&&&&&&&陈定平
根据国家六部委下发的《关于做好“十三五”期间农村饮水安全巩固提升及规划编制工作的通知》(发改办农经〔号)文件的精神,以及日国家发展和改革委员会、水利部、财政部、住建部、环保部、卫生和计划生育委员会召开的2016年农村饮水安全巩固提升工视频会精神和省市相关要求,我局认真组织技术人员对我县农村饮水供水现状和需求进行了调摸底。根据“尽力而为、量力而行、确保安全”的总体原则,确保集中供水率达到85%,自来水普及率达到80%,水质达标率有大幅度提高到国家平均水平以上,水源保证率达到85%,做到农村饮水安全巩固提升与建档立卡贫困村贫困户的精准对接,结合我县实际,我局编制了龙陵县农村饮水安全巩固提升工程&“十三五”规划。
1全县(市、区)农村饮水工程现状
1.1自然地理、社会经济和水资源概况
龙陵县位于云南省西部边陲,地处东经98。25′~99。11′,北纬24。07′~24。50′之间。县境东西最大横距64公里,南北最大纵距81公里。东南部以怒江为界,与施甸、永德、镇康县隔江相望;南部与缅甸联邦隔江相毗邻,有国境线长19.7公里;西部与潞西市接壤;西北部以龙川江为界,与腾冲、梁河县为邻;北部与隆阳区山水相连。最高海拔(龙新大雪山)3001.6米,最低海拔(木城万马河口)535米。全县总面积2884平方公里,其中山地占总面积的98%,山间冲积、洪积盆地小坝子占总积的2%左右。是典型的山区贫困县,属全国扶贫工作重点县之一。
龙陵县地形属滇西横断山脉,高黎贡山支系,诸山系纵横全境,具有山高深,山川并列,气势雄伟的特点。总的地势为南北走向,由于受怒江和龙川江两大断裂的严格控制,加之内部又受到境内苏帕河、勐梅河、公养河、绿根河、香柏河等河流的穿插控制,形成了以高黎贡山山脉为分水岭,东延怒江大峡谷,西接龙川岸,构成强度切割,山地陡峻,峡谷遍布的地貌特征。因山高谷深河谷多呈“V”字型峡谷。其地貌以中切割中山缓坡地形地貌、岩溶中山峡谷地形地貌和山间盆地为主。
&&&龙陵县境内由于受印度孟加拉弯季风的西南气流影响,属亚热带季风气候。其气候特点大致为海拔1500m以上区域呈低温多雨区,海拔1000m以下为高温少雨区。全县多年平均降雨量为1700mm左右,居全省第二位,但时空分布不均匀,干湿分明,夏季高温多雨,冬季低温少雨。雨季一般为5~10月,降雨量占总雨量的85%左右。降雨量最多为象达大石头练,多年平均降雨量达2895mm;最少为碧寨,年降雨只有680mm。全县气温变化在-90C~410C的范围内,年平均气温14.90C,形成明显的立体气候。
水资源与降水的分布形势相一致,表现出地域、时空分布不均的特点。雨季(6~10月)易形成洪涝灾害,枯季(11月至次年5月)易造成旱象;受气候、地形、气流条件影响,我县总的情况是:东部沿江河谷高温少雨旱情重;中部和北部丘陵地带温凉洪涝灾害频繁;西部山高低温冷害多。特别是我县怒江沿线的镇安、腊勐、碧寨、勐糯、木城等主要农业经济区,土地资源丰富,光热条件较好,适宜种植多种粮食作物和经济作物,但水资源严重不足,供需矛盾突出。
龙陵县总体水资源丰富,水资源总量27.6601亿m3,地表水17.16亿m3,地下水总量10.5亿m3。工业用水15.17亿m3,农业用水1.41亿m3,生活用水0.1032m3,生态环境用水0.05m3。河流遍布全县每个角落,径流面积在50&km2以上的主要河流有5条,分属怒江和龙江两大水系,其中怒江水系径流面积占全县总面积的80%。径流主要来自降水,洪枯水量变化大。全县年均降水总量47.22亿m3,河川径流总量为26.51亿m3(不包括过境水量),每平方公里产水量92万m3,人均拥有径流量10100&m3,每亩耕地拥有水量6410&m3,均高于全区平均水平。虽然水资源条件优越,但是由于时空分布不均匀,地形复杂,水土资源不平衡的特点,水资源的开发利用率低。截止2015年全县境内共建成水库24座,总库容18338万m3,其中大型水库1座,市级开发的苏帕河流域茄子山水库,库容1.25亿m3;中型水库3座,总库容2982万m3;小(一)型水库10座,总库容2491万m3;小(二)型水库10座,总库容336万m3。共有小坝塘144座,蓄水总量100万m3;山区五小水利工程1305件,蓄水总量5.29万m3。开发利用程度为3.55%。
龙陵县辖7乡3镇,121个村民委员会,1642个村民小组。2014年末,全县总人口29.45万人,其中农业人口26.56万人,占总人口的90.18%。世居少数民族10余种,14000多人,占总人口的5.16%。全县人口密度每平方公里97.36人,人口自然增长率7.34‰。耕地总面积399291亩,农民人均占有耕地1.57亩。其中水田135419亩,旱地263872亩,粮食总产量146607吨,人均生产粮食405.27公斤,农民人均纯收入6766元。全县工业总产值688939万元,农业总产值253708万元,财政总收入69489万元,总支出&235982万元。全县主要粮食作物有:水稻、小麦、玉米等;主要经济作物有:茶叶、甘蔗、烤烟、香料烟及核桃等。农村人口经济收入来源主要依靠发展茶叶、甘蔗、烤烟、香料烟及核桃产业收入,森林资源收入和外出务工收入等。
1.2农村饮水工程基本情况
截止2015年底全县农村总人口26.56万人。农村饮水的供水方式为:集中式供水和分散式供水共517件,其中集中式供水工程328件,受益人口24.09万人,水源类型均为地表水。根据供水规模分:W&1000m3/d的工程4件,供水人口6.44万人;200&W≦1000m3/d工程14件,供水人口5.62万人;20&W≦200m3/d工程310件,供水人口12.03万人。分散式供水工程189件,2.47万人。集中式供水按供水方式分:供水到户24.09万人。工程不完善需提质增效或改造的工程188件,覆盖人口24.58万人。其中,W&1000m3/d的工程8件,覆盖人口11.1万人;200&W≦1000m3/d工程21件,覆盖人口7.3万人;20&W≦200m3/d工程99件,覆盖人口5.56万人;W≦20m3/d的工程打捆一共有60件,覆盖人口0.623万人。
我县虽然已经建设了517件工程,但2005年以后建设的工程只有256件,解决12.4万人,多数供水工程是在1990年建设的项目,工程都安装一户一表,水费偏低,多数为0.4元/吨,工程已老化,输配水管及需改造,多数工程水质状况良好,少数工程大肠杆菌超标,管网漏损率达到20%,供水保障程度低。目前水质检测完全依托县疾控部门,每年抽检两次(丰水期和枯水期),取工程的20%抽样检测。
我县的农村供水工程运行管理现状有2种,一是乡镇集镇供水由水管站管理;二是成立农民用水户协会管理。多数工程每件管理人员为1名。水价为0.2-1.8元不均。多数工程只能维持管护人员的工资和正常的管护,没有结余。
我县没有出台水源保护政策,只是工程项目地根据乡规民约、村规民约因地制宜制定相关的水源保护管理制度。
1.3农村饮水安全工程水质达标情况
根据2015年9月底,我县复测水质的数据,我县水质达标率为33.4%,远远低于全国平均水平。水质检测不达标的项目主要是大肠杆菌。
1.4农村饮水工程机构管理情况
我县水行政主管部门是县水务局,下设两个水管单位,一个是镇安重点水源工程管理中心,位于镇安镇,为全额拨款单位,分管两座中型水库和一座小(1)型水库及其水库输水干渠;另一个水管单位是勐糯镇三库一线管理处,为全额拨款单位,分管一座中型水库和两个小(1)型水库及其水库输水干渠。农民用水户协会则是一件工程建成以后,把它移交给当地人民政府,成立用水户协会对工程加以管理。
1.5&农村饮水安全工程建设管理成效与经验
&&做好前期工作:扎实细致的前期工作是搞好工程建设的前提,按照省、市下达的投资计划,龙陵县从实际出发,首先组建管理机构,成立农民用水户协会,农民用水户协会代表参与制定项目实施方案。并结合当地经济发展规划,因地制宜地选择人饮安全工程模式,以水源定方案,做到水源明确、建设地点明确、工程方案明确、配套资金明确,让群众吃上“放心”水、“满意”水。在建成的工程项目中,根据我县水源条件,全部项目点选择了利用地表水,建设管网供水到户的工程形式。
&&&&强化项目管理:在项目实施过程中农民用水户协会代表直接参与工程的建设,龙陵县水务局坚持按《农村人饮安全管理办法》的管理程序规范管理,确保了工程质量。
物资采购,根据项目要求,人饮安全工程所需材料和设备的选择全部由市、县水务局统一招标采购,选取的供货单位产品质量好,供货单位信誉度高,价格相对合理。经过检测和运行,采购的管材均符合国家质量标准和卫生标准,都有质量合格证和卫生合格证,供货企业在供货过程中能守时、守信,能严格按供货合同承诺提供产品和服务,群众满意度高。
&施工队伍选择,由农民用水户协会采取邀请招标的方式,所选的施工队伍具备了水利水电建筑安装三级施工企业资质,企业信誉度高、技术力量过硬。
&&&&工程质量,除了把好原材料质量关,积极推行招标投标制外,在项目建设中,龙陵县水务局还积极推行了项目法人制、建设监理制、质量监督制,建立健全质量检查和监督体系。所建工程全部由龙陵县水务局实行分片巡回管理,由保山市水电工程质量监督站实施质量监督。除此以外,龙陵县水务局还在每一个项目点派驻了技术人员,进行现场指导和监督,确保了工程质量,群众满意度高。
&&&&工程验收,首先是把好阶段验收,对隐蔽工程如管槽开挖、基础地基等部位及时进行阶段验收,技术人员验收合格签字盖章后方能实施下一道工序;工程整体建设完工后,由建设单位先进行自检初验,然后申请龙陵县项目建设领导小组组织有关单位和部门进行初验,后由保山市水利局项目验收领导小组组织,通过审查资料、现场查勘、走访农户、综合打分进行市级验收,最后接受省级验收。工程建成通过四级验收后,龙陵县水务局项目办据实填写“人饮工程卡”和资产移交证书,由受益村、户代表签字后,建档销号,交管理单位管理。
&&&&规范资金使用和资金筹措:龙陵县年完成的人饮安全工程总投资投资6288.5万元,其中:中央补助资金4918.31万元,省配套资金584.4万元,市配套资金293万元,县配套资金45万元,受益群众自筹资金447.82万元,资金到位率达到100%。为了使项目资金公开、透明,龙陵县水务局加大对群众的宣传力度,使群众对资金的使用管理心知肚明,并允许农户以投工投劳、完成部分简单项目等方式折算自筹资金,保证工程顺利实施。除此以外,龙陵县水务局与受益乡政府、村委会签订了工程建设协议书,明确受益乡村责任,不仅加深了群众的信任,提高了群众自发建水的积极性,而且保证了工程自筹资金足额到位。按照龙陵县水务局的要求,自筹资金直接集中到龙陵县水务局与国债资金捆绑使用,资金使用严格执行了《云南省省农村人饮项目建设管理办法实施细则》规定,统一按基建工程财务管理要求实行报帐制管理,并通过此办法建立起了有效的资金制约机制,做到专款专用,保证了工程质量和进度,确保了资金效益的发挥。
