空调系统风机盘管式空调系统开起很少时对主机由影响吗?

优点/中央空调系统
中央空调系统经济节能:主机由微控制,每个区间末端风机盘管可自行调节温度,区间无人时可关闭,系统根据实际负荷做自动化运行,开机计费,不开机不计费,有效节约能源和运行费用。&   环保:主机采用水源热泵型机组,电制冷,没有燃烧过程,避免了排污;整个系统为密闭式管路系统,可避免霉菌灰尘等杂质对系统的污染,使环境清新优美,特别适于高档别墅、高级公寓与写字楼的使用。&   节约空间:主机体积小巧,不设机房,无需占用设备层,减少公用设施和土建投资,室内末端暗藏在吊顶内,极易配合屋内装修。个性化:中央空调系统以区间为单元,满足用户不同区间需求,室内末端安装采用暗藏方式,不影响室内的审美观,不占据室内空间,适应用户的个性化需求。&   简化管理:于采用不同区间单独控制系统为用户所有,产权关系明确,可简化空调设施管理。&   提升档次:中央空调主机可以避免破坏楼体的整体外观,使用户充分享受高档综合环境的同时,提升产品质量及量贩档次。&   投资方便:可根据量贩发展情况,分期分批投资添置空调系统,同时量贩档次提升,因此资金周转快,有效地利用资金更进一步开发。
户式分类/中央空调系统
风管机   一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。&   室内机局部较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。&   一拖多机组(1)定频多联机&  把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;把明装壁挂室内机改变成暗藏式;引进新风困难,是分体空调的一种变形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝。每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3m的吊顶,另需设检修孔;每个内机都需有冷凝水排放的管路。&   冷媒系统独立,但电路部分的有共用点;如发生外风机,外机温度探头、压力保护或电器等故障时,整套机器将无法运行。&(2)定、变频一拖多&   其中有1~2台变频压缩机或另加1台定频压缩机,电路上有射频干扰,对电脑有影响。检修孔新风引入吊顶与冷凝水与多联机相同;对氟管的分支器要求设计合理;对上,下层共用1台机器,管路要求更高;较易在全开启时出现末端内机效果太差的情况。&   冷热水机  定频冷热水机或变频冷热水机&  大型中央空调的缩小,冷凝器由水冷变成风冷;用水泵将冷热水送至风机盘管。引入新风、检修孔、吊顶排放、噪声指标与多联机相同。但又增加了冷热水管;由于温度差很大,密封问题突出,出现漏水对装潢的破坏较大。另外大型中央空调蒸发器都定时清理和酸洗;家用冷热水机对此还无良策,长期使用,冷热交换器的效率将大打折扣。如能与相结合,可克服上述难点。&   单独房间使用空调,其它房间风机盘管有冷热水管流过,也会产生能耗;现较流行采用电磁水阀来关闭水路;除去造价上的因素外;还会使局部水流速过高,产生噪声的问题。
工作原理/中央空调系统
冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷(热)机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。&   风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。&   变频一拖多机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压中央空调系统缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂。各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送入,再从送风口将处理后的空气采取就地回风的方式送回室内。&  &机组在能量调节方式上由微电脑控制,室外机组的变频式压缩机根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求。
