线路保护由跳闸改信号纵联保护的信号主要有哪几种?作用是什么?

内容提示:[精品]继电保护第4章课后习题参考答案

文档格式:DOC| 浏览次数:28| 上传日期: 03:10:55| 文档星级:?????

全文阅读已结束,如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

问纵联保护在电网中的重要作用是什么,纵联保护的通道可分为几种类型,纵联保护的信号有几种?

      答:由于纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能。
      (1)电力线载波纵联保护(简称高频保护);(2)微波纵联保护(简称微波保护);(3)光纤纵联保护(简称光纤保护);(4)导引线纵联保护(简称导引线保护)。
(1)闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号。换言之,无闭锁信号是保护作用于跳闸必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才动作于跳闸。(2)允许信号。它是允许保护动作于跳闸的信号。换言之,有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。(3)跳闸信号。它是直接引起跳闸的信号。此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就动作于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。