大家的在用西门子S7300做流量累积时是怎么做的啊?我们厂的做法是在FB块里用瞬时流量(吨/小时)除以3600將流量转换成每秒流量值,然后用周期1秒的脉冲触发脉冲每来一次脉冲,流量就加把当前的瞬时流量累加但是现在累积量不准确,偏夶瞬时量一直为300吨/小时,可累积几小时后算下来平均每小时多110吨秒级脉冲是厂家自己用通断500ms定时器做的,我觉得不准是和块的扫描周期有关系
  大家的流量累积都准确吗?都是怎么做的啊学习下。

提示:当前内容由会员 haoliu8733 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

如此内容存在争议或侵犯您的权益可联系我站删除,

通常不论PLC还是DCS,处理模拟量都必须周期性扫描而且周期越短越精确,流量的累积也不例外
但是,如果如你所言“瞬时量一直为300吨/小时可累积几小时后算下来平均每小时多110吨”,这个就不是放在哪里扫描的問题了因为这个误差实在大得即使OB1也做不到的地步了,如果流量计的量程不超过3,000m3/h的话
请检查一下程序里的算法。
还有检查流量计送來的4~20mA的信号,在PLC里0~27,648是不是对应到你的流量计的量程了

提示:当前内容由会员 pH7 发布,仅代表其个人观不代表本站立场


就是说如果我想一秒一累加就在OB32里写这个程序就可以了吧。

提示:当前内容由会员 haoliu8733 发布仅代表其个人观不代表本站立场,

通常不论PLC还是DCS,处理模拟量都必须周期性扫描而且周期越短越精确,流量的累积也不例外

提示:当前内容由会员 haoliu8733 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

累计簽到:1159 天

这个问题,也遇见过也是用秒脉冲,触发脉冲m3/s流量 累加累积量不准,有4个流量计有些累积大,有些小流量计也没用一种,有孔板电磁,同是孔板有些大有些小工艺上感觉差的多,10%以上程序上又找不出错。

提示:当前内容由会员 baobao023 发布仅代表其个人观鈈代表本站立场,

这个问题也遇见过,也是用秒脉冲触发脉冲m3/s流量 累加,累积量不准有4个流量计。有些累积大有些小,流 ...

嗯  我们嘚就是累积流量西门子库里有现成的块,不过算法也是除以3600然后累加的

提示:当前内容由会员 haoliu8733 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

嗯,是的你把做好的累积FC或FB块,在OB32里调用就可以另外要参考楼上PH7的建议,看看PLC中的换算后的 ...

原来是王工啊哈哈  真巧啊!我把程序發您的QQ邮箱了,累积的块是FB40您帮我看下吧。