求大神指导,什么叫配电所倒闸作业票样本

京 东 价:
[定价:¥]
PLUS会员专享价
您购买此商品可享受专属价
增值业务:
重  量:
搭配赠品:
服务支持:
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
电气设备倒闸操作与事故处理700问
商品介绍加载中...
扫一扫,精彩好书免费看
京东商城向您保证所售商品均为正品行货,京东自营商品开具机打发票或电子发票。
凭质保证书及京东商城发票,可享受全国联保服务(奢侈品、钟表除外;奢侈品、钟表由京东联系保修,享受法定三包售后服务),与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。京东商城还为您提供具有竞争力的商品价格和,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
权利声明:京东上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是京东重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
印刷版次不同,印刷时间和版次以实物为准。
价格说明:
京东价:京东价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在京东平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
加载中,请稍候...
浏览了该商品的用户还浏览了
加载中,请稍候...
七日畅销榜
新书热卖榜
iframe(src='///ns.html?id=GTM-T947SH', height='0', width='0', style='display: visibility:')电气倒闸操作_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
电气倒闸操作
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
站的电气设备有运行、热备用、冷备用和检修四种不同的状态。使电气设备从一种状态转换到另一种状态的过程叫,所进行的操作叫倒闸操作。
电气倒闸操作操作原则
1、拉开关将与系统解列或将两系统解列,应先检查负荷分配情况,使通过解列开关的有功、无功负荷等于或接近零。
2、合开关将发电机与系统并列或一系统与另一系统并列,应投入同期装置,检查同期后并列,或检查两系统无电压差后,则在同期开关合上,同期表鉴定开关切至“粗调”、“细调”,同期闭锁开关解除时,方可将开关合上。
并列操作时,不得同时投入两只开关的同期开关,防止压变二次侧非同期并列而熔断熔丝。
3、同一电气连接回路的倒闸操作顺序:停电时先拉开关,后拉闸刀;送电时顺序和停电相反,严防带负荷拉闸刀。
4、拉、合闸刀前、后的检查:单元回路拉、合闸刀前,均应检查开关确已断开;闸刀合上后,应检查接触良好。
5、取、放控制熔丝顺序:停电时在开关和闸刀拉开后取下;送电时在闸刀和开关合上前放上。
6、取、放合闸熔丝顺序:停电时在开关拉开后,闸刀拉开前取下;送电时在闸刀合上后、合开关前放上。
7、继电保护压板的投入与切除:设备(或线路)投入备用或开关合闸送电前,检查有关保护压板应投入;开关拉开,设备(或线路)退出备用后,保护压板一般不切出,是否切出应根据《继电保护和自动装置运行规程》有关规定和有关通知执行。
8、厂用电系统备用电源自投装置的投入与切除:备用电源处于备用状态时,备自投开关应在“投入”位置;备用电源在手动合闸前,或自动合闸后,或退出备用前,备自投开关均应放在“切除”位置。
9、取、放压变高低压熔丝顺序:停电时,先拉开闸刀,取下低压熔丝,验电后再取下高压熔丝;送电时,先检查闸刀在分闸位置,验电后放上高压熔丝,再放上低压熔丝,最后合上闸刀。
10、取、放高压电容器熔丝顺序:停时,拉开开关及闸刀,经放电及验电后取下;送电时,检查开关及闸刀在分闸位置,经验电后放上。
11、接地线装、拆顺序:装接时,在全部停电倒闸操作结束并验电后进行,先装接地端,后装设备端;拆除时,在全部送电倒闸操作前进行,先拆设备端,后拆接地端。
12、一切改变电气系统运行方式的倒闸操作和安全措施的装拆注意事项,均应遵守《电业安全工作规程》的规定;倒闸操作前,应根据现场设备实际情况和本规程的有关规定和操作原则填写倒闸操作票。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
