两台315整流变压器直流侧并联并联使用,最大能承载多少

查看: 232|回复: 0
两台变压器,一台315一台80的装在一个箱变里应该配多大电...
本帖最后由 fundwy 于
10:33 编辑
两台变压器一根高压接入,其中80变压器带75KW,315变压器带280KW动力,现在315变压器出厂时带一套补偿柜,电容6个16的。现在无功电费比有功高的怎么办?
站长推荐 /1
《磁性元件与电源》是大比特资讯所出版的杂志,其内容包括对磁性元件与电源行业的市场解读、行业要闻、产业观察、活动报道、论坛知道、技术文献,以及厂商索引。
Weibo Weixin藤本植物导航
&>&&>&&>&正文
时,630闸刀老是跳闸,准备将闸刀加大为800A,但是担心会损坏变压器。请...315KVA的变压器带315KW的电机一般来说是带不到满负荷的。 有变频器或软起的话起动电流是可以躲开,但是电机功率315KW的话再考虑功率因数(假设0.85),视在功率要到360KVA以上,即便考虑变压器可以超10%的负荷最大也就带到330KVA,所以电机是达...
煤矿用容量315变压器二次电压660V能带动315kW电机吗?急用谢谢~~~
星三角降压启动对变压器有无影响星三角降压启动,1 台 315KW 的电机轻载启动,重载长时间运,高开保护的调整,请问用 315KVA 容量压器,一次电压 6kV 二次电压 660V可否运行?如不行需用多大容量的变压器? 启动电流是多大
成本受限的话400也可以重载电机启动电流更大些,但是电机功率315KW的话再考虑功率因数(假设0.85),视在功率要到360KVA以上,即便考虑变压器可以超10%的负荷最大也就带到330KVA,所以电机是达不到满负荷的(变压器超电流会发热跳闸)建议用400KVA以上的变压器 保守些选630315KVA的变压器带315KW的电机一般来说是带不到满负荷的。有变频器或软起的话起动电流是可以躲开煤矿用容量315变压器二次电压660V能带动315kW电机吗?急用谢谢~~~315KVA的变压器带315KW的电机一般来说是带不到满负荷的。有变频器或软起的话起动电流是可以躲开,但是电机功率315KW的话再考虑功率因数(假设0.85),
时,630闸刀老是跳闸,准备将闸刀加大为800A,但是担心会损坏变压器。请...315KVA的变压器带315KW的电机一般来说是带不到满负荷的。 有变频器或软起的话起动电流是可以躲开,但是电机功率315KW的话再考虑功率因数(假设0.85),视在功率要到360KVA以上,即便考虑变压器可以超10%的负荷最大也就带到330KVA,所以电机是达...一台矿用315变压器 额定电流:315 高压6000V 二次为:380V 符合:270A ...315KW电机额定电压是660V的吗?315KVA变压器能带多少千瓦? 如题~在线等答案 谢谢!大家一般变压器可启动电机的最大功率为变压器容量的20%,显然按照目前630KVA变压器要安全启动315千瓦电机,是无法启动的。这么大的电流对变压器的冲击是非常大的,对变压器的安全运行是不利的。如果使用变频器启动,把启动的斜坡时间加大。可能情况会...有台电力变压器是630KVA二次侧电流多少?能承载多大伏荷?变压器的一、二次电流计算: S=√3UI; 一次电流为I=S/√3U=.732*A 二次电流I=S/√3U=.732*400(变压器二次侧低压一般为400V)=455A 由于变压器的一次熔断器是用于短路保护的(低压侧过载它也保护不了),一般按2倍来选就...我不懂这行,是不是95%的效率已经非常高了?变压器能输出的有功功率,根据负载功率因数不同有比较大的差别,一般有下例几种典型情况: 变压器本身的功率因数情况:变压器是一种具有很高功率因数的静止电机,其功率因数一般可以到0.98。根据功率公式P=ScosΦ有 P=ScosΦ=315×0.98=309KW 实际...我单位租用一台2000KVA的旧变压器,请哪位专业人士帮忙解答!二次侧额定电流: I=0÷1.732=909A 一次侧额定电流:I=000÷1.732=36.37A 最大输出功率 P=630*0.95=599KW(COS¢按0.95) 最大输出功率 P=630*0.9=567KW(COS¢按0.9) 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变...变压器功率等级确定,一次侧输入,电压越高,电流越小;二次侧输出,同理,电压越小,电流越大。 负载曲线的平均负载系数越高。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,变压器的平均负载率定义为:一定时间内,变压器平均输出的视在功率...标牌上标示的315kva 10kv的变压器功率就是315KW(千瓦),输入电压是10kv,要注意的是315KVA是变压器的总功率,也叫视在功率。电源变压器在运行时,有有功功率和无功功率,如果有较多的电感性负载,功率因素就会下降,则必须进行功率因素补偿,...一台315kva的变压器,用三相负载可以使用300千瓦,超负荷使用变压器会发热严重,需要加装风扇散热,对变压器寿命有一定的影响2000KVA变压器的容量计算如下: 1、变压器的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)的关系为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。 2、以平均功率因数 0.8 计算,2000 KVA 变压器可以负载功率(200 KVA × 0.8)1600KW 的有功功率。 变压器超负荷能...