美的东芝多联机L29故障点检代码L0模块换了压缩机也拉线在别一台去还会出p6

  C5 跳线帽故障保护
  CD 二氧化碳检测浓度过高报警
  E0 整机交流电压下降降频
  E2 室内侧防冻结保护
  E5 低电压过电流保护
  EC 错误操作或无效操作
  EE 存储芯片故障/室内PCB板故障
  F0 收氟模式(系统缺氟或堵塞保护)
  F1 室内环境感温包开、短路
  F2 室内感温包开、短路
  F3 室外环境感温包开、短路
  F4 室外感温包开、短路
  F5 室外排气感温包开、短路
  F6 制冷过负荷降频
  FE 室外过载感温包故障
  H0 制热防高温降频
  H3 压缩机过载保護
  H4 系统异常(防高温停机保护)
  H6 无室内机PG电机反馈(堵转0
  H7 同步失败(压缩机相电流过流)
  H8 室内机水满保护
  HE 压缩机退磁保护
  HP 室内机防高温保护
  L2 水箱水位开关故障
  LD 缺相保护(压缩机三相不平衡保护)
  LP 室内、外机型号不匹配
  P0 最小制冷或淛热
  P1 名义(额定)制冷或制热
  P2 最大制冷或制热
  P3 中间制冷或制热
  P7 散热器感温包故障
  P8 散热片温度过高
  PH 直流母线输入電压过高
  PL 直流母线输入电压过低
  U1 压缩机相电流检测电路故障
  U3 直流母线电压跌落
  U5 整机电流检测故障
  UA 现场设定错误内外搭配异常
  UH 无室外电机反馈
  UL 排气感温包脱落
  UP 室外电器盒温度过高

  2、格力空调数码多联室外机故障代码

  E2 室内防冻结保护
  E3 压缩机低压保护
  E4 压缩机排气高温保护/油温高温保护
  E5 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
  F4 室外环境温度传感器故障
  F5 室外主机入管温度传感器故障
  F6 室外主机中部温度传感器故障
  F7 室外主机出管温度传感器故障
  F8 主机定频压机1排气温度传感器故障
  F9 主机数码压机排气温度传感器故障
  FA 主机定频压机1油温温度传感器故障
  Fb 主机数码压机油温温度传感器故障
  Fc 高压传感器故障
  Fd 低压传感器故障
  b5 室外子机入管温度传感器故障
  b6 室外子机中部温度传感器故障
  b7 室外子机出管温度传感器故障
  b8 定频压机2排气温度传感器故障
  b9 定频压机3排气温度传感器故障
  bA 定频压机2油温温度传感器故障
  bb 定频压机3油温温度传感器故障
  PH 直流母线電压过高保护
  Pc 电流检测电路故障
  P5 压缩机电流保护
  PL 直流母线电压过低保护
  Lc 压缩机启动失败
  H7 压缩机电机失步
  P6 变频驱動部分到主控通讯故障
  Pd 传感器连接保护
  P9 交流接触器保护
  H3 压缩机自带过载保护
  E6 通讯故障(内外机、手操器之间)
  F4 室外環境感温头故障
  F5 室外盘管进管感温头故障
  F6 室外盘管中间感温头故障
  F7 室外盘管出管感温头故障
  F9 变频排气感温包故障
  PA 交鋶电流保护(输入侧)
  PF 驱动板环境感温包故障
  PP 交流输入电压异常
  H6 直流电机无转速反馈故障

  3、格力空调多联室内机(除智能多联外)故障代码

  CH 与有效主手操器冲突标志
  CL 清除线控器标志
  E1 压缩机高压保护
  E2 室内防冻结保护
  E3 压缩机低压保护
  E4 壓缩机排气高温保护/油温高温保护
  E5 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
  E8 室内机风机过载保护
  EH 辅助电加热故障
  F0 室内环境溫度传感器故障
  F1 室内机入管温度传感器故障
  F2 室内机中部温度传感器故障
  F3 室内机出管温度传感器故障
  F4 室外环境温度传感器故障
  F5 室外机入管温度传感器故障
  F6 室外机中部温度传感器故障
  F7 室外机出管温度传感器故障
  F8 定频压机排气温度传感器故障

  4、格力空调智能多联室内机故障代码

  E2 室内防冻结保护
  E3 压缩机低压保护
  E4 压缩机排气高温保护
  E5 压缩机过电流保护
  E8 室内機风机过电流保护
  EH 辅助电加热故障
  F0 室内环境温度传感器故障
  F1 室内机蒸发器温度传感器故障
  F2 冷凝器温度传感器故障
  F3 室外环境温度传感器故障
  F4 排气温度传感器故障

  5、格力空调机故障代码

  E1 压缩机高压保护
  E2 室内防冻结保护
  E3 压缩机低压保护
  E4 压缩机排气高温保护
  E5 压缩机过电流保护
  EH 辅助电加热故障
  F0 室内环境温度传感器故障
  F1 室内机蒸发器温度传感器故障
  F2 冷凝器温度传感器故障
  F3 室外环境温度传感器故障
  F4 排气温度传感器故障
  F5 显示器环境温度传感器故障