光伏电站倒闸操作作业指导书.doc 15页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
光伏电站倒闸操作作业指导书
你可能关注的文档:
··········
··········
光伏电站
倒闸操作作业指导书
目录
适用范围
引用标准
操作前准备
倒闸操作全过程
典型设备操作步骤规定
危险点分析与控制措施
注意事项
录音器使用要求
光伏电站倒闸操作作业指导书
1.适用范围
本指导书规定了变电站倒闸操作的工作流程、操作要求和注意事项。
本指导书适用于变电站运行人员进行倒闸操作作业。
2.引用标准
电业安全工作规程(发电厂、变电所电气部分) 国家电网公司
变电站管理规范
国家电网公司
变电站运行管理规
国家电网公司
变电运行规程
xx市电力公司
工作票操作票填写规定
xx市电力公司
变电站倒闸操作票管理及填写规定实施细则
xx市电力公司
3.操作前准备
3.1 自身检查
3.1.1
操作前,检查着装是否符合要求
3.1.2
监护人和操作人相互检查、监督精神状态和情绪,发现有不适于操作的情况应立即停止操作,并向值班负责人及站长汇报
3.2
工、器具准备和检查(根据实际需要进行)
3.2.1
操作人应负责准备操作前的有关器具:安全帽、验电器、绝缘手套、绝缘靴、雨衣、携带式照明灯、接地线、仪表、盒式组合工具等。(根据不同的操作任务进行准备)
3.2.2
监护人和操作人共同负责准备录音器、对讲机、操作票等相关工具以及检查操作人所准备的工具是否完备、良好。
4.倒闸操作全过程
阶段序 号操作过程标
准受令阶段1电话录音在确认为调度电话后,必须使用电话录音。(若当时不具备条件或未及时使用录音,必须请求调度重新下发调度命令)。2报名接受命令时,必须先报“XXX变电站,XXX” 3接受命令应听清楚发令调度的姓名,发令时间、操作内容(设备名称、编号、操作任务、是否立即执行及其他注意事项),并同时作好记录(包括:时间、下令人、受令人、操作任务,是否立即执行)。4受令复诵根据记录进行复诵,复诵时必须语言清楚,声音宏亮。复诵内容(时间、设备名称、编号、操作任务、是否立即执行及其他注意事项)必须清晰。复诵过程中必须使用调度术语。5确认操作任务有需要时重听电话录音确认操作任务及其他注意事项正确。填写操作票阶段1填票前准备检查模拟图板的运行方式与实际运行相符。检查电脑钥匙完好,能传输操作票。2任务交代由值班负责人向监护人和操作人交代操作任务、注意事项。由监护人针对操作任务向操作人交代操作注意事项及危险点。操作人应答复“明确”及加以补充。3操作票填写由操作人填写操作票,同时将操作票填写时间填入。4审核操作票值班负责人、监护人审核操作票,必须作到以下几项:操作票无漏项操作任务和内容与实际运行方式符合操作步骤正确、操作内容正确操作票填写符合《倒闸操作票填写与管理原则规定》5签字认可监护人、操作人、值班负责人确认操作票正确后分别签字认可模拟预演阶段1录音器录音正确开启录音器,并试录音。唱票录制操作票编号、操作任务、监护人、操作人。2模拟预演A、监护人大声唱票。例“拉开1213刀闸”B、操作人手(或用鼠标)指到模拟屏相应设备处大声复诵。例“拉开1213刀闸”C、操作人在模拟屏上预演,预演完毕汇报“已操作”。D、整个过程中,声音宏亮,指示正确,无多余的与预演操作无关的动作和语言。3预演后检查检查操作后的结果与操作任务相符现场倒闸操作过程1前往操作现场监护人和操作人必须同时到达操作现场被操作设备点处。2设备地点确认监护人提示“确认操作地点”,操作人汇报“XXX开关处”(或刀闸、保护屏),监护人再次确认后回诵“正确”3操作过程操作人、监护人认真履行倒闸操作复诵制,见(典型设备操作步骤规定)整个唱诵、复诵过程,声音宏亮,指示正确,无多余的与操作无关的动作和语言。4全面检查在电脑钥匙回传,模拟屏能正确变位动作后,监护人和操作人再次确认实际操作符合操作任务。监护人、操作人应再次对照操作票回顾操作步骤和项目无遗漏。(全面检查作为一个操作项应完成唱诵、复诵的过程及录音)5关闭录音器操作结束后,应在录音笔中录入“《将XXX XXX由运行转检修》操作完毕”。正确关闭录音器6记录时间全部操作完毕后记录操作完毕时间汇报阶段1
正在加载中,请稍后...倒闸操作作业指导书_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
倒闸操作作业指导书
&&倒闸操作标准化