商用系统/中央空调系统
:将室内热湿空气吸入,经蒸发器将其中的水蒸气冷凝,然后将干燥、凉爽的空气送入室内,起到降温、降湿的作用。&   冷热式:既能降温、降湿,又可制热、取暖。制热方式可分为热泵式和电热式。热泵式空调取暖时,室外空气温度在5℃以上才能正常工作。&   窗式:是空调制冷、通风、控制系统的组合体。&   移动式:它与窗式空调器的区别是采用水冷方式,冷凝水通过软管排出,可以在室内随意移动,不用安装。&   分体式:它由室内机箱和室外机箱组成,室外机箱组合了制冷系统中的压缩机、冷凝器和轴流风机等。&   变频空调:是由电脑控制的变频器和变频压缩机组成的,它运用变频控制技术,使空调根据环境温度自动选择制冷、制热和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度,并在低转速低能耗状态下以较小的温差波动,实现快速、节能和舒适的控温效果。& 水冷式:由室内盘管,室外机可以是水冷螺杆或冷却搭(这种也属于单冷式),机组里面的东东就不说了,四大部件你应该知道的吧。&   风冷式:室内盘管,室外机是风冷螺杆或模块机组。&   中央空调系统是由一系列驱动流体流动的运动设备(如水泵、风机及压缩机)、各种型式的热交换器(如风机盘管、蒸发器、冷凝器及中间热交换器等)及连接各种装置的管道(如风管、水管及冷媒管)和阀件所组成。系统一般可分下列五个循环&:&   (1)室内空气循环;&   (2)冷水循环;&   (3)冷媒循环;&   (4)冷却水循环;&   (5)室外空气循环。
主要组成设备&/中央空调系统
一.按负担室内热湿负荷所用的介质可分为:1.&2.&3.空气-水系统&4.冷剂系统二.按空气处理设备的集中程度可分为:1.集中式&2.半集中式三.按被处理空气的来源可分为:1.封闭式&2.直流式&3.&混合式(一次回风&二次回风)主要组成设备有空调主机(冷热源)&风柜&风机盘管等等。从本质上讲,均由空气处理设备,空气输送设备,空气分布装置三大部分组成。此外还有制冷系统,供热系统及自动调节系统。空气热湿处理设备空气热湿处理设备主要是对空气进行加热、加湿、冷却、除湿等处理。(1)喷水室。在民用建筑中不再采用,但在以调节湿度为主要目的的纺织厂和卷烟厂空调中仍大量使用。(2)。冷却器、加热器、蒸汽盘管统称为表面式换热器。1)&盘管表面式换热器有光管式和式两种。根据加工方法不同,肋片管又可分成绕片管、串片管和轧片管。为了便于使用和维修,冷、热煤管路上应设截至阀、止回阀、过滤器、平衡阀、压力表和温度计等。在蒸汽加热器的蒸汽管路上还要设门和疏水器。为了保证表面式换热器正常工作,在水系统的最高点应设排空气装置(如立式和卧式排气阀),而在最低点应设泄水阀门和排污阀门。2)&电加热器。它有结构紧凑、加热均匀、热量稳定、控制方便的优点。但是电加热器利用的是高品位的热能,它只宜在一部分空调机组和小型空调系统中使用。在恒温精度要求较高的大型空调系统中,也常用电加热器控制局部加热或作末级加热使用。常用的电加热器有裸线式和管式两种。为了确保安全,设计安装电加热系统特别是采用裸线式电加热器时,必须满足下列要求:①电加热器宜设在风管中,尽量不要放在空调器内。②电加热器应与送风机联锁。③安装电加热器的金属风管应有良好的接地。④电加热器前后各0.8m范围内的风管,其保温材料均应采用绝缘的不燃材料。⑤安装电加热器的风管与前后风管连接法兰中间须加耐热不燃材料的衬垫。⑥暗装在吊顶内风管上的电加热器,在相对于电加热器位置处的吊顶上应开设检修孔。⑦在电加热器后的风管中应安装超温保护装置。(3)常用空气湿处理设备。空气的加湿方法一般有喷水加湿(湿膜加湿)、高压、超声波加湿、远红外线加湿等。利用蒸汽锅炉使水变成蒸汽和空气的混合过程为等温加湿过程。1)&等温加湿。①蒸气喷管和干蒸气喷管。②干。③。2)&加湿设备。直接向空调房间空气中喷水的加湿装置有压缩空气喷雾器、电动喷雾机、超声波加湿器。3)&空气的减湿。①冷冻减湿机。在既需要减湿又需要加热的场所使用冷冻减湿机较合适。而在室内产湿量大、产热量也大的地方,最好不采用冷冻减湿机。②氯化程转轮除湿机。氯化理转轮除湿机利用一种特别的吸湿纸来吸收空气中的水分。4)固体吸湿在空调工程中最常用的吸附剂是硅胶。硅胶失去吸湿能力后,可以加热再生,再生后的硅胶仍可重新使用。&
