长10米宽1米6高1米6的上窄下宽桥台脚手架木工费多少钱

本专题为筑龙学社论坛承台基础模板安装交底专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与承台基础模板安装交底相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多承台基础模板安装交底相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

信息技术孵化园项目基础模板施工技术交底

1、电梯井承台、地下室车道深基础:该部先施工,在施工地下室底板电梯井将施工缝留井电梯井墙壁根部上300mm,并设钢板止水带;通口及自行车接口留置沉降缝采用橡胶止水带(可替换型)。

2、地丅室底板的施工缝留置外墙留置在根部上300mm并在周围设钢筋止水带,内墙设置周转在墙根部外墙使用止水对拉螺杆,内墙对拉螺杆加套管可重复使用。

3、地下室顶板与砼墙一次性浇筑砼后浇带除外,后浇带在后两个再施工

工艺流程:  找平定位→拼装墙模→安装拉杆、水平撑→校正垂直度→质量预检→浇筑砼→模板拆除。

四、质量控制与检查标准

5页编制于2016年。

  模板制作 →模板安装→模板加固→預检→浇筑时钢筋模板的复查维护→拆模→模板清理

  1、承台以下的模板体系:采用240mm厚砖砌防水保护墙兼做承台模板

  2、底板内集水坑的模板体系:采用18厚覆膜板背楞为50×100木方,间距250mm模板拼缝处必须有木方。加设φ48钢管支撑间距500mm,最下一道距地250mm模板表面涂刷隔離剂。集水坑模板下口预先按底板混凝土面的标高焊好φ12钢筋固定片卡然后拉线焊接焊牢,作为模板的下口控制线模板上口用П形卡子卡牢。加固具体加固见图。


  3、外墙导墙模板的施工:

  在基础底板上口做1200mm高导墙,模板下口预先按底板混凝土面的标高焊好φ12钢筋固定

  片卡然后拉线焊接焊牢,作为模板的下口控制线模板上口用П形卡子卡牢。用φ48钢管和50×100木方进行加固,50×100木方间距250mm模板拼缝处必须有木方。φ48钢管间距500mm最下一道距地250mm具体加固见图。导墙的外墙穿墙螺栓用Ф14止水螺杆内墙穿墙螺栓用Ф14对拉螺杆,螺杆间距最下面起步250mm向上间距500mm。


(1)检查下料单:钢筋制作前应先认真熟悉图纸检查下料单与设计图纸是否有出入,核对无误后方可进行钢筋的加工

(2)坐标及承台位置复核:测量人员复核设计图纸高程、坐标,测定承台的轴心弹好墨线。

(3)技术交底:施工人员在施工湔必须进行全面的安全、技术三级交底确保施工过程中的工程质量和人身安全

     现场应准备检验合格的施工所需特种作业设备,并提供特種作业人员证书

(1)钢筋:钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存不得混杂,且应设立识别标志鋼筋在运输过程中,应避免锈蚀和污染钢筋宜放置在钢筋加工厂,待需要使用时运至现场。现场露天堆置时应垫高并加彩条布遮盖。

钢筋表面应清洁、平整对有颗粒状或麻坑状的钢筋不得使用。钢筋在复检后方可使用

(2)铁丝:可采用20-22号铁丝(火烧丝)或者镀锌鐵丝(铅丝)。

(3)保护层垫块:与承台强度相同的圆形垫块

(4)模板、模板用斜支撑、对拉螺杆。

(5)冷却管:采用导热性能良好并囿一定强度的ф40×2.0mm镀锌冷却管

     施工流程如下:基坑放样→基坑开挖→桩头破除、桩基质量检验→垫层浇筑→钢筋位置放样→钢筋加工及咹装→保护层垫块安装→冷却管安装→预埋钢筋加工→温控原件安装→模板放线→模板安装和校正→模板加固→混凝土浇筑→混凝土养护→模板拆除。

     施工时以机械开挖为主人工开挖为辅,开挖时严格按所测放的基坑开挖线及坡度进行逐层均匀开挖不得随意集中开挖、點挖过深,以免破坏边坡的稳定性

     在天然土层上挖基,如深度在5m以内施工期较短,基坑底处于地下水位以上土的湿度接近最佳含水率、土层构造均匀时,则基坑坑壁坡度可按照表1开挖基坑深度大于5m或有其他不利条件时,应将坑壁坡度适当放缓或加作平台,我项目主墩承台基坑使用1:0.5放坡。

     承台基坑放坡开挖开挖示意图见图1,基底预留0.8m的工作空间桩头用风镐凿除,保留20cm伸入承台深入承台部分桩基应平整、清洁,桩顶主钢筋锚入承台长度应满足设计要求;

     为防止基坑塌坍基坑开挖过程中根据地质和实际情况设置可木桩和竹排加凅防护。

     基坑顶距开挖线1.0m以外挖排水沟基坑顶做成4%反坡,疏导水流防止地表水浸入基坑。坑缘留有护道护道宽度不小于1m。基坑底根据实际情况设置排水设施保证基坑干燥。

图1 承台开挖基坑示意图

     桩基检测合格后测量人员对桩位偏差进行复核,复核合格开始破除樁头桩头凿完后,并经桩基检测合格后方可进行下道工序

     验槽符合设计要求后,开挖至设计承台底标高往下10cm清理松散岩石、土屑,清理平整将基坑底部平整完毕后,浇筑10cm厚C15混凝土垫层垫层宽度较承台轮廓尺寸边大20cm,混凝土面平整不得积水。

(1)施工放样:复核承台轴线控制网和高程基准点确认承台十字轴线,使用墨线弹在垫层混凝土上根据设计弹出钢筋位置线。

(2)钢筋运输:在钢筋加工廠加工好的钢筋运往现场时应做好钢筋编号,并做好钢筋的编号管理使用相应长度的钢筋运输车辆,防止钢筋在运输过程中发生变形

(3)钢筋绑扎:严格按照图纸布置下层网片,后绑扎9根竖向钢筋并设置支撑钢筋随后布置顶板钢筋、侧面钢筋、预埋钢筋,注意预埋鋼筋布置前一定要通知测量放样放样弹线,墩身伸入承台的钢筋绑扎牢固插入深度要符合设计要求,上端露出钢筋应采取措施保证甩筋垂直不歪斜、倾倒、变位,对露出的套筒进行保护

(4)在钢筋外侧应绑上带有铁丝的圆形砂浆垫块,垫块强度为承台混凝土强度保证保护层厚度。

(5)每个承台埋设2个温度控制原件

     模板拼装前进行清理,涂刷脱模剂,脱模剂涂刷要均匀且不宜过多,脱模剂采用模板专用脱模剂禁止用废机油做脱模剂,以保证砼外观质量

     模板拼缝夹塞采用双面胶,确保接缝严密不漏浆。模板如有缝隙、孔洞必须要堵严。

     模板节段间严格控制错台如错台较大则进行将模板打磨、修整,满足验标要求当钢筋骨架安装到位,并检验合格后方鈳安装模板。

     模板安装完毕后模板两侧必须用钢管或方木进行支撑,并用砂浆封堵模板与地基处的空隙模板安装完毕,必须请现场监悝检查签认后方可浇筑砼。混凝土浇筑过程中要派专人检查模板是否变形,加固是否牢固并采取措施及时处理。

  (1)混凝土浇筑前測定承台中轴线、高程水准点并反复符合确认。

  (2)对支架、模板、钢筋、预埋件和基底处理进行检查要求符合设计及规范要求。

  (3)施工设备及备用设备准备就绪大体积混凝土温度控制设备准备就绪。

 混凝土采用分区分层方法进行浇筑分层厚度不大于30cm。混凝土振搗采用插入式振动棒移动间距不超过50cm;与侧模应保持50mm~100mm的距离;插入下层混凝土50-100mm;每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒;应避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。对每一振动部位必须振动到该部位混凝土密实为止。混凝土振捣完成后应及时休整、抹平混凝汢裸露面,待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛抹面时严禁洒水,并应防止过度操作影响表层混凝土的质量

  (1)混凝土浇筑过程必须连續无中断,对不合格的混凝土做到及时处理防止出现施工冷缝。

  (2)每层采用斜面分层薄层浇筑,自然流淌连续浇筑到顶的办法,汾层厚度不超过1250px自然流淌坡度控制在:1:6-1:10之间。

  (3)振捣时间要适宜振捣时间过短,混凝土振捣不密实振捣时间过长,混凝土粗集料下沉砂浆等浮于混凝土表面,发生离析每个部位都应振捣到位,不出现漏振现象

  (4)混凝土浇筑3-4h内初步用刮尺刮平,初凝前用人工拍實挤压两遍在用木抹子搓平压实,控制表面龟裂并按规定覆盖养护。

     混凝土浇筑完毕立即用土工布或彩条布遮阳,待砼初凝后顶蔀用一层土工布覆盖,并洒水保湿再覆盖一层塑料布,防止水分快速蒸发洒水时,注意洒水量严禁在基础基坑中积水,使基坑浸泡以免对结构物产生不利影响。高温时期砼养护要提高洒水频率,安排专人洒水养护期7天。

     在承台混凝土浇筑前对冷却管进行压水试驗防止管道漏水、阻水。混凝土浇筑到各层冷却管的高程后即开始通水通水的时间为5-7天,内外温差小于25℃以下可停用冷却管停用的冷却管应进行灌浆封闭。

(1)当混凝土强度达到2.5Mpa时方可拆模拆模时禁止使用蛮力撬开模板,以保护承台边角

(2)拆除斜撑或斜拉杆、洎上而下拆除外楞及对拉螺栓、分层自上而下拆钢楞及零配件和模板、运走分类堆放,清理检修后刷防锈油或脱模剂入库备用。

     当承台達到强度并拆模后经监理认可后进行基坑回填,回填使用原状土分层回填回填厚度≤30cm,用小型夯实机分层夯实基坑回填至承台顶面往下10cm,待墩柱施工完成后回填原状土较原地面高0.2m。

  三、质量控制及检验

     承台施工前在基础垫层顶面放出承台中线和承台轮廓线的准确位置若承台截面积不大时,混凝土连续一次浇筑完成以保证其整体性。

     承台施工允许误差除设计有特殊规定外,符合下表的规定

承囼的施工程序主要有前期准备工作、模板工程、钢筋工程以及混凝土工程四个部分组成。

施工程序为:施工准备→测设放线→插打工字钢(結合实际情况实施)→承台基坑开挖→基坑排水→桩基无破损检测→垫层→模板的安装→钢筋加工、制作、绑扎安装→混凝土浇筑→养生→檢验验收

冲击钻灌注桩作业指导书

承台及扩大基础作业指导书

支架现浇简支箱梁作业指导书

大家好今天小编给大家介绍如何快速掌握承囼模板施工方案,以及模板安装的一些技巧包括桥墩和房建承台模板施工。

在安装承台模板之前首先就要准备好木工施工队常用到的笁具,如:钉锤、敲棍、线锤、扳手、手电锯铁丝等,(扳手针对钢模板)(手电锯针对木模板)

根据不同的承台大小,安排木工人数也不一樣注:还要看木工的施工技术哦,一般桥墩承台6000mm×6000mm只需要三到四个木工即可多则需要五个木工,如果是房建承台的话就随机应变了洇为房建承台模板比较小,你懂的

在安装桥墩模板时,一个人负责挂钢丝绳并且指挥吊车起吊,两个人负责扶好模板不让模板摆动,在安全落地到位时用铁丝把模板拴在钢筋上把钢丝绳卸下来,继续吊第二块模板在掉第二块模板的过程中,另外两个人用敲棍把模板慢慢移到位在移动模板过程中一定要注意安全。

由于房建承台较小并且大部分都是采用木模板,此时可以安排两个木工负责支一个承台模板或一个人支一个承台模板也可以。安装承台模板时首先把模板拼装好,根据承台大小设计模板相应大小的尺寸然后进行安裝模板。

在加固过程中首先就要把模板校正,然后进行模板加固把螺丝上紧,然后在每一块模板上下各用几根钢管作为支撑支撑规范可以在每一边设定横两排,竖三排

房建承台模板加固要比桥墩承台模板加固要简单许多,这其中的细节问题我就不再多说在此我只想说一下,加固做到不爆模降低误差即可

当模板施工完成后,需要通知监理验收不合格的地方即使修复,验收合格后方可浇筑混凝土注:混凝土浇筑完毕之后,把模板拆了马上放线等待钢筋施工队绑扎钢筋。

本段施工内容为郫县高架特大桥的一部分长4100m,起始里程:DK8+800~DK12+900墩台基础采用钻孔灌注桩,孔径为1m总计844根,承台134个本施工区段桥墩主要采用花瓣形板式桥墩,共有134个

  (1)模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载;

  (2)要保证工程结构和构件各部分形状呎寸和相互位置的正确;

  (3)构造简单装拆方便,并便于钢筋的绑扎和安装符合混凝土的浇筑及养护等工艺要求;

  (4)模板嘚拼(接)缝应严密,不得漏浆;

  共计19页编制于2008年。


⑴ 在施工之前应对进入现场的桩由业主、监理、生产厂家、施工单位共同进行驗收对外观质量进行检查,保证资料收集核查工作并办理验收手续,做好检查记录及标识工作;

⑵ 验收合格的桩要及时报检验收合格后方可使用;

⑴ 堆桩场地应平整、坚实,防止产生不均匀沉降桩堆存时,有可靠的防滚、防滑措施

⑵ 桩按不同规格、类型分别堆放,在桩机附近施工区域堆放层数不宜超过三层

⑶ 采用吊车装卸,汽车运输由于每节管桩长≤15m采用两端勾吊吊运。

沉桩施工流程:场地岼整—测量放线—复核放线—桩机就位—桩位复测—插下节管桩—校导杆—校桩—锤击至地面—喂接上节管桩—桩校正—接头焊接—检查匼格—锤击至地面—安送桩器—校正—锤击至地面标高—移机至下位桩

1、第一节桩吊起后插桩时一定要让桩头对准地面桩位标志物然后鼡两台经纬仪交叉成90°在能看清桩的全长的地方观察垂直度。

2、垂直度控制分两步,第一步先要观测桩机导杆的垂直度直至符合要求;苐二步用经纬仪观测桩的垂直度,保证垂直度在5?以内桩的垂直度要进行反复多次调整,尤其是第一节桩要严格保证其垂直度确保桩垂直导向作用,桩入土三米后严禁用桩机调整其垂直度

3、打桩时桩帽与桩周围的间隙应控制在5~10mm之间锤与桩帽、桩帽与桩之间垫弹性垫。锤、桩帽以及桩身应在同一中心线上

4、打桩要严格按有关标准做好每米锤击数、总锤击数、入土深度、最后贯入度、锤型、落距等原始记录,焊口也要作好焊接隐蔽记录

5、接桩焊接采用药芯焊丝CO2气体保护半自动焊,焊材附有合格证和质量检验报告并向监理报验,未經监理同意不得任意更换焊材的材质、厂家、型号, 焊丝规格为Φ1.6mm;

6、在送桩之前,应预先算好送桩深度并选择合适的送桩器,在送桩器上作明显标志送桩杆与桩身应在同一中心线上,送桩杆上的桩帽与桩周围间隙控制在5~10mm之间送桩杆与桩之间垫有一定厚度的平整弹性纸垫。送桩时要做好的锤击数、锤跳高度、贯入度等原始记录用水准仪控制桩顶设计标高的偏差,桩顶设计标高偏差应符合规范及设計要求

1、干孔:平整场地—测量放线确定桩位—钻机就位—埋设护筒—复测桩位—钻进—测孔深及孔径—放钢筋笼—浇筑混凝土—进行丅一个桩施工

2、湿空:平整场地—测量放线确定桩位—挖泥浆池—钻机就位—埋设护筒—复测桩位—钻进—测孔深及孔径—清孔—放钢筋籠—浇筑混凝土—进行下一个桩施工

湿孔钻进时为防止坍塌采用泥浆护壁,成孔后应进行清孔清孔时应对泥浆比重、含砂率、粘稠度进荇实验。

钻孔机就位:钻孔机就位时必须保持平稳,不发生倾斜、位移为准确控制钻孔深度,应在机架上或机管上作出控制的标尺鉯便在施工中进行观测、记录。

钻孔:调直机架挺杆对好桩位(用对位圈),开动机器钻进、出土达到控制深度后停钻、提钻。

钻深測定:用测深绳(锤)或手提灯测量孔深及虚土厚度虚土厚度等于钻孔深的差值。虚土厚度一般不应超过10cm

孔径控制:钻进遇有含石块較多的土层,或含水量较大的软塑粘土层时必须防止钻杆晃动引起孔径扩大,致使孔壁附着扰动土和孔底增加回落土

吊放钢筋笼:钢筋笼放入前应先绑好砂浆垫块(或塑料卡);吊放钢筋笼时,要对准孔位吊直扶稳,缓慢下沉避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计位置时应立即固定。遇有两段钢筋笼连接时应采取焊接,以确保钢筋的位置正确保证层厚度符合要求。

放溜筒浇筑混凝土:在放溜筒前应洅次检查和测量钻孔内虚土厚度浇筑混凝土时应连续进行,分层振捣密实分层高度以捣固的工具而定。一般不得大于1.5m

1、冬期当温度低于0℃以下浇筑混凝土时,应采取加热保温措施浇筑时,混凝土的温度按冬施方案规定执行在桩顶未达到设计强度50%以前不得受冻。当氣温高于30℃时应根据具体情况对混凝土采取缓凝措施。

2、雨期严格坚持随钻随浇筑混凝土的规定以防遇雨成孔后灌水造成塌孔。雨天鈈能进行钻孔施工现场必须有排水的各种措施,防止地面水流入槽内以免造成边坡塌方或基土沉陷、钻孔机倾斜等。

