冷库温度记录表打不下来有哪些原因

以前拉温正常可以拉到-18度,最近几天温度只能降到-12度,现在压缩机工作正常,也不缺氟。风机结霜也正常。压缩机是10P半封闭。风机是DD80。
——★冷库的制冷蒸发器有两种形式,即排管自然循环制冷、和风机强排制冷两种。风机强排制冷的制冷速度很快,这是他的优势;但在事故情况下(如停电、压缩机故障),排管自然循环制冷方式(排管上有霜)可以维持较长的冷度,使冷库温度不至于过快的回升。风机强排制冷效果差的原因,是除霜不及时、冷度出不来的缘故。调整电热除霜时间即可。
1、当室内温度较低,一般低于10度时,压缩机很难自动启动工作,造成冰箱不制冷,遇到这种情况,应把温控器上的温度补偿开关打开,同时把档位适当调高一些。如果没有温度...
除霜过程中另一个问题是如何控制除霜时间,何时启动风机,可根据排气压力而定。
用于风冷式冷热水机组除霜控制的方法一般有,时间控制法、时间温度控制法和蒸发温度与大...
1.停机融霜。即停止压缩机运转,打开库房门,让库温回升,待霜层自动融化后,再重新启动压缩机。
2.冲霜。将库房中的货物搬出后,直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器...
作为冷库贮藏硬果为目的贮藏条件是:适宜贮藏:0℃~1℃;相对湿度:85%~90%;气调指标:氧2%~5%;二氧化碳3%~8%;贮藏期:2个~4个月。
贮藏方法...
冷库的制冷系统,一般最常见的操作故障为:制冷温度下降缓慢、系统堵塞引起运行工况不正常或无法运行等。冷库制冷温度下降缓慢,多为操作调整不当所致,其中膨胀阀的调节是...
答: 可以的,交流电压可以经过变压器,直流电压可以用逆变器,但是也有一些限制的
答: 没有必要培训
,如果你会的情况下,一般卖收割机的都会有专门的培训,要是你足够了解就不必要培训了。
答: 现代的卫星技术和计算机技术对民航的影响比较大,最近几年民航业内开始推广的区域导航、RNP、自动相关监视都与这两项技术密不可分。
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)
6月26日  上午9:00-12:00
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415关于冷库温度降不下来的处理方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
关于冷库温度降不下来的处理方法
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢冷库温度控制器_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
冷库温度控制器
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
冷库温度控制器是针对气调/冷风库温度控制开发的一款高端产品,分辨率温度可达0.1℃。
CYCW-6型温度控制器是我针对气调/冷风库温度控制开发的一款高端产品,采用了多种先进技术,是一种采用全新设计理念的高性能、高可靠性的温度控制仪表,广泛适用于、化工、医药、保鲜等行业的温湿度测量,自动控制系统。
一、运行方式:
CYCW-6温度控制器
1、探头1为库温控制,一般安装在风机远端。设定温度上/下限,控制制冷设备的运行。
2、探头2为风机控制,一般安装在风机近端。与探头1比较产生温差,设定温差上/下限,控制风机的运行。既充分保证库内的温度均衡,又最大限度地减少了风机的运行时间。
3、探头3为除霜控制,一般安装在蒸发器上。有定时启动、温差启动两种模式。除霜开始与结束同时受温度控制,合理的参数设定能取得最佳的节能效果。
4、增加了制冷延时及风机延时,设定这两个参数,合理的延时减少机器的运行。
二、功能特点:
1、制冷、风机、除霜3路输出。
2、3路温度探头接入,控制过程科学合理。
3、RS485通讯接口,与上位机连接,实现远距离通讯与控制。
4、可分别在本机及上位机设定各项控制参数。
5、温度探头采用美国进口温度传感器。
6、采用先进的ATMEL单片微机为主机,减少了外围部件,提高了可靠性。
7、采用看门狗电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等多种技术,现场容错能力、整机抗干扰能力强。
8、6位LED显示,分别显示机号、温度、及其它设定值。
三、性能指标:
●温度测量范围:-55℃~125℃(DS18B20)
●温度测量精度:±0.1℃
●分辨率:温度0.1℃
●温度探头数:1~3个
●输出方式:3路继电器开关
●工作方式:主机+风机+除霜
●电源电压:190V~240V
●环境温度:0℃~50℃冷库温度降不下来,怎么回事?_百度知道
冷库温度降不下来,怎么回事?
我在修的一个冷库,35立方左右,用5匹的压缩机,F22制冷剂,设计的库温为零下18度,现在降到零下7度,温度就降不下来了。现在的压力是低压0.1MPa,高压是1.4MPa, 请各位师傅帮帮忙,看是制冷剂不足抑或是膨胀阀需要调整,调大还是调小呢?谢谢! 补充说明:膨...
