GB 14003&92
国家技术监督局1992&12&25批准&&&&1993&07&01实施
1&&主题内容与适用范围
&&&&本标准规定了利用光束减弱原理来探测烟雾的火灾探测器的技术要求、试验方法及标志。
&&&&本标准适用于相对部件间光路长度为1~100m,且最小光路长度不大于10m的光束感烟水灾探测器及带有探测热骚动(热骚动在光束中作为减弱光束的附属物)功能的光束感烟火灾探测器。
2&&引用标准
&&&&GB 2423.1&&电工电子产品基本环境试验规程&&试验A:低温试验方法
&&&&GB 2423.2&&电工电子产品基本环境试验规程&&试验B:高温试验方法
&&&&GB 2423.3&&电工电子产品基本环境试验规程&&试验Ca:恒定湿热试验方法
&&&&GB 2423.10&&电工电子产品基本环境试验规程&&试验Fc:振动(正弦)试验方法
&&&&GB 4715&&点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法
&&&&GB 6113&&电磁干扰测量仪
3.1&&接收器
&&&&接收光束的部件。
3.2&&发射器
&&&&发出光束的部件。
3.3&&相对部件
&&&&光束感烟火灾探测器中可以决定光路长度的那些部件。
3.4&&光路长度
&&&&发射器与接收器间光波波阵面传播的距离。
3.5&&最小光路长度
&&&&当由长至短改变探测器的光路长度时,能保证探测器正常工作的光路长度的极限值。
4&&技术要求
4.1&&当被监视区域发生火灾,其烟参数达到预定值时,光束感烟火灾探测器(以下简称探测器)应输出火灾报警信号,同时启动探测器的报警确认灯或起同等作用的其它显示器。
4.2&&探测器的灵敏度级别,应符合本标准5.22条的规定。
4.3&&探测器的响应阈值应不小于1.0dB,不大于10dB。
4.4&&探测器应经受本标准第5章所规定的各项试验,并满足有关试验的要求。
4.5&&具有可调响应阈值的探测器应具有一简便的方式去指示已确定的响应阈值。
4.6&&探测器应具有对其内部部件间连接线及其外部连接线的监视功能,以便当任一连接线出现可影响探测器报警功能的故障时,向控制和指示设备发出故障信号。
4.7&&具有光学元件沾污补偿功能的探测器,达到补偿极限时,应向控制和指示设备发出一个信号(非火灾报警信号)。
5.1&&试样
&&&&进行5.4~5.22条规定的试验,需用八套试样,每套试样均应由探测器的所有部分组成(包括在光路中使用的所有分立反射器)。试样应是受试产品的代表。
5.2&&试验的一般要求
5.2.1&&探测器在试验前须进行外观检查,符合下述要求时,方可进行试验:
&&&&a.&&表面无腐蚀、涂覆层剥落、起泡现象,无明显划痕、毛刺等机械损伤;
&&&&b.&&文字符号和标志清晰,部件无松动。
5.2.2&&如在有关条中没有说明时,则各项试验均应在下述正常大气条件下进行:
&&&&温度&&&&15~35℃;
&&&&相对湿度&&45%~75%;
&&&&大气压力&&86~106kPa。
5.2.3&&如在有关条中没有说明时,则各项试验数据的容差为土5%。
5.2.4&&对具有热骚动探测功能的探测器,如果可调节,应将热骚动探测部分的灵敏度调节到最灵敏值(5.5条规定的热干扰试验除外)。
5.2.5&&试样连接的电压应为生产厂规定的标称电压,如生产厂未规定标称电压,则连接的电压应为生产厂规定最大、最小电压的算术平均值(由试验方法规定的特定值除外)。
5.2.6&&试验期间,如规定试样处于工作状态,应将试样连接到能监视其全部功能的控制和指示设备及满足5.2.5条电压要求的电源上。如果使用的控制和指示设备可影响探测器的响应阂值(如引入时间延时或改变探测器的响应阈值),则影响的全部情况应与探测器一起提供或标注在探测器上面。
5.3&&试验程序表
&&&&试验程序表见表1。试验应按表1所列顺序进行。
&&&&对试样进行编号是一致性试验的一部分(见5.4.2条)。
试&&样&&编&&号
一致性试验
热干扰试验
重复性试验
遮挡快速变化试验
遮挡缓慢变化试验
电压波动试验
光路长度相依性试验
振动(正弦)试验
恒定湿热及绝缘电阻试验
辐射电磁场试验
静电放电试验
电瞬变脉冲试验
环境光线干扰试验
SO2腐蚀试验
火灾灵敏度试验
&&&&注:&号表示试样进行此项试验。
5.4&&一致性试验
5.4.1&&目的
&&&&a.&&检验探测器的响应阈值是否过低;
