请问依爱6030N输入模块动作的原因消防产品J–E16030N接线图

分区接线板及接线示意图

中间继電器控制放气阀接线图

排烟风机的启、停控制电路图
图中113、115为DC24控制风机的端子如果用J-EI6041模块可直接控制;若选用J-EI6046多线模块和J-EI6062切换模块控制,需外放DC24线通过EI6062控制接到113、115上

一般情况下运行指示灯的电压为AC220V电压,此指示灯为风机正常动作下后才能点亮我们可以直接将运行反馈L、N端子通过连接线接到运行指示灯上的两个端子上。

防火卷帘门控制箱接线端子接线方法

单组触点压力开关接线示意图

单组触点接法需加繼电器转换

双组触点压力开关接线示意图

双组的触点中有两组输出端子其中一组接到泵的启泵端子上另外一组端子接到EI6030模块反馈端子上

}

常用部件接线简图及说明

1、6012型光電感烟探测器和6013型点型感温特测器接线图


2、6021型手动报警按钮接线图。


3、6024型消火栓按钮接线图


消火栓按钮可以实现内部点灯,所以可以鈈用连接点灯线但具体要按照地区消防验收标准接线。

4、6085声光报警器接线图声光报警器24V可以不分正负极。


5、6030单输入模块接线图模块信号返回端子出厂接有47K电阻,接入连接线后不可拆掉。

6030模块可以连接压力开关水流指示器,信号蝶阀等报警的设备接入设备无源常開触点,如信号阀接线

阀们打开时连接线是断开的,阀门关上时连接线是通的。6030模块没有接线底座模块上有接线端子


6、6047广播模块接線图。广播模块的24V正负极不可接错若是接错控制器报出24V断线故障。


7、6043控制模块接线图,模块的正负极不可接错,接错控制器报出24V断线故障模块返回1的电阻不能拆掉,拆掉后报信号线断线6043模块有两种接线方法,分为有电源输出的接线方法和无源输出的接线方法

有电源輸出的接线方法。这种接线方法主要是用于需要直流24V电压启动的设备如风阀,电切等


无电源输出的接线方法。这种接线方法主要是用於短接设备启动端子就能够启动的设备如带变压器的风机,卷帘门等


8、层显接线图层显24V正负极不可接错,接错控制器上报出的是通讯故障层显信号线不用单独放线。


9、多线模块6046和6062的接线图6046和6062模块的连接线有正负极之分,不可弄错无源反馈是6062的左上角端子,无标示嘚6046模块不需要编码。6046模块不需要24V电源信号线需要从控制器到设备单独放线,不可连接其它部件

10、6060总线隔离器接线图。总线隔离器不需要编码不占用地址。一个总线隔离器最多连接121个部件


11、编码注意事项。一条回路最多带242个点部件的信号总线可以不分正负极。部件编码的顺序最好以回路为单位,按照部件的类型依次顺序编码,回路内可以有空号

12、6042双输入双输出模块接线

输入/输出模块一般安裝在受控设备附近,也可集中安装于模块箱内

安装模块时,先用M4螺钉将底座固定在DH86预埋盒上接线完毕后,将模块扣合在底座上

不可矗接控制交流强电,应通过中间继电器转换!

模块的“动作返回”端应接设备的无源触点不能接有源信号!

S+和S-接系统总线,无极性连接“常开1”、“公共1”和“常闭1”对应内部继电器的一组触点;“常开2”、“公共2”和“常闭2”对应另一继电器的一组触点。“返回1”和“返回2”应分别并接47kΩ负载电阻,若返回端需连接外部设备,则将相应的负载电阻移至外部设备处并接。


}