我有更好的答案
风冷的蒸发器有没有挡住风道,仔细听膨胀阀后面有没有像是快速的水流声,你的温度计是不是坏了。这些没有问题再检查系统,从你给的压力情况看应该是高压过高,导致高低压缩比过大温度不下有很多种可能。希望能给你帮助,还有蒸发器霜厚不厚,首先你要检查系统的外部原因,就是冷却效果不好,如果是水冷的要检查水量还有出水温度。之后再检查冷凝器出液口的过滤器和膨胀阀进处的过滤器有没有堵。(如果没有经验你就看膨胀阀节霜是不是在阀体下除节成45度的丁字形,你的库存量是不是找负荷,)。最后就可能你的机器吸排阀门组坏了,引起底高压串气(可能你的压力表坏了看不出真实数值)。不过后面的系统部分就要专业人员检查了
来给你点建议,氟利昂系统的低温系统,低压调到3kg,是膨胀阀调的太大,正常情况下,把低压调到0,温度怎么可能打得下来呢.08kg(表压显示接近零).1-0
是新装的吗?低压高了降的慢应该是冷凝不好
低压过低,系统氟量不足或膨胀阀开得过小。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
冷库的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 5311|回复: 30
10立方冷冻库温度打不下来
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& & 本人是修家用空调的& &接手一台冷冻库维修& & 没什么经验&&冷库大概10个立方&&库温要求零下18度以上& & 浙江高翔产5匹外机& & 库内是顶部铝排蒸发器& &管路大概有50几米& &用丹佛斯3号阀芯膨胀阀&&用404A制冷剂& &由于这个冷库装好一直都不好用& & 接修的时候里面没液& &听说是有几个人修过& &&&把膨胀阀阀芯拆出来整个滤网都是黑乎乎的脏东西& &滤网堵死& &更换了滤网&&过滤器& & 用氮气保压没找到漏点& && &就直接抽真空加液& &&&开机制冷膨胀阀装阀芯的地方结霜& &有气流声& &铝排开始结霜& &库内温度25度& &&&加液5公斤& & 开机3个小时库温降到1度& &&&降温很慢& & 大概10几分钟才降1度& &&&库温1度时&&外机高压14& &低压0.08的样样子&&回气管结霜到压机焊口前& & 由于离家比较远天黑了&&就先回家了& &让客户自己观察& & 早上客户打电话库温零下9度& & 到了下午库温零下14度& &降温太慢& & 是实验室放样品的& && &进出库很少
阅读权限35
在线时间 小时
不对吧,制冷剂R404A,低压怎么会比R22还低啊。膨胀阀是TS2/TES2吗?(R404A专用),是制冷剂瓶倒置加的液态制冷剂吗?
在线时间 小时
不对吧,制冷剂R404A,低压怎么会比R22还低啊。膨胀阀是TS2/TES2吗?(R404A专用),是制冷剂瓶倒置加的液 ...
膨胀阀是404A的& &阀芯是3号& &加液是倒着加的
阅读权限35
在线时间 小时
压缩机是5P的吗?5匹应该用4号芯吧
在线时间 小时
压缩机是5P的吗?5匹应该用4号芯吧
这个我不知道哎& & 阀芯是原来人家装上的& & 外机和5匹空调的外机一样大的双风叶散热& &压机是谷轮的&&型号没仔细看
阅读权限30
在线时间 小时
先说压力吧,单位也不写,0.08mpa此时404的蒸发温度是-33.5度,你只是把温度拉到-18度,蒸发温度在-23到-26度就行了,如果太低,制冷量就小了,也就是说你的低压应该在1.72bar到1.43bar就可以,我判断制冷剂不够,继续加,还有环境温度是多少,高压1.4mpa,这个季节不高啊
在线时间 小时
先说压力吧,单位也不写,0.08mpa此时404的蒸发温度是-33.5度,你只是把温度拉到-18度,蒸发温度在-23到-26 ...
那天气温32度& & 外机安装位置背阴& &404加了5公斤& &我看到回气管结霜就没敢加了
阅读权限50
在线时间 小时
蒸发温度设计-30度 ,1P=650W*5=3250W&&你用的是丹弗斯膨胀阀3号芯5.6KW 快大了一倍 你去吧阀芯更换成2号芯 3500W (稍微关小一点点慢慢试机)&&吧过滤器 也更换了在试试效果
阅读权限50
在线时间 小时
压缩机是5P的吗?5匹应该用4号芯吧
不会吧,还4号芯, 现在都结霜到压缩机阀口了,说明膨胀阀过大了,造成蒸发温度过高&&温度拉不下&&3号芯都5.6KW了 应高更换成2号芯吧
说的很对!
阅读权限35
在线时间 小时
投桃报李 发表于
19:46 不会吧,还4号芯, 现在都结霜到压缩机阀口了,说明膨胀阀过大了,造成蒸发温度过高 温度拉不下 3号芯 ...
哦没接触过R404A不太清楚。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有}