这样接对吗 主要是继电器端子上的端子线

二、底座上共有8个接线端子是用來固定导线的左下、右上两个固定孔用来把继电器端子底座固定在面板上(共有两种固定方式,一种是卡槽固定一种是面板固定。)中间部分是插接继电器端子本体

1, 7、8号端子是接继电器端子控制信号的,常见的有AC220V和DC24V两种当给7、8号端子通入控制信号时,继电器端子吸匼

2, 第三排5、6号端子为中间端子(同样三刀继电器端子的第三排也是中间端子)

3, 3、4号端子为常开端子,既当(继电器端子本体插入情况下)继电器端子吸合时3和5号端子之间4和6号端子之间是导通的没有信号输入时是断开的。(三刀继电器端子同理第三排和第二排是常开的關系)

4,第一排的1、2号端子是常闭端子既当(继电器端子本体插入情况下)继电器端子吸合时1和5号端子之间2和6号端子之间是断开的,当繼电器端子不吸合(没有继电器端子控制信号输入)时是导通的

1,此类继电器端子不宜直接控制大功率强电设备可直接控制300W以下的。洳控制大功率设备应加一级大容量接触器

2刀之间宜接等电位信号比如同相的火线,因继电器端子较小如果刀之间电压过高容易发生短蕗。



}

  近年来采用的微机保护和SF6开關配合较多SF6开关防跳是合闸回路有故障时防止开关损坏的重要措施。由于保护屏的防跳保护和开关机构防跳保护的生产分别来自不同的廠家各自接线方式和选元件的参数很多都不同,在现场发现两套防跳一起使用时会引起跳闸位置继电器端子误动要经过改接线才能配匼使用,有些基建单位简单地要求修改设计退出一套防跳保护理由是只需一套就可以了,但问题是退出哪一套如果是退出保护屏那一套可能无影响,但往往要退出保护屏那一套改线较复杂一般只会选择退出开关机构箱那一套防跳保护,这样造成日后的隐患未引起重视下面就实际遇到的不同接线方式的开关位置继电器端子的接入情况供大家探讨。

  2、两套防跳回路选择其中一种2000年投运的广东某220 kV变电站采用的是综合自动化,高压开关是西安高压开关厂生产的GIS保护是采用LFB-941B操作箱,开关机构箱和继电保护屏都设置了防跳回路,但两套防跳不能配合使用主要是合闸后出现跳闸位置继电器端子不返回现象。因为跳闸位置继电器端子和防跳回路串成一个回路其电流又使跳闸位置TWJa动作。结果将机构防跳回路防跳继电器端子52YA接负极的1脚位置解口取消了开关本身的防跳回路,保留了保护屏上防跳回路

  结果:开关机构箱至保护屏的区间合闸回路出现带正电故障时,一旦系统出现故障起不到防跳作用因此该接线有缺陷。

  3、位置继電器端子线圈串入开关常闭触点两套防跳保护同时使用2001年12月投运的广东某220 kV变电站,220 kV开关采用的是杭州西门子3AP-F保护操作箱是四方公司的FCX-12J.按设计图施工完后进行220 kV开关操作试验,出现开关合上后合闸指示灯亮但绿灯在闪光,经检查发现跳闸位置继电器端子接在X1-164端子,这样┅来位置继电器端子和开关防跳继电器端子

}

  第一变频器是驱动电机的電器设备,它有独立的启动端子只需要将外部启动信号接入变频器对应的启动端子就可以启动变频器了。

  第二时间继电器端子是鈳以计时的继电器端子,它有常开触点和常闭触点在这个电路中利用它来控制时间实现自动循环启停电机。

  第三交流接触器是整個电路的负荷开关,上题中7.5KW的电机可以不用交流接触器只需要用一个空开也可以实现。

  那么了解这些之后需要做的就是把这些元器件按实际要求连接起来达到我们的目的。主电路中接入交流接触器接触器OUT端给变频器供电,变频器输出端接入电机UVW三相同时时间继電器端子线V当然需要一个自动旋钮或者按钮来控制其通断。接下来就是控制电路了交流接触器的线圈要接上时间继电器端子或者中间继電器端子的常开触点,电机的启动信号线要串入时间继电器端子的常开触点和常闭触点接到变频器的启动端子上中间过程最好加入中间繼电器端子,至此整个电路基本就完成了

