后浇带施工技术在地下室的应用实例提要:
更多精品源自
&&& [摘要] 根据工程实例介绍地下室工程的后浇带技术
&&& [关键词] 后浇带
&&& 后浇带是现浇整体式钢筋混凝土结构施工期间,为了克服因温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的变形缝,经一定时效后再进行后浇封闭,形成整体结构。由于结构由后浇带连成整体,因此后浇带施工的质量与结构质量休戚相关。后浇带处往往断面大,钢筋密集,模板支设难度大,特别是杂物垃圾容易落入,清理十分困难,若清理不彻底将会影响结构质量。本文介绍在某工程中后浇带施工的构造措施。
&&& 位于佛山市魁奇路的丽景花园工程总面积为63000m2,其中±0.00以上工程为11层钢筋混凝土框架结构,建筑面积为51000m2,地下室约为12000m2,地下室顶板为无梁楼盖结构。
&&& 本工程的地下室底板的采用厚度为60cm的C35、P6抗渗混凝土,壁板为30cm的C40、P6抗渗的混凝土,地下室顶板为45cm厚的C35、P6抗渗的混凝土。平面形状为“□”,纵向长143m,沿纵向设置了一条后浇带,横向宽86m,沿横向设置了三条后浇带。底板与顶扳的钢筋均为双层双向,中间设有一道钢筋网片。后浇带位置的钢筋密集,该处位置的钢筋搭接长度为950mm,并有4mm厚的止水钢板,因此对后浇带的处理比较复杂。本工程后浇带的留设位置如右图所示,地下室底板和顶板、壁板均要浇筑后浇带。
&&& 一、底板后浇带构造措施
&&& 1. 底板后浇带摸板支撑
&&& 底板厚度为0.6m,后浇带采用2Ф25钢筋作骨架,在后浇带设置钢网作侧模支护,绑扎在钢筋骨架上。竖向立筋采用Ф25@250.为保证结构施工质量,后浇带钢筋骨架不得焊于底板钢筋上。由于后浇带有一定的侧压力,模板固定可采用如下图所示的固定方式,以抵抗混凝土的侧压力,保证模板位置和几何尺寸的准确。
&&& 2. 底板后浇带的临时保护措施
&&& 后浇带空置期间,为防止杂物、污水进入,可采取以下封闭措施:在底板后浇带上侧砌筑120mm宽、60mm高的砖带。砖带与底板面转角处用1:2水泥砂浆抹成圆弧,上部用胶合板或编织布全封闭。(如下图)
&&& 二、混凝土墙的后浇带的构造处理
&&& 1. 回填土前后浇带的保护措施
&&& 由于该工程工期紧,建筑物周边的施工回旋余地狭小,必须回填土方、平整场地及硬底化后方可进行后期施工,因此要对墙体后浇带采取临时保护措施。我们的施工方案是在墙体后浇带处采用如下图所示的砖砌挡土墙进行封闭,面用一条240×600的圈梁(配筋:4Ф10 Ф6@200)压顶,形成一个对混凝土墙后浇带保护的设施,并做好临边的安全防护措施及排水措施。
&&& 2. 墙体后浇带内侧的保护
&&& 墙体后浇带采用胶合板加以全封闭,以防止杂物落入。
&&& 三、顶板后浇带构造措施
&&& 该工程顶板采用无梁楼盖结构,厚度为450mm:部分位置为梁板结构,最大截面尺寸为250×1000,板厚为120mm.对于顶板无梁楼盖部分的后浇带的构造措施采用了与底板后浇带相同的处理方式。后浇带封闭前,后浇带位置的顶板模板不得拆除。
&&& 四、后浇带施工应该注意的问题
&&& a)后浇带的支撑方案
&&& 后浇带封闭前,后浇带处梁、板模板的支撑不得拆除,同时后浇带跨内不得施加其他荷载,例如放置施工设备、堆放施工材料等,以保证结构安全。
&&& b)楼面后浇带的临时保护措施
&&& 后浇带空置期间,为防止杂物进入,采取胶合板封闭的措施。
&&& c)后浇带质量要求:后浇带混凝土采用微膨胀、高一等级的防水混凝土。
&&& d)后浇带混凝土的保养方法采用蓄水保养。
&&& 五、小结
&&& 按此后浇带施工处理方法,保证了工期及施工质量。完工至今已一年,后浇带位置无开裂、漏水现象,效果良好,符合设计及施工验收&
更多精品源自
上一篇文章:
下一篇文章:
百度中搜索:
|||||||||||||||
建筑分类:|||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
站务邮箱: Copyright 2008 & 房地产E网 All Rights Reserved.版权所有: 粤ICP备号-2
禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。  【摘要】本文根据工程实例,针对地下室底板、顶板后浇带的特点与功能,并对该工程的施工技术与质量控制措施进行分析与总结。" />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
建筑工程地下室后浇带设置与施工技术探析
  【摘要】本文根据工程实例,针对地下室底板、顶板后浇带的特点与功能,并对该工程的施工技术与质量控制措施进行分析与总结。 中国论文网 /1/view-6404031.htm  【关键词】高层建筑;后浇带;施工技术   高层建筑的地下室工程中设置后浇带是工程中的一个关键环节,从建筑的施工过程可以看到,对于高程建筑地下室后浇带的施工必须根据设计、规范及工程具体实际情况,合理设置后浇带位置。所以,要有计划地对地下室后浇带的施工处理,这样才能减少后浇带施工难度,解决长期困扰着施工人员的问题与难题,保障后浇带的施工质量控制。   一、工程概况   本工程地下室底板采用厚度为60cm的C35、P6抗渗混凝土,壁板为30cm的C40、P6抗渗的混凝土,地下室顶板为45cm厚的C35、P6抗渗的混凝土,平面形状为“□”。地下室底扳、侧墙和顶板均设置纵横两道后浇带,后浇带宽度为1000mm,位置在1轴和5-6轴成十字形设置,后浇带总长度合计约为700m,厚度同梁板厚。底板与顶扳的钢筋均为双层双向,中间设有一道钢筋网片。后浇带位置的钢筋密集,该处位置的钢筋搭接长度为950mm,并有4mm厚的止水钢板,因此对后浇带的处理比较复杂。   二、后浇带的主要功能   1.解决沉降差   高层建筑和裙房的结构及基础设计为整体,但在施工时用后浇带将两部分暂时断开,待主体结构施工完毕,已完成大部分沉降量(50%以上)以后再浇注连接部分的混凝土,将高低层连为整体。设计时,应考虑基础在两个阶段不同的受力状态,分别进行强度校核。连为整体后的计算,应考虑后期沉降差引起的附加内力。这种做法要求地基土较好,房屋的沉降能在施工期间内基本完成。   2.减小温度收缩影响   新浇混凝土在硬化过程中会收缩,已建成的结构受热要膨胀,受冷则收缩。混凝土硬化收缩的大部分将在施工后的1~2个月内完成,而温度变化对结构的作用则是经常的。当其变形受到约束时,在结构内部就产生温度应力,严重时就会在构件中出现裂缝。留出后浇带后,施工过程中混凝土可以自由收缩,从而大大减少了收缩应力。混凝土的抗拉强度可以大部分用来抵抗温度应力,提高结构抵抗温度变化的能力。   二、后浇带的施工   1.模板支设   根据分块图划分出的混凝土浇注施工层段支设模板(钢丝网模板),并严格按施工方案的要求进行。   2.地下室顶板混凝土浇筑   1)后浇带两侧的结构混凝土浇注厚度应严格按规范和施工方案进行,以免因浇注厚度较大造成钢丝网模板的侧压力增大而向外凸出,导致尺寸偏差。   2)采用钢丝网模板的垂直施工缝,在混凝土浇注和振捣过程中,应特别注意分层浇注厚度和振捣器距钢丝网模板的距离。为防止混凝土振捣中水泥浆的严重流失,应限制振捣器与模板的距离。采用Φ50mm振捣器时间距≮40cm;采用Φ70mm振捣器时间距≮50cm。   3.浇筑地下室顶板混凝土后垂直施工缝的处理   1)对采用钢丝网模板的垂直施工缝,当混凝土达到初凝时(用手压混凝土表面能出现指纹),用压力水冲洗(水应呈雾状),清除浮浆、碎片并使冲洗部位露出骨料,同时将钢丝网片冲洗干净。混凝土终凝后将钢丝网拆除,立即用高压水再次冲洗施工缝表面。   2)对木模板处的垂直施工缝,可用高压水冲毛,也可根据现场情况和规范要求,尽早拆模并及时用人工凿毛。   3)对于已硬化的混凝土表面,要使用凿毛机处理。   4)对较严重的蜂窝或孔洞应进行修补。   4.地下室底板后浇带的保护措施   1)对于底板后浇带,在后浇带两端两侧墙处各增设临时挡水砖墙,其高度高于底板高度,墙壁两侧抹防水砂浆。   2)为防止底板周围施工积水流进后浇带内,在后浇带两侧50cm宽处用砂浆做出宽5cm、高5~10cm的挡水带。   3)后浇带施工缝处理完毕并清理干净后,顶部用木模板或铁皮封盖,并用砂浆做出挡水带,四周设临时栏杆围护,以免施工过程中污染钢筋、堆积垃圾。   