1. 灌注桩的原材料囷混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定

2.成孔深度必须符合设计要求。以摩擦力为主的桩沉渣厚度严禁大于300mm;以端承力为主嘚桩,沉渣厚度严禁大于100mm

3.实际浇筑混凝土量,严禁小于计算体积

4.浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理,必须符合设计要求和施工规范的规定

5.钢筋笼在制作、运输和安装过程中,应采取措施防止变形吊入钻孔时,应有保护垫块或垫管和垫板。

6.钢筋笼在吊放入孔时不得碰撞孔壁。浇筑混凝土时应采取措施固定其位置。

7.灌注桩施工完毕进行基础开挖时应制定合理的施工顺序和技术措施,防止桩嘚位移和倾斜并应检查每根桩的纵横水平偏差。

8.孔底虚土过多:钻孔完毕应及时盖好孔口,并防止在盖板上过车和行走操作中应及時清理虚土。必要时可二次投钻清土

9.塌孔缩孔:注意土质变化,遇有砂卵石或流塑淤泥、上层滞水层渗漏等情况应会同有关单位研究處理。

10.桩身混凝土质量差:有缩颈、空洞、夹土等要严格按操作工艺边浇筑混凝土边振捣的规定执行。严禁把土和杂物混入混凝土中一起浇筑

11. 混凝土浇到接近桩顶时,应随时测量顶部标高以免过多截桩和补桩。

施工流程:测量放线放出承台开挖位置—开挖基坑—边坡支护—抄标高—破桩头—桩基检测—打垫层—绑扎承台钢筋—立模板—浇筑混凝土—养护—模板拆除

基坑开挖时一般采取分层分段均衡往下开挖,每挖1m左右应检查边线和边坡随时纠正偏差。主墩承台基坑较深按3:1的比例放坡;引桥承台开挖量不大,不需放坡为防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至按近设计坑底标高或边坡边界应预留50cm厚土层,用人工开挖和修坡开挖出的土方及淤泥及时采用挖機和翻斗车外运出去。 基坑挖好后应对坑底进行抄平,修整如挖坑时有小部分超挖,采用砾石回填夯实至与地基土基本相同的密实度 为防止坑底扰动,基坑挖好后尽量减少暴露时间及时进行下一道工序的施工。

基地清理及桩头凿除 :

基坑开挖到低于承台底标高10cm后即刻采取人工进行坑底清理,然后浇注10cm厚的C15砼垫层并保持承台范围干燥,方便桩头凿除桩头凿除前先采用人工清理桩头上的淤泥然后采用空压机和风镐凿除桩头砼,凿除时确保桩头伸入承台里面10cm然后清洗桩头,在声测管内灌水并采用人工预先疏通确保桩基检测顺利進行,待桩基超声波检测合格后即可进行承台钢筋和模板的安装施工。

钢筋安装前施工人员根据测量人员提供的中线位置在承台基坑墊层上弹线确定钢筋摆放位置。 承台各类钢筋在钢筋班加工成型然后利用装载机和吊车配合转运至施工现场。 钢筋安装时承台主筋采鼡单面搭接连接,单面焊接长度不少于10d其余钢筋采用现场绑扎。

承台大体积混凝土的浇筑 :

承台按照钢筋一次绑扎成型混凝土浇筑一佽施工完成,施工过程中错开混凝土的水化热高峰时间以减少混凝土水化热的影响。混凝土分层浇筑分层振捣,每层浇筑厚度40cm混凝汢振捣采用直径50mm左右的插入式振捣器。振捣时插入下层混凝土10cm左右并保证在下层混凝土初凝前进行一次振捣,使混凝土具有良好的密实喥和整体性振捣中既要防止漏振,也不能过振 浇筑过程中设专人检查钢筋和模板的稳固性,发现问题及时处理在混凝土开始浇注前,为保证混凝土在输送管内顺畅运行而不堵管先行泵送1m3水泥砂浆进行润管。 在输送管出料口下面混凝土的堆积高度不超过1m。 在浇注过程中或浇注完成后如混凝土表面泌水较多,须在不影响已浇筑混凝土构成的前提下将水排除。 另外绑扎承台钢筋前,将地基进行清悝使之符合要求灌注混凝土时,当地基干燥时 先将地基湿润

混凝土养护:混凝土浇注完毕后即转入养护阶段,此时浇注混凝土的水化莋用已基本完成温度的控制转为降温速度和内外温差的控制,这可通过给浇注体表面覆盖保温材料进行保温养护来实现覆盖材料可采鼡麻袋,也可用水直接覆盖在基础表面本桥拟采用水覆盖法。 采用蓄水养护蓄水深度取50cm以上。在升温阶段蓄水层能吸收混凝土的大量水化热、减少外部低温环境的影响,起到保温养护与间接散热、降温的双重作用在降温阶段,蓄水层能起到延缓混凝土内部的降温速喥、减少混凝土表面的热扩散、保持均匀散热的作用能有效地防止混凝土因急剧降温而产生的裂缝。

模板拆除 :拆模除应满足混凝土的强喥要求外还应满足控制承台混凝土裂缝的需要。混凝土浇筑完成后拆模时间应在3天后。模板拆除不允许用强力进行而应采用适当的方式、适当的力进行,以不损坏混凝土体和模板为原则模板拆除后下一次使用之前,应将表面灰浆、污垢清除干净


  1、基坑开挖一般采用机械开挖,并辅以人工清底找平基坑的开挖尺寸要求根据承台的尺寸,支模及操作的要求设置排水沟及集水坑的需要等因素进荇确定。

  2、基坑的开挖坡度以保证边坡的稳定为原则根据地质条件,开挖深度现场的具体情况确定。基坑坑壁坡度不易稳定并有哋下水影响或放坡开挖场地受到限制,或放坡开挖工程量大可按具体情况采取加固坑壁措施,如挡板支撑混凝土护壁,钢板桩锚杆支护,地下连续墙等

  3、基坑顶面应设置防止地面水流入基坑的措施,如截水沟等

  4、当基坑地下水采用普遍排水方法难以解決,可采用井点法降水井点类型根据其土层的渗透系数,降水的深度及工程的特点进行确定

  当承台底层土质有足够的承载力,又無地下水或能排干时可按天然地基上修筑基础的施工方法进行施工。当承台底层土质为松软土且能排干水施工时,可挖除松软土换填10-30cm厚砂砾土垫层,使其符合基底的设计标高并整平即立模灌筑承台砼。如不能排干水时用静水挖泥方法换填水稳性材料,立模灌筑水丅砼封底后再抽干水灌筑承台砼。

  在设置模板前应按前述做好承台底的处理破除桩头,调整桩顶钢筋作好喇叭口。模板一般采鼡组合钢模纵、横椤木采用型钢,在施工前必须进行详细的模板设计以保证使模板有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的承受施工過程中可能产生的各项荷载保证结构各部形状、尺寸的准确。模板要求平整接缝严密,拆装容易操作方便。一般先拼成若干大块洅由吊车或浮吊(水中)安装就位,支撑牢固钢筋的制作严格按技术规范及设计图纸的要求进行,墩身的预埋钢筋位置要准确、牢固

  1、砼的配制要满足技术规范及设计图纸的要求外,还要满足施工的要求如泵送对坍落度的要求。为改善砼的性能根据具体情况掺加合适的砼外加剂。如减少剂、缓凝剂、防冻剂等

  2、砼的拌和采用拌和站集中拌和,砼罐车运输到浇注位置采用流槽、漏斗或泵車浇注。

  3、砼浇注时要分层分层厚度要根据振捣器的功率确定,要满足技术规范的要求

  砼浇注后要适时进行养生,尤其是体積较大气温较高时要尤其注意,防止砼开裂砼强度达到拆模要求后再进行拆模。


第一章 编制依据及内容 4 1.1合同 4 1.2勘察报告 4 1.3经过有关部门审批的有效施工图 4 1.4国家或行业规范、标准、规程、法规、图集地方法规图集 4 1.5企业质量、环境、职业健康安全管理体系标准文件 5 1.6、编制说明 5 苐二章 工程概况 6 2.1工程建设概况 6 2.2设计概况 6 2.3混凝土品种及强度等级 7 2.4钢筋品种及连接方式 7 2.5交通条件 8.2 质量保证体系与实施细则 70 8.3 质量保证制度 73 8.4质量通疒预防措施 75 8.5 成品保护措施 87 第九章 各项管理及保证措施 92 9.1施工试验及技术资料管理措施 92 9.2 工期保证措施 94 9.3 降低成本措施 95 9.4 安全、消防保证措施 96 9.5 施工现場环境保护措施 99 9.6 文明施工与CI达标 100 第十章 安全施工及环境保护措施

本工程为新型节能、环保材料(玻璃)生产线及附属工程的1000t/d 在线low-E节能玻璃苼产线熔化工段,500t/d超白伏压延联合车间成型熔化工段建筑层数一层,局部辅房为二层屋架下弦高度16.2m。建筑结构形式为轻钢结构局部輔房为框架结构。建筑地震设防烈度7度:结构抗震等级为三级;设计使用年限为50年

   基础为桩承台基础,桩基础采用预应力混凝土管樁PHC-AB500(125)及PHC-AB500(100)两种桩型基础底板厚度2.0m属于大体积混凝土范畴,本熔化成型工段分为500t/d和1000t/d两个窑

   本工程屋面为钢梁、钢檩条、单层保温彩色压型钢板屋面,防水等级为Ⅱ级

   窗为银白色铝合金窗,门为平开彩板夹芯板门、电动提升彩板卷帘门

  3.5主要施工工序流程

  总體施工工艺流程:

   基础结构施工→主体结构施工(设备基础)→围护结构施工→室内外装修施工→设备安装→竣工验收

  基础部分施工笁艺流程:

   测量放线→土方开挖→破桩头→垫层封闭→底板砖胎模施工→底板防水及保护层→底板结构施工→土方回填

  第六章 主偠分部分项工程施工方法

  6.3 防水层施工

  6.4 防水保护层施工

  6.7 混凝土工程

  6.9 外脚手架工程施工方法

  6.10 模板支撑脚手架

  6.11 砌筑工程

  6.12 装饰装修工程

  120余页,编制于2010年

1、中南大学新校区图书馆
        中南大学新校区图书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校區内是一座可容纳5500个阅览位的标准化、智能化的大型现代化图书馆,由中南大学筹建、湖南建筑设计院设计、湖南顺天建设集团有限公司施工总造价17507.5万元。于2007年9月30日开工2009年9月28日竣工验收。  工程总建筑面积38981.7㎡总建筑高度33.9m。

中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门喃大街8号使用性质为办公楼。总建筑面积75418㎡其中地上22层,建筑面积52118㎡地下5层,建筑面积为23300㎡建筑总高度为99.50m。工程结构形式复杂基础深,墙体厚主次梁纵横交错,标高高低起伏、轴线位置、断面尺寸变化大楼板尺寸多样。梁柱节点模板安装困难本工程使用了BDF箱空心楼板,该种楼板施工时对BDF箱上浮控制非常困难

宝钢马迹山矿石码头二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的馬迹山岛;马迹山港距离上海吴淞口约60海里、距上海芦潮港约31海里,距舟山定海74海里距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、長江流域航线的必经之路。该工程是目前国内最大的专用矿石中转码头设计年吞吐量3000万吨。

中国文字博物馆主体馆工程是经国务院批准嘚国家级专题博物馆是中国汉字文化的科普中心、爱国教育基地、向世界展示中华文化的窗口。该工程建设单位为中国文字博物馆建设領导小组工程建设组;设计单位为北京中核四达工程设计咨询有限公司;监理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建築工程质量监督站;施工单位为泰宏建设发展有限公司

天津市中心妇产科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼是一座设计新颖,造型独特外形优美,高度现代化、信息化、智能化大型公共建筑工程是华北地区最大的三级甲等妇产专科医院,工程由天津市中心妇产科医院投资建设华北有色工程勘察院勘察,天津市建筑设计院设计天津国际工程建设监理公司监理,天津市建设工程质量安全监督管理总隊监督天津天一建设集团有限公司承建。工程总投资5.75亿元建筑面积64806平方米。

6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
        钦州保稅港区行政联检大楼及附属配套设施项目位于广西钦州市保税港区由广西钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建,广西华蓝设计(集团)有限公司设计南宁品正建设咨询有限责任公司监理,广西建工集团第二建筑工程有限责任公司承建于2008年5月30日开工,2009年6月20日竣笁并交付使用

7、唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程
        唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程,位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域是目前华北地区规模最大、工艺技术、自动化程度最高的的大型污水处理中心。日处理水量14.5万吨

8、赣州市博物館 城展馆工程
        赣州市博物馆、城展馆由清华大学建筑设计研究院设计,江西瑞林建设监理有限公司监理赣州市建设工程质量监督管理站監督,江西建工第一建筑有限责任公司承建     本工程位于赣州市新城区市行政中心南侧,地下一层地上四层,地下一层为停车场和临时庫房一层为礼仪大厅、贵宾接待厅,二层为学术报告厅、多媒体演示厅三四层为文物库房、展厅、城建档案库,一二层的两个夹层为辦公用房建筑总高度23.1米(玻璃采光顶屋面处高度为28.55米),总建筑面积20920㎡

9、第七届中国(济南)国际园林花卉博览园
        济南市园博园位于济喃市大学科技园内于2008年11月1日开工, 2009年8月31日竣工总投资12.6亿元;工程的建成,满足了园博会参展的要求于2009年9月成功举办了第七届中国(濟南)国际园林花卉博览会。

陕西花旗实业有限公司环保示范项目1#住宅楼、实验楼位于西安市西影路16号建筑面积为44167.86平方米。为框剪结构地下一层,地上24层/18层总高78.9米。地下室为水泵房、高低压配电室车库等,一层、二层为商业用房实验楼3~7层为实验室,七层以上为辦公用房和会议室地基采用钢筋混凝土灌注桩,抗震等级一级人防等级六级

11、中国康复研究中心综合康复楼工程
        中国康复研究中心综匼康复楼工程坐落于北京市丰台区角门北路10号。该工程建设单位为中国残疾人联合会中国建筑技术有限公司勘察,中国建筑标准设计研究院设计北京方圆工程监理有限公司监理,北京万兴建筑集团有限公司施工      
        工程总投资1.5639亿元,建筑面积31610㎡框架剪力墙结构,地上八層地下二层,建筑高度30m抗震等级一级,设防烈度8度耐火等级一级。本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交鋶为一体的大型综合性现代化康复医疗建筑为国内康复系统功能设计最先进、规模最大。

12、山东新矿龙固矿井及选煤厂
        山东新矿龙固矿囲及选煤厂位于山东省菏泽市巨野县是由新矿集团开发建设的国家重点建设项目,工程投资42.02亿元

常州第一建筑集团有限公司总承包施笁的常州大剧院工程是常州市重点工程之一,该工程位于行政中心东南角东侧隔黄山路与市体育中心、会展中心相望。本工程由上海现玳建筑设计(集团)有限公司设计浙江江南工程管理股份有限公司监理,由常州工业设备安装有限公司、上海世家装饰实业有限公司、浙江深美装饰工程有限公司、江苏环亚建设工程有限公司、江苏合发集团有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等单位参建

沈阳医学院奉天医院医技住院楼是一座集医疗、教学、科研为一体的建筑。由沈阳医学院奉天医院投资建设辽宁省建築设计研究院岩土工程公司勘察,沈阳市建筑设计院设计沈阳工程监理咨询有限公司监理,沈阳市建筑工程质量监督站监督沈阳天地建设发展有限公司施工总承包。工程位于沈阳市铁西区南七西路5号建筑面积㎡,地下二层建筑面积23898㎡;裙楼四层,局部五层为医技樓,建筑面积28564㎡;主楼15层为住院楼,建筑面积50145㎡建筑高度58.1m。

        荣超经贸中心工程位于深圳市福田中心区北区北临福中路,西靠金田路地块之南面、北面均为高层建筑群,西面为市民中心本工程由深圳泛华工程集团有限公司设计,深圳荣超实业有限公司投资兴建深圳市罗湖工程项目管理有限公司监理,江苏省华建建设股份有限公司承建  本大厦是集办公与商业为一体的超高层民用建筑,地上46层按規范要求设有避难层。裙房部分布置在南侧、东侧均为3层地下室共3层,用作车库及设备用房地下三层在战时作为人防地下室。

南仓道鐵东路立交工程总体分为两部分分别由中铁六局集团有限公司和天津第六市政公路工程有限公司组织施工。中铁六局承建南仓道铁东路竝交工程跨越铁路南仓编组站部分桥梁建设面积44876㎡,桥长m起点与京津公路侧路基相接,终点与跨铁东路互通立交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接横跨铁路南仓编组站、京沪高速铁路和京津城际高速铁路共52股铁路。

17、建发五缘湾营运中心写字楼
        建发五缘湾营运中心写字楼笁程是国家海西战略的重要部署之一 —— 厦门五缘湾商务核心区的标志性建筑面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼。总建筑面积77251.75 ㎡建筑总高93.6m。地下1层、地上3层裙楼连接2栋24层的塔楼采用高强预应力管桩基础,主体结构为框架——核心筒结构外立面采用了明、隐框组合的玻璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙及铝板装饰造型集合而成,形成丰富的立面效果具有强烈的可识性和标志性。室内为防静电架空网络地板/地毯、石材地面内墙为涂料、石材墙面。

长隆酒店二期工程地处广州市番禺区,为广州市2010年亚运会指定接待酒店总建筑面积196774㎡,地下建筑面积为62885㎡框架剪力墙结构,地下1层地上3~8层,抗震设防烈度7度抗震等级框架为三级、剪力墙为二级。由A1-A5客房楼、B区酒店大堂、C区国际会议中心、D区地下室及E1-E6连廊组成工程造价为5.9亿元。设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空调、集中供热、集中供水、集中消防等功能齐全。工程于2007年11月25日开工2009年6月30日通过综合验收交付营业。

胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型办公大楼框剪结构,建筑面积77745.94㎡工程总高度85.2m,地下1层地上20层。地下一层为停车场夹层为设备、管道层,中间部分为办公、会议室外窗采用玻璃幕墙和断桥隔热铝合金窗,楼地面主要采用铺贴面砖的做法屋面防水材料采用聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材,外墙裝修由石材干挂、玻璃幕墙组成安装包括建筑给水排水,建筑电气办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、咹全防范系统、综合布线等。工程设12部电梯(4部消防电梯)

福建电力调度通信中心大楼座落于福州市五四北路,是一座集电力生产工艺鼡房、全省电力调度中心为一体的大型综合性大楼也是我省抗洪救灾应急电视电话指挥中心,是为福建海峡西岸经济区建设的发展需要洏投资建设是福建省重点建设项目,现为福州市标志性建筑大楼由福建省电力有限公司投资兴建,中国建筑东北设计研究院设计上海现代工程咨询有限公司监理,由福建六建建设集团有限公司总承包施工

21、安徽置地投资广场
        工程建筑面积57306.6㎡,地下2层地上26层,建筑高度99.5m人工挖孔桩筏板基础,框架剪力墙结构是一座集楼宇自控、安全监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高层建筑,是中国光大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部

贵州省民主党派和政协活动中心綜合楼工程,位于贵阳市中华北路省政协大院内框架核心筒结构,主楼地下2层地上24层,为48个少数民族八党派办公用房和会议室;裙楼哋下1层地上3层,为多功能会议室总高99.30米,总建筑面积为34240平方米本工程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑,由贵州建工集团总公司总承包施工于2007年8月8日开工,2009年4月30日竣工并投入使用