  这个电路的工作原理是,当旋钮或者按钮启动后时间继电器端子开始计时,到达设定时間时间继电器端子常开触点闭合,交流接触器线圈得电变频器得电,同时变频器接收到电机启动信号开始启动时间继电器端子计时箌设定时间,常闭触点断开将电机启动信号断开,变频器停止!实现自动启停电机欢迎各位朋友多多指正!

  看了很多回答,还是想规规矩矩的整理下我的设计以前项目中有用到这种控制。我们先看重点就是控制原理图,其次再介绍我这种设计的原则

  1,先看左边主回路部分是根据ABB变频器的典型配置设计的,不需要接触器用熔断式隔离器送电,直接接入变频器电源进线处变频器出线端矗接接入电机,我这里7.5kw电机不考虑出现电抗了(如有需求请查看我的变频器故障文章)那么变频器怎么控制启动和停止,就使用变频器嘚端子来控制需要重点说明的一点是:变频器旁边的热继接的电机是变频电机的冷却风扇,实际调试过的同仁应该不陌生这点我在其怹的回答中没看到,既然回答问题就要回答全面最好让同仁们拿来就用。

  2最主要的其实是控制回路,控制回路我从上往下说第┅行是KA1的线圈控制,按下启动按钮则KA1实现自锁;最右侧即为KA1的常开触点接入变频器的端子(DI1)DI1得电变频器启动,DI1失电变频器停止

  當KA1自锁时第二行的KT1线的回路(即第一行有KT1的延时常闭触点断开),变频器端子DI1失电并停止所以KT1为变频器运行时间继电器端子;与此同时KT1將闭合第三行的KT2回路,即第三行的KT1的延时常开触点闭合并且KT2实现自锁。

  当KT2实现自锁后开始计时计时达到后KT2在第一行的的延时常开觸点闭合(相当于启动按钮),这时KA1线圈重新得电变频器端子DI1得电并启动;与此同时KT2在第三行的延时常闭辅助触点将断开,KT2线圈失电恢复至刚开始的状态。如此周而复始直到按下停止按钮。

  利用变频器、时间继电器端子和交流接触器等原件怎样才能控制7.5千W的水泵電机的自启停

  第四行我是采用了变频器冷却风扇接触器的辅助触点作为指示灯的控制,这点就因人而异了个人习惯。

  第五行昰使用变频器继电器端子端子将端子在变频器定义为运行输出即可,运行时闭合停止时断开,用来触发变频器冷却风扇接触器由于變频器有启动斜坡时间,变频器冷却风扇会稍后几秒启动影响不大,但是变频器停止时变频器冷却风扇也会稍后几秒停止,这样对于電机的散热也挺好的(听说大众车停车后风扇也会启动一段时间)

  第六行也是使用变频器继电器端子端子,将端子在变频器定义为故障输出采用KA2的辅助触点接指示灯或者作为外接信号。

  其次说下我的设计原则,其实很多变频器的设计中都配置接触器来作为电源或者出线端其实大可不必,变频器的功能其实已经很强大了没那么娇气。我就是想用最简单、最少的元器件来设计电路东西少了,故障自然会少

  以上是本人的一些设计经验,如有不足之处请各位同仁指正另外我不知道怎么截图更清楚,如果有人要PDF图纸请私信我我不会吝啬,但是要记得转发、点赞!谢过各位了

  这个可以实现,交流接触器可以不要一般空开,到变频器然后接电机僦可以去,去过要进行变频哥工频之间切换就需要了

  可以利用双稳态时间继电器端子控制变频器启动运行T1时间后停止T2时间,然后在運行T1时间停止T2时间,以此循环需要设置变频器参数定义S1端子为远程启动,频率指令为本地模式可以通过面包调节,或者通过PID进行调節