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩5页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气工程分区
查看: 2425|回复: 15
听众数收听数最后登录注册时间主题精华6积分178帖子
三星助理工程师, 积分 178, 距离下一级还需 22 积分
一&&设备运行中的几种工作状态
1、运行状态:是指某回路中的一次设备(这里指和;如移开柜是指高压一次隔离触头和二次隔离触头均在接通)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈现的状态为运行状态。
2、热备用状态:是指某回路中的断路器已断开,而隔离开关(或高压一次隔离触头)仍处于合闸位置时的状态为热备用状态。
3、冷备用状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均处于断开位置时的状态为冷备用状态。
4、检修状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均已断开,同时按照在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施的有关规定,悬挂了临时接地线(或合上了接地刀闸),并悬挂好标示牌和装设好临时遮栏,处于停电检修的状态为检修状态。
二&&什么是倒闸操作
倒闸操作就是将电气设备由一种运行状态转换到另一种运行状态。也就是:接通或断开断路器、隔离开关、直流操作回路;推入或拉出小车断路器;投入或退出;给上或取下二次隔离触头;拉开或合上接地开关以及和拆除临时接地线等的操作。
三&&10KV及以下高低压的调度操作编号原则
(1)单母线不分段为3#母线;
(2)单母线分段为4#母线和5#母线;
(3)旁路母线:,lOkV为1#母线。
2、断路器类
(1) 1OkV的,字头为2。
进线或开关为O1、02、03……(如20l为1OkV的1路开关)。
出线开关为1l、12、13…·”(如2ll为lOkV的4#母线上的开关);21、22、23……(如221为lOkV的5号母线上的开关)。
(2)6kV的,字头为6。进线或变压器开关为0 1、02、03……(如601为6kV的l路进线开关或1#变压器总开关)。
出线开关为11、12、13……(如612为6kV的4#母线上的第二台开关);21、22、23……(如621为6kV的5#母线上的第一台开关)。
(3) 0.4kV的,字头为4。进线或变压器开关为0l、02、03……(如40l为0.4kV的l路进线开关或l#变压器总开关)。
出线开关为11、12、13……(如4 l l为0.4kV的4#母线上的开关);2l、22、23……(423为0.4kV的5#母线上的开关)。
(4),字头与各级电压的代号相同,后面两个数字为母线号。
lOkV的4#和5#母线之间的联络开关为245。
6kV的4#和5#母线之阀的联络开关为645。
0.4kV的4#和5毋母线之间的联络开关为445。
3、隔离开关类
(1) 线路侧和变压器侧为2,如201—2、211-2、401—2……。
(2) 母线侧随母线号,如201—4、211-4、221-5、402—5……。
(3) 隔离开关为9,前面加母线号或开关号。
如:49为4#母线上电压互感器隔离开关;201—9为201开关线路侧电压互感器隔离开关。
(4) 避雷器隔离开关为8,原则与电压互感器隔离开关相同。
(5) 电压互感器与避雷器合用一组隔离开关时,编号与电压互感器隔离开关相同。
(6) 所用变压器隔离开关为0,前面加母线号或开关号。如:40为4母线上所用变压器的隔离开关。
(7) 线路接地隔离开关为7,前面加开关号,如211—7为出线开关211线路侧接地隔离开关。
(8) 10kV旁路母线分段隔离开关为11号。
4、几种设备的特殊编号类
(1) 与供电局线路衔接处的第一断路隔离开关(位于供电局与用户产权分界电杆上方),在lOkV系统中编号为10l、102、103……,
(2) 跌开式熔断器在lOkV系统中编号为2l、22、23……。
(3) 10kV系统中的计量柜上装有隔离开关一台或两台,编号可参考以下原则:
1) 接通与断开本段母线用的隔离开关:
4#母线上的为44;
5#母线上的为55;
3#母线上的为33。
2) 计量柜中电压互感器,隔离开关直接连接在母线上的为:39、49、
若母线上已接有电压互感器,占用了39或49、59时,则《此时编号可改为33—9、44—9、55—9。
(4) 高压负荷开关在系统中用于变压器的通断控制,其编号同于断路器。
