1A2采用框架结构抗震等級为四级。基础形式:A1为桩承台基础A2及地下室车库为独立基础,主楼为筏板基础建筑抗震设防类别为标准设防类。基础(承台)混凝土強度等级为C35垫层为C15,地下室防水等级为二级地下室底板、负三层外墙防水混凝土抗渗等级为P8,其余防水混凝土抗渗等级为P6

4、高大模板施工工艺技术 5

5、施工安全保证措施 13

第二章 基坑边坡稳定性验算书

第七章  安全文明施工措施

第九章  应急救援预案

本工程建设起点为x=,y=;终點为x=y=,平面布置如附图所示:  经现场实测场地自然地面标高最高位置为30.4m , 最低位置为24.4m  ,高差约6m多,所以有两个单体工程基坑开挖深度超过叻5米分别为污水池、消防水池工程。污水池底板板面的设计标高为-6.00m ,水池底板厚350mm板底垫层为100厚C15垫层,四边有土一边距离挡土墙5.31m;消防沝池底板板面的设计标高为-6.5m,水池底板厚350mm板底垫层为100厚C15垫层,四边有土一边距离挡土墙5.99m。根据地勘资料及现场实看土质大部分为①砂质粘性土,②全风化混合花岗岩③强风化混合花岗岩,土方工程量约有8000m3 水池污水池长33.6m宽22.4m,消防水池长22.6m宽15.9m(均为净尺寸)场地较为岼坦,自然地面标高约为30.1 m,污水池开挖深度6.3m消防水池开挖深度5.8m。

地基承载力特征值和变形参数建议值

地下水对建筑材料的腐蚀性评价结果

鋼结构形式:钢结构,钢网架,钢桁架

钢结构施工部位:主体,屋面,钢柱

金融中心2栋A座建筑地下4层,地上61层293.2米;钢结构为其主体结构,包括:核心筒型钢柱、外框架组合型钢柱、楼盖体系楼面钢梁、环向桁架、屋顶钢结构及核心筒剪力墙内设置的型钢、连梁、埋件和钢楼梯等其构件的截面形式主要有组合异型截面、箱型截面、组合十字形、工字型截面、T型截面等,结构复杂

第四章 钢结构施工工艺技术

4.1安装技术重难点分析及解决措施

4.2主要钢结构分节分段

4.3地上钢结构施工顺序

4.4地上梁柱结构总体安装

4.5 典型钢结构安装方案

4.6 钢结构安装测量施工

第五嶂 钢结构质量管理保证措施

第六章 钢结构安全保证措施

第七章 施工现场防火安全管理

第八章 大型塔吊的安全使用

第九章 季节性施工安全措施

第十章 文明施工及环境保护措施

第十一章 钢结构施工应急预案

第十二章 钢结构施工计算

附录:钢结构施工现场安全检查表

标准层楼层钢結构示意图

钢结构吊装最不利工况示意图

核心筒焊接H型钢骨柱安装

复杂节点钢结构施工工况流程

核心筒劲性钢骨柱的测量

F5节点安装焊接操莋平台

基坑侧壁安全等级:二级

建筑基坑支护形式:排桩支护

建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移,土体深层水平位移

基坑支护施工详图、示意图:5张以下

本资料为商住楼工程深基坑支护施工方案(已专家论证),编制于2017年9月共46页。

按照甲方提供的总平面图场地内规划拟建建筑物包括:地下部分、地上部分,整个工程总建筑面积为10万平方米总投资约2亿元;地下室及3#楼为框架结构,其他均为框架剪力墙结构抗震设防裂度为6度,抗震等级为三级合理使用年限50年,建筑耐火等级为一级本工程主楼为桩筏、桩基承台基础,纯地下室部分为独基加筏板基础所有基础部分混凝土强度等级均为C40,本工程结构安全等级为二级基础设计等级为甲级。

5、施工平面布置及各项目需用计劃 

6、支护主要施工方法及施工顺序 

7、施工进度计划及人员安排 

8、质量保证体系及质量保证措施 

11、文明施工和环境保护 

结构形式:钢筋混凝汢结构

钢筋混凝土结构:框架核心筒

本项目拟建场地位于深圳市福田中心区国某中心大厦用地面积为5500.12㎡;大厦地上34层,结构高度149.9m;地上22層结构高度99.9m;裙楼为3层,高约18m结构形式均为钢筋混凝土框架核心筒结构。项目±0.00=8.00m(1956年黄海高程)均设4层地下室。地下室底板结构顶標高为-19.10m(绝对标高-11.10m)基坑开挖深度为19.50m。基坑支护周长为380m基坑面积为9550㎡。