  在这个电路中,接触器的作用基本就相当于负荷开关了因为变频器输出端子可以直接连接电机端子线。

  问题问的是;利用變频器、时间继电器端子和交流接触器等原件怎样才能控制7.5KW的水泵电机的自启停

  我的回答是;通过一个转换开关、两个时间继电器端子、一个交流接触器便可以实现选择让7.5KW水泵连续工作、或断续工作,为此我设计了一份电路图我的这个电路图原来是我用两个时间继電器端子、安装给电热毯连续供电或断续供电的(因为电热毯的负载容量较小、因此时间继电器端子本身的触点就能满足负载需要)。今忝看到问答问这个问题我就根据我给电热毯供电的那个图按照容量大点来修改一下供大家参考;

  如需水泵连续工作的话把转换开关SA撥到连续位置后、按下启动按钮ST、交流接触器KM得电吸合并自锁水泵工作,按下停止按钮SP交流接触器KM失电断开主电路水泵停机

  如需水泵断续工作的话,把转换开关拨到断续(工作)位置当转换开关拨到断续(工作)位置时、控制电源经熔断器FU2、再经转换开关SA、再经时間继电器端子KT2瞬时常闭触点、再经时间继电器端子KT1延时断开的常闭触点、至时间继电器端子KT1吸引线圈得电工作、此时时间继电器端子KT1的瞬時常开触点闭合接通交流接触器吸引线圈电源致其吸合、交流接触器主触点同时吸合接通水泵电源水泵工作,当时间继电器端子KT1设定的时間到时、其延时断开常闭触点断开(它的瞬时常开触点也同时恢复断开、并致使交流接触器KM吸引线圈失电断开主电路水泵停机)

  在時间继电器端子KT1延时断开常闭触点断开的同时、其延时闭合常开触点闭合后、电源经时间继电器端子KT2延时断开常闭触点接通了自身的吸引線圈,(与此同时;时间继电器端子KT2的瞬时常闭触点也断开了时间继电器端子KT1吸引线圈与交流接触器吸引线圈的电源的同时、其瞬时常开觸点动作闭合后、电源经时间继电器端子KT2的延时断开常闭触点保持时间继电器端子KT2的吸引线圈继续得电)

  时间继电器端子KT2得电吸合後,在它设定的时间到时、它自身的延时断开常闭触点断开、并失电致使自身的瞬时常闭触点恢复接通时间继电器端子KT1吸引线圈后、其自身的瞬时常开触点动作闭合接通交流接触器KM的吸引线圈水泵又恢复工作

  就是这样往复循环水泵实现按设定时间断续工作。如需停机時把转换开关拨到“关”的位置便可以实现

  时间继电器端子设定时间范围有0—60秒的、也有0—60分钟的、也有0—60小时的,下图的时间继電器端子的可调校时间是0—60分钟的;

  用两个时间继电器端子来控制最好一个控制启动。一个控制停止接触器可以换成中间继电器端子。中间继电器端子来控制变频器启停变频器运行命令改到端子控制。变频器运行控制线接到中间继电器端子的常开上手画的线停圵。里面也有手动启停

  接触器都用不着,时间继电器端子直接接变频器的启动端子到了你设定的时间变频器就启动运行,到了你設定的停止时间变频器就停止变频器设置端子控制启动,频率固定比如三菱FR类变频器,pr79参数改为3时间继电器端子两个触点接变频器嘚SD跟STF两个端子即可。

  (°_°)…行业内人员简单回答一下吧,如果是供水用直接用变频器自带的PID恒压供水即可自动启停,如果是抽水鼡那变频器自己有简易PLC可以设置运行多久停止多久然后继续循环完全可以不要接触器和时间继电器端子呀

}