(5) 移开式高压开关柜、抽出式低压配电柜的调度操作编号命名规定:
1) 10kV移开式高压开关柜中断路器两侧的高压一次隔离触头相当于固定高压开关柜母线侧、线路侧的,但不再编号。而进线的隔离手车仍应编号;开关编号同前。
2) 抽出式低压配电柜的馈出路采用一次隔离触头,而无刀开关,应以纵向排列顺序编号,面向柜体从电源侧向负荷侧顺序编号,如4#母线的1#柜,从上到下依次为411-1、411-2、411-3……,其余类同。
附注:现在越来越多的10KV用户变电站都采用电缆进户方式,电源前方为供电局开闭站。作为运行值班人员,应对开闭站的操作编号规律有所了解。
供电局开闭站开关操作编号:
电源进线开关: 1-1 2-1 3-1
出线开关: 第一路电源出线: 1-2 1-3 1-4 1-5
第二路电源出线: 2-2 2-3 2-4 2-5
四&&倒闸操作安全技术的基本要求:
1、倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护。
2、重要的或复杂的倒闸操作,值班人员操作时,应由值班负责人监护。
3、倒闸操作前,应根据操作票的顺序在模拟板上进行核对性操作。
4、现场实际操作时,应先核对设备名称、编号,并检查断路器或隔离开关的原处于的拉、合位置与操作票所写的是否相符。
5、现场实际操作中,应认真监护、复诵;每操作完一步即应由监护人在操作前划“√”。
6、现场实际操作中发生疑问时,必须向调度员或电气负责人报告,弄清楚后再进行操作。不准擅自更改操作票。
7、现场实际操作电气设备的人员与带电导体应保持规定的安全距离,同时应穿防护工作服和绝缘靴,并根据操作任务采取相应的安全措施。
8、在封闭式配电装置进行操作时,对开关设备每一项操作均应检查其位置指示装置是否正确,发现位置指示有错误或怀疑时,应立即停止操作,查明原因排除故障后方可继续操作。
9、现场实际操作完成后,操作人与监护人应在操作票上签字,并在操作票上盖“已执行”章。并将操作票保存至少三个月。
五&&停送电倒闸操作的顺序要求:
(1) 送电时应从电源侧逐项向负荷侧进行,即先合电源侧的开关设备,后合负荷侧的开关设备。
(2) 停电时应从负荷侧逐向电源侧,即先拉负荷侧的开关设备,后拉电源侧的开关设备。
(3) 严禁带负荷拉合隔离开关,停电操作应先分断断路器,后分断隔离开关,先断负荷侧隔离开关,后断电源侧隔离开关的顺序进行,送电操作的顺序与此相反。
(4) 变压器两侧断路器的操作顺序规定如下:停电时,先停负荷侧,后停电源侧;送电时顺序相反。
变压器并列操作中应先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器;解列操作顺序相反。
(5) 双路电源供电的非调度户用户,严禁并路倒闸。
(6) 倒闸操作中,应注意防止通过电压互感器、所用变压器、微机、UPS等电源的二次侧返送电源到高压侧;
(7) 下列操作项目应填人操作票内:
应分、合的;断路器小车的拉出、推人;检查断路器和隔离开关的分合位置、带电显示装置指示;验电;装设、拆除临时接地线;检查接地线是否拆除;检查负荷分配;安装和拆除遥控回路、电压互感器回路的操作件,投入或解除自投装置,切换保护回路和检验是否有电压等。
六&&倒闸操作应做好的几个环节
倒闸操作中应做好以下环节:
1) 准备 执行操作任务时,应明确目的和停送电的范围,充分研究,做好准备;
2) 受令 将调度命令逐项记入操作票(记录用)中,然后复诵一遍,如由疑问应立即提出。同时记下下令时间;
3) 填票 根据任务和命令,对照倒闸操作模拟图板填写操作票(正式用)步骤,不能凭记忆。研究无误后签字并记录操作开始时间;
4) 核对 实际操作前,按照倒闸操作票的步骤,先在图板上进行核对性表演,如运行状态无误方可进入设备现场进行实际操作;
5) 监护 监护人应注意本人和操作人的站位是否合理,应拉、应合要搞清。
6) 监护人唱票要认真,编号要念清(即高声唱票);要有预令和动令。操作人应预先站到即将操作的设备前,等监护人唱票后,手指开关或刀闸的手柄(或编号)认真复诵(即高声复诵)。在监护人确认无误后再发动令(合或拉),即预令、动令要分清。操作中如遇事故或异常现象,应停下操作,先行处理,之后继续进行;
7) 检查 每一步操作后,监护人和操作人要仔细检查操作质量,观察机构、表计和信号,无误后由监护人在操作票的该项步骤上画“√”作记号;
8) 完毕 操作完毕后,应向调度员或上级报告,记下操作终了时间,并在操作票上加盖“已执行”章,按照操作票的编号归档保存。
七&&倒闸操作票在拟订和执行中有哪些注意事项?
