三相电三根线都是火线吗?要得到380的电压有几种接法?朋友们帮帮忙
阅读权限40
在线时间 小时
相对于零线是火线,应该叫相线。A/B/C三相线之间线电压为380V。
阅读权限60
在线时间 小时
每两根之间都是380V。
阅读权限30
在线时间 小时
仔细看看这个图。
阅读权限55
在线时间 小时
ABC三相火线之间都是380V,与零线(N)之间都是220V,三相火线之间的相位差是120度。三相火线之间的电压叫做线电压,与零线(N)之间的电压叫做相电压。
阅读权限30
在线时间 小时
你是圈外人士
阅读权限30
在线时间 小时
你是干维修的妈,这么低级的问题
阅读权限55
在线时间 小时
是三根火线
阅读权限50
在线时间 小时
应该说三根线都有电,会电死人的电,每相电对地电压是220--240V
阅读权限35
在线时间 小时
都是火线,要得到380伏的电压,要看你的用电器是什么?比如电焊机380伏的就接其中的俩颗就可以,三相电机380伏的角接就接三颗就可以。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有查看: 2756|回复: 17
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID525015积分1032经验935 点金币973 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1032, 距离下一级还需 3968 积分
UID525015积分1032经验935 点金币973 枚注册时间最后登录
昨天民生频道有个节目:有市民家中莫明其妙,电压剧升,家中电器尽毁,这其中就是涉及到三相四线供电中零线绝不能开路的问题。
什么道理,正好本人前阵子有点时间,就家装细节问题,想写个有点抛砖引玉意思的帖子,本想多写一点,如等电位的联结,信号转发,二路热水同时使用的管路铺设,下沉式卫生间的标准做法时二次排水问题的个人看法等等,无奈文字太浅,码字太累,不写了,就写了一点(希各位行家指正和补充),现不管正确与否,一并发上来,供大家参考下吧。
就近期质量热点,浅谈下个人看法
1.& & & & 线路用材须规范:同一回路线材应同径分色敷设(如相线用红色,零线用蓝色,接地线统一黄绿相间色)。
线材应同径:在同一回路中,相线电流与流经零线的电流是相等的,线材分色敷设:这是为了便于电工在安装过程中,更好地贯彻照明零线直接进灯座,插座左零右相上接地的原则。
2.& & & & 管线敷设中,管径,弯曲半径及串线根数应符合规范。
在此点中串线根数应符合规范很重要,线管中串线过多,散热不好,将直接影响到电线的安全载流量,架空线和穿管线的安全载流量就是个实例。个人比较有体会的是,许多电器电路的功放电路中,常用到塑封大功率配对三极管(NPN和PNP型各一),不加散热板功功率仅几W,而加装了一块小小的铝板,功率可以提高到几十W,同理可想,散热对于家装线路敷设中是也很重要的。
3.& & & & 网线不能作电源线使用,电源和信号线不能同管敷设。
网线不能作电源线使用,尤其是不能代替强电线材,耐压不同,绝缘容易击穿,如此时恰遇电源线和信号线同管敷设,将危及到家中的弱电设备,以前曾有这样的报道:有用户使用不当,将电源线与电话线堆叠一起,由于绝缘同时破损,结果强电通过电话线直接串入电信机房,造成了较大经济损失。
4.& & & & 不同回路不能共零。
否则有较大安全隐患。举个实例吧:以前农村中上下二层楼房,用刀闸作上下二层分路控制,楼梯灯在作上下双联控制时,由于灯设二楼,此时电工为图省事,往往会零线取自二楼,但相线接自一楼,此时如单独拉二楼刀闸断电源,二楼线路依然有带电的可能,或者通俗地说如此时二楼刀闸保险丝断了,此时去更换保险丝的话,闸刀下桩反而可能会带电,从而带来生命危险。
5.保护接地联接应可靠,有条件的话可用接地电阻表测下保护接地的电阻过大。
6.家中是三相4线制供电的,三相负载要均衡,总零线与接线排之间联接要绝对可靠。
在家装三相4线制供电中,由于所有回路的零线均已在电箱中,通过接线排汇聚成一点,此点即称为0点,如三相平衡,此点电位为0,但实际使用中三相负载不可能平衡,要维持此点电位为0,就依赖4线中的零线,所以说总零线与接线排之间联接要绝对可靠,不允许出现开路现象,否则会危及家中电器。记得本人第一次注册回复,就是高新区有一网友求助,使用的三相4线电路,工厂变压器检修后,电压过高,电器冒烟,电工当时也查不出所以然。
7.卧室中有个开关控制一下电视机电源,很实用,夫妻房中,可在床的两边设双联控制,这样的好处是:在一定程度上,解决了夫妻中晚上看电视的时间差问题。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID435006积分1299经验1145 点金币1542 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1299, 距离下一级还需 3701 积分
UID435006积分1299经验1145 点金币1542 枚注册时间最后登录
施工不能马虎啊