中央空调系统的组成/中央空调系统
中央空调系统主要由以下几个部分组成——1. 冷水机组这是中央空调的“制冷源”,“心藏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。2. 冷却水塔用于为冷水机组提供冷却水。3.外部热交换系统由两个循环水系统组成——&&1、由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在个房间内进行热交换,带走房间内热量,是房间内的温度下降。2、冷却水循环系统由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成。冷水机组进行热交换,是水温冷却的同时,必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,是冷却水温度升高。冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水机组。如此不断循环,带走冷水机组释放的热量。4.冷却风机有两种情况:室内风机。安装于所需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的空气吹入房间,加速房间内的热交换。冷却塔风机。用于降低冷却塔的水温,&加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。
中央空调系统的拖动/中央空调系统
1. 冷水机组拖动系统
2.&冷冻泵拖动系统。由若干台水泵组成。3.&冷却泵拖动系统。由若干台水泵组成。4.&风机(包括室内风机和冷却塔风机)拖动系统。
设备简析/中央空调系统
一、中央空调软化水设备工作原理:
由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。
二、软化水设备工艺流程及简要介绍:
一般控制阀的运行流程为:运行、反洗、吸盐、慢洗、盐箱补水、正洗。
工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。
反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。
吸盐(再生):即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即可)。
慢冲洗(置换):在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程。
快冲洗:为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。
三、中央空调软化水设备概况:
全自动软化水设备是在国产机械式软化水设备的基础上经过逐步提升,吸收了进口阀的负压吸盐补水的特点,集成了电磁阀、平面多路阀、微电脑控制器、吸盐射流器、盐水流量变送器、软水流量变送器等部件,所有零件已采取模具化制作,阀体材质采用高强度工程塑料注塑成型,阀内采取陶瓷密封,控制器已采取液晶屏中文人性化显示和操作,尤其是盐水流量变送器和软水流量变送器的采用,只要在出厂时按原水硬度设定好相应运行参数,能够始终保证设备的稳定运行,保证软化水质和。
四、中央空调软化水设备产品特点
1、全新的微电脑控制器控制设备自动进行供水,反冲洗,吸盐,再生,正洗过程,可实现无人管理。
2、连续稳定的供水可定时,定流量自动再生,确保生产高品质软化水。
3、合理紧凑的结构,一体化的交换罐和控制阀,节省安装空间,进一步提高运行可靠性。
4、多功能盐水系统可自动溶盐、吸盐、调节盐液的液位,确保可靠地自动再生。
5、均匀的布水系统可提供罐体内均匀的水流,确保高效的利用树脂,防止树脂流失。
6、能源消耗低:自用水量产水量&3%,盐耗&100克/mol,电耗10W~40W,耗电量相当于机械式软化水设备的3%。
7、灵活的设计选型可选时间、流量控制方式;一用一备,交替再生;双罐连续供水等运行方式。