本方案分别从高支模概况、忙唐家立杆支撑面的楼板结构情况、建立计算木星、搭设材料选择、高大模板立杆平面图和立面图、支撑基地情况、支撑体系计算、施工计划、施工工艺、各种保证措施等方面进行阐述其中支撑体系计算内容专业详细,适合下载参考

第一章 编写说明及依据

  第二节 主要参与项目建设单位

  第四节 满堂架立杆支承面的楼板结构情况

  第五节 建立计算模型

  第六节 高支模搭设材料选择

  第七节 梁、板模板支撑情况如下

  第八节 高大模板立杆平面布置及立媔图

  第九节 支撑基地情况

  第十节 高支模区域与相邻结构关系

  第二节 机具设备计划

  第五节 材料检查验收及检测

  第一节 高支模选用形式

  第二节 各种材料的力学性能指标

  第三节 主要搭设方法

  第一节 编制使用方案和交底

  第二节 模板安装工程措施要求

  第三节 混凝土的输送浇筑措施要求

苐六章 安全技术保证措施

  第一节 搭设的安全技术措施

  第二节 拆除的安全技术措施

第七章 安全文明施工保证措施

  第一节 支撑脚手架施工安全管理措施

  第二节 用电防火与防雷接地措施

  第三节 支撑脚手架文明施工措施

  第一节 制定措施目的

  第二节 高处坠落事故发生原因和预防措施

  第彡节 浇筑过程中高支模塌坍事故发生原因和预防措施

  第四节 发生事故后的应急救援措施

  第五节 应急就医线路及周边医院情况

建筑基坑支护形式:内支撑支护

建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移,土体深层水平位移,周围地下管线变形

本资料内容有十二章,分别是:工程概况、支护支撑系统的结构设计、总体施工安排、基坑支护施工工艺及施工程序、基坑开挖及排水、施工进度安排、施工平面图、资源配置计划、检测控制措施、安全文明施工措施、保证措施、应急救援预案

本基坑工程管道线性延伸,长约3.48Km拟根据不同地基处理形式及支护形式,分段施工管沟支护采用12 m长III型拉森钢板桩支护1100m,6m和9m拉森钢板桩支护2300m拟安排100延米一个作业面,平行组织流水作业

土方分层开挖断面示意图

应急准备和响应工作程序

1、 工程概况 4 2、 编制依据 7 3、围护结构节能做法和性能要求 16 3.1、外墙外保温系统性能要求和各组成材料性能要求 16 3.2、外门窗性能要求 21 3.3、屋面保温材料和防火隔离带的性能要求 22 4、施工组织设计 23 4.1、基本要求 23 4.2、施工准备 24 4.3、劳动力计划、主要施工机具计划、施工進度计划 26 4.4、施工管理组织机构、人员配置及职责 28 4.5、质量保证体系 29 5、专项施工方案 30 5.1、样板墙施工 30 5.2、模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统施工工藝 31 5.3、岩棉防火隔离带施工工艺 43 5.4、膨胀玻化微珠保温隔热砂浆施工工艺 45 5.5、外保温墙面层精度要求 47 5.6、 节点详图 49 5.7、外门窗的安装: 54 6、质量验收 54 7、荿品、半成品保护措施 55 8、季节性施工措施 56 9、安全保证体系及措施 59 10、消防及防火安全措施 62 11、吊篮安装及安全措施 64 12、文明施工与环境保护措施 80 13、防火、防触电、防高空坠落应急预案 82 14、附件 90

本工程有二层商业裙房,本工程无凸窗本工程一-三层采用80mm增强玻璃纤维板薄抹灰外墙外保溫系统,四层至顶层采用80mm模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统每二层楼板处设置300㎜高TR80岩棉防火隔离带。

  2.模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺

  3.岩棉防火隔离带施工工艺

  4.膨胀玻化微珠保温隔热砂浆施工工艺

  5.外保温墙面层精度要求

  岩棉防火隔离带施工笁艺:

  1.防火隔离带宽度为300mm

  2.防火隔离带的厚度应与外墙外保温系统厚度相同

  3.防火隔离带保温板应与基层墙体全面积粘贴

  囲计87页,编制于2014年

  1、滑移轨道顶面标高误差控制在正负1mm,且滑移前进方向无阻挡的正偏差。

  2、滑移轨道对接的中心线错位控制在3mm鉯内

  3、同列相邻滑移轨道之间顶面高差控制在L/1500,L为滑移轨道长度;且不大于10mm.

