承力柱有横柱子横向裂缝怎么办还能用吗

太原新希望双语学校部分楼体及承重柱惊现裂缝的情况说明
尊敬的家长朋友:
  7月28日,《山西商报》网站以《太原新希望双语学校部分楼体及承重柱惊现裂缝》为标题对我校校舍安全进行了报道,引起了家长的普遍关注。校舍安全是
关乎师生生命健康的头等大事,报道发布后,我校高度重视此事,太原市教育局、太原市民营区管委会领导也多次深入我校进行调研,民营区总工程师熊斌带队,会
同规划、建设、执法、安监、社会事务局负责人连续三次对裂缝墙体进行现场调研,并查阅了学校建筑图纸、结构检测报告,期间,还委托山西省土木工程方面的专
家与联合执法组一道进行现场办公。联合调研结论为:“新希望”系新建校,由于个别管道接口或沙眼渗水,造成几处非承重墙体出现裂缝,并非记者报道所言的
“承重柱”。
  为了保证检测结果的科学性、权威性,同时也消除广大家长的担忧。近日,我校专门委托持有“工程质量检测资质证书”的太原太工天昊土木工程检测有限公司,对出现墙体裂缝的小学教学楼、餐厅进行现有结构检测,现将综合鉴定结果公布如下:
  教学楼、餐厅现有结构静力安全性等级评为Bsu级,目前现有结构满足正常安全使用要求;两座建筑的综合抗震能力满足《建筑抗震鉴定标准》及《建筑抗震设计规范》;满足太原地区抗震设防烈度8度的抗震设防要求;结构具备较好的防震减灾能力。
  特此公告
  太原市新希望双语学校
  附鉴定报告书:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。承重柱子有裂痕能加固吗_百度知道
承重柱子有裂痕能加固吗
我有更好的答案
能,凝固力FSS多年品质,价格公道
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。项城柱子有裂缝怎么处理行业资讯-濮阳新闻网
业务咨询电话
& 文章正文
项城柱子有裂缝怎么处理行业资讯
项城柱子有裂缝怎么处理行业资讯柱子有裂缝怎么处理技术是在混凝土结构的 础上利用粘钢来加固工程,让建筑减少使用年限混凝土表层密封技术混凝土表层密封技术指采用柔性密封剂充填,聚合物灌浆,涂膜等方法对混凝土开展防水,防潮和防裂处理的技术。其余技术其余技术如结构,构件移位技术,调整结构自振频率技术等。钢筋混凝土外加层加固法钢筋混凝土外加层加固法属于复合截面加固法的一种。我部门对这种建筑可以开展 础的加固,顶升纠偏扶正,加固补强结构改造应遵照砌体构件的受力状态和裂缝的特征等因素,确定造成砌体裂缝的原因,便于有针对性地开展裂缝修补或采用对应地加固措施。增长结构或构件的刚度(1)普遍增加支撑形成空间结构并按空间结构验算;(2)加设支撑普遍增加结构刚度,或者调整结构的自振频率等以上涨结构承载力和改善结构动力特性;(3)增设支撑或辅助杆件使结构的长细比降低以提升其协调性;(4)在排架结构中重点促进某一列柱的刚度,使之承受相当一部分水平力。砌体裂缝修补再进行裂缝修补前以减轻另外柱列负荷;(5)在塔架等结构中设置拉杆或适度张紧的拉索以充分让结构的刚度。ruweghr98491我们说明出一整套独到的柱子有裂缝怎么处理新工艺, 的解决了大型混凝土建筑改建中的施工及环保难题。秉承专注的精神。结构的稳当性评估方法及加固技术已逐渐成为工程界关注的热点问题?熏超多工程技术人员和研究团体已经把注意力转向该领域,把结构 与加固技术放在突出的地址。而对建筑物开展靠谱的 与评估,是建筑物加固的根据,也是工程加固的首要问题,对此,对先天不足或今天管理不善的建筑物,使用不当或为抗衡自然灾害开展加固的建筑物,灾后建筑物的维修和需要加层,改造的建筑物,对进入“中老年”期需开展诊断,检查和处理的建筑物。对此都需要开展调查,检验,并 出科学的 与评估。
/ Contact Us当前位置:&&&
微信扫一扫到手机
随时看帖、分享到朋友圈
阅读:14079 | &&回复:8
房子柱子横向小裂缝。请教。
