软启动器为什么在环境手机温度过低充电停止时无法启动?

当前位置:&>&&>&
软启动器的常见故障及故障原因分析
文章来源:  发表时间: 13:25:01
(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft
Starter。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。
软启动器的常见故障及故障原因分析
1、在调试过程中出现起动报缺相故障,软起动器故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能是:
(1) 起动方式采用带电方式时,操作顺序有误(正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源)。
(2) 电源缺相,软起动器保护动作(检查电源)
(3) 软起动器的输出端未接负载(输出端接上负载后软起动器才能正常工作)
2、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是:
(1) 在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可)
(2) 在调试时,软起动器的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软起动器,对软起动器的参数重新设置)
(3) 控制线路接触不良(检查控制线路)
3、用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有:
(1) 空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型)
(2) 软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短。)
(3) 在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起软起动器发出错误指令。出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机,)
(4) 起动时满负载起动(起动时尽量减轻负载)
4、用户在使用软起动器时出现显示屏无显示或者是出现乱码,软起动器不工作。故障原因可能是:
(1) 软起动器在使用过程中因外部元件所产生的震动使软起动器内部连线震松(打开软起动器的面盖将显示屏连线重新插紧即可)
(2) 软起动器控制板故障(和厂家联系更换控制板)
5、软起动器在起动时报故障,软起动器不工作,电机没有反应。故障原因可能为:
(1) 电机缺相(检查电机和外围电路)
(2) 软起动器内主元件可控硅短路(检查电机以及电网电压是否有异常。和厂家联系更换可控硅)
(3) 滤波板击穿短路(更换滤波板即可)
6、软起动器在起动负载时,出现起动超时现象。软起动器停止工作,电机自由停车。故障原因有:
(1) 参数设置不合理(重新整定参数,起始电压适当升高,时间适当加长)
(2) 起动时满负载起动,(起动时应尽量减轻负载)
7、在起动过程中,出现电流不稳定,电流过大。原因可能有:
(1) 电流表指示不准确或者与互感器不相匹配(更换新的电流表)
(2) 电网电压不稳定,波动比较大,引起软起动器误动作(和厂家联系更换控制板)
(3) 软起动器参数设置不合理。(重新整定参数)
8、软起动器出现重复起动。故障原因有:
在起动过程中外围保护元件动作,接触器不能吸合,导致软起动器出现重复起动(检查外围元件和线路)
9、在起动时出现过热故障灯亮,软起动器停止工作:
(1) 起动频繁,导致温度过高,引起软起动器过热保护动作。(软起动器的起动次数要控制在每小时不超过6次,特别是重负载一定要注意)
(2) 在起动过程中,保护元件动作,使接触器不能旁路,软起动器长时间工作,引起保护动作。(检查外围电路)
(3) 负载过重起动时间过长引起过热保护。(起动时,尽可能的减轻负载)
(4) 软起动器的参数整定不合理。时间过长,起始电压过低。(将起始电压升高)
(5) 软起动器的散热风扇损坏,不能正常工作。(更换风扇)
10、可控硅损坏:
(1) 电机在起动时,过电流将软起动器击穿(检查软起动器功率是否与电机的功率相匹配,电机是否是带载起动)
(2) 软起动器的散热风扇损坏(更换风扇)
(3) 起动频繁,高温将可控硅损坏(控制起动次数)
(4) 滤波板损坏(更换损坏元件)
软启动器的维修检查方法
平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保软起动器四周有足够的空间(大于150mm)。
定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。