1.6&当前农村供水中存在的主要问题
1.6.1工程设施方面
虽然我县农村供水工程供水覆盖率较高,但许多工程为农民自己所建,工程建设质量标准不高,年久失修老化,管道多为PVC管,质量较差且不符合国家相关卫生标准;2009年以前农村饮水安全工程人均投资不足400元,我县由于属纯山区,农村人口居住极其分散,管道铺设路线长,工程投资较大,致使部分工程建设资金不足,造成过滤、消毒设施设备不完善,管道铺设经过悬崖或岩石基础处达不到正常铺设标准,存在不同程度的损坏。
1.6.2水质保障方面
根据调查检测我县的农村饮用水大肠杆菌超标现象存在明显,我县2015年9月底复测的水质达标率为33.4%远远低于全国平均水平,这和我们的水源保护状况,消毒设施的配备息息相关,目前除了少数地方定期投放药物净化处理饮用水,大部分均过滤了之后就直接供水到户。我们的水质检测完全依托县疾控部门,检测次数太少。
1.6.3运行管理方面
我县已于2009年成立龙陵县农村饮水安全工程建设管理局,负责全县农村饮水安全工程的建设管理;工程建成后,均由县农饮办移交给当地政府,当地政府移交给各工程所在村组管护组织或供水单位进行管理,并办理移交手续;制定运行管理办法,制定农饮工程供水应急预案,工程管理,水费收缴,水源水、管网水、出厂水水质检测,财务管理及公开等管理办法或管理制度;明确专职管理人员,经过系统的培训,确保能按规操作,严格执行各项管理办法或制度。
通过检查,我县各年度农村饮水安全工程水价均能实行“两部制”,水费收取基本正常,已设立县级维修基金,成立县级农村供水管理总站,制定县级农村供水应急预案,各工程均已划定水源保护范围。在水质检测方面,目前我县农村饮水安全工程在建设期间实行建设前水源水、建成后出厂水及末梢水的水质监测制度。工程移交后,按照水源水、管网水、出厂水的水质检测要求,龙陵县疾病预防控制中心定期抽检水质,到目前水质抽检结果合格,保证供水安全。基本上都能按规操作,保证了工程基本能正常运行。但是在运行管理方面也存在一些问题:
水量不足、水处理设施、消毒设备及水表安装等方面。在2009年以前,由于人均投资较少,投入资金不足,许多工程只能就近选择水量不充足的水源,不能到水质较好、水量充足的水源处引水,再加上许多工程建成后,本来不在设计范围内的周边群众都极力要求供水,导致工程供水量不足;大多数工程水质处理仅简单的沉淀、沙石过滤,许多工程无法配备消毒设备;
水价及水费收取方面。我县农村居民生活水平并不高,0.2-1.8元/吨,由于用水需要缴纳水费,致使大多数群众极其节约用水,甚至仍然沿用挑水或以前自己安装的土自来水,导致水费收缴极少,大多数供水工程无法维持工程正常管护维修所需费用。
2&实施农村饮水安全巩固提升工程的必要性
2.1“十三五”农村饮水安全巩固提升需求分析
截至2020年,我们的目标是集中供水率85%,自来水普及率85%,水质达标率70%,新建及改善128件20m3/d以上供水规模工程,水处理及消毒设施(措施)全部完善。对于老化的工程,我们进行改造,加强水源保护,千吨万人规模的工程要建水厂,200m3/d-1000m3/d,20m3/d-200m3/d-规模的工程至少要建一体机。为了检测方便,我们将要成立自己水务部门的水质检测中心,中心建设将于2015年底完成并投入运行。
2.2实施农村饮水安全巩固提升工程的必要性
水是我们的生命之源,特别我国是一个发展中的农业大国,大多数为农村人口,农村饮用水安全关系着整个国家的发展。“先建机制,后建工程”是十三五规划中明确提出的要求和思路。一个配套完善的工程管理起来也比较容易。
3规划指导思想与目标任务
3.1编制依据
(1)《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》(中发[2015]1号);
(2)《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》(中发[2014]1号);
(3)《关于加快水利改革发展的决定》(中发[2011]1号);
(4)《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号);
(5)《中国农村扶贫开发纲要(年》(中发[2011]10号);
(6)《关于印发农村饮用水安全卫生评价指标体系的通知》(水农[号),水利部、卫生部,2004年;
(7)《农村饮水安全工程建设管理办法》(发改农经[号);
(8)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月);
(9)《水利部关于进一步强化农村饮水工程水质净化消毒和检测工作的通知》(水农[号);
(10)《农村饮用水安全卫生评价指标体系》(水农[号);
(11)《云南省地表水水环境功能区划()》;
(12)《生活饮用水卫生标准》(GB);
(13)《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014);
(14)《室外给水设计规范》(GB&);
(15)《集中式饮用水水源编码规范》(HJ&747-2015)
(16)《建设项目水资源论证导则》(SL322-2013);
(17)《地表水环境质量标准》(GB);
(18)《地下水质量标准》(GB/T14848-93);
(19)《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T&338-2007);
(20)《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T&433-2008);
(21)《水环境监测规范》(SL219-2013);
(22)《村镇供水工程运行管理规程》(SL689-2013);
(23)《村镇供水单位资质标准》(SL308-2004);
(24)《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013);
(25)《开发建设项目水土保持技术规范》(GB);
(26)其它相关规划及技术规范。
3.2&规划范围与水平年
3.2.1规划范围
龙陵县(不含县城城区)以下的10个乡镇、村庄等。
3.2.2规划水平年
规划基准年为2015年(以2014年数据为基础,预测到2015年底),水平年为2020年。
3.3规划指导思想与基本原则
3.3.1指导思想
深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕实施脱贫攻坚工程、全面建成小康社会的目标要求,顺应农村居民对不断改善生活条件的需求,坚持保障民生、建管并重、量力而行、可以持续的原则,切实落实饮水安全保障地方责任,对现有农村饮水工程设施进行改造巩固提升,把农村饮水安全成果巩固住、稳定住、不反复,全面提高农村饮水安全保障水平,实现农村饮水安全工程向“安全型”“稳定型”转变。
3.3.2基本原则
一是统筹规划,突出重点。按照统筹城乡发展和全面建成小康社会的总体部署,充分考虑当地自然条件、经济社会发展水平,采取“自下而上、自上而下、上下协调”方式,确定符合实情的农村饮水安全工程巩固提升目标。重点加强对老化失修、建设标准低和水质保障程度不高等饮水安全工程的提升改造,与城镇化、新农村建设等规划有机衔接,科学合理确定工程布局和供水规模。
二是因地制宜,远近结合。立足问题导向,与国家、云南省、各县(市区)中长期经济社会发展目标和当地实情相结合,立足当前、着眼长远,综合采取工程、管理、技术、经济、行政等手段,按&“以大带小、以城带乡,以大并小、小小联合”的方式,“能延则延、能并则并、宜大则大、宜小则小”,量力而行,分步推进农村饮水安全工程巩固提升的实施。
三是明确责任、两手发力。明确地方事权,落实饮水安全保障地方行政首长负责制。充分发挥政府统筹规划、投资引导、政策利导、制度保障作用,积极引入市场机制,制定合理的价格及收费机制,引导和鼓励社会资本投入。
四是依靠科技,提升水平。大力推广应用适宜农村供水的技术、工艺和设备。加大科技对农村供水发展的支撑力度,增强科技创新能力,开发应用特殊水质处理技术与设备。推进农村供水生产运行和管理信息化,提升农村供水行业现代化水平。
&&&&五是建管并重,长效运行。加强工程建设管理,明晰工程产权,落实管护主体、责任和经费,建立合理水价机制,落实运行管护地方财政补贴。健全基层专业化技术服务体系。强化水源保护和水质管理,创新工程管理体制与运行机制,确保工程长效运行。
六是注重预防,保护水源。依法划定水源保护区或水源保护范围,设置保护标识,明确保护措施,强化水源保护,加大宣传力度,建立水源保护多方联动协作机制,加强水源水质监测,稳固和改善水源地水质。
3.4目标任务
3.4.1规划目标
&&&&建设目标:到2020年,全省农村饮用水供水保证率要达到85%以上,集中供水率达到85%,自来水普及率达到80%,供水工程的净化消毒设施配套率达90%以上,水质达标率达到70%。
&&&&管理目标:(1)实现工程管理与技术服务全覆盖。以村为单元,继续健全完善农村饮水安全保障管理机构,全面建立县级农村供水技术支持服务体系。(2)基本实现供水工程良性运行。明晰工程产权,落实工程管理主体、责任和经费,全面建立合理的水价和收费机制,落实工程运行管护经费。(3)建立完善水质保障体系。全面划定饮用水水源保护区或保护范围,强化水源保护,强化供水单位水质管理,加强水质检测监测与评价,建立完善农村饮水安全数据库及信息共享机制,确保供水安全。
3.4.2规划任务
到2020年,通过巩固提升,逐步建立“从源头到龙头”的农村饮水工程建设和运行管护体系,提高农村饮水安全保障水平,使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水。到2020年底全县农村供水总目标,供水工程达到649件,覆盖供水人口25.6万人,设计供水规模30560m3/d,供水保证率≥95%的工程数量492处,水处理及消毒设施(措施)完善的工程数量128处,集中供水率达85%以上,自来水普及率达85%。水质达标率70%。