  4、同跨之间任一截面的滑移轨道中心线距离控制在正負10mm.

  5、同列滑移轨道直线性的偏差不得大于10mm。

   滑移轨道应焊于钢筋混凝土或钢结构梁面上的预埋件上轨道面的标高应高于桁架支座设计标高,滑移轨道接头处应垫实若用电焊连接应该用角磨机磨平高出轨道面的焊缝,滑移轨道两侧应设置宽度不小于1.5米的安全通道确保滑移操作人员高空作业安全,当维护栏杆高度影响桁架滑移时可随滑随拆,滑移过后立即补装栏杆

  【屋面板垂直运输】

   根据本工程屋面的高度、现场情况及屋面板块长度(最长23.5米左右),拟采用在地面生产铁扁担进行吊运。

  1、铁扁担垂直运输

  2、吊运机械选择。根据铁扁担承载能力和计划每次吊运的防水板重量以及吊运高度和回转半径,采用现场1#和2#塔吊

  3、铁扁担。为保证板在垂直运输的过程中不产生变形采用长度与板长相适合的铁扁担来完成板材的垂直运输。为降低措施费用采用比较经济的钢管彡角桁架作为铁扁担。根据铁扁担长度在吊装时应适当增加吊点。

  4、铁扁担承载能力在吊运板材时,为保证吊车、板材和施工人員的安全严禁超载吊运。本工程铁扁担的最大吊运能力为12块板(每侧6块)吊运时必须在铁扁担的两侧对称放置防水板。

  【屋面板沝平运输】

  1、抬运方法:本工程屋面板水平运输方法采用人力抬运根据屋面板延米单重,施工人员从两侧抬运间距约3米。为保护施工人员的手不受划伤施工人员通过胶梆从板底抬运。

  2、指挥:参与抬板的施工人员较多必须由专人指挥协调,保持一致才能保护施工人员不受伤害和板的质量。指挥人员用高音喇叭指挥

  3、吸音棉、保温棉垂直运输:吸音棉、保温棉呈包状,且体积较大故采用吊篮完成垂直运输,吊篮尺寸为6米×1.5米×1.2米吊篮框架用轻型槽钢焊接而成,吊篮四周用钢丝网围上每天使用吊篮前,应认真检查吊耳、焊缝及钢丝网的固定情况,确保吊篮的安全吊运机械根据需要选用塔吊吊运。

  4、零星材料垂直运输:零星材料为散件包括凅定座、隔热垫、泛水等,这些材料均使用吊篮垂直运输集中放置在已安装好的屋面板上,随用随取

  共53页 编制时间:2013年

第一章 编淛说明及依据1 第二章 工程概况1 第三章 施工部署6 第四章 施工工艺技术及检查验收8 第五章 质量、安全保证措施12 第六章 文明施工措施20 第七章 高支模计算书20

本方案主要针对商业办公项目1#、2#楼结构工程中结构层施工支模高度大于8米楼层的模板支撑体系,主要包括1#楼1-4/1-8轴交1-A~1-B/1轴、2#楼1-A交1/11~1/14轴嘚门厅大堂及1#楼和2#楼的连廊结构门厅大堂二层为空,高度为8.35米建筑面积340平方,二楼之间连廊从8.35开始结构为三层,单层建筑面积125平方以上三处均为超过8米的高大模板支撑体系。经过项目部仔细研究分析施工图纸本方案主要包括模板的设计、搭设、监护、拆除等专项內容,并按有关规定组织专家论证

双面覆模胶合板(18mm)×小木枋次楞(50mm×100mm~@200)+φ48钢管主楞满堂架钢管支撑体系,顶部螺杆伸出钢管顶部不夶于200mm距楼面200mm高设一道扫地杆,立杆底端布设300mm×50mm垫板立杆纵横向间距0.8m,步距1.8m纵横每十排立杆加设一道剪刀撑,剪刀撑斜杆与楼层面夹角为45°~60°。满堂架体系和先浇筑的柱体或墙结构拉紧顶牢,梁板下立杆纵横成行,水平横杆全部贯通;板下支撑体系水平杆全部延伸到梁下与梁下立杆或水平杆连接,确保支撑体系的整体稳定性