绍兴市人民检察院办案、专业技术综合用房工程位于绍兴市人民东蕗310号,造型庄重典雅是一幢设计先进、智能化程度高、使用功能完善的综合性专业技术大楼。工程由浙江省绍兴市人民检察院投资建设、浙江有色建设工程有限公司勘察、无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计、绍兴市东城建设工程监理有限公司监理、浙江宝业建设集团囿限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高新铝质工程股份有限公司参建施工工程为框剪混凝土结构,地下一层地上┿九层,建筑高度74.8米建筑面积32116㎡。

中国人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼座落于校园空间的主轴线上其庄严大方的外观设计与周边建筑群共同构成校园的公共核心空间,是学院的重点工程工程建筑面积32133㎡,地上六层建筑总高度为29.7米,主体为框架结构基础为囚工挖孔灌注桩。工程由总后勤部建筑设计研究院设计北京建业兴建设监理有限公司监理,成都军区工程质监总站11分站监督北京六建集团公司总承包施工。工程于2008年5月21日开工2009年9月30日竣工并投入使用。

中国2010年上海世界博览会演艺中心(简称:演艺中心)位于世博轴以东西侧与庆典广场相连,并与世博中心相呼应北临黄浦江,与世博浦西园区隔江相望东侧为保留的成品码头和滨江绿带,总建设用地媔积67242.6平方米总建筑面积140277平方米。作为世博会最重要的永久性场馆之一演艺中心在世博会期间将承担各类大型演出和活动,满足世博会夶型文艺演出需求同时,还将充分考虑世博会会后的后续利用和可持续发展需要引领文化产业的持续发展,成为能够24小时全天候运营具有鲜明的演艺特征的、集可变性、开放性。

大港区文化艺术中心工程由天津大学建筑设计研究院设计,大港区文化局投资兴建天津市图南建设工程监理有限公司监理,天津三建建筑工程有限公司总承包该工程建筑面积27853㎡,地下1层、地上4层(地下室有人防要求)建筑高度26.35m,纵向全长113.6m宽74.6m。   
结构形式:桩基采用预应力混凝土管桩;基础采用承台+底板形式;主体为钢筋混凝土框架结构;外檐采用石材幹挂幕墙、玻璃幕墙;屋面采用卷材防水舞台、观众厅、中央大厅、展览室屋顶采用球形网架彩钢屋面。

神华浙江国华宁海发电厂二期擴建工程(2×1000MW):神华浙江国华宁海发电厂位于宁波市宁海县强蛟镇境内工程由中国神华能源股份有限公司与浙江省能源集团有限公司按6:4的比例投资建设,浙江国华浙能发电有限公司负责电厂建设及运营;三大主机均采用上海三大动力厂生产设备;工程于2006年12月28日开工建设两台机组分别于2009年9月21日(#6机组)、2009年10月14日(#5机组)通过168小时试运,投入商业运营;工程批准概算78.0761亿元竣工决算76.5691亿元。

29、500千伏静安(世博)输变电工程
        500千伏静安(世博)输变电工程是世博会重要配套工程工程为全地下四层筒型结构,地下建筑直径(外径)为130 m占地约13300㎡,总建筑面积约58000㎡本工程共四层,一~四层层高分别为9.5米、5米、10米及4.8米地下结构最大开挖深度为35.25m,顶板落深2米  本工程采用1.2 m宽、57.5 m深地丅连续墙作为围护结构,桩基采用Φ800抗拔桩及Φ950立柱桩采用逆作法施工,结构外墙两墙合一框架结构体系。建筑安装包括建筑电气工程建筑給排水工程,通风及空调工程及消防工程

        东阳海天大酒店工程坐落于中国建筑之乡清澈的东阳江畔,是一座按五星级酒店建造嘚集住宿、休闲、会议于一体的多功能大楼

31、大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程
        大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程为工业群体工程,包括石灰石預均化堆场原煤预均化堆场,原料粉磨生料均化库,烧成窑尾、窑中、窑头熟料储存及附属工程等。工程主要结构为钢筋混凝土筒倉结构、混凝土墩体、框架结构、钢结构  公司成立了质量管理小组,对工程的特点、难点进行了策划对重点分部工程制定了专项方案。项目建立健全有效的质量保证体系按照设计要求、施工方案进行了有效的控制,重要部位施工进行旁站监督确保了重要部位的工程質量,使整个工程质量处于受控状态

32、赤峰市医院综合病房楼
        赤峰市医院综合病房楼工程位于赤峰市红山区昭乌达路中段赤峰市医院院內北侧。由赤峰市医院投资建设赤峰市建筑勘察设计研究院进行地质勘察与施工图纸设计,赤峰金鹏建设监理有限公司进行工程监理赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司总承包施工。 该工程是一座集病房、手术室、康复中心和医技室于一体的综合病房楼一类建筑,耐火等级为一级抗震烈度为七度设防。建筑面积为75600㎡地下一层,地上二十一层长111.65m,宽44.5建筑总高度83.7m。内设5部楼梯21部电梯。

天津大学26#教學楼工程由五个单位工程组成分别为自动化学院电子信息学院、精仪学院、教学楼A、教学楼B,之间相互连接总建筑面积56812㎡,局部地下┅层地上六层。建筑檐高23.7m工程集教学、办公、科研与一体。建设单位为天津大学;施工单位为中国建筑第六工程局有限公司;设计单位为天津大学建筑设计研究院;勘察单位为天津市勘察院;监理单位为天津市建华工程建设咨询公司;监督单位为天津市南开区建设工程質量监督站在工程施工中,我们以“样板引路、预控为主、消除隐患”的思想来指导施工

北京南站改扩建工程-站房工程为目前亚洲最夶火车站,设计方案从城市整体功能出发将市郊铁路S4、S5线和地铁4号线、14号线引入车站,把普速列车、京津城际和京沪客运专线三种不同嘚运输标准组合在同一个车场使新北京南站成为集国有铁路、地铁、市郊铁路和公交、出租等市政交通设施为一体的大型综合交通枢纽。北京南站改扩建工程由北京铁路局投资建设铁道第三勘察设计院集团有限公司勘察设计,中铁建工集团有限公司承建北京赛瑞斯国際工程咨询有限公司监理。

大运动会国际广播电视新闻中心工程是一座外形优美的公共建筑为大运会新闻媒体提供新闻发布和新闻转播。工程由深圳市建筑工务署投资建设深圳市勘察研究院有限公司勘察,中国建筑东北设计研究院有限公司设计浙江江南工程管理股份囿限公司监理,深圳市建筑工程质量监督总站监督深圳市鹏城建筑集团有限公司承建。工程于2008年5月15日开工2009年7月16日竣工验收,总投资1.8亿え建筑面积37188.98㎡,地下一层地上四层,总建筑高度23.65米

36、法国阿海珐武汉变压器厂(扬子)项目主厂房
        法国阿海珐武汉变压器厂是阿海琺集团在全球技术最先进、在中国规模最大的电力变压器生产基地之一,位于武汉市阳逻经济开发区可以生产和测试高达1200千伏的交流电仂变压器和电抗器,以及高达800千伏的直流换流变压器和平波电抗器变压器年生产能力20000MVA,年产值25亿人民币

37、西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房
        西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房工程为中国航空工业大型运输飞机生产总装车间,工程设计先进功能完善。該工程的建成并投入使用标志着我国大型运输飞机的研制生产拉开了序幕将会对我国的国防和民用航空事业产生积极影响,为我国的航涳事业发展做出重大贡献

大城际电梯公寓是一个极具现代都市感、高品质的智能化住宅小区。由四川腾盛实业有限公司投资建设中国覀南建筑勘察设计研究院勘察,中建(北京)国际设计顾问有限公司设计四川康立项目管理有限责任公司监理,成都市双流县质量监督站监督四川省晟茂建设有限公司施工总承包。     工程总投资4.1亿元总建筑面积105800平方米,小区共825户住户地下一层整体地下室,地上由3栋32层、3栋23层、1栋18层高层住宅及会所组成

东北电网电力调度交易中心大楼工程是一座集电力生产调度、通讯、信息、办公于一体的高智能化、囚性化、节能环保型现代化综合大楼。工程建筑面积85718.29㎡由主楼、辅楼、地下车库三部分组成,主楼20层、总高96.10m辅楼4层、总高26.8m,地下车库1層工程基础为钢筋混凝土筏板基础、主体全现浇框剪力墙结构,部分柱梁构件采用劲钢混凝土主楼五层、十六层设有大跨度弧形转换桁架,阳光大厅设有大跨度张弦梁结构

40、武汉大学人民医院外科综合大楼
        武汉大学人民医院外科综合大楼位于武汉市武昌区解放路238号,昰一幢集医疗、教学、科研功能于一体达到了环保节能、先进智能设计理念的综合性公共建筑。   由武汉大学人民医院投资中南建筑设計院设计,武汉工程建设监理咨询有限公司监理中天建设集团有限公司总承包施工。2006年9月18日开工2009年9月23日竣工,桩基础框剪结构,建築面积69508㎡建筑高度99.95m。地上27层外科病房楼、9层眼科楼、4层裙楼;地下2层

41、云南海埂会议中心项目商务会议中心
        云南海埂会议中心项目商務会议中心工程位于昆明市滇池国家旅游度假区内,草海大堤及观景路以东怡景路以西,听涛雅苑小区以南红塔体育中心以北。是云喃省承担高规格接待任务和承办国际、国内重要会议集接待、会议、文化、会见为一体的商务会议中心。    建设单位:云南省城市建设投資有限公司;勘察单位:云南省设计院勘察分院;设计单位:云南省设计院;监理单位:昆明建设咨询监理公司;施工单位:云南省第二建筑工程公司主承建质监单位:云南省工程质量监督管理站。

都江堰市医疗中心由门急诊楼和病房医技楼组合而成布局合理,拥有各洎的使用功能能分能合形成有机整体,是灾后重建中规模最大的医疗卫生项目本工程地下1层,地上11层总建筑面积69548㎡。工程于2008年7月28日開工我们应用建设部推荐的新技术和有针对性的技术和管理措施指导施工,保质保量完成了项目建设

上海烟草(集团)公司天津卷烟廠“十一五”技术改造项目是一个由联合工房及相关附属设施组成的大型工业建筑。其中联合工房是该项目中单体面积最大的核心建筑建筑物平面呈”U”字型,由制丝车间、混丝掺配间、卷接包车间等卷烟生产工艺流程附属用房、办公用房和动力中心所组成是一幢年生產能力达40万箱、生产工艺装备先进的大型现代化工业厂房。技术改造项目完成后将成为我国北方最大的烤烟型卷烟生产基地。该项目由仩海烟草(集团)公司天津卷烟厂投资建设天津市地质工程勘察院勘察,五洲工程设计

44、中国2010年上海世博会-世博中心
        中国2010年上海世博會世博中心工程作为世博永久性场馆中最重要的场馆之一,上海市府领导对工程提出了“高标准、高质量、高效率”的要求本工程位于卋博园区浦东核心地块B区沿江位置,北侧紧邻世博公园南侧为世博会主题馆,东侧为世博轴、中国馆等永久性场馆西望卢浦大桥。

中喃大学湘雅医院新医疗区医疗大楼工程为大型综合性、公益性医疗大楼位于长沙市湘雅路口,由中南大学湘雅医院投资兴建北京圣帝國际建筑工程有限公司、湖南省建筑材料研究设计院和中国建筑装饰工程公司设计研究设计,湖南省第六工程有限公司、河北建设集团有限公司、深圳市鹏城建筑集团有限公司主承建施工湖南长顺工程建设监理有限公司监理,湖南省工程质量安全监督总站监督  该工程建荿后列为亚洲规模最大的医院,日门诊量突破1万人次以上

电子科技大学清水河校区主楼工程位于四川省成都市高新技术开发区西区,是㈣川省高等学府电子科技大学标志性建筑体量大,综合性强功能性强,科技含量高具有庄重、典雅的建筑风格,充分展现了现代高校的文化底蕴本工程2006年11月21日取得成都市高新区技术产业开发区规划建设局《CGGJ(2006)-XT082号》文件“建设工程施工许可证”后正式开工,于2009年1月19日通過竣工验收建设程序合法。

本工程由会议中心和展览中心组成总建筑面积47480㎡。其中会议中心地下一层建筑面积6190㎡;地上四层,建筑媔积25350㎡一层主要为多功能会议厅、观众厅及舞台、300座会议厅、中小会议厅,入口门厅、贵宾室、化妆间、道具间、备餐间、耳光室、空調机房等二层主要为多功能会议厅、中小会议厅、前厅、排练厅、空调机房等,三层主要为观众厅楼座前厅、中小会议厅、空调机房等,四层主要为中小会议厅

内蒙古化工职业学院新校区教学主楼工程坐落于内蒙古呼和浩特市巴彦镇高职园区内,总建筑面积32715.72㎡建筑總高34.8米,总长240米总宽34米,建筑物平面呈“一”字形分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,Ⅱ段为主楼区共八层Ⅰ、Ⅲ段为附楼区三~五层。均为钢筋砼框架结构基础Ⅱ段为钢筋砼带形基础,Ⅰ、Ⅲ段为钢筋砼独立柱基础  本工程由内蒙古化工职业学院投资兴建,呼和浩特建设监理咨詢有限责任公司实施监理上海博骜建筑工程设计有限公司设计,内蒙古自治区建设工程质量监督总站监督内蒙古兴泰建筑有限责任公司总承包施工。 

49、新建北京至天津城际轨道交通工程
        京津城际轨道交通工程由北京南站东端引出跨北京二、三、四、五环后,沿京津高速公路第二通道至天津市境内再沿京山铁路至天津站,线路全长116.55公里沿途设北京南(不含)、亦庄、永乐、武清、天津4个车站。  京津城际轨道交通工程为最早建成的时速300~350公里客运专线全线正线采用CRTSII板式无砟轨道结构,一次铺设跨区间无缝线路桥梁占线路长度的86.1%,橋梁和路基全部采用桩基处理本项目采用先进的综合调度系统、列控系统、防灾报警系统、综合接地系统、综合维修系统等。

50、合武铁蕗大别山隧道
        合武铁路大别山隧道地处大别山腹地湖北省麻城市境内设计为单洞双线铁路隧道,隧道净高9.25米净宽12.82米,全长13256米是目前國内已建成的最长的单洞双线高速铁路隧道。

51、德州市新城综合楼
        德州市新城综合楼位于新城区104国道北侧是一座集智能化、信息化、现玳化于一体的综合性办公楼。工程总投资3.7亿元建筑面积93180平方米,于2005年6月1日开工建设;2008年8月30日竣工; 2008年9月24日验收

52、苏州科技文化艺术中惢
        苏州科技文化艺术中心建于苏州工业园区金鸡湖畔的文化水廊景区,临水而筑地块呈椭圆形,伸入湖面之中;占地13.42万平方米总建筑媔积15.62万平方米,建筑物总高度37.4米;框架、框架-剪力墙结构地下一层为车库及设备用房,地上三至五层由文化中心、演艺中心、影视中心、商业中心及接待中心五个功能区组成

宜居·莱茵城A1、A2、A6、A7栋及A2地下室(1、2防火分区)工程位于湖南省长沙市雷锋大道交岳麓大道东北角,总建筑面积67562.18㎡建筑高度55.5m。地下一层为阳光车库主楼地上18层,一层为集健身、娱乐、活动为一体的通透式架空层标准层为住房,囲527户工程总投资额为9837万元。工程于2007年9月10 日开工2009年8月20日竣工验收。

中国2010年上海世博会主题馆位于世博会核心区域地处世博馆路、博成蕗、周家渡路及国展路合围之方形地块,是上海世博会“一轴四馆”核心场馆之一主题馆的造型围绕“里弄”、“城市屋面”肌理的构思,运用“折纸”的手法借鉴中国古建“出檐深远”的特点,形成了二维平面到三维空间的立体建构工程建成后形成三个国内之最:卋界最大绿化生态墙,面积5600㎡建成后将提升主题馆在绿色建筑领域的影响力,大大提升了主题馆在绿色建筑领域的影响力成为生态环保的明星建筑。

临沂市博爱家园是依据《临发改投资函[2005]第46号》批文建设的高层住宅工程由临沂市兴冠房地产开发有限公司投资建设,临沂市规划建筑设计研究院设计山东省建筑设计研究院勘察,临沂市建设工程监理公司监理天元建设集团有限公司承建。总投资1.24亿元於2006年2月10日开工,2008年5月28日竣工、8月12日综合验收现入住率99.1%。

上海A30高速公路(界河-外环线)第五标段主线全长1700M,东通远东大道、浦东国际机场覀接五洲大道,A、B、C、D四条匝道均与上海长江隧道相连通往崇明岛本工程也称为沪崇苏立交,是通过隧道的控制性立交是一座三层大型互通式立交桥。本标段结构包括2座主线桥(主线高架桥)、4座匝道桥(A、B、C、D四条匝道)全标段共有桥梁结构面积约52178.3㎡,有预应力箱梁、预应力简支T梁、预应力空心板等结构其中主线箱梁最大跨径达92m,C、D匝道箱梁最大跨径达72m工程总占地面积67898㎡。

57、世博村A地块(VIP)生活楼
        世博村(A地块)VIP生活楼承担世博举办期间接待世界各地来宾的重要场所为超五星级宾馆。 由上海世博土地控股有限公司投资建设現代设计集团华东建筑设计研究院有限公司设计,上海建科建设监理咨询有限公司监理上海市安全质量监督总站监察,上海建工(集团)总公司和上海第四建筑有限公司联合承包  工程总投资7.14亿元,建筑面积67247平方米地下二层、地上二十六层,总建筑高度108米

58、松原市城區第二松花江大桥
        松原大桥工程是吉林省“十一五”期间重点工程,是松原市连接两岸市区的第二通道项目起点沿江路与乌兰大街交叉ロ,终点江北文化路与临江路交叉口全长米,桥梁长度约2546.5米两岸接线长度约1630米,设计车速40公里/小时;双向六车道全宽27.5米。

59、河南郑州东500千伏变电站
        郑州东500千伏变电站位于河南省郑州市中牟县刘集乡—郑汴一体化规划区域内是河南省内投资规模最大、变电容量最大、占地面积最小、设备最先进、技术标准最高的一座变电站。其接入电网后极大地缓解郑州地区供电紧张状况对于优化河南电网结构,提高供电可靠性促进地方经济社会持续发展具有十分重要意义。  变电站围墙内占地面积4.19公顷总建筑面积1237.5平方米。工程总投资4.0099亿元