五、中央空调软化水设备技术指标及工作要求:
入口水压:0.18~0.6Mpa
工作温度:5~45℃
原水硬度:≦8mmol/L
操作方式:手动/自动
出水硬度:≦0.03mmol/L
再生剂:Nacl(大颗粒工业用盐)
再生方式:逆流再生
交换剂:001×7强酸性阳离子交换
控制方式:时间/流量
工作电源:220V/50Hz
六、中央空调软化水设备应用范围:全自动软水器:可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。
万方数据期刊论文
重庆建筑大学学报
万方数据期刊论文
重庆大学学报(自然科学版)
万方数据期刊论文
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:27次
参与编辑人数:15位
最近更新时间: 17:58:26
申请可获得以下专属权利:
贡献光荣榜其它相关分类 >>
按品牌选择 >>
产品名称:中央空调主机通炮
英文名称:
国产/进口:国产
产地/品牌:利峰
型号:LF-3&
参考报价:
总点击数:4049
本半年点击数:494
产品类别:
中央空调水质处理
中央空调循环水
卫生热水水质处理
空调冷凝器、蒸发器化学清洗
空调主机维修保养
风机盘管、风柜清洗
风机托水盘防菌藻处理
中央空调系统水质处理
&随着社会的发展,国内采用中央空调进行室内温度调节的场所越来越多。中央空调使用过程中的水质问题也越来越突出。其中以循环冷却水系统和制冷机的结垢、藻菌类的增长、冷冻水系统黑水及锈渣的出现、风机盘管因锈渣而堵塞等现象尤为突出。这些现象导致运行工作人员难以应付,并且影响制冷机的正常运行。
&中央空调水质处理是对空调冷冻、冷却系统的管道及冷却塔、主机采取化学人工投药进行处理,以达到除锈、防锈、除垢、防垢,控制微生物生长的作用;从而保证整个空调的正常效果;延长空调设备的使用寿命,节约设备的运行费用;是一项与中央空调建设同步进行的常年保养工程。
二.中央空调水质处理的必要性
&中央空调冷冻系统是密闭式的,但水中溶解氧对管材会产生腐蚀作用,日积月累,空调系统内将产生锈渣。其危害是:水腐蚀管道&产生锈渣&堵塞主机内铜管及风机盘管&致使铜管炸裂或空调没有效果&主机不能运行。
&冷却系统是敞开式的,冷却循环水的散热过程是通过冷却塔强制蒸发而带走热量,由于空气与冷却循环水接触,大气中的尘埃、细菌、氧气及某些有害酸性气体从冷却塔进入冷却管道系统。冷却水在运行过程中的蒸发,会导致水中溶解的盐类浓度增加,最后以垢的形式从水中沉淀出来,既我们通常见到的垢质。水中的溶解氧与金属器壁的氧化反应,会造成金属设备和用水管道的腐蚀。而水中大量的溶解物和充足的溶解氧以及合适的温度又是菌藻繁殖的极好场所。所以;&结垢、腐蚀、藻类&是循环冷却水系统不可忽视的三大问题。其危害是:尘埃、细菌、盐类、溶解氧等&产生菌藻、垢、锈渣&沉积在主机内铜管、过滤器&使循环变慢&散热效果差&空调制冷效果差。
&综上所述,忽视水质处理是目前空调系统管理中普遍存在的问题,也是造成制冷量衰减和设备过早损坏的主要原因。所以对中央空调进行水质处理是必要的。
三.进行水质处理能带来的经济效益
&从大量的数据与实际运行来看:中央空调水处理能节约10-30%的空调运行费用,同样以100万大卡机组为例,按一年开机五个月计算(3600小时),同样的制冷量,按平均负荷60%计算,需多耗轻油%&(10-30)%=公斤(100万大卡机组满负荷耗轻油71公斤/小时),以每公斤轻油4.5元计算,费用6.9-20.7万元。如使用天然气,同样制冷时间,每年要多消耗天然气%&(10-30)%=2.3-6.9万立方米(100万大卡机组满负荷耗天然气105立方米/小时),以每立方天然气1.8元计算(注:以北京地区为例),费用4.1-12.4万元。并且随着能源价格的攀升,以上费用随之递增。而100万大卡机组一年全套水质管理服务费用约为2万元,综上所述,水质管理后直接节约的费用和间接带来的经济效益远大于水质管理费用。
&水质管理的节能效应--1毫米污垢对中央空调不同类型机组耗能的影响(100万大卡机组,一年制冷运行5个月)
&机组类型&&&&& 多耗电能多耗燃料&&&& 折合费用(万元/年)