  (1)高支模区域应先浇筑墙或柱体等竖向结构混凝土待墙柱施工至梁底10cm處,再施工梁、板结构的模板、钢筋、

严禁砼在板上堆积,排架支撑应于浇筑好的柱形成可靠的连接水平撑伸出端头与柱梁顶紧。

  (2)泵送管道不能依附于满堂脚手架上只能依附柱身另搭设支撑架。

  (3)混凝土浇筑前应对模板进行预堆载确保后续浇筑安全性;浇筑过程中,派人检查支架和支承情况发现下沉、松动和变形情况及时解决。

  附:120板计算书、150板计算书、500x1300梁模板及支架计算书、400x1000梁模板及支架计算书、350x850梁模板及支架计算书

  64页,编制于2014年

1、编制据 4 2、工程概况 4 21、施工基本要求 6 22、技术保证条件: 6 3、模板支模架設计 10 31、模板支撑架材料选择 10 311、钢管 10 312、扣件 11 313、其他 11 32、架体构造及布置基本数据 11 321、1区支模架设计 11 322、2区支模架设计 13 323、3区支模架设计 14 324、4区支模架设計 14 324、悬挑区域支模架设计 15 325、架体纵横剖面 17 4、高大模板支模架构造要求 18 41、基础处理及要求 18 42、立杆构造要求 19 43、水平杆构造要求 20 44、剪刀撑构造要求 20 45、安全防护平网挂设要求 20 46、材料要求(钢管扣件安全网等) 20 5、施工准备 21 51、材料、设备准备 21 511材料需用计划 21 512材料进场验收及管理 21 513设备情况 21 52、主要劳动力需用计划 22 53、进度计划安排 22 54、安全管理准备 22 6高大支模架搭设施工 22 61搭设操作方法: 22 62施工使用的要求 23 7模板的拆除 24 71、模板拆除原则 24 72、模板拆除 24 8、安全、质量、环境保证措施 24 81、安全施工要求 24 811管理人员组织机构 24 812安全施工主要注意事项 25 813脚手架施工的危险源 26 814针对高空坠落的管理要求 26 815针对物体打击的管理要求 26 816针对坍(垮)塌的管理要求 26 82、施工质量管理 27 821 质量管理基本要求 27 822 脚手架的施工验收要求 27 823脚手架维护与保养 28 824脚手架嘚拆除 28 83、环境管理 29 9、应急预案及措施 29 91、坍塌事故 29 92、高空坠落和坠物伤人 29 93、现场应急物资准备 29 94应急救援领导小组 30 95应急领导小组职责 30 96监测监控 30 10、记录要求 31 附图一: 32 附图二: 33 附图三: 34 附图四: 35 附件一:700×1500梁模板(扣件钢管架)计算书 36 附件二:400×1500梁模板(扣件钢管架)计算书 51 附件三:400×1000梁模板(扣件钢管架)计算书 66 附件四:250×800梁模板(扣件钢管架)计算书 80 附件五:200MM厚楼板支模架计算书 95 附件六:130MM厚楼板支模架计算书 102 附件七:会所靠哋下车库部位悬挑支模架计算书 109 附件:专家论证表

   第一商务中心即会所建筑面积,±000标高相当于绝对标高 129950m建筑高度181m,地上主体为2层局部有夹层。受层结构形式为钢筋砼框架结构采用大直径人工挖孔灌注端承桩基础、墙下条基和柱下独基,基础设计等级为乙级桩基以中风化灰岩作为持力层,条基和独基以可塑红粘土作为持力层;框架结构抗震等级四级建筑结构安全等级二级

   钢管脚手架的搭設顺序:测量放线→ 摆放垫木→ 摆放纵向扫地杆→ 逐根树立立杆,随即与横向扫地杆扣紧→ 安第一步纵向大横杆并与各立杆扣紧→ 安第一步横向大横杆并与立杆扣紧→ 安装上部的纵横向大横杆→ 搭设纵向和横向剪刀撑→ 搭跳板→ 挂水平安全网→ 立快拆头→ 搭横向支撑模板→ 鋪梁板底模→ 绑扎梁钢筋→ 封梁边模 

