霍尼韦尔燃烧产品手册
霍尼韦尔 燃烧控制产品手册 燃烧安全控制器7800 系列燃烧安全控制器Satronic 系列燃烧安全控制器燃气阀门组 Honeywell 锅炉及燃烧器控制产品目录7800 - 系列燃烧程序控制器………………………………………………………………………………………………5 EC7800 / RM7800 - 燃烧程序控制器………………………………………………………………………………5 Q7800-通用接线座…………………………………………………………………………………………………5 S7800A - 吹扫时间定时卡…………………………………………………………………………………………5 S7800 - 工作状态显示板……………………………………………………………………………………………5 S7810-数据通讯板……………………………………………………………………………………………………5 S7820A-远端复位板…………………………………………………………………………………………………5 R7800-火焰信号放大器………………………………………………………………………………………………5 其它常用燃烧程序控制器…………………………………………………………………………………………………………6 R4343D/E-火焰开关型控制器……………………………………………………………………………………………6 FC1000A/B-火焰开关型控制器………………………………………………………………………………………6 RA890F/G - 基本型燃烧安全控制器……………………………………………………………………………6 火焰探测器………………………………………………………………………………………………………………………7 C7015A - 红外滤波型火焰探测器…………………………………………………………………………………7 C7027A-一体化紫外型火焰探测器…………………………………………………………………………………7 C7035A - 紫外型火焰探测器(紫外探测管可更换)………………………………………………………………7 C7061A/F-紫外,自检型火焰探测器……………………………………………………………………………………7 C7012A/C/E/F- 紫外型火焰探测器(可带探头自检及防爆)………………………………………………………7 Satronic 燃烧安全控制器……………………………………………………………………………………………………8 数字微处理器型燃油燃烧程序控制器……………………………………………………………………………8 数字微处理器型燃气燃烧程序控制器………………………………………………………………………………8 模拟型燃油燃烧程序控制器……………………………………………………………………………………8 模拟型燃气燃烧程序控制器………………………………………………………………………………………8 点火变压器……………………………………………………………………………………………………8 火焰探测器……………………………………………………………………………………………8 风门执行器…………………………………………………………………………………………………………………9 MT4000 - 中小型燃烧机用风门或蝶阀执行器……………………………………………………………………9 LKS-系列风门执行器…………………………………………………………………………………………………9 MODUTROL IV - 大中型燃烧器用风门执行器……………………………………………………………………9 MODUTROL IV - 系列执行器通用配件……………………………………………………………………………9 压力开关及压力控制器 ………………………………………………………………………………………………10
L404-锅炉压力控制开关……………………………………………………………………………………10 L91B - 锅炉蒸汽压力控制器………………………………………………………………………………………10 P7800 - 锅炉蒸汽压力控制器……………………………………………………………………………………10 C6097A - 燃气、空气压力开关…………………………………………………………………………………10 燃气电磁阀(UGV系列)………………………………………………………………………………………………………………11 VE400AA - 系列点火电磁阀………………………………………………………………………………………11 VE4000A1-无流量调节功能,通断,常闭,快开螺纹连接电磁阀……………………………………………………11 VE4000B1-具有流量调节功能,通断,常闭,快开螺纹连接电磁阀…………………………………………………11 VE4000B3-具有流量调节功能,通断,常闭,快开法兰连接电磁阀………………………………………………12 VE4000C1-具有流量调节和缓慢开启功能的通断常闭阀………………………………………………………………12 VE5000及V5055-系列电液执行器型电动阀………………………………………………………………………12 VQ400 -系列“A”级组合电磁阀…………………………………………………………………………………13 VR400-系列组合“A”级电磁阀…………………………………………………………………………………14 VQ465、VQ480-系列大口径组合电磁阀……………………………………………………………………………15 VG400、VG4000-系列手动复位“A”级电磁阀……………………………………………………………………16 BT-BC-系列大口径电磁阀…………………………………………………………………………………………………………16 VF 5000 - 系列燃气调节蝶阀……………………………………………………………………………………………17 HUPF-带过滤器的调压器,HUF-过滤器…………………………………………………………………………………17 HUPF- 带过滤器的调压器………………………………………………………………………………………17 HUF - 过滤器………………………………………………………………………………………………………17 HUG - 燃气连接软管………………………………………………………………………………………………………18 A4021A-燃气阀门泄漏检测器………………………………………………………………………………………………18 