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华4好友记录帖子日志相册UID519480积分7821经验7771 点金币500 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 7821, 距离下一级还需 2179 积分
UID519480积分7821经验7771 点金币500 枚注册时间最后登录
任何工序都不能马虎
电老虎更是不能掉以轻心
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华1好友记录帖子日志相册UID475627积分5690经验5560 点金币1300 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 5690, 距离下一级还需 4310 积分
UID475627积分5690经验5560 点金币1300 枚注册时间最后登录
一个是看不懂,两个是感觉楼主不是专业人士。
呵呵!孙长老说得不错,本人确实不是个专业人士,而是个待装修的业主,而且从事的是与家装毫不相关的行业,俗话说:细节决定成败,上面抛砖引玉的意思,就是对于我们业主来说,想请孙长老这样的专业人士(不要误会,没别的意思),能就家装细注意问题专门开个帖,例如孙长老把您擅长的油漆注意细节,传授下,再由别的专业补充下,这样我们业主查阅起来也就放便了。
至于上面几点,除末条外,其实都是些电工应知应会的,如6条中,家中三相四线供电,是属于三相负载不对称(平衡)的Y形连接,其中性点就类似于Y三根叉叉的一点,此点引出来一根线,就是中线(零线),中线再与大地相连就称之为零线,如此时三相负载对称(平衡)时,三相电流矢量和为0,此时就象作Y形联接的三相电机一样,只要接3根相线,总零线不接也没关系的。
而三相负载不对称(平衡)作Y形连接时,三相电流矢量和不再为0,为了保持类似Y三根叉叉中间一点电位为0,就是在此点上连出一根线,再通过三相4线中的总零线与大地相连,所以零线也俗称地线,反之总零线断了不再与大地相连,就相当于类似Y中2根叉叉上的负载连起来后,接了二根火线,也就是380V的线电压,就要烧电器了。
呵呵!孙长老说得不错,本人确实不是个专业人士,而是个待装修的业主,而且从事的是与家装毫不相关的行业 ...
呵呵,我看“网线不可以做电源线”就知道楼主不专业了。其它没有什么
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID604326积分2197经验1630 点金币5673 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2197, 距离下一级还需 2803 积分
UID604326积分2197经验1630 点金币5673 枚注册时间最后登录
现在都是三厢五线制了,高压380伏R.S.T.一根零线,一根地线。入户的只有RST中任一根相线(火线),和一根零线一根地线。卧室电视电源由开关控制没必要,根本不实用。现在都有遥控器的。电线强弱电分管有必要,除了铺地板的地方要求管路走直线,其余铺地砖的地方没必要,一是歪头多了电线抽不动不利于维修。二是歪头多了对电线没好处,电流增大,降低寿命。我家装修就没有要求铺地砖或者浇地平的地方电线管路要走直线,但是每一根管子里的电线都可以抽的动。
不过用网线作电源线,呵呵,不敢苟同,用作低压电源可以,比如接个监控的5V的直流电源的,但用作强电线不可以,网线本身就是作为信号线用的,耐压不同,接个交流负载要击穿绝缘的。
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID623235积分3454经验3011 点金币4432 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 3454, 距离下一级还需 1546 积分
UID623235积分3454经验3011 点金币4432 枚注册时间最后登录
工装和别墅三相4线多……
入户的只有RST中任一根相线(火线),和一根零 ...
是的,现在许多小区都采用TN-S系统入室了,即三相五线,3根相线+工作零线+PE线,但工作零线不能与PE线混为一谈,PE线是直接入地的,工作零线是回电网的,非常同意您的观点,过份要求线管横平竖直,也没有必要,至于卧室电视电源由开关控制,纯属个人喜好,本人就不喜欢电视机一直处于待机状态。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID747682积分8经验6 点金币22 枚元宝0 个注册时间最后登录
白身, 积分 8, 距离下一级还需 92 积分
UID747682积分8经验6 点金币22 枚注册时间最后登录
楼主诧异,三相四线制通常用在工业用电当中,家里很少会用到的,一般进户线只有三根,火线、零线和地线。到小区的供电倒是可能,小区的变电站出线是三相四线的,按照负载平衡进行分配,不同的楼可能用不同的相,但一栋楼或一户要直接接入三相四线不是那么简单的
是的,现在许多小区都采用TN-S系统入室了,即三相五线,3根相线+工作零线+PE线,但工作零线不能与PE线混为 ...