4)基础承台的后浇带留设后应采取保护措施,防止垃圾杂物掉入后浇带内。保护措施可采用木盖板覆盖在承台的上皮钢筋上,盖板两边应比后浇带各宽出500mm以上。   5)地下室外墙竖向后浇带的保护措施可采用砌砖保护   地下室底板后浇带的施工质量直接影响本工程的防水效果,尤其是当后浇带遇到地梁时较难清理。为此,我们拟不渗漏。在底板、地梁砼浇筑完毕后,用九夹板封盖,并派人检查,以防杂物落入其中,在两侧砼浇筑60天后,用高一级掺有12%UEA微膨胀剂的微膨胀混凝土浇筑密实,浇筑前应进行钢筋除锈,清除浮浆、碎石等杂物,并冲洗干净。   5.地下室顶板后浇带混凝土的浇筑   1)不同类型的后浇带混凝土的浇注时间不同。伸缩后浇带视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定,一般为施工后42~60d;沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后进行。   2)浇注后浇带混凝土前,用水冲洗施工缝,保持湿润24h,并排除混凝土表面的积水,在施工缝处铺一层与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。   3)后浇带混凝土必须采用无收缩混凝土,可以采用膨胀水泥配制,也可用膨胀剂和普通水泥配制,混凝土的强度应提高一个等级,其配合比通过试验确定。宜掺入早强减水剂,且应认真配制,精心振捣。膨胀剂的掺量直接影响混凝土的质量,因此,膨胀剂的称量要由专人负责。所用膨胀剂和外加剂的品种,应根据工程性质和现场施工条件选择,并事先通过试验确定配合比,适当延长掺加膨胀剂的混凝土的搅拌时间,以使混凝土搅拌均匀。   4)后浇带混凝土浇注后仍应浇水养护,养护时间≮28d。   6.地下室底板、侧壁后浇带的施工   地下室因为对防水有一定要求,所以后浇带的施工是一个非常关键的环节。在GB2《地下防水工程质量验收规范》中也有专门的要求。其中第4.1.9条规定:防水混凝土的施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。该条为强制性条文。另外,4.7.5条对后浇带的防水措施也作了如下要求:   1)后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工;   2)后浇带的接缝处理应符合规范4.7.4条施工缝的防水施工的规定;   3)后浇带应采用补偿收缩混凝土,其强度等级不得低于两侧混凝土;   4)后浇带混凝土养护时间不得少于28d。在地下室后浇带的施工中必须严格按照规范规定的要求进行处理。   7.后浇带施工的质量控制要求   1)后浇带施工时,模板支撑应安装牢固,钢筋应进行清理整形,施工质量应满足钢筋混凝土设计和施工验收规范的要求,以保证混凝土密实、不渗水、不产生有害裂缝。   2)在后浇带接缝处加强防护,最好设置围栏,并作表面覆盖,防止后续施工对后浇带接缝处产生污染。   3)后浇带后浇砼在施工前一定要认真试配,符合要求后再进行后浇砼的施工;浇筑时,避免直接靠近缝边下料。机械振捣最好从中央向后浇带接缝处逐渐推进,并在距缝边80-100mm处停止振捣,避免使原砼振裂,然后人工捣实,使其紧密结合。   三、结语   可见,地下室按此后浇带施工处理方法,保证了工期及施工质量。工程完工至今,后浇带位置无开裂、漏水现象,效果良好,符合设计及施工验收规范的要求,为今后同类项目施工积累了宝贵经验。   参考文献   [1]陆明泽,建筑工程地下室后浇带设置与施工技术探析[J]科技与企业.2013(17).   [2] 金贤东,浅析建筑工程地下室后浇带设置与施工技术[J]科技创新与应用.2013(14).   作者简介:   黄涛,男(1980.7),河南漯河,身份证号: 218517;   王俊普,男(1978.4),河南郑州,身份证号:140073。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。}

我要回帖

更多关于 后浇带两侧混凝土龄期 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信