&压缩式&&&&&&& 9.2-27.6(万度/年)&&&&& 9.2-27.6 2万元
&吸收式天然气&& 2.3-6.9(万立方/年)&&&&& 4.1-12.4万元
&轻油&&&&&&&&&& 1.5-4.6(吨/年)&&&&&&& 6.9-20.7万元
四.水质处理方法和施工步骤
&& 目前我公司对中央空调水质处理采取的是化学人工投药方法来对循环水进行处理。其方法是:先用一系列化学药剂对主机内铜管、管道进行清洗,将管道内的锈渣、锈泥、垢层、尘埃进行多次的反复清洗,直至管壁没有任何附着物为止。然后用预膜剂将所有管道内壁进行预膜处理,使水中的溶解氧被膜隔开,就不会发生腐蚀。而防垢则采用阻垢缓蚀剂,该药剂能有效螯合水中钙、镁离子破坏其盐份结晶以达到阻垢目的。这样就能长年保持管道内的清洁,既没有锈蚀又没有结垢,从根本上杜绝了因水而带来的各种危害。保证了空调的正常运行效果。
&& 清洗是为了除去系统中残存的施工杂物、泥垢及腐蚀产物等,为预膜剂成膜提供清洁的金属表面。步骤如下:
①清除冷却塔盘、膨胀水箱内的杂物;
②清洗大型Y型过滤网,目的是防止杂物进入机组;
③用ZL系列杀菌剂、清洁剂等清洗整个循环系统;
④开泵循环结束后,排放冷冻、冷却水,反复冲洗到水清,为预膜做好准备。
&& 预膜就是用高浓度的缓蚀剂溶液在金属表面形成耐腐的保护膜。
①根据系统贮水量的大小,按照每吨水投ZL系列预膜剂比例,一次性投入循环水系统;
②将系统中的补水阀关闭;
③启动循环泵,在常温下连续运行;
④为确保预膜效果好,在条件允许情况下,预膜时间控制在48小时为宜;
⑤预膜完成后,同时根据补水量的大小,按正常的剂量投加ZL--94阻垢缓蚀剂。
3.开机阶段保养
①冷却系统每月派人加药一次,每季度取样分析;
②冷冻系统每月加杀菌剂一次,每季度取样分析;
③每月派人清洗冷却塔一次,并进行排污;
④根据冷冻系统漏水情况,补加缓蚀剂;
4.停机阶段保养
①打开冷凝器端盖,检查冷凝器钢管是否结垢,如结垢则采用一个外接泵,用ZL--1除垢剂,ZL--2中和钝化剂、ZL--3缓蚀剂、预膜剂分三步清洗冷凝器铜管,使其热交换率保持良好状态。如没有水垢,则用通炮器逐一铜管通炮,清洗换热器管壁的生物污泥和锈渣,通炮完毕则用水冲洗干净。
②冷却系统如不使用,故在本系统投加ZL--94缓蚀剂。
五.经水质处理后的效果
1.经水处理后水质可达到国家标准,并且我公司定点在自来水公司进行水质检测。
2.直观效果:通过对循环水处理后,中央空调系统中的冷冻、冷却水可达到:水清、无杂质、管内壁无明显锈蚀和结垢,取冷冻水样浸片:(钢、铜)无腐蚀。
3.主机进出口温度:经水质处理后,在空调系统无其它机械故障的前提下,冷却水进出温差保持正常,不产生高压跳机现象。
六.保证水质处理质量的几项措施
为保证水处理效果,根据我公司的实践经验,水质处理的质量主要与日常管理相结合。公司特制定有关措施,以保证水处理的效果:
1.公司专管人员负责工程点,责任落实到人;
2.加药、洗塔、取水样、进场等各项工作均详细纪录于一式两份的施工单上,便于甲方检查我公司的工作情况,也能让我公司管理人员了解和检查具体工作;
3.乙方管理人员除每月检查施工单之处,每月到甲方现场巡查一次,向甲方工作人员了解我公司员工服务情况,检查冷却塔是否干净;
4.抽取冷却、冷冻水样检测;
5.合同内容可补增一条违约责任,如乙方不按合同内容工作,甲方有权终止合同,并拒付后期工程款。
风机盘管、风柜清洗
中央空调铝翅片清洗简介
一.清洗风机的必要性
&中央空调主机经过制冷后把7度的水送进风机盘管,在风机盘管内进行交换后成为15--16度的冷风,这样使房间温度降低的。
&&& 然而,大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响;另一方面还影响了经热交换后所交换的冷空气的送出,造成开了空调而房间仍然不冷的现象。所以,中央空调使用了一段时间(一般1--2年)后,就必须对风机铝翅片进行清洗,以解决上述弊端。清洗风机铝翅片的过程必须先拆卸风机马达和叶轮,可以顺带马达、电容有否烧坏进行检查。夏天制冷时,由于冷凝水多,在托盘中流入冷凝水排水管时,容易产生菌团和藻类,堵塞冷凝排水管,所以应对托盘进行清洗和杀菌灭藻等保养工作。