&&&&b.&&检验一批探测器的响应阈值是否分布在一定范围内;
&&&&c.&&对试样进行编号。
5.4.2&&方法
5.4.2.1&&具有固定响应阈值探测器的试验方法
&&&&a.&&按附录A规定,分别测定每套试样的响应阈值A;
&&&&b.&&将测得的响应阈值A中最小值定为Amin,最大值定为Amax:
&&&&c.&&根据试样的响应阈值对其进行编号,具有最大及次最大响应阈值的试样分别编为8和7号,其余试样任意编为1~6号。
5.4.2.2&&具有可变响应阈值探测器的试验方法
&&&&a.&&设定每一试样的响应阈值为最大值,按附录A规定测定每一试样的响应阈值A(1);
&&&&b.&&设定每一试样的响应阈值为最小值,按附录A规定测定每一试样的响应阈值A(2);
&&&&c.&&将测得的响应阈值A(1)中的最小值定为Amin(1),最大值定为Amax(1),将测得的响应阈值A(2)中的最小值定为Amin(2),最大值定为Amax(2);
&&&&d.&&根据试样的响应阈值对其进行编号,具有最大及次最大A(1)值的试样分别编为8和7号,其余试样任意编为1~6号;
&&&&e.&&试样编号后,将1~6号试样的响应阈值设定为最小值,7和8号试样的响应阈值设定为最大值。
5.4.3&&要求
5.4.3.1&&具有固定响应阈值探测器的要求
&&&&a.&&最大响应阈值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6;
&&&&b.&&最小响应阈值应不小于1.0dB。
5.4.3.2&&具有可变响应阈值探测器的要求
&&&&a.&&两种条件下测量得到的最大响应阈值Amax(1)和Amax(2)与最小响应阈值Amin(1)和Amin(2)之比Amax(1):Amin(1)及Amax(2):Amin(2)应均不大于1.6;
&&&&b.&&两种条件下测量得到的最小响应阈值Amin(1)和Amin(2)应均不小于1.0dB。
5.5&&热干扰试验
5.5.1&&目的
&&&&检验探测器在正常工作条件下对偶然出现的热干扰的适应性。
5.5.2&&方法
5.5.2.1&&试验频率
&&&&本试验是模拟热干扰试验,如已知正在试验的探测器的采样频率,则试验频率应不为采样频率的整数倍(仍在规定的频率范围内)。
5.5.2.2&&对于具有热骚动探测功能的试样,如果其灵敏度可调,将其灵敏度调为最不灵敏。
5.5.2.3&&按A2.1、A2.2及A2.3条规定安装、稳定、调整;校准试样。
5.5.2.4&&在5&1Hz、10&1Hz、20&2Hz、50&5Hz各频率上,以0~1.2dB的峰&峰值周期变化量,变化光路传输1min,监视并记录试样是否发出火灾报警或故障信号。
5.5.3&&要求
&&&&试验期间,试样不应发出故障或火灾报警信号。
5.5.4&&试验设备
&&&&试验设备应能提供一光路,该光路以5&1Hz、10&1Hz、20&2Hz、50&5Hz的频率,0~1.2dB的峰&峰值周期性变化。
5.6&&重复性试验
5.6.1&&目的
&&&&检验探测器在短期内响应阈值是否发生明显变化。
5.6.2&&方法
5.6.2.1&&按附录A规定测量三次响应阈值,两次测量的时间间隔应不小于10min,但不大于1h。最后一次测量后,保持试样状态不变。
5.6.2.2&&将试样不间断通电7d,然后按A2.4条规定测量三次响应阈值,两次测量的时间间隔应不小于10min,但不大于1h。
5.6.2.3&&将测得的六个响应阈值中的最小值定为Amin,最大值定为Amax。
5.6.3&&要求
5.6.3.1&&最大响应阈值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6。
5.6.3.2&&最小响应阈值应不小于1.0dB。
5.7&&遮挡快速变化试验
5.7.1&&目的
&&&&检验探测器在光束遮挡上有一突然大的增加后,在一定时间内是否发出火灾报警信号。
5.7.2&&方法
5.7.2.1&&按A2.1、A2.2及A2.3条规定安装、稳定、调整、校准试样。
5.7.2.2&&放置滤光片在试样光路中,使其尽量靠近接收器,并在1s内达到最大遮挡值。监视并记录试样是否发出火灾报警信号。
5.7.3&&要求
&&&&试验光路中放入滤光片后,试样应在5s后、60s内发出火灾报警信号(试样可以在发出火灾报警信号前发出一故障信号)。
5.7.4&&试验设备