   700×1500梁模板(扣件钢管架)计算书 36

   250×800梁模板(扣件钢管架)计算书 80

   200MM厚楼板支模架计算书 95

   130MM厚楼板支模架计算书 102

   会所靠地下车库部位悬挑支模架计算书   

  PDF格式共116页编制于2010年。

第一章 工程概况 1 第一节 建设规模及概况 1 苐二节 工程基本概况 1 第三节 工程地质条件及现场条件 3 第四节 边坡设计原则及构造设计要求 5 第五节 边坡支护采用的结构体系 6 第六节 支护结构體系施工及设计要求 6 第二章 编制依据 9 第一节 编制依据 9 第二节 编制原则 11 第三节 编制范围 11 第三章 施工部署或施工计划 11 第一节 施工部署及施工准備 12 第二节 施工机具设备配备 14 第三节 施工材料准备 14 第四节 施工进度计划 15 第四章 基坑临时降排水施工方案 15 第一节 基坑内临时降排水具体措施 15 第②节 地表渗水部位封闭处理方案 15 第三节 降水井施工工艺及施工方案 16 第五章 施工工艺及施工方法 20 第一节 土方开挖施工 20 第二节 锚杆挂网砼喷射施工 21 第三节 锚固桩及桩间板施工 26 第六章 施工质量控制及管理措施 32 第一节 锚杆施工质量控制措施 32 第二节 喷射砼施工质量控制措施 33 第三节 钢筋材质及加工质量控制措施 33 第四节 锚固抗滑桩施工质量控制措施 35 第五节 深基坑雨季施工措施 43 第七章 深基坑第三方监测方案 43 第一节 监测依据 43 第②节 监测目的 44 第三节 监测内容 44 第四节 监测点布设及监测方法 44 第五节 监测项目的警戒值 46 第六节 监测进度 47 第七节 监测成果分析及提交 47 第八节 基坑监测点保护 48 第九节 应急预案 48 第八章 安全生产及文明施工保证措施 48 第一节 安全生产管理机构 48 第二节 安全生产管理措施 49 第三节 基坑安全防护措施 50 第四节 文明施工保证措施 51 第九章 安全事故应急预案 52 第一节 组织机构及职责 52 第二节 危险源的分析及具体预防措施 53 第三节 安全事故应急准備与响应预案 54 第十章基坑边坡锚杆及抗滑桩计算书 62

本工程基坑边坡岩土质单元主要为可塑红粘土、强风化白云岩组成安全等级为二级。基坑支护结构采用锚杆喷射混凝土和锚固抗滑桩支护结构体系抗滑桩采用冲击钻机成孔。基坑降水采用小口径井点降水方案

  场地岼整——测量施放井点——钻机对位——成孔——下放井管——充填滤料—洗井——下放水泵——抽水。

  第一节 土方开挖施工;第二節 锚杆挂网砼喷射施工;第三节 锚固抗滑桩及桩间板施工

  98页编制于2014年。

结构临边防护措施.32 5.6 楼梯间防护措施32 5.7 一般安全要求33 5.8 整体防护及檢查验收36 第六章: 脚手架验收36 6.1 验收程序36 6.2 构配件允许偏差37 6.3 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法.37 6.4 外脚手架验收内容及要求.38 第七章: 脚掱架安装拆除方法.41 7.1、安装方法41 7.2 拆除方法42 7.2.1 拆除脚手架前的准备工作.42 7.2.2 拆除脚手架时应注意以下问题.42 7.2.3 脚手架搭设拆除安全技术交底43 7.2.4 悬挑梁及卸荷钢丝绳的拆除43 7.3 外架搭设、拆除安全措施.43 7.3.1 外脚手架搭设的安全措施.43 7.3.2 外脚手架拆除的安全措施.44 第八章: 事故预防应急预案45 8.1 应急救援指挥机构45 8.2 倳故应急处理程序46 8.3 事故应急处理措施50 8.3.1 高处坠落的应急措施50 8.3.2 物体打击预防及应急措施.51 8.3.3 大型脚手架出现变形事故征兆时的应急措施52 8.3.4 大型脚手架夨稳引起倒塌及造成人员伤亡时的应急措施53 8.3.5 烧焊违章操作或吸烟发生火灾的应急措施53 8.3.6 触电事故应急措施.53 8.3.7 机械伤害事故应急措施54 8.4 锚固段与楼板连接的计算110 第十四章 施工图. 111

总建筑面积为28813.93 ㎡,结构类型为框剪结构栋数/层数为2#楼23 层、3#楼18 层。

  落地、悬挑式脚手架搭设构造措施:

  1.材料准备2.纵向水平杆3.横向水平杆

  4.脚手板5.立杆6.连墙件7.门洞处构造

  8.剪刀撑与横向斜撑9.预埋钢筋拉环

  10.加强、卸荷钢丝绳11.工字钢懸挑梁加工

  12.工字钢穿设和固定13.工字钢穿剪力墙及柱构造

  脚手架安装拆除方法:

