带总开关带按钮的配电箱怎么接电源线接

求助!灯具的零线经过开关暗盒接电箱还是直接接电箱?|数码大家谈 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
如果想一个照明回路上有多个开关多个灯,用哪一种方式好?方法1:经过开关暗盒到达灯具,但不接开关。方式2:从灯具出发的汇总连接强电箱。不知道自己说得明不明白,求好心人解释解释啊~~~~~[attachment=8976222][attachment=8976223]
赞助商链接
开关控制火线,零线直接走。。。。
赞助商链接
零线经过开关暗盒到达灯具,但不接开关。
最好图1的全由开关到灯,就是成本高一点。
零线经过开关暗盒到达灯具,但不接开关,这样成本高,但是方便以后维修,也方便在开关位置加装插座!
方法1好,但要费线,人工,好处是出差漏时可以补插座用
最好是从强电箱拉,但是这样的话一费线、二等多的话穿线管穿不下
一般都是1接法。好处大。
两种都可以。1,的好处,方便后期改造。比如插座不够用了。直接换一个,代开关的插座,就行了。使用灵。还如,支持代指示灯的开关。缺点,就是费线,费工。2,省线,省工。缺点同一的优点。3,看楼主的情况了,如果,楼主不差钱,是自己家的房子,打算长期住。后期有可能变更线路,就选一。否则,就选二。
在补充一下:如果是第一种方法。照明灯具,零火接反,造成夜晚不能完全熄灭的情况。改线容易。
我这里都是方式一 不过是明装的
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.111566 second(s),query:5 Gzip enabled住宅配电箱的总开关需不需要带漏保? - 温州市龙湾波大电器有限公司
【 文字大小:&& 】&&【
住宅配电箱的总开关需不需要带漏保?
住宅配电箱的总开关需不需要带漏保?有几种情况需要注意一如果去判断它需不需要带漏保,第一种,总开关用带漏保的2p空气开关,分路使用1P不带漏保的空气开关,在这种配置中,当回路出现漏电时,总空开动作,支路无动作。当回路短路时,总开与支路均有可能动作,或同时动作。这样的配置对于有漏电的回路并不太友好,有人认为可以一个一个的合闸,来确定哪一个回路出现漏电!但是你想过没有,要是某回路出现轻微漏电,漏电还达不到空开动作电流,漏电保护器很有可能隔一个小时或者隔一天两天跳闸,一个一个空开合上去查找漏电回路,显然是不可能的。除非是出现十分严重的漏电,才能进行一一排除。要是总闸频繁跳闸,又找不到原因,对于生活用电一点也不方便!举个例子:你在做某一件事时,突然总开跳闸,满屋子没电,那种黑灯瞎火的情况,你能忍耐多少次?接下来看第二种:总开关用带漏保的2p空气开关,分路使用1P或2P带漏保的空气开关。总开关带漏保,回路也带漏保,这种做法的出发点无疑是为了人生安全着想。但是细心的人会发现, 这些断路器的额定动作电流都是30mA,当漏电达到动作电流时,不管是空开安数大小,同样会跳闸!当某一回路出现漏电,支路保护器与总开关都有可能出现跳闸或同时跳闸,也有可能因为总开关漏电保护过于敏感出现跳闸,支路不跳闸的情况。这种配置虽然有双重保护的意思,但还是免不了总开关跳闸的情况,实用性并不高,存在与第一种可能出现的情况。电箱配总开关上安装漏电流大的、延时的例如100或300ms的;分开关上安装漏电流小的例如30ms的,相互之间配合好,就可以防护火灾的大漏电的、每家每户的小漏电。
上一条:&&下一条:
Copyright温州市龙湾波大电器有限公司 All Rights Reserved.配电箱空气开关如何接线?用图文的方式来告诉你,简单明了!配电箱空气开关如何接线?用图文的方式来告诉你,简单明了!太有度百家号配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。常用的配电箱有木制和金属制两种。接线注意事项:空开零线配线1、零线颜色要采用蓝色。2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。3、不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。空开配线1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红 。2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。3、由总开关每相所配出的每根导线之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那这两个照明空开一次侧零线也是只从这二个空开一次侧配出直接连接到零线接线端子。4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯家庭配电箱接法要点1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。家庭配电箱接法介绍1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体 与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电 箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分 应涂防腐漆。4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排, 零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。以上便是家庭配电箱接法的介绍,我们只有将家庭配电箱接法有所了解之后才能够很好地去进行家庭配电箱装接,并能够很好地获取电源并得以使用,也可以不必担心会因为家庭配电箱接错导致损坏等事项,所以小编给大家介绍家庭配电箱接法。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。太有度百家号最近更新:简介:懂生活 知分寸 有态度的传统文化平台作者最新文章相关文章扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
配电柜为什么很多空气开关串在一起从线路图上看,就是一根导线上串着接很多的开关,如果起保护作用,一个不就够了么?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
应是多个小空开并联后中接在总空开的出线处的,因为各支路负载功率大小不同,各小空开的额定容量也不相同;总空开目的是检修时当隔离开关应用或预防突发故障(如短路电流)过载跳闸的.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码家用配电箱中的空开怎么安装接线?(带图教程)_空气开关mb1小型断路器_新浪博客
家用配电箱中的空开怎么安装接线?(带图教程)
箱体内导轨安装
导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配。导轨安装照片:
配电箱中导轨的安装
箱体内空开安装
1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。
2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。
空开安装照片:
空开的安装照片
空开安装照片(第一排预留位)
空开的安装照片
空开零线配线
1、零线颜色要采用蓝色。
空开零线配线照片(第一排):
空开零线配线照片(第一排)
空开零线配线照片(第二排):
空开零线配线照片(第二排)
第一排空开配线
1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红。
1、导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀,一般为100mm。
​2、扎带扎好后,不用的部分要用钳子剪掉。
导线绑扎照片(总照片):
配电箱导线绑扎
导线绑扎照片(分照片):
导线绑扎照片
导线绑扎照片(分照片):
导线绑扎照片
1、本教程只是一个配电箱内部配线的示意,配线要求要以此为准,但其他具体要求,如配电箱内开关规格、数量等要以图纸为准。
2、本教程具体要求请参考配电箱安装要求。
博客等级:
博客积分:0
博客访问:146,787
关注人气:0
荣誉徽章:}

我要回帖

更多关于 配电箱带漏保开关接线? 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信