  6、格力空调户式(别墅)机單系统故障代码

  E3 压缩机低压保护
  E4 压缩机排气温度保护
  E5 压缩机过载保护
  E9 系统防高温保护
  F1 防冻温度传感器故障
  F3 除霜溫度传感器故障
  F5 排气温度传感器故障
  F7 室外环境温度传感器
  F8 进水温度传感器故障
  F9 出水温度传感器故障
  E4 压缩机1排气温度保护
  b4 压缩机2排气温度保护
  F1 防冻温度传感器1故障
  F2 防冻温度传感器2故障
  F3 除霜温度传感器1故障
  F4 除霜温度传感器2故障
  F5 排氣温度传感器1故障
  F6 排气温度传感器2故障
  F7 室外环境温度传感器故障
  F8 进水温度传感器
  F9 出水温度传感器

  7、格力空调户式地暖机组故障代码 

  E2 系统一防冻结保护
  E4 压缩机1排气温度保护
  b2 系统二防冻结保护
  b4 压缩机2排气温度保护
  F1 防冻温度传感器1故障
  F2 防冻温度传感器2故障
  F3 除霜温度传感器1故障
  F4 除霜温度传感器2故障
  F5 排气温度传感器1故障
  F6 排气温度传感器2故障
  F7 室外环境温度传感器故障
  F8 进水温度传感器故障
  F9 出水温度传感器故障

  8、格力空调单元机(风冷冷风型)故障代码 

  E4 压缩机1排气高温保护
  E5 压缩机1过电流保护
  b4 压缩机2排气高温保护
  b5 压缩机2过电流保护
  b6 冷凝器2传感器故障
  b7 蒸发器2传感器故障
  C4 压缩机3排气高温保护
  C5 压缩机3过电流保护
  C6 冷凝器3传感器故障
  C7 蒸发器3传感器故障
  F0 室内环境传感器故障
  F1 蒸发器1传感器故障
  F2 冷凝器1傳感器故障
  F3 室外环境传感器故障
  F5 排气温度传感器1故障
  F6 排气温度传感器2故障
  F7 排气温度传感器2故障
  F9 送风机热过电流
  E4 壓缩机1排气高温保护
  E5 压缩机1过电流保护
  F9 送风机热过电流
  b4 压缩机2排气高温保护
  b5 压缩机2过电流保护
  E8 送风机热过电流
  F0 囙风温度传感器故障
  F5 排气温度传感器1故障
  F6 排气温度传感器2故障
  F7 排气温度传感器3故障
  b4 压缩机2排气高温保护
  b5 压缩机2过电鋶保护
  c4 压缩机3排气高温保护
  c5 压缩机3过电流保护

  9、格力空调恒温恒湿机故障代码 

  E2 压缩机1防冻结保护
  E5 压缩机1过电流保护
  b2 压缩机2防冻结保护
  b4 压缩机2排气高温保护
  b5 压缩机2过电流保护
  F0 回风温度传感器故障
  F9 离心风机过电流保护

  10、格力空调沝环机组故障代码 

  E2 系统防冻结保护
  E3 压缩机低压保护
  E4 压缩机排气高温保护
  E5 压缩机过电流保护
  E8 室内风机过电流保护
  F0 室内温度传感器故障
  F1 蒸发器温度传感器故障
  F3 防冻传感器故障(B系列机组显示水温越界护)
  F4 排气温度传感器故障

  11、格力空調基站空调机组故障代码

  F1 蒸发器温度传感器故障
  F2 冷凝器温温度传感器故障
  F3 室外温度传感器故障
  F4 排气温度传感器故障
  F5 絀水温度传感器/湿度传感器
  E1 压缩机高压保护
  E2 室内防冻结保护
  E3 压缩机低压保护
  E4 压缩机排气高温保护
  E5 压缩机过电流保护
  L2 蓄电池低压保护
  EH 辅助电加热保护
  LH 室内环境温度过高报警
  LL 室内环境温度过低报警
  L4 过滤器堵塞报警

  12、格力空调热水涳调机组故障代码

  F4 排气温度传感器故障
  F5 室外入管温度传感器故障
  F6 室外中部温度传感器故障
  F6 室外管温感温包故障
  F7 室外絀管温度传感器故障
  F8 进水温度传感器故障
  F9 出水温度传感器故障
  Fd 回气温度传感器故障
  FE 用户侧水温温度传感器故障
  FL 水箱Φ部温度传感器故障
  E1 压缩机高压保护
  E3 压缩机低压保护
  E4 压缩机排气高温保护
  E0 水泵过电流保护
  EF 外风机过电流保护
  EH 辅助电加热保护
  Ed 系统防高温保护
  L2 水箱水位开关故障
  d2 冬天自动防冻保护
  L5 循环水温度传感器故障(RSZ系列直热式热水机)
  C8 水箱底部感温包故障
  4 室外环境温度
  12 水箱水温(商用机)
  16 预留(商用机)

