格力KFR-23挂机空调,工作十多分钟后不制冷,压缩机停止工作,但室内及室外风机工作正常
&&& 分析检修:试机发现:一开始手摸高压管有明显凉的感觉,室内机有冷风吹出,工作十几分钟后,高、低压管温度变得与环境温度一样,室内机开始吹出自然风,这时用手感觉室外风机吹出的风变成了凉风。根据经验判断此故障应是压缩机保护停机,其故障原因多是压缩机过载保护所致,具体原因通常是冷凝器脏堵或电源电压过低。
&&& 该机室外机冷凝器的散热片中有大量的污物,散热片之间脏堵现象严重。断开电源,用高压水枪先对冷凝器进行清洗,接着对压缩机进行降温,使过载保护器复位,最后试机,压缩机运转,制冷正常。
&&& 接下来对压缩机的运行状况进行检测,发现吸气压力竟高达0.7MPa(正常值略小于0.5MPa ),工作电流为5.5A(正常值约4.5A),均偏大,怀疑压缩机内部窜气。仔细询问用户,得知该机在去年加过氟利昂。结合实测数据,分析后认为该机有可能加注的氟利昂过多。打开压力表阀,边放氟利昂边观察压力与电流的变化,随着氟利昂的放出,压力逐渐降低,电流也逐渐变小,当压力降到0.47MPa时,压缩机电流已降至4.5A,这时感觉该机制冷效果更好,且高、低压管阀门上都结满了露珠,至此故障排除。
&&& 事后分析,本故障由两个原因造成:一是冷凝器严重脏堵,造成系统压力偏高,压缩机工作电流过大;二是制冷剂过量,造成压缩机负荷加重,电流变大,在这两个原因的作用下,工作十多分钟后,压缩机过载保护。去年加注氟利昂过量后为什么没有出现过载保护呢?其原因应是当时冷凝器脏堵还不严重,散热还可以,压缩机只是超负荷工作而已。
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:340,859.40000 毫秒空调压缩机工作但外风机不转怎么维修_百度知道
空调压缩机工作但外风机不转怎么维修
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
可以叫我表哥知道合伙人
来自知道合伙人认证行家
可以叫我表哥
知道合伙人
电脑类行家
采纳数:26140
获赞数:199589
2010年毕业于北京化工大学北方学院计算机科学与技术专业毕业,学士学位,工程电子技术行业4年从业经验。
  空调压缩机工作,但外风机不转的故障解决办法:  (1)室外风扇接线端子松动或接触不良。排除方法:紧固接线端子。  (2)室外风扇电容器被击穿。排除方法:更换电容器。  (3)室外风扇熔断丝熔断。排除方法:检查室外风扇熔断丝熔断的原因,排除故障后更换熔断丝。  (4)室外风扇线路短路或接地。排除方法:测定线间电阻或绝缘电阻,然后排除短路或接地故障。  (5)风扇电动机烧毁。排除方法:更换风扇电动机。  (6)风扇卡住。排除方法:重新调整风扇扇叶与机壳之间的距离。  (7)风扇继电器接触不良。排除方法:检查线路,维修或更换继电器。
热心网友知道合伙人
大多数是风机启动电容坏了,严重点电机坏了。
本回答被提问者和网友采纳
varizzdg806399知道合伙人
varizzdg806399
采纳数:230
获赞数:4726
擅长:暂未定制
那么大多数空调室内室外风机运行正常但不制冷说明有这几种原因造成的: 1、缺氟,缺氟导致空调制冷效果下降,房间的稳定很难降到设定的温度; 2、房间的面积和空调的匹数不配,主要出现房间的面积过大,空调匹数无法满足足够的冷气; 3、压缩机...
贫二代123知道合伙人
采纳数:345
获赞数:1068
擅长:暂未定制
换个电容试试 3块钱一个电容
GuOJUnchao一知道合伙人
GuOJUnchao一
采纳数:65
获赞数:148
擅长:暂未定制
其他2条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调压缩机不工作风机正常咋回事?_百度知道
格力空调压缩机不工作风机正常咋回事?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
apingu知道合伙人
来自健康生活类芝麻团
采纳数:18296
获赞数:42869
参与团队:
最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。电路方面的问题则是:1,控制电路板故障。2,温度传感器过载,信息错误。3、电源接线松脱、接触不良。4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
虫儿飞2985知道合伙人
虫儿飞2985
采纳数:79
获赞数:1077
售后服务咨询下
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调32的外机风扇工作正常但压缩机不工作,测试压缩机没有220V电压输出,是什么原因呢?_百度知道
格力空调32的外机风扇工作正常但压缩机不工作,测试压缩机没有220V电压输出,是什么原因呢?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
敏雨雅知道合伙人
获赞数:13
擅长:暂未定制
很可能内机压缩机继电器坏
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调风扇正常压缩机时转时不转是什么原因?_百度知道
格力空调风扇正常压缩机时转时不转是什么原因?
apingu知道合伙人
采纳数:18296
获赞数:42869
短时间内转转停停,最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。更多关于 格力变频风管机风扇转压缩机不工作 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信