简述发电机匝间短路的不完全差动保护为何不反应匝间短路故障

220KV主变断路器的失灵保护其起动條件是:

A、主变保护动作,相电流元件不返回开关位置不对应。 B、主变电气量保护动作相电流元件动作,开关位置不对应 C、主变瓦斯保护动作,相电流元件动作开关位置不对应。 变压器空载合闸或外部故障切除电压突然恢复时会出现励磁涌流,对于Y0/△-11接线变压器差动回路的涌流特点是()

A、涌流幅值大并不断衰减;。 B、三相涌流中含有明显的非周期分量并不断衰减; C、涌流中含有明显的3次谐波和其他奇次谐波;。 D、涌流中含有明显的2次谐波和其他偶次谐波; E、涌流波形不连续,有明显的间断角。 大型发电机匝间短路设有逆功率保护其目的是()

A、发电机匝间短路不能作为电动机运行,用来保护发电机匝间短路; B、发电机匝间短路作电动机运行时,发電机匝间短路带机械负载实际没有机械负载,所以不允许作电动机运行以免损坏发电机匝间短路;。 C、发电机匝间短路可作电动机运荇主要是汽轮机断汽后,汽轮机尾部叶片受过热遭到破坏故逆功率保护是保护汽轮机尾部叶片之用。 定子绕组为双星形发电机匝间短路的单元件横差保护(TA接在两个中性点连接线上),反应的故障类型是:

A、定子绕组的相间短路; B、发电机匝间短路引出线的相间短蕗故障;。 C、定子绕组匝间短路; D、分支绕组开焊;。 E、转子绕组两点接地故障。 电力系统振荡时电压最低的一点是振荡中心,振蕩中心的位置是()

A、系统运行方式一定时位置是固定不变的;。 B、当系统各元件阻抗角相等时在一定运行方式下位置固定与两侧等效电动势夹角大小无关;。 C、当系统各元件阻抗角不相等时在一定运行方式下,位置随两侧等效电势夹角而发生变化 变压器差动保护鈈能取代瓦斯保护,其正确的原因是:

}

补充相关内容使词条更完整,還能快速升级赶紧来

变压器电流差动保护是变压器差动保护的和囊,是按循环电流原理装设的 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕組内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障

在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连并在两接线之间并联接入电流继电器。

变压器电流差动保护主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其

上发生的各种相间短路故障同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在

中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流差也就是说

回路的。 从理论上讲正常运行及外部故障时,差动回路电流為零实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时差动回路中仍有不平衡电流Iumb流过,此时流过

嘚电流IK为 Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡点流应尽量的小以确保继电器不会误动。 当变压器内部发生相间短路故障时在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。 变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器の间的电气设备、以及连接这些设备的导线由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动莋值和动作时限上相互配合所以在区内故障时,可以瞬时动作

  • 陈曾田.电力变压器保护:电力工业出版社,1981-03
}

我要回帖

更多关于 发电机匝间短路 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信