小型家用及商业用燃气电磁阀及控制器………………………………………………………………………………19 CVI 控制系统……………………………………………………………………………………………………19 VR4605AB/CB 系列电磁阀及 S4560 系列控制器……………………………………………………………20 阀门流量曲线图…………………………………………………………………………………………………………………21 VE400及VE4000 - 系列电磁阀流量曲线图……………………………………………………………………21 VE4000及VE5000-系列电磁阀流量曲线图………………………………………………………………………22 VQ400 - 系列组合电磁阀流量曲线图……………………………………………………………………………22 VQ465/VQ480 - 系列电磁阀流量曲线图………………………………………………………………………23 VF5000A-系列蝶阀流量曲线图……………………………………………………………………………………24 HUPF - 系列调压器流量曲线图…………………………………………………………………………………25 HUF - 系列过滤器流量曲线图……………………………………………………………………………………25 产品型号索引………………………………………………………………………………………………………………26本产品手册如与出厂资料不同,请以出厂资 料为准。型号及技术参数如有变化,恕不另 行通知。 7800 - 系列燃烧程序控制器EC7800 / RM7800-燃烧程序控制器:Honeywell公司的7800系列燃烧控制器可用于大、中型燃烧设 备。它包括燃烧程序控制器(EC7800或RM7800),火焰信号放大 器,信息显示面板,前吹扫时间控制插片及通用机座等部件组 成。与其它燃烧控制产品相比,具有以下特点: a. 通过部件的组合,可获得极强的通用性 。 b. 燃烧过程记录。 c. 动态部件自检。 d. 过程信号的远传及远端控制。 e. 状态及报警显示,报警处理提示。ECVac) RMVac) 7800控制器常用型号:EC/RM7823A EC/RM7890A Q7800 EC/RM7890B EC/RM7810A EC/RM7830A EC/RM7850A RM7800L/RM7840L RMB 火焰继电器开关。根据有火、无火提供开关输出。 基本燃烧安全控制,含自动点火、火焰监测及熄火保护。 同于7890A,可与有自检功能火焰探测器配合使用。 大气式燃烧安全控制器,无吹扫。 标准功能燃烧安全控制器,无燃烧负荷比例连锁。 全功能燃烧安全控制器,含前吹扫,自动点火,火焰监测、熄火 保护、连锁报警、负荷比例控制连锁及尾吹扫。 功能同7850A,用于替代BC。 半自动燃烧安全控制器,替代R4075系列控制器。Q7800 - 通用接线座:Q Q00系列燃烧控制器通用底座,控制柜安装型。 7800系列燃烧控制器通用底座,现场安装型。ST7800AS7800A -吹扫时间定时卡:ST ST ST ST R78XXA/B/C ST ST ST 秒钟 10 秒钟 30 秒钟 40 秒钟 60 秒钟 90 秒钟 2.5 分钟 ST ST ST ST ST ST ST 分钟 6 分钟 9 分钟 12 分钟 15 分钟 22 分钟 30 分钟S7800 - 工作状态显示板S7800A S 英文显示S7810 - 数据通讯板S S 数据通讯,显示板远端中继,及远端复位S7820A - 远端复位板S 远端复位 7800 - 系列燃烧程序控制器:R7800 - 火焰信号放大器:型号 R R R R R R R R R R R R R 放大器自检 无 无 无 有 有 无 无 有 有 无 无 无 有 熄火反应时间 0.8 ~ 1.0 秒 2.0 ~ 3.0 秒 0.8 ~ 1.0 秒 0.8 ~ 1.0 秒 2.0 ~ 3.0 秒 0.8 ~ 1.0 秒 2.0 ~ 3.0 秒 0.8 ~ 1.0 秒 2.0 ~ 3.0 秒 2.0 ~ 3.0 秒 2.0 ~ 3.0 秒 0.8 ~ 1.0 秒 2.0 ~ 3.0 秒 离子探针型火焰探测器 离子探针型火焰探测器 C7012A/C C7012A/C及离子探针型火焰探测器 C7012E/F C7027,C7035,C,C7035,C,C7035,C,C7035,C C C7076A/D 适用探测器其它常用燃烧程序控制器:R4343D/E - 火焰开关型控制器:(220Vac, 50/60Hz,含放大器)型号 R R 适用探测器 C7012A/C及离子探针型火焰探测器 C7027,C7035,C7044 基本功能 提供两对SPDT接点开关输出 提供两对SPDT接点开关输出FC1000A/B 火焰开关型控制器:(220Vac/110Vac, 50/60Hz,含放大器)型号 FC FC 适用探测器 C7012A/C及离子探针型火焰探测器 C7027,C7035,C7044 基本功能 提供两对SPDT接点开关输出, 带电源指示灯 提供两对SPDT接点开关输出, 带电源指示灯RA890F/G - 基本型燃烧安全控制器:(220Vac, 50/60Hz,含放大器)型号 RA890F1304 RA890G1245 适用探测器 C7012A/C及离子探针型火焰探测器 C7027,C7035,C7044 基本功能 自动点火,火焰监测,熄火保护,报警输出 自动点火,火焰监测,熄火保护,报警输出R4343D/E R4343D/ERA890F/GRA890F/GFC1000A/B FC1000A/B 火焰探测器C7015A - 红外滤波型火焰探测器CAAA 中灵敏度感光管,引线长762mm 高灵敏度感光管,引线长2438mm 高灵敏度感光管,引线长1219mm,含管路连接件C7027A - 一体化紫外型火焰探测器CAAAAAAAAA1080 使用环境 -18 ~ 102℃,引线长2.4米 使用环境 -40 ~ 102℃,引线长2.4米 使用环境 -18 ~ 102℃,引线长2.4米 使用环境 -40 ~ 102℃,引线长7.3米 使用环境 -40 ~ 102℃,引线长2.4米 使用环境 -18 ~ 102℃,引线长2.4米C7035A - 紫外型火焰探测器(紫外探测管可更换.)