空气开关跳闸的常见原因有哪些?
艾驰商城隶属锐特(福建)机电科技有限公司...|
总评分0.0|
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢带漏电保护的空开总是跳闸,摘了漏电保护就好了,什么原因?|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
最近空开总是跳闸,接了六路电,同时打开六路电就会跳闸,但是分次打开六路就不会跳闸。把空开上的漏电保护摘了后六路同时打开也不会跳闸了。这是什么问题呢?是漏电了么?如果是漏电了为什么分次打卡六路就不会跳闸呢?本人小白,求解
赞助商链接
可能某个空开快不行了,一起合闸电流比较大容易跳闸。我也碰到过。
赞助商链接
jj53530:可能某个空开快不行了,一起合闸电流比较大容易跳闸。我也碰到过。 ( 03:25) 是不是可以排除是漏电引起的呢?
是 每路都有一些小漏电&&6路一起达到了 漏电保护器动作电流 就动作了&& 你换个动作电流大点的漏电 保护器&&或者每路支路分别加漏保就是了&& 不加不行 真漏电了 要人命
33cloud:是不是可以排除是漏电引起的呢? ( 03:49) 用摇表摇就知道了
bestbuyroc:是 每路都有一些小漏电  6路一起达到了 漏电保护器动作电流 就动作了   你换个动作电流大点的漏电 保护器  或者每路支路分别加漏保就是了   不加不行 真漏电了 要人命 ( 03:53) 那为什么6路同时开就会跳,分别开(不是开一个,而是6个按顺序开)就不会跳呢,如果6路总漏电达到动作电流,那么我分别开也应该跳的吧?
漏保不能随便撤掉,需要找到原因,最近折腾过一回原因电线直接埋墙破皮漏电
线路上是不是有很多开关电源或者类似的负载,开关电源X,Y电容和初级滤波电容都会产生影响
有一个空气开关有问题,这个要检查一下
排除是漏电引起的呢?
线路漏电,重新布线解决。我遇到过
上图上图,1P还是2P的空开?如果接线没问题,很有可能存在漏电,还有其他支路开关零线火线接反也会出现跳闸现象。总之漏电开关保护关键在于,检测电路检测火线出去多少电流,零线就要返回多少。你那一起合闸跳,应该用的是2P的开关吧?排除漏电的话,极有可能合闸过程,一个或多个开关火线零线触头不同时闭合。
lyx999:漏保不能随便撤掉,需要找到原因,最近折腾过一回原因电线直接埋墙破皮漏电 ( 04:35) 我这里的线也是埋在地下了,是不是只能重新放线了?
蕴殇:线路上是不是有很多开关电源或者类似的负载,开关电源X,Y电容和初级滤波电容都会产生影响 ( 05:33) 恩恩,没错啊!有开关电源的,是因为开关电源一起打开导致瞬间电流太大所以跳闸吗?&&那为什么以前用的时候没问题,最近才总是跳闸呢?
如排除漏电可能,看下空开是多大的,箅下六路线所有功耗电流,一起用电过载电流也会跳闸,空开不可去掉有安全隐患
33cloud:那为什么6路同时开就会跳,分别开(不是开一个,而是6个按顺序开)就不会跳呢,如果6路总漏电达到动作电流,那么我分别开也应该跳的吧? ( 04:20) 我理解错了 理解成都开就跳&&不都开就不跳&&~~&&你这样 换个漏保看看 我估计还是处于临界漏电状态&&&&还一个是不是 你那个漏保原来抗干扰能力差啊~~~
bestbuyroc:我理解错了 理解成都开就跳  不都开就不跳  ~~  你这样 换个漏保看看 我估计还是处于临界漏电状态    还一个是不是 你那个漏保原来抗干扰能力差啊~~~ ( 12:45) 已经换了一个了,还是一样的结果。&& 会不会像楼上兄弟说的那样,是因为线路上接的几个开关电源导致瞬间电流过大而跳闸的呢?