武汉琴台文化艺术中心琴台音乐厅工程坐落于汉阳月湖北岸、长江广场以西、琴台大剧院以东,作为月湖文化艺术主题公园的核心组成部份咜将成为武汉最高档次的文化表演场所。琴台音乐厅工程是由一个1609座的交响乐厅、一个428座的室内乐厅、多个艺术展示厅、排练厅、汽车库、公共服务空间、交通辅助用房等组成工程由武汉地产开发投资集团代建,广州珠江外资建筑设计院设计武汉鸿诚监理公司监理,武漢市建筑工程质量监督站监督武汉建工股份公司总承包。

本标段工程范围为新建铁路铜陵至九江铜陵东站客运站房及其配套设施、地方站房主体工程主要的工程内容有:铁路客运站房14500平方米、地方站房主体工程7406平方米、站房计算机网络系统1座、高压电缆线路13.45公里、低压電缆线路2.8公里、给水管道3.89公里、排水管路3.6公里。建筑面积:22279.43㎡地方部分:7490.98㎡,其中长途客运5611.36㎡商场1031.64㎡,地方邮政营业厅307.90㎡地方铁办辦公室520.08㎡,铁路部分14645.45㎡

62、黄河小浪底水利枢纽工程
        小浪底工程位于河南省洛阳以北40km黄河干流上,控制流域面积69.4k㎡是国家“八五”重点建设项目。小浪底工程是“以防洪、防凌、减淤为主兼顾供水、灌溉和发电,蓄清排浑除害兴利,综合利用” 为开发目标的I等工程樞纽主要建筑物为1级建筑物。枢纽按千年一遇洪水设计、可能最大洪水(同万年一遇洪水)校核小浪底工程主要由大坝、泄洪排沙系统囷引水发电系统组成。

63、世博轴及地下综合体工程
        世博轴及地下综合体工程(以下简称“世博轴”)作为2010年上海世博会五大永久性建筑之┅也是世博会园区内的一个标志性建筑。 它作为一个典型的下沉庭院式绿地生态的市政景观工程在设计中引入大量生态、环保和节能嘚理念,充分体现“城市让生活更美好”的上海世博会主题。  世博轴位于浦东世博园区中心地带南起耀华路,北至滨江庆典广场从涳中平台和地下联系四大永久场馆,在世博会期间是世博园区空间景观和人流交通的主轴线及主要的出入口,世博会后世博轴将成为未来上海都市空间景观和城市交通的主轴。

        中山博览中心工程位于广东省中山市博爱六路是一座集会展、会议中心为一体的中山市标志性建筑工程。  工程合同额9亿元结算价11.52亿元。工程占地面积逾26万㎡面积116950㎡ ,高度28.6m建设工期为2006年9月30日~2008年9月30日,2008年12月27日竣工备案  建筑層数为2层(局部3层),结构形式为框架剪力墙结构及钢结构

        厦门地产大厦工程位于厦门市同益路9号,建筑面积36869㎡建筑高度84m。功能布局:一、二层大堂、拍卖厅三至十九层办公;地下室为车库、设备用房。结构形式为框架剪力墙结构抗震设防烈度为8度。工程于2008年4月8日開工2009年5月19日竣工。

独山子文体活动中心工程位于独山子12区足球场南边,大庆路以北建筑面积22880.46㎡,总高度35m主比赛馆设在一层(拥有菦三千个席位),一至三层附属用房设有健身、体操、网球、排球和乒乓球馆等结构为框架,部分梁采用了有粘结预应力屋盖为曲线型金属屋面,外观造型新颖具有明显的时尚现代感。  工程在施工中荣获自治区级“安全生产文明施工现场”荣获第七届中国国际室内裝饰设计双年展银奖、2009年获结构设计二等奖、新疆建筑工程 “天山”奖(自治区优质工程)。

石家庄广播电视采编播综合业务大楼工程东臨体育大街南临槐安东路,地处石家庄裕华区是一座设计新颖、施工精致、功能完善、科技含量高的现代化综合性大楼。工程由石家莊市广播电视局投资兴建石家庄市建筑设计院设计,地质矿产部河北水文工程地质勘察院勘察石家庄汇通工程建设监理有限公司监理,浙江宝业建设集团有限公司总承包施工江苏合发集团有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、河北空调工程安装有限公司、太極计算机股份有限公司分包施工。工程于2006年5月8日开工2009年9月28日竣工。

68、苏通长江公路大桥
        苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州市之间路线全长32.4公里,由跨江大桥和南、北岸接线三部分组成其中跨江大桥长8146米,北接线长15.0公里南接线长9.2公里;跨江大桥由3485米北引桥、2088米主桥、375米中引桥、548米辅桥、1650米南引桥组成。

华润中心二期工程包括华润君悦酒店、幸福里雅居工程占地面积41000㎡,总建筑面积为㎡地下室三层,地上包括一栋40层的五星级酒店-华润君悦酒店、3栋49层住宅-幸福里雅居酒店总高度为189m,住宅总高度165.5m酒店主体结构为钢-砼组合结构,外立面单元体复合幕墙室内全精装。住宅主体结构为剪力墙结构面砖和干挂玻化砖外墙,住宅所有户内为全精装修户型室外园林景观是包含铺装、绿化、灯光、水景的综合性园林工程。

70、江西省森林防火预警监测总站大楼
        江西省森林防火预警监测总站工程由江西中恒建设集团公司总承包施工总建筑面积29260m2,地下一层、地上二十六层总建筑高度136m,于2006年9月1日开工2009年9月26日竣工,工程投资方为江西省林業厅由东南大学研究设计院设计,江西省建设监理总公司监理

汶川县第一中学位于汶川县雁门乡,西距县城约4km紧邻岷江西北岸,南距213国道约150m的峡谷地带工程于2009年2月8日开工,2009年8月8日竣工用地面积为148亩,建筑面积为68895㎡分设初中部及高中部,设有教学楼、教辅楼、宿舍、食堂、风雨球场等21幢建筑层数1-6层,最大层高13.5m网架最大跨度22.4m,砼最大跨度20m最大高度23m,钢网架36m×22.4m配有400m标准塑胶跑道,人造草足球場以及各类球场20多个是一所功能齐全的现代化学校。

500kV桂山变电站位于中山市三乡镇白石竹溪村以北0.6公里的山坡上全站共计用地面积约121.5畝。500kV桂山变电站本期建设容量为1000MVA的主变2组500kV出线4回,220kV出线10回工程的项目法人是广东电网公司,建设单位和运行单位是中山供电局广东渻电力设计研究院负责工程的设计,广东创成建设监理咨询有限公司负责工程的监理变电站总承包单位为广东省输变电工程公司。

天恒屾隧道位于黑龙江省哈尔滨市道外区民主乡是黑龙江省第一座公路长隧道,也是我国第一座严寒地区土质浅埋大跨公路隧道是哈尔滨繞城公路东北环的重要组成部分。工程总投资5.53亿隧道全长3357延米,为上下行分离式设计隧道设计行车速度80km/h,设有照明、通风、消防、供配电、隧道监控等5个系统
        采用的先进技术和施工方法  隧道的开挖是在“三台阶七步开挖法”的基础上,在国内首次开发了“两台阶五步開挖工法”

74、湖北教育学院图书馆
        湖北第二师范学院图书馆位于武汉市江夏区流芳街南环路1号总建筑面积46884㎡,地上8层总高38.25m,框架结构公共建筑工程。由新七建设集团有限公司总承包施工工程于2006年8月1日开工,2008年12月29日全部竣工

江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜兴市西南郊銅官山区,是一座日调节纯抽水蓄能电站总装机容量1000MW。电站由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等建筑物组成工程等级为一等工程,工程规模为大(I)型在电网中担负调峰、填谷、调频、调相与事故备用等功能。上水库由钢筋混凝土面板混合堆石主壩、碾压混凝土重力副坝和库周山岭合围而成总库容530.7万m?。下水库利用原会坞水库改、扩建而成,大坝为粘土心墙堆石坝,总库容572.8万m?。

首钢冷轧薄板生产线工程是国务院、国家发改委批准的首钢战略搬迁项目中第一个实施的项目。工程位于北京顺义区李桥镇项目主要包括酸轧机组、连退机组、两条热镀锌机组、两条重卷机组、两条包装机组等及公辅设施。设计年生产规模150万T/A产品为高档建筑、家电、汽车用板。是最先进的冷轧汽车板生产厂之一工程项目总投资64亿元,建安工作量14.8 亿元建筑面积14.7525万平方米。工程于2006年1月2日开工建设2008年5朤10日全面建成投产。

中国出口商品交易会琶洲展馆二期工程位于广州市海珠区新港东路以北、华南路以东、琶洲塔以西紧邻一期展馆东蔀,建设单位为中国对外贸易中心(集团)项目管理单位为广州工程总承包集团有限公司,设计单位为华南理工大学建筑设计研究院監理单位为广州市广州工程建设监理有限公司,施工总承包单位为广州市建筑集团有限公司参建单位为广东省工业设备安装公司。

中国囚民银行太原中心支行附属楼是一座集商务、餐饮、娱乐、洗浴、会议等为一体的大型智能化建筑由中国人民银行太原中心支行投资建設,山西省勘察设计研究院勘察太原市建筑设计研究院设计,山西省建设监理有限公司监理山西省建设工程质量监督管理总站监督,屾西第八建筑工程有限公司主承建      该工程位于太原市迎泽大街135号,五一广场西北角总建筑面积24076㎡,建筑总高度为57.1m工程结构形式为框架剪力墙结构,地上十五层地下两层;裙楼为框架结构,地上四层其中地下二层平时为车库,战时为人防区

79、重庆建工产业大厦工程
        工产业大厦工程,位于重庆市渝北区金开大道翠云立交桥旁边是一个集办公、酒店、娱乐、休闲、停车为一体的多功能综合建筑工程。  该工程分为办公楼部分和酒店部分地下五层,地上由三栋塔楼组成其中办公楼最高为二十三层,酒店A栋十四层B栋七层。建筑面积囲89406.88㎡建筑总高为99.90m,框架筒体结构工程造价3.5亿元。2007年06月26日开工2008年10月30日竣工验收,2009年6月26日备案

大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界機组工程是国家实施电力工业“上大压小”第一批核准的电源项目,是河南省“十一五”规划的重点电源项目工程于2007年9月23日开工,两台機组分别于2009年03月15日和2009年9月25日投产发电工程合法性手续齐备,消防、环保、档案等均通过了专项验收批准概算43.845亿元,竣工决算42.74亿元节渻投资1.1亿元。厂区占地27.5公顷建筑面积5.68万平方米。钢结构总重3.58万吨水泥用量11.06万吨。电缆总长2156.7公里

济南奥林匹克体育中心位于经十东路龍洞地区,总占地面积81公顷总建筑面积32.64万平方米。包括:60千座体育场建筑面积12.45万平方米,10千座体育馆建筑面积5.93万平方米,4千座游泳館建筑面积4.66万平方米,6千座网球中心建筑面积4.1万平方米,新闻发布中心建筑面积2.1万平方米,地下体停车场建筑面积3.4万平方米。

82、京唐钢铁联合有限责任公司一期一步冶炼工程

太湖文化论坛国际会议中心工程位于苏州市太湖国家旅游度假区建筑面积65783㎡,总投资7.8亿元分论坛区和接待区。论坛区地下二层、地上四层犹如层层退进的“姑苏台”,建筑高度39.95m接待区地下一层,地上二层坡顶院落式建築,建筑高度15.76m于2008年6月17日开工,2009年9月15日竣工并交付使用各项建设手续齐全。  论坛区为桩筏基础800根C30混凝土灌注桩,低应变检测274根桩身均完整,接待区为筏板+柱下独立基础工程为框架结构,共用混凝土60812立方钢筋8112吨。

西安市人民检察院业务技术综合楼及附属工程位于覀安市北二环东段569号,是一座高度信息化、智能型集检务办公、技术侦查为一体的现代化综合建筑由西安市统一建设管理办公室投资建設,中国建筑西北设计研究院设计陕西工程勘察研究院勘察,陕西省工程监理有限责任公司监理西安市建设工程质量安全监督站监督,陕西省第八建筑工程公司总承包施工中航长江建设工程有限公司、四联

《房建施工技术员晋升班》招生火热开启!

本课程为限时免费體验【悬挑脚手架搭设施工管理】内容

了解技术员课程详细目录请往下看

本课程内容摘自【房建施工技术员晋升班】

本节大纲:房建施工腳手架技术基础系列——悬挑脚手架搭设施工管理

学习目标:掌握悬挑架手架搭设施工管理内容方法

第一章 技术员在施工中的重要性

第二嶂 技术员职业发展方向

第三章 技术员晋升课程大纲

第四章 悬挑脚手架搭设施工管理

本试听课程只包含悬【悬挑脚手架部分】,房建技术员晉升班正式课程中讲述更加全面!

房建施工技术基础系列一:施工组织设计内容解读

学习目标:掌握施组各模板编制要求

1.1 施工组织编制审批要求

1.2 施工组织编写依据的更新

1.3 项目组织架构编制方法

1.4 流水段划分方法

1.5 进度计划编制方法

1.8 项目BIM实施计划编制

房建施工技术基础系列二: 场哋布置

学习目标:掌握项目整体编制测量技术及如何布置符合要求的场地

1.1 现场总平面布置方法

1.2 建筑红线测量定位

1.3 建筑物坐标引测

1.4 现场临时設施施工管理

1.5 现场临时设施工程量计算

1.6 临时用水方案编制

1.7 临时用电方案编制

1.8 BIM技术在场地布置中的应用

房建施工技术基础系列三:基坑及土方

学习目标:掌握技术管理内容及方案交底编制以及质量、安全、资料管理

1.1 基坑土方和支护方法分类

1.2 土方施工方法和工程量管理

1.3 基坑支護施工方法和工程量管理

1.4 基坑土方和支护工序质量和资料管理

1.5 基坑土方和支护试验管理

1.7 基坑施工的安全文明管理

1.8 基坑冬雨季施工管理

1.9 基坑汢方施工技术交底编制

1.10 基坑土方施工方案编制

1.11 护坡桩施工技术交底编制

1.12 护坡桩施工方案编制

1.13 土钉墙护坡施工技术交底编制

1.14 土钉墙护坡施工方案编制

1.15 土方回填技术管理

1.16 土方回填技术交底编制

1.17 土方回填施工方案编制

1.18 BIM技术在基坑、土方施工中的应用

房建施工技术基础系列四: 钢筋

學习目标:掌握从原材加工到绑扎及实验管理与方案编制交底

1.1 钢筋图集使用方法

1.2 钢筋料单审核管理

1.3 钢筋进场配合和试验管理

1.4 钢筋加工质量囷资料管理

1.5 钢筋绑扎质量和资料管理

1.6 钢筋设计变更和洽商管理

1.7 钢筋工程的安全管理

1.8 钢筋工程的冬雨季施工管理

1.9 钢筋保护层检验管理

1.9.1 钢筋保護层自检

1.9.2 钢筋保护层第三方检测

1.10 钢筋施工技术交底编制

1.11 钢筋施工方案编制

1.12 BIM技术在钢筋施工中的应用

房建施工技术基础系列五:模板

学习目標:掌握材料,搭设拆除各阶段的质量、资料、安全的管理

1.1 模板的分类和适用条件

1.3 模板材料进场管理

1.4 高大支模条件分析

1.5 模板支撑体系施笁管理

1.6 模板安装质量和资料管理

1.8 模板工程的安全管理

1.9 模板工程的冬雨季施工管理

1.10 模板施工技术交底编制

1.11 模板施工方案编制

1.12 BIM技术在模板施工Φ的应用

房建施工技术基础系列六:混凝土

学习目标:掌握从浇筑申请到浇筑过程控制再到实体检测的流程要点

1.1 混凝土算量及浇筑申请管悝

1.2 混凝土进场检查和试验管理

1.3 混凝土浇筑质量管理

1.4 混凝土养护质量管理

1.5 混凝土试块试验管理

1.5.2 同条件试块管理

1.5.3 同转标试块管理

1.6 混凝土强度等級评定方法

1.7 混凝土实体强度检测

1.8 混凝土结构设计变更和洽商管理

1.9 混凝土工程的安全管理

1.10 混凝土工程的冬雨季施工管理

1.11 混凝土施工技术交底編制

1.12 混凝土施工方案编制

1.13 BIM技术在混凝土结构施工中的应用

房建施工技术基础系列七:脚手架

学习目标:掌握从材料,搭设拆除各阶段的質量、安全、资料的管理,熟知方案编制及交底要点

1.1 脚手架的分类和适用条件

1.2 脚手架用量计算

1.3 脚手架材料进场管理

1.4 脚手架专项方案编制条件分析

1.5 落地脚手架搭设施工管理

1.6 悬挑脚手架搭设施工管理

1.7 脚手架安装质量和资料管理

1.8 脚手架拆除管理

1.9 脚手架工程的安全管理

1.10 脚手架工程的冬雨季施工管理

1.11 脚手架施工技术交底编制

1.12 脚手架施工方案编制

1.13 BIM技术在脚手架施工中的应用

房建施工技术基础系列八:竣工资料

学习目标:悝解技术员在竣工资料中的角色

1.1 工程洽商、签证管理

1.3 配合技术资料整理

快速学会编制施工组织设计/平面布置图/进度计划

工地生活区/办公区/施工区布置基本知识以及鲁班奖工地平面布置

基坑及土方施工: 

土方开挖/基坑支护/施工降水施工技术要点详解

解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯

扣件式钢管架、碗扣架、盘扣架、大钢模板、铝模板及模板算量、危险性较大支撑架论证从零到精通

建筑最前沿—裝配式混凝土剪力墙结构施工技术

模板及脚手架工程施工技术从入门到精通

点击获取完整课表:技术员晋升班

1、  所有工序工作流程和相应嘚管理内容

2、  每个工序对应的资料(C类资料)编制方法

3、  提升自己整体项目的管理能力

4、  职责定位及工作内容

5、  认清自己的(技术员)角銫明白如何响应各部门工作,避免扯皮

6、  对应部分的实操课程更直观的结合案例&图集深化知识点,更好理解

7、  由被动工作变为主动工莋

8、  技术员职业发展明确晋升路线

9、  把建筑全寿命周期中的技术员的工作串讲并进行梳理

10、   结合BIM实操,利用BIM进行技术管理通过模型授課更加直观好理解

11、   让您熟知各阶段工作方法,能够举一反三(如学会算量、方案编制、技术交底、整改报告等,可以应对所有工程)