定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。
清扫灰尘可用干燥的毛刷进行,也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢,可用绝缘棒去除。若有条件,可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。
平时注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速慢或异常,应及时修理(如清除油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器,将会损坏晶闸管。
如果软起动器使用环境较潮湿或易结露,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以避免漏电或短路事故的发生。
将该片文章分享给朋友
低压电器的故
专家教你如何
软启动器的维
高压隔离开关
亚洲首届“国际核电运维大会”在上
第20届国际太阳能热发电和热化学大
Copyright (C)
Corporation, All Rights Reserved
版权所有 电气工程网 京ICP备号您现在所在的是:
机电一体化
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:687
年度积分:50
历史总积分:1876
注册时间:
第一章产品简介
1.1安全注意事项
初始检查 检查启动器标签上的型号是否与订单及发货单上的型号一致。
 ①电机软启动器安装和接线须有专业技术人员负责操作,并遵循相应的安装标准和安全规程。在安装和接线之前请详细阅读本使用手。
 ②电机软启动器通电时,严禁接线,须在确认断开电源后,才能进行,否则有触电危险。
 ③设备在不使用及维修时,必须断开进线空气开关。
 ④软启动回路为可控硅元件,严禁用高压欧姆表测量其绝缘电阻。
 ⑤软启动器正常工作时自动输出旁路。
 ⑥软启动器调试时必须接负载(可以小于实际负载)。
 ⑦远程端子禁止有源输入。
 ⑧主回路必须加快速熔断器。
 ⑨接线时,三相输入电源务必接在R、S、T端子上,连接电机的输出线接在U、V、W端子上,否则会造成电机软启动器严重损坏。
 ⑩电机软启动器维修时,请务必先短开电源,确保安全。本手中所述的产品特性以及服务会由于技术发展等原因随时改变,我们保留以后更改的权利。
注意:必须确保线路连接正常,否则将出现难以预料的故障或后果。
1.2到货检查
本产品在出厂前,均经严格的品质检验,并做防撞、防震等包装处理。但uI能在运输及搬运过程中不慎出现意外,因此,在您收到产品后,请专即进行开箱检查,检查项目如下:
 ①检查电机软启动器在运输过程中是否造成损坏。
 ②检杏电机软启动器的铭牌,以确定您收到的产品是您所订购的产品。
 ③包装箱内含电机软启动器一台,用户使用手册一本,合格证一张。
若发现以上所列的任何一项有短缺或损坏的情况,请及时与经销商或本公司联系。
1.3型号说明
XJSTRB三相交流电机软启动控制器通用技术规格
HZ 50 & &±2%
三相电源电压
V 380V &±10%
标称电源Ie A 30-360
电机功率
KW 15-315
额定绝缘电压Ui V 660
最大启动电源Ih A 2-5倍标称电流
电压斜波,标准负载启动时间10S
停止方式
软停车,自由停车
启动停止次数
5-100秒可调
5-100秒可调
额定电压的34% 42% 50% 58%
冷却方式
IP20
工作温度
最大工作高度
100m以内不降容,1000m以上每增加100m电流降低0.5%
1.4型号、规格
型号规格一览表
电机功率380VAC 额定电流
启动机型号
KW A Ribo K W  
15 30 Ribo-15 15  
18.5 37 Ribo-18 18.5  
22 40 Ribo-22 22  
30 60 Ribo-30 30  
35 70 Ribo-35 35  
45 90 Ribo-45 45  
55 110 Ribo-55 55  
75 150 Ribo-75 75  
90 180 Ribo-90 90  
110 200 Ribo-110 110  
130 250 Ribo-130 130  
160 320 Ribo-160 160  
185 370 Ribo-185 185  
220 440 Ribo-220 220  
250 500 Ribo-250 250  
315 630 Ribo-315 315  
1.5产品说明
XJSTRB系列软启动控制器是采用微电脑控制技术,专门为各种规格的三相异步电动机设计的软启动和软停止控制设备。该产品具有国际领先水平.