就是漏电了.一下全开的话就会有大的波动.漏电超过就会跳.一些带防雷功能的插座也会引起跳闸.原因慢慢找
要么空开不合格,要么真漏电。发现问题,解决问题。先换个空开试试就行了。
33cloud:已经换了一个了,还是一样的结果。   会不会像楼上兄弟说的那样,是因为线路上接的几个开关电源导致瞬间电流过大而跳闸的呢? ( 13:00) 倒是&&通电瞬间&&X&&Y 电容会引起的&&但是 你可以这样 买个带延时的漏保 延迟调大点就行了&&
可能是你接的很多开关电源设备。这些设备里有电容连接火线和地线,降低干扰用的。这些电容会形成“脉冲漏电”。这种漏电是因为电容那一瞬间充电造成的。如果开关全合上,一瞬间这个电容充电造成的漏电会让你那个跳。如果分开合,每个电容初期充电电流小,不会造成跳。就像有些接大电容的设备,设备开着时候,合空气开关的时候会跳,但是把设备每个都关了,合上空气开关再依次打开,空气开关不会跳一个道理。你这个比较麻烦,因为漏电保护开关的电流和延时都是有标准的,不能乱调。我建议你有空余地方就再加一组空气开关和漏电保护器,让每个空气开关和漏电保护各负责原来一般的设备。
heyanghan:要么空开不合格,要么真漏电。发现问题,解决问题。先换个空开试试就行了。 ( 15:40) 明显是设备多,开关电源那个接火线和零线的电容瞬间充电造成的漏电。和空气开关没关系。
也可能是漏保自己有问题,建议上施耐德
我单位一栋楼的空开也遇到经常跳闸,都是暗线也不好检查,一着急换了个不带漏保的
这样说吧,供电局装个漏电开关,那么线路上用户都不用装漏电开关了,多节约啊?最讨厌总开关上装个漏电的
总开关换成普通的,分开关换成带漏保的
33cloud:恩恩,没错啊!有开关电源的,是因为开关电源一起打开导致瞬间电流太大所以跳闸吗?  那为什么以前用的时候没问题,最近才总是跳闸呢? ( 11:04) 只能说,天气热了,漏电保护器元件参数变化,还有一个是线路绝缘电阻变小(温度高绝缘电阻就小)导致漏电流超过一定值了.你可以断开各支路的地线,分别测量和主回路地线之间的交流电流.另外还要注意部分支路有没有把零地接一起的
我遇到过电表箱那里接线柱松动导致后端漏宝总闸不定期跳闸。
lyx999:漏保不能随便撤掉,需要找到原因,最近折腾过一回原因电线直接埋墙破皮漏电 ( 04:35) 本来就是漏宝太敏感了,是你家用电功率太大,导致漏宝发烧严重,里面的定片弯曲,一有大电流就跳,换一个就没事了。
一户漏电就全村人跳闸?不行的
家里遇到同样的问题。
斯达康:这样说吧,供电局装个漏电开关,那么线路上用户都不用装漏电开关了,多节约啊?最讨厌总开关上装个漏电的 ( 23:17) 那漏电电流设置多少?
身几问:本来就是漏宝太敏感了,是你家用电功率太大,导致漏宝发烧严重,里面的定片弯曲,一有大电流就跳,换一个就没事了。 ( 22:42) 你忽略了依次合上不跳,一起合上跳这个问题吧。依次合上和一起合上总电流一样吧。楼主都说了,换了一个还一样的问题。因为是开关电源设备太多,地线和火线之间的Y电容充电导致的瞬间漏电造成的。
蕴殇:只能说,天气热了,漏电保护器元件参数变化,还有一个是线路绝缘电阻变小(温度高绝缘电阻就小)导致漏电流超过一定值了.你可以断开各支路的地线,分别测量和主回路地线之间的交流电流.另外还要注意部分支路有没有把零地接一起的 ( 18:59) 听起来挺有道理,但是无法解释依次合不跳,一起合跳的现象。
zokor:也可能是漏保自己有问题,建议上施耐德 ( 19:14) 没见楼主说换了一个仍然如此么。
bestbuyroc:是 每路都有一些小漏电  6路一起达到了 漏电保护器动作电流 就动作了   你换个动作电流大点的漏电 保护器  或者每路支路分别加漏保就是了   不加不行 真漏电了 要人命 ( 03:53) 你这解释不了为什么依次合不跳,一起合跳。依次合,到最后和一起合漏电应该是一样的。
w27:线路漏电,重新布线解决。我遇到过 ( 06:59) 你忽略了依次合上不跳,一起合上跳这个问题吧。依次合上和一起合上总电流一样吧。
防痴呆:如排除漏电可能,看下空开是多大的,箅下六路线所有功耗电流,一起用电过载电流也会跳闸,空开不可去掉有安全隐患 ( 11:07) 看不到楼主说去掉漏电保护开关也会跳么。