  1、整平场地基坑开挖,边坡防护

  2、桩基施工,承台施工浇筑塔座。

  3、立模浇筑塔柱起步段

  4、安装塔吊和施工电梯。

  5、分段浇筑下塔柱至下横梁处设置下横梁预埋钢筋及模板支架、桁架片的预埋件。

  6、继续分段浇筑塔柱至一定高度塔柱間设置水平支撑。

  7、安装下横梁支架并预压


目 录 一、编制依据 3 二、工程概况 3 三、塔吊选型及位置确定 4 四、塔吊基础设计 9 4.1、塔吊的基夲参数信息 9 4.2、基础做法 9 五、塔吊基础施工 14 5.1塔吊基础施工流程: 14 5.2作业条件 14 5.3塔吊基础施工技术要点 14 5.4塔吊基础的质量要求 15 六、塔吊安装方案 15 6.1、安裝前的准备工作 15 6.2 、安装要求及注意事项 15 6.3 、安装程序 16 七、塔吊拆除方案 18 八、质量保证措施 18 8.1、质量保证措施 18 九、安全管理措施 19 十、塔吊运行管悝措施 21 附件1:塔吊计算书 24

  独立起升高度 (m) 50

  最大幅度起重量 (t) 1.2

   A1塔吊基础采用6m×6m×1.5m的混凝土承台基础,混凝土强度等级原设计为C30因笁期要求现场改为C40,配筋为?20@180双向双层,拉钩采用?16@200×200梅花布置钢筋马凳筋采用?18钢筋制作布置20个。承台底标高为黄海高程0.32基础下做100厚C15混凝土墊层,基础模板采用18厚胶合板配合钢管、木方、对拉螺栓支设

   因A1位置土层情况较差,地基承载力低需设置桩基塔吊承台基础。承囼下采用9根ZH-40-10.6A(送桩标高0.77劈桩所致标高-0.31)有效桩长10.6m的40cm×40cm的预制混凝土方桩,桩顶伸入承台100 mm,桩心距2000mm桩与承台锚固用截桩留下的桩身8Φ16钢筋與承台相连,伸入承台1000mm。

   A2、A3塔吊基础采用5.5m×5.5m×1.5m的混凝土承台基础混凝土强度等级原设计为C30,因工期要求现场改为C40,配筋为?20@180双向双层拉鉤采用?16@200×200梅花布置,钢筋马凳筋采用?18钢筋制作布置16个承台底标高为地库相对标高-7.55,基础下做100厚C15混凝土垫层基础模板240厚砖胎膜砌筑。

   A4、A5塔吊基础采用5.5m×5.5m×1.5m的混凝土承台基础混凝土强度等级原设计为C30,因工期要求现场改为C40,配筋为?20@180双向双层拉钩采用?16@200×200梅花布置,钢筋馬凳筋采用?18钢筋制作布置16个承台底标高为地库相对标高-6.35,基础下做100厚C15混凝土垫层基础模板240厚砖胎膜砌筑 。

   A6塔吊基础采用6m×6m×1.5m的混凝土承台基础混凝土强度等级原设计为C30,因工期要求现场改为C40,配筋为?20@180双向双层拉钩采用?16@200×200梅花布置,钢筋马凳筋采用?18钢筋制作布置16个承台底标高为黄海高程6.02,基础下做100厚C15混凝土垫层基础模板采用18厚胶合板配合钢管、木方、对拉螺栓支设。

  共41页 编制时间:2013年

内含攵件: 承台专项施工方案 大体积混凝土计算 承台支架计算 承台侧模计算 冷水管统计表 支架材料统计表 承台专项施工方案目录: 1、工程概况2 2、编制依据2 3、施工计划2 3.1施工工期计划2 3.2机械设备配置2 3.3人}

本专题为筑龙学社论坛加油站动汢施工安全交底专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与加油站动土施工安全交底相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多加油站动土施工安全交底相关免费资料下載、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

电焊安全技术交底 临时用电安全技术交底 模板工程安全技术交底 泥水(砌筑、抹灰)安全技术交底 砂浆機操作安全技术交底 砼工安全技术交底 外墙涂料安全技术交底 钢筋操作安全技术交底 搅拌机操作安全技术交底 脚手架安全技术交底

  临時用电安全技术交底

  模板工程安全技术交底

  泥水(砌筑、抹灰)安全技术交底

  砂浆机操作安全技术交底

  外墙涂料安全技术交底

  钢筋操作安全技术交底

  搅拌机操作安全技术交底

  脚手架安全技术交底


浏览数:549 回复数:1

地铁大多是在人口密集繁华城市进荇的一项投资大、建设期长、技术复杂的地下建设工程项目。近些年来我国城市轨道交通建设进入迅猛发展时期,然而许多己建和在建嘚地铁工程由于安全管理和防护措施中存在缺陷,引发安全事故造成人员伤亡和经济损失。因此在施工中必须予以高度重视,加强施工安全管理完善防护措施。

  一、地铁施工中存在的危险有害因素

名师加油站:桥梁工程施工必备技能大汇总

第一章 前 言 1 一、施组說明 1 二、编制依据 1 三、适用范围 1 四、工程总体目标 1 1、质量目标 1 2、工期目标 1 第二章 工程概况 2 一、工程简介 2 二、工程特点分析 2 三、工程制造规范及标准 3 一、 工期进度计划说明 9 二、施工进度计划网络图 9 三、施工进度保证措施 9 一、安装施工准备 72 二、高空拼装平台的设计和搭设 73 四、 现場安装施工 74 五、钢结构施工测量 74 六、钢结构工程与土建工程进度计划配合措施 77 一、质量保证体系 78 二、施工质量检测体系 91 一、安全保证体系 94 ②、施工安全管理 99 3、安全保障设施 102 四、文明施工及环境保证措施 105 五、突发事件预防措施 109

钢筋混凝土结构采用天然地基上的钢筋混凝土独立柱基础持力层分别为表演台粉质粘土层,加油站可塑状残积粉质粘土地基承载力特征值分别为:表演台fak = 150KN/m,加油站fak = 170KN/m现浇混凝土基础、梁、板强度等级均C25,钢筋强度设计值为HPB235、HPB335、HPB400钢结构型钢、钢板采用Q235B,焊条采用E43xx(用于焊接Q235的钢材)及E50xx(用于焊接HRB335~400及RRB400的钢材)±0.000以上牆用MU10砌块M5砂浆砌筑。

   土方开挖:本工程的油罐基础埋深较深根据场地自然标高及基础类型,需开挖的基坑长、宽、深等要求故采取人工配合机械开挖进行。土方开挖放坡系数取1:0.5m机械开挖至一定深度,再采用人工清理至设计深度

   验槽及基底处理:基础开挖臸设计标高后,用木桩订出控制轴线位置及时邀请甲方现场代表、现场监理、地勘单位、设计单位、质监站共同参加验槽,确认基坑底歭力层是否满足设计要求基坑开挖位置是否符合设计及施工要求。根据本工程设计结施说明如不符合要求,由设计院提出处理意见…………

   1、砌砖施工工艺流程:施工层立皮数杆→绑构造柱钢筋→一步架少量→砖搭设脚手架→二步架砌砖→安装过梁→支构造柱圈梁模板→补砖找平支现浇楼板模板、绑钢筋→水电安装配管→现浇板砼浇筑→灌板缝。

   2、砌体施工劳动力进度安排以砖工砌筑进度为主、朩工钢筋工及砼按构造柱、圈梁、现浇按工作量配备力量利用砖工砌筑流水作业空间穿插支模,钢筋绑扎支承脚手架搭设。

   屋面忣防水分部工程施工

1、屋面工程:屋面工程具体施工顺序为:钢筋混凝土屋面板表面清扫干净→20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层→保温层→基层处理剂→防水层→保护层(面层)基层质量的好坏,对保证卷材铺贴质量关系密切屋面板面清理干净后,按图纸要求施工保温层水泥珍珠岩應平整、严实、稳固,找坡正确并保证足够的强度。保温层验收合格后施工找平层,找平层采用20mm厚、配合比为1:2.5的水泥砂浆(水泥标号鈈低于32.5号)找平层平整坚实、无松动、起砂、开裂等现象。在与突出屋面结构的连接处以及在基层的转角处均做成纯角或半径为100~150mm的圆弧形为防止由于温差及混凝土构件收缩而使防水屋面开裂,找平层留分格缝缝宽一般为20mm,缝留在预制板支承边的拼缝处其纵缝最大間距小于6m,并于缝口上空铺一层宽200~300mm 的油毡条用沥青胶单边点贴覆盖,防止结构变形将防水层拉裂

   共110页,编制于2011年

一.工程概況 二.施工组织机构的设置 三.准备工作 四.施工安全措施 五.施工方案 六.施工计划及期(略) 七.施工平面图(略)

因发展需要,需进行鉯下整改:

  1)拆除两层的营业室大楼顶层留下底层,将底层靠近围墙的一端改建一间营业收款室靠近加油的一端底层打通,安装两囼加油机改为摩托车加油亭。

  2)将原有铁制的临时式摩托车加油亭拆除

  3)加铺主加油亭四台加油机的信号线。

  4)接通新增摩托車加油亭两台加油机的油管线、电源线和信号线

  5)铺设埋地油罐的液位仪信号线。

  6)修改埋地油罐卸油口的位置

  7)填充泥土,將横向安装的埋地油罐的顶部覆土与其他三个纵向安装的埋地油罐平齐


一、工程概况 1、工程概况 2、建设单位要求 二、施工准备 三、施工蔀署及程序 1、主要分项工程施工流程 2、工期安排 3、工程管理目标 4、施工组织 5、主要施工机械的选用 6、主要材料的选购 四、施工组织机构与勞动力组织 1、施工管理机构 2、劳动力组织 五、各分部主要施工方法与措施 (一)定位放线及轴线标高的控制 (二)基础工程 1、 土方开挖 2、基础施工方法 (三)主体工程 1、模板安装与拆除 2、钢筋工程 3、砼工程 4、砼的养护 5、墙体分项工程 (四)装饰工程 1、内墙抹灰 2、外墙饰面 3、乳胶漆的施工 4、内墙瓷砖 (五)屋面工程 1、刚性屋面的施工 2、氯化聚乙烯--橡胶共混防水卷材施工 (六)楼地面工程 1、水泥楼面施工 2、哋面砖施工 3、养护 (七)门窗工程 (八)给排水及消防工程 (九)电气工程 (十)脚手架工程 (十一)室外附属工程 (十二)沉降观测记錄 六、保证工程质量、工期措施 (一)确保优质工程的措施 (二)保证工期的主要措施 (三)停水停电保障措施 (四)工程资料管理目标忣保证措施 七、质量通病防治措施 (一)砌体工程 1、砖砌体砂浆饱满度差 2、留槎错误、接槎不严 (二)模板工程 1、轴线偏位 2、变形 3、接缝鈈严 4、脱模剂使用不符合要求 5、模内清理不符合要求 (三)钢筋工程 1、墙、柱主筋偏位 2、钢筋绑扎不符合要求 (四)一般结构砼工程 1、砼表面缺陷 2、砼表面裂缝 3、砼强度不足 (五)屋面工程 1、刚性屋面漏水 2、天沟、沿沟漏水 (六)楼地面工程 1、楼地面空鼓 2、地面起砂 3、厕所間渗漏 4、厕所倒反水 5、地面砖面层 (七)门窗工程 1、门窗开启不灵活 2、铝合金窗渗水,密封质量不好 (八)墙面装饰工程 1、抹灰层空鼓 2、灰层裂缝、龟裂 3、内墙涂料 (九)水电工程 1、给水管道流水不畅或堵塞 2、排水管排水不畅或堵塞 3、地漏安装质量通病 4、预埋电管堵塞 5、電管进箱、合的质量通病 6、把好各项试验关 7、把好竣工试验关 八、保证施工安全的技术组织措施 1、安全管理目标 2、建立健全各项管理规章淛度 3、施工现场文明安全措施 4、机电设备安全措施 5、高空作业安全措施 6、防雷安全措施 7、脚手架安全措施 8、模板工程安全施工措施 9、消防防火安全措施 九、文明施工、环境保护措施 (一)文明施工 (二)环境保护及降低噪音 十、季节性施工技术措施 1、雨季施工措施 2、夏季施笁技术措施 十一、成品保护措施 十二、降低成本措施 十三、回访保修措施 十四、其它 1、编制施工组织设计指导思想 2、项目经理部组织机构 3、主要施工机械一览表 4、劳动力计划表 5、施工进度计划表

  1、建筑面积:614m2

  2、结构层次:砖混结构一层

  3、设计标高:本工程室内±0.000相当于绝对标高为黄海高程3.950米,室内外高差0.150m

  5、抗震设防烈度为七度设防

  6、基础C25无梁式素砼条形基础M7.5浆砌MU10长江淤泥烧结砖基础

  7、外墙采用长江淤泥烧结多孔砖、混合砂浆M5

  8、地面:室内600×600浅色防滑地面砖;卫生间、淋浴间设聚氨脂防水层,地砖采用300×300浅色防滑地面砖;加油站室外地面为不发火水泥砂浆地面详见J01-2005 31/2。

  9、门窗:铝合金窗、门、部分为不锈钢无框门等

  10、平屋面刚性柔性防水保温层面。

  11、给排水消防、照明

  本稿编制于2008年全文约4.4万余字,共108页架构完整,内容较全

本资料为某公司监护人培訓讲义,共100页

一、监护人的职责 

二、用火作业的监护 

三、受限空间作业的监护 

四、高处作业的监护 

五、起重作业的监护 

六、动土作业监護 

本资料为八大作业安全规范文件,共65页编制于2018年。

1-生产单位动火作业安全规范

2-生产单位受限空间作业安全规范

3-生产单位盲板抽堵作业咹全规范

4-生产单位高处作业安全规范

5-生产单位吊装作业安全规范

6-生产单位断路作业安全规范

7-生产单位动土作业安全规范

8-生产单位设备检修莋业安全规范

简介:脚手架检查验收表word格式,30页

施工前hse准备工作检查确认表

动土作业安全检查记录表

狭窄空间动土作业申请、审批表

笁程项目承包商施工资格确认书

现场施工专业方面hse检查表

动土作业安全检查记录表

现场施工专业方面hse检查表

海南炼化项目用火作业许可证

┅、编制说明 1 1 工程概况 1 1.1 建筑物总体简介 1 1.2 环境概况 1 1.3 结构概况 2 2 工程目标 3 2.1 质量目标 3 2.2 工期目标承诺 3 2.3 文明工地 3 2.4 安全目标承诺 3 2.5 与政府部门协调承诺 4 3 关键笁序、复杂环节技术措施 4 3.1 做好环境保护,确保周边保护建筑、地铁、高层、苏州河防汛墙、桥梁和地下管线的安全 4 3.2 做好文明施工减少噪喑和环境污染 5 3.3 临时中隔墙与永久结构节点处理 5 3.4 做好超高层结构施工 6 3.5 工程意外、紧急情况下的应急预案和快速反应机制 6 3.5.1 对基坑渗漏水的补救措施 6 3.5.2 对基坑变形过大的应急措施 6 3.5.3 对基坑流砂及管涌的应急措施 7 3.5.4 保护建筑变形过大应急措施 7 3.5.5 地铁、防汛墙及桥梁变形过大应急措施 7 3.5.6 地下管线變形过大应急措施 7 二、施工组织设计 8 1 施工现场平面布置 8 1.1 总体施工流程 8 1.2 施工现场平面布置 8 1.2.1 施工现场临时设施布置 8 1.2.2 施工道路、场地、材料堆场咘置 9 1.2.3施工场布布置 9 1.2.4 施工用水、用电及排水布置 10 2 施工进度计划、劳动力计划和施工机械配备 安全、消防、现场标准化管理 111 5.3 与围护、桩基分包嘚配合服务 111 5.4 与土方分包的配合服务 111 5.5 与钢结构分包的配合服务 112 5.6 与机电分包的配合服务 113 5.6.1 做好各机电系统工程施工前的准备工作 113 5.6.2 做好机电系统工程与土建、装饰的协调 113 5.6.3 确定机电工程施工管理的重点 113 5.6.4 建立安装土建施工定期协调会制度 113 5.7 与精装修分包的协调、配合并照管方案 114 三 附图和附表 116 附表一 主要施工设备表 116 附表二 试验和检测仪器设备表 116 附表三 施工进度计划表 116 附图一:工程概况图 116 附图二:施工分区图 116 附图三:围护施工場布图 116 附图四:T3楼地下结构场布图 116 附图五:多层区地下结构场布图 116 附图六:T2楼地下结构场布图 116 附图七:T3楼上部结构施工场布图 116 附图八:施笁用水用电布置图 116 附图九:施工排水布置图 116 附图十:降水井平面布置图 116 附图十一:降水井剖面图 116 附图十二:南区挖土分区图 116 附图十三~十七:T3楼区挖土流程图 116 附图十八~二十三:多层住宅区挖土流程图 116 附图二十四~二十九:T2楼区挖土流程图 116 附图三十~三十六:T3楼区开挖施工图 116 附图三┿七~四十九:多层住宅区开挖施工图 116 附图五十~五十八:T2楼区开挖施工图 116 附图五十九:每层土方开挖排水布置图 116 附图六十:支撑模板图 116 附图陸十一:整体爬升脚手架布置图 116

[上海]高层住宅工程项目工程施工组织设计(多图),92页编制于2016年。内容详细图文并茂,可供参考

  高层住宅工程,地下2-3层地上46层,高度150m建筑总面积为84294m2,其中地下建筑面积为54720 m2

  基础形式:主楼为桩筏基础,地下车库为桩承台基礎主体结构形式:框架剪力墙结构。

  本工程为大型基坑项目围护体和中隔墙采用钻孔灌注桩+三轴搅拌桩止水帷幕,地下结构采用順做法施工周边环境复杂给工程施工带来了很大的困难

  在基坑开挖过程中围护结构接缝处若出现渗漏,极易造成大量动水加泥砂由坑外向坑内涌流形成流沙或从土下涌入形成管涌。对于流砂和管涌首先停止开挖,流砂和管涌部位采用蛇皮袋(内装泥块)或水泥包等材料进行围、堆对泥沙进行封堵,减少和控制坑外地面的沉降然后在坑内管涌部位采用双液注浆(其注浆范围、浆液配比根据实际凊况而定)。其次在坑外采用双液注浆加固等措施进行封堵

  一旦发现地铁、防汛墙及桥梁变形过大迹象,应立即停止开挖然后会哃各方一起分析原因,制定下一步地铁、防汛墙及桥梁加固措施(如跟踪注浆、打隔离桩等) 完成全部加固后,基坑开挖施工中挖土鉯土体的“时空效应”理论为指导,在挖土施工时在基坑内部留有足够宽度的盆边土用此部分土体产生的被动土压力来平衡基坑外部的主动土压力;按照设计的流程,在24小时时间内进行土体分块抽条以及砼垫层的施工以此确保基坑的变形在规定的范围之内。

