我有一个恒压供水压力传感器,是4-20mA输出的,两根线。怎么接到西门子EM235模拟量输入端去?最好带图详细说明一下,谢谢了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:18:03 1楼
&&传感器2芯的,应该需要加电的,一般是直流24V吧;具体接法:电源正极接传感器输入,传感器输出接PLC信号正,电源负极接PLC信号负;&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:33:28 2楼
串接到里面就行了 & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:23:16 3楼
肯定能接呀,本来就是4-20MA输入的卡,要不你就输入电压信号,0-5V或0-10V。都行。在模块里面转换也行。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:49:14 4楼
& 二线制4-20MA输出的传感器上标有+ -二个输出端,其“+”输出端接24V电源的正极,其“-”输出端接EM235的的输入端,如 B+,且与 RB 端接在一起,具体接线见下图:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:18:34 5楼
引用&银光人生—华&的回复内容:&&&传感器2芯的,应该需要加电的,一般是直流24V吧;...&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:09:37 6楼
&&&&&&&&&&&&&&&引用&银光人生—华&的回复内容:&&&传感器2芯的,应该需要加电的,一般是直流24V吧;...&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:53:38 7楼
串接到模块就行了,PLC内部做运算,PLC接收的信号是0-20mA的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:24:07 8楼
电流的话,传感器信号线接到A+和A-,A+与RA想连,然后还要设置一下拨码开关
周点击排行周回复排行
[24] [18] [18] [13] [13] [12] [11] [11] [11] [10]
[3] [2] [2] [2] [1] [1] [1] [1] [0] [0]最新求助
[1] [5] [6] [0] [3] [0] [2] [7] [6] [5]PLC输入输出电路接线方法图解
查看: 9752|
摘要: 推荐一个学习看电路图的方法,拿到一份图纸后认真看,仔细思考出图人为什么要这么做,也就是揣摩作者的意图。等觉得差不多的时候,自己动手从新画一份实现同样功能的图纸。可以与作者一样,也可以有自己的思路。1.输入模块
输入电路中有RC滤波电路(上图中R1和C),用来防止输入触点抖动或者干扰脉冲引起的误动作。上图是S7-200的直流输入 ...
推荐一个学习看的方法,拿到一份图纸后认真看,仔细思考出图人为什么要这么做,也就是揣摩作者的意图。等觉得差不多的时候,自己动手从新画一份实现同样功能的图纸。可以与作者一样,也可以有自己的思路。1.输入模块
输入电路中有RC滤波电路(上图中R1和C),用来防止输入触点抖动或者干扰脉冲引起的误动作。上图是S7-200的直流输入模块内部电路和外部接线图。图中只画出了一个回路。其中1M是同一组输入点内部电路的公共端。上图中按钮SB触电接通时,光耦合器T中的两个反向并联的发光中的一个亮,右边的光敏饱和导通,当SB断开时发光二极管熄灭,光敏三极管截止,这样就实现了外围电路与内部电路的连通。信号在经过PLC内部电路传送给CPU。S7-200 系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要外加直流,其电源是由系统内部提供。而S7-200 系列输入端必须接入直流电源。当然CPU模块一般提供DC24V电源。因为光耦合器中有两个反向并联的发光二极管,所以可以改变外部DC24V电源的极性。这样就形成了两种输入方式:漏型输入和源型输入。下图两种接线图
漏型输入:电流经外部开关流入PLC内部,1M端接电源负极。
源型输入:电流从PLC内部流出经外部开关至电源负极,1M端接电源正极。漏型输入:电流经外部开关流入PLC内部,1M端接电源负极。初学者容易把源型和漏型两种接线混淆,告诉大家一个简单的记忆方法,从PLC端看,如果电流从输入I端流出为源型,电流从输入I端流入为漏型。大家只要能记住有两种输入方式,公共端可以接电源正也可接电源负,只要注意每一组接成一样就行。S7-200系列只有6ES7 221-1EF22-0XA0这一种型号可以接成交流输入,这里不多做介绍了。工程项目中尽量不要用交流输入。1.输出模块S7-200输出有两种:输出和晶体管输出。继电器输出可以驱动交流负载,也可以驱动直流负载。负载电源由外部提供。
上图左边是继电器输出电路,继电器起隔离和功率放大作用,每一路只提供一对常开触点。与触点并联的RC电路和压敏电阻用来消除触点断开时产生的电弧。上图右边是晶体管的输出电路。输出信号经光耦合器送给晶体管,晶体管的饱和导通和截止相当于触点的接通和断开。晶体管输出电路的工作频率可达20~100kHz。继电器输出模块的电压范围广,导通压降小,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,但是相对于晶体管输出模块动作较慢,寿命有一定的限制。如果系统输出量的变化不是很频繁,建议优先选用继电器型的输出模块。继电器输出可以接交流或直流,电压等级最高到220V。可以接24V/110V/220V交直流信号。但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端,如1L、2L)。晶体管输出模块用于直流负载,不能用于交流负载。比继电器输出模块反应速度快,寿命长,过载能力差。继电器输出外围接线如下图所示:
继电器输出接直流电源时,公共端接正或负都可以。晶体管输出外围接线如下图所示:
对于数字量输入输出电路来说,关键看能不能构成电流回路。输入输出点可以每组接不同的电源,电源之间可以没有联系。