室外防雨,NEMA4C 使用环境 -18 ~ 121℃,引线长1.8米 使用环境 -40 ~ 121℃,引线长1.8米 使用环境 -18 ~ 121℃,引线长3.5米 使用环境 -18 ~ 121℃,引线长1.8米 C C CC C CC7061A/F- 紫外,自检型火焰探测器CAAF2001 使用环境 -40 ~ 80℃,防护等级NEMA4,自检电压:120Vac 同C,带插头 使用环境 -40 ~ 70℃,防爆,自检电压:120VacC7012A/C/E/F - 紫外型火焰探测器(可带探头自检及防爆)C7012A/E C7061A 型号 C C C C C7012C/F C C C C C C CEEEF1052 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 电压 120Vac 50/60Hz 120Vac 50/60Hz 120Vac 50/60Hz 208Vac 50/60Hz 240Vac 50/60Hz 120Vac 50/60Hz 120Vac 50/60Hz 120Vac 50/60Hz 120Vac 50/60Hz 208Vac 50/60Hz 240Vac 50/60Hz 120Vac 50/60Hz 120Vac 50/60Hz 120Vac 50/60Hz 连接口径 3/4’ 1’ 1’ 3/4’ 3/4’ 1’ 3/4’ 1’ 1’ 3/4’ 3/4’ 1’ 1’ 1’ 防爆 防爆 防爆 环境温度 -4 ~ 79 ℃ -4 ~ 79 ℃ -4 ~ 79 ℃ -4 ~ 79 ℃ -4 ~ 79 ℃ -4 ~ 79 ℃ -29 ~ 79 ℃ -29 ~ 79 ℃ -40 ~ 79 ℃ -29 ~ 79 ℃ -29 ~ 79 ℃ -29 ~ 79 ℃ -29 ~ 79 ℃ -29 ~ 79 ℃ Satronic 燃烧安全控制器数字微处理器型燃油燃烧程序控制器:DKO 970 DMO 9XX DKG 9XX DMG 9XX DKO 972 DMO 976 单段燃油燃烧程序控制器,& 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970 双段燃油燃烧程序控制器,& 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970 双段燃油燃烧程序控制器,& 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970数字微处理器型燃气燃烧程序控制器:DKG 972 TF830.3 TF832.3 TFI812.2 DMG 970 DMG 971 DMG 972 DMG 973 双段、大气式燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVD 971 双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVD 971 双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,适合连风门执行器,可用离子探针, IRD1020,UVD 971模拟型燃油燃烧程序控制器:MMI 810 MMI962 TF 830.3 TF 832.3 TF 834.3 MMO 872 单段燃油燃烧程序控制器,& 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970 双段燃油燃烧程序控制器,& 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970 双段燃油燃烧程序控制器,& 30Kg/H,带燃油加热控制,可用MZ770, IRD1010,UVD 970 双段燃油燃烧程序控制器,& 30Kg/H,可用MZ770,IRD1010,UVD 970TMG 740-3模拟型燃气燃烧程序控制器:TFI 812 MMI 810 MMI 962 MMG 810 TMG740-3 双段、大气式燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVD 971 双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020 双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,带远端复位,可用离子探针,IRD1020 双段、鼓风燃气燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVZ 780 大型油、气两用燃烧程序控制器,可用离子探针,IRD1020,UVZ 780ZT 870点火变压器:(220Vac或110Vac可选,使用环境温度:-10 ~ 60℃)ZT 930 ZT 931 ZT 870 ZT 930 ZT 931 MZ 770S 3001 UVZ 780 单电极输出;峰值电压:16kv;火花能量:4mJ;点火距离:2~5mm 双极输出;峰值电压:-7kv,+7kv,电流:40mA;20kHz;点火距离: 2~4mm 单极输出;峰值电压:14kv,电流:40mA;20kHz;点火距离:2~5mm ZT 870,电源插头 ZT 930 / ZT 931,电源插头火焰探测器:MZ 770 IRD 1010 IRD 1020 UVD 970 UVD 971 UVZ 780 可见光火焰探测器 滤波红外火焰探测器 滤波红外火焰探测器 紫外火焰探测器 紫外火焰探测器 紫外火焰探测器 TF830,TF832 DKO,DKW,DMO,TF,MMO,TTO,TMO DKG,DMG,TFI,MMI,MMG,TMG DKO,DKW,DMO,TF,MMO,TTO,TMO DKG,DMG,TFI,MMI,MMG,TMG MMG,TMGIRD 1010 IRD 1020 风门执行器MT4000 - 中小型燃烧机用风门或蝶阀执行器: (1) 通用型风门伺服马达,可配用Honeywell EC7800系列、Satronic控制器或Landis系列控制器。 (2) 扭矩:6秒,90时 1.5 Nm;12或24秒,90时 3.0 Nm; (3) 使用次数:& 250000 次; (4) 电源:220 V,50/60 Hz ; (5) 环境温度:-15~60℃,最大 85%湿度; MT400 (6) 最大旋转角 0~160 ;最小步进 2度。选型参考表:型号 MT4000A LKS MT4000B MT4001A MT4001B MT4001C MT4002B LKS 131 MT4003C 特性 3位步进比例调节输入,用于比例调节。 3位步进比例调节输入,用于比例调节, 带辅助开关 2段式大小火控制。3线式温控器 2段式大小火控制。2线式温控器,特用于EC7850, 小火位置可调 特用于Honeywell公司TMG740控制器 2段式大小火控制。2线式温控器。小火位置可调 2段式大小火控制。2线式温控器。