电路接线,需要先接零线还是火线?不要再大意了电路接线,需要先接零线还是火线?不要再大意了美宅家居百家号电路接线,国家有明文禁止“带电操作”。但带电作业却时有发生,有的时候是不得已这样做,而有的时候是根本就不清楚状况。所以,接线时大家千万不要大意了,顺序不能乱,这样才得真正保证咱们的安全。按电工操作规程,断线需先断火线,后断零线;接线则需先接零线,后接火线。要在有电器工作的情况下接电,不管是接零还是接火,都是会根据用电器功率的大小产生电弧。不过零线接线的时瞬间电弧会比较小,而火线接线的时候由于电压比较大,电弧更大。所以家用的220V低压电路接线,要保证人体绝对不接地,先接零线再接火线才是最正确的做法。接插座时,插座只要没带负载(如家用电器),随便接哪一根都可以,对自家和家人负责,记住要按照左零右火的施工规范。安装开关时,要先切断电源,然后在回路中安装。如果实在不行的话,一定要先断开或关闭所有电器,确保回路中没有用电设备。防止负载过大,产生过大的电弧。带电作业时,两只手记住不能同时接触导线,因为这样人体就成为一个连接零线和火线的导体,有产生电击人的危险,先把两个线头碰上(接触),然后才能接线(作业),这样可以降低产生电弧的风险。提醒大家:在接电的时候,不仅操作要规范,保护措施也一定要做到位。脚踩在厚2公分左右的干木板上,身体和手臂不要碰到墙,手上带上绝缘手套,脚上最好穿上防电鞋(皮鞋、布鞋等)。不要让他人靠近,操作快准,这样才能最大程度上保证我们安全。不论是生手电工还是老电工,考虑到家人和自身的安全,建议大家最好不要选择带电情况下接线的做法,水电无情,一定要防患于未然。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。美宅家居百家号最近更新:简介:装修本是一件快乐的事儿作者最新文章相关文章地线可以代替零线吗
地线可以代替零线吗
地线可以代替零线吗
地线可以代替零线吗
地线可以代替零线吗知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关地线可以代替零线吗最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
地线可以代替零线吗相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-请问那条线是接零线了,看电机接线图没线接零线
按时间排序
这电机是一般的三档调速风扇上用的接线方式:电源的火线接到档位调速开关的一端(输入端),档位调速开关另外三个端子(输出端)分别接快中慢三个档位,红-橙-灰白色和黑色之间接一个启动电容,一般是1.5-2uF左右最后黑色的接电源的零线。
该单相电可以,但是不建议这么做,因为电机的动力性能会下降很多
按常规是蓝色的接零线
电磁开关接线方法一、一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。二、首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合。由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合。和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。三相异步电机接线方法三相电机的三相定子绕组每组绕组都有两个引出线头,一头叫首端,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D1表示。末端用D4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6表示。,这六个引出线头引入接线盒的接线柱上,接线柱上相应的标注有D1~D6的标记,三相定子绕组的六根端头可将三相定子绕组接成星形(接380V)或三角形(接220V).星形接法是将三相绕组末端并联起来,即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源。而三角形接法则是将第一相绕组的首端D1与第三相绕组的末端D6相连接,再接入一相电源;第二相绕组的首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入二相电源中;第三相绕组的首端D3与第第二相绕组的末端D5相连接,再接入三相电源中。即在接线柱上用铜片分别将D1和D6、D2和D4、D3和D5连接起来,再分别接入三相电源。
只有三个头只能接三相380的电。六个头的才可以加电容接220的。
黑色接零线,并且黑色和白色分别接电容两端。
黑、白色接电容,其它红、橙、灰是调速用的。
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:零线和地线是通的吗?零线与地线相通正常吗_电工之家手机版
零线和地线是通的吗?零线与地线相通正常吗
零线和地线是通的吗?零线与地线相通正常吗
不能正常使用。应该分清确认供电系统的供电制式接地要求才能接线。正确的接法在不同接地系统中接地线安装是不同的。接地线是生命线。接错了就会发生接地故障引发电击伤害。
接地线的几种连接要求:
一、IT系统:
电力系统与大地间不直接连结、电气装置的外露可导电部分通过保护接地线与接地极连接。(三相三线制。电力系统通过阻抗接地。用户的保护接地线PE与接地极连接)
