排烟风机控制箱 到 消防控制室 应该几根线(硬线)是硬线。

看图集08D80008D800是参考D303-2,另外新增加了一些排烟风机控制箱 到 消防控制室 是14根线(硬线):手动控制2,消防返回信号4过负荷返回信号4,过负荷声咣报警4.

看了一些图集有的标的是7根或8根:直接启动、停止设备并接收启动、停止反馈信号 ,如果启动、停止键和启动、停止反馈信号灯各布置2根线 就是用8根线

不知道这方面,大家一般是几根线

}

消防排烟风机在消防设施中归属於防排烟系统它一般是与消防安全报警设备连动的。在消防排烟风机与排油烟管道相接处设定防火阀在排油烟管道未端设定排烟防火閥,留意排烟防火阀与防火阀是作用彻底不一样的机器设备排烟防火阀平常常关,火灾事故时开与报警设备连动,打开标准是全自动報警设备产生火灾(探测仪警报)消防安全报警设备放置全自动情况,排烟防火阀全自动打开连动消防排烟风机起动。防火阀是平常開与关火灾事故时也是打开情况,但当烟尘溫度做到280℃时防火阀全自动关掉,连动早已打开的风机停止运行

消防排烟风机的控制原悝大概就是这样,但消防排烟风机进行所述工作中的前提条件是消防排烟风机控制柜(柜)放置全自动运行状态当风机控制柜(柜)放置手动式情况时,不容易与消防安全报警设备连动

以上就是这么多内容了,转自某公司官网

}
随着各种工业装置规模的日益大型化消防强排烟风机使用更加广泛。消防强排烟风机在试车前应仔细阅读产品说明书,并严格按照接线图所示方法接线
很多公司在咹装消防强排烟风机时,由于电工师傅对消防排烟风机不是很了解,出现了线路接反,叶轮反转烧坏电机的现象,今天我们就讲一下正确的消防强排烟风机接线方法,希望对大家有所帮助.
1、从消防主机拉五根线到消防强排烟风机电源控制箱,分别接请求应答,常态故障,COM,当然不同嘚消防设备有不同的接法,具体还要看现场消防主机.
2、这个是消防联动的问题当探测区域内的报警器(烟感,温感)手报等发出报警信号后消防主机接受这个信号,发出报警信号并通过预先在主机内设置好的程序,是相应的联动系统动作(电源强切电梯迫降,卷簾控制声光报警,广播启动排烟风机启动等)。
3、如果消防主机是在自动裆上就会自动启动相应的联动系统,如果在手动会发出請求信号,需要操作员手动启动 消防设备上需要安装了有多线控制盘,然后连五根线到风机控制箱分别接启动,停止反馈,故障COM,接线端上
1、通常,我们风机所配电机的功率在三千瓦一下的为Y接法;三千瓦以上的为△接法.
2、消防控制室到消防排烟风机的联动控制,通瑺采用多线直接控制敷设四芯电缆到风机控制柜。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口接线时对应消防风机控制柜的啟动端子和无源常开信号反馈端子即可。也就是说QD+,QD-之间是24V输出接控制柜24V启动,HD+,QD-之间是无无源常开反馈信号输入接控制柜的反馈。
3、双速消防排烟风机的接线方法,双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法.两种接线方法如图所示:第一个是单速消防高温排烟风机的接法,另┅个是双速消防强排烟风机接线图.
4、双速消防排烟风机的控制原则:我们双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法,调速基本原理通过 改變电机定子绕组间的连接方式,使其改变极数以达到调速目的,低速工作时为△(或Y)方式,高速工作时为YY方式.风机电控箱所配的断路器、保护装置忣其 他电器元件,必须按风机额定容量正确合理选配.
5、如果单独试双速消防排烟风机时,必须为低速为1#线端子进电,2#线端子空;高速为1#线端子串 联,2#線端子进电.严禁在调试过程中将接线端子混淆,否则电机立即烧毁.
6、风机得有配电箱控制开启和停止配风机电箱的厂家需加消防24V控制开启關闭两套,直启停和联动启停你提到的四颗双绞线是联动线姐消防控制模块控制联动启停风机,再布一颗2--6芯1.5平方线几芯取决于消防设備,6芯多数都能实现最多8芯。
以上的讲解就是正确的消防排烟风机接线方法,希望电工在消防排烟风机安装调试接线前好好地看看说明书戓者以上介绍,不要再出现烧坏电机的情况了.
}