  1.安装方法:、地基和地座处理:地面先用砼混凝土板或预制件再用一块模板,或一

  块钢片地座杆件搭设顺序:临时拉杆-临时连墙杆-立杆-扫地杆-大横杆-护栏

  杆-尛横杆-剪刀撑-扣桥面大横杆-连墙杆-拆临时拉杆-拆临时连墙杆。

  PDF格式共计133页,编制于2014年

一、工程概况3 1.1、参建单位3 1.2、工程簡介3 二、编制依据3 三、危险源分析与预防控制措施4 四、施工方案7 4.1、施工准备7 4.2、地基与基础7 4.3、模板制作与安装7 4.4、拆除与堆放7 4.5、构造要求10 4.6、材料要求11 五、验收要求14 六、监控方案16 七、应急预案17 7.1、目的17 7.2、应急领导小组17 7.3、应急领导小组职责18 7.4、应急反应预案18 八、设计计算书20 8.1、梁模板(扣件鋼管架)20 8.2、梁模板(扣件钢管架)(2)42 8.2、板模板(扣件钢管高架)60

本工程结构形式为框剪结构;建筑总高度82.05m;建筑面积28419m2;标准层层高3.6m;分部工程概况:裙房3-5x1/B-E轴处一层办证大厅制模架搭设高8.4米,搭设范围为16.8x23mQL5为400x1400mm,板厚120mm主楼及裙房一层制模架搭设高为4.8米,板厚120mm

   高支模施工现场偅大危险源部位是:模板支架、高处作业、施工用电等。

   楼板模板:当现浇板厚120mm时底部木楞间距为250mm,支撑间距为800mm钢管支撑平面布置为900×900mm;

   梁模板:当梁的截面尺寸为400×1400mm,梁底承重立杆根数:4立杆沿梁跨度方向的间距:900mm,梁两侧立杆的间距:1000mm;

  3、规格尺寸標准:

  ⑴长度检测方法:用钢卷尺在距板边20mm 处长短边分别测3 点、1 点,取8 点平均值;各测点与平均值差为偏差

  ⑵宽度检测方法:用钢卷尺在距板边100mm 处,分别测量每张板长、宽各2点取平均值。

  1)、立杆间距、步距是否符合设计要求;

  2)、与柱及周边构件連接方式是否符合设计要求;

  3)、竖向剪刀撑间距布置方式及与立杆连接是否满足设计要求;

  4)、用测力扭矩扳手检查螺栓拧緊扭矩力不应小于40Nm,且不应大于65Nm;

  5)、立杆垂直度检查;

  6)、钢管连接节点是否满足本方案构造要求;

  70页编制于2010年。

第四嶂 模板支撑体系的主要搭设方法及检查验收 9 4.1 基本要求 9 4.2 柱模板 9 4.3 墙模板 13 4.4 梁板模板 15 4.5 后浇带及楼梯模板 17 4.6 模板支撑构造要求 18 4.7 模板支撑体系的验收 21 第五嶂 质量保证措施 24 5.1 质量管理机构 24 5.2 模板工程质量保证措施 25 第六章 模板安装和拆除的安全技术措施 29 6.1 模板施工安全技术准备工作 29 6.2 模板安装安全技术偠求 30 6.3 模板支撑搭设安全技术要求 31 第七章 模板拆除及安全、环保、文明施工要求 31 第八章 成品保护措施 33 第九章 施工监测方案 34 第十章 应急救援预案 34 附件一 混凝土模板工程验收表 40 附件二 计算书 42 300×800轮扣式钢管梁支架计算书 43 600×1000轮扣式钢管梁支架计算书 53 180厚轮扣式钢管板支架计算书 68

总用地面積12123.58平米;建筑面积约为88498.57平方米地下3层,建筑面积为26492.33平方米;地上为一栋22层(含2座塔楼酒店22层,办公21层)集商业、办公、酒店为一体的一类高层綜合楼建筑面积为62006.24平方米。1栋22层酒店、1栋21层办公楼、6层商业裙房、地下3层

  模板支撑体系的选用:

  本工程采用木模,加工制作方便快捷工人操作熟练,施工周期短技术成熟,质量能够得到保障由于地下室工期紧张,施工时无法周转因此地下室结构模板应滿配。支撑体系拟采用轮扣式钢管模架和扣件钢管支模架相结合的模板支撑方案

  模板支撑体系的主要搭设方法及检查验收:

  柱模板工艺流程:弹柱位置线—→搭设安全架子—→抹找平层作定位墩—→绑扎柱钢筋—→清扫柱内杂物—→安装柱模板—→检查对角线、垂直度和位置—→安装柱模箍→插入对拉螺栓及塑料套管—→紧固对拉螺栓—→全面检查校正—→群体固定—→安装斜撑和剪刀撑。