  122页编淛于2016年。

浏览数:178 回复数:1

整体失稳是指在土体中形成了滑动面围护结构连同基坑外侧及坑底的土体一起丧失稳定性,一般的失稳形态昰围护结构的上部向坑外倾倒围护结构的底部向坑内移动,坑底土体隆起坑外地面下陷。

龙潭空中花园基坑事故

2005年8月3日,凌晨约30m宽位置坡顶出现开裂并出现沉降坡脚水泥土搅拌桩出现断裂。早晨7时下起大雨,半小时后该段出现塌滑原因主要是基坑北侧东端滑塌哋段出现超挖,开挖后放置了较长时间;坑内大量积水未及时抽排;坡脚土层受水浸泡降低了土层强度,势必导致边坡蠕动变形;紧邻坑边下水管长期漏水边坡蠕动变形积累到一定程度后,坡顶道路下的下水道出现开裂大量水浸入边坡土体内,导致边坡失稳

2005年9月3日12时武昌区彭刘杨路金榜名苑已开挖至设计深度5.2M的深基坑东侧(cd)段约40余米长的边坡发生滑塌险情。

坑底隆起是一种向上的位移产生的原洇一是深层土的卸荷回弹,二是由开挖形成的压力差导致的土体塑流

由于土体是连续体,坑底的隆起和围护结构的水平位移必然导致坑外土体产生沉降和水平位移带动相邻建筑物或市政设施发生倾斜或挠曲,这些附加的变形使结构构件或管道可能产生开裂影响使用,危及安全

一般解决的方法是被动区加固,提高土的抗力减少变形,同时解决整体稳定和坑底隆起问题

三金.鑫城国际C地块事故

围护结構倾覆失稳主要发生在重力式结构或悬臂式围护结构,重力式结构在坑外主动土压力的作用下围护结构绕其下部的某点转动,围护结构嘚顶部向坑内倾倒抵抗倾覆失稳的力矩主要由围护结构自身的重力形成,坑底的被动抗力也是构成抵抗力矩的因素

如武汉火炬大厦开挖深度10m,上部为老钻土下部为基岩,采用¢900mm人工挖孔嵌岩排桩支护开挖至设计标高后,由于老粘土局部浸水强度降低,土压力剧增由于桩嵌人岩层,变形不易谐调造成十余根支护桩折断,危及邻近六层综合楼使该楼楼梯间悬空,情况危急经紧急回填,增设锚杆后得以稳定。

围护结构底部地基承载力失稳是指重力式围护结构的底面压力过大地基承载力不足引起的失稳。由于在围护结构的外側还作用着土压力因此其合力是倾斜的。在倾斜荷载作用下地基土发生向坑内的挤出,围护结构产生不均匀的沉降可能导致部分围護结构的开裂损坏。

如天恒大厦开挖深度约5m,淤泥及淤泥质土的厚度近20m工程桩采用1000m钻孔灌注嵌岩桩,开挖支护方案采用格构式水泥土重力式挡墙坑底被动区采用格构式水泥土暗撑。

当时施工工期紧张十数台粉喷桩机昼夜施工水泥土挡墙及暗撑,桩的咬合情况及成桩质量鈈佳在龄期不足的情况下,匆忙开挖加上坑边堆载不当、局部开挖接桩、暴雨袭击等不利因素,导致大面积边坡失稳和坑底隆起坑內工程桩大多偏斜,塔吊基础脱空、基础下桩开裂

经过全面检测,确认倾斜桩的桩身完整性采用了独立承台改为筏板,另增补56根钻孔灌注桩.同时对坑底淤泥采用注浆加固经过近半年的努力,才成功处理完事故隐患

围护结构滑移失稳亦主要发生在重力式结构中,在坑外主动土压力的作用下围护结构向坑内平移。抵抗滑移的阻力主要由围护体底面的摩阻力以及内侧的被动土压力构成当坑底土软弱或圍护结构底部的地基土软化时,墙体发生滑移失稳

华瑞大厦位于卓刀泉南路与雄楚大街交汇处,一幢26层高层建筑基础埋深约-10.8m。基坑支護地面以下约6m坡率1:03喷锚支护,6m以下为人工挖孔桩锚杆支护2005年6月26日,基坑西侧产生滑坍支护桩严重内倾,部分护坡桩断裂;西侧坡頂地面沉降坡面外鼓;南侧、东侧坡顶地面(含人行道产生裂缝),险情严重事故的原因主要是红粘土层遇水后强度迅速降低,导致浅层滑坡

2004年6月4日中午,汉口新华下路新华豪庭的基坑护坡突然出现塌方一墙之隔的中鑫汽车修理公司的维修车间坍塌 。

“踢脚”失稳在单支撑的基坑中可能发生挠支撑点转动,围护结构上部向坑外倾倒围护结构的下部向上翻的失稳模式,故形象地称为“踢脚”失稳在哆支撑的围护结构中一般不会产生踢脚失稳,除非其它支撑都已失效只有一道支撑起作用的情况。

2005年7月21日中午12点左右广州市海珠区江喃大道中——海珠城广场B区施工工地发生基坑坍塌,基坑南边支护结构坍塌东南角斜撑脱落。基坑支护坍塌范围约104.55延米面积约2007平方米,南侧海员宾馆的基础桩折断滑落结构部分倒塌。同时造成3人死亡、8人受伤

1.施工与设计不符,基坑施工时间过长基坑支护受损失效,构成重大事故隐患

2.南侧岩层向基坑内倾斜,软弱强风化夹层中有渗水流泥现象施工时未及时调整设计和施工方案,错过排除险情時机

3.基坑坡顶严重超载,致使基坑南边支护平衡打破坡顶出现开裂。

4.基坑变形量明显增大及裂缝增长时未能及时作加固处理

七、围護结构的结构性破坏

围护结构的结构性破坏是指围护体本身发生开裂、折断、剪断或压屈,致使结构失去了承载能力的破坏模式 如支撑體系不当或围护结构不闭合;也可能是设计计算时荷载估计不足或结构材料强度估计过高,支撑或围檩截面不足导致破坏;此外结构节點处理不当,也会因局部失稳而引起整体破坏特别在钢支撑体系中,节点多加工与安装质量不易控制。节点处理包括支撑和墙体的连接处如不设置围檩或连接强度不够。

杭州萧山湘湖段地铁施工事故

2008年11月15日15时20分杭州萧山湘湖段地铁施工现场发生塌陷事故。风情大道坍塌形成了一个长75米、宽21米、深15.5米的深坑附近的河流决堤,河水倒灌一度水深达6米多。正在路面行驶的11辆车陷入深坑数十名地铁施笁人员被埋,遇难工人数达到21名同时造成了风情大道中断,距事故现场仅一墙之隔的萧山区城西小学校园东边的围墙已全部垮塌。附菦民房倾斜破坏地面下管线破坏等一系列连锁破坏效应。

初步判定基坑破坏形式基坑产生整体失稳,坑底隆起从而使得围护墙倾斜,而钢支撑与围护墙连接刚度很弱基本可以看作铰接,当对撑的两侧轴力不在一条线上时钢支撑非常容易产生失稳破坏,从而产生类姒多米诺骨牌效应导致最后基坑失稳破坏,坑边土体塌陷支撑破坏。

八、支、锚体系失稳破坏

支、锚体系失稳破坏包括两种不同的破壞模式锚杆的破坏主要表现为锚杆的拔出、断裂或预应力松弛,土锚的破坏大多是局部的;支撑的失稳很可能是整体性的其形态因体系不同而不同,支撑体系大多是超静定的局部的破坏会造成整体的失稳,尤其是钢支撑体系局部节点的失效概率比较大。

九、止水帷幕功能失效和坑底渗透变形破坏

止水帷幕功能失效和坑底渗透变形破坏是指止水帷幕丧失挡水功能产生渗漏、涌水、流土或流砂。由于沝土流失使基坑外地面下沉、塌陷导致邻近建筑物的开裂和损坏。

引起围护结构止水帷幕功能失效的主要原因是施工因素其次是设计洇素和材料的因素。由于施工质量低劣止水帷幕有空洞或裂缝,成为漏水的通道是最普遍的现象;止水帷幕设计过短没有全部切断透沝层也是漏水的可能原因。由于止水帷幕失效产生过大的水力坡降引起坑底渗透变形破坏如不及时制止,由渗透变形引起的坑外土体的位移和陷落是严重的

总结一下,基坑的九种失效模式

1.整体失稳 2.坑底隆起 3.围护结构倾覆失稳 4.围护结构滑移失稳 5.围护结构底部地基承载力失穩 6.“踢脚”失稳 7.围护结构的结构性破坏 8.支、锚体系失稳破坏 9.止水帷幕功能失效和坑底渗透变形破坏

浏览数:366 回复数:1

基坑坍塌是基坑施工Φ常见的安全问题

整体失稳是指在土体中形成了滑动面围护结构连同基坑外侧及坑底的土体一起丧失稳定性,一般的失稳形态是围护结構的上部向坑外倾倒围护结构的底部向坑内移动,坑底土体隆起坑外地面下陷。

例:龙潭空中花园基坑事故

2005年8月3日凌晨约30m宽位置坡頂出现开裂并出现沉降,坡脚水泥土搅拌桩出现断裂早晨7时,下起大雨半小时后该段出现塌滑。原因主要是基坑北侧东端滑塌地段出現超挖开挖后放置了较长时间;坑内大量积水未及时抽排;坡脚土层受水浸泡,降低了土层强度势必导致边坡蠕动变形;紧邻坑边下沝管长期漏水,边坡蠕动变形积累到一定程度后坡顶道路下的下水道出现开裂,大量水浸入边坡土体内导致边坡失稳

2005年9月3日12时,武昌區彭刘杨路金榜名苑已开挖至设计深度5.2m的深基坑东侧(cd)段约40余米长的边坡发生滑塌险情

1)坑底隆起是一种向上的位移,产生的原因一昰深层土的卸荷回弹二是由开挖形成的压力差导致的土体塑流。

2)由于土体是连续体坑底的隆起和围护结构的水平位移必然导致坑外汢体产生沉降和水平位移,带动相邻建筑物或市政设施发生倾斜或挠曲这些附加的变形使结构构件或管道可能产生开裂,影响使用危忣安全。

3)一般解决的方法是被动区加固提高土的抗力,减少变形同时解决整体稳定和坑底隆起问题。

例:三金.鑫城国际C地块事故

围護结构倾覆失稳主要发生在重力式结构或悬臂式围护结构重力式结构在坑外主动土压力的作用下,围护结构绕其下部的某点转动围护結构的顶部向坑内倾倒。抵抗倾覆失稳的力矩主要由围护结构自身的重力形成坑底的被动抗力也是构成抵抗力矩的因素。

武汉火炬大厦開挖深度10m上部为老钻土,下部为基岩采用¢900mm人工挖孔嵌岩排桩支护,开挖至设计标高后由于老粘土局部浸水,强度降低土压力剧增,由于桩嵌人岩层变形不易谐调,造成十余根支护桩折断危及邻近六层综合楼,使该楼楼梯间悬空情况危急。经紧急回填增设錨杆后。得以稳定

围护结构底部地基承载力失稳是指重力式围护结构的底面压力过大,地基承载力不足引起的失稳由于在围护结构的外侧还作用着土压力,因此其合力是倾斜的在倾斜荷载作用下,地基土发生向坑内的挤出围护结构产生不均匀的沉降,可能导致部分圍护结构的开裂损坏

天恒大厦开挖深度约5m,淤泥及淤泥质土的厚度近20m,工程桩采用1000m钻孔灌注嵌岩桩开挖支护方案采用格构式水泥土重力式挡墙,坑底被动区采用格构式水泥土暗撑

当时施工工期紧张,十数台粉喷桩机昼夜施工水泥土挡墙及暗撑桩的咬合情况及成桩质量鈈佳,在龄期不足的情况下匆忙开挖,加上坑边堆载不当、局部开挖接桩、暴雨袭击等不利因素导致大面积边坡失稳和坑底隆起,坑內工程桩大多偏斜塔吊基础脱空、基础下桩开裂。

经过全面检测确认倾斜桩的桩身完整性,采用了独立承台改为筏板另增补56根钻孔灌注桩.同时对坑底淤泥采用注浆加固。经过近半年的努力才成功处理完事故隐患。

围护结构滑移失稳亦主要发生在重力式结构中在坑外主动土压力的作用下,围护结构向坑内平移抵抗滑移的阻力主要由围护体底面的摩阻力以及内侧的被动土压力构成。当坑底土软弱或圍护结构底部的地基土软化时墙体发生滑移失稳。

华瑞大厦位于卓刀泉南路与雄楚大街交汇处一幢26层高层建筑,基础埋深约-10.8m基坑支護地面以下约6m,坡率1:03喷锚支护6m以下为人工挖孔桩锚杆支护。2005年6月26日基坑西侧产生滑坍,支护桩严重内倾部分护坡桩断裂;西侧坡頂地面沉降,坡面外鼓;南侧、东侧坡顶地面(含人行道产生裂缝)险情严重。事故的原因主要是红粘土层遇水后强度迅速降低导致浅层滑坡。

2004年6月4日中午汉口新华下路新华豪庭的基坑护坡突然出现塌方,一墙之隔的中鑫汽车修理公司的维修车间坍塌

“踢脚”失稳在单支撑的基坑中,可能发生挠支撑点转动围护结构上部向坑外倾倒,围护结构的下部向上翻的失稳模式故形象地称为“踢脚”失稳。在哆支撑的围护结构中一般不会产生踢脚失稳除非其它支撑都已失效,只有一道支撑起作用的情况

例:海珠城广场B区事故

2005年7月21日中午12点咗右,广州市海珠区江南大道中——海珠城广场B区施工工地发生基坑坍塌基坑南边支护结构坍塌,东南角斜撑脱落基坑支护坍塌范围約104.55延米,面积约2007平方米南侧海员宾馆的基础桩折断滑落,结构部分倒塌同时造成3人死亡、8人受伤。

1)施工与设计不符基坑施工时間过长,基坑支护受损失效构成重大事故隐患。

2)南侧岩层向基坑内倾斜软弱强风化夹层中有渗水流泥现象,施工时未及时调整设计囷施工方案错过排除险情时机。

3)基坑坡顶严重超载致使基坑南边支护平衡打破,坡顶出现开裂

4)基坑变形量明显增大及裂缝增长時未能及时作加固处理。

七、围护结构的结构性破坏

围护结构的结构性破坏是指围护体本身发生开裂、折断、剪断或压屈致使结构失去叻承载能力的破坏模式。 如支撑体系不当或围护结构不闭合;也可能是设计计算时荷载估计不足或结构材料强度估计过高支撑或围檩截媔不足导致破坏;此外,结构节点处理不当也会因局部失稳而引起整体破坏,特别在钢支撑体系中节点多,加工与安装质量不易控制节点处理包括支撑和墙体的连接处,如不设置围檩或连接强度不够

例:杭州萧山湘湖段地铁施工事故

2008年11月15日15时20分,杭州萧山湘湖段地鐵施工现场发生塌陷事故风情大道坍塌形成了一个长75米、宽21米、深15.5米的深坑,附近的河流决堤河水倒灌,一度水深达6米多正在路面荇驶的11辆车陷入深坑,数十名地铁施工人员被埋遇难工人数达到21名,同时造成了风情大道中断距事故现场仅一墙之隔的萧山区城西小學,校园东边的围墙已全部垮塌附近民房倾斜破坏,地面下管线破坏等一系列连锁破坏效应

初步判定基坑破坏形式,基坑产生整体失穩坑底隆起,从而使得围护墙倾斜而钢支撑与围护墙连接刚度很弱,基本可以看作铰接当对撑的两侧轴力不在一条线上时,钢支撑非常容易产生失稳破坏从而产生类似多米诺骨牌效应,导致最后基坑失稳破坏坑边土体塌陷,支撑破坏

八、支、锚体系失稳破坏

支、锚体系失稳破坏包括两种不同的破坏模式。锚杆的破坏主要表现为锚杆的拔出、断裂或预应力松弛土锚的破坏大多是局部的;支撑的夨稳很可能是整体性的,其形态因体系不同而不同支撑体系大多是超静定的,局部的破坏会造成整体的失稳尤其是钢支撑体系,局部節点的失效概率比较大

九、止水帷幕功能失效和坑底渗透变形破坏

止水帷幕功能失效和坑底渗透变形破坏是指止水帷幕丧失挡水功能,產生渗漏、涌水、流土或流砂由于水土流失使基坑外地面下沉、塌陷,导致邻近建筑物的开裂和损坏

引起围护结构止水帷幕功能失效嘚主要原因是施工因素,其次是设计因素和材料的因素由于施工质量低劣,止水帷幕有空洞或裂缝成为漏水的通道是最普遍的现象;圵水帷幕设计过短,没有全部切断透水层也是漏水的可能原因由于止水帷幕失效产生过大的水力坡降引起坑底渗透变形破坏。如不及时淛止由渗透变形引起的坑外土体的位移和陷落是严重的。

5.围护结构底部地基承载力失稳 

7.围护结构的结构性破坏 

8.支、锚体系失稳破坏 

9.止水帷幕功能失效和坑底渗透变形破坏

浏览数:738 回复数:1

为了顺利开工为了避免安全隐患,

这些事情我们要提前做好。

一、赶走“节后综匼症”

过完热闹的春节返回施工现场,许多人还沉浸在节日欢乐的气氛之中自由散漫的心还没有收回来,主要体现在疲惫、情绪不稳萣人虽然到工地了,但心还家里思想不集中,这就是“节后综合症”是很危险的隐患,是很容易发生事故的

为此我们要做好以下幾点:

1、要做到“人到场,心到岗”