管理方面:全面推进工程管理体制和运行机制改革,建立健全县级农村供水管理服务机构、农村供水专业化服务体系、合理的水价及收费机制、工程运行管护经费保障机制和水质检测监测体系、水厂信息化管理,依法划定水源保护区或保护范围,加大对水厂运行管理关键岗位人员的业务能力培训,确保工程长效运行。
4总体布局与工程建设内容
4.1建设标准
&&&&1、根据需要配备完善和规范使用水质净化消毒设施,使供水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB)的要求。
2、改造和新建的集中式供水工程供水量按照《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014),满足全县农村生活饮用水,灌溉用水,牲畜用水。
4、改造和新建的设计供水规模200m3/d以上的集中式供水工程,供水保证率达到95%,净化消毒设施配套率要达到100%。
5、改造和新建的饮水工程各种构筑物和输配水管网建设符合相关技术标准要求。
4.2规划总体布局
根据我县的实际及规划分区,农村饮水安全工程规划总体布局如下:
一区,在人口相对集中的村镇,主要采用集中式供水,把解决农村饮水安全工程同村镇供水管网改造相结合;对于集镇以外人口相对分散的村寨&,可根据水源的分布情况,能集中取水的尽量采用集中式供水,不能集中取水的采用分散式供水,尽量选择引水距离短且安全的水源。
二区,由于集镇多处在沿江一线的热区,水资源缺乏,因此在人口集中的村镇,主要采用长距离引水后进行集中式供水,把解决农村饮水安全工程同村镇老供水管网改造结合起来;对于集镇以外海拔较高,人口相对分散的村寨&,可根据水源的分布情况,能集中取水的尽量采用集中式供水,不能集中取水的采用分散式供水,尽量选择引水距离短且安全的水源。
4.3工程建设内容
4.3.1新建与改造工程
通过采取城镇供水管网延伸工程、新建扩建集中供水工程、对小型分散工程进行改造配套联网等措施,重点解决因工程报废、建设标准低和水源变化等原因出现的农村饮水安全反复问题,因水处理设施不完善、制水工艺落后等主要影响供水水质的问题,以及自实施农村饮水安全工程以来从未覆盖到的农村人口饮水不安全问题。
改造千吨万人的供水工程8件,供水规模为11870m?/d,改造200&W≦1000m3/d的供水工程21件,供水规模为8520m?/d,新建及改造20&W≦200m3/d的供水工程99件,供水规模为5800m?/d。规划实施后,集中供水率达85%以上,自来水普及率达85%。水质达标率70%。
&&&&4.3.2水处理设施改造配套工程
&&&&通过改造水厂净化工艺、配套改造管网设施、配套消毒设备等措施,解决因水厂水处理设施不完善影响供水水质的突出问题。重点以提高水质达标率为核心,对一定规模以上现有工程进行改造。
&&&&4.3.3农村饮用水水源保护、规模水厂水质化验室以及信息化建设。
&&&(1)水源保护区(或保护范围)划定30处;(2)水源防护设施建设30处;(3)化验室建设在龙陵县水务局大院内。
5典型工程设计
5.1&典型工程的选择
根据水源状况、工程建设条件、供水方式、水文工程地质条件和实际情况,选取4处工程作为典型工程,分别是w>1000m3/d的镇安供水工程和龙山镇户孔片供水工程;200&m3/d<w≤1000m3/d的龙江乡赧等集镇周边供水工程;20m3/d<w≤200m3/d的象达邦工1-4组人饮工程。典型工程中,除了象达邦工1-4组为新建工程,其余三件均为改造工程。
5.2&典型工程设计
典型工程特性表
不安全类型
供水规模(m3/d)
主要建筑工程量
水处理设备
成本水价(元/m3)
总投资(万元)
人均投资(元/人)
设计&&人口(人)
人口(人)
牲畜&(头)
土方(m3)
石方(m3)
镇安坝供水工程
水质不达标、水源保证率不达标
热镀锌钢管
龙山镇户孔片供水工程
水质不达标、水源保证率不达标
热镀锌钢管
龙江乡赧等集镇周边供水工程
水质不达标、水源保证率不达标
热镀锌钢管
象达乡邦工1-4组
水质不达标、水源保证率不达标
热镀锌钢管
一、镇安坝供水工程
1.工程概况
镇安镇位于龙陵县城北部,怒江西岸,距县城23公里,滇缅公路、320国道、保龙高速公路、保腾高速公路穿境而过。东接腊勐,南连龙新,西与龙江毗邻,北与隆阳区潞江镇接壤,被誉为龙陵的“北大门”和滇西大地上的文化地标。镇安属典型的山区镇,境内立体气候明显,最高海拔2750米,最低海拔750米,年均降雨量毫米,年均气温14.2℃,属国家级贫困镇,保山市唯一的贫困镇。全镇有国土面积256.2平方公里,辖19个村民委员会,145个自然村,286个村民小组。2014年末,全镇有1人,其中:农业人口人。全镇有耕地41663亩,其中:水田16413亩、旱地25250亩,人均占有耕地0.94亩;有森林面积16266公顷,覆盖率55.5%。
项目区主要蓄水工程有八0八和三岔河两座中型水库,库容分别为1034m3和1588m3,河流主要有镇安河、邦迈河及赧亢河,输水干渠主要有团结大沟及邦别大沟,本次规划建设工程引用水源位于黑龙洞,属山泉水。
2.工程规模
根据规划,结合建设相关部门意见及工程可行性,确定本工程的供水范围为:镇安镇集镇区东至望江坡,西至&320国道,南至向阳河,北至小寨,面积&2.25平方公里和周边大坝、镇南、镇北三个村委会。
大坝村委会位于镇安镇东南&2公里处,标高&米;镇南村村委会位于集镇东南&1公里处,紧邻集镇、大坝村,标高&&&米;镇北村村委会位于集镇西北边,紧邻镇安集镇。这个三个村委都被现状供水系统覆盖,且距离集镇较近,都可满足重力供水。所以本工程将三个村委会纳入供水范围
项目区主要蓄水工程有八0八和三岔河两座中型水库,库容分别为88m3,河流主要有镇安河、邦迈河及赧亢河,输水干渠主要有团结大沟及邦别大沟,本次规划建设工程引用水源位于黑龙洞,属山泉水。
4.1取水工程设计
工程水源位于黑龙洞,属于出露浅层山泉水,取水工程设2m3取水池一个。
4.2输水管道设计
4.2.1管道水力计算
管道水力计算根据《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)进行。输水管管径的选择是在设计流量(按最高日工作时平均取水量确定)一定的情况下,通过管道水力计算,使所选管径能满足输水压力要求。
管线计算流量:水厂引水管按设计日最高引水量确定,水厂设计日最大引水量为4000m?/d(水厂自用水量取供水规模的5%)。
管道水头损失计算应包括沿程水头损失和局部水头损失,并符合下要求:
&&&&1、沿程水头损失按下列公式计算:
i=10.67C-1.852Q1.852d-4.87
式中&&h1—沿程水头损失,m
L—计算管段的长度,m
i—单位管长水头损失,m/m
C&—海曾威廉系数,塑料管取140-150,钢管、混凝土管取120-130;
Q—管段流量&m3/s;
d—管道内径,m。
2、输水管和配水干管的局部水头损失可按其沿程水头损失的5%—10%计算。
表4-1&&&&输水管水力计算表
管道&&&&流量(m3/h)
计算管径(m)
公称口径(mm)
流速(m/s)
沿程水头损失hf&(m)
局部水头损失hj&&(m)
总水头损失hw&(m)
地形总落差(m)
管道末端自由水头(m)
镇安坝供水工程
输水管的附属设施有控制阀门、排气阀、泄水阀等
在管道始端和末端设控制阀,输水管道在分水前后的管段上均设控制阀。
长距离管线中易积气,为了及时排空空气避免积气对管道影响,造成过水断面变小,管阻力变大且影响供水压力。因此根据地形在管道突起点或长距离无突起点的管段每隔1.0km左右处设自动排气阀以保证及时排空管道内部气体。
为了保证管道故障时维护检修,根据地形在两个检修阀的底点设放水阀以保证正常检修。
4.3净水工程
本工程净水厂设计引用华汇工程设计集团股份有限公司设计的《龙陵县镇安镇集镇供水工程初步设计》成果。
4.3.1净水厂总体布置
水厂平面设计如下:
1.生产区处理构筑物(配水井、远期沉淀池预留用地、无阀滤池、清水池)从南至北成一字一次布置,回收水池跟清水池布置在同一水平方向上,
2.生活区建筑物:综合楼布置在厂区西边地势较高出(1987.5米以上)综合楼高出生产区,且站在综合楼上即可鸟瞰整个厂区。
3.厂区道路:在生产去布置&T形道路,道路把生产区划分为东、西两区,东区为生产用地,西区为远期预留用地,近期在预留用地上进行绿化。
4.值班室:值班室和大门布置在厂区最北边。
5.预留用地:远期预留用地布置在厂区最西边,深度处理预留用地布置在厂区最北边(清水池以北)。
&4.3.2混合工艺设计
1、水厂工艺设计原则:
(1)水处理构筑物的生产能力,应以平均日供水量加水厂自用水进行设计,并以原水水质最不利情况进行校核。
(2)水厂应考虑各构筑物或设备进行检修、清洗及部分停止工作时,能满足用水要求,并在设计允许的范围内提高处理能力。
(3)设计中应严格遵守国家相关设计规范的规定。对于工程实践证明行之有效的工艺,在水质、规模、管理水平相当的情况下,应积极采用。
按照《村镇供水工程设计规范》(SL&687-2014)计算出最高日供水量4000m3,根据用水量,水厂按最高日用水量规模分两组一次性建成,单组处理能力2000&m3/日。考虑到水源水质较好,无需进行絮凝沉淀处理,只对原水进行过滤、消毒即能满足出水水质要求,为预防日后水源水质污染等情况发生,考虑水厂预留混凝沉淀设施及深度处理设施用地,能保证合格的出水水质。
4.3.3絮凝池设计
本工程水源水质较好,无需进行絮凝深沉处理。
4.3.4沉淀池设计
本工程水源水质较好,无需进行絮凝深沉处理。
4.3.5滤池设计
本工程滤池采用重力式无阀滤池
主要功能:用以除去原水杂质,使出水达标。
结构类型:半地下钢混结构
设计规模:91.67m?/时(单座)
设计参数:滤速&7.0米/时
设计采用钢筋砼结构重力式无阀滤池,按两组建设,每组处理能力为&91.67m?/时。滤池面积计算见下式所示。
&&&&&&&u&&&&&&υ(考虑冲洗水量&4%)
式中F——滤池净面积(m?);
Q——设计水量(m?/时);
υ——滤速(m/时)。
净面积=1.04×91.67/7.0=13.62m?