wave:你这解释不了为什么依次合不跳,一起合跳。依次合,到最后和一起合漏电应该是一样的。 ( 15:36) 电容充电 开关电源 大功率的&&L N对 GND有跨接电容&&那个瞬间充电引起的吧
是你们家线路问题,把线路反过来接近不会跳了。
bestbuyroc:电容充电 开关电源 大功率的  L N对 GND有跨接电容  那个瞬间充电引起的吧 ( 16:14) 我觉得应该就是这个原因,就像我们这边一堆UPS,你要是停电了,不把这个关几台,来电后会跳空气开关,如果你直接去合开关,空气开关怎么都合不上。非要关几台,然后才能合上开关,再把关了的这几台打开才行。我觉得楼主这个情况和这个类似,就是跨接在火线和地线之间的电容充放电造成的。
1.用电负荷大。2.有可能漏电开关小,夏季开空调了。3.一块开启动电流大。4.你换一个比现在大的漏电开关。5.再买一个一样的漏电开关分流,一个上三路。注意安全!!!!!
wave:那漏电电流设置多少? ( 15:30) 没看见最后一句吗?每台空调都有漏电电流,但在允许范围,累加不跳闸?
你这东西很好解释,线路和设备本身都有一个正常的、很小的漏电电流。用电设备和线路过多,各种设备和线路的正常漏电电流+一起就超过了漏电保护开关的动作电流,结果就是跳闸。给你一个例子:以一个60台电脑的网吧为例,估算正常泄漏电流,选择漏电保护开关。 导线按照2.5mm2聚氯乙稀铜导线,总长度约为2000m,分回路约70m计算,聚氯乙稀铜导线每1000m泄漏电流按46mA计算,则线路泄漏电流为I=46×2=92mA;电脑泄漏电流为I2=3.5×60=210mA, 单相泄漏电流为I3=(92+210)/3=10漏电保护动作值Iz≥253=101×2=202mA,所以进线总开关漏电保护动作电流选300mA即可满足要求。同理,每分路漏电保护开关选择30mA后, 每回路带4台计算机为宜。以上聚氯乙稀铜导线及电脑的泄漏电流取值为《工业与民用配电设计手册》所给的参考值。楼主用的漏电开关很可能是30mA的那种,你可以看一下动作电流是多大的,一般用的是DZ47LE的,那种开关上是漏电电流到0.03A(30mA)就动,你要算一下你总的漏电电流,总开关就要换成相应动作电流的(当然还要考虑主回路的大小是多少A)。其实最简单的做法是前几级都不用带漏电保护的开关,最后一级用漏电保护,那么就不会出现用电设备过多造成的漏电电流大于30mA而跳闸的情况了。
还有,6回一起合闸才跳是因为合闸瞬间的电流会是正常工作电流的2倍以上,所以会跳。而一路一路的合闸,总漏电电流就不超过动作电流,所以不跳。
斯达康:没看见最后一句吗?每台空调都有漏电电流,但在允许范围,累加不跳闸? ( 21:49) 抱歉啊,在你这个帖子的回复里,我还真没找到你这句话在哪,你帮我找下吧。[attachment=8252613]另外还是没正面回答我的问题,供电局要是设置漏电开关,漏电电流设置多大? 按照正常标准30mA,那不用想了,供电局出去的火线和地线之间通过电容耦合的漏电电流都不止30mA。城市电网中火线和地线之间的电容容量能有33uF不?远超这个容量吧,33uF就能达到3A的漏电电流。 如果设置的电流供电局不跳了,那人触电估计都烧成碳了,供电局的还没跳。 中国很多专家是吃饱混日子骗经费的,但是国家标准的制定不是随便来的。国内国外都不在供电局装漏电开关是有原因的。我们能想到的事情,人家专业玩这个的不会想不到。
我的原则是动力电不能用漏电保护,突然停机对设备有损坏,作业电必须用漏保。
wave:听起来挺有道理,但是无法解释依次合不跳,一起合跳的现象。 ( 15:34) 漏电保护功能一般检测的瞬时值,特别是一些智能控制的,会自动忽略小的累加值,你一个个加电,每一个都达不到保护值,就跟限电器差不多.还有你开空开是不是先合支路然后再合漏电保护器空开的.如果是可以考虑大电流内部打火干扰漏电保护器电路
wave:抱歉啊,在你这个帖子的回复里,我还真没找到你这句话在哪,你帮我找下吧。[图片]....... ( 11:03) 最讨厌总开关上装漏电的,最讨厌总开关上装漏电的,最讨厌总开关上装漏电的。43楼意思跟我差不多的,你可以看下,