小火位置可调 LFL1. EC7850 TMG740 LOA,TF832 MMI,DMG,LGB 适用控制器LKS - 系列风门执行器型号 LKS 118 LKS 131 LKS LKS 160 LKS 170 LKS 310 0.6Nm 0.6Nm 1.5 - 3 Nm 1.4 - 2.8Nm 7 - 15Nm 力矩 5秒 5, 15, 38 秒 3,5,8,12,34,65 秒 5…30 秒 7…30 秒 全开时间 开/关 多段或比例调节 多段或比例调节 多段或比例调节 多段或比例调节 操作方式MODUTROL IV - 大中型燃烧器用风门执行器:LKS 型号 M M M M M M LSK M M M 力矩 17 Nm 17 Nm 17 Nm 17 Nm 17 Nm 17 Nm 17 Nm 34 Nm 17 Nm 全开时间 30 秒 30 秒 30 秒 30 秒 30 秒 30 秒 30 秒 30 秒 30 秒 控制方式 浮点,反馈 浮点,反馈 浮点,反馈 4-20mA 4-20mA 4-20mA 4-20mA 4-20mA 135 电阻 辅助开关 无 无 2 SPDT 无 无 2 SPDT 2 SPDT 2 SPDT 无 其它 转角160度 转角90度 转角90度 转角90度 转角160度 转角90度 90度,零点可调 90度,零点可调 转角90度MODUTROL IV - 系列执行器通用配件:198162GA MODUTROLIV 7616BR 7617ADW 220738A 内置变压器,220Vac - 24Vac 执行器连杆 执行器连杆 万能连接固定底座 压力开关及压力控制器L404 - 锅炉压力控制开关:型号 L404F78 L404F02 L404 工作范围 10 Pa5负回差 k Pa 7 - 41 28 - 83 103 - 276 55 - 110最高耐压 10 Pa5开关 连接弯管 开关类型 压力升到设值 有 有 有 SpDt 单刀双掷 微动开关 R-W 闭合 R-B断开0.14 - 1.03 0.35 - 3.45 1.38 - 20.68 0.69 - 10.341.72 5.86 24.13 15.51L91B - 锅炉蒸汽压力控制器:型号 L91B5 L91B0 L91B1 控制范围 K Pa 0-7 0 - 103 14 - 340 34 - 1034 69 - 2068 最高承压 K Pa 41 138 578
偏差值 K Pa 0.9 - 16 7 - 83 27 - 218 34 - 159 193 - 758 83 - 331L91BP7800 - 锅炉蒸汽压力控制器:型号 P P P P P P 开关,高压限位 控制方式 开关,高压限位 开关,4-20mA控制 输 出,高压限位 控制范围 K Pa 0 - 103 0 -1034 0 - 2068 0 - 103 0 -1034 0 - 2068 偏差 K Pa 14 - 69 35 - 135 103 - 340 14 - 69 35 - 135 103 - 340P7810C6097A - 燃气、空气压力开关:螺纹连接:(压力单位:mBar) 型号 C C C C 工作范围 1-10 2.5-50 30-150 100-500 控制精度 0.4 0.6 2.8 7.0 最大耐压 200 300 500 600法兰连接: (压力单位:mBar) 型号 C CAA2400 工作范围 2.5-50 30-150 100-500 控制精度 0.6 2.8 7.0 最大耐压 300 500 60010 燃气电磁阀(UGV系列)Honeywell 公司UGV系列电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。电磁阀从 DN10 到DN100 (1/2”~ 4”) ;包括快开快关、慢开快关;流量调节;螺纹或法兰连接;常 关、常开等各种类型可供选择。 一般特性: (1)
VE400AA为点火电磁阀,VE4000(A, B, C) 为“A”级常闭电磁阀。 (2)
电磁阀电源: 24V、110V和 220V,50/60Hz 。常用型为:220V,50/60Hz。 (3)
安全使用次数: VE4010 ~ VE4015 & 20 万次;VE4020 ~ VE4100 & 10万次。 (4)
使用环境温度:-15℃ ~ 60℃。VE408AA VE415AA,420A(5)
VE4000A/B型阀门开启时间& 1秒,开启频率& 20次/分 (6)
VE4000C 型阀门开启时间 5-30秒可调,开启频率& 1次/分 (7)
电磁阀关闭时间:& 1 秒。 (8)
防护等级:IP54,可选 IP65。型号选择:VE400AA - 系列点火电磁阀:常用型号 VE408AA1007 VE410AA1003 VE415AA1008 VE4000A VE420AA1001 供电电压 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 管道尺寸1最大供气压力( mbar) 500 200 200 200/4” /2” /4”3/8”1 3VE4000A1- 无流量调节功能,通断,常闭,快开螺纹连接电磁阀:常用型号 VE VE VE VE VE VE VE4000B1 VE VE 供电电压 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 管道尺寸 3/8”1 3最大供气压力(mbar) 360 360 200 200 200 200 200 200/2” /4”11” 1 /4” 1 1/2” 2” 2 1/2”VE4000B1 -具有流量调节功能,通断,常闭,快开螺纹连接电磁阀:常用型号 VE VE VE VE VE VE VE4000B3 VE VE VE 供电电压 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 管道尺寸 3/8”1 3最大供气压力(mbar) 360 360 200 200 200 200 200 200 200/2” /4”11” 1 /4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”11 VE4000B3 - 具有流量调节功能,通断,常闭,快开螺纹连接电磁阀:常用型号 VE VE VE 供电电压 230Vac 230Vac 230Vac 管道尺寸 DN65 DN80 DN100 最大供气压力(mbar) 200 200 200VE4000 C1 - 具有流量调节和缓慢开启功能的通断常闭阀:常用型号 VE VE VE4000C VE VE VE VE VE 供电电压 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 管道尺寸 3/8”1 3最大供气压力(mbar) 200 200 200 200 200 200 200/2” /4”1 11” 1 /4” 1 /2” 2”VE5000及V5055 - 系列电液执行器型电磁阀Honeywell VE5000及V5055系列阀门及V4055、V4062电液执行器驱动阀门,可用于各种燃气燃 烧器的燃料供应控制。