&&&&滤光片:在试样波长范围内减光11.5&1.5dB。
5.8&&遮挡缓慢变化试验
5.8.1&&目的
&&&&检验探测器是否能探测出缓慢发展的火灾。
5.8.2&&方法
&&&&可用电路分析方法或进行真实试验,进行分析或试验时,应使增加遮挡的平均变化率不大于0.7dB/h。
5.8.3&&要求
5.8.3.1&&对每一个可能的不超过0.7dB/h的遮挡变化率R,报警时间应不超过1.6&A/R+30s。其中A为进行5.4.2.1或5.4.2.2a条试验时的测得值。
5.8.3.2&&对于具有光学部件沾污补偿功能的探测器,达到补偿极限时,应能发出一个显示补偿达到极限的信号(可为故障信号),此后,其应满足5.8.3.1条规定。
5.9&&电压波动试验
5.9.1&&目的
&&&&检验探测器工作电压在一定范围内变化时其响应阈值是否发生明显变化。
5.9.2&&方法
5.9.2.1&&按A2.1、A2.2及A2.3条规定安装、稳定、调整、校准试样。
5.9.2.2&&将具有内部电源的试样按表2中给出的每一组电压组合进行试验。
表2&&具有内部电源试样的电压条件
主&&电&&源&&电&&压
备用电源电压
最大或标称+10%取大者
最大或标称+10%取大者
最小或标称-15%取小者
最小或标称-15%取小者
最大或标称+10%取大者
最小或标称-15%取小者
最小或标称-15%取小者
最大或标称+10%取大者
&&&&注:主电源电压根据生产厂规定.
5.9.2.3&&将具有外部电源的试样按表3给出的每一电压组合进行试验。
表3&&具有外部电源试样的电压条件
电&&&&源&&&&电&&&&压
发&&射&&器
接&&收&&器
注:电源电压根据生产厂规定。
5.9.2.4&&对于每一种电压组合,使试样在此电压下工作至少1h后,按A2.4条规定测量试样的响应阈值A。
5.9.2.5&&将5.9.2.4和5.4.2.1或5.4.2.2a条试验测得的响应阐值中的最小值定为Amin,最大值定为Amax。
5.9.3&&要求
5.9.3.1&&最大响应阈值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6。
5.9.3.2&&最小响应阈值应不小于1.0dB。
5.9.4&&试验设备
&&&&能提供表2及表3中给出电压条件的稳压电源。
5.10&&光路长度相依性试验
5.10.1&&目的
&&&&检验探测器在按生产厂规定的,最大、最小光路长度内试验时,其响应阈值是否发生明显变化。
5.10.2&&方法
5.10.2.1&&在生产厂规定的最小光路长度上,按A2.1、A2.2及A2.3条规定安装、稳定、调整、校准试样,按A2.4条规定测量试样的响应阈值A。
5.10.2.2&&在生产厂规定的最大光路长度上,按A2.3条规定安装、稳定、调整、校准试样,按A2.4条规定测量试样的响应阈值A。
5.10.2.3&&将记录的响应阈值中最小值定为Amin,最大值定为Amax。
5.10.3&&要求
5.10.3.1&&最大响应阈值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6。
5.10.3.2&&最小响应阈值应不小于1.0dB。
5.11&&高温试验
5.11.1&&目的
&&&&检验探测器在高温环境下工作的适应性。
5.11.2&&方法
5.11.2.1&&初始测量:按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.11.2.2&&将试样放入试验箱中并按A2.1、A2.2及A2.3条规定安装、稳定、调整、校准试样,使之处于正常监视状态。
5.11.2.3&&调节试验箱温度,使其在20&2℃温度下保持30&5min,然后,以不大于1℃/min的速率升温至55&2℃;
5.11.2.4&&在55&2℃温度下,保持16h后,立即按A2.4条规定测量试样的响应阈值A。
5.11.2.5&&调节试验箱温度,使其以不大于1℃/min的速率降温至20-4-2℃,并保持30&5min。
5.11.2.6&&取出试样,在正常大气条件下放置1~2h后,按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.11.2.7&&将记录的响应阈值A中最小值定为Amin,最大值定为Amax。
5.11.3&&要求
5.11.3.1&&最大响应阈值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6。