重力式无阀滤池的平面尺寸为&5.35×2.6=13.91m?,设计进水浊度小于&10&NTU,出水浊度低于&1.0&NTU,滤速&7.0m/h,反冲洗强度&15L/s·m?,历时&5&分钟,为强化过滤,滤料采用无烟煤及石英砂双层滤料。
4.3.6清水池设计
主要功能:贮存调节水量,并使滤后水与氯充分接触。
为防止成品水在清水池中产生死水变质,池中设置导流墙,池顶设通气管,同时,为防止池中水温升高,池顶宜复土0.5米。
结构类型:地下钢混结构,池顶绿化。
设计参数:单池有效容积&V=500&m3
有效水深&H=3.3m
几何尺寸&L×B×H=11.7×11.7×4.00m
加药加氯设计
主要功能:1)提供消毒剂,对来水及出水加氯消毒。
结构类型:框架结构
消毒采用二氧化氯发生器,以氯酸钠和盐酸为原料,采用多级微分反应器和负压曝气工艺,产生以二氧化氯为主,氯气为辅的复合消毒液,投加至清水池进水管处消毒,因夏季处理设施会生长藻类,在配水井处需设投氯点,投氯杀藻。总加氯量平均&1.0毫克/升。
布置一幢&93.94&平方米的一层框架结构加氯加药间。为保护水厂环境卫生,值班人员生活所需能源一律用电,不得使用燃煤等有污染的燃料。
(1)JY系列溶液自动制备装置
设计规模:4000m3/日
设计参数:
(a)原水量&Q=2200m3/日=91.6m3/日
(b)原水需投加药量:米=1pp米(1米&g/l)
(c)溶液自动制备装置配制的浓度&n=2g/l
(d)熟化时间&t=60min
则药品总量Q1=Q×米=91.6g/h,需制备的药液量Q2=Q1/n=45.8L/h,因此选用设备规格为JY450SZ12040A,其尺寸为&1.26m×0.9m×1.56m。
&&&(2)加ClO2系统
设计规模:4400m3/日
设计参数:采用滤前和滤后两点加氯方式,前加氯点设在进水总管上,根据来水水质调整投加量,设计最大投氯量为1.5m&g/L,滤后加氯点在清水池进水管上,设计最大投氯量为&1.0m&g/L。
本设计消毒剂为二氧化氯,为了保证氯消毒时的安全和计量正确,采用二氧化氯发生器,并设余氯检测仪对投加量进行反馈以调整投加量。加氯机房设有最大加氯量为&2.0kg/h的二氧化氯发生器&&2套,一用一备(并预留远期一套安装位置)。
4.3.7辅助构筑物设计
主要功能:均匀配水。
结构类型:矩形钢筋混凝土结构
设计尺寸:长3.2m,宽&2.0m,高&2.0m。
配水井采用钢筋混凝土结构,水面高为&1994.0m。配水井采用矩形配水井,配水井平面尺寸&L=3.2&m,B=2.0&m,H=2.0m,超高&0.2m。
2.回用水池
用于收集、储存滤池反冲洗排水,并加以回收利用。
设计规模:62m3
设计参数:设计停留时间&12小时
回收水池平面尺寸&4.8&m×4.8&m,池深&3.9&m,有效水深2.9m,结构形式为现浇钢筋混凝土结构。
池内设2台出水提升泵(1台备用),水泵型号IY100-80-125A,水泵设计流量89.4m3/时,扬程16m,轴功率&5.13KW,配带电动机功率&7.5KW,水泵重量&58Kg,用于将上清液提升至配水井。
由于本工程净水厂规模4000m3/日,且水源水质良好,原水过滤消毒即可达到出水标准,不需要混凝沉淀,所以水厂每日产生较少,本工程不考虑污泥处理设施,回收水池产生的污水直接排入污水管道。
3、厂区自用水
厂区自用水系数取&1.05,自用水箱放置于综合楼屋顶,容积&10&m?,设计用管道泵从清水池出水管引出至综合楼顶高位水箱,靠重力供厂内自用。
4.4配水管道设计
管网中所有管段的沿线出流量之和应高于最高日最高时用水量,各管段的沿线出流量可根据人均用水当量和各管段用水人口、用水大户的配水流量计算确定。人均用水当量可按下面公式计算:
q=1000(W—W1)Kh/24P
式中&q—人均有水当量,L/(h.人);
&&&&&W—村或镇的最高日用量,m3/d;
&&&&&W1—企业、机关及学校等用水大户的用水量之和,m3/d;
&&&&&Kh—时变化系数,取2.3;
&&&&&P—村镇设计用水人口,人。
经计算人均用水当量为13.69&L/(h.人);
树枝状管网的管段设计流量可按其沿线出流量的50%加上其下游各管段沿线出流量计算。
现有人口(人)
设计人数(人)
管道流量(m3/s)
配水管Ⅰ-1(镇安集镇)
配水管Ⅰ-2(月亮田)
配水管Ⅰ-3(大坝)
配水管Ⅰ-4(闫家寨)
配水管Ⅰ-5(向阳寨)
配水管Ⅰ-6(何家寨)
管道水力计算
各水厂到调节池的配水管按各水厂水位下,能自由出流来选择,由管网直接供水的配水管,管网末端最小服务水头≥12.0m,输水管水力计算结果见表4-2:
表4-2&&&&配水管水力计算表
本工程建筑设计引用华汇工程设计集团股份有限公司设计的《龙陵县镇安镇集镇供水工程初步设计》成果。
5.1设计原则
1、贯彻执行国家关于环境保护的相关政策,使项目建设符合国家有关法律、法规、规范及标准。
2、注重环境的整体设计,使工程建设与城市发展相协调,在为生产和生活创造一个良好的环境的同时,强调环境设计的可持续发展。
3、总平面设计力求各构筑物集中布置,统一管理,节约土地,为后续发展留有余地。
4、各区内的建筑设计力求简洁明快、协调统一。建筑设计首先满足工艺生产的需要,在保证水处理系统正常运行的前提下,追求现代建筑的艺术气质,力求做到实用、经济、安全、美观。
5、考虑施工、安装及维护的快捷、方便和经济。
5.2主要技术规范
1、我院工艺、给排水、总图、结构、供配电、智能等专业提供的条件图;
2、现行国家有关标准、规范:
《城市给水工程处理项目建设标准》;
《建筑设计防火规范》;
《民用建筑设计通则》;
《屋面工程技术规范》;
《办公建筑设计规范》;
以及相关的国家、地方、行业规范、规程。
5.3总平面设计构思
根据水厂生产工艺和行政管理的要求,将厂区分为管理区和生产区两大功能区,以此减少干扰、方便生产和管理。管理区位于厂前区,布置有综合楼、停车场、大门、传达室等,重点处理好厂区内外的交通联系及窗口形象的设计。生产区依据工艺的要求,合理布置各种生产性构筑物,力求简洁、紧凑,合理、高效。注重环境设计,通过合理的绿化设计,减少外部环境对水厂的不利影响,为生产创造一个宁静、和谐的工作环境。
5.4综合楼设计
综合楼建筑面积200.29平方米,两层框架结构,一层层高3.6米,二层层高3.3米。一层为化验(值班)室、仓库和修理间,二层为办公室和会议室。墙体采用混凝土空心砖块。为使建筑美观大方,外墙采用白色面砖装饰,而屋顶采用的是淡红色墙砖贴面。临用水房间的内侧墙面需粉20厚防水砂浆,高1.5米。露台、外走廊均需做厚20米米的1:2防水砂浆(掺3%的防水剂)。
5.5建筑构造
装修标准参照国家有关规定,在满足使用功能要求的同时,力求做到美观大方,清洁方便。
墙体:本工程为框架结构,除部分采用370厚蒸压加气混凝土砌块外,其余采用厚240蒸压混凝土砖块。
外墙装修:厂区内所有建筑物外墙根据气候条件选用便于清洁的白色面砖,清新、大方。
门窗:所有窗均为90系列铝合金透明玻璃推拉窗;门采用铝合金门、实木门及钢板门。
建筑噪音控制、通风
对有噪声源的鼓风机房等建筑,内部采用吸声吊顶、吸声墙面等吸声措施及隔音门窗等隔声措施。
对各房间均进行有效自然通风设计。
5.6结构设计
5.6.1工程概况
拟建龙陵县镇安镇集镇镇给水处理厂在大坝村废弃厂内新建。主要建(构)筑物有:综合楼、配水井、无阀滤池、清水池、回收水池、加氯间、值班室等。
5.6.2设计依据
1、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB)
2、《建筑工程抗震设防分类标准》(GB)
3、《建筑抗震设计标准》(GB)(2008年版
4、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB)
5、《混凝土结构设计规范》(GB)
6、《建筑结构荷载规范》(GB)(2006年版)
7、《建筑地基基础设计规范》(GB)
8、给水排水工程构筑物结构设计规范》GB)
9、工艺设计条件图
&&&&5.6.3结构设计标准
1、本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。
2、根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB),本工程抗震设防分类本工程均为丙类。
3、依据《建筑抗震设计规范》(GB)(2008年版),本工程抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.30g,设计地震分组为第二组。
5.6.4结构设计选型
1、主体结构:
水厂大门及值班室采用砖混结构;综合楼加药消毒间采用采用现浇钢筋混凝土框架结构。
2、基础选型及地基处理:
砖混结构建筑物采用条形基础,框架结构建筑物采用独立基础。
3、结构设计计算分析
设计软件:采用《PKP米》系列结构设计软件进行结构计算。
结构计算结果:框架结构计算最大层间位移角均小于1/550,无薄弱层。各项设计指标均满足相关规范的要求。