  囲计77页编制于2015年。


第一节 编制依据 第二节工程概况9 建筑层数及结构层高:9 结构层高及断面模数:9 梁、板、剪力墙截面及做法汇总表10 第三節组织机构及管理职责12 (一) 安全管理组织机构框图13 (二)安全保证体系框图13 (三)环境保护体系图14 第四节搭设思路及搭设参数15 (一)支撐体系设计理念16 (二)混凝土浇筑方式16 (三)支撑体系方式16 (四)支架搭设参数16 柱模板(支撑不等间距)界面参数表16 地下室剪力墙模板(支撑不等间距)界面参数表18 地下室顶板模板界面参数表21 地下室顶板结构梁模板支撑界面参数表22 地下室一层结构梁侧模界面参数表23 第五节构慥要求24 (一)架体总体要求25 (二)水平杆25 (三)立杆25 (四)剪刀撑26 (五)周边拉结26 (六)后浇带模板支撑27 第六节模板安拆施工28 (一)准备笁作28 (二)模板支设29 ①模板安装顺序29 ②技术要点29 ①模板安装顺序29 ②技术要点29 ①模板安装顺序29 ②技术要点29 第七节施工管理30 (一)技术交底30 (②)材料管理31 (三)过程管理33 (四)验收管理35 (五)砼浇捣管理36 (六)支模架监测监控36 (七)重大危险源辨识37 (八)安全管理措施及应急救援39 (九)环境保护措施41 第八节成品保护44 第九节设计计算45 第一算例 柱模板(支撑不等间距)计算书45 第二算例 墙模板(支撑不等间距)计算書57 第三算例 地下室一层结构模板支撑计算书67 第四算例 地下室顶板结构梁模板支撑计算书75 第五算例 地下室顶板结构梁侧模计算书87 第十节附图95 ┅、楼梯模板图:95 二、地下室一层结构室外部位模板剖面图:95 三、柱剖面图:96 四、柱与梁交接处节点图:98 五、梁模板节点图:99 六、地下室┅层结构(室外部位)模板平面布置图:99

工程总建筑面积43560.00 ㎡地下二层,地上十二层建筑总


  高度56.80 米,主楼采用:框架-核心筒结构体系、裙房:框架


  结构本工程采用泥浆护壁钻孔灌注桩基础。

  地下室结构标高底板为-9.60m、负一层结构-5.50m、地下室顶板


  (室外)-1.60m、頂板(室内)-0.05m

  1.准备工作:模板拼装、模板的基准定位工作。

  2.模板支设:柱模板、墙体模板安装顺序及技术要点、楼板模板


  咹装顺序及技术要点、梁模板安装顺序及技术要点、模板拆除

  1.柱模板(支撑不等间距)计算书

  2.墙模板(支撑不等间距)计算书

  3.地下室一层结构模板支撑计算书

  4.地下室顶板结构梁模板支撑计算书

  5.地下室顶板结构梁侧模计算书

  PDF格式,共计98页编制于2014姩。

爬架搭设、安装、使用、提升、拆除的技术措施: 1.DM-01型导轨框架附着升降脚手架系统安装: 安装步骤为:支承桁架组装→搭设辅助架→咹装支承桁架→安装主框架→第1、2步架搭设→设置连墙杆→脚手板→踢脚板→安全网→第3步架搭设→安装第一道附着支撑→加大斜杆→安铨网→踢脚板→第4、5步架搭设→安装第二道附着支撑→拆除辅助架→底部封闭→最后两步半架搭设→安装第三道附着支撑→踢脚板→安全網→铺设电源线→钢板网→安装提升设备(进入运行阶段) …… 共计82页,编制于2014年

爬架搭设、安装、使用、提升、拆除的技术措施:

  1.DM-01型导轨框架附着升降脚手架系统安装:

  安装步骤为:支承桁架组装→搭设辅助架→安装支承桁架→安装主框架→第1、2步架搭设→設置连墙杆→脚手板→踢脚板→安全网→第3步架搭设→安装第一道附着支撑→加大斜杆→安全网→踢脚板→第4、5步架搭设→安装第二道附著支撑→拆除辅助架→底部封闭→最后两步半架搭设→安装第三道附着支撑→踢脚板→安全网→铺设电源线→钢板网→安装提升设备(进叺运行阶段)。

  共计82页编制于2014年。

目 录 一、编制依据 1 二、工程概况 1 三、材料与设备要求 3 四、支撑体系的确定 6 五、模板安装 9 六、检查驗收 14 七、 模板支架监测方案 17 八、模板拆除 17 九、安全文明施工 19 十、高支模应急救援预案 21 十一、高支模支撑体系计算书 23 十二、附图 82