5.11.3.2&&最小响应阈值应不小于1.0dB。
5.11.3.3&&试验期间,试样应不发出故障或火灾报警信号。
5.11.4&&试验设备
&&&&试验设备应符合国家标准GB 章的有关规定。
5.12&&低温试验
5.12.1&&目的
&&&&检验探测器在低温条件下工作的适应性。
5.12.2&&方法
5.12.2.1&&初始测量;按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.12.2.2&&将试样放入试验箱中,并按A2.1、A2.2及A2.3条规定安装、稳定、调整、校准试样,使之处于正常监视状态。
5.12.2.3&&调节试验箱温度,使其在20&2℃温度下保持30&5min;然后以不大于1℃/min的速率降温至-10&2℃。
5.12.2.4&&在-10&2℃温度下,保持16h后,立即按A2.4条规定测量试样的响应阈值A。
5.12.2.5&&调节试验箱温度,使其以不大于1℃/min的速率升温至20&2℃,并保持30&5min。
5.12.2.6&&取出试样,在正常大气条件下放置1~2h后,按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.12.2.7&&将记录的响应阈值A中最小值定为Amin,最大值定为Amax。
5.12.3&&要求
5.12.3.1&&最大响应阈值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6。
5.12.3.2&&最小响应阈值应不小于1.0dB。
5.12.3.3&&试验期间,试样应不发出故障或火灾报警信号。
5.12.4&&试验设备
&&&&试验设备应符合国家标准GB 章规定。
5.13&&振动试验
5.13.1&&目的
&&&&检验探测器在振动条件下工作的适应性。
5.13.2&&方法
5.13.2.1&&初始测量;按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.13.2.2&&按试样正常安装方式刚性安装试样,使同方向的重力作用象其使用时一样(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样不通电。
5.13.2.3&&依次在三个互相垂直的轴线上,在5~60~5Hz的频率循环范围内,以9.81m/s2的加速度幅值,1倍频程/min的扫频速率,各进行20次扫频循环。
5.13.2.4&&按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.13.2.5&&将记录的响应阈值A中最小值定为Amin,最大值定为Amax。
5.13.3&&要求
5.13.3.1&&最大响应阈值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6。
5.13.3.2&&最小响应阈值应不小于1.0dB。
5.13.4&&试验设备
&&&&试验设备(振动台及夹具)应符合国家标准GB .1条规定。
5.14&&冲击试验
5.14.1&&目的
&&&&检验探测器在其连接的结构体遭到冲击时,其响应阈值是否发生明显变化。
5.14.2&&方法
5.14.2.1&&安装相对部件之一在栎木梁上,使其所受到的冲击与实际使用中遇到的冲击在同一平面上,按A2.1、A2.2及A2.3条规定安装其它部件并稳定、调整、校准试样。
5.14.2.2&&按A2.4条规定测量试样的响应阈值A。
5.14.2.3&&使一质量为1kg的钢柱沿导向机构从700mm高度上垂直落在木梁上水平面的中心部位上,观察并记录试样是否发出故障或火灾报警信号。
5.14.2.4&&按A2.4条规定测量试样的响应阈值A。
5.14.2.5&&对其它的相对部件进行5.14.2.1~5.14.2.4条规定的试验。
5.14.2.6&&将记录的响应阈值A中最小值定为Amin,最大值定为Amax。
5.14.3&&要求
5.14.3.1&&最大响应阈值与最小响应阀值比Amax:Amin应不大于1.6;
5.14.3.2&&最小响应阈值应不小于1.0dB,
5.14.3.3&&冲击试验期间,试样不应发出故障或火灾报警信号。
5.14.4&&试验设备
&&&&试验设备如图1所示。其由下述几个部分组成:
&&&&a.&&木梁及支角,
&&&&b.&&圆形钢块,底面积18cm2&10%,质量1kg:
&&&&c.&&混凝土支柱。
5.15&&恒定湿热及绝缘电阻试验
5.15.1&&目的
&&&&检验探测器在高湿度条件下工作的适应性及检验探测器在湿度条件下的绝缘电阻。
5.15.2&&方法
5.15.2.1&&按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.15.2.2&&将试样放入试验箱中,并按A2.1、A2.2及A2.3条规定安装、稳定、调整、校准试样。
5.15.2.3&&调节试验箱,使温度为40&2℃,相对湿度90%~95%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),连续保持16h,监视试样是否发出故障或火灾报警信号。
5.15.2.4&&在正常大气条件下恢复试样12h,然后按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.1.5.2.5&&测量响应阈值后1h内,拆下试样,进行下述试验:
&&&&a.&&安装试样在绝缘试验台的金属板上,并连接试样的接地端子到金属板上;
&&&&b.&&在金属板及连接在一起的外部端子(接地端子除外)间施加试验电压,试验用电压为直流,电压为50V、二倍试样最大电压或试样标称电压220%中的最大值,施加电压60&5s后,测量金属板与连接在一起端于间的绝缘电阻。
5.15.2.6&&将测得的响应阈值中的最小值定为Amin,最大值定为Amax。
5.15.3&&要求
5.15.3.1&&最大响应阈值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6。
5.15.3.2&&最小响应阈值应不小于1.0dB。
5.15.3.3&&测得的绝缘电阻应不小于9M&O。
5.15.4&&试验设备
5.15.4.1&&恒定湿热试验箱
&&&&恒定湿热试验箱应符,合国家标准GB 2423.3试验Ca第2章规定。
5.15.4.2&&绝缘试验台
&&&&绝缘试验台应满足5.15.2.5条的要求。
5.16&&辐射电磁场试验
5.16.1&&目的
&&&&检验探测器在辐射电磁场环境中工作的适应性。
5.16.2&&方法
5.16.2.1&&按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.16.2.2&&将试样安放在绝缘台上,并按A2.1、A2.2及A2.3条规定安装、稳定、调整、校准试样,试样在试验中处于通电状态。
5.16.2.3&&按图2布置试验设备,将发射天线置于中间,试样与电磁干扰测量仪天线分别置于发射天线两边lm处。
5.16.2.4&&调节0.1~150MHz的功率信号发生器的输出使电磁干扰测量仪的读数为10V/m,在试验过程中频率应在0.1~150MHz的范围内以不大于0.005倍频程/s的速率缓慢变化,同时应转动试样,观察并记录试样工作情况。如使用的天线有方向性,则应先使发射天线对准电磁干扰测量仪天线,调节功率信号发生器的输出为10V/m,然后将天线的位置反转,对准试样进行试验。在0.1~150MHz的频率范围内,应分别用天线的水平极化和垂直极化进行试验。
5.16.2.5&&试验应在屏蔽室内进行,为避免产生较大的测量误差,天线的位置应符合图3要求。
5.16.2.6&&按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.16.2.7&&将测得的响应阈值A中的小值定为Amin,大值定为Amax。
5.16.3&&要求
5.16.3.1&&最大响应阈值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6。
5.16.3.2&&最大响应阈值应不小于1.0dB。
5.16.3.3&&试验期间,试样应不发出故障或火灾报警信号。
5.16.4&&试验设备
5.16.4.1&&功率信号发生器(或信号发生器与功率放大器)
&&&&a.&&频率范围:0.1~150MHz;
&&&&b.&&输出功率;应能提供足够的功率,满足离发射天线1m远处产生10V/m电磁场的要求,输出功率可调;
&&&&c.&&扫频速率:小于0.005倍频程/s。
5.16.4.2&&电磁干扰测量仪:应符合GB 6113的技术要求。
5.16.4.3&&发射天线