附属建筑物采用砖混结构。构筑物一般采用钢筋砼水池结构。
4、主要建筑材料
①混凝土强度等级:构筑物的主体结构为C25,建筑物为C25、构筑物底板下垫层为C10,构筑物内填料C15。
②有抗渗要求的混凝土,要求采用普通硅酸岩水泥,其强度等级不小于32.5。混凝土抗渗标号S6,混凝土中水灰比要求不大于0.50。
③钢筋:直径小于等于10的采用HPB235,fy=210N/米米?;直径大于等于12的采用HRB335,fy=300N/米米?。
④砖砌体:设计地面以下及地上有防潮要求的砖砌体采用米10水泥砂浆砌米U10砖,其余采用米5混合砂浆砌米U10砖;框(排)加结构的围护墙,混合结构的非承重墙,采用粉煤灰空心砌体或粉煤灰加气砼砌块。
5、其它技术措施
①抗渗措施
蓄水构筑物对结构的防水性能有较高的要求,在构筑物的砼中,要求加入一定比例的微膨胀剂,用于补偿砼的收缩变形,同时减少砼中的水泥用量,以避免在温度,干缩等作用下引起的开裂。同时还可以提高结构的密实度和抗裂、抗渗性能。
②变形缝设计
构筑物在结构体系发生明显改变处、地上结构单元长度超过20米、地下结构单元长度超过30米等处,设置变形缝。
③混凝土的抗裂性:
(a)建筑物的环境类别为一类及二(a)类,构筑物的混凝土结构环境类别为二(a)类。
(b)建筑物结构混凝土裂缝控制等级按三级控制,二(a)类环境类别的结构混凝土最大裂缝宽度控制为0.25毫米,一类环境类别的结构混凝土最大裂缝宽度控制为0.3毫米;
(c)构筑物中混凝土的裂缝控制等级为三级,结构混凝土最大裂缝宽度控制为0.25毫米。
(d)混凝土的耐久性:主要采取以下几种措施:
a.结构设计上,配筋按细而密的原则配置,在结构刚度突变处增设构造筋,结构开口和突出部位适当增加附加筋,适当设置变形缝等措施,以防止结构裂缝的出现和开展。
b.根据结构砼所处环境严格控制砼的最大灰比、最大氯离子含量、最大碱含量。
c.在砼中掺入微膨胀剂,以补偿砼的早期收缩,防止砼的早期收缩裂缝。
d.优化池壁水平钢筋的配置直径、间距;优化砼级配,减小水化热,提高抗裂、抗渗性能。
e.由于水池的粉刷层易脱落,因此对水池内壁板及底板顶面采用水泥基渗透结晶型防水材料保护砼。
供配电设计
水厂供电电源由大坝村380V输电线路接入。
电气主接线
电气主接线应满足以下几点要求:
1、可靠性。主接线系统应保证对用户供电的可靠性,特别是保证对重要负荷的供电。
2、灵活性。主接线系统应能灵活地适应各种工作情况,特别是当一部分设备检修或工作情况发生变化时,能够通过倒换开关的运行方式,做到调度灵活,不中断向用户的供电。在扩建时应能很方便的从初期建设到最终接线。
3、经济合理。主接线系统还应保证运行操作的方便以及在保证满足技术条件的要求下,做到经济合理,尽量减少占地面积,节省投资。
电气设备选择
电气设备选择的一般原则:
1、按工作环境及正常工作条件选择电气设备
(1)根据电器装置所处的位置、使用环境和工作条件,选择电气设备型号。
(2)按工作电压选择电气设备的额定电压。
(3)按最大负荷电流选择电气设备的额定电流。
2、按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定
3、开关电气断流能力校验
对具有断流能力的高压开关设备需校验其断流能力,开关设备的断流容量不小于安装地点最大三相短路容量。
建筑物防雷按三类考虑。采用屋顶钢筋焊接成网,形成避雷网;烟囱安装避雷针,沿爬梯安装两根引下线,接地电阻不大于10Ω;防雷接地、工作保护接地、变压器接地共用一套接地系统,接地电阻不大于4Ω。
仪表及通讯设计
投加站设备以执行机构、仪表为主。水厂配置的执行机构有:投氯设备、投净水剂(混凝剂及助凝剂等)设备、漏氯报警器、氯瓶磅秤及流量计等。光嘴子水厂还配置了净水剂搅拌设备。对于生产数据,主要采集加氯机的投加量、计量泵冲程、频率及磅称数值等,对于设备中的高、低真空调节阀等开关量的报警点的采集比较少。这些开关量报警信号能够为设备维修提供明确的指导,有利于生产者管理维护设备。在实际运行中,应将投加站仪表传感器的使用周期编制成相应的报警程序,及时提醒生产人员维护和更换。
2、滤池及反冲洗
该站主要完成滤水及反冲两项控制任务,一般将滤池工作状态分为3种:停水、滤水、反冲洗。主要采集滤池水位、水头损失信号、处理反冲洗排队、最大工作周期设置等工作。
6.工程投资
根据2015年11月份龙陵县市场价格水平分析计算,镇安坝供水工程预算总投资为765.10万元。其中建安工程费339.39万元,管材费362.53万元,独立费用63.18万元。
二、龙山镇户孔片供水工程实施方案
&&&&1&工程概况
龙陵县位于云南省西部边陲,距保山市&136公里,距昆明市&657公里。地处东经&98°25′—99°11′,北纬&24°07′—24°50′之间。县境东西最大横距&64&公里,南北最大纵距&81&公里。东南部以怒江与施甸、永德、镇康县为界;南部与缅甸联邦隔江相毗邻,有国境线长&19.7公里;西部与德宏州潞西县接壤;西北部以龙川江与梁河、腾冲县为邻;北部与隆阳区山水相连。最高海拔(龙新大雪山)3001.6米,最低海拔(木城万马河口)535米,全县国土面积&2795.8平方公里。全县行政区划分为七乡三镇,121&个行政村,1642&个村民小组。2014&年末,全县总人口&29.85万人。
龙山镇地处龙陵县西部,地理位置为北纬24°29′—24°42′和东经98°25′—98°33′之间,东与本县龙山镇相连,南面、西面与德宏洲潞西市、梁河县接壤,北与腾冲县隔龙江相望。有国土面积317.54km2,辖5个社区,13个行政村,287个社,居民16605户,49612人。全镇耕地面积28855亩,其中:水田24419亩,旱地20895亩,人均耕地0.87,粮食总产量1.4163万公斤,人均生产粮食283公斤,农村经济总收入31339万元,农民人均纯收入5291元,经济作物主要是茶叶、烟草、核桃等;主要的粮食作物是水稻、包谷、黄豆、土豆等,是典型的山区贫困镇,与全县平均水平还有较大差距。
户孔村位于县城西南方向,距县城30公里,全村国土面积22.18平方公里,9个自然村,辖15个村民小组,704户,3037人(其中:劳动力1610人);经济总收入2539万元,人均收入6246元。麦地村位于县城西南方向,距县城35公里,海拔1500米左右,属云南省特困村之一。全村共有9个自然村、16个村民小组,农户1396户、3735人,(其中非农539户、833人,农业人口857户、2902人),2013年人均收入6210元。芒麦村地处城西北部山区,居住地靠陇川江河谷,地形复杂,塌滑较大,是龙陵县唯一的少数民族邻居地,全村有国土面积31.74平方公里,最高海拔1900米,最低海拔920米,距县城54公里。全村共有15个村民小组,总人口2748人,其中,阿昌族5个组,182户,827人,占全村总人口的30%。
项目区主要蓄水工程有坪子寨和长汉坝两座小(一)型水库,库容分别为280m3和110m3,河流主要有花桥河,输水干渠主要有先锋大沟,本次规划建设工程引用水源是长汉坝水库。
&&&&2工程规模
本工程供水范围是龙山镇户孔村15个村小组、麦地村16个村民小组、芒麦村15个村民小组共10600人。
这三个村均位于长汉坝水库下,三个村紧紧相邻,都可满足重力供水。所以本工程将三个村委会纳入供水范围
3工程规模的确定
根据《村镇供水工程技术规范》SL310-2014的要求,本工程执行四区标准,该工程项目区是乡村,按四区最高标准执行,即水龙头入户,全日供水,有洗涤池,卫生设施较齐全,本项目取100&L/人od,大牲畜40&L/头od。
(1)居民生活用水量:W1=P1q1/1000,m3/d;
P1-设计用水居民人数,人;
Q1-最高居民用水定额,L/人o天。
(2)大牲畜用水量:W2=&P2q2/1000,m3/d;
P2-设计大牲畜头数,头;
q2-设计大牲畜用水量,L/头o天。
(3)公共建筑用水量
根据《村镇供水工程技术规范》(SL310—2014)之规定,项目区范围内有学校,按GB50015确定公共建筑用水定额,公共建筑用水量按居民生活用水量的10%-25%。本工程取25%。
(4)管网损失及未预见用水量
根据《村镇供水工程技术规范》(SL310—2014)之规定,管网损失及未预见用水量之和按上述人畜生活用水量和公共建筑用水量之和的10%~25%取值,本工程取较低值即10%。
管网损失及未预见用水量按公式W4=(W1+W2+W3)×10%(m3/d)计算。
(5)消防用水量
根据《村镇供水工程技术规范》(SL310—2014)之规定,按GB50016和GB50039的有关规定,消防用水量不计入集镇最高日用水量中,只作为清水池常备水量,并在消防核算时采用。
(6)供水规模(即最高日供水量)&=&居民生活用水量&+&公共建筑用水量&+&消防用水量+&管网漏失水量及其它未预见用水量。则供水规模为1462m?/d。考虑水厂自用水量,日高最用水量得1500&m3。
(7)年用水量
年用水量=365×平均日用水量
=365×最高日用水量/K日
=365×=42万m?