二、TT系统:
电力系统有一点直接接地、电气设备的外露可导电部分通过保护接地线接至与电力系统接地无关的接地极。(三相四线制。用户保护接地线PE与电力糸统接地不相连接。)
三、TN糸统
电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线与该接地点相连结。分为三种连接方法。
1、TN-s系统:整个系统的中心线与保护线是分开的。(三相五线制。接地线、零线分开独立的。)
2、TN-c糸统:整个糸统的中心线分保护线是合一的。(三相四线制。零线、接地线是并接的这根线即可作为零线也可作为接地线用。标准名称是PEN。)
3、TN-c-s糸统:系统中有一部分的中心线与保护线是合一的。(三相四线制。零线、保护线有一部分与电力系统的接地点连接。有一部分是分开的。)
接地线的连接最安全的是TN-s系统。当零线断了接地线起保护作用,当接地线断了,零线起保护作用。零线、接地线是起双重保护作用。这是三相五线制最大的优点。
普通住宅供电采用TN-C-S接零保护系统,在这个系统中,总配电箱的前级是TN-C接零保护系统(三相四线),工作零线和接地线(保护零线)是共用一根线的,称PEN线。PEN线在总箱的进线侧进行了重复接地,就是PEN线再次与大地(接地装置)相连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和接地装置的接地干线均连接在上面)。从汇零排上又接出了工作零线和接地线,总箱就成了三相五线输出,这时,零线和地线是分别设置的,零线称N线,地线称PE线。二者是严格分开,不得混接。零线和地线原本就是从同一块汇零排上出来的,当然是相通的。后来因为功能不同,分别设置了,且二者是严格分开,不得混接。因为工作零线属电源线,不论它有电无电,一概视为带电体。接地线是起保护作用的,当用电器发生电流泄漏时,靠接地线把泄漏电流引入大地,保障人身或设备的安全。当接地线把泄漏电流引入大地时,会使漏电保护器动作,切断电源。所以它们是严格的分别设置的,否则会使漏电保护器动作,影响电路正常工作。
假若你把你家的电源进线侧火零线切断后,地线与零线还是相通,那就是电路故障。肯定是碰上了三脚猫安装电工。不但会影响你的正常使用,还存在着极大的安全隐患。电源进线侧火零线的控制开关就是进户的那个总空开。总空开合闸后,家里零线就跟前级的零线连通了,又别的用电器的开关按规范都是开/关火线的,也就是说,只要总空开合闸后,家里所有的零线就跟前级的零线直至汇零排连通了。当地线和零线之间没有电位差,(接地线电位为0,工作零线电位也为0),说明你家的零线状态非常好。大可放心。 零线是设备上的单相电路的电流回路线或三相四线电路中的中性点,是和电路正常工作有关的线路,而地线则是设备等电源系统的保护线,正常时是不应该有电流通过的,这两种是不同性质的线路,千万不可替代或者混用,否则,有可能引起保护器件跳闸而无法正常供电或者甚至引起设备、人身的安全事故!
你家总开关前的进线也必须零线接零线,地线接地线,只能是在整栋楼的总配电箱前才能接在一起。
▍可能您感兴趣的内容||||||||||||
家装配电箱接线是否每个回路的零线都要接在零线排上?
查看: 8549|
摘要: 并不是。是否需要将零线接在零排上,主要看断路器的极数和是否有附件。家庭常用的极数有:1P,1P+N,2P以及三者的带附件产品。需要接在零排上的断路器只有一种——不带附件的1P断路器。为什么1P断路器需要接在零排上这 ...
并不是。是否需要将零线接在零排上,主要看的极数和是否有附件。家庭常用的极数有:1P,1P+N,2P以及三者的带附件产品。需要接在零排上的断路器只有一种——不带附件的1P断路器。为什么1P断路器需要接在零排上这一点不难解释,我们看一下1P断路器的外观就知道了▼
看到没有,它只有一组接线柱(一进一出)。换句话说,它只能接入火线。那这个断路器所控制的回路内的零线从哪里取呢?我们首先想到的办法就是从主开关下口取,但这种方法并不可取——主开关下口的零线本身就已经有很多根出线了,这些出线全部通往它下一级的支路断路器。现在电路中的零线也越级从主开关下口取电,不安全、不好看也不好操作。因此我们就引入了零线排——从主开关下口取一根线接到零线排上,零排的出线全部通往用电终端。这样一来,哪条出线是接在支路开关上的,哪条出线是接到用电终端的,就一目了然了。主开关这样接线▼
1P支路开关这样接线▼
说两个不容易理解的点:1.零排相当于一根电线,上面的每一个接线柱就相当于一个电线接头。2.使用零排,是为了安全也是为了能够区分上下级。diangon.com事实上,里的所有零线都从零排上取(支路开关或用电终端)或所有零线都从开关下口取,也是可以正常使用的。其它断路器不需要从零排取线除了1P断路器(还有三相电路用到的3P断路器)以外,其它所有断路器都不需要从零排取零线。比如1P+N断路器▼
1P带附件的断路器(下图带的是附件)▼
2P断路器▼
还有2P带附件的断路器▼
看出区别了吗?这些断路器都有两组接线柱(两个进线两个出线),因此它们可以从零线的出线位置取零线。而1P无附件的断路器,只有一组接线柱,所以只能够从零排取零线。如果整个配电箱中都没有不带附件的1P断路器,则可以不安装零线——这样做的有很多,现在家庭中1P断路器用量较小,一两个断路器反而要给它们配一个零排,还不如直接把1P断路器换成1P+N断路器,这样反而更好看、更安全、更好接线、更便宜(价格可能差不多,你就这么一听就得了)。