蕴殇:漏电保护功能一般检测的瞬时值,特别是一些智能控制的,会自动忽略小的累加值,你一个个加电,每一个都达不到保护值,就跟限电器差不多.还有你开空开是不是先合支路然后再合漏电保护器空开的.如果是可以考虑大电流内部打火干扰漏电保护器电路 ( 19:30) 这些检测的过程你只能问楼主,和我没关系,不是我遇到这个问题发的这个帖子,谢谢。另外现在的漏电保护很简单,就是几个分立元件检测,远远没达到智能的地步,自己看其他坛友拆开的漏电开关就知道了,不会区分是分步到30还是一下到30的。
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.184493 second(s),query:5 Gzip enabled您的手机:133****0042
获取验证码
您输入的验证码不正确!
通过手机验证后,您可以在账户中查询“装修订单”进度;实际装修期间,可对施工进行监督评价,并拥有土拨鼠装修后维权保障。
微信添加客服为好友
一对一贴心服务
您可以在账户中查询“”进度;实际装修期间,可对施工进行监督评价,并拥有土拨鼠装修后维权保障。
微信添加客服为好友
一对一贴心服务
手机验证成功,秒后进入
该手机号已注册为企业账户!
该手机号已注册为设计师账户!
一对一为您贴心服务
微信添加客服好友
也能在线和客服交流哦
微信扫一扫,订单随时看!
二维码已过期
申请成功,我们会尽快联系您!
您的浏览器版本过低,会影响页面的浏览效果
建议升级IE浏览器或者更换其他浏览器
空气开关跳闸的原因分析,处理方法有哪些呢?
您家的装修预算
材料费 : ? 元
人工费 : ? 元
设计费 : ? 元
质检费 : ? 元
您家的装修预算
材料费 : ? 元
设计费 : 0 元
人工费 : ? 元
质检费 : 0 元
*报价有疑问?稍后装修顾问将来电为您解答。
*该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房为准
完善信息让我们更了解您的需求优先为您服务
1.您家的房屋现状是 :
3.您家小区名称 :
空气开关跳闸的原因分析,处理方法有哪些呢?
  在市场上空气开关相关产品的用途很广泛,例如家用的、工业用的、配电用的、终端用的,在日常生活中最常见的空气开关就是家用空气开关,也可以称作为小型断路器。然而在现实中空气开关很容易出现跳闸的问题,接下来要为大家介绍一下空气开关跳闸的原因以及应该如何处理空气开关的跳闸现象。
  什么叫空气开关?
  人们也将空气开关称为空气断路器,他属于断路器的一种,一旦电路中的电流超过额定电流开关就会自动的断开。在低压配电网络和电力拖动系统空气开关是一种十分重要的部件,不仅具有控制的功能,而且还有保护的功能,除此之外还能够接触、分断电路,而且能够对电路中的短路和严重过载以及欠压实时保护。
  空气开关跳闸的原因:
  过载保护,电路短路保护,漏电保护,欠电压保护是造成空气开关跳闸的四大原因,空气开关跳闸的情形可能有:
  1、 当空气开关跳闸时首先需要考虑的就是是不是家用电线线路老化导致漏电,由此引起的火线、零线短路或者是接入电线。
  2、 当线路中出现短路的情况时最好检查一下用电器的插头是否干燥没有水分。
  3、 空气开关跳闸的原因还有负载的接头衔接处不牢固所导致的,例如一些人工的接线头的接头没有被压紧。
  4、 空气开关的负荷功率大于空气开关的额定功率,这时候空气开关就会跳闸。
  空气开关跳闸的处理:
  1、 先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路开关。
  2、 总开关未跳闸,分路开关跳闸则表示大功率电器供电线路接线有问题,采取将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关。
  3、 分路开关没跳闸,总开关跳闸,计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。
  4、 家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量。
  关于空气开关跳闸的原因以及跳闸应该如何做出有效的处理就为大家介绍到这里了,想必大家已经有自己的理解了吧!