4设计供水规模
按照《村镇供水工程设计规范》(SL&687-2014)计算出最高日供水量1462m3,根据用水量,水厂按最高日用水量规模处理,即日处理1500&m3。
工程供水规模表(一)
管道名称(供水范围)
现有人口(人)
设计人数(人)
大牲畜(头)
人用水定额[L/人o天]
大牲畜用水定额[L/头o天]
最高日供水量(m3/d)
最高日平均时用水量(m3/h)
居民生活用水量W1
公共建筑用水量W2
大牲畜用水量W3
管网漏水量和未预见用水量W4
主管(已建)
王家组、尹家组、榨地、桃树坪
户孔小学、大树棵、拱母、村委会、团坡园、黄花坡
后坡、户孔
配水管Ⅰ-1(麦地)
工程供水规模表(二)
管道名称(供水范围)
现有人口(人)
设计人数(人)
大牲畜(头)
人用水定额[L/人o天]
大牲畜用水定额[L/头o天]
最高日供水量(m3/d)
最高日平均时用水量(m3/h)
居民生活用水量W1
公共建筑用水量W2
大牲畜用水量W3
管网漏水量和未预见用水量W4
配水管Ⅰ-2(龙井、汉弄、新寨子)
配水管Ⅰ-2-1(新寨子)
配水管Ⅰ-2-2(汉弄上)
配水管Ⅰ-2-3(汉弄下)
配水管Ⅱ-1(大坪子)
工程供水规模表(三)
管道名称(供水范围)
现有人口(人)
设计人数(人)
大牲畜(头)
人用水定额[L/人o天]
大牲畜用水定额[L/头o天]
最高日供水量(m3/d)
最高日平均时用水量(m3/h)
居民生活用水量W1
公共建筑用水量W2
大牲畜用水量W3
管网漏水量和未预见用水量W4
配水管Ⅱ-2(风吹坡)
配水管Ⅱ-3(小地基、小寨)
配水管Ⅱ-3-1(小寨)
芒麦村民委员会
配水管Ⅲ-1(芒旦、大田坡)
配水管Ⅲ-1-1(芒旦下寨)
工程供水规模表(四)
管道名称(供水范围)
现有人口(人)
设计人数(人)
大牲畜(头)
人用水定额[L/人o天]
大牲畜用水定额[L/头o天]
最高日供水量(m3/d)
最高日平均时用水量(m3/h)
居民生活用水量W1
公共建筑用水量W2
大牲畜用水量W3
管网漏水量和未预见用水量W4
配水管Ⅲ-1-2(大田坡)
配水管Ⅲ-2(芒蚌田)
配水管Ⅲ-3(芒蚌田下)
配水管Ⅲ-4(芒麦四个组、杞木林)
配水管Ⅲ-4-1(芒麦二、三组)
配水管Ⅲ-4-2(芒麦一组)
5工程总体布置
&长汉坝水库地处云南省保山市龙陵县龙山镇核桃坪村境内,坝址位于核桃坪村孙家地,属伊洛瓦底江流域花桥河。距龙山镇18km,长汉坝水库建于1976年,2009年进行改扩建,长汉坝水库的综合利用任务:集镇饮水为主兼顾农田灌溉的综合利用水利工程。长汉坝水库坝址处高程1933m,控制径流面积1.5km2,总库容120万m3。所以水质、水源有保障,水源保证率不低于95%。
6&工程设计
工程取水水源是长汉坝水库,该工程是改建工程,引水主管已架设好,所以本工程不需考虑取水工程。
6.1输水管道设计
本工程是改建工程,原水引水管由长汉坝水库取水至净水厂,全长4.72km,采用PE160管,引水流量0.0169m?/s,引水主管在原来的工程已架设好,本工程不需考虑引水主管,原水经水厂处理后分别由各配水支管向各用水点供水。
6.2净水工程
6.2.1净水厂总体设计
水厂位于户孔村红岩,场地开阔平坦,标高2091&m,原水可自流进厂区,自来水也可覆盖整个供水范围。厂区有乡村道路通达,一般汽车及小货车、拖拉机均可通行,交通方便。场地外有输电线路经过,用电方便。
按照《村镇供水工程设计规范》(SL&687-2014)计算出最高日供水量1500m3,根据用水量,水厂按最高日用水量规模1500&m3/日进行。考虑到水源是水库水,需进行混凝沉淀、过滤、消毒处理,本工程采用全自动净水器型净水处理系统(主要用于江河、水库水的处理),由厂家统一负责安装、调试至验收合格。
全自动净水器型净水处理系统工艺流程(水质进水浊度在3000mg/l以下):
絮凝剂、聚凝剂加药
原水(≥0.07Mpa)→管道混合器→全自动净水器→次氯酸纳消毒装置(或缓释消毒器)→用户
注:全自动净水器为集加药、反应、沉淀、过滤、自动虹吸反冲、排污等一系列程序为一体的较成熟、可靠的净水设备(其相当于一座小型自来水厂)。
清水池设计
原水经处理后,进入调节水池分别由各配水支管向各用水点供水,本工程在水厂外需新建500m3调节池2个。
6.3配水管道设计
管网中所有管段的沿线出流量之和应等于最高日最高时用水量,各管段的沿线出流量可根据人均用水当量和各管段用水人口、用水大户的配水流量计算确定。管道流量&&(m3/h)
配水管Ⅰ-1(麦地)
1、沿程水头损失按下列公式计算:
各水厂到调节池的配水管按各水厂水位下,能自由出流来选择,由管网直接供水的配水管,管网末端最小服务水头≥12.0m,输水管水力计算结果见表6-2:
表6-2&&&&配水管水力计算表(一)
表6-2&&&&配水管水力计算表(二)
配水管Ⅲ-1(芒旦、大田坡)
配水管Ⅲ-1-1(芒旦下寨)
配水管Ⅲ-1-2(大田坡)
配水管Ⅲ-2(芒蚌田)
配水管Ⅲ-3(芒蚌田下)
配水管Ⅲ-4(芒麦四个组、杞木林)
配水管Ⅲ-4-1(芒麦二、三组)
配水管Ⅲ-4-2(芒麦一组)
供水管网设计
由于工程是改建工程,原有的供水管网完好,本次的管网设计原有的管网都不进行改造,本次只规划原来不有配水管网的村寨,户孔村原来大部分村寨都有供水管网,只有大树棵、拱母、村委会、团坡园几个寨子没有供水管网,麦地村16个村民小组和芒麦15个村民小组都不有供水管网,原来不有供水管网的村民小组都在本次规划范围内,本次规划架设供水管网73172m,其中入户管48150m,供水管网采用DN15-DN50热镀锌钢管,然后设置连通管将配水管网的主、次干管连成环状以提高供水保证率。
管道附属设施
本工程水厂内部主要建筑物为管理房、厂房、清水池。厂房和管理房建筑外观以简洁为主,外墙刷白色涂料。
1、综合设计
管理房和厂房建筑面积200平方米,两层砖混结构,一层层高3.3米,二层层高3.0米。一层为厂房,二层为管理房。墙体采用混凝土空心砖块。
2、建筑构造
装修标准参照国家有关规定,在满足使用功能要求的同时,力求做到美观大方,清洁方便。
墙体:本工程为砖混结构,采用厚240蒸压混凝土砖块。
结合水厂环境,兼顾功能要求合理安排绿化范围,使厂区绿化面积不少于60%,绿化与建筑物、构筑物、围墙、大门及厂前区一并考虑,统一施工。
供配电设计
水厂供电电源由户孔村380V输电线路接入,架设输电线1km。
1500T/D净水工程用电负荷表
加药装置搅拌机
开机半小时左右
加药计量泵
电解法次氯酸钠发生器
8小时全功率
电气主接线
根据2015年11月份龙陵县市场价格水平分析计算,龙山镇户孔片供水工程预算总投资为895.76万元。其中建安工程费353.86万元,设备费、管材费467.94万元,独立费用73.96万元。
三、龙江乡赧等集镇及周边人饮工程实施方案
&&&&1&工程概况
&&&&龙陵县位于云南省西部边陲,距保山市&136公里,距昆明市&657公里。龙江乡地处龙陵县城北部,距县城52公里,东南两面与镇安镇接壤,西与龙山镇香柏河相毗邻,北与腾冲县团田乡、五合乡隔江相望,全乡国土面积207平方公里,森林覆盖率达62.8%。境内最高海拔2421.7米,最低海拔1100米,龙川江由东向西沿境而过。由于受南亚热带季风气候及地型结构的影响,全乡立体气候明显。年平均降雨量1900毫米,平均气温16.9℃,光照时数2070.42小时。辖15个(社区)村民委员会,184个村民小组,&2014年末全乡共有人,其中农业人口人。农村经济总收入2.58亿元,财政总收入达2059.11万元,实现一般预算收入929.02万元,人均纯收入6648元。全乡耕地面积27970.6亩,其中稻田19199.6亩,山地8771亩,人均占有耕地0.92亩,粮食总产量1518万公斤,人均生产粮食497公斤;主要经济作物有烤烟、茶叶、甘蔗、核桃等,是典型的农业乡。
&&&&本次规划解决范围为赧等社区和弄岗社区,赧等社区为龙江乡政府驻地,弄岗社区位于赧等社区以下至佑民桥片区,是龙江乡的政治、经济、文化中心。
主要河流有打蛇洼河,河长8.6km,径流面积1.6km?,上游有小(一)型杨梅坡水库;青树河,河长18.9km,径流面积2.8km?,上游有小(1)型一朵墙水库。
&&&&2工程规模
&&&&本工程供水范围为龙江乡赧等集镇、赧等小学、赧等社区的泗家寨、赧等、清塘等,弄岗社区的养喜、弄岗、弄岗小学、葛根寨、佑民新村等共计5861人,1322头大牲畜,龙陵县第五中学,现有在校师生1314人,远景规划人口为在校师生教职员工1560。
&&&&3工程总体布置
&&&&一朵墙水库兴利库容440万m?,项目区年降雨量1800mm,水库以上径流面积年产水量1.32亿m?,本工程供水规模为900m?/d,年需水量324万m?,水源有保证,水源保证率大大高于95%。
&&&&4工程设计
&&&&4.1取水工程设计
&&&&本工程采用浮船取水,正常蓄水位为1947m,死水位为,1924m,浮船采用钢木船体,能随水库水位的变化上下浮动,从输水隧洞埋设管道接取水管向外输水。
&&&&4.2输水管道设计
&&&4.2.1&管道水力计算