阀门口径从2”、DN65、DN80、DN100;包括慢开快关;流量调节; 螺纹或法兰连接等各种类型可供选择。1. 阀门的一般特性:(a) V5055、VE 5000 系列电磁阀为常闭型电磁阀。 (b) 使用环境温度:-15℃ ~ 60℃。 (c) 电磁阀关闭时间:& 1 秒。 (d) V5055 系列为螺纹连接阀体。 V (e) VE5000 系列为法兰连接阀体。2. V4055 系列单段式阀门驱动器及V4062 系列双段式阀门驱动(a)  V 4055A系列执行器可实现阀门的慢开/快关控制。开启时间为13秒(60Hz),或26秒 (60Hz)。关闭时间小于 1秒,用电,220Vac 或 120Vac (50/60Hz) (b) V  4062A此系列执行器可实现阀门的慢开/快关及大、小火切换双段控制。全行程开启 时间为13秒(60Hz),或26秒(60Hz)。关闭时间小于 1秒,用电,220Vac 或 120Vac (50/60Hz)。3. 常用型号:V VAAA A A A A 1178 VE VE5000 VE VE秒开启(60Hz),(220-240Vac, 50/60Hz) 26秒开启(60Hz关闭时间小于 1秒, 220-240Vac 50-60Hz,26秒(60Hz)全行程。 螺纹连接阀门,阀门口径:1” 螺纹连接阀门,阀门口径:1-1/2” 螺纹连接阀门,阀门口径:2” 螺纹连接阀门,阀门口径:21/2” 螺纹连接阀门,阀门口径:3” 法兰连接,阀门口径:DN65 法兰连接,阀门口径:DN80 法兰连接,阀门口径:DN10012 VQ400 - 系列 “A”级 组合电磁阀Honeywell VQ400 系列电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。电磁阀从 DN20 ~ DN50 (3/4”~2”);包括快开快关、慢开快关;流量调节等各种类型可供选择。1. 一般特性(1)  VQ400 电磁阀可通过连接法兰连接以下管路尺寸:(法兰需单独订货)DN20,DN25, DN32,DN40,DN50。 (2) 阀门寿命:VQ420/425& 60万次,VQ440/450&30万次。 (2) 电磁阀电源: 24V、110V和 220V,50/60Hz 。 (3) 最大允许流动燃气管路压力: & 200mbar/360mbar 可选。 (4) 旁路电磁阀电磁阀尺寸:VQ440/450为 1”, VQ 420/425为 3/4”。 (5) 使用环境温度:-15℃ ~ 60℃。 (6) 快开型阀门,开启时间& 1秒,慢开阀开启时间 5-30秒可调。 (7) 电磁阀关闭时间:& 1 秒。 (8) VQ400 组合电磁阀可加装燃气压力保护开关及阀门泄露检测器。 (9) 防护等级:IP54,可选 IP65。VQ420/425XX2. 标准及认证● Gas Appliance Directive (90/396/EEC) PIN: CE-- ● Low Voltage Directive (73/23/EEC) ● Electro Magnetic Compatibility Directive (89/336/EEC)3. 常用型号:(220...240 Vac,50/60Hz)VQ420AA1005 VQ420AB1004 VQ440/450XX VQ420BA1003 VQ420BB1002 VQ420BC1001 VQ420BD1000 VQ420EB1005 VQ425AA1000 VQ425AB1009 VQ425BA1008 VQ425BB1007 VQ425BC1006 VQ425BD1005 VQ425EB1000 VQ440AA1001 VQ440AB1000 VQ440BA1009 VQ440BB1008 VQ440BC1007 VQ440BD1006 VQ440EB1001 VQ450AA1008 VQ450AB1007 VQ450BA1006 VQ450BB1005 VQ450BC1004 VQ450BD1003 VQ450EB” 阀体,第二只阀门快开 3/4” 阀体,第二只阀门慢开且流量可调 3/4” 阀体,带旁通二段阀,所有阀门快开 3/4” 阀体,带旁通二段阀,第二只阀门慢开且流量可调 3/4” 阀体,带旁通二段阀,旁通阀慢开 3/4” 阀体,带旁通二段阀,旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调 3/4” 阀体,第二只阀门慢开且流量可调,带外部旁通点火阀 1” 阀体,第二只阀门快开 1” 阀体,第二只阀门慢开且流量可调 1” 阀体,带旁通二段阀,所有阀门快开 1” 阀体,带旁通二段阀,第二只阀门慢开且流量可调 1” 阀体,带旁通二段阀,旁通阀慢开且流量可调 1” 阀体,带旁通二段阀,旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调 1” 阀体,第二只阀门慢开且流量可调,带外部旁通点火阀 1-1/2” 阀体,第二只阀门快开 1-1/2” 阀体,第二只阀门慢开且流量可调 1-1/2” 阀体,带旁通二段阀,所有阀门快开 1-1/2” 阀体,带旁通二段阀,第二只阀门慢开且流量可调 1-1/2” 阀体,带旁通二段阀,旁通阀慢开且流量可调 1-1/2” 阀体,带旁通二段阀,旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调 1-1/2” 阀体,第二只阀门慢开,带外部旁通点火阀 2” 阀体,第二只阀门快开 2” 阀体,第二只阀门慢开且流量可调 2” 阀体,带旁通二段阀,所有阀门快开 2” 阀体,带旁通二段阀,第二只阀门慢开且流量可调 2” 阀体,带旁通二段阀,旁通阀慢开且流量可调 2” 阀体,带旁通二段阀,旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调 2” 阀体,第二只阀门慢开且流量可调,带外部旁通点火阀13 VR400 - 系列组合“A”级电磁阀Honeywell VR400 系列伺服恒压组合电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。 组合电磁阀含有伺服恒压器,保证出口压力恒定。阀门口径从 DN15~DN32 (1/2”~11/4”);包括快开快关、慢开快关;流量调节;比例调节等各种类型可供选择。1.一般特性(1)  VR400 电磁阀可通过连接法兰连接以下管路尺寸:(法兰需单独订货) D15, DN20,DN25,DN32。阀门寿命:& 50万次。 (2)