 Ribo系列软启动器的特性
  限制启动时间的压降,并降低电流峰值;
  限制启动转矩以保护传动机械;
  平衡加速启动,平衡减速停止(消除水锤);
  自动旁路输出。
第二章安装与接线
2.1 使用环境
电机软启动器的使用环境应符合下列要求:
①海拔高度:海拔高度不超过1000米,超过高度可降额使用。
②环境温度:环境温度应在-20-50℃内。
③环境温度:相对温度不天有不大于90%,且无水珠凝结现象。
④使用场所:室内无腐蚀性气体、无导电、通风良好。
⑤抗振能力:振动力应在0.5G以下。
⑥起动次数:建议每小时不超过20次。
2.2 安装
①电机软起动器庆垂直安装,请勿倒装、斜装或水平安装,安装的底座应牢固和平整。
②为使电机软起动散热效果良好和维修方便,安装 时周围要留有空间。如右图:
2.3 接线
电机软启动器的接线应由熟悉高低压电气线路的专业人员进行操作,接线前应仔细阅读本手册的有关说明。
2.3.1.标准接线图
2.3.2主电路端子说明
R、S、T 主电路输入端子
连接三相输入电源
U、V、W 主电路输出端子 连接三相电动机
G 接地端 软启动器箱接地端
(一)输入端(R、S、T)
  ①三相输入电源通过断路器后连接到电机软启动器R、S、T输入端子,三相电源无相序分别,可任意连接保用。
  ②接线时,三相输入电源务必接在R、S、T端子上,否则会造成电机软启动器严重损坏。
  ③不能采用断开主电路电源方式停机或输入端子R、S、T与电源之间安装电磁接触器控制电机软启动器的运行来控制电机软启动器的运行和停止。
(二)输出端(U、V、W)
  ①输出端子U、V、W连接至三相电动机,如发现电动机的旋转方向相反时,可在u、V、w三相中调换其中任意两相即可。
& &②输出端子uVw至三相电机之间,不要安装电容器、浪涌吸收器,否则会引起电机软启动器出现故障或损坏器件。
& &③电机软启动器和电动机之间的连线很长时,可能会造成电机软启动器过流跳闸、漏电流增加、电流鼹示精度低等。因此,建议电动机连接线不要超过100米。
(三)接地端
& &电机软启动器的接地端必须良好接地,以防止电击或火灾事故,接地线不可和其他大电流负载共同接地,而必须分别接地,接地线越短越好。
(四)电机软启动器务必要连接旁路电磁接触器,否则会烧坏电机软启动器,旁路连接相序要一致,不能接错。
第三章操作面板于显示
3.2操作面板说明
按键说明
运行键
按此键电机软启动器开始工作,电动机启动运行。
停止键
按此键电动机停止运行。
菜单键 在电机软启动器上电状态或准备状态下,按此键确进入编程状态,参数修改好后,按此键保存数据。
在编程状态下,按此键参数数值增加。
在编程状态下,按此键使参数数值减少。
3.3输出特性
参数设置:
启动电压:
在启动过程中,电机的输出力矩随软启动的启动器输出电压增加而增大,当软启动器输出电压小时,电机力矩小于负载的静摩擦力矩,不能使负载转动。随着输出电压的不断增大,电机的力矩克服了负载的静摩擦力矩,负载开始转动。
第四章试运行
4.1试运行前检查
电机软启动器试运行前麻对以下各项进行检查并确认:
1.确认使用环境和输入电源符合本手册的要求
2.确认接线正确,特别是电源输入接在RST端子上,输
出端子uVw连接在电动机上,旁路电磁接触器已安装和连接
正确,接地端巳接地良好
3.确认端子问和各带电部位都没有短路或对地短路情况,
各端子,接插件和螺丝均紧蒯没有松动现象。
4.2试运行
在运行了检杏确认后,可进行试运行,试运行时电动机先
空载试运行,如•切正常后。在带负载运行,试运行按以下步骤
运行
序号
开机进入准备状态
2 按运行键
电机软启动器开始工作,电动机启动。
3 检查: & & & & 1.电机旋转方向 &2.电机启动力矩 3.启动是否平稳
如发现异常情况,应立即停止试运行,并切断电源,查找故障原因,在排除故障后,在进行试运行.1.如发现电动机运转方向与你需要反时,改变输出端子UVW上任何两2.如电动机启动力矩不够,应加大其始电压值3.如发现电动机加速不平稳,电流有突变现象,应重新调整电机软启动 器参数,使电动机扁动达到最佳状态
4 按停止键
第五章功能参数说明
功能码
0 启动电压
80~380V & & 160V  
1 起始时间
2 启动上升 时间
3 软停车时间
4 启动限制电流
50~500% & & 300%  
5 过载电流
6 连锁延时
00~999S 0S  
7 启动延时
00~999S & & 0S
8 控制模式
00:限流启动 & & & & & & & &
01:电压控制启动 & & & & & &
02:转矩控制启动 & & & & &
03:转矩+突跳启动
9 控制方式
01:操作面板控制 & & & & &
02:外部端子控制 & & & & &
03:操作面板+外部端子控制 & & &
04:PC通讯控制 & & & & &
05:PC+操作面板控制 & &
06:PC+外部端子控制 & & & & &
B 显示方式
00:按额定电流百分比 & & & & &
l~500:选实际功率额定值
C 瞬停在启动
00:允许在启动 & & & & & & & & & &0l:不允许在启动 & 00  
D 相序保护
00:无相序保护 & & & & & & &
0l:有相序保护
E 本机地址
00~60 00  
F 参数保护
00:允许修改 & & & & & & & &
01:不允许修改
第六章故障保护
Ribo系列电机软件启动器具有多种保护功能,出现任何故障均会停机,并显示故障代码提示.