&&&&a.&&14kHz~30MHz&&长线天线;
&&&&b.&&20~200MHz&&双锥天线;
&&&&c.&&也可以使用满足试验要求的其它天线。
5.17&&静电放电试验
5.17.1&&目的
&&&&检验探测器对由带静电人员、物体接触造成的静电放电的抵抗能力。
5.17.2&&方法
5.17.2.1&&按附录A规定测量试样的响应阔值A。
5.17.2.2&&将试样放在试验用接地板上,其距离接地板各边的距离应不小于100mm。按A2.1、A2.2及A2.3条规定安装、稳定、调整、校准试样并使其处于正常监视状态。
5.17.2.3&&调节静电发生器的输出电压为8 000V,将连接150pF电容器和150&O电阻器的静电放电探头充电到8 000V,经该150&O电阻器对试样进行放电。每次充电后应立即将静电放电探头触及到试样外壳的一个试验点上,无论是否发生电弧放电,务必使探头尖端与试验点切实接触。静电放电应在试样外壳的不同点进行10次,每次放电的时间间隔为5s。
5.17.2.4&&按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.17.2.5&&将测得的响应阈值A中小值定为Amin,大值定为Amax。
5.17.3&&要求
5.17.3.1&&最大响应阈值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6。
5.17.3.2&&最小响应阈值应不小于1.0dB;
5.17.3.3&&试验期间,试样应不发出故障或火灾报警信号。
5.17.4&&试验设备
5.17.4.1&&静电发生器;输出电压8 000V土10%,其电原理图如图4所示,输出电流波形如图5所示。
5.17.4.2&&静电放电探头:放电端为一os8的球体,连接体与后半球外带绝缘材料。
5.17.4.3&&接地板
&&&&外型尺寸:&450mm&10mm。
&&&&数&&&&量:2
5.17.4.4&&接地线
&&&&静电放电试验用的高压直流电源和静电放电探头的接地线必须和接地板一起接到安全接地线或接地板上。
5.18&&电瞬变脉冲试验
5.18.1&&目的
&&&&检验探测器在开关瞬变产生的干扰条件下工作的适应性。
5.18.2&&方法
5.18.2.1&&按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.18.2.2&&按A2.1、A2.2及A2.3条规定安装、稳定、调整、校准试样。
5.18.2.3&&分别对试样的每根外接连线进行下述试验:
&&&&施加500V土10%、频率5kHz土20%的正负极性瞬变电压(波形见图7),每300ms施加瞬变脉冲15ms(见图8),每次试验时间为,共3次。试验期间,监视试样是否发出故障或火灾报警信号。
5.18.2.4&&按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.18.2.5&&将记录的响应阈值中小值定为Amin,大值定为Amax。
5.18.3&&要求
5.18.3.1&&最大响应阀值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6。
5.18.3.2&&最小响应阈值应不小于1.0dB。
5.18.3.3&&试验期间,试样应不发出故障或火灾报警信号。
5.18.4&&试验设备
&&&&瞬变发生器:输出瞬变脉冲电压500V土10%,脉冲频率5kHz&20%,输出阻抗50&O。每300ms输出15ms瞬变脉冲电压,极性为正、负。其电原理图如图6所示。
5.19&&环境光线干扰试验
5.19.1&&目的
&&&&检验探测器在受环境光线干扰时其响应阈值是否发生明显变化。
5.19.2&&方法
5.19.2.1&&按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.19.2.2&&按A2.1条规定安装试样,接收器位置如图5所示,对于相对部件间距大于10m的试样,两相对部件间距离不小于10m:对于相对部件间距小于10m的试样,两相对部件间距离为最大间距值。
5.19.2.3&&按A2.2及A2.3条规定安装、稳定、调整、校准试样,不允许用中性滤光片插入光路去缩短相对部件间距离。
5.19.2.4&&对所有灯进行通电10s、断电10s的固定循环10次。然后使所有灯同时通电至少60min。