压力调节范围:3~37,2-20,8-50mbar。 电磁阀电源: 24V、110V和 220V,50/60Hz 。 最大允许流动燃气管路压力: & 200mbar/360mbar 可选。 使用环境温度:-15℃ ~ 60℃。 电磁阀关闭时间:& 1 秒。 VR400 组合电磁阀可加装燃气压力保护开关及阀门泄漏检测器。 防护等级:IP54,可选 IP65。2.常用型号:(220...240 Vac,50/60Hz)VR415AA1000 VR420AA1003 VR425AA1008 VR432AA1009 VR415AB1009 VR420AB1002 VR425AB1007 VR432AB1008 VR415MA1004 VR420MA1007 VR425MA1002 VR415MB1003 VR420MB1006 VR425MB1001 QM100A1009 VR415PA1007 VR420PA1000 VR425PA1005 VR415PB1006 VR420PB1009 VR425PB1004 VR432PB” 阀体,快开电磁阀 3/4” 阀体,快开电磁阀 1” 阀体,快开电磁阀 1-1/4阀体,快开电磁阀(最大100mbar) 1/2” 阀体,慢开电磁阀 3/4” 阀体,慢开电磁阀 1” 阀体,慢开电磁阀 1-1/4阀体,慢开电磁阀(最大100mbar) 1/2” 阀体,(3-37mbar)比例调节型,快开电磁阀 3/4” 阀体,(3-37mbar)比例调节型,快开电磁阀 1” 阀体,(3-37mbar)比例调节型,快开电磁阀 1/2” 阀体,(3-37mbar)比例调节型,慢开电磁阀 3/4” 阀体,(3-37mbar)比例调节型,慢开电磁阀 1” 阀体,(3-37mbar)比例调节型,慢开电磁阀 比调信号转换器(可将4-20mA或0-10Vdc信号转换成比例阀所需信号) 1/2” 阀体,开/低/高/关双段控制,快开电磁阀 3/4” 阀体,开/低/高/关双段控制,快开电磁阀 1” 阀体,开/低/高/关双段控制,快开电磁阀 1/2” 阀体,开/低/高/关双段控制,慢开电磁阀 3/4” 阀体,开/低/高/关双段控制,慢开电磁阀 1” 阀体,开/低/高/关双段控制,慢开电磁阀 1-1/4阀体,开/低/高/关双段控制,慢开电磁阀(最大100mbar)3.VQ400及VR400 系列电磁法通用连接法兰:带过滤网连接法兰 KTCOMS 20 KTCOMS 25 KTCOMS 32 KTCOMS 40 KTCOMS 50 连接螺纹 20mm 连接螺纹 25mm 连接螺纹 32mm 连接螺纹 40mm 连接螺纹 50mm 不带过滤网连接法兰 KTCOMB 15 KTCOMB 20 KTCOMB 25 KTCOMB 32 KTCOMB 40 KTCOMB 50 连接螺纹 15mm 连接螺纹 20mm 连接螺纹 25mm 连接螺纹 32mm 连接螺纹 40mm 连接螺纹 50mm14 VQ465、VQ480 - 系列大口径组合电磁阀VQ465、VQ480系列电磁阀是Honeywell公司最新开发的大口径组合A级电磁阀,可 用于各种常规气体燃料。均为法兰连接,包括快开快关,慢开快关;单段、双段控 制;流量调节等各种类型可供选择。阀门关闭时间&1秒。最大允许燃气管路压力: &200mbar。使用环境温度:-15℃~60℃。电磁阀燃气入口处均装有最低燃气压力保 护开关。防护等级:IP54,可选 IP65。 标准及认证 ● Gas Appliance Directive (90/396/EEC) PIN: CE-- ● Low Voltage Directive (73/23/EEC) ● Electro Magnetic Compatibility Directive (89/336/EEC)型号 VQ465AA2207 VQ465AB2206 VQ480AA2208 VQ480AB2207 口径 mm 65 65 80 80 V1 快 快 快 快 特性 V2 快 慢 快 慢 旁通 A 外观(mm) B C D 394 95.5 213 100.8 394 95.5 213 100.8 394 95.5 213 100.8 394 95.5 213 100.8 功耗 W 72 72 72 72 重量 Kg 20 20 21 21特别提示:慢开及双段功能电磁阀,需配V4055(慢开),V4062(双段)执行器并单独订货。 外部点火阀及旁通阀需单独订货,型号请咨询经销商。15 VG400、VG4000 - 系列手动复位“A”级电磁阀VG400 - 系列小型手动复位电磁阀:(可选 110Vac, 24Vac, 12 Vdc)型号 VG415AA1004 VG420AA1007 VG424AA1002 VG415SA1002 VG420SA1005 VG425SA1000 VG400A/S 电压 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 口径1 3耐压 500mbar 500mbar 500mbar 500mbar 500mbar 500mbar功能 ?常闭,手动开,断电关 ?常闭,手动开,断电关 ?常闭,手动开,断电关 ?常开,手动开,通电关 ?常开,手动开,通电关 ?常开,手动开,通电关/2” /4” /2” /4”1”1 31”VG4000 - 系列手动复位电磁阀:(可选 110Vac, 24Vac, 12 Vdc)型号 VG VG VG VG VG VG VG VG4000A/S1000 VG VG VG VG VG VG VG VG VG VG4000A/S3000 电压 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 220Vac 口径 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 /2”1耐压 500mbar 500mbar 500mbar 500mbar 360mbar 360mbar 360mbar 360mbar 500mbar 500mbar 500mbar 500mbar 360mbar 360mbar 360mbar 360mbar功能 常闭,手动开,断电关,螺纹连接 