自建房,桩基,三层半,框架结构,九根柱子。已住两年,最近楼梯两根柱子上有头发大小裂缝。柱子中间处。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现在看到的裂缝是表面上的,装修时柱子用水泥沙浆抹灰,然后再粉刷了三次,头一次是粉底,二次是修平,三次是仿瓷抛光。其他7根柱子没有发现这样的问题,只有楼梯间的两根,二三四楼楼梯间都有。个人判断是抹灰时没有同一时间段完成导致。图片上可能是手机拍的比较近,看起来比较大,事实是0.1MM左右。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&请问这是什么原因造成?是柱子断裂吗? 另外横梁有箍筋露出,会不会影响结构安全?希望有朋友可以解开心中的烦恼。。。。
这不是结构裂缝,没问题。
我也来说说
:这不是结构裂缝,没问题。请问什么是结构性裂缝?我就担心的是柱子裂开,因为现在我自己没办法判断是不是柱子裂开。检查过柱子上端与下端和横梁的接合处没有任何问题。闹心
我也来说说
简单点说,横向裂缝不危险,竖向裂缝一般比较危险。你家的房子没事。
我也来说说
我也来说说
这样的裂缝不用怕,百分百是装修表层问题,如果发现垂直裂缝就不成,
我也来说说
不会有事的,把心放肚子里去
我也来说说
正常,不怕的
我也来说说
来自: 触屏版
很多家庭的都有这些&&没什么事的
我也来说说
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
提到某人:
&回复后跳转到最后一页
48小时热帖排行
NewNewNewNew
正在发表评论...砖混结构的商品房的混凝土柱子表面开裂_百度知道
砖混结构的商品房的混凝土柱子表面开裂
本人购买了一处期房,为砖混结构,五层设计。在施工过程中,本人发现该房的混凝土柱子有若干横向裂纹,宽度如发丝一般。多数柱子的裂纹位于中上部。经查看后发现该楼层若干房屋均有此问题,但其他楼层此现象较少。开发商解释这是干裂现象,原因是拆模有些早,...
我有更好的答案
是由于操作和使用了过期的水泥,水泥的安定性很差,表面收缩裂纹难以控制。只要有裂纹肯定对强度有影响 ,对房屋有多大影响要由权威单位鉴定。 防止办法:(1)对框架结构的填充墙,当墙体砌至最后一层时(即梁底),用灰砂砖斜砌的方法砌筑,使砌体与梁底紧密接触。砌筑砂浆应饱满。(2)框架梁凸出墙面者,抹灰先抹墙面,待墙面抹灰层干燥后再抹梁表面,并使其表面的抹灰层压在墙体的抹灰层上,使连接处的收缩裂缝被梁面后抹的抹灰层所覆盖。(3)如果框架梁与砌块墙面齐平,则抹灰前应在接缝处两侧先抹一层2-3mm厚的1:3的水泥砂浆,再用素浆(水泥:801胶:水=1:0.5-0.8:6-8)粘贴一层钢板网(或纤维布)(混凝土与墙各100mm宽),然后再抹灰。(4)为保证外墙不发生渗漏现象,外墙不留脚手眼,与外脚手的连接预留钢筋,如必需预留脚手眼,墙抹灰前,用微膨胀砂浆封堵脚手眼。
采纳率:93%
来自团队:
这种问题较难回答,无法确定是那种裂缝和产生原因,如像开发商所说的原因就影响不大,但是如在施工中的其他原因造成,尤其是混凝土不合格,影响就大了!
本回答被提问者采纳
柱子表面会有约20mm,厚的抹面层,里面是柱子的结构部分也就是受力部分,先搞清楚是哪里开裂了。一般面层处理不好会有一些很细的裂纹,是收缩引起的,不影响安全;如果是结构部分出现裂纹也先观察,砖混结构主要是墙体体承重,柱子不承重。看看柱周围的墙体有没有出现砂浆与砌块间有裂纹的现象或是墙体有裂纹。造成裂纹的原因有几种,影响大的是房屋基础的不均匀沉降造成的,如果裂纹继续加大就需要找有关的机构来鉴定。地基沉降的话在一定的沉降过后会停止,有的不影响安全和使用但需要找施工方修理,有的会严重到影响使用,但无论哪种不会突然发生。个人认为可能是柱子的抹面收缩引起的裂纹,因为结构开裂的话不会一直细如发丝。
如果该横纹长度不超过该房子的中轴线,切裂缝宽度不超过50mm的就没有问题的!
根据判断,最大的可能是使用了过期的水泥,水泥的安定性很差,表面收缩裂纹难以控制。
干缩裂缝和温度裂缝这是一般的质量通病。会影响房屋的质量的。 应该做技术处理
这种情况是由于操作和材料原因引出的裂纹
只要有裂纹肯定对强度有影响 对房屋有多大影响要由权威单位鉴定