二.清洗风机的工作量
1.拆卸回风口挡板及隔尘滤网,用高压水枪冲洗滤网,使滤网不粘泥污灰尘。
2.正确拆卸风机前面的风机辊筒及其叶轮。
3.检查风机马达、电容器等是否烧坏,如正常,用毛刷清洗叶轮、辊筒外壳。
4.采用对铝翅片无腐蚀,但能清除灰尘、污垢的ZL&908翅片水,用高压清洗机将翅片水喷于铝翅片上,让其作用5分钟,然后用清洗机冲洗翅片。
5.铝翅片清洗干净后正确安装风机盘管前面的风机马达及叶轮,使之完全复原。
6.将洗净的隔尘网及挡板装回原位。
7.清洗冷凝托水盘,投加预膜消毒杀菌灭澡剂。
8.拆卸风机盘管小Y型过滤器清洗。
9.使环境复原。
三.清洗风机后的效果
&清洗后铝翅片干净亮泽,出风效果明显。将一小块丝绸系在出风口,可见丝绸飘动角度明显比未清洗前明显
中央空调主机清洗
&& 中央空调主机清洗:中央空调主机内的蒸发器、冷凝器采取单台循环化学清洗,除去铜管内壁附着的污垢、泥沙、微生物,保证该设备的循环顺畅。
&& 中央空调水管清洗:中央空调的制热、制冷是靠水来传递的,在这其中会大量产生锈渣和垢块,如果不进行清洗,将导致水管损坏和堵塞。因此不仅要求清洗干净,而且要求保持长期不生锈、不结垢,应对水管内壁进行化学预膜。既在水管内壁进行钝化处理。
&& 冷却塔清洗:空调系统的冷却塔大多建在室外,有充足的阳光,这为藻类和其他生物的生长创造了良好的温度和光照环境。冷却塔冷却水常用自来水。自来水中的营养物质虽然不丰富,但足以供藻类生长。为了清除这些藻类,必须采取清洗杀菌灭藻。
&& 风口滤网清洗:中央空调盘管、风机进风、出风口滤网是风系统的末端与整个风系统一样必须经常进行清洗、杀菌处理。一般每月清洗杀菌一次。
中央空调水质处理施工方案
一.进场施工方案
&1.冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗)
用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加ZL--95杀菌灭藻剂,开泵循环16--24小时,做全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。
在冷冻系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加ZL--91清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。
③第三&四天
排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外。拆开冷冻系统Y型过滤网,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环1小时,停泵全系统排水,排净后再注入,如此反复冲洗至水呈清澈透明。
于膨胀水箱中投加ZL--94A缓蚀剂,开泵2小时,使药物均匀分布在系统中。测试PH值,PH值正常在8--10的情况下做浸片实验。该药剂在系统无泄露的情况下,能保持一年的防锈效果。
2.冷却水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗)
用高压枪清洗冷却塔盘、填充料等,洗净其灰尘、污泥和青苔。
在塔中投加ZL--95杀菌灭藻剂,开泵循环16--24小时,作全系统的杀菌灭藻处理。
在塔中投加ZL--91清洗剂,开泵循环16--24小时,该药剂能把冷却系统的浮油污渗透剥落。
④第四&五天
排放冷却水,清洗冷却塔,拆开冷却系统Y型过滤器,清洗滤网内杂物,加满水。
在冷却塔中投加ZL--92预膜液,开泵循环48小时,该药剂能在金属表面涂上一层化学膜,防止水中溶解氧吸附在管壁上起防锈作用。
开泵循环至第八天,排放2/3冷却水,并清洗冷却塔。如为开机阶段,则于塔中投加ZL--99阻垢缓蚀剂。如为停机阶段,则投加ZL--98湿保剂。这两种药剂均可以达到巩固保护膜的作用。
二.开机阶段日常管理工作
1.冷冻水系统日常管理工作由于该系统是密闭的,只要系统无泄露,水量及药物损失很少。加上缓蚀剂的防锈有效期为一年,所以只需每季度抽水样分析化验水质,检测系统有无泄露,并及时补充冷冻缓蚀剂ZL--94
