多层住宅楼消防标准里的消防怎么用

有一个没超24米的建筑是多层,裏面功能超过两种定性为综合楼,所以算是多层的综合楼它的室内消防用水量应该多少?请具体说明数据出处... 有一个没超24米的建筑,是多层里面功能超过两种,定性为综合楼所以算是多层的综合楼,它的室内消防用水量应该多少请具体说明数据出处?

· TA获得超過3.7万个赞

防用水量主要是指室内消火栓和自动喷水灭火系统(如果要设计的话)的用水量之总和

2、要不要设室内消火栓应参照《建筑设計防火规范》8.3.1条

3、要不要设自动喷水灭火系统,应参照《建筑设计防火规范》8.5.1条

4、这两种用水系统的水量计算要参照《建筑设计防火规范》8.4条大体的原则是用水的流量(如室内消火栓,流量最低要求为10升每秒)乘以火灾延续时间火灾的延续时间参照《建筑设计防火规范》8.6.3条,你说的这种综合楼对消火栓而言是2小时对自动喷水灭火系统而言是1小时。

5、我们假设你是设室内消火栓的按略高于最小的数据取15升每秒,则3小时的水量是

6、假设设自动喷水灭火系统综合楼按中一危险级,喷水强度每平方米每分钟6升作用面积160平方米,大概要设14個喷头火灾时间1小时,则水量为:6*14*60=5040升=5立方米

这样子大概要有170个立方米的室内消防用水就差不多了。