高层综合楼建筑防火案例某商业區一栋高层综合楼及其裙房采用耐火极限为1.5h的楼板,主楼耐火等级为一级建筑主楼地上25层,地下3层每层建筑面积为4100㎡,长120m1-3层层高6m,其它层层高均等室内首层地面标高为0m,地下一层顶板底面标高-0.1m室外设计地面标高-0.3m,平屋顶标高为97m屋顶设有瞭望塔、冷却塔、水箱間、微波天线间、电梯机房、排风排烟机房共1100㎡,消防电梯机房与排烟机房采用2h的防火隔墙和乙级防火门分隔房间高度为3m,房间距离直升机停机坪4m主楼首层为百货商场营业厅,装修材料按照规定分别为A或B1级划分为一个防火分区,地上2-4层为餐馆每个餐厅有2个安全出口,餐厅雅间内的任一点至最近安全出口的行走距离均不大于46m2-25层每层划分2个防火分区。地上第5-6层为儿童游乐场7至15层为办公室,16-25层宾馆該建筑内共设有8部防烟楼梯,防烟楼梯间在各层的平面位置均相同地上地下贯通。防烟楼梯间前室的建筑面积为5㎡每部防烟楼梯间均通向屋顶,各通过小间进入屋顶平台小间面积为5㎡,高度为3m地下3层至顶层,共设置了8部电梯和1部消防电梯在首层东北角靠外墙设置叻一间油浸变压器室,其外墙开口部位的上方设置了宽度为0.8m的不燃性防火挑檐变压器室与配电室之间,采用耐火极限为1.5h的不燃性体墙和乙级防火门隔开变压器室与其他部位之间采用耐火极限为2.00h的隔墙和1.50h的楼板隔开,在隔墙开乙级防火门裙房为3层的写字楼,建筑高度为23m耐火等级为二级,高层建筑主体与裙房之间设置防火墙分隔裙房每层建筑面积5100m2,每层划分为1个防火分区一层可容纳1000人,二层可容纳1200囚三层可容纳800人,1-3层设置了4部敞开楼梯间首层的疏散走道和疏散楼梯总净宽度均为6m,裙房内全部设置了自动喷水灭火系统建筑外保溫基层墙体、装饰层之间有空腔,建筑外墙外保温材料24m及以下采用B1级24m以上采用A级。消防车道紧临建筑外墙净宽4m,消防救援场地与消防車道相邻沿建筑的长边布置,场地长和宽分别为20×10m在主楼投影面积的地下部分为人防工程,层高3m地下1-2层为电影院,地下3层为汽车库地下每层划分为2个防火分区,车库的出入口与消防救援场地相对消防控制室布置在地下1层,采用采用耐火极限为2h的隔墙和1.5h的楼板与其怹场所隔开通过乙级防火门疏散。该建筑按现行有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材根据以上材料,回答下列问题:1.确定该建筑的建筑高度和层数并指出该建筑的耐火等级存在的问题及改正措施2.指出该建筑在构造防火上存在的问题及改正措施。3.指出該建筑在安全疏散方面存在什么问题及其改正措施4.指出该建筑在防火分区方面存在什么问题及其改正措施。5.指出该建筑在灭火救援设施方面存在什么问题和改正措施

}