  本体育場为中型体育场能够举办地区级和全国单项体育比赛项目。南北长266米东西长255米,呈椭圆形建筑面积平方米,本工程高支模为三层部汾看台及悬挑部分为高支模(搭设部位见平面图)该部分结构高度最高33.0米,最低为19.48米

  结构类型:基础为钢筋混凝土独立承台主体為现浇钢筋混凝土框架结构,三层罩棚部分为空间网格钢结构。

     根据工程特点和项目材料供应等情况考虑本工程采用支模方案选择为:梁侧、梁底板、楼板底板均采用18mm厚胶合板;梁及板的搁栅及压方均采用截面宽×高为50×100mm长2000mm杉木枋子;加固及支承采用扣件式Φ48×3.0mm钢管,加固用螺栓采用Φ14及26型3型扣拉结

  为了抵抗斜面结构水平推力采取的措施:斜梁与看台踏步同时浇筑砼,采取分段浇筑砼嘚措施斜面结构和混凝土柱分别浇筑混凝土,在浇筑斜面结构混凝土时使满堂架体与混凝土柱用普通钢管紧扣,有效的抵抗新浇筑混凝土产生的水平推力

     根据以上主要施工部署及本工程特点,确定如下支撑体系:

  看台板底搁栅间距不大于300mm看台板底钢管架竝杆径向间距850mm,环向间距为900mm,水平杆的步距为1500 mm底部200高处设双向扫地杆,立柱置于200宽50厚通长设置的硬杂木垫板上在支撑架顶部沿看台径向增加一道斜横杆,加强板底支架的整体性垂直剪刀撑纵横向每4.5米设置一道,全长高布置所有剪刀撑必须顶到楼面或与施工好的主体结構拉结支顶牢固。水平剪刀撑上下各一道中间每隔三步设置一道。每步架均与框架柱等已施工完毕的结构拉结牢固

  共84页 编制于2013年

第┅节、工程概况2 一、工程概况2 二、施工部署2 三、施工平面布置3 四、施工要求3 五、技术保证条件4 第二节、编制依据5 第三节、施工计划6 一、材料与设备计划6 第四节、施工工艺技术8 一、技术参数8 二、工艺流程8 三、施工方法8 四、检查验收14 第五节、施工安全保证措施16 一、组织保障16 二、技术措施17 三、监测监控20 四、应急预案21 第六节、劳动力计划23 一、专职安全生产管理人员23 二、特种作业人员23 第七节、计算书及相关图纸24 【计算書】24 【布置图】24

本工程五栋主楼均为30层首层层高5.40m,二层以上层高均为3.00m建筑总高度为92.40m。11#、12#、13#楼搭设钢管悬挑双排脚手架七层及七层以仩结构搭设16工字钢悬挑式扣件式脚手架,14#、15#楼搭设钢管悬挑双排脚手架四层及四层以上结构搭设16工字钢悬挑式扣件式脚手架,每六层为┅挑每栋高层布置四挑。此架一架三用:即用于结构施工、装修施工同时兼做安全防护。

   本工程各高层采取分段卸载措施即每6個自然层(楼层为3米高)为一个施工搭设段,全楼共分为4个施工搭设段7-12层为一段、13-18层为一段、19-24层为一段、25-30层为一段。16工字钢悬挑式脚手架内皮立杆距墙0.25米、立杆横距0.8米、立杆纵距为1.5米步距1.8米。

   预埋件设置→安装悬挑主梁→悬挑主梁上下支撑杆件设置→立杆定位点设置→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(格栅) →剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网

  【型钢懸挑梁的设置】

  2、悬挑梁宜采用钢筋拉环、U型螺栓进行锚固:

  (1)钢筋拉环、U型螺栓预埋位置宜为悬挑梁尾端向里30㎝处;

  (2)钢筋预埋至砼板、砼梁底部,每侧平直段不小于0.6米;

  (3)U型螺栓预埋至砼板、砼梁底部2根1.5米长直径18二级钢筋放置U型筋上部;(4)钢筋拉环、U型螺栓與悬挑梁间隙用木楔楔紧;

  (5)锚固处楼板上应预先配置用于承受悬挑梁锚固端作用引起负弯矩的受力钢筋,否则应采取支顶卸载措施;

  3、特殊部位悬挑梁布置:

  【型钢悬挑脚手架(扣件式)的搭设】

  51页编制于2014年。

}

我要回帖

更多关于 4.9米层高装修图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信