380伏的电压七十平方的铜芯电缆载流量表能承受多大的功率

4截面电线能承受多大
4截面电线能承受多大
来自:Leo叶2222 发布时间:
4平方铜电线,可以承受多大电流…
推荐回答:电流按照下面算。一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算. 意思是十个平方以下的线,乘5, 一百平方以上的线乘2 二十五以下乘4三十五以上乘3 铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算 这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 如:一般的在220V电路中是一个千瓦4.5A电流。380V电压是1.7A电流每千瓦。
4方的电线能够承载多大功率
推荐回答:(一)用~220V供电,能承载8000瓦左右。(二)计算方法:(1)铝芯绝缘线安全载流量估算:铝芯绝缘线截面积2.5平方毫米以下x9 ,截面4平方毫米x8,截面6平方毫米x7,截面10x6•••如果用的是铜线,可按铝线加大一个线号的载流量计算。(2)如果穿管电流x0.9,温度超过25度再乘0.8,线再乘1.5。(3)4平方毫米的铝线安全载流量为32A;4平方毫米的铜线安全载流量加一个线号为42A。(4)P(功率)=UI(电压x电流),用~220V供电:4平方铝线=220x32=7040瓦,4平方铜线=220x42=9240瓦。(5)电线环境温度超过25度,功率x0.8,穿管再x0.9,感性功率启动时的电流是额定电流的5-7倍,电线亏方功率还要减少。自己算一下,给电线留点余地,做到安全用电。
4mm的线能承受多大的电流·公式?
推荐回答:  直径4mm的导线横截面积是12.6平方毫米。这个没有公式。  电流:
电流(current)是表示电流强弱的物理量,通常用字母 I 表示,它的单位是安培,符号 A ,也是指电荷在导体中的定向移动。导体中的自由电子在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了 电流。 电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。电流的大小称为电流强度,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过1库仑的电量称为1(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。 除了A,还有千安(kA)毫安(mA)、微安(μA) 。1A=1000mA=1000000μA,电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。电流微观表达式I=nesv,n为单位时间内通过导体横截面的电荷数,e为电子的电荷量,s为导体横截面积,v为电荷速度。
截面1.5mm,2.5mm,4mm的铜芯线能承受的最大电流分别是多少
推荐回答:一般铜芯线,每平方毫米承载8个电流正常工作,分离式的导线还要大一些,散热好。双线交合式的,电流过大,容易粘合烧线,甚至短路一起事故。
4平方的铜电线能承受多大的电流?
推荐回答:4平方铜线的安全截流量是33A,一般不用计算,因为它计算关系是非线性的,计算比较复杂,查手册就行了。单相电可带220V×33A=7260W。
4平方的电线直径应该是多少毫米
推荐回答:
4平方的电线直径应该是多少毫米导体直径:2.25mmBV线直径:3.6~4.4MM... 4平方的电...
国标四平方软线能成受多大电流
推荐回答:1:多少平方电线额定电流不是统一算法,粗陋算法可以根据计算电缆载流量选择电缆
(根据电流选择电缆)
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
线加一半。
铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… 口诀第一部分
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
〉 〉 〉 〉 〉
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 口诀第二部分
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 口诀第三部分
(3)对于铝线的载流量,口诀指出“线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 口诀第四部分
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。一般电线测估电流(最大电流,已经发热)导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--(最大)28A。 安全(20A)4平方毫米铜电源线的安全载流量--(最大)35A 。 安全(30A)6平方毫米铜电源线的安全载流量--(最大)48A 。 安全(50A)10平方毫米铜电源线的安全载流量--(最大)65A。 安全(60A)如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2)至于你提问的产生的多少热量那要看多种情况,如是绕缠,还是直线,还有.....一般只要不超过电线负荷一般就不发热(发热量很小可以不计)。至于你说的5平方毫米电线一般没这种线,多少粗陋估计用该在38A还有要是家装安装(单芯铜线),一般按照总照明主线2.5平方(单一回路,家庭一般总共用到三个回路),控制线1.5平方,卧室插座2.5平方,客厅,厨房,总进线4平方,用2.5平方做分支线,空调4平方,卧室(单路)空调2.5平方,速热型热水器用6平方(单独一个漏电开关),正常家庭这样配线肯定没问题。
4平方的铜线 最大可以通过多大电流
推荐回答:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制......
YJV-4*25的电缆截面是多少啊
推荐回答:YJV4*25的电缆截面积是4根独股线径25平方毫米的。YJV:YJ----交联聚乙烯绝缘V----聚氯乙烯护套YJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热-机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单,重量轻,敷设不受落差等优点,是目前广泛应用于城市电网,矿山和工厂的新颖电缆。电缆的绝缘-交联聚乙烯是利用化学方法和物理方法使线型分子结构的聚乙烯转化为立体网状结构的交联聚乙烯,从而大幅度的提高了聚乙烯的热机械性,从而保持了优异的电气性能。交联聚乙烯绝缘电力电缆导体最高额定工作温度为90℃,比聚氯乙烯绝缘,聚乙烯绝缘电缆均高,所以电缆的载流量也进一步提高。
4mm电线 ,能承受多大功率?
推荐回答:4mm电线
,能承受功率:
4平方铜芯电线(
BV-4)明敷载流量约为40A(考虑功率因素时,约合8KW)
,多回线一同暗埋时载流量约为24A(考虑功率因素时,
约合5KW),如果是铝芯线,相同条件(等径、敷设条件等相同)
下载流量约为铜芯线的70%
15平方电线电流大能承受多大的?