倒闸操作票在拟订和执行中应注意以下几点:
(1) 受令后,应对照倒闸操作模拟图板核对操作步骤、填写好正式的操作票。由正、副值班员会同研究后签字;
(2) 操作票的每一行只填写一个操作步骤,操作内容只写编号,而不写设备的名称;
(3) 对于调度户,调度不另行下令,但应填入操作票的内容如下:
1) 取下或投入PT以及所变的二次熔断器;
2) 取下或投入操作电源的熔断器;
3) 倒换保护的操作回路或改变定值;
6) 装拆临时接地线;
7) 两路电源的合环、解环和两台变压器的并、解列以及检查负荷分配;
8) 停下或投入自动重合闸以及备用电源自投装置;
9) 操作隔离开关或断路器后检查其分、合位置;
10) 停下或投入遥控装置等。
八&&倒闸操作不允许发生以下问题
电气设备倒闸操作不允许发生下列问题:
1) 不允许带负荷拉、合隔离开关;
2) 不允许带地线送电;
3) 不允许带电挂地线;
4) 不允许反送电源到检修设备;
5) 不允许影响计量;
6) 不允许低压返回高压;
7) 不允许非调度户双电源合环;
8) 不允许调度户双电源长时间合环;
9) 不允许用隔离开关进行双电源合、解环;
10) 不允许用隔离开关进行两台变压器的并列合解列;
11) 不允许有补偿电容的母线送电时先送电容,停电时后停电容。
九&&所倒闸操作模拟图板的作用和制作要求
变配电所倒闸操作模拟图板的作用:
由于变配电所中电气设备的数量很多、分布较广、电压很高、接线复杂,而且其连接情况和运行的状况很难一目了然,这就给运行值班人员的巡视、检查操作和故障的判断带来一定的困难,使运行值班人员对变配设备的全貌难建立一个系统的概念,不利于各项安全措施的正确部署和对误操作的防范。因此,在接线较复杂的变配电所中,一般均应设置倒闸操作模拟图板。
变配电所倒闸操作模拟图板在制作上的要求:
倒闸操作模拟图板应以单线表示路。它应能反映出变配电设备各个元件间的连接关系以及运行状况。变配电所的一切倒闸操作均应按照操作票的步骤预先在图板上进行核对性表演。
以单线表示三相电路,各均应按照规定的编号方法予以编号,同
时在图板上应能表示出设备的分、合位置;
电气设备的编号应由供电部门与用电单位的产权分界处编起;
不同电压等级的电路在制作图板时,应按照规定采取不同的颜色来表示。
十&&倒闸操作标准术语
操作任务采用调度操作编号下令,操作票每一个项目栏只准填写一个操作内容。
1、固定式高压开关柜倒闸操作标准术语:
(1) 高压隔离开关的拉合:
①合上:例:合上201-2(具体应检查操作质量,但不填票)
②拉开:例:拉开201-2(具体应检查操作质量,但不填票)
(2) 高压断路器拉合:
① 合上:分为二个序号项目栏填写,例如 1)合上201;2)检查201应合上。
② 拉开:分为二个序号项目栏填写,例如 1) 拉开201;2)检查201应拉开。
(3) 全站由运行转检修的验电,挂地线:
验电,挂地线的具体位置以隔离开关位置为准,称“线路侧&“断路器侧&“母线侧’’
“主变侧&。
①在201-2线路侧验电确无电压;
②在201-2线路侧挂1#地线。
(4) 全站由检修转运行时拆地线:
①拆201-2线路侧1#地线;
②检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除
(5) 出线开关由运行转检修验电、挂地线:
①在211-4开关侧验电应无电;
②在211-4开关侧挂1#接地线;
③在211-2开关侧验电应无电;
④在211-2开关侧挂2#接地线;
⑤取下2ll操作保险;
⑥取下211合闸保险(CDIO);(或拉开211储能电源开关CT7,CT8)
(6) 出线开关由检修转运行拆地线:
①拆211-4开关侧1#地线;
②拆211-2开关侧2#地线;
③检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除;
④给上211操作保险;
⑤给上211合闸保险(CDlO);(合上211储能电源开关CT7,CT8)
(7) 配电变压器由运行转检修验电,挂地线
①在1TlOkv侧验电应无电;
②在1T lOkv侧挂1#地线;
③在1T 0.4kv侧验电应无电;
④在1T 0.4kv侧挂2#地线;
(8) 配电变压器由检修转运行拆地线:
①拆1T10kv侧1#接地线;