卧室电源开关控制蛮好的,机顶盒什么的也一起关掉。省的爬起来关
现在许多小区,都用到了。下面画了个示意图,如零线断了,结果可想而知了。
14:42 上传
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID97437积分16254经验13239 点金币30154 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 16254, 距离下一级还需 33746 积分
UID97437积分16254经验13239 点金币30154 枚注册时间最后登录
看不懂。还在装修期间,一开总闸刀灯管爆掉,穿线有没有问题
分享阅读权限0在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID271736积分3133经验2503 点金币6298 枚元宝0 个注册时间最后登录
头像被屏蔽
UID271736积分3133经验2503 点金币6298 枚注册时间最后登录
& &&&三相四线供电的住宅用户一定得注意零线,总零线断路的话,你打开一盏灯的话,和这灯不是同相的空调、电视机等都会瞬间过压烧坏。 谨记
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID542132积分1574经验1566 点金币83 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1574, 距离下一级还需 3426 积分
UID542132积分1574经验1566 点金币83 枚注册时间最后登录
分享阅读权限10在线时间0 小时主题精华0好友记录帖子日志相册UID22100积分493经验231 点金币2620 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 493, 距离下一级还需 7 积分
UID22100积分493经验231 点金币2620 枚注册时间最后登录
为什么不加装保护装置
热心社员奖章
经常发表贴子,积极参于讨论,并有较高人气的版友。
电话:8工作日 8:30-17:00在线您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:2076
年度积分:901
历史总积分:6344
注册时间:
三菱电机活动(三)
三相电380V还有一根零线,其中一个线与零线相接就是220V吗,我看见厂里电工就是这样接线的 ,不知道为什么
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
没事多看看书,你家用电也是这样的
文章数:3091
年度积分:1391
历史总积分:8091
注册时间:
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
就是。看看发电机原理就知道了。
苦逼的奋斗者
文章数:2433
年度积分:56
历史总积分:4405
注册时间:
文章数:224
年度积分:653
历史总积分:4917
注册时间:
先搞清楚线电压 相电压
文章数:991
年度积分:50
历史总积分:2101
注册时间:
文章数:121
年度积分:99
历史总积分:99
注册时间:
三角形接法线电压等于根号3倍的星形接法的线电压,即380除以根号3.也就是380除以1.732=219.39
文章数:2426
年度积分:1405
历史总积分:10034
注册时间:
还是百度一下更靠谱
年度积分:50
历史总积分:554
注册时间:
是的,多看看书此帖发自手机工控论坛
文章数:11239
年度积分:2540
历史总积分:17650
注册时间:
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
相线与中性线之间的电压,是~220V。
工控学堂推荐视频:扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
三项四线电 怎么接 求高手--急1:三相四线电 中性线(3零线结合处)接地?所谓的接地 是不是 这条三相四线下来的零线直接是连在变压器中的接地线上的、从而不需要单独去走地线接地?2:所谓的PE线 是不是直接单独走的一条埋入地下的线?3:三相四线中 的三项家用电器的地线是不是要单独走做出来 如果没有地线连接处 是不是用漏电保护器也可以?4:三项五线 和三项四线 为什么 都是接地 可五线却多出一条单独的地线 他们的区别是什么?5:配电箱中的 接地线 和中性点接地是什么意思 是不是配电箱中的单独接地线是直接连接在大楼里面的PE线到地底的呢?6:我家四层小楼 需要走三项四线 到底需不需要单独走一个连接地底的PE线呢?7:我家的小楼需要接三项四线电 我只要他们丢4个线到我的配电箱 其余的接法顺序 以及需要安装的漏电保护 和断路器的连接顺序是什么?还有 需不需要我单独走一条深入地下的PE线呢?急 急
坑娘娘0862
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
1、这个问题你的理解是对的,中心线接地就是指变压器的中心点接地线,中心线(零线)的作用主要是三相负荷不平衡时,流经三相的电流大小不一样,这时零线就会流过剩余电流,如果三相电供平衡负载,比如三相电供电动机之类的负载是不需要零线的;2、这个问题你理解也是对的,PE线就是保护接地,为了防止电器外壳带电,单独敷设的一条埋入地下的线;3、是要单独做,漏电保护器可以起到一定作用,但不能完全代替接地线的功能,一般居民用电是不接入三相的,三相用电需要专门申请;4、三相五线:A、B、C三相线、零线、接地线,三相四线:三相五线:A、B、C三相线、零线,其中关于零线与接地线的作用不能等同,作用解释见上述1、2答复;5、理解正确;6、从安全的角度出发,最好一根;7、如果要PE线的话就需要放5根线,总线接入总开关(带漏电),然后接回路断路器,具体接法根据电箱定.
第七项的 接法顺序 麻烦大神解释清楚点 小弟我在这里拜谢了 多少安我能算出 主要是
你说的总开关(带漏电)等等这些部件的专业名称是什么 我等着去买 谢谢高手手打 谢谢了
根据要求不同有不同的配法,一般农村里面的普通配法是,瓷插式熔断器(插嵌)+漏电保护器+断路器。PC-30箱的配法,4P断路器(配漏电)+回路断路器(俗称空气开关),回路容量:普通回路10A,壁挂空调回路16A,容量再大的一点的配20A
漏电起不就是包括空开的总称吗
你说的配漏电
太专业了啊 老大
说的不太专业的就是 神马的刀闸
短路 什么的 详细点就好啦
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 380v的零线带电吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信