推荐回答:一般1.5可以承受9A左右的电流,铜线栽流是铝线的1.5-2倍,绿绿家园回答是正确的,用电关键是要安全,考虑以后增加电器,线径大一点没有坏处,太大也没有必要,要看您做什么用途了,口诀是.十下6,十上4,百上3,铝线减半,这是最保险的安全数据,1.5只要不超过10A就没有问题,不知道我说的清不清楚,没有明白怪我说不清,您可以再问我,希望能帮到您,对了口诀后面的数是系数,1.5*6=9,2.5*6=15
45平方的电线能承受多大电流?
推荐回答:你好,若是铝线,可以承受100A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,裸铝线按150A算;若是铜线,可以承受约120A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,裸铜线按180A算.通过我的回答,希望可以解决问题。
哪位清楚10平方米电线能承受多大的负荷?
推荐回答:您好,下面有施耐德接触器辅助接点的相关价格供您参考。
施耐德交流接触器
AC110V/220V/380V
售价56.00元
正品施耐德直流接触器LC1-D50BDC
DC24V/48V/110V/220V/
售价444.60元
施耐德交流接触器
AC110V/220V/380V
售价45.00元
原装正品施耐德接触器侧装辅助接点模块
售价24.00元
接触器辅助触点/接点
售价21.50元
施耐德Schneider接触器侧装辅助接点模块LAD8N11
售价25.00元
进口原装正品施耐德
接触器附件侧装辅助接点模块1常开闭
售价23.77元
施耐德正品辅助LA1DN40C
配LC1-D接触器专用
售价13.00元
正品Schneider施耐德
接触器侧装辅助接点模块
售价26.00元
接触器辅助触点
辅助接点LADN02
售价14.00元
PU管大能承受多大压力?
推荐回答:PU管是气动行业首选的气动压力软管。PU管按材料分为聚酯型PU管,聚醚型PU管;按使用要求和称呼不同分为PU空压软管,PU夹纱增强管,PU工业软管,PU钢丝伸缩管,PU螺旋管,PU伸缩管,PU弹簧管,PU夹纱管,PU编织管,PU网纹管,PU单管,PU直管。 使用压力 0.5~1.5 Mpa
上一篇:下一篇:
  家庭装修水电安装的时候就是一件很麻烦的事情,因为是隐蔽工程,在各个环节上都需要非常注意的。那家装电线一般用多大的呢?
  家装一般用多大的电线?
  一般用于插座的为单芯线2.5平方电线,3匹以上 ...
平时我们在电视上总是能看到活了几十上百年的大大的海龟,但是你知道地图龟能长多大吗?
蒙面地图龟
地图龟属于淡水龟,因为它龟壳上的纹路长得像一张地图,所以人们给它起了这样一个名字。 养过地图龟的人都知道, ...
第一是空间——客厅空间功能应讲求划分合理、协调统一、过渡缓和。现代客厅一般被划分为就餐区、会客区和学习区(或休息区)等。餐厅尽量靠近厨房,方便就餐和上菜,最好用小屏风或人造矮墙与其他功能区分开。 会客 ...
麝香龟,杂食性动物,栖息在大型的泉涧、溪流、河流、牛轭湖、沼泽,以及灰岩坑所形成的池塘。麝香龟小的时候龟壳都是墨黑色而且很粗糙,到成年後龟壳转为圆滑,颜色也淡化成棕色到黑色,有两道白色的线条由吻部延伸 ...
庙龟是保护动物,数量在下降。庙龟是国际濒危物种,中国国家二级保护动物,庙龟与大多数的水龟相同属于杂食性,而与其他水龟不同的是其更偏好植物性食物,因此平时投喂以青色的叶菜类为主食,配合水果类的辅助类食物 ...
装修知识专题
4截面电线能承受多大
/nb/zhishi/84ef4ac7.html电线可以承受的最大功率是多少?
我的图书馆
电线可以承受的最大功率是多少?
&电线可以承受的最大功率是多少?&&
文/网络 & &编辑整理/雪球儿 & &边框/寒烟
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。
4平方电线丞受到多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了。要是220v的4平方铜芯国标线可以应该可以带6到8个千瓦,看你是长时间用还是短时间用了
2.5平方电线丞受到多少千瓦电力
国标GB2/1998规定的电线负载电流值
铜芯电线2.5 平方毫米
16A~25A 约5500瓦
2.5 平方毫米13A~20A 约4400瓦
220VAC电压,长时间不超过10A
最标准绝大部分时间不超过15A算安全
6平方电线丞受倒多少千瓦电力
线径和输送的功率没有直接联系的。
一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。
在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。
至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线承受6千瓦 6平方的铜线承受10千瓦。
1.5匹空调12小时耗电量是多少?空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,W都可称为1匹,W可称为1.5匹。
而耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率= 制冷量/ 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
1.2度x12=14.4度
2.5线单铜轴最大输出功率为3700W,安全的电力使用每平米应该为6A,那么2.5单轴就是为15A,如果您需要计算方式应该是这样的:
单平方为7A
2.5平米X7A=17.5A&
17.5AX220W=3850W
正如我上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A&&
2.5平米X6A=15A
15AX220W=3300W
这就是2.5单轴最大输出功率
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )
载流是截面倍数
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我
国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185......
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为
16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
&&&&&&&&&&&&&&&&