5.19.2.5&&在所有灯仍然通电条件下,按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.19.2.6&&将测得的响应阈值A中小值定为Amin,大值定为Amax。
5.19.3&&要求
5.19.3.1&&最大响应阈值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6。
5.19.3.2&&最小响应阈值应不小于1.0dB。
5.19.3.3&&试验期间,试样应不发出故障或火灾报警信号。
5.19.4&&试验设备
5.19.4.1&&150W钨丝灯泡按图9所示沿平行于光路,距光路中心300mm的直线,以2m间距安设。使用前应老化1h,使用750h后报废。
5.19.4.2&&40W管形荧光灯按图9所示沿与光路平行,距光路中心300mm的直线安设。使用前应老化100h,使用2 000h后报废。
5.20&&碰撞试验
5.20.1&&目的
&&&&检验探测器在受到机械碰撞时其响应阈值是否发生明显变化。
5.20.2&&方法
5.20.2.1&&按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.20.2.2&&按A2.1、A2.2及A2.3条规定安装、稳定、调整、校准试样。
5.20.2.3&&依次对每一相对部件在其最易影响其性能且易损坏的每点(如:镜片、窗、调准装置等部位)上施加单碰撞,每一部件最多为20点。受碰撞两点间距离应不小于10mm。少于20个上述易损点的部件,其剩余次数任意分配于部件的剩余表面上。
5.20.2.4&&按A2.4条规定测量试样的响应阈值A。
5.20.2.5&&将测得的响应阈值A中小值定为Amin,大值定为Amax。
5.20.3&&要求
5.20.3.1&&最大响应阈值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6。
5.20.3.2&&碰撞试验时,试样不应因碰撞发出故障或火灾报警信号(由于试验设备遮挡光路而发出故障或火灾报警信号除外)。
5.20.4&&试验设备
&&&&一利用弹簧工作的碰撞试验设备,可提供瞬间能量为0.5&0.04N&m的碰撞。
5.21&&腐蚀试验
5.21.1&&目的
&&&&检验探测器抗腐蚀的能力。
5.21.2&&方法
5.21.2.1&&按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.21.2.2&&对试样施加下述严酷等级的试验:
&&&&a.&&温&&&&度:&&25&2℃;
&&&&b.&&相对湿度:&&90%~95%;
&&&&c.&&S02浓度;&&25&5ppm(V/V);
&&&&d.&&试验周期:&&21d。
5.21.2.3&&试验结束后,使试样在正常大气条件下恢复7d。
5.21.2.4&&按附录A规定测量试样的响应阈值A。
5.21.2.5&&将记录的A中小值定为Amin,大值定为Amax。
5.21.3&&要求
5.21.3.1&&最大响应阈值与最小响应阈值比Amax:Amin应不大于1.6。
5.21.3.2&&最小响应阈值应不小于1.0dB。
5.21.4&&试验设备
&&&&能提供5.21.2.2条所列试验条件的腐蚀试验箱。
5.22&&火灾灵敏度试验
5.22.1&&目的
&&&&检验探测器在真实火灾条件下的响应性能。
5.22.2&&试验
5.22.2.1&&试样安装
&&&&在表4给出的每一个相对部件间距离上按图10所示位置在试验室中安装每一试样,相对部件距试验室中心应是等距的。试样光路应与试验室较长的墙平行,且在天棚250mm以下(如果相对部件的物理尺寸不允许这样,光束应尽可能靠近天棚)。
5.22.2.2&&对带有热骚动探测功能的试样,如果其可调,调节对热骚动的灵敏度为最不灵敏值。
5.22.2.3&&连接试样到电源及监视设备上,在进行每种火试验前,根据表4给出的响应阈值与相对部件间距离关系,按A2.2及A2.3条规定稳定、调准、校对试样。
表4&&火灾灵敏度试验响应阈值与相对部件间距离关系
具有固定响应阈值的探测器
相对部件间距离
最小光路长度小于8m
最小光路长度
8m或最大光路长度
最小光路长度8m或8m以上
最小光路长度
最小光路长度小于8m
最小光路长度8m或大于8m
最小光路长度
8m或最大光路长度
