正常阻值为 10K 检查安装位置是否正確或者考虑其他原因引起停机 你也可以点击去看看空调排行榜,希望对你有帮助哦! ... 展开
正常阻值为 10K 检查安装位置是否正确,或者考虑其怹原因引起停机 你也可以点击去看看空调排行榜,希望对你有帮助哦! 收起
用万用表的电阻档测量传感器的阻值通常是5K欧姆或是10欧姆左右,无穷大表示断路了为0表示短路了。
有5.1015。2025。35.50k根据温度判断好坏温度升高阻值降低。温度降低阻值升高
两位说的似乎都不太对啊。首先室温传感器是应该插在蒸发器上,在室内机的进风口位置处用来感应室内的环境温喥,通过与用户设定的目标温度对比来控制压缩机的启动和停止室内管温传感器器是按在蒸发器的管子上,其测量的是蒸发器中冷媒的溫度目的在于检测系统运转是否正常。
两个感温器都不容易坏掉建议把原先的换上去,检查线路看看中间或哪里有没有断掉
你全换啊? 海尔的我换是换得多还真不记得了,只记得进风口的是15K管温是8K吧。 就传感器一般进风口的坏多
空调器的传感器一般都是负温喥系数的热敏电阻,也就是温度越高阻值越低,不同品牌的空调器传感器取值不同,比如美的空调为10K,志高空调位5K等等同品牌的传感器管温与室温一般是相同的。 室温传感器采集室内回风温度即室温,对比设定温度控制压缩机启停控制室温与设定温差制热模式自动啟停电辅热等。 室内管温传感器器采集室内机蒸发器温度计算蒸发器制冷防冻结保护,制热预热启动室内风机控制室内机风机风速等等。 室外机冷凝器室内管温传感器器采集冷凝器最低温度计算冷凝器化霜功能等等。
传感器温度~盘管传感器12~15KΩ 室温传感器26KΩ 这是常温24度的参数~~可能有点偏差!
冬季在使用家用空调时出现制热不够强劲的原因一、 使用不当 空调在长期时候后没有及时的清洗滤网以及内部造成空气流通堵塞一定程度上会影响空调的制热效果。 蒸发器、冷凝器尘垢太厚也会降低换热效果,导致制热能力下降耗电量增加;制热温度设定过低。 而空调房间门缝、墙洞未堵死或是开窗开门频繁,造成室内热量流失等都会是无意间造成空调制暖不强劲的原因 二、环境因素 冷暖型空调分热泵型、热泵辅助电热型和电热型三种产品,在制熱量相等条件下前两种耗电比第三种约小一半,考虑到供电容量和用电费用现在的家庭普遍选择前两类空调(但应注意它们的使用条件,前两种只适用于-5℃以上的环境下显然对北方地区不适用)。 热泵型空调器制热
可能是室内傳感器故障,我们的室温传感器是根据不同温度变化有不同阻值的并不是一个定值。
因为所有的空调中都会用到温度传感器不同的传感器敷设部位、电阻变化范围及用途,其引起的故障现象也不尽相同这要根据随機电路原理分析确定。
(1)例如室内交换器热敏电阻短路损坏时室内面板上工作指示灯在开与关状态闪动,室外停止工作而室内机只实现送風功能
(2)当室温传感器热敏电阻断路损坏时,制冷模式下空调很快停机并不再重新启动室外风机和压缩机不工作,热泵制冷模式下空调器继续运行室外风机和压缩机不停止工作,使室内温度变得过高
(3)当室内温度传感器热敏电阻短路损坏时,制冷模式下空调继续工作室外风机和压缩机不停机,会使室内温度变得过低;热泵制冷模式下空调很快停机并且不再重新启运,室外风机和压缩机均不工作
内机环境温度传感器:主要检测房间内的环境温度、控制空调的起停内机盘管蒸发器上的感温头是防止吹冷风的,室外机热交换器上的是控制化霜的 ..
你对这个回答的評价是?
检测空调管路制冷剂的工作状态为CPU提供反馈参数,提高空调控制系统的智能化
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价昰