土拨鼠微信号
本文首发于土拨鼠装修网(www.tobosu.com),转载请注明原文地址:https://www.tobosu.com/article/zxlc/5281.html
提交成功!
稍后装修顾问将来电,免费为您提供装修咨询服务
微信扫一扫,关注微信公众号
更多装修知识、风格图片,供您学习借鉴!
装修计算器
今天已经有4652位业主获取了装修预算
所在城市 : *
房屋面积 : *
房屋户型 : *
手机号码 : *
装修预算报价为
材料费 : ? 元
人工费 : 9999 元
设计费 : 9999 元
质检费 : 9999 元
设计费 : 0 元
质检费 : 0 元
*报价有疑问?稍后装修顾问将来电为您解答。
*该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
完善信息让我们更了解您的需求优先为您服务
1.您家的房屋现状是 :
3.您家小区名称 :
土拨鼠装修网-专注于中高端装修 保留所有权 (C)
tobosu.com
浙ICP备号-1 ICP经营许可证:空气开关诡异跳闸是什么原因?_百度知道
空气开关诡异跳闸是什么原因?
家里的空开有7个按键,一个总开关,还有6个分别是照明、居室插座、厨房插座、卫生间插座、空调插座、热水器插座,其中的居室插座每天在两个固定时间内跳闸(其他的均不跳),一个就是在白天上班后,每次下班回家都发现空开跳闸了,另一个时间段就是在晚上睡觉...
我有更好的答案
空气开关跳闸是短路,过流,过载等引起的,具体分析如下:1、开关上线没有拧紧,有松动,造成发热。2、开关触点压力不够,造成触点接触不好发热。3、空气开关通过的电流大于空气开关本身的额定电流,换一个通俗说法就是,接该空气开关线路的总功率过大引起的负载过大而跳闸。4、电线老化。5、检查一下空气开关上的电源线接头是否连接紧固,如果没有松动的现象,一般是空气开关性能下降所致,更换质量好的;试一试如何,如果还不行,说明你家里的电源线路或某个电器存在漏电现象。6、空气开关用久了,空气坏掉引起的跳闸,更换一个即可解决。参考资料:
采纳率:92%
来自团队:
请电工把这路线摇摇绝缘吧,我怀疑是插座质量不佳或线路绝缘不好。在白天或晚上用电高峰过后电压较高,这样绝缘不好的插座或线路产生微小的泄露电流导致开关动作。简单的试试方法是把掉闸的线与不掉闸的线对换,看还掉不掉,如果还掉,就是这种情况,如果不掉,那是开关过于敏感,更换新开关即可。
本回答被提问者采纳
电网的问题, 现在地方都流行工业用电内的限电。 工业用电量大 ,导致瞬间电压减低,电流变大,空开跳闸!~
原因还是漏电。有条件的话你可以找个绝缘电阻测试仪测量一下。查找原因:跳闸的开关你不用
用别的电源看看。就能分析出是家里的电线漏电,还是家里的电器漏电。不妨一试。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
在下列情况下会造成家庭电路中“空气开关”自动跳闸(  )A. 开关中的两个线头相碰了B. 双孔插座中的两个线头相碰了C. 灯泡的灯丝断了又碰到一起D. 插头和插座接触不良
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
A、开关中两线相碰,只是开关不起作用,用电器总工作,并不是短路;B、双孔插座一孔接火线,一孔接零线,两线相碰相当于直接把火线和零线接通,这是短路;C、灯丝断了再接到一起,仍会工作,不会引起总功率过大过短路现象;D、插头插座接触不良,用电器不工作,不是短路.故选B.
为您推荐:
其他类似问题
空气开关自动跳闸的原因是电流过大,引起家庭电路中电流过大的原因有两个,短路或总功率过大.本题考查哪种现象是短路.
本题考点:
家庭电路电流过大的原因.
考点点评:
记住家庭电路中电流过大的现象是保险丝熔断或空气开关跳闸,电流过大的原因是总功率过大或短路,能够在实际情境中判断出是什么原因造成的电流过大.