最小光路长度
5.22.2.4&&对于5.22.3条规定的每种试验火,在试验前,应使试样至少稳定.由生产厂规定的时间周期,试验室应通风换气,直至热电偶和光学烟密度计分别指示下列温度(T)、烟浓度(m和y)的初始值为止:
&&&&T=23土5℃;
&&&&m&0.05dB/m(光学烟密度计I);
&&&&y&0.05
5.22.2.5&&按GB 4715附录T中T2章的规定对每种试验火进行点火。点火后,试验人员应立即离开试验室,并要注意防止空气流动影响试验火。所有门、窗或其它开口均应关闭。试验期间应随时测量△T、m、y和燃料消耗量△G等火灾参数,并记录试样动作时光学密度计Ⅱ的A值。A值的计算见附录A。
5.22.3&&试验火
&&&&满足GB 4715附录T2章规定。
5.22.4&&燃烧试验室
&&&&燃烧试验室尺寸长为10m、宽7m、高4m。顶棚为水平平面,用耐热隔热材料制成。试验室应具有通风设备,并满足火灾试验所要求的环境条件。试验点火前,试验室内不允许有气流流动。
&&&&火源设在地面中心处,光学烟密度计Ⅰ、离子烟浓度计、热电偶等测量仪器安装在以顶棚中心为圆心、半径为3m、圆心角为60&的圆弧上,光学烟密度计Ⅱ及试样按试验室长向安装于顶棚上,光学烟密度计Ⅱ的测量光路与试样光路长度相等并平行(如图10所示)。
5.22.5&&要求
&&&&两试样对每种火的响应阈值均应不小于1.0dB,不大于6.0dB。
5.22.6&&试验设备
5.22.6.1&&光学烟密度计Ⅰ,满足GB 4715有关规定。
5.22.6.2&&离子烟浓度计:满足GB 4715有关规定。
5.22.6.3&&热电偶
5.22.6.4&&电子秤:测量误差为&(2g+0.01Go),其中Go为燃料初始质量。
5.22.6.5&&光学烟密度计Ⅱ:光学测量长度1~10m。
&&&&探测器应有清晰、耐久的标志,其基本内容如下;
&&&&a.&&制造厂名;
&&&&b.&&产品名称、型号;
&&&&C.&&商标;
&&&&d.&&制造日期及编号;
&&&&e.&&产品的主要技术参数:
&&&&(1)以dB表示的探测器响应阈值A,如果响应阈值是可变的,给出值应为最大值;
&&&&(2)工作电压;
&&&&(3)最大、最小光路长度;
&&&&(4)允许的最大角度不准量;
&&&&(5)其它与探测器调准、校正有关的参数(如:工作电流、温度范围、通电后稳定时间、接收器光谱范围等)。
&&&&f.&&质量检验标志:
&&&&(1)本标准代号和年号;
&&&&(2)检验部门名称,
&&&&(3)合格标志。
响应阈值的测量方法
A1&&试验设备
A1.1&&滤光片一套,其在接收器光谱范围内呈中性且能单个使用或复合在一起使用,以满足表A1所要求的减光范围及对应的最小分辨率。
表A1&&光学滤光片的最小分辨率&&&&dB
滤光片减光值
最小分辨率
1.0到1.9
2.0到3.9
4.0到6.0
&&&&注:一个或一组滤光片的减光值A可以按下式计算,
A:101g(Io/I)
&&&&其中:Io&&无滤光片时接收的光强度,
&&&&I&&滤光片减光时接收的光强度。
A2&&试验方法
A2.1&&安装
&&&&根据生产厂规定的范围,在规定范围内安装试样的相对部件。
&&&&注:①对于碰撞试验,应按模仿试样安装在固态墙上的方式安装试样。
&&&&②当受某些检测设备尺寸的限制,不可能将部件安装在探测器的正常工作间距内时,如果在部件间插入满足A1章要求的中密度滤光片能使接收到的信号达到生产厂规定的水平内,则可以将部件安装在比生产厂规定的最小间距还小的间距上.但这一方法不能使用于光干扰试验。
&&&&连接试样到合适的电源及监视和指示设备上,复位试样。
A2.2&&稳定
&&&&按生产厂规定的稳定时间稳定试样.
A2.3&&调准和校正
&&&&根据生产厂说明调准,校正试样。
A2.4&&测量响应阈值
A2.4.1&&放置一减光0.9dB的滤光片在光路中并尽可能靠近接收器(以减少滤光片内的散射影响)。如果30s内试样发出火灾报警信号,记录其减光值小于1.0dB,结束试验。
A2.4.2&&逐渐增加滤光片的减光值,并将该滤光片放到尽可能靠近接收器的光路中,如果试样在30s内发出火灾报警信号,记录试样的响应阈值A为该减光值。
&&&&注:应对具有补偿功能的探测器采取相应措施以使补偿不影响测量。
A2.4.3&&当滤光片的减光值增加到10dB时探测器仍不能发出火灾报警信号,则记录其减光值大于10dB,并结束试验。