A、ZL--94B即可。杀菌灭藻剂ZL--95、ZL--97则每月交替投加。
2.冷却水系统日常管理工作
&①加药工作
由于该系统是敞开的,水份的蒸发、飘散使药物的浓度有所下降,而ZL--99阻垢缓蚀剂具有修补保护膜,阻止化学垢在冷凝器沉积的作用,所以应及时投加ZL--99阻垢缓蚀剂(固体药剂可根据本身的水中饱和度释放溶解)。
&②排污工作
由于冷却塔与大气相通,大气中的有害酸体、生活污泥、污染物等会掉进冷却塔,所以至少应每月清洗冷却塔一次。如环境较差,则应勤洗塔,勤排污。
&③分析测试工作
开机时每月洗塔每季度取水样分析PH值、浊度、碱度、硬度、总铁、总铜、电导率等多项指标。如发现某个项目超标,则应调节缓蚀剂的成份,或加大杀菌灭藻剂的药量,使之达到国家水质标准。
三.停机阶段工作
1.打开空调主机冷凝器端盖,检查冷凝器铜管是否有结垢现象,如有则采用一台外接泵,用ZL--1除垢剂、ZL--2中和钝化剂、ZL--92预膜液,分三步清洗、中和、预膜、冷凝器的铜管,使铜管热交换效率保持良好。如铜管无垢,但有生物粘泥或锈渣等,则用塑料通炮刷逐一通炮。通炮完毕后,再用系统的水冲洗之。
2.冷却水系统投加ZL--98湿保剂,作停机防锈处理。
&四.其它工作
1.取冷却水水样,然后清洗冷却塔,洗塔时间必须与甲方预约。
2.每季向甲方送冷却、冷冻水水质分析报告。  
3.每年对主机冷凝器清洗通炮,时间由甲方安排。
&五.甲方配合工作
1.如系统改造或检修,须排冷冻、冷却水,应及时通知我方,我方会立即安排工作人员补加缓蚀剂等其它药剂。
2.冷却水在停机阶段应尽量不要排水及空管,在系统无水情况下,系统会快速腐蚀。
3.在我方进场日常工作中,由甲方安排1--2名空调人员协调工作,并负责开循环水泵。
卫 生 热 水 水 质处理
&卫生热水是由供热装置将自来水加热到一定温度,再供给各用户的一种与人直接接触的生活水。但大部分热水在使用一段时间后,就会出现黄水。这是因为热水管道发生了腐蚀和结垢。如不进行处理,管道就会因结垢而影响热水的输送,因腐蚀而穿孔,直至管道报废。当用户水管中放出的水质为红水或黄水,如果不加以处理管道内的锈瘤长大,堵塞管道,致使管道的使用寿命下降,维修费用增加。
&严重结构的铜管和锌管。在此状况下,换热器和热水锅炉发生的结垢将导致能耗增加。经验表明:1毫米的垢层会增加15%的能耗。
&采用合理的水质处理方式是保证水质的必要手段。德国洁利尼化学公司为人们提供了一个经济,实用的防腐防垢技术&&归利精(Siliphos)。
&什么是归利精
&&& 归利精是一种经济有效的用于保护饮用水和工业用水系统的药剂。归利精技术是由聚硅硫酸盐玻璃小球和不同尺寸的加药器组成。归利精在水中微溶,可以通过不同尺寸的归利精加药器,将归利精的溶解量控制在1&3ppm此含量可以解决红水和结垢造成的水质问题。归利精由100%活性成份组成,规定的量在生活水和其他类型水中使用是安全的。归利精的成份符FAO/WHD(联合国食品和农业/世界卫生组织)的标准。作为饮用水处理药剂归利精在1991年获准使用国际公认的&NSF&(美国国家环境卫生基金会)注册商标,并于1998年5月获准中国卫生部及饮用水卫生安全的进口产品卫生许可批件,批件号:国卫水字[1998]JS0002号。
归利精加药器
&归利精加药器可以安装于每个用水系统。不需要电力和复杂的配件。唯一需要的是3&6个月补加一次小球。归利精药剂的补充过程简单,易行。在系统中安装归利精加药器不会对用水系统造成压力下降的状况。归利精加药器由不同材料制造,用户可根据自己的需要选取;碳钢、不锈钢或高密度塑料材质制成的加药罐。
归利精可帮助您
■&保护&宾馆、饭店、公寓、住宅区及工业、民用供水系统不受腐蚀及结垢影响
■&防止 &红水&和管道堵塞
■&节约&维修费用及更换管道、阀件、锅炉、加热器等费用
■&延长&水系统设备的使用寿命
■&减少&能源消耗
■&提高&水质、保护用水健康,提高服务质量
卫生热水水质处理能解决您的什么问题
&大多数自然界中的水对管道、锅炉和其他用水设备均有危害,原因是水中含有的溶解性矿物质:钙、镁等盐类。钙镁离子在水中的溶解量构成了水质的硬度不同会形成以下危害:
&在水质硬度高时,水中溶解盐类会在管道、锅炉和其他设备中形成硬垢,导致水压下降和能源增加。被水垢堵塞的管道需要经常疏通或置换,热水的盘管会出现过热和不热的情况。
&在水质软的情况下,水中溶解氧会加重金属的腐蚀,导致流出管道的水为红色、黄色,同时铅和铁锈溶于水中。在用水系统中使用归利精可以防止对系统的结垢和腐蚀造成的危害。微量的磷酸盐可阻止垢在金属表面沉积。磷酸盐和硅酸盐可以在新安装的管道上形成一层薄膜保护管道不被腐蚀。产生两种效应时归利精的使用浓度为1&3ppm。归利精也可以慢慢地除去已经在管道内形成的垢质,列如:氧化铁。对于碳酸钙硬垢是不能通过归利精除去的。但是利用归利精可以保证不产生进一步的结垢。
&&& 经验表明:垢和腐蚀并不只是在镀锌管中可以看到,在铜管中也可以看到,甚至在塑料管中也可以找到沉淀物。
归利精的使用情况
&归利精在国内的宾馆、饭店、公共建筑、公寓等生活水系统中使用,以获得较为明显的成功。归利精可以有效的抑制红水、黄水现象,并对生活热水的结垢问题有很强的抑制性能。
&结论:1.水黄、红问题上,过滤器只能治表、硅磷晶防腐阻垢器治根。2.过滤器只能解决物理指标,不能降低金属离子。3.硅磷晶防腐阻垢器保证原水质量,对已黄锈水不有效果,所以经过硅磷晶防腐阻垢器前水质,必须达到国家标准。4.两种设备搭配使用为好。过滤器来过滤市政水的泥沙和杂质
生 活 水 池 清洗、消毒
&XX单位现有的水池。由于水中泥沙、尘埃在水池中的沉积,以及藻类在水中的繁殖,使二次供水的卫生质量达不到正常使用卫生标准。根据贵单位情况,我公司特作施工方案预算如下:
一.施工方案
1.清洗时间:20&30小时。
2.清洗前的准备工作:
①清洗单位应提前储水并灌满屋顶水池备用,及时切断地下水池的进水。
②尽快排干水池,至地底留有20&30公分深的余水。
③安排2人(电工、水工)密切配合我公司施工。
a.梯子一架;
b.安排2台水泵接线插座。水泵一、二(潜水泵)型号:功率0.75千瓦,流量6米/小时,扬程18米,电压220V,绝缘E级,单相电机电流5.0安。
⑤随时提供水,因水池需要清水反复冲洗。
⑥做好安全保卫,不让闲人靠近水池,以保证清洗安全。
⑦能否供应点开水。
3.清洗过程:
①安排清洗人员6人。
②清除池底淤泥、杂物。
③排干污水。
④加进清水20&30公分。
⑤用高压水冲洗整个水池的池壁。
⑥再次将冲洗的淤泥、脏水彻底清除干净。
⑦方进清水,再度清洗池壁、底(多次)排干。
⑧稍干后用1:20的二氧化氯药水全面消毒并保持30分钟。
⑨方进清水并加消毒药。
4.清洗后现场验收:
派人现场验收,水池由卫生部门化验合格(如果需要),一周内付款。
深圳市利峰中央空调技术有限公司一直坚持采用&无酸安全,绿色环保&的水处理药剂配方。给中央空调系统热交换设备进行工业化学清洗,已为客户解决因水质引起的一系列高压跳机、结垢腐蚀等问题,适用于任何水质条件。对环境无污染,适用于各种中央空调系统、循环冷却水系统中水垢的清洗。在中央空调和循环冷却水系统清洗工作中采用&定量定时定人&的清洗和管理模式,即清洗过程中清洗人员固定,时间固定,清洗药剂数量固定,清冼前有技术人员现场了解工况,清洗时按和甲方商定的进场工作方案严格执行。
主营业务:
1、中央空调维修保养;
2、中央空调水质处理;
3、管道水垢处理、冷凝器清洗、冷却水塔清洗;
4、空压机的清洗和保养;
5、蒸发器的清洗消毒;
6、风柜的清洗消毒;
7、风机盘管的清洗消毒;
8、送风管道的清洗消毒;
9、送风吸过滤网的清洗消毒;
本公司经营方针为&诚信、专业、求实、&,让客户满意,在创新中成长,实事求是、优质高效地为客户做好每一项维保工作。
* 姓  名:
* 地  区:
请选择省份
* 手机/电话:
* E-mail:
请寄产品资料:
请报价格:
不需要报价
我对您的“中央空调主机通炮” 感兴趣。请联系我并提供报价。
我希望获得多家供应商报价
浏览该公司同类产品
浏览其他公司同类产品
您最近浏览过的产品
Copyright(C)
中国生物器材网 电话:021-}

我要回帖

更多关于 空调风机盘管品牌 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信