故障保护内容及显示见下表:
故障名称
可能的故障原因 采取的对策
启动是过流 启动时间太短 重新设定,延长启动时间
负载电流超出设定值 将功能码限流值重新设定
运行时过流 负载太重
负载突变
电动机堵转 减小负载
减小线路负荷容量
检查电动机
过载 负载太重
电动机功率不匹配 减小负载 更新电机
或提高软启动器的功率
瞬停 端子01和04连线未接好 重新接好外控端子01和04的连接线即可
输入倒相 输入电源相序接错 调换任意二相输入电源或重新检测输入相序
三相进线未接好检查旁路接触器 旁路接触器接触不良,检查三相电源进线,并重新连接好
输入缺相 三相进线未接好
旁线接触器接触不良
软启动器内部有问题 检查连接电机线,并重新连接好,检查披露接触器请与我们联系
启动时间过长 限流值设定太低 将功能码重新设定
数据丢失 软启动器内部问题 恢复出厂值
第七章 结构尺寸
7.1接线方式
  装置型 Ribo-15-50 为下进线出线
7.2结构尺寸
电机额定铭牌功率,单位KW
电机 软启动器
电机功率380VAC 额定电流 启动器型号 适配电机 备注
KW A Ribo KW
15 30 Ribo-15 15
18.5 37 Ribo-18 18.5
22 40 Ribo-22 22
30 60 Ribo-30 30
35 70 Ribo-35 35
45 90 Ribo-45 45
55 110 Ribo-45 55
75 150 Ribo-55 75
90 180 Ribo-75 90
110 200 Ribo-90 110
130 250 Ribo-110 130
160 320 Ribo-160 160
185 370 Ribo-185 185
220 440 Ribo-220 220
250 500 Ribo-250 250
315 630 Ribo-315 315
文章数:687
年度积分:50
历史总积分:1876
注册时间:
相对来说,软启动器代价高。
文章数:38549
年度积分:3376
历史总积分:63785
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
与变频器相比价格要低多了;
文章数:7907
年度积分:46
历史总积分:12290
注册时间:
08年最佳博客奖
是的,比较好用,安全,相对价格还是可以的
年度积分:50
历史总积分:607
注册时间:
价格不是问题的关键,主要是工艺和设备的要求。软启动控制的设备,一般都是大功率,高负荷动力系统,对速度要求不高,公频达速运行即可,利用软启动设备,解决的是设备启动时对电网的冲击问题。
文章数:9037
年度积分:119
历史总积分:11190
注册时间:
以下是引用ZCMY在 13:17:15的发言:
与变频器相比价格要低多了;
文章数:268
年度积分:61
历史总积分:3787
注册时间:
学习一下,接触过几次软启动器,不知道是怎么工作的。
kdrjl 版主
文章数:20650
年度积分:3277
历史总积分:40203
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
软启动器的启动其实对电机而言也是问题。如果既调频也调压的软启动,才叫真正地“软启动”仅调压不调频的软启动,对电机还是有冲击的。
我是你的朋友
年度积分:
历史总积分:
注册时间:
该用户被锁定,回复内容不予显示!
工控学堂推荐视频:}

我要回帖

更多关于 温度过低 禁止充电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信