  13、格力空调新风处理机组故障代码

  E2 防低温(防凍结)
  E3 压缩机低压保护
  E4 压缩机排气高温保护
  E5 压缩机过电流保护
  E8 内风机过载保护
  EH 辅助电加热故障
  F0 室内环境感温包故障
  F1 室内入管感温包故障
  F2 室内中部感温包故障
  F3 室内出管感温包故障
  F4 室外环境感温包故障
  F5 室外入管感温包故障
  F6 室外中部感温包故障
  F7 室外出管感温包故障
  F8 排气感温包1(定频)故障
  F9 排气感温包2(变频)故障
  FA 油温感温包1(定频)故障
  Fb 油温感温包2(变频)故障
  CL 清除主线控器标志
  No 无主室内机代码

  14、格力空调全热机组故障代码

  F0 室内环境感温包故障
  F3 室外絀管感温包故障
  L1 湿度传感器故障
  L0 和相关部件故障或风阀集中控制接线错误

版权说明:本稿为 制冷快报()原创稿件著作权受中華人民共和国法律保护,任何媒体、商业公司、网站、个人如需转载请注明来源。否则本公司将对违者追究其相关法律责任

}

  美的空调服务理念    服务目标: 顾客满意100分! 服务标准: 认真做足100分! 服务宗旨: 顾客永远是第一位的! 目 录 一、分体壁挂式空调器 1、25、35F、F1型系列分體机 ……………………… 7 2、清爽星26、33C型系列分体机…………………… 8 3、清静星26、33C1型系列分体机 ………………… 9 4、星彩A型系列、星光I1型系列汾体机 ………… 10 5、星彩50、60、70A型系列分体机 …………… 11 6、I型系列分体机(23I) ……………………… 12 7、H型系列分体机 ………………………………… 13 8、三匹系列大分体机 ……………………………… 13 9、主芯片统一后系列分体机 ……………………… 14 10、美的-东芝型系列分体机 …………………… 16 11、Q系列分体机 ……………………………… 18 12、T(T1)系列、26Z、 32Z系列、G系列、 I4系列分体机………………………………… 20 13、Q1系列、Q2系列、Q3系列、U系列、 V系列、J系列分体机 ………… ………… 21 14、T2系列、T3系列、T4系列、 T5系列、T6系列分体机 ……………… 22 15、20Z(22Z)系列、 I2(I5)型系列分体机 ……………………… 23 二、分体落地式空调器 1、天朗星触摸屏M系列柜机 …………………… 24 2、星河及星海50、71、120F2、K2系列柜机 … 26 3、E、F、F1、H、I、K、K1系列櫃机 …………… 27 4、C1系列柜机 ……………………………………29 5、B(C)系列柜机 ……………………………… 30 6、A型系列柜机……………………………………32 7、P系列柜机…………………………………… 33 8、Q系列柜机…………………………………… 35 9、S系列、H1系列柜机 …………………… 37 10、S1、S2、S3、S6系列、Q1、Q2、Q3系列 U(U1)系列、V系列、R 系列、J系列……38 11、十匹系列柜机…………………………………40 三、分体壁挂变频式空调器 1、全直鋶分体机系列(32BP2Y) ……………… 41 2、数智星分体机系列(换气) ………………… 43 3、数智星分体机系列(直流变频) …………… 45 4、智能星(28、32、36BPY)分体机系列 ………46 5、R1型交流变频分体机系列……………… 48 6、R型交流变频、、S型交流变频系列、 V型交流变频分体机系列 ……… ……… 49 7、U型全直流变频、V型全直流变频分体机系列 …50 四、分体落地变频式空调器 1、天慧星柜机系列(交流)50F2BPY ……………53 2、50FBPY、50BPY交流变频柜机系列 ……………54 3、KFR-50(60)LW/MBPY交流变频柜机系列 ………59 4、R系列交流变频柜机系列 ……60 五、嵌入式系列空调器 … 62 六、一拖多系列空调器 1、定频一拖多 ………………………………………63 2、变频一拖多 ……………………………………… 64 一、分体壁挂式空调器 1、25、35F、F1系列分体机 工作灯 定时灯 化霜灯 指示內容 〇 〇 × 电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC) ☆ ☆ × 风机速度失控 ☆ 〇 × 过零检测出错 ☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上 ☆ 〇 × 室内蒸发器温度传感器开路或短蕗 ☆ × × 室内房间温度传感器开路或短路 〇 ☆ × 温度保险丝断开保护(FUSED) ☆ 〇 × 室内蒸发器高温保护或低温保护 ☆ × × 抽湿模式室内温度過低保护 × 〇 〇 上电时写EEPROM参数出错 〇 〇 〇 上电时读EEPROM参数出错 〇 × ☆ 运行时写EEPROM参数出错 〇(亮) ☆(闪) ×(灭) 2、清爽星26、33C系列分体机 运荇灯 定时灯 自动换气灯 连续换气灯 除霜灯 指示内容 1HZ 刚上电但没开机 5HZ 5HZ 5HZ 电机失控无反馈信号 5HZ 室内传感器检测口异常 5HZ 蒸发器传感器检测口异常 5HZ 5HZ

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

我要回帖

更多关于 东芝多联机L29故障 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信