&&&&主管Ⅰ-1:根据地形条件,本工程输水选用重力流管道输水,输水管道按单管布置。取水浮船的最低出水高程为1920m,水厂高程1750m,地形总落差为170m,输水管线总长为5460m。主管Ⅰ-2:水厂高程1750m,现有调节池进水高程为1650m,地形总落差为100m,输水管线总长为1400m。
&&&&主管Ⅱ:从已建调节池至新建100m?水池,已建调节池高程1650m,新建调节池进水高程为1360m,地形总落差为290m,输水管线总长为2650m。
&&&&综合考虑地质及维护等因素,本工程供水主管均采用国标热镀锌钢管。
&&&&管径的选择是在供水流量一定的情况下,通过管道水力计算,使所选管径能满足供水压力要求。先初步选定钢管管径,再根据水力计算校核是否满足过水要求,最终确定管径。钢管的局部水头损失按沿程水头损失的10%计算,钢管的水利坡降(i)按下式计算:
&&&&i=10.67C&-1.852Q1。852/d&-4。87
&&&&h1——沿程水头损失,m;
&&&&L——计算管段长度,m;
&&&&i为单位管长水头损失,m/m;
&&&&d——为管道内径,m;
&&&&C——海曾威廉系数,本工程取值120;
&&&&Q——管段设计流量m3/s;
&&&&管道的总水头损失按下式计算:h=i×L×1.1(m)。
&&&&计算结果详见输水管水力计算成果表及水力计算简图。
输水主管水力计算成果表
现有人口(人)
设计人口(人)
管道&&&&流量(m3/h)
计算管径(mm)
公称口径(mm)
流速(m/s)
地形总落差(m)
沿程水头损失hf&(m)
局部水头损失hj&&(m)
总水头损失hw&(m)
管道末端自由水头(m)
龙江乡赧等集镇周边供水工程
&&&&输水管的附属设施有控制阀门、排气阀、泄水阀等
⑴检修设备
为了保证故障时方便维护检修,管道在转弯处及直系段每隔1500m距离设检修阀一个,检修时可以关闭该段头尾两个阀门进行检修维护操作。
长距离管线中易积气,为了及时排空空气避免积气对管道影响,造成过水断面变小,管阻力变大且影响供水压力。因此根据地形在管道突起点或长距离无突起点的管段每隔1.0km左右处设自动排气阀以保证及时排空管道内部气体。
为了保证管道故障时维护检修,根据地形在两个检修阀的底点设放水阀以保证正常检修。
为减小水头压力且保证水压足够水供至管尾,管道在进入水厂前分别设一减压阀。
&&&&4.3净水工程
&&&4.3.1&净水厂总体布置
考虑地形、地势、覆盖面等因素,经实地踏勘,水厂位于麦子田移民点上方的茶地上,地势开阔、平坦,覆盖面广,交通方便。
水厂净水设备采用全自动净水系统设备,日处理900m?/d,该套全自动净水器为集加药、反应、沉淀、过滤、自动虹吸反冲、排污等一系列程序为一体的较成熟、可靠的净水设备(其相当于一座小型自来水厂)。水厂占地约2.5亩,厂区总平面按功能分为厂前区、生产区和生活管理区。
&&&&4.4配水管道设计
&&&&设计流量
按照《村镇供水工程技术规范》(SL687—2014)之规定,树枝状管网的管段设计流量,可按其沿线出流量的50%加上其下游各管段沿线出流量计算。
则Q配=P下q×(1+50%)
P下-管段下游设计供水人口,人;
q-人均用水当量[q=&1000(W-&W3)oKn/(24P),L/(ho人)];
Kh-时变化系数,本工程取2.3。
&&&&水力计算
管径的选择是在供水流量一定的情况下,通过管道水力计算,使所选管径能满足供水压力要求。先初步选定钢管管径,再根据水力计算校核是否满足过水要求,最终确定管径。钢管的局部水头损失按沿程水头损失的10%计算,钢管的水利坡降(i)按下式计算:
i=10.67C&-1.852Q1。852/d&-4。87
h1——沿程水头损失,m;
L——计算管段长度,m;
i为单位管长水头损失,m/m;
d——为管道内径,m;
C——海曾威廉系数,本工程取值120;
Q——管段设计流量m3/s;
管道的总水头损失按下式计算:h=i×L×1.1(m)。
计算结果详见配水管网水力计算成果表和水力计算见图。
配水管网水力计算成果表
现有人口(人)
设计人口(人)
管道&&&&流量(m3/h)
计算管径(mm)
公称口径(mm)
流速(m/s)
地形总落差(m)
沿程水头损失hf&(m)
局部水头损失hj&&(m)
总水头损失hw&(m)
管道末端自由水头(m)
龙江乡赧等集镇周边供水工程
配水管Ⅰ-1(五中)
配水管Ⅰ-2(泗家寨、张家、王家等)
配水管Ⅰ-3(中上、中下、文星街等)
配水管Ⅰ-4(罗家、清塘、桑梓寨等)
配水管Ⅱ-1(佑民新村等)
配水管Ⅱ-2(养喜)
配水管Ⅱ-3(弄岗)
配水管Ⅱ-4(葛根寨)
配水管Ⅱ-5(蛮东)
&&&&管道附属设施
⑴检修设备
为了保证故障时方便维护检修,管道在转弯处及直系段每隔1500m距离设检修阀一个,检修时可以关闭该段头尾两个阀门进行检修维护操作。
为减小水头压力且保证水压足够水供至管尾,管道在进入水厂前分别设一减压阀。
本工程水厂内部主要建筑物为操作间和管理房。操作间面积为80㎡,详见操作间设计图纸,管理用房才有砖混结构的一层平凡,管理房建筑外观以简洁为主,外墙刷白色涂料,墙转角贴200×400兰灰面面砖。
(1)&建筑设计
建筑设计本着“实用、经济、美观”的原则进行。适当采用一些新的建筑处理手法及装饰,使之轻松明快,立面装修典雅,配合庭院绿化,使之与周围环境融为一体。建筑设计遵循“形式与功能统一”的原则进行,结合建筑物自身的功能要求,进行统一的造型设计,既要满足功能要求又要符合建筑美的造型特色。建筑外装饰以白色为主色调,格调高雅、明朗、洁净,体现现代水厂的建筑风格。
(2)&建筑装修
①地坪:加药间的氯库、矾库及投加室为沥青砂浆地面,溶解池、溶液池内外壁及顶面贴白色高耐酸陶板。
②&室内装饰:内墙面及顶棚采用普通石灰粉刷,刷双飞粉。
③&栏杆、扶手:反应沉淀池、无阀滤池的走道采用不锈钢管栏杆、扶手。
④&门窗:普通门采用镶板门。窗采用80系列白铝兰玻。
⑤墙裙:氯库及加药间内墙面贴200×300白色釉面砖,高1200mm。
⑥屋面:钢筋混凝土屋面板,防水涂料,陶粒保温层找坡i=2%。
(3)&环境绿化
结合水厂环境,兼顾功能要求合理安排绿化范围,使厂区绿化面积不少于60%,绿化与建筑物、构筑物、围墙、大门及厂前区一并考虑,统一施工。
&&&&供配电设计
&&&&供电电源
根据全自动净水系统设备的相关参数,所需电源确定为220V或380V电源,所以水厂供电电源就由最近居民点架设220V输电线路接入,架设输电线路0.5km。
900m?/d净水工程—用电负荷表
加药装置搅拌机
开机半小时左右
加药计量泵
电解法次氯酸钠发生器
8小时全功率
电气主接线
⑴按工作环境及正常工作条件选择电气设备
①根据电器装置所处的位置、使用环境和工作条件,选择电气设备型号。
②按工作电压选择电气设备的额定电压。
③按最大负荷电流选择电气设备的额定电流。
⑵按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定
⑶开关电气断流能力校验
对具有断流能力的高压开关设备需校验其断流能力,开关设备的断流容量不小于安装地点最大三相短路容量。
厂区内地面以上构(建)住物设置防雷保护措施,屋顶采用避雷带作为防雷接闪器,在屋顶易受雷击的部位设置避雷带,避雷带和引下线应可靠焊接,引下线上与避雷网焊接,下与接地装置焊接成封闭网,接地装置的接地电阻不大于1欧姆。经实测等电位连接内的水管、基础钢筋等自然接地的接地电阻如不满足1欧姆要求时,应另打人工接地极。
仪表及通讯设计
排泥阀设为自动周期排泥。
⑶滤池及反冲洗
该站主要完成滤水及反冲两项控制任务,一般将滤池工作状态分为3种:停水、滤水、反冲洗。主要采集滤池水位、水头损失信号、处理反冲洗排队、最大工作周期设置等工作。
&&&&5工程总投资
根据2015年11月份龙陵县市场价格水平分析计算,龙江乡赧等集镇及周边供水工程预算总投资为338.27万元。其中建安工程费84.06万元,设备费、管材费226.28万元,独立费用27.93万元。
四、象达邦工1-4组供水工程
1.工程概况
象达乡地处龙陵县城西南部,距县城60公里,全乡国土面积506平方公里,东与碧寨、平达两乡接壤,南临木城,西与德宏潞西毗邻,北至龙新乡。有国土面积506km2,辖15个村民委员会,227个村民小组,218个自然村,11229户,36895人(其中农业人口8598户,33324人),劳动力21087人,少数民族以傈僳族为主。有耕地面积45195亩(其中水田24001亩,旱地亩),人均耕地面积1.28亩;粮食总产量2131.1万公斤,人均生产粮食602公斤,农村经济总收入33636万元,农民人均纯收入6072元,经济作物主要是茶叶、烟草、核桃等;主要的粮食作物是水稻、包谷、黄豆、土豆等,是典型的山区贫困镇,与全县平均水平还有较大差距。
邦工村地处象达乡东边,距象达乡所在地30公里,全村国土面积13.76平方公里,6个自然村,辖10个村民小组,434户,1476人(其中:劳动力800人),其中邦工1-4组185户845人。经济总收入1515万元,人均收入5982.00元。
2.工程规模
本工程供水范围是象达乡邦工村4个村小组共845人。
这4个小组都可满足重力供水。所以本工程将4个小组纳入供水范围。
3.水源选择
项目区取水水源是老马场脚,高程2010m,经实际测量7.2m3/h。所以水质、水源有保障,水源保证率不低于95%。&