②拆1T 0.4kv侧2#接地线;
③检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除
2、手车式高压开关柜倒闸操作标准术语:
(1) 手车式开关柜的三个工况位置:
①工作位置:指小车上、下侧的插头已经插入插嘴(相当于高压隔离开关合好),开关拉开,称热备用,开关合上,称运行;
②试验位置:指小车上、下插头离开插嘴,但小车未全部拉至柜外,仍保持接通狀态,称为冷备用;
③检修位置,指小车已全部拉至柜外,一次回路和二次回路全部切断。
(2) 小车式断路器操作术语: “推入&“拉至&
例: 将211小车推入试验位置,将211小车推入工作位置,将211小车拉至试验位置,将211小车拉至检修位置。
(3) 小车断路器二次隔离触头种类及操作术语。
①二次隔离触头种类:当采用CD型直流操作机构时,有控制插件,合闸插件,TA插件,
采用CT型交流操作机构时有控制插件,TA插件;
②操作术语: “给上’’“取下&。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
本帖最后由 ccc___ 于
14:58 编辑
倒闸操作的命令由谁发布,命令方式有几种?
相关配电网络的设备,由管理电网运行的电力调度发布命令;与配电网络无关的站内设备,由站内主管工程师发布命令。
倒闸操作命令有三种,预令------提前4小时及以上,向操作设备所在变电所值班员发布预令。预令接收后填写操作票,经值长签字,准备到时接收正令后操作。
正令------在预令的基础上,调度(或主管工程师)向值班发布正令,值班员接到正令后,接操作票操作,操作的最后一条是“汇报XX,XXXX由XX改为XXXX,操作完毕,现在时间是XX时XX分”。
第三种是紧急命令(一般为“事故处理命令”,调度第一句话为:“本次为事故处理命令”),不需要填写操作票,立即按调度要求正确操作,操作后同样要汇报,并在操作记录中注明“事故处理”---说明没有操作票。
& && && && && && && && && && &
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分312帖子
五星助理工程师, 积分 312, 距离下一级还需 188 积分
这个得专业人士吧,因为各个厂家设计的设备大同小异,得专业认识看着设备原理运行图纸操作,做到万无一失。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1591帖子
五星工程师, 积分 1591, 距离下一级还需 909 积分
这个要专业人士
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分638帖子
一星工程师, 积分 638, 距离下一级还需 12 积分
谢谢分享,楼主牛人啊.辛苦了.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2946帖子
一星高级工程师, 积分 2946, 距离下一级还需 54 积分
感谢楼主分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分495帖子
五星助理工程师, 积分 495, 距离下一级还需 5 积分
蛮不错的小知识
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4652帖子
三星高级工程师, 积分 4652, 距离下一级还需 348 积分
不错,感谢分享。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4帖子
技术员, 积分 4, 距离下一级还需 46 积分
感谢楼主分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1950帖子
冰壶畅饮 发表于
蛮不错的小知识
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)}

我要回帖

更多关于 倒闸作业票 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信