11千瓦低压电机和高压电机起动引起高压侧跳闸啥原因

电气工程分区
查看: 3094|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
一台1600KVA,正常工作低压侧负荷电流1300A左右,昨天185KW鼠笼电机(负载为皮带机,无物料)启动时,变压器过流保护动作,已经是今年的第三次了,期间可能存在其他负载同时启动的情况(听同事说是有一台75kw绕线电机试车,试车的同时说,电机开起来后跳的电),变压器定时限过流保护整定值4.5A,延时0.5S,变比150/5,变压器一次额定电流92.3A,请问各位专家,有什么方法解决这个问题?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
为什么要直接启动,不用软启动。你知道直接启动的电流有多大吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2965帖子
一星高级工程师, 积分 2965, 距离下一级还需 35 积分
变压器保护整定问题。正常运行时,算上你这个185,就算接近满载,那直接启动185都不应该跳变压器。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
变压器保护计算上有个“过负荷系数”,可能当初计算时没有考虑185KW电机起动的事,电机是后面加的,所以,需要重新计算“过负荷电流”。
高压一次侧CT&&150/5&&过负荷电流(二次)4.5A,折算一次电流为135A,185KW起动电流约有2520A,折算到高压为100.8A,加上其他负荷1300A,折算到高压为52A,那么,大电机起动时的一次侧就有152.8A,已经超过135A了,在0.5S内电机起动电流没降到135A以下,断路器过负荷保护就要跳闸了。
变压器高压侧额定值是92.4A,如果把过负荷电流整定到160A,是1.7倍,规范上有变压器过负荷系数Kgh,可取2~3(倍),建议查阅《工业与民用配电设计手册(第三版)》中第297页,表中有公式和说明。
[ 本帖最后由 lingxuct 于
07:57 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2531帖子
一星高级工程师, 积分 2531, 距离下一级还需 469 积分
回复求助:185kw鼠笼电机直接启动频繁跳1600KVA变压器,怎么解决? 地板 的帖子
学习了,考试中就有这的题目,可是考试完就忘记了,向区管致敬
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2807帖子
这个是两个原因:
1&&保护有问题或者互感器有问题
2 过电流设置有问题,变压器是过电流保护,也就是根据变压器容量来考虑,
可靠系数1.3,过负荷系数1.5,这样就是额定电流的两倍,180A的一次侧电流。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2807帖子
变压器是电动机的八倍以上,一般会选择直接启动,如果设备允许的话。
但是也要根据现有计算负荷及无功负荷还有短路参数来校验。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2965帖子
一星高级工程师, 积分 2965, 距离下一级还需 35 积分
原帖由 dianqijiaoliu 于
13:10 发表
变压器是电动机的八倍以上,一般会选择直接启动,如果设备允许的话。
但是也要根据现有计算负荷及无功负荷还有短路参数来校验。
5倍吧?而且是粗略估算,详细的要计算
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2807帖子
软启动最适合的就是水泵等负荷,即使压降到四折也没有问题。
其实软启动要谨慎,有些设备直接起都有风险,更别说软启动了。
软启动是为了减少对系统的冲击,但是是要保证软启动能启动自己。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分420帖子
五星助理工程师, 积分 420, 距离下一级还需 80 积分
改一下综保的设置,应该可以的
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)低压故障造成高压线路跳闸原因分析及对策_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
低压故障造成高压线路跳闸原因分析及对策
易发表网提供各学科期刊论文下载、毕业论文...|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。主要是想问下需不需要学习一些标准,例如建规,防火规范,安全阀 压力表 管道的一些标
我在三类岗,苦苦的挣扎!
化工厂最苦逼的人也要分三六九等!
最起码分成化工的
查看: 2735|回复: 19
多机泵口环间隙增大一倍时,能否引起电机超电流?电机跳闸?
阅读权限30
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信、QQ号一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
多机泵口环间隙增大一倍时,能否引起电机超电流?电机跳闸?
发起有意义的议题
发起有意义的议题
积极参与交流
阅读权限220
积分帖子主题
gaodi913的管辖
& & 口环间隙增大会造成大量不好,并不会增加电机的负荷。
积极参与交流
阅读权限20
积分帖子主题
本帖最后由 lovestory 于
15:57 编辑
能引起电机负荷大,并跳闸。当口环间隙过大,高压侧介质倒回到低压端,使轴向力变大,止推轴承受力过大,致使电机跳闸。
积极参与交流
阅读权限70
积分帖子主题
不会,多级泵它的轴向力平衡是靠平衡装置的,只要平衡装置的两个间隙在要求范围内,就能平衡轴向力的。间隙过大,影响到泵的打液量。
积极参与交流
阅读权限55
积分帖子主题
个人觉得 口环间隙 加大 泄漏量增大 效率会下降
电机的电流应该会增大
至于 跳闸&&等高手看看
俺也学习学习
积极参与交流
阅读权限30
积分帖子主题
口环间隙增大,泵的打液量降低,介质在泵内循环,轴功率降低,电机电流不会增大,反而应该有所降低
积极参与交流
阅读权限80
积分帖子主题
个人觉得不会,因为你最多也只是回流较大,这样其实减少流量,故负荷应该降低,电流减小,为什么会跳闸呢?
同意你的观点
积极参与交流
阅读权限60
积分帖子主题
不会,压力流量相应减少,效率下降,电流基本不会变化。
积极参与交流
阅读权限30
积分帖子主题
感觉也是流量下降,效率下降。多级泵轴向力一般有自动平衡装置平衡。
积极参与交流
阅读权限30
积分帖子主题
口环间隙增大,流经口环间隙处的流量增加;工艺需要的流量不变;流经叶轮的流量是增加的,电机负荷增加,有可能引起电机超电流,电机跳闸。
看图查隐患(11.5)安全漫画( 11.5)
高枕无忧@安监人,有人给你写了封情书,非本人勿看企业消防安全管理不会管?这个你真得会!【海川新能源】光伏和机场
在线QQ客服&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&}

我要回帖

更多关于 低压交流异步电动机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信