常闭,手动开,断电关,螺纹连接 常闭,手动开,断电关,螺纹连接 常闭,手动开,断电关,螺纹连接 常闭,手动开,断电关,螺纹连接 常闭,手动开,断电关,法兰连接 常闭,手动开,断电关,法兰连接 常闭,手动开,断电关,法兰连接 常开,手动开,通电关,螺纹连接 常开,手动开,通电关,螺纹连接 常开,手动开,通电关,螺纹连接 常开,手动开,通电关,螺纹连接 常开,手动开,通电关?,螺纹连接 常开,手动开,通电关,法兰连接 常开,手动开,通电关,法兰连接 常开,手动开,通电关?,法兰连接3” 2 /2”13” 4” 1 /4”11 1/2” 2” 2 1/2” 3” 2 1/2” 3” 4”BT-BC - 系列大口径手电磁阀:(220Vac,50/60 Hz,可110Vac)型号 BT-BC 6689 FL4230V BT-BC 66810 FL4230V BT-BC 66811 FL4230V 口径 6” 8” 10” 耐压 500mbar 250mbar 250mbar 功能 ?常闭,法兰连接,快开、快闭 ?常闭,法兰连接,快开、快闭 ?常闭,法兰连接,快开、快闭BT-BC 668XXFL4230V16 VF 5000 - 系列燃气调节蝶阀型号 VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF5000A KTFFMF 4 KTFFMT 4 KTBTF 01 口径 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 连接器,用于与MF4000 系列执行器连接 连接器,用于与MT4000 系列执行器连接 连接器,用于与Modutrol IV 系列执行器连接 耐压 500 mbar 500 mbar 500 mbar 500 mbar 500 mbar 500 mbar 500 mbar 500 mbar 500 mbarHUPF-带过滤器的调压器,HUF-过滤器HUPF - 带过滤器的调压器标准调压范围: 10…30 mbar 可选调压范围:  10…13 mbar,7…20 mbar,10…30 mbar,25…55 mbar, 30…70 mbar, 60…110 mbar,110…150 mbar 型号 HUPF 015 B 110 HUPF 020 B 110 HUPF 025 B 110 HUPF 032 B 110 HUPF 040 B 110 HUPF 050 B 110 HUPF 040 B 310 HUPF 050 B 310 HUPF HUPF 065 B 310 HUPF 080 B 310 HUPF 100 B 310 连接 螺纹 螺纹 螺纹 螺纹 螺纹 螺纹 法兰 法兰 法兰 法兰 法兰 口径1 3耐压 1bar 1bar 1bar 1bar 1bar 1bar 1bar 1bar 1bar 1bar 1bar/2” /4”1” 1 1/4” 1 /2”12” DN40 DN50 DN65 DN 80 DN100HUF-过滤器型号 HUF 015 B 160 HUF 020 B 160 HUF 025 B 160 HUF 032 B 160 HUF 040 B 160 HUF 050 B 160 HUF 040 B 360 HUF 050 B 360 HUF 065 B 360 HUF 080 B 360 HUF 100 B 360 HUF 150 B 360 连接 螺纹 螺纹 螺纹 螺纹 螺纹 螺纹 法兰 法兰 法兰 法兰 法兰 法兰 口径 1 /2” 3 /4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” DN40 DN50 DN65 DN 80 DN100 DN150 耐压 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 barHUF17 HUG - 燃气连接软管型号 HUG 015 B 110 HUG 020 B 110 HUG 025 B 110 HUG 032 B 110 HUG 040 B 110 HUG 050 B 110 HUG 065 B 110 HUG 050 B 310 HUG 065 B 310 HUG 080 B 310 HUG 100 B 310 口径1 3连接 螺纹 螺纹 螺纹 螺纹 螺纹 螺纹 螺纹 螺纹 法兰 法兰 法兰使用温度 -20 … +250 C -20 … +250 C -20 … +250 C -20 … +250 C -20 … +250 C -20 … +250 C -20 … +250 C -20 … +250 C -20 … +250 C -20 … +250 C -20 … +250 C耐压 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar/2” /4”1” 1 1/4” 1 /2”12” 2 /2”1DN 50 DN 65 DN 80 DN 100A4021A - 燃气阀门泄漏检测器(1) 简介A 4020系列通用型阀门泄漏自检系统是以微处理器为基础设计开发的。它以一定的逻辑  方式开启或关闭电动阀,并通过检测压差,确定阀门是否泄漏。它可与Honeywell公司 7800系列、 Satronic系列及其它 公司燃烧安全控制器配合使用,对双阀或阀组进行自动检 查。在自动检测过程中,一旦发现有阀门泄漏,将中断燃烧过程的启动,并发出报警。以 保证燃烧设备的安全工作。(2) 一般性能:a. 外形尺寸:L*W*H=97*97*105mm,重量:0.65 Kg A4021A b. 使用环境: -10℃ ~ 60℃ ; 0 ~ 95% 相对湿度 c. 电源: 110V / 220V 50Hz; 最大功耗: 5 VA(3) 标准及认证:Gas Appliance Directive (90/396/EEC) Low Voltage Directive (73/23/EEC) Electro Magnetic Compatibility Directive (89/336/EEC)(4) 常用型号选择:A A ZL0002020 控制器,220Vac, 50/60Hz 控制器,120Vac, 50/60Hz 连接底座 VQ 阀门安装连接器18 小型家用及商业用燃气电磁阀及控制器CVI 系列控制系统:CVI系列控制系统包括:自动点火、火焰监测、熄火保护等电控功能及燃气电磁阀于一体,是 Honeywell公司最新研制产品。广泛用于燃气壁挂炉控制。燃气阀门具有气动恒压反馈系统, 可实现快开、慢开、双段及比调等功能。阀门可适用于天然气、液化石油气,不适用于煤制 气。此系列电磁也适用于小型燃气燃烧器。CVI系列控制器除可用于燃气壁挂炉,还可以用于 小型热 风炉、商业锅炉及其它小型燃气加热设备的控制。常用型号:型号 安全控制器 S S S 燃气阀门 VK VK VK VK VK VK 配件:
1 1自动点火,火焰检测,熄火保护,含高压点火 同S,具有风机控制及20秒前吹扫 同S,与VK4105G阀门配合使用 快开,出口压力范围:2 ~ 37 mbar,220Vac 快开,出口压力范围:1.5 ~ 20mbar,220Vac 慢开,出口压力范围:2 ~ 37 mbar,220Vac 慢开,出口压力范围:1.5 ~ 20mbar,220Vac PWM比调,出口压力范围:2 ~ 37 mbar,220Vac 0-165mA比调,出口压力范围:1~37 mbar,220Vac /2” 直连接法兰 /2” 弯连接法兰专用连接电缆VK 41 系列阀门典型流量曲线图:19 VR4605AB/CB 系列电磁阀及S4560 系列控制器:S4560系列控制器包括:自动点火、火焰监测、熄火保护等功能。VR4605xB燃气电磁阀,大流 量家用燃气阀。广泛用于各种小型燃气设备。阀门具有气动恒压反馈系统,可实现快开、慢开、 双段及比调等功能。阀门可适用于天然气、液化石油气,不适用于煤制气。此系列电磁也适用 于小型燃气燃烧器。常用型号:型号 安全控制器 S4560A S4560B S4560C 燃气阀门 VR VR 配件:
3 3220Vac,自动点火,火焰检测,熄火保护,含高压点火 同S4560A,用于常明小火控制功能 同S4560A,具有风机控制及前吹扫 快开,出口压力范围:2 ~ 37 mbar,220Vac 慢开,出口压力范围:2 ~ 37 mbar,220Vac /4” 直连接法兰 /4” 弯连接法兰 专用连接电缆VR4605AB/CB 系列阀门典型流量曲线图:20 VE400及VE4000 - 系列电磁阀流量曲线图21 VE4000及VE5000 - 系列电磁阀流量曲线图VQ400 - 系列组合电磁阀流量曲线图22 VQ465/VQ480 - 系列电磁阀流量曲线图23 VF5000A - 系列蝶阀流量曲线图24 HUPF - 系列调压器流量曲线图HUF - 系列过滤器流量曲线图25 产品型号索引:A A4021A B C6097A C7012A C7012C C7012E C7012F C7015A C7027A C7035A C7061A C7061F D DKG DKO DMG DMO E EC7800 F FC1000A FC1000B H HUF HUG HUPF I IRD 8 17 18 17 6 6 S S7800A S7810A S 8 8 8 R4343D R4343E R7800A RA890F RA890G S 20 19 5 5 5 ZT Q7800 R 6 6 6 6 6 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 P7800 Q 5 M MMG MMI MMO MT4000 MZ770 P 10 18 L404 L91B LKS M 9 9 8 8 8 9 8 V VE4000A VE4000B VE4000B3 VE4000C VE400AA VE5000 VF5000 VG400 VG4000 VK VQ400 VQ465 VQ480 VR400 VR4605 Z 8 UVD UVZ V 12 12 11 11 12 12 11 12 17 16 16 19 13 15 15 15 20 L 10 10 9 TF TFI TMG U 8 8 T 8 8 826 燃烧安全控制产品典型应用工业炉应用热电偶DC1000温控表燃烧安全 控制器火焰探 测器炉膛风机火焰 燃烧器调节蝶阀执行器安全切断阀燃烧器应用燃烧安全控 制器压力开关火焰探测器点火变压器风门执行器 燃气切断阀组27 北京北京市朝阳区霄云路26号 鹏润大厦17层B区 邮编:100016 电话:(010) /205/327 传真:(010) 上海上海市遵义路100号 虹桥上海城A座35楼 邮编:200051 电话:(021) 8 传真:(021) 深圳深圳市福田区深南大道6008号 深圳特区报业大厦西座11楼1102-04单元 邮编:518034 电话:(26-841 传真:(21
www.xingyongli.com 本文讲述 Honeywell(霍尼韦尔)1900 条码扫描枪设置方法和常见...针对扫描条码无法上传的问题, 我们可以通过设置手册上的设置条码进行简单设置, ...燃烧控制器BC1000说明书。BC1000 燃烧控制器 BC1000 燃烧控制器使用手册 特点 ...霍尼韦尔燃烧控制产品中国办事处 霍尼韦尔燃烧控制产品中国办事处 产品北京北京市...霍尼韦尔238C说明书_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。霍尼韦尔 238C 说明书 SYSTEM 238C 安装手册 注意 - 为预防火灾,所有保险管 只能 交流电、 用同规格的...串口联动设备的软件设置请参看手册“IP-Alarm 系统管理”3.1.2 节 “系统属性修改、删 除设备”的相关内容。 59 IP-Alarm 网络报警控制系统 霍尼韦尔安防监制 ...Impulse(霍尼韦尔) X4 系列使用说明书_机械/仪表_工程科技_专业资料。Impulse X4 系列 便携式复合气体检测仪 操作说明书 1 !重要提示:!在首次使用仪器以前请认真阅...霍尼韦尔艾顿设计编程手册_信息与通信_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档霍尼韦尔艾顿设计编程手册_信息与通信_工程科技_专业资料。 ...IP-ALARM系统操作手册(霍尼韦尔安防)(16开) V3.0_电子/电路_工程科技_专业资料。IP-ALARM系统操作手册(霍尼韦尔安防) honeywellVista-120/250 主机专用软件 IP-Alar...霍尼韦尔扫描中文设置_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。霍尼韦尔 HONEYWELL ...霍尼韦尔中文说明书 22页 免费
霍尼韦尔二维条码扫描枪 7页 免费
霍尼韦尔中文...离子棒火焰探测器说明书_信息与通信_工程科技_专业资料。包括接线图等BC...霍尼韦尔燃烧控制产品中国办事处 霍尼韦尔燃烧控制产品中国办事处 产品北京北京市...霍尼韦尔c300功能块手册V1(中译文)_机械/仪表_工程科技_专业资料。Honeywell ...设备上的小心标志是提醒用户从产品手册上获取额外的信 息。该标志紧邻手册上的...