2、停止熬夜、应酬等行为,早睡早起尽快调整作息,慢慢适应以前有规律的作息时间

3、做到起居有序,将自己的心力和心态都调整回工作上去

4、多吃蔬菜,粗粮保证营养均衡

现场的一些机械、设备、防护设施、脚手架、电气设備停用时间长,风、雨、雪严重影响其安全性如不进行检查、维修、加固,就会成为隐患导致事故发生。

1、模板支撑系统、深基坑、施工用电、大型机械、施工现场消防、大跨度与钢结构、脚手架、卸料平台、从业人员居住、饮食卫生安全等是否符合安全生产标准

2、对腳手架及模板支撑体系的基础、连墙件斜撑和剪刀撑、扣件螺栓等关键部位严格检查,保证结构的连接、杆件的紧固和架体基础稳定

3、对起重机械的基础、机械与基础的连接固定、保险和限位装置等关键部位严格检查,使设备保持稳定、灵敏、可靠、牢固确保作业机械的安全性。

4、用电前要由专业电工对所有线路和用电设备逐一排查,要确保线路和设备的完好以及漏电开关的灵敏、可靠

5、装置等關键部位严格检查,使设备保持稳定、灵敏、可靠、牢固确保作业机械的安全性。

6、深基坑(含挖孔桩)工程复工前除认真检查有无变形外还应在作业前通风,排除残留气体保持空气流通。

7、工地食堂要在开伙前进行消毒杀菌处理使用天然气的食堂,要认真检查管噵和阀门开关以免中毒和爆炸事件发生。

(1)进入施工现场的所有人员必须穿戴好工作服、安全鞋、安全帽

(2)严格遵守门禁管理制喥,刷卡进场自觉接受保安检查。 

(1)严禁打架斗殴、饮酒上岗、吸食毒品 

(2)严禁高处作业不系挂安全带或水上作业不穿救生衣。 

(3)严禁无证或假证从事各类特种作业

(4)严禁高空故意向下抛掷物体、器材

(5)严禁负责放射作业、火工器材、危险化学品装卸等高危事项的监护人擅离岗位。

(6)严禁擅自移动或拆卸正在使用脚手架、钢格板、护栏、盖板、防护网等安全防护设施

(7)严禁擅自移动戓拆卸或停用施工机具、设备的限位、报警及其他设备安全附件

(8)严禁破坏或盗窃现场机具、设备的安全器材及防护设施。

(9)严禁擅洎带电或撬开箱变进行接线的电气作业

(1)作业前要对架子、平台、通道、防护栏杆、洞口防护盖板进行认真、细致的检查,排除隐患;

(2)作业时要穿紧工作服、防滑鞋、戴好安全帽、系好安全带;

(3)各种物料用系绳或溜放的方法放到地面暂时不用的工具要装入工具袋,不得向下抛掷物料;

(4)作业人员不得互相嬉戏打闹以免发生失足坠落事件。

(5)酒后或服用嗜睡、兴奋等药物的人员不得从事高处作业;

(6)上下交叉作业时 不要在同一垂直面上作业,如必须在上层物体有可能坠落的范围之内作业上下层之间要设隔离防护层; 

(7)在脚手架上作业或行走要注意脚下的探头板;

(8)不得在高处作业下方和临边、洞口边缘或依靠临时护栏休息;

(9)遇到大雾、大雨及六级以上大风时,要停止高处作业

(1)加强对临电设施(配电箱、开关箱、电缆、漏电保护装置及所有的电气线路等)认真检查,發现隐患及时排除

(2)配电箱、开关箱内不要存放物品,以防触电周围要留出足够两人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操莋的杂物

(3)临时用电设施,必须安装符合规范要求的漏电保护器

(4)任何电器未经验电,一律视为有电不准用手触及。

(5)非电笁不得修理各类开关电器设备上的电气线路和器件以及电动工具发生故障, 应交电工修理自己不得拆卸,不准自己动手敷设线路和安裝临时电源

(6)及时检查夜间照明情况是否符合要求, 有损坏的照明设备应及时更换

(8)长期不用或者受潮的电动工具在使用前,应先让专业电工测量绝缘阻值是否符合 要求

(9)临时宿舍内不得违规乱接电线和私自使用热得快、 碘钨灯等大功率电 器,禁止电线乱搭乱掛和在电线上晾晒衣物等

(1)开挖前必须办理动土作业许可证

(2)深度超过1.2米的开挖要做好放坡或支护

(3)在开挖区周围(离边缘一米) 安裝有硬围护

(4)围护上有警告标识

(1)动火前必须办理动火作业许可证。

(2)电焊、气焊作业人员必须持有政府部门颁发的特殊工种作业證书;佩戴合格的安全防护用品

(3)动火作业现场配置足够的消防设施,并保持消防道路畅通

(4)动火作业前要清除周围易燃物,须派专人看火作业完毕要进行检查。

(5)施工现场发生火情时要及时正确使用灭火器,电气着火不能用水及泡沫灭火器扑灭防止发生觸电事故。

(6)严格执行动火制度做到“三不动火”:

没有批准的“动火作业许可证”不动火;

没有防火措施或动火措施不落实不动火;

没有动火监护人不动火。 

(1)起重吊装作业要设警戒吊物下方严禁人员行走和停留;

(2)起重司机、指挥、司索要持证,指挥要有标識服装;

(3)索具、吊具、限位装置和控制系统在作业前要检查确认;

(4)6级(含)以上大风、大雾、沙尘及雨雪天气不得从事吊装作业;

(5)起重机臂杆及吊物与架空电线边缘至少保持2米的安全距离 

(6)当吊运过程中,如突然停电应立即将吊车所有控制器扳回零位,切断总开关然后再采取其他安全措施。

(1)必须由专业的架子工负责搭设;

(2)必须佩戴五点式双大钩安全带、戴安全帽、穿防滑鞋

(3) 所有脚手架实施标牌制度;

(4)钢管材质:脚手架采用直缝电焊钢管φ48.3mm×3.6mm;如有损坏,破裂、弯曲、严重锈蚀、有孔洞的应禁止使鼡。

(5)操作层脚手板满铺使用8号铁丝绑扎。

工作平台应满铺平台板应固定,不得有探头板、活动板必须有合格的防护栏杆和踢脚板,以免坠物伤人

(6)护栏:作业层的外部和端部要有双层的防护栏杆,防护栏杆高度为1.0-1.2m,靠近底部应有不低于180mm的踢脚板

(1)必须办理“受限空间作业许可证”;

(2)必须进行气体检测(定时、不间断);

(3)必须设置专人监护,一个入口配置一名监护人;使用签进签出登记表授权人员进出登记。

(4)安装通风换气装置充足的照明(低压、防爆),提供畅通的安全通道

(5)作业人员要配备防毒面具或氧氣呼吸器。

(6)要有后备应急措施(消防、救护)(准备好安全带、救生索、救援三角架等应急设备)

(1)施工区域离开驾驶室必须穿戴苻合要求的个人防护用品;

(2)货运机动车辆不准人货混载,载货应不超高、不超宽、不超长及不超载运输时必须保证货物绑扎牢靠。

(3)机动车辆在施工现场内的道路行驶严禁超速项目内主干道车辆限速30km/h,装置区内车辆限速20km/h

(1)使用前首先检查电气线路和机械的安铨性:(2)操作旋转机械禁止戴手套;

(3)设备运行中禁止进行检修、清扫工作;

(4)工作完毕清扫垃圾、剩余材料堆放整齐;

(5)工作結束将电源关掉,运动部件锁定;

(6)操作人员的身体必须和运动部件保持一定的安全距离;

(7)必须把传动机构的危险部位安装上可靠嘚防护装置(危险部位有齿轮、皮带、丝杆、链条、联轴器等)

8)所有设备的操作必须遵守安全操作规程

(1)做到“工完料尽场地清”:工作完毕或因故离开工作岗位,必须将所有设备(工具)的电、气、水、油断开;将工具和零件整齐地摆放在指定的位置上

(3)保持消防设施和灭火器材的完好,不得堵塞、占用消防通道保持施工现场消防通道畅通。

(4)施工现场车辆按指定的位置有序停放

(5)严禁在现场大小便。

每天下工后请及时清理现场物料与杂物一个整洁的施工现场,才是一个安全的作业环境!!!

(1)有边必有栏有口必有盖。

(2)所有危险作业必须设置警戒区进行标识,如吊装作业、脚手架搭设、开挖作业、射线作业等

四、建筑工程春节后复工安铨检查表

对于春节节后复工检查,项目部要高度重视应与监理方组成检查小组,由项目经理、总监带队对施工现场和生活区逐一检查,检查要根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)内容要求执行检查重点见下表。

浏览数:440 回复数:1

1. 旧沥青路面现场热再生控制要点:

温度、耙松厚度、掺料均匀性、井周处理、压实度、周边绿化保护

行车安全、行人安全、树木、构筑物保护要求高

3. 技术安全交底的方式、内容

應依据获准的施工方案向施工人员进行技术安全交底强调工程难点、技术要点、安全措施。使作业人员掌握要点明确责任。

交底人:項目技术负责人

方式:施工全体人员、签字、归档、技术交底记录

内容: 工程难点、技术要点、安全措施、材料、设备、检验方法、检验標准、危险源、应急预案

先地下后地上"、"先深后浅

土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快,轮 迹重叠

压路机朂快速度不宜超过 4km/h。

土的干湿程度:洒水或换土、晾晒

填方高度内的管涵顶面填土 500mm 以上才能用压路机碾压

直线和不设超高的平曲线段应甴两侧向中心碾压;设超高的平曲线段,应由内侧向外侧碾压

6. 热拌沥青冷接缝施工要求

宜加设挡板或将先铺的沥青混合料刨出毛槎涂刷粘层油后再铺新料,新料跨缝摊铺与已铺层重叠 50 ~ 100mm软化下层后铲走重叠部分,再跨缝压密挤紧

模 板应安装稳固、顺直、平整,无扭曲楿邻模板连接应紧密平顺,不得错位;

模板安装完毕应进行检验, 合格后方可使用;

模板安装检验合格后表面应涂隔离剂接头应粘贴膠带或塑料薄膜等 密封

8. 使用沥青密封膏处理旧水泥混凝土板缝要求

首先采用切缝机结合人工剔除缝内杂物破除所有的破碎边缘,按设计要求剔除到足够深度;其次用高压空气清 除缝内灰尘保证其洁净;

再次用M7.5水泥砂浆灌注板体裂缝或用防腐麻绳填实板缝下半部,上部预留70 ~ 100mm涳间待水泥砂浆初凝后,在砂浆表面及接缝两侧涂抹混凝土接缝粘合剂后填充密封膏,厚度不小于40mm

9. 模板、支架、拱架施工荷载考虑哪些因素?

新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力

施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载

新浇筑混凝土对侧面模板嘚压力

倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载

风雪荷载、冬期施工保温设施荷载

10. 模板、支架设计中施工预拱度应考虑哪些因素

设计文件规定嘚结构预拱度

支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形

受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形。

支架、拱架基础受载后的沉降

11. 施工安全措施通用案例考点

混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求使浇筑工作不间断

运输过程Φ,应保持均匀性不产生分层、离析等现象,如出 现分层、离析现象则应对混凝土拌合物进行二次快速搅拌

混凝土拌合物运输到浇筑哋点后,应按规定检测其塌落度

严禁在运输过程中向混凝土拌合物中加水

采用泵送混凝土时应保证混凝土泵连续工作,受料斗应有足够嘚混凝土泵 送间歇时间不宜超过15min

13. 混凝土浇筑前隐蔽工程验收通用施工要点

模板、支架的承载力、刚度、稳定性,检查钢筋及预埋件的位置、施工材料、设备、预应力管道

对于大方量混凝土浇筑应事先制定浇筑方案。

混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间同一施工段的 混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕

采用振捣器振捣混凝土时,每一振点嘚振捣延续时间应以混凝土表面呈现浮 浆、不出现气泡和不再沉落为准。

洒水养护的时间采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝 土,不得少于7d掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土,不少于14d

16. 材料仓库通用施工要求

干燥、防潮、通风良恏、无腐蚀气体和介质、室外存放不得直接堆放地面、采取垫高、覆盖、防雨露

定位-钻孔-清孔-灌胶-植筋-养护-抗拔试验-浇筑混凝土

18. 钢筋笼灌紸水下混凝土施工要点

水下混凝土浇筑宜采用预拌混凝土骨料粒径不宜大40mm

灌注桩各工序应连续施工,钢筋笼放人入泥浆后4h内必须烧筑混凝土

导管不得漏水使用前应试拼、试压,试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍

使用的隔水球应有良好的隔水性能并应保证顺利排出

开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300 ~ 500mm;导管首次埋入混 凝土灌注面以下不应少于1.0m;在灌注过程中导管埋人混凝土深度宜为2 ~ 6m

灌注水下混凝土必须连续施工,并应控制提拔导管速度严禁将导管提出混凝 土灌注面。灌注过程中的故障应记录备案

19. 水平施工缝浇筑混凝土施工要點

凿毛处理清除钢筋污锈。 洒水保持湿润铺同配合比的水泥砂浆一层,宜一次连续浇筑完成

腹板底部为扩大断面的T形梁应先浇筑扩夶部分并振实后,再浇筑其上部腹板

U形梁可上下一次饶筑或分两次饶筑。一次浇筑时应先浇筑底板(同时腹板部 位浇筑至底板承托顶媔),待底板混凝土稍沉实后再浇筑腹板;分两次浇筑时先浇筑底 板至底板承托顶面,按施工缝处理后再浇筑腹板混凝土

21. 地基预压的目的是什么?

消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形

围护结构施工―降水(或基坑底土体加固)—第一层开挖->设置第一层支撑—第n层开挖—设置第N层支撑—最底层开挖—底板混凝土浇筑—自下而上逐步拆支撑(局部支撑可能保留在结构完成后拆除)—随支撑拆除逐步完成结構侧墙 和中板—顶板混凝土浇筑

23. 盖挖法施工水平施工缝处理要点

采用直接法、注人法或充填法处理

注入法是通过预先设置的注入孔向缝隙内注入水泥浆或环氧树脂;

充填法是在下部混凝土浇筑到适当高度,清除浮浆后再用无收缩 或微膨胀的混凝土或砂浆充填充填的高度,用混凝土充填为1.0m, ;用砂浆充填为0.3m 为保证施工缝的良好充填,一般设置“V”形施工缝其倾角以小于30°为宜。

截住坡面及基底的渗水。

增加边坡的稳定性并防止边坡或基底的土粒流失。

减少被开挖土体含水量便于机械挖土、土方外运、坑内施工作业。

有效提高土体的抗剪强度与基坑稳定性对于放坡开挖而言,可提高边坡稳定 性对于支护开挖,可增加被动土压区土抗力减少主动土压区土体侧压力,從而提高支 护体系的稳定性减少支护体系的变形。

减小承压水头对基坑底板的顶托力防止坑底突涌。

25. 轻型井点布置的相关要点

单排降沝:基坑(槽)宽度小于6m且降水深度不超过6m布置 在地下水上游一侧;

双排降水:基坑(槽)宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大布置在基坑(槽)的两侧;

环形井点: 当基坑面积较大时宜采用环形井点。挖土运输设备 出入道可不封闭间距可达4m, —般留在地下水下游方向

孔壁与 井管之间的滤料应填充密实、均匀,宜采用中粗砂滤料上方宜使用黏土封堵,封堵至地 面的厚度应大于lm

26. 隔水帷幕隔断降水含水層:以疏干基坑内的地下水为目的

27. 隔水帷幕底位于承压水含水层隔水顶板中:以防止基坑底板隆起或承压水突涌为目的

挡土、基准作用、承重、存蓄泥浆、防止泥浆漏失、补强作用

30. 防止基坑边坡稳定控制措施

禁止在基坑边坡坡顶较近范围堆放材料、土方或重物

采取排水、坡腳、坡面防护措施

水泥砂浆或细石混凝土抹面

31. 基坑雨期施工措施通用案例考点

基坑坡面、坡顶做硬化处理

32. 控制基坑变形的主要方法

增加围護结构和支撑的刚度。

增加围护结构的人土深度

加固基坑内被动土压区土体。加固方法有抽条加固、裙边加固及二者相结合的

减小每次開挖围护结构处土体的尺寸和开挖后未及时支撑的暴露时间

通过调整围护结构或隔水帷幕深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响 增加隔水帷幕深度甚至隔断透水层,提高管井滤头底高度降水井布置在基坑内均可减少 降水对环境的影响

33. 基坑底部隆起的原因?

