S7-200与S7-300的区别
S7-200与S7-300的区别大吗?我现在熟悉200,搞了一年多了,自己也做过项目。现在我想上300,不知道是否容易上手。它们的主要区别在什么地方?我应该多加强什么?避免什么?请学长指教。
浏览次数:1158
用手机阿里扫一扫
最满意答案
差别不大,300有的在200中也类似有,什么通讯联网等,模拟量模块数字量模块等扩展模块。只是你要花些时间熟悉这些模块的性能以及STEP7的软件使用方法,例如里面的OB、DB、FB、FC等之间的关系。&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is okSTEP7中OB,FB,FC 和DB块有什么区别?相当于200系列中什么块_百度知道
STEP7中OB,FB,FC 和DB块有什么区别?相当于200系列中什么块
我有更好的答案
  在OB中可以调用FC,在FC中可以调用FB.FB再调用DB.OB是主程序,FC和FB是用来实现控制功能的子程序。  DB是数据块。  VAT是具体实现某项功能的FB的变量表。  在S7-300FM中,UDT的作用是什麼。  在S7-300中,FM功能模组具有独立处理自己所带I/O的能力,而S7-300CPU,除了处理I/O外,还要调用相应的功能块,与功能模组通讯。  而通讯区,就是以UDT的格式存在,用户首先要从功能模组的例子中把UDT拷贝到自己的专案中,再生成相应的通讯资料块(UDT不能下载到CPU中,而DB块可以),调用相应的功能(FC),进行资料通讯。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。qiang2751290
级别: 家园常客
发帖数量: 468 个
工控威望: 832 点
下载积分: 6 分
在线时间: 349(小时)
注册时间: 最后登录:
各位大侠,关于FC和FB都是在什么情况下使用,一个有储存功能DB,一个没有。可是我感觉在使用上都是一样没有什么区别。求解答??还有OB100块,是开机扫描一个周期,&&是不是和三菱M8002的功能一样??&&那么OB100要不要插入到OB1中??&&还是直接建立个OB100在里面编写程序即可。
级别: 正式会员
发帖数量: 16 个
工控威望: 70 点
下载积分: 0 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 最后登录:
FB有背景数据块,FC不需要
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
工控威望: 19114 点
下载积分: 79172 分
在线时间: 7750(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_、对于西门子来说,如果在FC中使用全局地址,如M,DB的话,和FB几乎没有什么区别,但是,当在FC中使用全局地址的话,对于程序本身来说,将来要移植到其他品牌的PLC中去,几乎需要重新写程序,所以西门子的工程师保持的习惯是,在FC中不直接使用外部地址,这样,FC就无法实现如FB一样的数据存储功能了,所以,你如果需要FB在运行后继续保持一些变量的值的话,应使用FB。2、OB100实现的是三菱M8002的功能,其由PLC的操作系统调用,因此无需也不能插入到OB100中去,只需建立OB100并在其中写入程序即可。Good Luck~
本帖最近评分记录:下载积分:+1(qixuejie) 热心助人!
级别: 家园常客
发帖数量: 882 个
工控威望: 706 点
下载积分: 17218 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 最后登录:
学习一下西门子300系列的功能
级别: 论坛先锋
发帖数量: 127 个
工控威望: 1110 点
下载积分: 17833 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 最后登录:
wananjushi
级别: 网络英雄
发帖数量: 863 个
工控威望: 5722 点
下载积分: 11096 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 最后登录:
FB建立的话直接生成DB,而FC没有
wananjushi求助高手,费解1200PLC的FC,FB,有图,有真相,求答案-专业自动化论坛-中国工控网
求助高手,费解1200PLC的FC,FB,有图,有真相,求答案
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 11:42:12
看了很多资料,自己造了个FC,即两个电压求差值,两个距离求差值,电压差值除以距离差值,得到一个K采用了FC+DB,想知道,如果在不同时刻多次调用FC+DB,和同一时刻调用FC+DB分别会出现什么问题到底用FB好,还是FC好啊,求详解下FB和FC求助高手支持下FB怎么写,最好以此为例以下为自己造的FCFC主程序:DB程序:& &MAIN主程序:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:30:23 1楼
1、因为S7-1200还是遵循着扫描周期的机制,所以不存在同一时刻调用FC这样的情况,但是有一点需要说明的是:西门子FC中直接使用共享DB是一个非常不好的习惯,这种在西门子的工程师(厂家)的库中是不会这样做的。2、FB,FC之间的区别在于:FB具有自己的存储区域而FC使用系统分配的临时区域,且PLC的OS只负责分配临时区域并不管资源回收的,所以FC中遵循的原则是先赋值再使用,否则很有可能临时区的数据是其他FC用剩下的,会造成运行结果的混乱。S7-1200使用的编程概念基本等同于Step7编写S7-300/400的编程方式,所以关于FB,FC的问题早先有诸多讨论。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:06:44 2楼
回复内容:对: yuanle
1、因为S7-1200还是遵循着扫描周期的机制,所以不... 内容的回复!楼主,还是你啊,雷锋无处不在啊。我尝试了下,在主程序里调用FB,它会自己生产数据块,调用好几个,就会生产好几个数据块。那么是不是说FC不可以同时调用,但是FB可以同时调用.可是我利用FC算出的结果,怎么转移出来?在调用FC的后面加一个MOVE指令吗调用FC,或者FB以多长时间为好,我执行完了,还要干别的事情,这需要注意吗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:38:44 3楼
回复内容:对: yuanle
1、因为S7-1200还是遵循着扫描周期的机制,所以不... 内容的回复!说的很不错,如果要使用背景数据块就把FC改为FB的,如果要使用FC就先分配好输入输出再使用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:45:32 4楼
回复内容:对: 湛蓝小尔
回复内容:对: yuanle &1、因为S7-1200... 内容的回复!PLC是顺序执行,循环扫描,所以FC调用不存在同时执行的情况,总会有先右后,你可以在程序中多次使用。PLC的地址多的是,你为什么非要使用相同的地址,然后计算完再转移出来呢。直接使用不同的地址不就行了。