4.工程设计
&&&&4.1取水工程设计
&&&&工程取水水源是老马场脚,水源点处设2m3进水池1个,水源点高程20100m。
&&&&4.2输水管道设计
&&&&本工程架设计引水管由老马场脚取水至江西田净水厂,全长4.00km,采用PE50管,引水流量0.0015m/s,经水厂处理后分别由各配水支管向各用水点供水。
&&&&4.3净水工程
&&&&4.3.1净水厂总体设计
&&&&水厂位于邦工村江西田,场地开阔平坦,标高1860m,水可自流进厂区,自来水也可覆盖整个供水范围。厂区有村社道路通达,一般汽车及小货车、拖拉机均可通行,交通方便。场地外有输电线路经过,用电方便。
&&&&按照《村镇供水工程设计规范》(SL&687-2014)计算出最高日供水量150m3,根据用水量,水厂按最高日用水量规模150m3/日进行。考虑到水源是地表水,需进行混凝沉淀、过滤、消毒处理,本工程采用全自动净水器型净水处理系统(主要用于江河、水库水的处理),由厂家统一负责安装、调试至验收合格。
&&&&全自动净水器型净水处理系统工艺流程(水质进水浊度在3000mg/l以下):
絮凝剂、聚凝剂加药
原水(≥0.07Mpa)→管道混合器→全自动净水器→次氯酸纳消毒装置(或缓释消毒器)→用户
&&&&注:全自动净水器为集加药、反应、沉淀、过滤、自动虹吸反冲、排污等一系列程序为一体的较成熟、可靠的净水设备(其相当于一座小型自来水厂)。
&&&&4.3.2清水池设计
&&&&水经处理后,进入调节水池分别由各配水支管向各用水点供水,&&&&&&&&&&&&本工程需新建50m3调节池1个,已有50m3调节池1个。
&&&&4.4配水管道设计
&&&&4.4.1设计流量
&&&&管网中所有管段的沿线出流量之和应等于最高日最高时用水量,各管段的沿线出流量可根据人均用水当量和各管段用水人口、用水大户的配水流量计算确定。人均用水当量可按下面公式计算:
q=1000(W—W1)Kh/24P
式中&q—人均有水当量,L/(h.人);
&&&&&W—村或镇的最高日用量,m3/d;
&&&&&W1—企业、机关及学校等用水大户的用水量之和,m3/d;
&&&&&Kh—时变化系数,取2.5;
&&&&&P—村镇设计用水人口,人。
&&&&经计算人均用水当量为12.47L/(h.人);
&&&&树枝状管网的管段设计流量可按其沿线出流量的50%加上其下游各管段沿线出流量计算。
表4-1&&&&&&&&&&&&配水管流量计算表
现有人口(人)
设计人口(人)
管道流量&&(m3/h)
配水管Ⅰ(1、2组、村委会、小学)
配水管Ⅱ(3、4组)
配水管Ⅲ(茶园窝)
&&&&4.4.2管道水力计算
&&&&管道水力计算根据《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014)进行。输水管管径的选择是在设计流量(按最高日工作时平均取水量确定)一定的情况下,通过管道水力计算,使所选管径能满足输水压力要求。
&&&&管道水头损失计算应包括沿程水头损失和局部水头损失,并符合下要求:
&&&&1、沿程水头损失按下列公式计算:
&&&&i=10.67C-1.852Q1.852d-4.87
&&&&式中&&h1—沿程水头损失,m
&&&&L—计算管段的长度,m
&&&&i—单位管长水头损失,m/m
&&&&C&—海曾威廉系数,塑料管取140-150,钢管、混凝土管取120-130;
&&&&Q—管段流量&m3/s;
&&&&d—管道内径,m。
&&&&2、输水管和配水干管的局部水头损失可按其沿程水头损失的5%—10%计算。
&&&&各水厂到调节池的配水管按各水厂水位下,能自由出流来选择,由管网直接供水的配水管,管网末端最小服务水头≥12.0m,输水管水力计算结果见表6-2:
表4-2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配水管水力计算表
管道&&&&流量(m3/h)
计算管径(m)
公称口径(mm)
流速(m/s)
沿程水头损失hf&(m)
局部水头损失hj&&(m)
总水头损失hw&(m)
地形总落差(m)
管道末端自由水头(m)
最高日平均时用水量(m3/h)
配水管Ⅰ(1、2组、村委会、小学)
配水管Ⅱ(3、4组)
配水管Ⅲ(茶园窝)
&&&&4.4.3供水管网设计
&&&&原有的供水管网已经不能正常运行,因此本次的管网设计将管网都进行改造,本次规划架设供水管网8980m,供水管网采用DN15-DN50热镀锌钢管,然后设置连通管将配水管网的主、次干管连成环状以提高供水保证率。
&&&&4.4.4管道附属设施
&&&&1、控制阀
&&&&在管道始端和末端设控制阀,输水管道在分水前后的管段上均设控制阀。
&&&&2、排污阀
&&&&为了保证管道故障时维护检修,根据地形在两个检修阀的底点设放水阀以保证正常检修。
&&&&4.5建筑设计
&&&&本工程水厂内部主要建筑物为管理房、厂房、清水池。厂房和管理房建筑外观以简洁为主,外墙刷白色涂料。
&&&&1、综合设计
&&&&管理房和厂房建筑面积50平方米,一层砖混结构,层高3.3米。墙体采用混凝土空心砖块。
&&&&2、建筑构造
&&&&装修标准参照国家有关规定,在满足使用功能要求的同时,力求做到美观大方,清洁方便。
&&&&墙体:本工程为砖混结构,采用厚240蒸压混凝土砖块。
&&&&外墙装修:厂区内所有建筑物外墙根据气候条件选用便于清洁的白色面砖,清新、大方。
&&&&门窗:所有窗均为90系列铝合金透明玻璃推拉窗;门采用铝合金门、实木门及钢板门。
&&&&3、主要建筑材料
&&&&①混凝土强度等级:构筑物的主体结构为C25,建筑物为C25、构筑物底板下垫层为C10,构筑物内填料C15。
&&&&②有抗渗要求的混凝土,要求采用普通硅酸岩水泥,其强度等级不小于32.5。混凝土抗渗标号S6,混凝土中水灰比要求不大于0.50。
&&&&③钢筋:直径小于等于10的采用HPB235,fy=210N/米米?;直径大于等于12的采用HRB335,fy=300N/米米?。
&&&&④砖砌体:设计地面以下及地上有防潮要求的砖砌体采用米10水泥砂浆砌米U10砖,其余采用米5混合砂浆砌米U10砖;框(排)加结构的围护墙,混合结构的非承重墙,采用粉煤灰空心砌体或粉煤灰加气砼砌块。
&&&&4、环境绿化
&&&&结合水厂环境,兼顾功能要求合理安排绿化范围,使厂区绿化面积不少于60%,绿化与建筑物、构筑物、围墙、大门及厂前区一并考虑,统一施工。
&&&&4.6供配电设计
&&&&4.6.1供电电源
&&&&水厂供电电源由邦工村380V输电线路接入,架设输电线0.3km。
150T/D净水工程用电负荷表
加药装置搅拌机
开机半小时左右
加药计量泵
电解法次氯酸钠发生器
8小时全功率
&&&&4.6.2电气主接线
&&&&电气主接线应满足以下几点要求:
&&&&1、可靠性。&&&&4.6.3电气设备选择
&&&&电气设备选择的一般原则:
&&&&1、按工作环境及正常工作条件选择电气设备
&&&(1)根据电器装置所处的位置、使用环境和工作条件,选择电气设备型号。
&&&(2)按工作电压选择电气设备的额定电压。
&&&(3)按最大负荷电流选择电气设备的额定电流。
&&&&2、按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定
&&&&3、开关电气断流能力校验
&&&&对具有断流能力的高压开关设备需校验其断流能力,开关设备的断流容量不小于安装地点最大三相短路容量。
&&&&4.6.4防雷接地
&&&&建筑物防雷按三类考虑。采用屋顶钢筋焊接成网,形成避雷网;烟囱安装避雷针,沿爬梯安装两根引下线,接地电阻不大于10Ω;防雷接地、工作保护接地、变压器接地共用一套接地系统,接地电阻不大于4Ω。
&&&&4.7仪表及通讯设计
&&&&投加站设备以执行机构、仪表为主。&&&&根据2015年11月份龙陵县市场价格水平分析计算,2016年象达乡邦工1-4组供水工程预算总投资为70.69万元。其中建安工程费19.15万元,设备费、管材费45.71万元,独立费用5.83万元。
6水质安全与保障方案
6.1农村饮水水源保护
6.1.1水源地概况
目前我县农村饮用水水源地大多数为泉水和箐沟水,部分集镇供水为水库水,依靠泉水和箐沟水,供水能力完全满足不了,加之,现在环境越来越恶化,许多地方的泉水已经开始枯竭,大部分人饮工程都在寻找新的水源。
6.1.2水源地评价
根据水质检测结果,我县水源地的破坏主要是环境条件差导致的,粪便污染是最突出的问题,检测结果显示,水源地不安全的因素主要是大肠杆菌超标。
6.1.3水源保护区或保护范围划分
水源井周围150m范围内划定为水源保护区,设置界桩和明显警示标志。
6.1.4水源管理
在水源保护区内,设置界桩和明显警示标志。保护区内严禁建设其他建筑物,禁止挖砂、取土、爆破和从事农牧业活动,禁止倾倒垃圾、废渣、农药等有害物,水源上游及周围禁止兴办有毒物的企业,禁止输油、输气管道通过保护区,防止水源受污染。水源井要严格的封闭起来,井口由井盖封闭、下沉井井口由盖板封闭、井房座落在井位上方,将水源井严密封闭于其中。落实水源地管护责任:对于各工程管理人员,明确其}