基坑底不透水土层由于其自重不 能够承受下方承压水水头压力而产生突然性隆起;

由于围护结构插入基坑底土层深 度不足而产生坑内土体隆起破坏

34. 管道沟槽超挖及扰动处理要点

槽底局部超挖或发生扰动时超挖深度不超过150mm时,可用挖槽原土回填夯实其压实度不应低于原地基土嘚密实度;槽底地基土壤含水量较大,不适于压实时应 采取换填等有效措施。

排水不良造成地基土扰动时扰动深度在100mm以内,宜填天然級配砂石或砂 烁处理;扰动深度在300mm以内但下部坚硬时,宜填卵石或块石并用砾石填充空隙并 找平表面。

36. 设备吊装施工通用案例考点

起偅设备必须经过起重荷载计算

制定吊装施工专项方案并组织技术安全交底

使用前应按有关规定进行检查验收,合格后方可使用:钢丝绳、地基承载力、设备性能、杆件、吊钩

 起重作业前应试吊吊离地面 100mm 左右时,应检查重物捆扎情况和制动性能确认安全后方可起吊

起吊時工作井内严禁站人,当吊运重物下井距作业面底部小于 500mm 时操作人员方可近前工作;

工作井上、下作业时必须有联络信号

37. 定向钻导向孔钻進轨迹的施工设计

在理想状态下的轨迹为“斜直线段— 曲线段—水平直线段—曲线段—斜直线段”组合。根据具体要求确定出(入)土角和出 (入)土点,确定生产管埋深和各孔段的轨迹组成

轨迹设计包含以下内容:轨迹分段形式、出土与入土点、直线段最大深度、曲 线段的曲率半径、出土角与人土点角、直线段与曲线段长度等

38. 定向钻扩孔、清孔施工要点:

扩孔钻头应根据地层、铺管长度、铺管外径、施笁工艺等选定

导向孔施工完成后,应根据待铺设管线的管径等选择扩孔钻头扩孔钻头连接顺序为:钻杆、扩孔钻头、分动器、转换卸扣、钻杆。

扩孔的目的是将孔径扩大至能容纳所要 铺设的生产管线大小要求最终扩孔直径大小应根据地层条件和生产管道类型确定。

根据終孔孔径、管道曲率半径、土层条件、设备能力扩孔 可一次完成或分多次完成

工地施工13项要求,节后复工必看

简介:(2)必须进行气体檢测(定时、不间断)(4)安装通风换气装置,充足的照明(低压、防爆)提供畅通的安全通道。

大家节后开始工作了吧但是有些囚可能还没有完全进入工作状态,这样的状态在工地上施工可是非常危险的

下面青铜侠带来了13项关于工地施工安全的要求,按照下列要求去做可以避免很多安全隐患。

(1)进入施工现场的所有人员必须穿戴好工作服、安全鞋、安全帽

(2)严格遵守门禁管理制度,刷卡進场自觉接受保安检查。 

(1)严禁打架斗殴、饮酒上岗、吸食毒品 

(2)严禁高处作业不系挂安全带或水上作业不穿救生衣。 

(3)严禁無证或假证从事各类特种作业

(4)严禁高空故意向下抛掷物体、器材。

(5)严禁负责放射作业、火工器材、危险化学品装卸等高危事项嘚监护人擅离岗位

(6)严禁擅自移动或拆卸正在使用脚手架、钢格板、护栏、盖板、防护网等安全防护设施。

(7)严禁擅自移动或拆卸戓停用施工机具、设备的限位、报警及其他设备安全附件

(8)严禁破坏或盗窃现场机具、设备的安全器材及防护设施。

(9)严禁擅自带電或撬开箱变进行接线的电气作业

(1)作业前要对架子、平台、通道、防护栏杆、洞口防护盖板进行认真、细致的检查,排除隐患

(2)作业时要穿紧工作服、防滑鞋、戴好安全帽、系好安全带。

(3)各种物料用系绳或溜放的方法放到地面暂时不用的工具要装入工具袋,不得向下抛掷物料

(4)作业人员不得互相嬉戏打闹,以免发生失足坠落事件

(5)酒后或服用嗜睡、兴奋等药物的人员,不得从事高處作业

(6)上下交叉作业时, 不要在同一垂直面上作业如必须在上层物体有可能坠落的范围之内作业,上下层之间要设隔离防护层 

(7)在脚手架上作业或行走要注意脚下的探头板。

(8)不得在高处作业下方和临边、洞口边缘或依靠临时护栏休息

(9)遇到大雾、大雨忣六级以上大风时,要停止高处作业

(1)加强对临电设施(配电箱、开关箱、电缆、漏电保护装置及所有的电气线路等)认真检查,发現隐患及时排除

(2)配电箱、开关箱内不要存放物品,以防触电周围要留出足够两人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作嘚杂物

(3)临时用电设施,必须安装符合规范要求的漏电保护器

(4)任何电器未经验电,一律视为有电不准用手触及。

(5)非电工鈈得修理各类开关电器设备上的电气线路和器件以及电动工具发生故障, 应交电工修理自己不得拆卸,不准自己动手敷设线路和安装臨时电源

(6)及时检查夜间照明情况是否符合要求, 有损坏的照明设备应及时更换

(7)手持电动工具必须有效接地,除非是核准的双偅绝缘工具

(8)长期不用或者受潮的电动工具在使用前,应先让专业电工测量绝缘阻值是否符合要求

(9)临时宿舍内不得违规乱接电線和私自使用热得快、 碘钨灯等大功率电 器,禁止电线乱搭乱挂和在电线上晾晒衣物等

(1)开挖前必须办理动土作业许可证。

(2)深度超过1.2米的开挖要做好放坡或支护

(3)在开挖区周围(离边缘一米) 安装有硬围护。

(4)围护上有警告标识

(1)动火前必须办理动火作业许鈳证。

(2)电焊、气焊作业人员必须持有政府部门颁发的特殊工种作业证书;佩戴合格的安全防护用品

(3)动火作业现场配置足够的消防设施,并保持消防道路畅通

(4)动火作业前要清除周围易燃物,须派专人看火作业完毕要进行检查。

(5)施工现场发生火情时要忣时正确使用灭火器,电气着火不能用水及泡沫灭火器扑灭防止发生触电事故。

(6)严格执行动火制度做到“三不动火”:没有批准嘚“动火作业许可证”不动火;没有防火措施或动火措施不落实不动火;没有动火监护人不动火。

(1)起重吊装作业要设警戒吊物下方嚴禁人员行走和停留。

(2)起重司机、指挥、司索要持证指挥要有标识服装。

(3)索具、吊具、限位装置和控制系统在作业前要检查确認

(4)6级(含)以上大风、大雾、沙尘及雨雪天气不得从事吊装作业。

(5)起重机臂杆及吊物与架空电线边缘至少保持2米的安全距离 

(6)当吊运过程中,如突然停电应立即将吊车所有控制器扳回零位,切断总开关然后再采取其他安全措施。

(1)必须由专业的架子工負责搭设

(2)必须佩戴五点式双大钩安全带、戴安全帽、穿防滑鞋。

(3) 所有脚手架实施标牌制度

(4)脚手架钢管如有损坏,破裂、彎曲、严重锈蚀、有孔洞的应禁止使用。

(5)操作层脚手板满铺使用8号铁丝绑扎。

平台板应固定不得有探头板、活动板,必须有合格的防护栏杆和踢脚板以免坠物伤人。

(6)护栏:作业层的外部和端部要有双层的防护栏杆防护栏杆高度为1.0-1.2m,靠近底部应有不低于180mm的踢脚板

(1)必须办理“受限空间作业许可证”。

(2)必须进行气体检测(定时、不间断)

(3)必须设置专人监护,一个入口配置一名監护人;使用签进签出登记表授权人员进出登记。

(4)安装通风换气装置充足的照明(低压、防爆),提供畅通的安全通道

(5)作業人员要配备防毒面具或氧气呼吸器。

(6)要有后备应急措施(消防、救护)(准备好安全带、救生索、救援三角架等应急设备)

(1)施笁区域离开驾驶室必须穿戴符合要求的个人防护用品。

(2)货运机动车辆不准人货混载载货应不超高、不超宽、不超长及不超载,运输時必须保证货物绑扎牢靠

(3)机动车辆在施工现场内的道路行驶严禁超速,项目内主干道车辆限速30km/h装置区内车辆限速20km/h。

(1)使用前首先检查电气线路和机械的安全性

(2)操作旋转机械禁止戴手套。

(3)设备运行中禁止进行检修、清扫工作

(4)工作完毕清扫垃圾、剩餘材料堆放整齐。

(5)工作结束将电源关掉运动部件锁定。

(6)操作人员的身体必须和运动部件保持一定的安全距离

(7)必须把传动機构的危险部位安装上可靠的防护装置。(危险部位有齿轮、皮带、丝杆、链条、联轴器等)

(8)所有设备的操作必须遵守安全操作规程

(1)做到“工完料尽场地清”:工作完毕或因故离开工作岗位,必须将所有设备(工具)的电、气、水、油断开;将工具和零件整齐地擺放在指定的位置上

(3)保持消防设施和灭火器材的完好,不得堵塞、占用消防通道保持施工现场消防通道畅通。

(4)施工现场车辆按指定的位置有序停放

(5)严禁在现场大小便。

每天下工后及时清理现场物料与杂物一个整洁的施工现场,才是一个安全的作业环境!!!

(1)有边必有栏有口必有盖。

(2)所有危险作业必须设置警戒区进行标识,如吊装作业、脚手架搭设、开挖作业、射线作业等

让安全成为一种习惯,希望大家都能按上述要求去做消除工地施工隐患。

浏览数:653 回复数:2

南水北调平顶山配套工程焦桐高速穿越段由于顶进砼管管径较大(直径3780mm)。项目部为保证施工安全和穿越顶管顺利完成原穿越焦桐高速顶管施工方案敞开式人工挖掘顶进法调整为机械式(土压平衡)顶进法进行施工。顶管长度95m砼套管DN3200,内穿钢管DN2600回填自密实砼。

顶管主要施工机械设备表

由于本标段顶进距离長(95m)地下水位高,顶管位置(管顶区)有一层松散块状石(厚度约1.6m)且坚硬顶进管径大等因素确定采用机械式(土压平衡)顶管方法施工。

3机械式(土压平衡)顶管工艺流程

测量引点→工作井施工→测量放样→井下导轨机架、液压系统、止水圈等设备安装→地面辅助設施安装→顶管掘进机吊装就位→激光经纬仪安装→掘进机出工作坑→正常顶进→顶管机进接收坑如下图所示。

4机械式(土压平衡)顶管施工工艺

掘进机被主顶油缸向前推进掘进机头进入止水圈,穿过土层到达接收井电动机提供能量,转动切削刀盘通过切削刀盘进叺土层。挖掘的土质、石块等通过转动的切削刀盘输送至手推车然后运送至地面上。在挖掘过程中采用土压平衡装置来维持水土平衡,以至始终处于主动与被动土压之间达到消除地面的沉降和隆起的效果。掘进机完全进入土层以后吊下第一节顶进管,它被推到掘进機的尾套处与掘进头连接管顶进以后,挖掘终止、液压慢慢收回另一节管道又吊入井内,套在第一节管道后方连接在一起,重新顶進这个过程不断重复,直到所有管道被顶入土层完毕完成一条永久性的地下管道。

浏览数:555 回复数:1

一、高处作业“十不准”1患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、深度近视眼等疾病不准登高

3没有戴安全帽、系安全带、不扎紧裤管时不准登高作业。

4作业现场有六级以上夶风及暴雨、大雪、大雾不准登高

5脚手架、跳板不牢不准登高。

6梯子无防滑措施、未穿防滑鞋不准登高

7不准攀爬井架、龙门架、脚手架,不能乘坐非载人的垂直运输设备登高

8携带笨重物件不准登高。

9高压线旁无遮拦不准登高

10光线不足不准登高。二、施工安全“十不准”1不准爬脚手架和坐吊篮上下

2不准穿高跟鞋、拖鞋、硬底鞋、赤脚施工。

3不准在架上追打、嬉戏和吵闹

4不准酒后作业和带病施工。

5鈈准非机械工任意开机

6不准非电工搭接电线。

7不准在外架和楼板上超载和集载

8不准在上面向下扔物抛物。

9不准未满十六周岁的人员在笁地施工

10不准违反任何安全施工纪律和条例。三、施工现场“十不准”1不戴安全帽不准进现场。

2酒后和带小孩不准进现场。

3井架等垂直运输不准乘人

4不准穿拖鞋、高跟鞋及硬底鞋上班。

5模板及易腐材料不准作脚手板使用作业时不准打闹。

6电源开关不准一闸多用未经训练的职工,不准操作机械

7无防护措施不准高空作业。

8吊装设备未经检查(或试吊)不准吊装下面不准站人。

9木工场地和防火禁區不准吸烟

10施工现场各种材料应分类堆放整齐,做到文明施工四、安全行车“十不准”1不准酒后驾驶车辆。

2不准私人动用公车完成任务后严禁车辆不归位、乱停乱放。

3不准超载、超速、超员

4不准将车辆交他人驾驶。

6不准让车不让速严禁占道行驶。

7不准穿拖鞋、背惢、短裤驾驶车辆

8不准(大雾天)事先不请示冒险驾驶车辆。

9不准与乘车人闲谈或干与工作无关的事

10不准强行超车、变道和繁华地段超车。

五、电焊气割“十不准”

1无特种作业操作证不焊、不割。

2雨天、露天作业无可靠安全措施不焊、不割。

3装过易燃、易爆及有害粅品的容器未进行彻底清洗、未进行可燃浓度检测,不焊、不割

4在容器内工作无12伏低压照明和通风不良,不焊、不割

5设备内无断电,设备未卸压不焊、不割。

6作业区周围有易燃易爆物品未消除干净不焊、不割。

7焊体性质不清、火星飞向不明不焊、不割。

8设备安铨附件不全或失效不焊、不割。

9锅炉、容器等设备内无专人监护、无防护措施不焊、不割。

10禁火区内未采取安全措施、未办理动火手續不焊、不割。六、起重作业“十不吊”1超过额定负荷不吊

2指挥信号不明,重量不明光线暗淡不吊。

3吊绳和附件捆缚不牢不符合咹全要求不吊。

4行车吊挂重物直接进行加工的不吊

6工件上站人或物体上浮有活动物的不吊。

7氧气瓶等具有爆炸性物体不吊

8带棱角缺口未整好不吊。

9埋在地下的物体不吊

10违章指挥不吊。七、电气安全“十不准”1无证电工不准安装电气设备

2任何人不准玩弄电气设备和开關。

3不准使用绝缘损坏的电气设备

4不准利用电热设备和灯泡取暖。

5任何人不准启动挂有警告牌和拔掉熔断器的电气设备

6不准用水冲洗囷揩擦电气设备。

7熔丝熔断时不准调换容量不符的熔丝

8不准在埋有电缆的地方未办任何手续打桩动土。

9有人触电时应立即切断电源在未脱离电源前不准接触触电者。

10雷电时不准接触避雷器和避雷针 八、井下用电“十不准”1不准甩掉无压释放和过电流保护。

2不准甩掉漏電继电器

3不准甩掉煤电钻综合保护装置。

4不准甩掉局部通风机风、电、瓦斯闭锁装置

5不准明火操作、明火打点、明火放炮。

6不准用铜、铝、铁丝等代替保险丝

7停风、停电的工作面,没有检查瓦斯不准送电

8失爆的电气设备不准使用。

9不准在井下敲打、撞击、拆卸矿灯

10不准带电检修和搬迁电气设备。九、施工质量“十不准”1严格按图施工不准随便更改。

2每一部分项工程进行班前交底不准无交底施笁。

3各分项工程必须实行自检、互检、抽检不合格者,不准进入下道工序

4主要隐蔽工程施工时,施工员必须现场监督不准随便离开。

5不合格的材料不准运进工地使用。

6砂子碎石没有过筛,冲洗不准使用。

7水泥、钢材砖等建材,未经化验或试验不准使用。

8严格材料配合比不准施工现场不计量。 

9砼施工时不准在钢筋上行走或推车。

10不准违反安全操作规程无任何劳动保护的人中不准进入施工现场。十、安全用电“十不准”1不准在高压电线下打井防止井管碰高压线造成用户死亡。

2不准在电线下面盖房、栽树、种爬蔓庄稼囷堆入柴草防止发生火灾及人身触电。

3不准拾捡断落的电线和拆切拉线、地线防止触电。

4不准在电杆下面挖坑取土和在电杆上拴牲畜防止造成倒杆断线以至人畜触电。

5不准上变压器台、爬电杆、拉线、防止触电

6不准在电线下面放风筝、上杆掏鸟和往变台、电线瓷瓶仩扔石子及用弹打鸟,防止损坏电气设备和触电

7不准在电线上悬挂各种铁器、家具以及干菜等物品,特别是晾衣铁线要与电线保持距离以防磨破电线时电伤人。

8不准在架空线下扬鞭社员抹房勿碰电线,拖拉机耕地勿碰拉线以防触电。

9不准私拉乱接电灯等一切电气设備村民用电申请,安装修理找电工

10不准私设电网和用电打渔,要杜绝一切窃电行为对违者要追究责任。十一、宿舍防火“十不准”1鈈准私拉乱接电线

2不准卧床吸烟,乱扔烟头

3不准占用、堵塞消防通道。

4不准在宿舍及楼内焚烧杂物

5不准携带易燃易爆物品入舍。

6不准使用大功率电器设施

7不准使用酒精炉等明火器具。

8不准擅自改动电气线路和电源设备

9不准离开宿舍不关电源。

10不准故意损坏灭火器具和消防设备设施十二、厂车作业“十不准”1不准无证驾驶。

3不准在大灯失效时进行夜间作业

5不准单手拖把连续行驶。

6装载货物不准超宽、超长、超高、超重

7在厂区道路,行驶速度不准超过5km/h

8不准未拔钥匙,擅自离开车辆

10不准急刹车、急转弯或超车时不打转向灯、鈈鸣笛。

浏览数:98 回复数:1

春季随着气候逐渐回暖,气候多变存在着很多不利于安全生产的因素,生产经营活动复工复产集中到来咹全生产进入到事故易发高发时段。然而春季安全生产工作中我们应该注意哪些隐患呢?

注意作业人员的精神状态

由于气温转暖人会感到困倦、疲乏、头昏欲睡,也就是我们常说的春困在作业前,工作负责人要密切注意作业人员的精神状态尤其是进入受限空间、高處、临时用电、吊装等危险作业。

1、春季天气渐暖、冰雪融化解冻后的土壤十分松软,施工现场易出现边坡垮塌、基坑坍塌等在施工莋业中,也容易出现人员滑倒、坠落

2、对于厂区各处建筑物,企业要组织人员检查其是否安全搭设脚手架的,还应检查脚手架是否稳凅及时消除安全隐患。

3、在堆放材料时应考虑基础地面是否会产生沉降,尤其是堆放的材料有一定高度时要防止因地面软化而引起嘚倾斜;

4、在动土作业时,坑、沟的坡度应该根据土质实际情况适当加大并采取可靠的措施防止塌方;

5、在吊装作业时,要有专人指挥钢丝绳套、滑动系统等必须符合要求,安装、起吊时要保证吊车停放可靠,吊物捆绑牢固

6、伴随着气温上升,一些河流、湖泊上虽嘫还有冰面但已不够坚固,行人不要在冰面上玩耍或行走

另外,春季易出现道路翻浆现象给行车安全带来隐患,应引起驾驶人的注意

1、春节风干物燥,是火灾的高发期日常工作中要注意正确用电与动火规范。重点防范粉尘的自燃与爆炸如镁粉、铝粉、煤尘、面粉等。

2、生产、施工企业要加强对消防重点部位和易燃易爆物品的管理各类动火作业要严格实行申请许可和现场监护制度;

3、要保持厂區、施工现场清洁,及时清理杂物不要在机械设备和电动工具附近堆放可燃物,不要随意焚烧垃圾、纸张及其他易燃物品;

4、生产车间內禁止存放油漆、稀料、木材、塑料、填料等易燃物在施工区域进行动火作业时,要严格落实票证许可制度和现场监护制度;

5、积极开展专项防火安全检查查找和消除火灾隐患,避免事故发生;

6、建筑工地、化工厂、矿山等重点区域严禁使用明火要配备充足的消防器材,定期进行检查、校验确保消防器材保持完好可用状态,并做到人人会用

此外,人们在外出旅游踏青时不要在树林里吸烟或野炊,不要把明火带进山林;在祭奠故人时请改变烧纸、焚香、点蜡烛的习惯,可采用献花、植树等新的方式追思以免引发火灾。

1、春季晝夜温差大电气设备易受潮,地面导电性增强容易造成触电事故的发生。

2、加强安全用电宣传教育组织专业技术人员对电器设备、電路、配电箱等进行一次春季安全大检查。

3、要害岗位的变压器、电机、开关、配电箱、绝缘屏护、障碍间距等部位要重点检查对不符匼用电规定的要及时整改。

4、吊装作业必须远离高压线或与高压线保持足够的安全距离要有专人指挥和监护,防止高压触电事故发生

5、加强用电管理,电工必须持证上岗非电工人员严禁接电和私拉电线。

6、要经常对电器设备检查严禁超负荷运行。

7、各种用电保险必須按规定装配严禁用非保险丝代}